Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе?

Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2011, 01:22 #1
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе?
mbdj
 
начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23

Рассчитываю конструкции промышленной печи, которая состоит из стоек, камеры радиации, свода, камеры конвекции, дымовой трубы и рамы поддерживающей дымовую трубу. В камере радиации и конвекции основные конструкции швеллеры и двутавры сортамент называть нет смысла, и стены выполнены и из листа толщиной 5 мм, на который должна будет нанесена футеровка на анкерах. Рассчитывал на постоянные, длительные, кратковременные и ветер для пульсации.
Считал в Лире, при расчете Лира показала, что коэффициент запаса устойчивости общий для схемы меньше 1.
Пересчитывал несколько раз, в итоге посчитал без листов только со стержневыми элементами и получилось, что коэффициент запаса устойчивости где-то 1.6. То что листы теряют устойчивость знаю - почему можно не спрашивать.
Поменял жесткость листов на 6 мм - в конструкции коэф. запаса устойчивости стал немного более чем 1.3 - то что нужно.
Когда составлял модель то составил сетку из элементов пластин (оболочка) те листы 5 мм, таким образом, что не все пластины имеют общие узлы со стержневыми элементами, если бы все элементы пластин имели общие узлы со стержнями то результат был бы другой и с толщиной листа в 5 мм устойчивость была бы обеспечена.
Но это на мой взгляд такой подход (когда все узлы пластин являются также узлами стержней) не учтет работы самого листа, а точнее его потери устойчивости.

В итоге имеется готовый проект (конструкцию эту я вернее пересчитывал а не рассчитывал) в котором листы толщиной 5мм, которые должны потерять устойчивость, но конструкция вся целиком без них устойчивость не теряет, т.е теряют устойчивость только листы. На листах будет футеровка, но ее, как я понимаю, учитывать нужно только как нагрузку, а не как дополнительную жесткость. Увеличение толщины приведет к увеличению масс металла и это нужно обосновать.
(для наглядности прилагаю изображение печи)

Вопрос: Как определить будет ли конструкция работать надежно, зная что листы являются не устойчивыми сами по себе, или же необходимо увеличить толщину листов до 6мм? При этом как обосновать, что листы теряют устойчивость при устойчивых стержневых элементах, и это может привести к обрушению или же все наоборот?

(ответы по типа да или нет прошу как то аргументировать)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: печь.jpg
Просмотров: 373
Размер:	44.6 Кб
ID:	65430  

Просмотров: 14337
 
Непрочитано 31.08.2011, 10:42
#2
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Попробуйте изменить расчетную схему таким образом: тип КЭ для стенки остается тем же, а швеллера и двутавры смоделируйте пластинчатыми элементами.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:05
#3
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Спасибо за ответ, но переделывать модель, изменяя все стержневые на пластинчатые не представляется возможным, как по времени и трудоемкости , так и по характеру работы конструкции, так как в ней уже нельзя будет проверить сечения в Лира Стк , проще говоря не реально нарисовать все мелкие элементы из листа, многие из них должны быть расположены по окружностям. Вопрос как воспринимать , с расчетной точки зрения, потерю устойчивости листа, на работу всей конструкции, которая при отсутствие листа устойчива?
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:26
1 | #4
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
но переделывать модель, изменяя все стержневые на пластинчатые не представляется возможным
Это Ваше дело.

Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Вопрос как воспринимать , с расчетной точки зрения, потерю устойчивости листа, на работу всей конструкции, которая при отсутствие листа устойчива?
Таки вот, в случае "без листа" речь идет о минимальном КЗУ, и в этом случае относится видимо к одному из сжатых стержней.
Выясните, для варианта "с листом" к какому элементу относится минимальный КЗУ.
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:26
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Листы обшивки ведь не являются несущим элементом. То что система (с листами) теряет устойчивость - это, на мой взгляд, ошибка в сборке расчетной схемы. Коль уж схема, собранная из одних лишь несущих элементов, устойчивостость не теряет, то причин для беспокоиства не вижу и принял бы толщину 5 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:46
#6
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Теряют устойчивость сразу несколько листов , почти половина имеющихся, это по анимации видно, причем небольшие стержни при этом на анимации тоже здорово пульсируют. Если идет разговор об ошибке в расчетной схеме то о какой? Меня интересует вопрос построения сетки пластин между стержнями, все ли узлы пластин должны соединяться с узлами стержней?

