| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Крепление траншей глубиной более 5м
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 24012
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Это работа за отдельные деньги.
По решению заказчика или вы или в ППР. Предложите ему... Есть куча документов что в РД и что в ППР. даже в СССР по разному делалось в разных ведомствах. Самое главное, что сейчас нет нормы заставляющей вас его делать. Более того, даже вы решаете будет оно в РД или не будет в ПОСе. Другой вопрос что и РД можно заказать другому... То есть у вас богатое поле послать заказчика, если он захочет его на халяву.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 24.05.2011
Екатеринбург
Сообщений: 22
|
Точных указаний в СНиПах не припомню насчет того кто должен крепления делать.
Из опыта могу сказать, что проект сделает тот кто заинтересован в скорейшем решении вопроса. Обычно в составе ПОСа уже имеется вариант крепления стенок, но случается субподрядчик его переделывает под свои возможности и материалы, ну например лежит у него на другой площадке тонн так двадцать металла не того проката, он его и использует, а проект он уже найдет как делать.
__________________
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
В составе ПОС вы крепления делать не обязаны. Обязаны только указать "что здесь надо крепление и вот такого типа".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Как я поняла, точных указаний по этому поводу нет.
А мне все кажется, что я точно видела где-то про разработку таких креплений проектным институтом. Вот, например, фундаменты под стационарные краны наши конструкторы разрабатывают без всяких вопросов... Вопрос задаю потому, что нужно дать сметчикам задание на крепление траншей, а в ТСНБ учтены "типовые решения", а не индивидуальные. траншеи обычные: водопровод, каналья, только глубокого заложения Последний раз редактировалось hhb, 21.08.2011 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Сметчикам выдаёте, конечно, объёмы работ. Но приблизительно. Уточняете в РД. Не знаю правда как на это смотрит сметная экспертиза. Может быть заставят в ПОСе делать и сами крепления приложением. Но это вопрос заказчика. Чтобы не обломаться надо сейчас его подрючить и закрыться его официальным письмом. Потом, если что, вы не виноваты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Тогда читайте договор. Взялись так делайте. Не взялись так не делайте.
Там всё написано. Если не написано, то предмет договора (его существенное условие) не установлен в полной мере, договор можно через суд признать незаключённым.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
В том то и дебилизм ситуации. ГИПы должны сами рожать и договор и ТЗ. А нет таких ГИПов, которые могут это сделать...
![]() Среди заказчиков ясное дело умных ещё меньше (не хочу обидеть некоторых гениальных заказчиков с форума которые мне помогали и помогают. Бывают же и исключения... ^__^). Если заказчик попался который это написал, это для вас счастье. Наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Doka, обоснуй :Ь
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Doka.
Прежде чем создать тему искала поиском по сайту - ничего мне не нашлось ![]() У вас 2090 сообщений...я, конечно, поищу еще... afomin. Я так понимаю, что вы выполнили расчет на нагрузки на стенки конструкции креплений и что там еще нужно? спецификацию с объемами конструкций и материалов или у вас есть ттх на эту опалубку, со всеми расчетами и таблицами, и бланк заказа ее у поставщика? Дайте ссылки, плиз Я потому и написала, что в СНиПе "земляные работы и основания" указано, что траншеи глубиной более 5м крепят конструкциями инд.исполнения. Чтобы учесть это исполнение в смете нужны чертежи и расчеты конструктора. Наши конструкторы отказываются это делать. Мой вопрос: есть точные указания о том, что эти конструкции крепления для траншей глубиной 5 и более м разрабатывает в ППР подрядчик (как мне сказал наш главспец-конструктор) или он же заказывает это где хочет, в том числе у нас же в проектном. Или это точно работа проектного, потому как работы нестандартные и нужны инженерные расчеты, как-никак двухэтажная глубина? У меня еще вопрос есть по вахтовому поселку. Не знаю тему создавать или поискать в здесь на сайте или еще где в нете... Нужен расчет вахтового поселка о_О Никогда не делала. Если это просто расчет рабочих и подбор количества бытовок, а так же организация бытового городка, то это не страшно, посчитаю-нарисую, а что еще? Кто делал, кто знает подскажите. И что сметчикам давать по "вахте" для учета в сводной? Последний раз редактировалось hhb, 24.08.2011 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 19
|
Цитата:
з.ы. да и главное забыл сказать, котлован у нас сечение маленькое всего 4,5м х 4,5м |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Я как-то пытался, но то ли пытался, то ли экспертизу не проходил тогда. Не помню.
