| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Радиус гибки стержней П образных хомутов
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 14921
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вопрос сюда же. А как быть, когда монолитная плита без консоли подходит к крайней стене? (Т-образный узел по типу черт.5.5 пособия к СП 52-101, только со стеной). Надо сделать из стены Г-образные выпуски в плиту. Соответственно как быть с требованием п.5.36 б) пособия к СП 52-101? Особенно это касается стены толщиной 200мм и г-образных выпусков, скажем 16мм? Порнография-с получается, это ж радиус оправки будет тока 160мм. Все думают как я, что просто такие диаметры не стоит принимать в таких условиях?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Смысл этих выпусков и отгибов, и "П"-образных кусков - только в анкеровке концов рабочих стержней у края элемента.
У края плиты - ну сдвинь ты его от торца на 20-30мм - анкеровка обеспечена. А в "Т" образном стыке вооще нет проблем - где там защитный слой нарушается (по черт. 5.5)? Ну засунь его под сетку. (в конце концов...) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Отгибы анкеровки ставь не сверху от стержня, а сбоку от него, и не надо заводить его за сетку стены.. Его можно поставить хоть посередке (анкеровка стержня это не обязательно выводить его за внешнюю сетку). Рисунки в учебнике Тихонова и всяких там пособиях... - они же для примера, не надо всё буквально понимать... смысл надо почувствовать, тогда будет всё красиво и правильно! Последний раз редактировалось alex_bay, 09.09.2011 в 23:12. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Просто l1 будет = 0.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Арматуру до 18 можно гнуть под прямым углом.
Цитата:
Vasya constr, есть много вариантов сделать Т-образный стык. alex_bay все правильно описал. Арматуру можно завести внутрь плиты и посчитать длину клюшки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
В очередной раз убеждаюсь, что люди перед ответом не читают вопрос. Я говорил про радиус гибки 10d, даже ссылку на документ привел. Ответ получил на что угодно, только не на вопрос. Причем тут "посередке стены", "l1=0" и "длина клюшки"? Вообщем, не флуда ради, просто во многих проектах это требование не соблюдается.
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
1. Если внимательно читать того же Тихонова "7. Требования к гибочным операциям", то там нет понятия "радиус гибки", а есть понятие "диаметр оправки", по которой будет гнуться арматурный стержень (я когда-то их тоже путал
![]() 2. Случается, что П-образный элемент все равно "не умещается" в предназначенное для него место. Я в этом случае поступаю как и No M.P.: отодвигаю крайний стержень на 70...75 мм. Однако, надо помнить, что и для этих стержней нужна анкеровка в фундаментную плиту или плиту перекрытия, поэтому еще до раскладки выпусков из фундаментной плиты конструирую узлы армирования проемов, сопряжений стен и т.д 3. Горизонтальный арматурный стержень диаметром 18 мм в стене можно заанкерить стержнем диаметром 12 мм, только диаметр анкеровки я принимаю по стержню наименьшего диаметра |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Вы действительно верите, что дело в отвечающих, а не в спрашивающем? Вы считаете, что вопрос, сформулированный Цитата:
Лично я понял, что Вас беспокоит то, что при толщине стены 200 мм Г-образный стержень с радиусом 160 мм с трудом уместится в узле. Поэтому ответил про l1=0. Теперь ещё раз перечитываю п. 3 Я не думаю, что такие диаметры не стоит принимать в таких условиях. Не вижу сложностей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107
|
Подскажите пожалуйста как проектировать хомуты по ДСТУ В.2.6-156:2011 Бетонні та залізобетонні конструкції. В табл. 7.1 написано что для стержней и проволки диаметром меньше 16мм диаметр загиба 4Ф стержня. Для хомута из 8ки диаметр загиба составит 32мм и это минимум. Насколько правильно для хомута применять такой диаметр. Смотрится он как-то не очень (см. вложение) , а именно пугает эта большая петля и не возможность прижать боковые грани к рабочей арматуре. Еще думаю что вряд-ли его загнут именно с таким диаметром на каком то самодельном станке. Мне кажется логичнее дать внутренние размеры хомута по граням угловой рабочей арматуры, радиус загиба тогда будет соответствовать диаметру рабочего стержня(см. вложение) . Но в таком случае это будет не по ДСТУ. Как правильно поступить?
Последний раз редактировалось fyzest, 06.10.2018 в 02:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А ДСТУ, как и еврокод, предполагает только рифленую арматуру? или это для гладкой такие диаметры оправки устанавливаются.
Честно говоря, проблемы не вижу, для меня смотрится нормально. Наберите в поисковике что то типа "вязанная арматура" и посмотрите фото: нигде не увидете такой "гладенькой" картинки, как вашей картинке №2. Тот же поисковик поможет найти наипримитивнейшую конструкцию для гиба арматуры с нормальным радиусом. А почему крайние стержни хомут не охватывает? ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас А500С допускает гиб на 180, а А400, которая А-III - только на 90
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107
|
Цитата:
Я имел в виду что боковая внутренняя грань хомута отдалена от боковой грани рабочей угловой арматуры, или другими словами не прижимается к хомуту горизональной плоскостью которая проходит церез центр рабочей арматуры. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
радиус гибки квадратной трубы | mostovik_kzn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.03.2017 17:48 |
Радиус гибки и оформлениие чертежа | Veta | Машиностроение | 12 | 18.07.2011 12:18 |