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 11:53.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 12:02
#7
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Теряют устойчивость сразу несколько листов
Я таки понимаю, листы не несущие.
Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
это по анимации видно
Ну, мне не очень хорошо отсюда видно

Проверьте КЗУ для несущих элементов, если все гуд, то потерю устойчивости стенок можно не учитывать, как фактор не влияющий на НДС конструкции.

Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
все ли узлы пластин должны соединяться с узлами стержней?
Да (в Лире). И чем их больше - тем лучше.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 13:07
#8
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Я таки понимаю, листы не несущие.
Листы несущие для футеровки, а так же немного раскрепляют стержневые (в стержневых общая устойчивость проходит при расчетной схеме без листов, но есть небольшие превышеня напряжений по Лира стк, которые я в расчет не беру т.к листы на самом деле есть)

Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Проверьте КЗУ для несущих элементов, если все гуд, то потерю устойчивости стенок можно не учитывать, как фактор не влияющий на НДС конструкции.
Но если лист будет уходить из плоскости может ли это сказаться на элементах каркаса или же на футеровке?


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Ну, мне не очень хорошо отсюда видно
Это по анимации после расчета на устойчивость там наглядно можно посмотреть и КЗУ - это подтверждают


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Да (в Лире). И чем их больше - тем лучше.
мне кажется вы не поняли моего вопроса, прикладываю картинки, в которых выделил узлы красным цветом и вопрос , нужно ли эти узлы строить в Лире? как я понимаю без них т.е если строить пластина большие у которых все узлы совпадаю с узами стержней, при этом не будет учтена потяря устойчивости листа , а считаться будет только устойчивость стержней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: печь п2.jpg
Просмотров: 149
Размер:	7.1 Кб
ID:	65453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: печь п2(2).jpg
Просмотров: 126
Размер:	8.7 Кб
ID:	65454  
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 13:19
#9
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Но если лист будет уходить из плоскости может ли это сказаться на элементах каркаса или же на футеровке?
Потеря устойчивости пластинки в вашем случае, приведет к снижению напряжений в ней и будет пузырь.

Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
мне кажется вы не поняли моего вопроса, прикладываю картинки
Посмотрел на картинки, следом прочитал вопрос в #8 - теперь я еще меньше понимаю, чем вначале о чем идет речь
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 13:22
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Но если лист будет уходить из плоскости может ли это сказаться на элементах каркаса или же на футеровке?
Если листы закреплены на каркасе, то как они могут потерять устойчивость без потери устойчивости каркаса?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 13:25
#11
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


Вы бы не могли выложить расчетную схему, а то так разговор неконструктивен. По картинкам не понятно у вас листы стыкуются с несущими элментами или нет, или вы все делали через обединение перемещений.
a_sura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 13:37
#12
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости пластинки в вашем случае, приведет к снижению напряжений в ней и будет пузырь.
если в пластине будет пузырь, то как поведет себя футеровка, футеровка крепится на анкера, и как я понимаю пузырь будет от пульсации т.е он будет очень быстро появляться и пропадать, как это скажется на футеровке такая тряска пластин (которые есть основание футеровки)?


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Посмотрел на картинки, следом прочитал вопрос в #8 - теперь я еще меньше понимаю, чем вначале о чем идет речь
попытаюсь обяснить чтоб было понятнеей, снова прилагаю две картинки (только для примера отношения к печи не имеют): в примере 1 - пластины имеют один узел который не соединен с со стержневыми элементами, а в примере 2 все узлы пластин соединены со стержнями
Как я понимаю потеря устойчивости определяется как перемещения в узлах элементов т.е нет узлов и нет перемещений.
В примере 2 - устойчивость будет вычислена только для стержневых элементов, при этом пластины только раскрепляют стержни.
В примере 1 - есть узел, который принадлежит только пластинам в центре, и по его перемещениям будет вычислена устойчивость пласти, а также будет вычисляться устойчивость для стержней так как они все же есть.
Эти две схемы я создавал так чтоб посмотреть разницу в определение КЗУ - разница на самом деле есть от того как построена сетка пластник и как она раскреплена и как соединяется со стержнями.
Думаю так понятней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример 1.jpg
Просмотров: 113
Размер:	19.9 Кб
ID:	65455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример 2.jpg
Просмотров: 102
Размер:	15.2 Кб
ID:	65456  

