оцените конструктивную схему
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > оцените конструктивную схему

оцените конструктивную схему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2011, 14:37 #1
оцените конструктивную схему
parabellum762
 
инженер-конструктор
 
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501

Сегодня приезжал подрядчик. Вааажный такой. Привез проект навеса над автомобильными весами - 28х5.5 метра высота 4м.
Пролет - 4.2 метра, в обе стороны - консоли по 660мм.
Односкатная кровля из профлиста по прогонам из швеллера, которые опираются на двутавровые балки, стоящие на колоннах.
Длинные стены зашиваются профлистом, короткие просто открыты - ни ворот, ни чего такого нет.

Казалось бы - какие тут могут быть вопросы? Сарай сараем.
Но.
Шаг колонн выбран 7м. Из-за этого прогоны предусмотрено делать из 24 швеллера, по балкам из 20Б1. Колонны - 20К1, стоят на могучих закладных деталях. Под балки предусмотрены укосины, продольная жесткость обеспечена профлистом (?!)

Я грубо послал подрядчика переделывать, но он так искренне оскорбился за свой проект, настолько был уверен в своей правоте, что я решил спросить мнения у более опытных людей.

Кто что скажет?...

Вложения
Тип файла: pdf навес _ предложение подрядчика.pdf (13.2 Кб, 458 просмотров)

__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
Просмотров: 7865
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:47
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cвязей никаких нет и прогоны на 7 м хлипкие, от собтственного веса провиснут
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:01
#3
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cвязей никаких нет и прогоны на 7 м хлипкие, от собтственного веса провиснут
От собственного веса точно не провиснут прогоны из 24 швеллера

А этот навес примыкает к чему-нибудь, если да то с какой стороны?
Да, и какой у вас район строительства?
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:28
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Проект фихня. Все правильно сделали, что послали. Смехота. Можно разумно достичь отчень приличной экономии металла. Раза в полтора и более.Это при том, что проект будет соответствовать.
Мне вот интересно, что станется с профнастилом на стене при пролете в 7 метров)))
Да и колонны фигня. даж по гибкости не проходят
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:42
#5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
А этот навес примыкает к чему-нибудь, если да то с какой стороны?
Ни к чему не примыкает - автомобильные весы в чистом поле.
Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
Да, и какой у вас район строительства?
Челябинская область
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cвязей никаких нет
По техзаданию нужны стены из профлиста. На чертежах стен нет, но подрядчик уверял, что колонны рассчитаны с учетом ветровой нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Можно разумно достичь отчень приличной экономии металла.
я на десять минут мужика попросил задержаться, нарисовал схему с шагом колонн в 2.8 метра, в екселе грубо прикинул расчет прогонов и балок - у меня вышла экономия веса более тонны, при том что я не считал ничего на прогиб, а вместо этого брал сечения с запасом по Wх в 2-3 раза
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, что станется с профнастилом на стене при пролете в 7 метров)))
А они, наверное, ригели нарисуют, этак из 30Ш2
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да и колонны фигня. даж по гибкости не проходят
да Вы что? Не проходят по гибкости? Но там же 20К1... Я не считал, но думал что наоборот запас огромный...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:42
#6
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Действительно, колонны по гибкости не проходят.
А я сначала не обратил, внимание, что стены зашиваются профнастилом, подумал, что это просто навес.
Сазоныч прав, проект никуда не годится, можно сделать экономнее и в соответствии с нормами.
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:53
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нету связей Разве что проектировать жесткую базу у колонн. Кслову колонны не проходят по гибкости, а 24 швеллер вызывает большие вопросы, особенно при работе из плоскости.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 18:25
#8
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


погодите, но... iy у 20К1 равен 4.99 см, при высоте колонны 4900 гибкость получается меньше 100. А где задается предельная гибкость для колонн?...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 18:37
#9
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
погодите, но... iy у 20К1 равен 4.99 см, при высоте колонны 4900 гибкость получается меньше 100.
мю=2, расчетная длина 9800. Offtop: Правда, 900 мм перепада на 4200мм пролета наф не надо, 2% достаточно, чтоб водичка утекла. 4100 вторую колонну можно делать.
Кроме того.. а вы высоту 4000 и 4900 от обреза фундамента берете или от абстрактного "нуля"?

А каким профлистом сверху накрываетесь?

