Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...

Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2011, 14:04 #1
Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Ситуация такая... надо сделать жесткую базу колонны под определенные анкерные болты с определенной привязкой к основным осям. Дело в том что заказчик долго решал, кто будет делать конструктив выше 0.000 - руукки или мы. В итоге делаем мы, но с условием что, если впоследствии они надумают принять конструктив руукки, то привязка анкеров должны совпасть... мудрёно, но как то так...

Нельзя менять - расстояние между болтами и сечение колонны (20К1).
Нужно сделать - жесткую базу с минимальным расходом по металлу


Вариант "делай внизу шарнир, а наверху жесткое соединение" не подойдет, на колонны опираются фермы (растянутые опорные раскосы), т.е. узел ферма-колонна будет шарнирной.

Большая просьба к Вам, смекалистые люди, поделиться соображениями и вариантами...

Справа фахв. стойка, вопросов по нему нет
Размеры опорного листа даны условно, ребра и т.п. не указал так же условно
[IMG]http://i055.***********/1109/a9/ffdb11fa288ct.jpg[/IMG]

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Базы.dwg (95.7 Кб, 2422 просмотров)

Просмотров: 9896
 
Непрочитано 05.09.2011, 14:22
1 | #2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Может быть так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.JPG
Просмотров: 332
Размер:	98.0 Кб
ID:	65725  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 14:34
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


смущает только то, что останется одна стенка по середине
прикинул свою версию [IMG]http://s46.***********/i111/1109/d1/c1d9190911d8t.jpg[/IMG]
тут блин походу никак не сэкономишь...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 14:36
1 | #4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=



ну да, ваша по грамотнее
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 14:41
#5
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Может вообще без траверсов обойтись кибенифени, нагрузки:
Крайние колонны N=11.0т, М=2.3т*м, Q=1.1т
Средние колонны N=21.3т, М=1.3т*м, Q=0.3т
Вроде не опрокинется по прикидочным расчетам, и сварка держит и анкера достаточны, но пресловутое деление крепления колонн на жесткое и шарнирное опять не дает покоя,
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 14:48
#6
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Может вообще без траверсов обойтись кибенифени
Offtop: Задачка не стоит и выеденного яйца Колумбова...все считается за полминуты.....шарнирная база или жесткая это зависит от толщины опорной пластины. Траверсы при таких нагрузках, как зайцу стоп сигнал....
sei вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:16
#7
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


У вас и так база жесткая нарисованна, только грамотно посчитайте болты, и толщину опорной пластины, а лучше всего примите базу по серии 1.423.3-8
a_sura вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 15:33
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


А вот Васильев говорит так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: базы.jpg
Просмотров: 418
Размер:	48.4 Кб
ID:	65733  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:53
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А вот Васильев говорит так
вот-вот, тут можно начать вечный спор шарнир или жестко
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:29
#10
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
тут можно начать вечный спор шарнир или жестко
Все что меньше t25 - шарнир, все что больше - жесткая база....
Вложения
Тип файла: pdf Металл - базы колонн, сечение колонн, прогоны.pdf (241.7 Кб, 258 просмотров)

Последний раз редактировалось sei, 07.09.2011 в 08:25.
sei вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:00
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Все что меньше t25 - шарнир, все что больше - жесткая база....
Как смело. Обосновать сумеете?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 19:51
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Все что меньше t25 - шарнир, все что больше - жесткая база....
Независимо от момента?
Независимо от вертикальной?
Независимо от вылета плиты?
Независимо от привязки болта?
Независимо от наличия ребер или траверс?
Независимо от класса стали?
Просто 25 и все?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 20:48
#13
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Offtop: Ильнур Ильнурович...... давай не будем...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Независимо от момента?
Независимо от вертикальной?
Независимо от вылета плиты?
Независимо от привязки болта?
...
Независимо от класса стали?
Все это есть в моей программке, как и, надеюсь, в твоей,... выложенной Бог знает когда здесь на форуме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Независимо от наличия ребер или траверс?
Задача ставилась автором очередного "бестселлера", как
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Нужно сделать - жесткую базу с минимальным расходом по металлу
В противном случае предложил бы базу с траверсами под "плевые" моменты и такие же "плевые" силы...
Остальное все обсуждалось n-ое количество раз на форуме... точно также,......
Offtop: как и каким способом определить расчетную длину стержня...


