железобетонные колонны vs металлические колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонные колонны vs металлические колонны

железобетонные колонны vs металлические колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2011, 14:12 #1
железобетонные колонны vs металлические колонны
Mooschina
 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6

Помогите определиться. Заказчик просит обосновать какие колонны в здании предпочтительнее - из сборного железобетона или металлические. Здание торговый комплекс типа Метро Кэш энд Карри. Фермы металлические, кровля плоская. строительство видимо зимой начнется. Есть какие ни буть за и против исходя из практического опыта.
Просмотров: 27501
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:20
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


конечно жб, потому что меньше вопросов с огнестойкостью.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:27
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Конечно металлические, потому что нет никаких вопросов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:33
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
онечно металлические, потому что нет никаких вопросов
Не было бы вопросов, то торговые центры и супермаркеты (просто к слову) строили бы полностью в металлическом каркасе. Ан нет, почему-то жб колонны и металлические фермы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 14:38 Огнезащита
#5
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Ну кроме огнезащиты у металлических колонн нет недостатков. А как по цене?
IKEA свои МЕГИ строит - железобетонные колоны и ферм на квадратной трубе. Но если стандартные колонны не подходят? Делать в зиму сборный железобетон черевато гемором и электричества надо немало, что бы греть.

Последний раз редактировалось Mooschina, 07.10.2011 в 14:43. Причина: расширение сообщения
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:47
#6
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не было бы вопросов, то торговые центры и супермаркеты (просто к слову) строили бы полностью в металлическом каркасе. Ан нет, почему-то жб колонны и металлические фермы.
Да фиг вам! У нас прекрасное зданьице четырехэтажное - металлические колонны и жб плита
безригельная. Колонны кирпичем обложили и все дела. Самое то решение!
Экс вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:48
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И то и то хорошо.Вегас на каширке 24 половина в жб половина в металле.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:50
#8
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно металлические, потому что нет никаких вопросов
Конечно нет вопросов, когда всё рухнет! Ильнур, я ценю Ваш юмор!

А если серьёзно, то, мне кажется, если металлическую колону покрасить огнезащитной краской (например "Аквест" - не сочтите за рекламу, просто мы сами её применяли), а потом ещё и ГВЛ-ом обшить - будет вообще супер огнестойкость. Гос. органы (экспертиза там, ГосСтройНадзор) смогут придраться, только если очень сильно проголодаются.
Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Делать в зиму сборный железобетон черевато гемором и электричества надо немало
Вы имеете в виду монолитный железобетон? Который заливается в условиях строительной площадки?
Сборный-то что там? Шлёпнул две кельмы раствора да смонтировал привезённое с завода изделие.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 14:53 да монолитный
#9
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Заводского изготовления нет колонн подходящих
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:55
#10
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Заводского изготовления нет колонн подходящих
Значит геморрой подрядчику обеспечен, особенно если зимой будет строить. Стоимость строительства повысится ощутимо. Нужно ли это заказчику?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:05
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
У нас прекрасное зданьице четырехэтажное - металлические колонны и жб плита
безригельная. Колонны кирпичем обложили и все дела. Самое то решение!
Прежде чем спорить, "войдите в тему" хотя бы. Топикстартер вопрошал не про мало/многоэтажное зданьица, а про одноэтажное здание (а-ля Cash-n-Carry, IKEA, Castorama и т.п.). Вы, видимо, перестали учиться и вновь заболели?!
Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Заводского изготовления нет колонн подходящих
Чей-то нет? Сейчас царит рынок, за Ваши деньги практически любой каприз, легко смогут подправить типовую колонну: увеличить/уменьшить высоту, передвинуть/убрать консоли, нарисовать зайчика...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:19
#12
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
за Ваши деньги практически любой каприз
Да, только за такие капризы очень любят деньги драть. И ведь не подкопаешься: имеют право. Хочешь каприз - плати, не хочешь за дорого - не бери.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:24
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да, только за такие капризы очень любят деньги драть.
не сказал бы, что содрали много денег. но может вылезти другой ньюанс - производительность завода ограничена, поэтому при размещении большого заказа нужно учитывать временной фактор или размещать заказ на нескольких заводах заказы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:35
#14
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