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 13:46.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 13:37
#13
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
как они могут потерять устойчивость без потери устойчивости каркаса?
Потеря местной устойчивости пластинки толщиной 5мм, вполне возможна и без потери устойчивости каркаса:
Предположим, под нагрузкой стержни каркаса деформировались в пределах упругости, передав часть нагрузки на разваренную на них пластинку, таки вот, части этой нагрузки может быть достаточно для потери пластинкой "местной" устойчивости и образования "пузыря".
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 13:40
#14
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если листы закреплены на каркасе, то как они могут потерять устойчивость без потери устойчивости каркаса?
на мой взгляд еще как, если взять болшую раму и раскрепить в ней токую жестянку - разве она не потяряет устойчивость?

для a_sura

Вы бы не могли выложить расчетную схему, а то так разговор неконструктивен. По картинкам не понятно у вас листы стыкуются с несущими элментами или нет, или вы все делали через обединение перемещений.

- я думаю в этом смысла нету у меня там как сопадающие узлы так и объединения перемещений для задачи эксцентриситета

Вопрос не в расчетной схеме а в работе листа при потере устойчивости и влияния этого на работу всей конструкции
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 13:54
#15
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Как я понимаю определяется как перемещения в узлах элементов т.е нет узлов и нет перемещений.
Не совсем так, МКЭ предполагает наличие аппроксимирующей функции, связывающей значения перемещений (усилий) в узлах одного КЭ с перемещениями (усилиями) в любой точке КЭ. Самое простое - связь линейная. Поищите, в интернетах есть рекомендации по стыковке стержней с пластинами для Лиры (SCADa).

Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
как поведет себя футеровка
не знаю
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:05
#16
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Не совсем так, МКЭ предполагает наличие аппроксимирующей функции, связывающей значения перемещений (усилий) в узлах одного КЭ с перемещениями (усилиями) в любой точке КЭ. Самое простое - связь линейная. Поищите, в интернетах есть рекомендации по стыковке стержней с пластинами для Лиры (SCADa).
Сейчас пересчитал примеры для определения устойчивости и убежаюсь: как ни раскрепляй лист но для него устойчивость считается все же. Но считается по разному.

Вопрос открыт - является ли потеря устойчивости листа критерием для всей конструкции, если да то лист нужно принять 6мм, если нет то можно оставить 5мм?
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 14:13
#17
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Вопрос открыт - является ли потеря устойчивости листа критерием для всей конструкции
Ответил в #7. Аргументация - "Бритва Оккама".
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:15
#18
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Ответил в #7. Аргументация - "Бритва Оккама".
понимаю лезвия там изгибаются и это нормально

но тут дело в том что эти листы являются опорой для футеровки, да и если бы футеровки не было - дребежящие листы в конструкции это нормально?
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 14:20
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Потеря местной устойчивости пластинки толщиной 5мм, вполне возможна и без потери устойчивости каркаса:
Предположим, под нагрузкой стержни каркаса деформировались в пределах упругости, передав часть нагрузки на разваренную на них пластинку, таки вот, части этой нагрузки может быть достаточно для потери пластинкой "местной" устойчивости и образования "пузыря".
Если каркас деформировался, но не потерял устойчивость, то листы обшивки деформируются ровно на ту же величину. БОльшего пузыря чем величина деформации каркаса - не будет. Обшивка - это не силовой элемент и ситуация, когда каркас без обшивки устойчив, а с обшивкой нет - абсурдна и нелогична сама по себе.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:25
#20
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
сли каркас деформировался, но не потерял устойчивость, то листы обшивки деформируются ровно на ту же величину. БОльшего пузыря чем величина деформации каркаса - не будет. Обшивка - это не силовой элемент и ситуация, когда каркас без обшивки устойчив, а с обшивкой нет - абсурдна и нелогична сама по себе.
я снова повторюсь: если на большую раму раскрепить жестянку и вы рукой обопретесь на эту жестяку - эта жестянка выйдет из плоскости, т.е потеряет устойчивость, но если вы обопретесь на раму - то рама из плоскости не выйдет и устойчивость не потеряет.
А вы привели в пример когда нагрузка действует в плоскости листа - тогда вы правы, но нагрузка может действовать как угодно и вы не правы в плане может ли потерять устойчивость обшивка без потери устойчивости каркаса.
А по второму каркас не может потерять устойчивость из-за обшивки - спасибо я приму это к сведению - но можно как то подтвердить, т.е объяснить в соответствие с какими либо нормативами?
И влияет уход из плоскости общивки на футеровку при этом?

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 14:31.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 14:28
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
я снова повторюсь: если на большую раму раскрепить жестянку и вы рукой обопретесь на эту жестяку - эта жестянка выйдет из плоскости, т.е потеряет устойчивость, но если вы обопретесь на раму - то рама из плоскости не выйдет и устойчивость не потеряет.
А вы привели в пример когда нагрузка действует в плоскости листа - тогда вы правы, но нагрузка может действовать как угодно и вы не правы.
Я бы назвал это не потерей устойчивости, а прогибом. Проверьте свою обшивку отдельно от каркаса. Рассмотрите наиболее крупную ячейку листа по каркасу на ветровую нагрузку, определите прогибы, если они в пределах допустимого, то на этом можно и остановиться. А при расчете каркаса обшивка и все что на ней (что такое футеровка - не знаю) рассматривайте как нагрузку. Обшивка - это ненесущая конструкция.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 14:34
#22
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
БОльшего пузыря чем величина деформации каркаса - не будет
Абсолютно верно, и этого может быть достаточно для потери местной устойчивости пластины при устойчивом положении всей конструкции

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Обшивка - это не силовой элемент и ситуация, когда каркас без обшивки устойчив, а с обшивкой нет - абсурдна и нелогична
Это не абсурд, а путаница в терминологии:
Лира (дура) выдает минимальный КЗУ выбирая из всех (и несущих и не несущих) элементов расчетной схемы.

Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
лезвия там изгибаются


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
эти листы являются опорой для футеровки
Подкрепите их ребрами
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:44
#23
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы назвал это не потерей устойчивости, а прогибом
а прогиб при изменение направления выгиба - это не потеря устойчивости?

Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Лира (дура) выдает минимальный КЗУ выбирая из всех (и несущих и не несущих) элементов расчетной схемы.
я это знаю, что она берет минимальный, но это же все же потеря устойчивости (хотя бы местная) или я ошибаюсь?
Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Подкрепите их ребрами
Это приведет к дополнительному усилению и увеличению металла на ребра и на работу по сборке и сварке - точно не знаю думаю примерно эквивалентно увеличению толщины листа - т.е это подтверждение , что листа в 5мм не достаточто для всей конструкции?

Футеровка - это слой жаростойкого бетона, который имее толщину 200мм и крепится на анкерах к этому листу в 5мм, и служит для защиты металла от высоких температур, т.к печь для перегона какого-то химического продукта процесс типа крекинга, точно не знаю

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 14:51.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:01
#24
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Футеровка - это слой жаростойкого бетона, который имее толщину 200мм
Ну-у, голубчик, с этого и надо было начинать.
Включите работу бетона толщиной 200 мм в свою расчетную схему (в Лире есть плоский многослойный элемент вроде) вероятность 99.(9)% все элементы будут иметь КЗУ больше 1.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:47
#25
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Ну-у, голубчик, с этого и надо было начинать.
Включите работу бетона толщиной 200 мм в свою расчетную схему (в Лире есть плоский многослойный элемент вроде) вероятность 99.(9)% все элементы будут иметь КЗУ больше 1.
Дело в том, что этот слой бетона (это легкий бетон 900кг/м3) он даже не само несущий и анкера это не армирование для него , анкера - это лишь элемент крепления бетона к листам, на которых бетон и весит а не несет себя, к примеру есть футеровка свода - так там бетон весит снизу горизонтального листа на анкерах - просто весит.
в ГОСТ 53682-2009 сказано, что:
12.2.1 Все нагрузки от труб и коллекторов должны восприниматься металллоконструкциями и не должны передаваться на футеровку
12.4.2 Футеровка не должна рассматриваться как усиление дымовой трубы, газохода или газосборника.

- да это для дымовой трубы а не для камеры радиации и конвекции, но и до меня футеровку брали лишь как нагрузка а не как дополнительную жесткость, т.к по моему она может просто разрушиться при изгибах обшивки - это не армированный бетон.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:05
#26
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Хм... я дал Вам три варианта решения Вашей задачи, и не один Вы так и не довели до конца.
Вот еще четвертый:
можно вообще ничего не делать и помолиться, говорят, помогает .
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:27
#27
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
можно вообще ничего не делать и помолиться, говорят, помогает
это для верующих инженеров, а нам нужно разобраться с работой конструкции

Разность относительных перемещений в узлах в пределах норм, даже много меньше 1/200, тогда получается что деформации не значительны и их можно не учитывать, но тогда что же такое потеря устойчивости листов в данном примере, получается она не оказывает значения на работу конструкции - или я что то не понимаю?

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 16:34.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:33
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
но и до меня футеровку брали лишь как нагрузка а не как дополнительную жесткость,
Но жесткость-то фактически прибавляется. Из плоскости обшивки. Одно дело изогнуться листу и совсем другое дело изогнуться листу вместе с 200 мм бетона. Может ли лист обшивки изогнуться без деформации футеровки?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:37
#29
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ли лист обшивки изогнуться без деформации футеровки?
может при условие что футеровка разрушится или хотябы потрескается - бетон на изгиб не работает, иначе футеровка должна воспринимать какую то накгрузку и не давать листу изогнуться (врядли бетон несет что то на изгиб)
Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
или я что то не понимаю?
может я путаю прогиб с потерей устойчивости , прогиб получается незначительный - почти его нет, а потеря устойчивости по Лире есть? уже сам запутался.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:38
#30
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
потеря устойчивости листов в данном примере, получается она не оказывает значения на работу конструкции
О чем и было написано в #7
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:52
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
врядли бетон несет что то на изгиб
Это ж почему? Бетон на изгиб работает и думаю что стенка в 200 мм легко воспримет ваш ветер. А если приплюсовать еще и жесткость листа обшивки, так и подабвно. Ведь речь идет о деформации обшивки от ветровой нагрузки? Если рассматривать нагрузку от футеровки (похоже что немалую), то здесь наверное можно говорить о местной потере устойчивости листа. Но расчет надо вести, я думаю, именно для этого листа (с учетом бетона), а не для всего каркаса вцелом. То есть если даже обшивка на каждой ячейке потеряет местную устойчивость и покорежится, то это все равно никак не отразится на устойчивости каркаса.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 17:06
#32
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Я уже склоняюсь к тому что потерю устойчивости листа можно не брать в расчет и считать что конструкция устойчива, т.к там перемещения в листах не большие и напряжения также не большие (но если взять в пример тонкий стержень, допустим металлическую линейку, поставить вертикально и надовить на нее рукой то деформации будут большие, а напряжения маленькие и линейка уже потеряла устойчивость - не знаю на сколько этот пример подходящий, но что пришло в голову)

Но как же потеря устойчивости листа ???? как же ее воспринимать для расчета, знаю что Лира дает КЗУ только элемента с наихудшим КЗУ, без листов у всей конструкции КЗУ - удовлетворительный, что же тогда значит эта "местная потеря устойчивости" (при увеличение толщины листа - лист уже сам становится устойчивым) и можно ли определить какой то "усредненый" "настоящий" КЗУ для конструкции а не для одного элемента у которого этот коэф. самый плохой???
Кто сможет объяснить более менее приемлемо?

Если обшивка покорежется то я думаю это отразится на бетоне - он или должен деформировать, т.е потрескаться или в нем долны быть напряжения меньшие чем Rbt

Появилась еще одна мысль: если лист теряет устойчивость то он уже не несет нагрузку и нагрузку должен воспринимать бетон, но я думаю, что нагрузка не должна передаваться на бетон (это так же при учете жесткости бетона совместно с жесткость листа - часть нагрузки передет на бетон) - а это значит что нельзя допускать потерю устойчивости листа, т.е лист нужно раскрепить дополнительными ребрами или увеличить его толщину, чтобы он не терял устойчивость и воспринимал польностью всю нагрузку.
Поправьте если ошибаюсь.

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 17:25.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:11
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
поставить вертикально и надовить на нее рукой то деформации будут большие, а напряжения маленькие и линейка уже потеряла устойчивость
Потеря устойчивости линейки сопровождается взаимным сближением карйних узлов, что невозможно в вашей конструкции. Ведь листы обшивки закреплены на каркасе. Вы свою линейку закрепите по краям - она также не будет терять устойчивость. Будет только прогибаться от нагрузки, перпендикулярной ее плоскости, настолько насколько позволяет жесткость линейки. А у вас обшивка подкреплена еще бетоном толщиной 200 мм. Они же вплотную друг к другу? Как только появляются деформации обшивки они тут же передаются на бетон и теперь эта двухслойная конструкия работает вместе.

Но если обшивка раскрепляет элементы каркаса, являясь диафрагмой жесткости, то тут, конечно, надо более пристальное внимание уделить устойчивости, потому как от этого зависит устойчивость всего каркаса. Однако вы пишете, что делаете расчет и без обшивки, значит это не столь важный элемент и устойчивость каркаса обеспечивается другими связями.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:13
#34
ытя


 
Регистрация: 23.09.2005
СПб
Сообщений: 428


Цитата:
Сообщение от mbdj Посмотреть сообщение
Когда составлял модель то составил сетку из элементов пластин (оболочка) те листы 5 мм, таким образом, что не все пластины имеют общие узлы со стержневыми элементами, если бы все элементы пластин имели общие узлы со стержнями то результат был бы другой и с толщиной листа в 5 мм устойчивость была бы обеспечена.
Но это на мой взгляд такой подход (когда все узлы пластин являются также узлами стержней) не учтет работы самого листа, а точнее его потери устойчивости.
Рёбра к обшивке как крепятся?
ытя вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 21:18
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...абсурдна и нелогична сама по себе.
Как Вы относитесь к "теории" редуцирования сечений? Она тоже абсурдна и нелогична сама по себе?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 21:29
#36
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как Вы относитесь к "теории" редуцирования сечений? Она тоже абсурдна и нелогична сама по себе?
Никак не отношусь, потому что не знаком с ней. Вы считаете, что обшивка может ухудшить работу каркаса?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 21:40
#37
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Рёбра к обшивке как крепятся?
Ребра крепятся на сварке , в модели общие узлы стержневых и пластинчатых элементов

Для Нитонисе
Они же вплотную друг к другу? Как только появляются деформации обшивки они тут же передаются на бетон и теперь эта двухслойная конструкия работает вместе.

- да находятся вплотную, Но получается в этом случае, что футеровка становится несущим элементов, а предполагалось, что футеровка будет выполнять функции теплоизоляции.
Футеровка крепится на анкерах, я не думаю что эта конструкция должна была восприниматься целиком как несущая.

Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 22:05.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 22:10
#38
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Ни чего страшного в потери устойчивости ненесущих конструкций нет,об этом написано во всех книгах по устойчивости
ИгорьФ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 22:14
#39
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Ни чего страшного в потери устойчивости ненесущих конструкций нет,об этом написано во всех книгах по устойчивости
можно какую нибудь точную ссылку на литературу , с описанием процесса который происходит при местной потери листовых и как это будет сказываться на остальных элементах.
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 22:27
#40
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Блейх Ф. Устойчивость металлических конструкций. М.: Физматгиз, 1959. - 544 с.
Власов В.З. Избранные труды в 3х томах.
Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем М.1967 г. 984 стр. с илл.
Вольмир А.С. Гибкие пластины и оболочки.М.1956
Тимошенко С. П., Устойчивость упругих систем, пер. с англ., 2 изд., М., 1955.
Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. М. Наука, Главная редакция физ.-мат. литературы 1971г. 808 с., ил.
Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. «Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений».М.Стройиздат,1984 г.

Возьмите Вольмира для начала

есть и другие,но за них не отвечаю,например

Биргер Прочность,устойчивость,колебания. в 3-х томах
Гиммельфард А.Л.Основы конструирования в самолетостроении
Ржаницын А.Р.Устойчивость равновесия упругих систем.М.1955
Ржаницын А.Р.Составные стержни и пластинки.М.1986
ИгорьФ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 23:25
#41
mbdj

начинающий конструктор ПГС
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™


Посмотрел в кратце Вольмир - там похорошему разбираться нужно долго, но что понял
при потере устойчивости пластни можен нести нагрузку, вроде бы получается потеря местной устойчивости не опасна (критерии нужно определять точнее)
Но вопрос в том, что как эта потеря устойчивости будет влиять не футеровку, и еще потеря устойчивости при пульсации - значит пластина дребежит - при этом она должна отойти от бетона или она не сможет потярять устойчивоть (анкера расположены в шахматном порядке на расстоянии 300х300) будет ли при этом пластина отходить от бетона или нет , если нет то усилия на изгиб пластины должны передаться на бетона, тогда критерий - держит ли бетон эту нагрузку на изгиб или нет (знаю что нужно считать ) но так для понимания вопроса - так ли это?
mbdj вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 00:37
#42
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Быстро только кошки родятся
Хотите быстро - увеличьте толщину листа и ничего не надо считать,ни поперечную нагрузку на футеровку, ни вибрацию,ни коррозию ни ...,немного дороже,но зато быстро и надежно,но только в этом случае авиация - не для нас
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:59
#43
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Думаю что в данном случае рассматривать слой футеровки, с точки зрения усиления жесткости нельзя. По этой причине в настоящее время НПЗ отдает предпочтение мягкой футеровке (керамическое волокно), так как футеровка печей из бетона при эксплуатации трескается, осыпается...
На счет усиления каркаса путем замены листа обшивки на 6 мм, тоже вопрос спорный, здесь нужно считать что будет экономичнее, усиление 5 мм обшивки вводом доп. ребер жесткости, или все-таки замена 5 мм на 6 мм.
В ГОСТ Р 53682—2009 "Установки нагревательные для нефтеперерабатывающей промышленности" есть соответствующие пункты:
12.2.3 Кожух нагревателя должен быть изготовлен из листа с минимальной толщиной 5 мм и иметь усиления, препятствующие короблению.
Кожух, если рассчитан на сопротивление критическим напряжениям, должен иметь минимальную толщину 6 мм. Толщина листового метала свода и пода радиационной камеры должна как минимум составлять 6 мм.

У Вас я так понимаю цилиндрическая печь, сейчас посмотрел аналогичные проекты цилиндричек. Так вот в 3 из 4 печей, толщина обшивки радиационной камеры 6 мм, и помимо наружных швеллеров и двутавров, обшивка усиливается внутренними ребрами из листа 8 мм, шириной 50 мм. В 4 печке обшивка вообще 8 мм, и также имеется внутренние ребра жесткости.
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 11:13
#44
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Решил не создавать новую тему, так как вопрос из той-же серии касающейся промышленных печей для НПЗ. Ситуация следующая. Внутри этой самой печи которая рассматривается в этой ветке, расположен змеевик. Массу этого змеевика дается для 2х вариантов:
1) Масса пустого
2) Масса при гидроиспытании
Именно в моем случае масса змеевика пустого и при гидроиспытании отличается на 10 т (при общей массе печи в 55 т). Гидроиспытыватся он будет 1 раз, как учесть этот момент, подскажите пожалуйста.
ramchish вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25