Автору для создания жесткого узла при его исходных данных нужна опорная плита из - t30/C345 (без траверс).

Последний раз редактировалось sei, 06.09.2011 в 18:13.
sei вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 21:44
#14
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Все это есть в моей программке, как и, надеюсь, в твоей,... выложенной Бог знает когда здесь на форуме
могу я взглянуть на эти самые программки?

Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Автору для создания жесткого узла при его исходных данных нужна опорная плита из - t30/C345 (без траверс)
"космическая" сталь для некоторых заказчиков, t50/С255 реальнее

Лесопед изобрести думаю у нас не получится...
Показал господину деньгаплательщику расход металла с такой привязкой болтов, гора начала ползти в нашу сторону...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 23:09
#15
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Базу следует считать жесткой если выполнены следующие три условия:
1 База должна быть расчитана на момент сигма=N/A+-M/W
2 Расстояние между болтами должно быть не более 40i пластины
3 Длины сварных швов в плоскости действия момента и в плоскости плиты базы должны передавать усилия от момента, продольной и поперечной сил
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 13:15
#16
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Расстояние между болтами должно быть не более 40i пластины
C чего бы это?... в база с траверсами и без траверс болты специально разносят, иногда, максимально, что бы момент разложить на меньшие силы..

Offtop: Я так понял с уходом IBZ ... металл упал ниже плинтуса...
Offtop: "узкое место - неразличение (в том числе намеренное) буквально всеми участниками процесса (и главное Законом) "главспецов" (по квалификации)" - Царь царей....
sei вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 13:29
#17
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,164


вопрос может на грани оффтопа - но за счет чего база с траверсой и планками считается жесткой, а база с ребрами жесткости - шарнирной?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 13:49
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вопрос может на грани оффтопа - но за счет чего база с траверсой и планками считается жесткой, а база с ребрами жесткости - шарнирной?
От куда такие данные по жесткости или шарнирности?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 14:16
#19
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,164


На таком принципе настаивает эксперт: нагрузки N=1500 kH, M=100kH/m
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 15:48
1 | #20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
На таком принципе настаивает эксперт: нагрузки N=1500 kH, M=100kH/m
Да все принципы изложены здесь:
Цитата:
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Базу следует считать жесткой если выполнены следующие три условия:
1 База должна быть расчитана на момент сигма=N/A+-M/W
2 Расстояние между болтами должно быть не более 40i пластины
3 Длины сварных швов в плоскости действия момента и в плоскости плиты базы должны передавать усилия от момента, продольной и поперечной сил
Только вот, действительно, насчет пункта 2. Откуда?

Offtop:
Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Я так понял с уходом IBZ ... металл упал ниже плинтуса...
Уважаемый опус, он же Лисандр, он же оболдуй, он же таи, он же одис, он же sei! Не беспокойтесь! Пока Вы есть на нашем форуме, никуда металл не упадет! Как и всё остальное.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 00:37
#21
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Заявленная жесткая база (и ей подобные) при установке болтов на расстоянии более 40i перейдет в "технический" шарнир.

Можно не соглашаться с этим утверждением
AGP57 фиолетово
AGP57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 13:14
#22
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Заявленная жесткая база (и ей подобные) при установке болтов на расстоянии более 40i перейдет в "технический" шарнир.

Можно не соглашаться с этим утверждением
AGP57 фиолетово
снова этот 40i... откуда вы его взяли? i - это что? радиус инерции пластины? сухарики в ферме в сжатых стержнях на таком расстоянии...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 13:20
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Усилия то какие на опоре?
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 14:25
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Заявленная жесткая база (и ей подобные) при установке болтов на расстоянии более 40i перейдет в "технический" шарнир.
Можно не соглашаться с этим утверждением...
i чего? Пластины?
Для пластины i~0,3*t. Расст. между болтами ~40*0,3*t~12t. И что это за зависимость? Она от конструкции никак не зависит что ли? Вы же понимаете, что жесткость (податливость) защемления (базы) будет зависеть от прогиба консоли плиты и изгибающего момента на консоли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 14:50
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
i чего? Пластины?
Для пластины i~0,3*t. Расст. между болтами ~40*0,3*t~12t. И что это за зависимость? Она от конструкции никак не зависит что ли? Вы же понимаете, что жесткость (податливость) защемления (базы) будет зависеть от прогиба консоли плиты и изгибающего момента на консоли.
AGP57 фиолетово. Он вбросил утверждение, а защищать его не собирается, очевидно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 14:59
#26
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