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А где задается предельная гибкость для колонн?...
СП (или СНиП, отмененный, правда) на железяки.
180-60*альфа для сурьезных колонн, 210-60*альфа для всякой хрени. Альфа - грубо говоря, коэффициент использования по устойчивости. Т.е., если ваша абстрактная колонна по устойчивости несет 1000кг, а вы вешаете 100 кг, то предельная гибкость будет 180-60*0,1=174 (либо 210-60*0,1=204 - в зависимости от сурьезности самой колонны)

Последний раз редактировалось orehovalexey, 15.09.2011 в 18:58.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 18:55
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
180-60*альфа для сурьезных колонн, 210-60*альфа для всякой хрени
А в данном случае колонны "сурьезные" или "всякая хрень"?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 19:00
#11
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


ну, если от них зависит устойчивость всего сооружения в целом - то сурьезные.

Offtop: Правда, вот никак не могу понять. предположим у меня колонна проходит по устойчивости. А гибкость - ну, скажем, 220 (дальше просто табличка закончилась в СНиПе ) . И что с этой колонной случится-то?
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 19:03
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
И что с этой колонной случится-то?
Кто ж знает что с ней случится. Не хочется ставить натурные эксперименты на своих объектах. Куда проще запроектировать с гибкостью в рамках регламентируемых значений и не гадать, что случится с колонной, а знать - что все будет хорошо с ней. а если чего и случится, то ответственность вы нести не будете.

Цитата:
то предельная гибкость будет 180-60*0,1=174
Альфа принимается не менее 0.5 кажись.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 19:10
#13
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Альфа принимается не менее 0.5 кажись.
И правда что. Давно руками не считал, каюсь, забыл.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 09:46
#14
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
мю=2, расчетная длина 9800. Offtop: Правда, 900 мм перепада на 4200мм пролета наф не надо, 2% достаточно, чтоб водичка утекла. 4100 вторую колонну можно делать.
Ни-ни! кровля из профнастила не менее 10%! и с уплотнением стыков прокладкой и продольным нахлестом в волну

Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Offtop: Правда, вот никак не могу понять. предположим у меня колонна проходит по устойчивости. А гибкость - ну, скажем, 220 (дальше просто табличка закончилась в СНиПе ) . И что с этой колонной случится-то?
Тогда не имеете права считать устойчивость по снип
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:29
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ни-ни! кровля из профнастила не менее 10%!
Интересно. А в белорусских нормах минимальнй уклон кровли из с несущим профлистом - 5%.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:05
#16
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А в белоруссии вода более вязкая, через маленькие дырочки не просачивается)))
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 12:09
#17
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ни-ни! кровля из профнастила не менее 10%!
да там ширина кровли всего 5.5 метра, какой там уклон, какие стыки?... Цельный лист шириной во всю крышу положить, и амба.
Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
мю=2
вай-вай-вай, точно!
Без связей колонны слишком тонкие, а со связями были бы излишне дорогие
Короче, правильно я их ругал...

А по поводу шага колонн кто что думает?
Мне кажется, надо взять колонны с шагом 3 метра - тогда прогоны становятся НАМНОГО дешевле.
Но тогда ж на колонны пойдет намного больше металла? Они ж всяко должны удовлетворять требованиям по гибкости, верно?...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:41
#18
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Короче, правильно я их ругал...
Присоединяюсь.
Вложения
Тип файла: djvu Навес.djvu (47.5 Кб, 166 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:52
#19
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
да там ширина кровли всего 5.5 метра, какой там уклон, какие стыки?... Цельный лист шириной во всю крышу положить, и амба.
Я не про стык по длине. Я про стык по ширине. Ну и что, что 5,5 метров? Требования СП надо выполнять.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А по поводу шага колонн кто что думает?
Шаг колонн принять 6 метров. Прогоны нарастить консольно на 2 метра с каждой стороны. Сечение уменьшить.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Мне кажется, надо взять колонны с шагом 3 метра - тогда прогоны становятся НАМНОГО дешевле.
Но тогда ж на колонны пойдет намного больше металла? Они ж всяко должны удовлетворять требованиям по гибкости, верно?...
Все верно
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:53
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
да там ширина кровли всего 5.5 метра, какой там уклон, какие стыки?.
Стыки листов по ширине.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А по поводу шага колонн кто что думает?
Мне кажется, надо взять колонны с шагом 3 метра - тогда прогоны становятся НАМНОГО дешевле.
Но тогда ж на колонны пойдет намного больше металла? Они ж всяко должны удовлетворять требованиям по гибкости, верно?...
Если колонны чаще, то и фундаментов больше. Вобщем так сразу и не скажешь, но я думаю что и 7 метров годится. Только вместо швеллеров я бы применил трубы ГСП.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 15:15
#21
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Ой! Какой навес замечательный. Пролет - 6600, шаг колонн - 6000.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Шаг колонн принять 6 метров
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я думаю что и 7 метров годится
у меня пролет - 4200. Коротенький совсем. Если сделать шаг колонн 3 метра, то прогоны можно пустить буквально из трубы 60х60х3.5 (с шагом 0.92м) или даже деревом.
Колонны, если их раскрепить горизонтальными ригелями (для обшивки профнастилом), то можно сделать из 20Б1 - ix у него не маленький, гибкость даже при мю = 2 в плоскости коротких осей будет 119
А 20Б1 в два раза легче, чем 20К1.
фундамент один фиг идет вдоль всего навеса - у нас там эстакада, так что под колонны только закладные предусмотреть (нагрузка-то на колонну меньше 2 тонн...)
Итого - сплошная экономия. А?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 15:20
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Если сделать шаг колонн 3 метра
Это ж сколько вам надо добавить колонн? Порядка десяти. И фундаменты под них! А много вы наэкономите на прогонах? Ну чтобы точно сказать - надо посчитать, но думается что ничего вы не наэкономите.

