Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.

Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2011, 11:06 #1
Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.
Сергей454
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 116

Кто что думает???

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (2.08 Мб, 965 просмотров)

Просмотров: 4544
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:29
#2
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Йухуу, чертежи в аксонометрии))
Собсно говоря, почему Вы даёте выноску к гайке и пишете "болт"?
Скобы из арматуры диаметром 18 вряд ли согнут по радиусу 20.
Плита сборная/монолитная? По какой схеме работает плита? Не опрокинут нагрузки плиту или не станут гнуть в обратную сторону?
Какая всё-таки нагрузка на Ваши балки, сосредоточенная 2т на конце консоли?
Привязки отверстий/платин я дал бы на плане (да я бы всё делал на плане))). Продублируйте на "виде А".
Зачем при креплении к плите у балок "консоль" 500м. Ну то есть которые 500/500/500 - вот крайняя. Тогда уже раздвинули бы скобы по длине, к краю балки, плечо увеличите таким макаром.
Пока всё, больше ничего не скажу без дополнительных исходных данных))

ПС: Создайте размерные стили и проставляйте размеры по-человечески, а не перебивайте =)
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:38
#3
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


))пришлось так нарисовать ГИ сказал)) И правда с "болтом" косяк))) Плита-монолитная))) опрокидывать и гнуть не станет...ну как сказать какая нагрузка, вообще планируется, что это будут подмости и на них будут подавать материалы, кирпич, бетон и все такое...ну и гастеры еще на ней скакать будут))) ну вот если раздвигать скобы, то какое расстояние до края делать???? 200мм хватит же??? или как???
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:05
#4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


стальная скоба балку держать будет четко, можно смело принять 100мм от края - куда она денется?!
Нагрузки, все же, хотелось бы от Вас увидеть. Не можете сами решить - сколько там будет кирпича и бетона, напрягите своего ГИ
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:16
#5
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Поговорил с ГИ, сказал максимум 2,5т))) мое дело маленькое, узнать цифру и от нее плясать))
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:34
#6
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


есть некоторые сомнения по запасу прочности плиты. 7.5т на край плиты при худшем сочетании. По-моему плита толщиной 160мм на это не расчитывалась...
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:39
#7
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Всем спасибо за советы!! (Общая нагрузка на все три балки 2.5т а не на каждую)
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:42
#8
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
По-моему плита толщиной 160мм
вообще весит меньше 7,5 тонн =) Ну, по крайней мере Ваш участок, включаемый в работу.

Я так подозреваю, что ГИ имел в виду, что общая нагрузка на подмости до 2,5 тонн. Сколько там они кирпича поставят на них, 1 поддон? Кто знает габариты?)

Ну и насчёт выгиба плиты. Вы бы собрали нагрузки, что-ли, да сравнили, посмотрели куда плиту тянуть будет. А то может надо будет ещё и её пригружать))))
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:04
#9
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
(Общая нагрузка на все три балки 2.5т а не на каждую)
Я понял, вы момент и реакцию в опоре посчитайте...
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:12
#10
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


2,5т/5м2=0,5т/м2
b=1.25м для средней балки; q=0,5т/м2*1,25м=0,625т/м
M=(q*l^2)/2 если рассматривать как консоль M=1.25 т*м
Wтр=125000/(2450*0,9)=57 см3 если сталь С245
По прочности проходит. Прогиб по программе beam 2.05 10.5мм

Я б на Вашем месте ещё скрепил концы балок уголком. Или считайте на устойчивость.

Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 13:21.
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:20
#11
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Спасибо Вам огромное) Предусмотрю
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
#12
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


На самом деле больше действительно беспокоит реакция плиты на Ваше вмешательство в её статическую жизнь)))
Посчитайте свою балку как неразрезную с опорами в местах крепления к плите и проанализируйте ситуацию.

И да, укажите марку стали для элементов.
ГОСТы на прокат, полосу, арматуру в столбце "обозначение" дайте.
Последний столбец в спецификации разве не "примечание" называется??
см. обязательное приложение "К" ГОСТ 21.1101-2009 форма 7.

Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 14:50.
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:52
#13
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


По поводу столбца, это не сильно важно, сколько так пишу, проблем не возникало)) И еще раз спасибо, уже устранил все недостатки))) ГИ сидит как ребенок, довооооольный))
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:54
#14
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
По поводу столбца, это не сильно важно, сколько так пишу, проблем не возникало
тем не менее ГОСТ есть ГОСТ, и надо придерживаться
тем более, что у Вас сама форма спецификации не по ГОСТу. Гляньте приложение, кот. я писал выше.
Нормоконтроль кто-то подписывать будет?))
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:57
#15
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


если даже нагрузка не на концах консолей сосредоточена а распределённая, то суммарная вертикальная реакция на краю плиты будет = 5т, что тоже не мало... это меня смущает а не сами балки. Как плита опирается на колонны (стены)?
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:00
#16
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
суммарная вертикальная реакция на краю плиты будет = 5т
Цитата:
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
Общая нагрузка на все три балки 2.5т а не на каждую
5 тонн не наберётся) Но плиту однозначно проверьте.
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:01
#17
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Посмотрел, скачал, умнее буду))) нет, подписывать не кто не будет, слава богу.......

Выпуски арматуры из колонны, вяжется с плитой и все это дело заливается...
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:19
#18
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
5 тонн не наберётся
Если считать по схеме как начерчено сейчас - ровно 5т
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:46
#19
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Распределёнка не 2,5т/м по каждой балке, а 2,5т на всю площадку, как я понял. ГИ прикинул вес кирпича, подмостей и пр. или дал цифру от балды)
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:49
#20
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Вот именно!!!! На прямоугольник размером 2х2.5м вес в 2.5тонны!!! а не на метр квадратный))) вроде считал ГИ что-то)))
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 16:59
#21
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Вот схема по которой работают балки. Найдите реакцию R1
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема.dwg (39.9 Кб, 302 просмотров)
vedeks вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51