Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2011, 11:11 #1
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации?
Юлия С
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7

Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? т.е. стояк находится внутри колонны и к нему нет доступа. Сечение колонны по расчету- учитывая полость. В СНиПе ВК явных запретов нет
Просмотров: 15037
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:23
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


А когда и как планируется ремонт колонны
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:37
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


а прочистки и выпуск?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:39
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а замена канализационного стояка?
если не запрещено законом, то не означает что можно...
Offtop: кошку можно в микроволновке сушить? думаю в инструкции об этом неслова
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:41
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации?
Возможно. Но не нужно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:47
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А возможно устроить колонну в канализационном стояке?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:47
#7
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
а прочистки и выпуск?
Прочистки и выпуски будут предусмотрены как положены - по нормам (отверстие в боковой грани колонны).
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:51
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


нет нельзя.
своему начальству скажите вам так сказали на форуме DWG.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:52
#9
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А возможно устроить колонну в канализационном стояке?
Колонна в стояке - очень смешно, смеялась громко. По вопросу конкретно нечего ответить?
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:56
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: кошку можно в микроволновке сушить? думаю в инструкции об этом неслова
Лучше носки после похода


Юлия С Если протечка случиться колонну менять будете?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:00
#11
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
нет нельзя.
А можно номер СНиПа, запрещающее подобное.
В Германии и вообще в европе подобные технологии замоноличивания стояков применяются повсеместно. Что бы вы знали.
У нас есть конкретные нормативы, запрещающие подобное?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
замена канализационного стояка?
Заааачем? )))
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:04
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
В Германии и вообще в европе подобные технологии замоноличивания стояков применяются повсеместно.
Ссылку можно где в несущей колонне сделан стояк канализации?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:06
#13
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
В Германии и вообще в европе подобные технологии замоноличивания стояков применяются повсеместно. Что бы вы знали.
В Германиях и гей-парады разрешены. И мэр Берлина гомик. И что нам с того?

Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Заааачем? )))
Чтобы прохудившийся выкинуть, а новый поставить.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:15
#14
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


И ливнёвку они (в Германии) то же через колонны пропускают , там трубы идут с подогревом (что б вода не замёрзла в трубе) т.е. надо полностью технологию производства заимствовать как у них ,то биш культуру производства .А у нас производитель работ пойдёт на такое??? Канечно, нет это же ДЕНЬГИ.Так что не надо думать или искать нормы можно или нельзя делать ,а просто знать реальность выполняемых работ на сегодняшний день. Ведь за конструкции отвечает конструктор , даже если он заложил в проект, а производитель заложил другой материал и "всё как по проекту" ,а после разбирательств осадок остаётся.
Vintorez вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:26
#15
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
В Германии и вообще в европе подобные технологии замоноличивания стояков применяются повсеместно. Что бы вы знали.
канализационная труба у вас будет несущей? или специальная конструкция у колонны предусмотренна?
а то что вы видели в германии это может быть декоративной колонной
freese вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:34
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Запрещений нет, только зачем лишние трудности себе создавать.На одном объекте ливневую канализацию пропускали через гильзу в капители колонны тощ 600 мм.Пропустить в колонне не пришло в голову место достаточно было
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:39
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
В Германиях и гей-парады разрешены. И мэр Берлина гомик. И что нам с того?

Кроме того, не следует забывать о качестве выполнения строительных работ в Германии и в России. То, что выполнимо там, неприменимо здесь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:56
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


у вашей трубы какой срок службы?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:06
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Буржуи из неражавейки трубы закладывают в конструкции.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:22
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Прочистки и выпуски будут предусмотрены как положены - по нормам (отверстие в боковой грани колонны).
А конструктора хоть в курсе, что у ЖБ колонны будут отвестия в боковой грани?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:25
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А конструктора хоть в курсе, что у ЖБ колонны будут отвестия в боковой грани?
Судя по всему ВК первые приехали на авторский надзор))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:27
#22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А конструктора хоть в курсе, что у ЖБ колонны будут отвестия в боковой грани?
А как вообще планируется такое? Сперва в опалубку сунут канализационный стояк в сборе, а потом зальют колонну? Или как?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:38
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Сперва в опалубку сунут канализационный стояк в сборе, а потом зальют колонну? Или как?
Неа. Сперва зальют колонну, а потом длиииииииным сверлом сделают в ней отверстие под стояк.
Скоро на заводах ЖБК появятся сборные колонны со стойкАми внутри.

Юлия С скорее всего не ВК, а пытливый архитектор не признающий доводов конструкторов.

Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2011 в 13:58.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:50
#24
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
а прочистки и выпуск?
Есть такой термин - ревизия
А вообще, старттопик - полный бред.
Молодое непуганое и непоротое поколение.
msi вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:10
#25
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Можно но только защиту внутренний полости колоны от воздействия агрессивных фикалевых стоков предусмотрите и можете даже без стояка пускать своё г… внутри колоны.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:15
#26
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? т.е. стояк находится внутри колонны и к нему нет доступа. Сечение колонны по расчету- учитывая полость. В СНиПе ВК явных запретов нет
Теоретически можно все! Если конечно цель оправдывает средства. Если запихать в сердцевину колонны гильзу, а в нее стояк, то само по себе это конечно возможно, но это приведет к увеличению сечения колонны, доп. армированию, различным технологическим трудностям при производстве работ, а также к массе вопросов по монтажу и обслуживанию канализации. Иными словами стояк, проходящий внутри колонны в специальной гильзе, жестко не связанный с колонной я представить могу. Как он туда попадет, учитывая технологическую последовательность работ на площадке тоже могу, но уже с трудом. Сразу лезет в голову четырехветвевая колонна с вертикальными диафрагмами жескости между ветвями, только вот общее сечение ее получится раза в полтора два больше обычной и фундамент соответственно шире и много чего еще... А вот что я не могу понять: кто будет платить за весь этот нетиповизм??? Для того чтобы реализовать эти футуристические идеи кому-то должно быть оочень сильно надо!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:19
#27
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Напомнило ситуацию, когда технолог просил увеличить раздвижку 4-х стоек опоры в 2 раза, потому, что трубочка маленькая упирается в стойку.
Кому-то явно лень менять задание...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
#28
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


народ... а ведь правда, мы же ничего не знаем о нагрузках.. сечениях...
может там колонна 1000х1000. формообразующая полости колонны нержавейка d 300мм. почему и нет?
менять проблемно, и крепить по высоте тоже не очень удобно...
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:08
#29
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Молодое непуганое и непоротое поколение.
Именно так. Я такая.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:12
#30
Pasar


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
народ... а ведь правда, мы же ничего не знаем о нагрузках.. сечениях...
может там колонна 1000х1000. формообразующая полости колонны нержавейка d 300мм. почему и нет?
менять проблемно, и крепить по высоте тоже не очень удобно...
Если для инженерных сетей закладываются каналы , почемубы не заложить его в колонне, с учетом всех необходимых норм.
Pasar вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:21
#31
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Pasar Посмотреть сообщение
Если для инженерных сетей закладываются каналы , почемубы не заложить его в колонне, с учетом всех необходимых норм.
Идея не нова. Например, в православных храмах дымоходы печного отопления испокон веков в колоннах делали. Но тут речь о канализации, это несколько иное.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:57
#32
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
в православных храмах дымоходы печного отопления испокон веков в колоннах делали
это для отопления
вместо батареи

если канализация будет в колонне проходить
она своим теплом будет ее нагревать
будет экономиться энергия на отопление
эко архитектура получается
я "за"!
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 09:29
#33
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


Колонна увеличит сечение, если считать с полостью внутри. А прикрепить стояк к колонне, обшить ГКЛ чтобы казалось что это такое сечение колонны?
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 10:08
#34
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Колонна увеличит сечение, если считать с полостью внутри. А прикрепить стояк к колонне, обшить ГКЛ чтобы казалось что это такое сечение колонны?
Казалось бы самый простой и компромиссный вариант, но это приведет к ослаблению плиты перекрытия и созданию концентратора напряжений прямо в зоне продавливания (это конечно если каркас монолитный, а не сборно-монолитный). В общем без нагрузок, пролетов, сечений и расчета никак.
Только вот дело здесь пахнет другим. Похоже изначально про стояк канализации забыли, а теперь он "всплыл". Это привело к тому, что и в без того маленьком санузле унитаз не помещается, или надо в двери проем под коленки сидящего выпиливать. Т.е. задача стоит убрать его совсем куда-нибудь и при этом никакие колонны не увеличивать, а то получится шило на мыло. Обычно такие мрачные мысли как стояк в колонне приходят не от хорошей жизни, и скорее предшествуют суициду архитектора (при Сталине бы точно сам застрелился), а не технологическому прорыву в далекие дали!!!
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:48
#35
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Похоже изначально про стояк канализации забыли, а теперь он "всплыл".
Уважаемый "сторонник прогресса", ничем дело не попахивает.) Здание БУДЕТ строиться, а на стадии проектирования возник такой вариант - использовать колонны такого типа (в европе сборные,заводского изготовления сразу с стояками внутри и выпускными гильзами между прочим). Вопрос лишь в том, есть ли норма, запрещающая таковое исполнение канализации.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 13:10
#36
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
ничем дело не попахивает
Пардон, это не "дело" а топикстарт попахивает дурным тоном и неуважением к форумчанам. А я то думаю откуда запах? Не от стояка же!

Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
сборные,заводского изготовления сразу с стояками внутри и выпускными гильзами между прочим
Эта информация должна быть в первом посте (только без "между прочим"), а не вытягиваться из Вас буквально раскаленными щипцами А то народ здесь распинается, голову ломает на тему кто Вы, из какого русскоговорящего государства (т.е. в каких нормах рыть: российских, украинских, белорусских...) и что у Вас на уме. Даже предложили колонну в стояке Это наглядный пример того, как неумение расставить приоритеты губит на корню в принципе рациональную идею. А ведь идея то в принципе неплохая. Стояк спрятанный в колонне позволит:
1) сэкономить место
2) снизить уровень шума (журчания воды) от стояка. То, что у нас еще с советских времен комфортность жизни на последнем месте - это печальный факт.
3) при грамотной реализации идеи снизит сроки и стоимость строительства, правда не сильно...

Минусы:
1) незаменяемость стояка, то есть его срок службы должен быть не менее срока службы здания. В принципе возможно, учитывая многообразие современных материалов, главное не убить его еще на монтаже или при транспортировке. Т.е. строить должны люди ответственные, насквозь пропитанные идеями технологического прогресса, предусмотрительные, заинтересованные и т.д. ммм....да...
2) необходимо предусмотреть защиту стояка от засорения строительным мусором во время производства работ и постоянно это контроллировать. А то если во время пусконаладки окажется, что он забит строительным мусором... что делать, разбирать здание?
3) различные непредвиденные трудности, связанные с необкатанностью технологии у нас. Европейский опыт у нас не работает.
4) при обычном подходе к строительству, процветающему у нас несет в себе немало опасности попасть на серьезные проблемы.

Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Вопрос лишь в том, есть ли норма, запрещающая таковое исполнение канализации
Для появления любой нормы требуется прецедент. Если у нас в стране этого никто раньше не делал, то 99,9%, что такой нормы нет. Да и вообще, нарушите вы какую-нибудь неочевидную норму или нет все равно в случае успеха Вы занесете плюсик в реноме своей организации, а в случае краха Ваша организация будет нести ответственность за причиненный ущерб, дополняемую субсидиарной ответственностью Вашего СРО.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:54
#37
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Спасибо, уважаемый Кутузов, весьма доходчиво.
P.S. Старттоп написала коротенько, да - для более продуктивного диалога.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 15:30
#38
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемый Кутузов, весьма доходчиво.
P.S. Старттоп написала коротенько, да - для более продуктивного диалога.
Для провоцирования дрязги? Ох, уж эти дамы.
Продуктивным было бы дать ссылку или картинку того, что делается в европах.
Любопытно и познавательно.
msi вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 16:47
#39
Oks44-z

Конструктор
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 19


гм, а молнии вам не помешают?я в смысле что колонны иногда служат молнееприемником, токоотводом, заземлителем.
Oks44-z вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 08:06
#40
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Добрый всем!Вопрос в следующем-на 2 этаже справа спальня и с нее канализацию хотят выпустить наружу не испортив интерьер на 1 этаже.Снаружи стояк закроют колонной из фибробетона.Возможно ли такое??? Спасибо!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Копия 1,7.dwg (1.16 Мб, 1836 просмотров)
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 03:56
#41
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Зачем фибробетон???

В первую очередб утеплить + ревизии-прочистки

А фасад здания испортить не боятся???
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:53
#42
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Утеплим конечно.А прочистку можно и в доме и под цоколь спрятать.фасад с колоннами,так что думаем не испортим
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 16:33
#43
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


где сама канашка?на планах покажите схематично. а то пока ничего неясно
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 20:20
#44
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Сотрите!!!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Копия 1,7.dwg (1.06 Мб, 589 просмотров)
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 08:35
#45
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Кто нибудь слышал или видел что бы стояк канализации меняли. Брат живёт в доме которому уже около 70 лет стояк открытый и ни кто его ни разу не менял. Сейчас в Израиле, в моей квартире, стояки из P.V.C залиты в бетон. О каких протечках идёт речь у вертикального безнапорного стояка. Ну и так далее. А сечение колонны предусмотреть с учётом полости под стояк.