dik-son
Я бы посоветовал сделать следующее:
1. Проверить толщину пластины, исходя из нагрузок приходящих с колонны на отпор бетона
2. Проверить достаточность толщины исходя из максимальной несущей способности болтов на растяжение;
3. (Ильнур не бросай в меня камни) - жесткий узел обеспечивает невозможность как перемещений так и поворота, проверьте плиту от усилий в колонне как балку на опорах (где опоры фундаментные болты) если опять таки благодаря толщине деформации минимальны, то считайте что база жесткая (единственное ограничение - толщина плиты из-за расслоя)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 17:13
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...3. (Ильнур не бросай в меня камни) - жесткий узел обеспечивает невозможность как перемещений так и поворота,..
Хорошо, подброшу мягкую подушку
Невозможность перемещений возможна только в фантастическом или американском кино (это разные вещи - прим. авт.).
Жесткий узел обеспечивает непревышение перемещений (поворот (для справки) тоже перемещение, наз-ся угловое, впрочем можно всяко обозвать) таких, что не превносят в НДС системы ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ изменений.
Как бы это сказать...Короче, жесткий узел - это малоподатливый при данных усилиях узел. Про прочность и базара нет, выражаясь научно.
Еще короче - мир упруг (по крайней меребез учета прочих худших в контексте разговора явлений) во всем, и нет абсолютно жестких вещей вообще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 18:16
#28
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жесткий узел обеспечивает непревышение перемещений (поворот (для справки) тоже перемещение, наз-ся угловое, впрочем можно всяко обозвать) таких, что не превносят в НДС системы ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ изменений.
Где-то как-то так....
В свое время приводил результаты учета податливости опорного узла на расчетную схему.... влияние на расчетную длину колонны (стойки)...учет податливости в жестком узле колонна (стойка) - ригель...

Ильнурыч, ну ты какую бы плиту принял... t30 или t20... для создания жесткого узла по параметрам автора топика?

Последний раз редактировалось sei, 07.09.2011 в 18:23.
sei вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 18:56
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
...какую бы плиту принял... t30 или t20... для создания жесткого узла по параметрам автора топика?
Прикинул в СКАД: если принять лист 20 мм С245, то прочность обеспечена многократно, а добавочное отклонение колонны высотой 5 м от упругих изгибов листа составит не более 2-х мм.
Зная, что допустимое перемещение составляет порядка 10 мм, считаю, что доп. 2 мм - чихня (извините за научность).
Offtop: Sei, после Ваших с Еркартман планомерно-методичных восхвалений фрамугеворке я всерьез намерен как-нибудь вытащит палец из ноздри и изучить сию штукенцию Стоит?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 19:09
#30
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прикинул в СКАД: если принять лист 20 мм С245, то прочность обеспечена многократно,
Не согласен...... у меня хуже....., но с "t29" (условно) или t30/С245 возможно обеспечение жесткого опорного узла... для автора топика,... в прочем каждый решает сам...что ему и где надо...

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Sei, после Ваших с Еркартман планомерно-методичных восхвалений фрамугеворке я всерьез намерен как-нибудь вытащит палец из ноздри и изучить сию штукенцию
Там только два недостатка по металлу...
1. не возможно определить устойчивость общей системы... стоит система или падает...
2. не возможно определить расчетную длину элементов, но можно ее задать..., но если в Скаде определил расчетную длину стержня, то сечение элемента подбирается автоматически.. влет...
Основное достоинство..... платить не надо... кроме того...для развития интеллекта неплохо... другой инженерный подход... впрочем решать Вам.
sei вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 19:29
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Не согласен]
Ну, возможно, несогласие как-то обосновано. Однако пусть кто-нить возразит, что усилие в 1 болте у автора превышает 1,3 тонны. Остальное - философия.
Offtop: ... другой инженерный подход... [/quote]
Весьма спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 19:53
#32
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


эта база жесткая в плоскости рамы, плита 20 мм тоже с запасом при таких нагрузках
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50