Вахтовый посёлок делается так как вы и сказали. С одним но. Если там большой срок строительства. Вы считаете людей и отдаёте задания смежным специальностям, ибо вы не сделаете ни ОВ ни ВК ни ГП и т.п. (или плохо получится). Например многие фирмы-изготовители сами проектируют здания, если их попросить. Это конечно в идеале. А скорее всего вы сами будете всё делать, не успеете и будет лажа. ![]() Если маленький срок (до 1 года), тогда типовые вагончики и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
afomin
Спасибо за ссылку Я все картинки, что могла найти, приложила, что смогла - написала, возможные метОды расписала, сметчики осметили по типовым ТСНБ... Ждем-с реакции экспертизы, заказчика-подрядчика и всех-всех-всех... может научат-подскажут Tyhig Срок 1,5г. Ни ОВ, ни ВК не будет, ЭС и ГП - это точно Но вопросы размещения этого городка как решаются? у меня есть площадки строительства впритык, всякие отводы-кадастровые планы уже решены, и куда я должна этот поселок всунуть? ГИПу нашему нужно по шее надавать, толку с него...семь пятниц на неделе.. теперь вот вахта родилась... я только и делаю, что линейные графики рисую, да календарные пересчитываю Последний раз редактировалось hhb, 24.08.2011 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
куда дешевле.
ближе к строительству и социальным центрам. где не надо дополнительно аренду платить. Это сугубо не ваше дело. Заказчику понадобится, ещё раз решат. Все ГИПы такие... Кроме ТОПов. ^_^"
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Есть такие.
Ещё есть нормы СССР на это дело. Действующие. Коэффициент списочного состава в сумме с новых ТК и доп.отпусками (которые эти нормы низвергают). Там самое сложное - канализацию и пожарное водоснабжение сделать. Не в плане сделать, а в плане убедить всех что надо. Меня пока на работе на очистные не хватает. А пожрезервуар или подъезды делаю. Но и вахтовый метод мне ни разу в ТЗ не писали. Один раз только письмом заказчика... А ведь там столько работы... ^__^" Можно ходить по институту и говорить "хочешь поделать это ?". ^__^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Просмотрела указания
Если все делать по ним - мы из этого проекта совсем не выберемся ![]() Мне показалось, что дешевле в городе квартиры арендовать и возить рабочих каждое утро и вечер на работу-с работы, что первоначально и было сделано, это и безотходно, если можно так выразиться. ну, мы люди подневольные... завтра начальству расскажу-покажу и сделаю так, как они решат |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
конечно квартиры лучше.
Но что выгодней ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
- кроме всего прочего и шпунтовое ограждение котлованов и траншей." (стр. 10 ДБН А.3.1-5-96) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Чертится не траншея а конструкция крепления откоса, это может быть шпунт с распорками и без них, металлодеревянное крепление с забиркой из доски или бревен, инвентарные крепления из щитов с распорками или металлические переставные короба. Был когдато альбом типовых решений по креплению траншей. Я обычно при глубине до 2м рекомендовал деревяные щиты, от2 и больше, металлодеревяные крепления с доской а в обводненых грунтах шпунт, считал расход материалов и объемы работ и выдавал сметчикам. На сттадии проект объемы принималились по объекту аналогу. На стадии РП выполнялся проект креплений но за отдельную плату. Эти работы в комплекс не входят. А ценятся эти работы как разработка ППР по сборнику СЦН ОТС -91, раздел технологических карт.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
До 3 м вроде бы есть мифические "типовые решения". Никогда их не видел.
Ниже надо в РД. В РФ все делают это в ППРе, если экспертиза не потребует в ПД или если не шпунты. Сам не делаю ни в РД ни в ПД ссылаясь на ППР. Но у меня специфические условия: заставляют делать криво. Цитата:
Вот бы ещё сборничек подкинули в пост или даунлоад если есть... ^__^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Прилагаю этот мифический альбомчик. Качество правда не ахти, сам он конечно очень устарел, но как говорит пословица. Все новое это хорошо забытое старое.
