Естественное освещение в пожарных нормах
В строительном проектировании с 05.10.2004
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,251
|
||
Просмотров: 68448
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Отношение площади помещения к площади светопроема - это как раз слишком просто! На самом деле КЕО должен обеспечиваться для помещения для обеспечения естественного освещения. А так как для коридоров нормативных требований по КЕО нет, то любое окно подойдёт, чтобы выполнить условие по наличию в коридоре естественного освещения.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.10.2011 в 12:22. Причина: Перемудрил. Исправил по указанию на ошибку от guliaevskij |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
читаем еще раз
Цитата:
в соответствии с Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 67
|
вот спец для вас нашел
9.16 При освещении через световые проемы в наружных стенах общих коридоров их длина не должна превышать: при наличии светового проема в одном торце – 24 м, в двух торцах – 48 м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать дополнительное естественное освещение через световые карманы. Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а между световым карманом и световым проемом в торце коридора – не более 30 м. Ширина светового кармана, которым может служить лестничная клетка, должна быть не менее 1,5 м. Через один световой карман допускается освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по обе его стороны. СП 54.13330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
спасибо))
а каким боком это СП 54.13330.2011 к заданиям Ф4.3? Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 14.10.2011 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Вот здесь: _http://norm-load.ru/SNiP/old-snip/SNiP_2.08.02-85/21-40.htm
можно посмотреть давно отменённый СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения" (п.п. 2.16): "При освещении коридора естественным светом с одного торца длинна его не должна превышать 24м., при освещении с двух торцов - 48м., при большей длинне коридора следует предусматривать световые карманы. Расстояние между световыми карманами не должно превышать 24м. и между световым карманом и окном в торце коридора -36м. Ширина светового кармана должна быть не менее половины его глубины, ширина прилегающего коридора при этом не учитывается. Для освещения коридоров вторым светом допускается устройство остеклённых перегородок и дверей, а так же фрамуг в стенах коридора. В коридорах без естественного освещения должно быть предусмотрено дымоудаление." Проблема в том, что СНиП 2.08.02-85 отменён. Найти ссылку на п.п. 2.16 помогло уже не действующее "Пособие по проектированию общественных зданий (к СНиП 2.08.02-85)": _http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4972/index.htm#i21441 В позднейшей редакции того же отменённого СНиП 2.08.02-85* от 1989 года этого пункта уже нет. Нет его и в ныне действующем СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" Зато всплыл аналогичный пункт с незначительными изменениями в действующем СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" п.п.9.16. По каким таким параметрам теперь можно определить наличие или отсутствие естественного освещения в коридорах общественных зданий, а так же необходимость выполнения дымоудаления? Последний раз редактировалось bernata, 09.02.2012 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
хех
больная тема... СП 4.13130.2009 есть 6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м. пункт относится к производственным можно сделать вывод, что если коридор длинной например 60+20+60, то в 20 полюбому надо дымоудаление делать === но это все вокруг да около ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
L-vir На сегодняшний день эта тема про естественное освещение не актуальна вообще. Теперь надо предусматривать естественное проветривание. Читайте СП 7.13130.2013 и эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EB%E5%ED%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78
|
8.5. Для естественного проветривания коридоров (см. рис.1)при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
|
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
в том же СП7
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункцио- нальных; |
|||
![]() |
|
||||
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78
|
таки в чем вопрос?
до 15 м - можно не делать (но по мне сомнительно) до 30 с окном - можно не делать и откуда вообще такая выдержка из снипа? в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Вопрос: "С каким шагом нужно делать световые карманы"
24 метра коридора без светового кармана возможно если хочу уйти от принудительного дымоудаления, или 29 метров? Согласно пункта 7.2 в) не получится, вы пишете, что "до 30 с окном - можно не делать" |
|||
![]() |
|
||||
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
судя по теме, на которую давал ссылку DJo Frey - надо в любом случае, но хрен его знает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Сообщений: 7
|
Читаем поэтапно СП 7.13130.2013:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; 3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5. 8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. То есть, дымоудаление не нужно делать, если: 1. коридор до 15 м; 2. коридор более 15 м и на каждые 30 м длины коридора есть оконные или иные проемы шириной не менее 1,6 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Подниму тему. А если есть рядом такое помещение, что тогда? Дымоудаление не требуются в таком случае или что? И ещё вопрос, если планируется здание с системой вытяжной противодымной вентиляции можно ли в таком случае планировать коридор более 40 метров в длину?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Добавлю, имеется ввиду 40 метров без естественного освещения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
Можно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Естественное освещение туалетных детского сада | slimmy | Архитектура | 16 | 02.07.2013 16:47 |
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 14 | 19.08.2011 09:02 |
Необходимо ли естественное освещение в автомоечных постах? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 17.07.2009 21:06 |
Естественное освещение в коридоре гостиницы | maximum11 | Архитектура | 5 | 01.07.2009 13:00 |