| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
железобетонные колонны vs металлические колонны
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 27501
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6
|
Ну кроме огнезащиты у металлических колонн нет недостатков. А как по цене?
IKEA свои МЕГИ строит - железобетонные колоны и ферм на квадратной трубе. Но если стандартные колонны не подходят? Делать в зиму сборный железобетон черевато гемором и электричества надо немало, что бы греть. Последний раз редактировалось Mooschina, 07.10.2011 в 14:43. Причина: расширение сообщения |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
безригельная. Колонны кирпичем обложили и все дела. Самое то решение! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Конечно нет вопросов, когда всё рухнет!
![]() А если серьёзно, то, мне кажется, если металлическую колону покрасить огнезащитной краской (например "Аквест" - не сочтите за рекламу, просто мы сами её применяли), а потом ещё и ГВЛ-ом обшить - будет вообще супер огнестойкость. Гос. органы (экспертиза там, ГосСтройНадзор) смогут придраться, только если очень сильно проголодаются. ![]() Цитата:
Сборный-то что там? Шлёпнул две кельмы раствора да смонтировал привезённое с завода изделие.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Значит геморрой подрядчику обеспечен, особенно если зимой будет строить. Стоимость строительства повысится ощутимо. Нужно ли это заказчику?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Чей-то нет? Сейчас царит рынок, за Ваши деньги практически любой каприз, легко смогут подправить типовую колонну: увеличить/уменьшить высоту, передвинуть/убрать консоли, нарисовать зайчика... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Да, только за такие капризы очень любят деньги драть. И ведь не подкопаешься: имеют право. Хочешь каприз - плати, не хочешь за дорого - не бери.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
не сказал бы, что содрали много денег. но может вылезти другой ньюанс - производительность завода ограничена, поэтому при размещении большого заказа нужно учитывать временной фактор или размещать заказ на нескольких заводах заказы.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
С металлическими проще. Аппетиты у заказчика ростут в процессе проектирования/строительства быстро, поэтому менее проблематично внести изменения опираясь на металл, чем на ж/б. Времени на изготовление ж/б колонн больше нужно, соответственно если речь о быстром строительстве, то лучше не завязываться на них.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
![]() |
У нас заказчики в случае одноэтажных промзданий просят металл полностью, а то одному в Н.Новгороде для строительства двухэтажного каракасного здания 18х60м возили весь сборный железобетон (колонны, ригели, плиты) из Чебоксар.
Хотя главный конструктор наш всё же ж.б. старается применять... говорит дешевле и с экспертизой намного меньше вопросов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Вопрос с огнезащитой остается для меня загадкой...Выше было сказано об обшивке ГКЛО, обкладывании кирпичом и т.п. Так вот пару раз были проблемы с экспертизой и с пожарными, т.к. в СП 1 есть пункт, где написано, что к защищаемым конструкциям обязательно должен быть доступ. Как хотите - так и понимайте. Одни объекты проходят экспертизу, другие - нет. Мое мнение по фермам - только металл, по материалам экономия на порядок, да и защищать не надо. Что касается колонн - в идеале монолитный железобетон. В реальности - геморрой с прогревом в зимних условиях.)
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
1.Ж.Б дешевле. 2. Возобновление огнезащитного состава (а срок службы с сохранением свойств у них очень не велик 2-3 года) в разы (десятки раз) превосходит его стоймость. 3. Часто физически нет доступа для повторной окраски. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это ещё не факт. Прикинье, сколько бабок срубит подрядчик за изготовление монолитного ж-б. С ним (мы с Вами согласны) геморроя-то ого-го. Людям нужно зарплату чем-то платить за все эти "старания".
Цитата:
Это потому что пожарники в наше время борзеют. ![]() Смотря куда. Доступ можно обеспечить. Смотря какие узлы проектом предусмотреть. На эту позицию заказчик вряд ли будет ориентироваться сейчас. Потом, когда придёт время повторно обрабатывать, он задумается, в какие затраты влетает опять. Но сейчас вряд ли.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
А вот про это не надо.. Не все они на водной основе. Есть которые и при отрицательных температурах можно использовать. (до -20 град.С)
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ссылочку дайте, пожалуйста. Зимой хотим дом достроить и сдать, а если не защитим железяки - не примут. А до весны очень не хочется ждать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Пожалуйста. Например "Пламкор-2" (от -15 до +40)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну, защита требуется разная - когда и R45 достаточно, когда и 2 часов не хватает...
Мое мнение например об огнезащитных красках: не совсем это то, что надо. Толщина получается всякая, состав - хрен его знает, да и дорого, и весьма - и материал, и покрасить, ибо не каждый дурак имеет право. Просто всем удобно - можно не чесать репку. Типа RE60 обеспечено, и баста. Гипсокартоном обшить и то надежнее - такая защита получается всегда одинаковая, как и кто бы ее не исполнял. Хорошо конечно старым добрым раствором по сетке. Но тут насчет коррозии металла как-то вопросы остаются. Насчет ж/б - ж/б не всегда выигрывает однозначно - все зависит от конретики. И часто проигрывает металлу. Жизнь-то разногранна. Заказчик выбирает в первую очередь быстрые технологии: время - деньги. Ну конечно домашний суп вкуснее, но перекусить придется колбаской всухомятку - время не ждет. И вообще, на пожарах люди гибнут не потому, что обрушилось быстро. А просто задыхаются - пара минут, и аллес капут.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Обратите внимание, что оно не влагостойка. На сегодняшний день, из опыта их применения, мне неизвестно ни одино атмосферостокое долговечное покрытие. Дождь, приморозило и кирдык покрытию.
Цитата:
Если все сделано качественно,- то вопросов быть нее должно 100 лет простоит. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
orehovalexey, всему виной криминогенный характер исполнительной власти в нашем государстве.
Мы, например, когда заказываем проект (а особенно, когда приносим его не экспертизу) - с нас спрашивают (Вы не поверите) АПЗ. ![]() Или ещё: когда получаем разрешение на строительство, с нас спрашивают договор генерального подряда, приказ о назначении ответственного производителя работ и копию его диплома. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я это к чему? Сплошное беззаконие. Со всеми ими (и с Вашими пожарниками) можно бы и посудиться, и выиграть. Только они потом очень сильно обидятся. Каждый проект будете таскать "через пень-колоду".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6
|
Итак, огнезащита не панацея. Могут проблемы со сдачей надзорным органам. Кроме того, нужно обеспечить доступ к конструкций для наблюдения состояния и нанесения повторно ремонтного слоя. А это не всегда возможно. Кроме того, сама огнезащита стоит как половина стоимости каркаса. А если какая нибуть возможность не делать огнезащиту конструкций вообще? Ограничившись безопасной эвакуацией людей - здание никто ведь не заставляет спасать!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Если здание так конкретно погорит-погорит, его никакая огнезащита не спасёт.
Огнезащита конструкций как раз таки делается для того, чтобы наши конструкции в условиях пожара ещё какое-то время (предел огнестойкости) несли нагрузку, чтобы успеть эвакуировать людей. И вот этот самый предел огнестойкости конструкций в идеализированном случае устанавливается, исходя из размеров здания, этажности и количества эвакуационных выходов. И ещё мало ли каких факторов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Немного конкретики:
- окрасочная огнезащита не признается !конструктивной! следовательно не может применяться в жилых, общественных, бытовых зданиях. - защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами" - защита выполняется раз и навсегда, возобновления не требует, материалы дешевые, мокрых процессов - нет. - при применении железобетонных колонн (при расчетах) наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д. Если кто подскажет: что делать с этой формулой - заранее огромное человеческое спасибо. P.S. А пока только металл. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
С чего бы это ? К сожалению, если приведенная толщина металла больше 5,8мм то может. п.6.5.3 СП2.13130.2009
Цитата:
Каким образом изменение модуля упруг. так сильно влияет на результаты? Опишите суть расчета. Последний раз редактировалось Алекс80, 11.10.2011 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. Каков статус этого документа? 2. Есть ли документ, потверждающий, что "Результаты получены на основании проведенных в институте ВНИИПО МЧС России огневых испытаний стальных колонн с обшивкой КНАУФ-суперлистами"? 3. "Не требует возобновления" сама обшивка. А антикоррозионная защита колонны? 4. Каким образом "непризнание конструктивности" обкраски не позволяет применять окраску там-то там-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
На прочее отвечу попозже. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Если требует-учтите! Только в расчете должны быть постоянные и длително действующие нагрузки, никаких ветров, кранов и т.д. (в СП это написано). Ну и прогиб, конечно, должен вычисляться с учетом образования терщин. При "классических схемах" увеличенния прогиба быть не должно.
Последний раз редактировалось Алекс80, 12.10.2011 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
По-моему, по сути ничего не изменилось. Этот момент кажется на форуме уже обсуждался.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нормально:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Mooschina
Может сделать что то типа прикидочного экономического расчета? По удельным показателям прикинуть сколько металла надо на каркас и сколько ж.б. Ориентировочную стоимость, затраты труда на монтаж, окраску и т.п.? Прикинуть производственную базу в Вашем регионе, возможности транспортировки. Всяко вернее чем гадание на форуме кому что нравится. А то глядите, энтузиасты деревяшек и пластика подтянутся...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Этот путь проходится каждый раз по-новом - каждому времени соответствуют свои экономические критерии.
Цены и ценности меняются же.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Тем по данному вопросу - к сожалению не нашел. (предвижу посыл на Поиск) Огромная личная просьба к Вам Ильнур: Подскажите, как Вы считаете железобетон, в части назначения модуля упругости? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу | VanDen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2011 18:22 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Преднапряженные железобетонные колонны | HaStuR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 29.10.2009 10:23 |