Сообщение от STAS*777* А ценятся эти работы как разработка ППР по сборнику СЦН ОТС -91, раздел технологических карт. Спасибо, не знал... Вот бы ещё сборничек подкинули в пост или даунлоад если есть... ^__^ Сборник есть, правда РЭМовская копия. Но меня он всегда выручает когда решается крупный объект а в заказчика большие запросы, и это сделай и это, а когда цену посмотрит запросы убавляются сразу и требования скатываются к минимуму. Будет настроение отсканирую и подкину. Последний раз редактировалось STAS*777*, 02.09.2011 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Цитата:
Лично мое мнение: не надо обманывать подрядчика и делать сюрпризы заказчику (типа "вы это не заказывали" или "делайте это в ППР"), предлагаю честно указать эту работу в задании на проектирование и осметить стоимость проектных работ по сборникам "объекты энергетики" или "заглубленные сооружения", леница не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Цитата:
сметчикам написала в задании "принять конструкцию крепления как можно дороже", по условиям застройки приняла стесненность в планах трассы показала разработку траншей с креплениями, в ПЗ написала "в связи с большой глубиной заложения траншей крепление выполнять по индивидуальному проекту, разработанному в ППР" (а что делать? сама я такое не рассчитаю...) к своему проекту приложила рекламные листы немецкой фирмы от afomin, типа "обращаться сюда" ждем-с решений экспертизы, заказчика и подрядчиков, а там видно будет всем спасибо за советы |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Вы должны выдать сметчикам предварительную конструкцию и угадать и выдать примерные объёмы работ. Угадать можно пальцем в небо если коммерческое стр-во без экспертизы смет ибо некому проверять. Цитата:
Но всё равно надо указать вид материала и тип ограждения. Причём то, что надо в ПОСе указывать тип ограждения это требование СНиПа (вроде бы на земляные работы). Т. е. в экспертизе эксперт может завернуть. Цитата:
В любом случае так нельзя делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Цитата:
мы "присмотрели" со сметчиками расценку для нужной глубины с большим количеством металла, объемы они сами посчитали (я жешь одна на весь институт ![]() Цитата:
а что у нас ФАС? но я со своей работой готова ко всему... да |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Федеральная Антимонопольная Служба...
![]() Шутка. ^__^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Если смета идет на экспертизу эксперт имеет право потребовать чтобы объем работ обосновали чертежами, на стадии прект это "аналог". Покрайней мере нужно указать тип крепления, Шпунт консольный, длина шпунтины 2-2,5 глубины траншеи. Шпунт анкерный (распорки), длина шпунтины на 1м больше глубины траншеи. Шпунт нужно указать тип ЛАРСЕН 4 или 5 или другой. Сечений порядка 10. Есть еще металлодеревяное крепление, стойки из болок №36 или №45 плюс доска 40-50мм при шаге стоек до 1,5м или бревно при большем шаге стоек.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 9
|
Расчет опалубки на 5 м очень легко посчитать. врзьмите пособие по подпорным стенам, определите сигма от веса земли эту нагрузку приложете к доске 5 м. Дальше расчет обычной шарнирно - опертой балки из него вы определите шаг поперечин вот и все узлы у Вас эксперт требовать не будет... Это вы пропишете в проекте что доска такого сечения, стойка 150х150, поперечина тоже глда-то 100х100 выйдет сечения подрядчику объяснили и все а вот как он соберет это его проблемы в ППР пусть проработают. А начнут в ГГЭ умничать дайте тип импортной опалубки с ценой на согласование заказчику он репу почешет и скажет нееее дорого и сам для экспертов письмо состряпает мол ему конструктив опалубки не нужен,, мол сам в ППР сделает.
По поводу городка тоже не парьтесь дайте численность и подберите необходимые площади вагонов и число их, затем возьмите бытовки фирмы "Кедр" там все уже в них есть и каналюга и дизельгенератор в каждой.... водичка и отходы откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на свалку (по ней конечно гарантийное письмо) у заказчика должно быть.... И БУДЕТ СЧАСТЬ И ПОЛНЫЙ КОНСЕНСУС! |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Да его уже давненько не видно... Видать вошёл и весь вышел...
![]() Может профиль сменил, теперь мороженное продаёт ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 24
|
Цитата:
В этом был смысл поста если бы было где конкретно указано, что проектировщик все это считает - никуда не делись-бы наши конструкторы Экспертиза, кстати, как-то удовлетворилась моим творением, а подрядчик думает пока, напишет скоро чегонить, уже время... ( |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Это надо в договоре указывать в доп. соглашении, когда становится понятно что это нужно.
И заранее оговаривать эту необходимость. А вообще ГИП должен предвидеть это заранее и сразу прописывать в договоре с деньгами. ГИПы деньги считать не умеют. Очень ценная информация. Спасибо, что рассказали. Подрядчик то напишет, но с вас то какой спрос ? Это же стадия РД... А состав РД определяет заказчик. Хочет чтобы подрядчик сделал эту марку или чтобы никто не делал - это их проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |