| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 9896
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
смущает только то, что останется одна стенка по середине
прикинул свою версию [IMG]http://s46.***********/i111/1109/d1/c1d9190911d8t.jpg[/IMG] тут блин походу никак не сэкономишь... |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Может вообще без траверсов обойтись кибенифени, нагрузки:
Крайние колонны N=11.0т, М=2.3т*м, Q=1.1т Средние колонны N=21.3т, М=1.3т*м, Q=0.3т Вроде не опрокинется по прикидочным расчетам, и сварка держит и анкера достаточны, но пресловутое деление крепления колонн на жесткое и шарнирное опять не дает покоя, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Независимо от момента?
Независимо от вертикальной? Независимо от вылета плиты? Независимо от привязки болта? Независимо от наличия ребер или траверс? Независимо от класса стали? Просто 25 и все?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
Offtop: Ильнур Ильнурович...... давай не будем...
![]() Цитата:
![]() Задача ставилась автором очередного "бестселлера", как В противном случае предложил бы базу с траверсами под "плевые" моменты и такие же "плевые" силы... Остальное все обсуждалось n-ое количество раз на форуме... точно также,...... Offtop: как и каким способом определить расчетную длину стержня... ![]() Автору для создания жесткого узла при его исходных данных нужна опорная плита из - t30/C345 (без траверс). Последний раз редактировалось sei, 06.09.2011 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Цитата:
![]() Лесопед изобрести думаю у нас не получится... Показал господину деньгаплательщику расход металла с такой привязкой болтов, гора начала ползти в нашу сторону... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Базу следует считать жесткой если выполнены следующие три условия:
1 База должна быть расчитана на момент сигма=N/A+-M/W 2 Расстояние между болтами должно быть не более 40i пластины 3 Длины сварных швов в плоскости действия момента и в плоскости плиты базы должны передавать усилия от момента, продольной и поперечной сил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
C чего бы это?
![]() Offtop: Я так понял с уходом IBZ ... металл упал ниже плинтуса... ![]() Offtop: "узкое место - неразличение (в том числе намеренное) буквально всеми участниками процесса (и главное Законом) "главспецов" (по квалификации)" - Царь царей.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да все принципы изложены здесь:
Цитата:
Offtop: Уважаемый опус, он же Лисандр, он же оболдуй, он же таи, он же одис, он же sei! Не беспокойтесь! Пока Вы есть на нашем форуме, никуда металл не упадет! Как и всё остальное. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
снова этот 40i... откуда вы его взяли? i - это что? радиус инерции пластины? сухарики в ферме в сжатых стержнях на таком расстоянии...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Для пластины i~0,3*t. Расст. между болтами ~40*0,3*t~12t. И что это за зависимость? Она от конструкции никак не зависит что ли? Вы же понимаете, что жесткость (податливость) защемления (базы) будет зависеть от прогиба консоли плиты и изгибающего момента на консоли.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
dik-son
Я бы посоветовал сделать следующее: 1. Проверить толщину пластины, исходя из нагрузок приходящих с колонны на отпор бетона 2. Проверить достаточность толщины исходя из максимальной несущей способности болтов на растяжение; 3. (Ильнур не бросай в меня камни) - жесткий узел обеспечивает невозможность как перемещений так и поворота, проверьте плиту от усилий в колонне как балку на опорах (где опоры фундаментные болты) если опять таки благодаря толщине деформации минимальны, то считайте что база жесткая (единственное ограничение - толщина плиты из-за расслоя)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Невозможность перемещений возможна только в фантастическом или американском кино (это разные вещи - прим. авт. ![]() Жесткий узел обеспечивает непревышение перемещений (поворот (для справки) тоже перемещение, наз-ся угловое, впрочем можно всяко обозвать) таких, что не превносят в НДС системы ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ изменений. Как бы это сказать...Короче, жесткий узел - это малоподатливый при данных усилиях узел. Про прочность и базара нет, выражаясь научно. Еще короче - мир упруг (по крайней меребез учета прочих худших в контексте разговора явлений) во всем, и нет абсолютно жестких вещей вообще.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
Цитата:
![]() В свое время приводил результаты учета податливости опорного узла на расчетную схему.... влияние на расчетную длину колонны (стойки)...учет податливости в жестком узле колонна (стойка) - ригель... Ильнурыч, ну ты какую бы плиту принял... t30 или t20... для создания жесткого узла по параметрам автора топика? ![]() Последний раз редактировалось sei, 07.09.2011 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Зная, что допустимое перемещение составляет порядка 10 мм, считаю, что доп. 2 мм - чихня (извините за научность). Offtop: Sei, после Ваших с Еркартман планомерно-методичных восхвалений фрамугеворке я всерьез намерен как-нибудь вытащит палец из ноздри и изучить сию штукенцию ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
Цитата:
![]() Offtop: Цитата:
1. не возможно определить устойчивость общей системы... стоит система или падает... 2. не возможно определить расчетную длину элементов, но можно ее задать..., но если в Скаде определил расчетную длину стержня, то сечение элемента подбирается автоматически.. влет... Основное достоинство..... платить не надо... кроме того...для развития интеллекта неплохо... другой инженерный подход... впрочем решать Вам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, возможно, несогласие как-то обосновано. Однако пусть кто-нить возразит, что усилие в 1 болте у автора превышает 1,3 тонны. Остальное - философия.
Offtop: ... другой инженерный подход... [/quote] Весьма спасибо ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
подскажите как сделать расчет | Fyz | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.10.2008 10:23 |
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон | krapivka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.08.2007 17:47 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. | {Smirnoff} | LISP | 5 | 16.09.2005 02:50 |