Что касается колонн из 20Б1, то при мю=2 в обоих плоскостях - не пройдет. Надо ставить вертикальные связи, чтобы выйти на мю=1.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 16:04
#23
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это ж сколько вам надо добавить колонн? Порядка десяти.
при шаге колонн 7 метров сейчас стоит 10 колонн. Если сделать шаг 2.8 метра (10 пролетов) то надо будет поставить 22 колонны

Цитата:
И фундаменты под них!
не надо фундаменты. Стоит пандус бетонный, на котором располагаются весы. Вот вдоль этого пандуса и ставим колонны - на существующий бетон. Там вообще можно кирпичную стенку выложить

Цитата:
А много вы наэкономите на прогонах?
по существующему проекту надо ставить 2.7 тонны 24го швеллера. Я не считал, но думаю что при 7 метровых пролетах меньше профиль и нельзя - по прогибам не пройдет.
при замене шага колонн на 2.8м на прогоны уйдет всего 1 тонна ГСП.
С учетом стоимости работы (кран один во что встанет, 24й швеллер-то подымать!) экономия на одних только прогонах переваливает за 100 тыщ.
А еще на профлисте удастся сэкономить пару десятков тысяч - если заменить Н60 на С20 (прогоны-то идут чаще!)

Цитата:
Что касается колонн из 20Б1, то при мю=2 в обоих плоскостях - не пройдет.
не-не-не, мю будет 2 только в плоскости поперек проезда. Вдоль - надо поставить вертикальную связь и ригели, так что все будет путем.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 16:15
#24
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
при замене шага колонн на 2.8м на
Уж лучше тогда 3.5 м. А то какой-то забор из 4-х метровых стоек получается с двухкрестовой по высоте связью.
I I I I IхI I I I
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 17:52
#25
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я не про стык по длине. Я про стык по ширине.
а ширина-то тут при чем? сделали перехлест на одну волну, и всех делов-то. Поперек гофра вода не потечет (ну не карабкается она вверх, зараза.. ну никак), а склепать можно и в верхней волне, дабы нижнюю (где водичка и течет) не дырявить.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 18:29
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
а ширина-то тут при чем? сделали перехлест на одну волну, и всех делов-то. Поперек гофра вода не потечет (ну не карабкается она вверх, зараза.. ну никак), а склепать можно и в верхней волне, дабы нижнюю (где водичка и течет) не дырявить.
В белорусских нормах по кровлям есть такое указание:

9.14 По длине ската кровли листы профилированного настила следует укладывать с нахлесткой не менее 200 мм, в поперечном направлении — не менее ширины гребня волны профиля. При уклоне кровли менее 20 % продольные и поперечные стыки профилированного настила рекомендуется герметизировать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 20:45
#27
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Вполне логичное указание.

Кстати... Навесы над ТРК-шками... Там практически везде лежит профлист. Уклон же... Хорошо, если 1,5% наберется (ибо высота торцевой поверхности от 700 до 1000 мм - в них надо и балки, и прогоны впихнуть.. и профлист с уклоном).
Все они проходят экспертизу... Лично более 20 штук слепил - ни разу у экспертов не было вопроса про уклон кровли из профлиста.

И если нормально сделано - нифига там не протекает.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 21:17
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
И если нормально сделано - нифига там не протекает.
Ну не надо думать, что если регламентируется уклон 5%, то при уклоне в 4.5% сразу начнет протекать Надо понимать, что такой уклон установлен нормами неспроста. Есть опыт применения профнастила, который обобщен, проанализирован и находит отражение в нормах. Видимо где-то малого уклона не хватало, но это ж не означает что все малоуклонные кровли не выполнют свою функцию.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > оцените конструктивную схему



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените пожалуйста схему и расчёт Prisoner SCAD 6 09.07.2011 05:27
Посоветуйте конструктивную схему дома! Sergundey Технология и организация строительства 8 28.06.2011 13:39
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07