С металлическими проще. Аппетиты у заказчика ростут в процессе проектирования/строительства быстро, поэтому менее проблематично внести изменения опираясь на металл, чем на ж/б. Времени на изготовление ж/б колонн больше нужно, соответственно если речь о быстром строительстве, то лучше не завязываться на них.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 21:49
#15
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


металл - дороже
монолит - дольше
сборняк - а фиг знает, есть ли у заводов поблизости в каталоге нужные типоразмеры (отвечающие фантазии архитекторов). Если нет - то будет дорого и долго (ибо индивидуальный заказ, однако)
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 22:24
#16
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


У нас заказчики в случае одноэтажных промзданий просят металл полностью, а то одному в Н.Новгороде для строительства двухэтажного каракасного здания 18х60м возили весь сборный железобетон (колонны, ригели, плиты) из Чебоксар.

Хотя главный конструктор наш всё же ж.б. старается применять... говорит дешевле и с экспертизой намного меньше вопросов
lybochka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 23:38 Спасибо.
#17
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Все же будем на металл ориентироваться.
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 09:30
#18
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Хотя главный конструктор наш всё же ж.б. старается применять... говорит дешевле и с экспертизой намного меньше вопросов
там вопрос, собственно, один - огнезащита. Вспенивающаяся краска этот вопрос снимает (правда, она не самая дешевая, зараза).
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 09:59
#19
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Металл и только метал,
металлурги только цены задирают, надо их уже раскулачивать. 40 т. рублей тонна стоила бы и железобетона вообще не видели.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 10:14
#20
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Вопрос с огнезащитой остается для меня загадкой...Выше было сказано об обшивке ГКЛО, обкладывании кирпичом и т.п. Так вот пару раз были проблемы с экспертизой и с пожарными, т.к. в СП 1 есть пункт, где написано, что к защищаемым конструкциям обязательно должен быть доступ. Как хотите - так и понимайте. Одни объекты проходят экспертизу, другие - нет. Мое мнение по фермам - только металл, по материалам экономия на порядок, да и защищать не надо. Что касается колонн - в идеале монолитный железобетон. В реальности - геморрой с прогревом в зимних условиях.)
belmende вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 10:19
1 | #21
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
там вопрос, собственно, один - огнезащита. Вспенивающаяся краска этот вопрос снимает (правда, она не самая дешевая, зараза).
К сожалению манагеры зделали свое дело и в умах многих проектировщиков и заказчиков плотно засела мысль, что огнезащитные составы - решение вопроса. На само деле металл проигрывает бетону почто по всем позициям (кроме веса)
1.Ж.Б дешевле. 2. Возобновление огнезащитного состава (а срок службы с сохранением свойств у них очень не велик 2-3 года) в разы (десятки раз) превосходит его стоймость. 3. Часто физически нет доступа для повторной окраски.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 11:57
#22
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
металл - дороже
Это ещё не факт. Прикинье, сколько бабок срубит подрядчик за изготовление монолитного ж-б. С ним (мы с Вами согласны) геморроя-то ого-го. Людям нужно зарплату чем-то платить за все эти "старания".
Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
там вопрос, собственно, один - огнезащита. Вспенивающаяся краска этот вопрос снимает (правда, она не самая дешевая, зараза).
Да. А ещё она очень густая, и у неё расход бешенный. В 1 слой покрыть порядка 1,5 килограммов на квадратный метр поверхности. А ещё на этот вид работ, насколько мне известно, всё ещё не отменили лицензирование. А ещё ей категорически противопоказаны отрицательные температуры до того, как высохнет на месте. Она на водной основе. Если в процессе хранения, транспортировки, высыхания на защищаемом металле замёрзнет - все свойства потеряет.
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Вопрос с огнезащитой остается для меня загадкой...
Это потому что пожарники в наше время борзеют. Есть такой пункт про доступ, сам видел, правде не помню где. Собственно, если говорить о двутавровой колонне - априори проблем быть не должно. Она доступна со всех сторон. Ну подумаешь, зашили ГВЛ-ом. Убили сразу двух зайцев: создали дополнительную огнезащиту (есть по этому поводу СП, но номер тоже не помню, который как раз говорит об огнезащите металла при помощи обшивки ГВЛ-ом) и облагородили внешний вид. Но ГВЛ-то легко убрать при необходимости. Дёшево и сердито. Это же не кирпичом обложить. Убрал обшивку из ГВЛ - вот тебе доступ.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
3. Часто физически нет доступа для повторной окраски.
Смотря куда. Доступ можно обеспечить. Смотря какие узлы проектом предусмотреть.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
2. Возобновление огнезащитного состава (а срок службы с сохранением свойств у них очень не велик 2-3 года) в разы (десятки раз) превосходит его стоймость.
На эту позицию заказчик вряд ли будет ориентироваться сейчас. Потом, когда придёт время повторно обрабатывать, он задумается, в какие затраты влетает опять. Но сейчас вряд ли.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 19:48
#23
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Заводского изготовления нет колонн подходящих
если вопрос по длине, то берите более короткую и сверху металлический надколонник, им же можно решить если колонны разные по высоте
viqa вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:22
#24
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А ещё ей категорически противопоказаны отрицательные температуры до того, как высохнет на месте. Она на водной основе. Если в процессе хранения, транспортировки, высыхания на защищаемом металле замёрзнет - все свойства потеряет.
А вот про это не надо.. Не все они на водной основе. Есть которые и при отрицательных температурах можно использовать. (до -20 град.С)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:25
#25
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Помогите определиться. Заказчик просит обосновать какие колонны в здании предпочтительнее - из сборного железобетона или металлические. Здание торговый комплекс типа Метро Кэш энд Карри. Фермы металлические, кровля плоская. строительство видимо зимой начнется. Есть какие ни буть за и против исходя из практического опыта.
Какая высота до низа фермы?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 21:54
#26
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Есть которые и при отрицательных температурах можно использовать. (до -20 град.С)
Ссылочку дайте, пожалуйста. Зимой хотим дом достроить и сдать, а если не защитим железяки - не примут. А до весны очень не хочется ждать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 22:41
1 | #27
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ссылочку дайте, пожалуйста. Зимой хотим дом достроить и сдать, а если не защитим железяки - не примут. А до весны очень не хочется ждать.
Пожалуйста. Например "Пламкор-2" (от -15 до +40)
Вложения
Тип файла: pdf plamkor02.pdf (316.5 Кб, 967 просмотров)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:28
#28
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


У нас в экспертизе пожарники стальные колонны в промздании II уровня ответственности без трех сантиметров штукатурки не пропускают
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 17:50
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну, защита требуется разная - когда и R45 достаточно, когда и 2 часов не хватает...
Мое мнение например об огнезащитных красках: не совсем это то, что надо. Толщина получается всякая, состав - хрен его знает, да и дорого, и весьма - и материал, и покрасить, ибо не каждый дурак имеет право. Просто всем удобно - можно не чесать репку. Типа RE60 обеспечено, и баста.
Гипсокартоном обшить и то надежнее - такая защита получается всегда одинаковая, как и кто бы ее не исполнял.
Хорошо конечно старым добрым раствором по сетке. Но тут насчет коррозии металла как-то вопросы остаются.
Насчет ж/б - ж/б не всегда выигрывает однозначно - все зависит от конретики. И часто проигрывает металлу. Жизнь-то разногранна. Заказчик выбирает в первую очередь быстрые технологии: время - деньги.
Ну конечно домашний суп вкуснее, но перекусить придется колбаской всухомятку - время не ждет.
И вообще, на пожарах люди гибнут не потому, что обрушилось быстро. А просто задыхаются - пара минут, и аллес капут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 00:13
1 | #30
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Например "Пламкор-2" (от -15 до +40)
Обратите внимание, что оно не влагостойка. На сегодняшний день, из опыта их применения, мне неизвестно ни одино атмосферостокое долговечное покрытие. Дождь, приморозило и кирдык покрытию.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гипсокартонном обшить и то надежнее - такая защита получается всегда одинаковая, как и кто бы ее не исполнял.
Гипсокартон не плох, да тут наши "нормотворцы" постарались см. примечания к таблице. Любой инспектор может потом потребовать испытания.



Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо конечно старым добрым раствором по сетке. Но тут насчет коррозии металла как-то вопросы остаются.
Если все сделано качественно,- то вопросов быть нее должно 100 лет простоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.10.jpg
Просмотров: 319
Размер:	43.5 Кб
ID:	67525  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 23:10
#31
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


с гипсокартоном у пожарников был такой вопрос: "Сам лист ГКЛ, может, и держит... А покажите-ка мне докУмент, где будет написано, что держат САМОРЕЗЫ, которыми крепится гипсокартон"
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 09:07
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


orehovalexey, всему виной криминогенный характер исполнительной власти в нашем государстве.
Мы, например, когда заказываем проект (а особенно, когда приносим его не экспертизу) - с нас спрашивают (Вы не поверите) АПЗ.
Или ещё: когда получаем разрешение на строительство, с нас спрашивают договор генерального подряда, приказ о назначении ответственного производителя работ и копию его диплома. И ещё договор с проектировщиком на осуществление авторского надзора.

Я это к чему? Сплошное беззаконие. Со всеми ими (и с Вашими пожарниками) можно бы и посудиться, и выиграть. Только они потом очень сильно обидятся. Каждый проект будете таскать "через пень-колоду".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 09:25 А если не делать огнезащиту металлоконструкций?
#33
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Итак, огнезащита не панацея. Могут проблемы со сдачей надзорным органам. Кроме того, нужно обеспечить доступ к конструкций для наблюдения состояния и нанесения повторно ремонтного слоя. А это не всегда возможно. Кроме того, сама огнезащита стоит как половина стоимости каркаса. А если какая нибуть возможность не делать огнезащиту конструкций вообще? Ограничившись безопасной эвакуацией людей - здание никто ведь не заставляет спасать!
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:47
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Если здание так конкретно погорит-погорит, его никакая огнезащита не спасёт.
Огнезащита конструкций как раз таки делается для того, чтобы наши конструкции в условиях пожара ещё какое-то время (предел огнестойкости) несли нагрузку, чтобы успеть эвакуировать людей. И вот этот самый предел огнестойкости конструкций в идеализированном случае устанавливается, исходя из размеров здания, этажности и количества эвакуационных выходов. И ещё мало ли каких факторов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:06
#35
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Мы, например, когда заказываем проект (а особенно, когда приносим его не экспертизу) - с нас спрашивают (Вы не поверите) АПЗ
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
с нас спрашивают договор генерального подряда, приказ о назначении ответственного производителя работ и копию его диплома
А с кого они должны спрашивать?)))
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 16:43
#36
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Немного конкретики:
- окрасочная огнезащита не признается !конструктивной! следовательно не может применяться в жилых, общественных, бытовых зданиях.
- защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами" - защита выполняется раз и навсегда, возобновления не требует, материалы дешевые, мокрых процессов - нет.
- при применении железобетонных колонн (при расчетах) наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д.
Если кто подскажет: что делать с этой формулой - заранее огромное человеческое спасибо.


P.S. А пока только металл.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:28
#37
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
следовательно не может применяться в жилых, общественных, бытовых зданиях
С чего бы это ? К сожалению, если приведенная толщина металла больше 5,8мм то может. п.6.5.3 СП2.13130.2009
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами"
Это не нормативный документ и никакой силы не имеет. Пож. инспектор даже смотреть его не станет.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
при применении железобетонных колонн (при расчетах) наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д.
Каким образом изменение модуля упруг. так сильно влияет на результаты? Опишите суть расчета.

Последний раз редактировалось Алекс80, 11.10.2011 в 22:28.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:32
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Немного конкретики:
- защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами" - защита выполняется раз и навсегда, возобновления не требует, материалы дешевые, мокрых процессов - нет..
Можно еще немного конкретики?
1. Каков статус этого документа?
2. Есть ли документ, потверждающий, что "Результаты получены на основании проведенных в институте ВНИИПО МЧС России огневых испытаний стальных колонн с обшивкой КНАУФ-суперлистами"?
3. "Не требует возобновления" сама обшивка. А антикоррозионная защита колонны?
4. Каким образом "непризнание конструктивности" обкраски не позволяет применять окраску там-то там-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:44
#39
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Каким образом изменение модуля упруг. так сильно влияет на результаты? Опишите суть расчета
прогиб элемента - величина обратная E*I. Ограничения прогиба - СП20.13330. Нагрузки - const. Вывод таков: либо повышаем класс бетона (E) и снижаем по (5.3), что дает минимальную прибавку, либо увеличивает I (сечение колонны).

На прочее отвечу попозже.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 17:47
#40
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003
Если требует-учтите! Только в расчете должны быть постоянные и длително действующие нагрузки, никаких ветров, кранов и т.д. (в СП это написано). Ну и прогиб, конечно, должен вычисляться с учетом образования терщин. При "классических схемах" увеличенния прогиба быть не должно.

Последний раз редактировалось Алекс80, 12.10.2011 в 19:09.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 18:47
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Немного конкретики: ... наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д...
Алекс80
Цитата:
При "классических схемах", увеличенния прогиба быть не должно.
В старом СНиП формула 5.3 из СП была. Несколько в ином написании, но была, и коэффициент ползучести примерно такие же значения имел.
По-моему, по сути ничего не изменилось.
Этот момент кажется на форуме уже обсуждался.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 19:32
1 | #42
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


А как насчет старых но действующих рекомендаций (приложены) и СП 55-102-2001 "Конструкции с применением гипсоволокнистых листов"? Нормативные документы?
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:55
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
А как насчет старых но действующих рекомендаций (приложены)
Нормально:
Цитата:
Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций
Вид документа: Информационный материал от 01.01.1984
Принявший орган: Различные информационные источники
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Опубликован: / ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1984 год
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 15:54
1 | #44
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Mooschina
Может сделать что то типа прикидочного экономического расчета? По удельным показателям прикинуть сколько металла надо на каркас и сколько ж.б. Ориентировочную стоимость, затраты труда на монтаж, окраску и т.п.? Прикинуть производственную базу в Вашем регионе, возможности транспортировки. Всяко вернее чем гадание на форуме кому что нравится. А то глядите, энтузиасты деревяшек и пластика подтянутся...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 11:08 Прекрасный совет
#45
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Ожидал, что кто то уже прошел этот путь.
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 11:14
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Ожидал, что кто то уже прошел этот путь.
Этот путь проходится каждый раз по-новом - каждому времени соответствуют свои экономические критерии.
Цены и ценности меняются же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:00
#47
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В старом СНиП формула 5.3 из СП была. Несколько в ином написании, но была, и коэффициент ползучести примерно такие же значения имел.
По-моему, по сути ничего не изменилось.
Этот момент кажется на форуме уже обсуждался.
Примерно то же ответ получил в НИИЖБ.
Тем по данному вопросу - к сожалению не нашел. (предвижу посыл на Поиск)
Огромная личная просьба к Вам Ильнур: Подскажите, как Вы считаете железобетон, в части назначения модуля упругости?
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонные колонны vs металлические колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу VanDen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 18:22
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см dextron3 Металлические конструкции 5 03.04.2010 15:08
Преднапряженные железобетонные колонны HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 29.10.2009 10:23