Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 4544
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Йухуу, чертежи в аксонометрии))
Собсно говоря, почему Вы даёте выноску к гайке и пишете "болт"? Скобы из арматуры диаметром 18 вряд ли согнут по радиусу 20. Плита сборная/монолитная? По какой схеме работает плита? Не опрокинут нагрузки плиту или не станут гнуть в обратную сторону? Какая всё-таки нагрузка на Ваши балки, сосредоточенная 2т на конце консоли? Привязки отверстий/платин я дал бы на плане (да я бы всё делал на плане))). Продублируйте на "виде А". Зачем при креплении к плите у балок "консоль" 500м. Ну то есть которые 500/500/500 - вот крайняя. Тогда уже раздвинули бы скобы по длине, к краю балки, плечо увеличите таким макаром. Пока всё, больше ничего не скажу без дополнительных исходных данных)) ПС: Создайте размерные стили и проставляйте размеры по-человечески, а не перебивайте =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116
|
))пришлось так нарисовать ГИ сказал)) И правда с "болтом" косяк))) Плита-монолитная))) опрокидывать и гнуть не станет...ну как сказать какая нагрузка, вообще планируется, что это будут подмости и на них будут подавать материалы, кирпич, бетон и все такое...ну и гастеры еще на ней скакать будут))) ну вот если раздвигать скобы, то какое расстояние до края делать???? 200мм хватит же??? или как???
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
стальная скоба балку держать будет четко, можно смело принять 100мм от края - куда она денется?!
Нагрузки, все же, хотелось бы от Вас увидеть. Не можете сами решить - сколько там будет кирпича и бетона, напрягите своего ГИ
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
вообще весит меньше 7,5 тонн =) Ну, по крайней мере Ваш участок, включаемый в работу.
Я так подозреваю, что ГИ имел в виду, что общая нагрузка на подмости до 2,5 тонн. Сколько там они кирпича поставят на них, 1 поддон? Кто знает габариты?) Ну и насчёт выгиба плиты. Вы бы собрали нагрузки, что-ли, да сравнили, посмотрели куда плиту тянуть будет. А то может надо будет ещё и её пригружать)))) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
2,5т/5м2=0,5т/м2
b=1.25м для средней балки; q=0,5т/м2*1,25м=0,625т/м M=(q*l^2)/2 если рассматривать как консоль M=1.25 т*м Wтр=125000/(2450*0,9)=57 см3 если сталь С245 По прочности проходит. Прогиб по программе beam 2.05 10.5мм Я б на Вашем месте ещё скрепил концы балок уголком. Или считайте на устойчивость. Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
На самом деле больше действительно беспокоит реакция плиты на Ваше вмешательство в её статическую жизнь)))
Посчитайте свою балку как неразрезную с опорами в местах крепления к плите и проанализируйте ситуацию. И да, укажите марку стали для элементов. ГОСТы на прокат, полосу, арматуру в столбце "обозначение" дайте. Последний столбец в спецификации разве не "примечание" называется?? см. обязательное приложение "К" ГОСТ 21.1101-2009 форма 7. Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
если даже нагрузка не на концах консолей сосредоточена а распределённая, то суммарная вертикальная реакция на краю плиты будет = 5т, что тоже не мало... это меня смущает а не сами балки. Как плита опирается на колонны (стены)?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |