Трехпролетная рама
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трехпролетная рама

Трехпролетная рама

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2011, 10:29 #1
Трехпролетная рама
ТИСИЗ
 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62

Добрый день всем,, Вопрос, в узлах опирания ригеля на колонну, прикладывать сосредоточенный изгибающий момент??? при расчете рамы?
Просмотров: 6877
 
Непрочитано 05.09.2011, 10:37
#2
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Если расчёт выполняется в любом расчётном комплексе, то никаких моментов дополнительно прикладывать не нужно. Строите раму ( плоскую или прост), прикладываете нагрузки на перекрытия, покрытие, задаётесь жесткостями, а дальше выполняете статический расчёт. Дальше конструктивный расчёт
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:46
#3
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


пришел новый конструктор и заставляет еще приложить в узлах сосредоточенный момент, расчет делаю в скаде, не пойму зачем
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 10:51
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


может имеет смысл спросить индивидуум сгенерировавший сию идею?
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:56
#5
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
может имеет смысл спросить индивидуум сгенерировавший сию идею?
не догнал? что значит
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 11:20
#6
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Смысле с конструктором поговори)))
Сергей454 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 11:39
#7
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


че с ним говорить он уже седой жизнь прожил)))
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 11:52
#8
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Ну тогда удачи тебе)))))))))))))))
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 12:15
#9
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Имеется ввиду момент от опирания ригеля на консоль колонны? В жестких узлах ничего прикладывать не нужно, если есть эксцентриситет, можно смоделировать жесткой вставкой или маленьким элементом достаточно большой жесткости...

Последний раз редактировалось sp1ash, 05.09.2011 в 12:23.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 12:44
#10
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


если момент от эксцентриситета, то конечно момент нужно передать или через конструктивные решения, или приложить как узловую нагрузку. Если представишь эскиз узла - будет понятнее
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 12:59
#11
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


вот схема
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема.dwg (60.1 Кб, 1156 просмотров)
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:26
#12
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Всё же в металле. Никаких дополнительных моментов не надо, только если стены не из керамзитобетона и т.п. Простраиваете в скаде и всё ок))
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:37
#13
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


[quote=Сталин;801723]Всё же в металле. Никаких дополнительных моментов не надо, только если стены не из керамзитобетона и т.п. Простраиваете в скаде и всё ок))[
да все из металла, вот и я озадачился когда он мне сказал что нужно в расчетную схему в узлы приложить сосредоточенный момент, стал уже сомневаться поэтому и написал сюда
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:43
#14
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Себя убедил, теперь осталось его убедить, удачи
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:59
#15
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Себя убедил, теперь осталось его убедить, удачи
да самое главное чтоя сам убедился что сделал правильно, спасибо всем
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:12
#16
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


а узлы прорабатывались? может, там просто расцентровка усилий, передаваемых с ригеля на стойку?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:24
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
а узлы прорабатывались? может, там просто расцентровка усилий, передаваемых с ригеля на стойку?
Это нужно лишь в случае шарнирного примыкания ригелей к колоннам (ну или колонны к ригелю при не явном шарнирном примыкании)
 
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:43
#18
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


не совсем понял. объясните мне, пожалуйста, природу возникновения дополнительного момента (я т.д., что это связано с неидеальной "прямизной" стойки)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:40
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
я т.д., что это связано с неидеальной "прямизной" стойки)
Это здесь не при чем.
Все очень просто, дополнительный момент может возникнуть в том случае, если в расчетной схеме опирание наклонного ригеля на стойку сверху задано шарнирным, а реально сконструированный узел "не совсем шарнир".
В схеме автора это сопряжения задано жестким, поэтому к данной раме это не относится и никаких доп. моментов быть не должно.
 
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:44
#20
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


+100
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 18:52
#21
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
+100
узел сопряжения колонны с ригелем жесткий, поэтому и я был удивлен когда мне сказал человек который сказал что работал всю жизнь с км и кмд, когда шарнир то понятно будет момент
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 19:23 Пришел новый конструктор
#22
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Как я понял, новый конструктор - это старый конструктор, и он что-то знает, чего мы не знаем.
Тогда надо думать.
Если рама металлическая, то, возможно, что старый конструктор имеет в виду несовершенство проката. Иначе это называется "погиб". Тогда в конструкции может действительно возникнуть дополнительный момент, и весьма существенный.
Если же рама железобетонная, то, возможно, старый конструктор имеет в виду несовершенство опалубочных работ. И т.д и т.п.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 19:37
#23
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


не знаю что за погиб, первый раз слышу, рама металлическая, он сказал так, в узле нужно приложить сосредоточенный момент который возникает из-за разности пролетов рамы, т.е расстояние между колоннами рамы, и от ветровой нагрузки, поэтому необходимо всегда при расчете рамы прикладывать сосредоточенный момент в узлах рамы.
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 19:46
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Может быть имееется ввиду неравномерная осадка фундаментов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 19:48
#25
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


да нет про фундаменты вообще ни слова, нет фундаменты не причем
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 20:07
#26
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Может, не учтены какие-то нагрузки? А величина "дополнительного" момента известна (или формула, по которой определяется)?
Offtop: Расчет пожалуйте)

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 06.09.2011 в 10:43. Причина: Да, это был вопрос
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 22:59
#27
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


нет дополнительного момента при разности пролётов рам! может измениться ню, но доп моментов - нет! Было старое правило: подбери профильпо расчёту и прими следующий. Так раньше считали, сейчас заказчик (грамотный) может за это придраться
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 08:47
#28
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


заказчик грамотный а вот конструктор старый не очень видимо
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 12:00
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
... он сказал так, в узле нужно приложить сосредоточенный момент который возникает из-за разности пролетов рамы, т.е расстояние между колоннами рамы, и от ветровой нагрузки, поэтому необходимо всегда при расчете рамы прикладывать сосредоточенный момент в узлах рамы.
Пусть укажет источник, откуда он взял такое понимание работы рамы. А то это похоже на "голые" домыслы...
 
 
Непрочитано 06.09.2011, 12:09
#30
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Согласен.Offtop: Был у меня один начальник, не смотря на все мои претензии к нему, осталось одно положительное мнение. Он говорил так: Прежде, чем согласиться с замечаниями, узнай, где это написано и почему. ну или типа того, сейчас уже дословно не помню
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 20:33
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
заказчик грамотный а вот конструктор старый не очень видимо
Быть старым и не очень грамотным в проектировании сложновато.
Вы эфтот моментик часом не сами придумали?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 20:50
#32
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


при ручном расчете ветер упрощенно прикладывают моментом на верх колонны, если при расчете вы задали ветер по всей длине, то получите то же результат немного точнее
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 08:37
#33
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


задал и ветровую , снеговую и постоянную
ТИСИЗ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трехпролетная рама



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рама для статических испытаний свай. Zedvik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2013 10:47
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2011 07:33
Рама с сосредоточенными массами. Построение единичных эпюр. Донк Разное 4 24.01.2009 14:14