Ошибка в технической спецификации стали в КМ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в технической спецификации стали в КМ

Ошибка в технической спецификации стали в КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2011, 13:21 #1
Ошибка в технической спецификации стали в КМ
Евдокия
 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26

Добрый день, при составлении технической спецификации стали КМ была допущена ошибка, было заложено на 15т больше (при общим расходе металла более 400т).
При изготовлении металлоконструкций завод-изготовитель, не составляя свойе спецификации по проекту КМД, якобы закупил изначально металл по спецификации КМ и теперь требует оплатить стоимость остатки металла. На сколько это правомерно? Разве они не должны были заказывать металл на основании КМД, ведь именно в КМД абсолютно точно расчитывается расход металла?
Просмотров: 24898
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:41
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


металл изготовителю оплачивается по отгрузочной ведомости. т.е. ведомости отправочных марок. Если еще конкретнее то только вес уже изготовленного и отправленного металла. все остальное их проблеммы. не стали делать КМД, неправильно сделали разрезку и осталось много отходов. и прочее.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:46
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а что там профили какие-то специфические, которые никуда больше пристроить нельзя?
а если оплатить, то они его собираются себе оставить или КМ-щикам отдать?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:49
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а что там профили какие-то специфические, которые никуда больше пристроить нельзя?
Думаю это решается договорами.

Завод не прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:51
#5
Евдокия


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26


Благодарю за ответы.
Евдокия вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:05
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Сейчас подумал...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Завод не прав.
... если в КМе было написано сделать КМД.
Честно говоря там вроде бы дырка в нормах... Поэтому КМД не делают.

Если так было написано, то это вас спасёт.
Иначе в суде не знаю что будет.

Но и убытки заводу будет сложно доказать. Ведь он может употребить сталь в других заказах или продать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:45
#7
Евдокия


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26


Tyhig, спасибо Вам за ответ, но я не совсем поняла вашу мысль. В комплекте КМ (где неправильно посчитан расход металла) в общих данных не прописано, что надо делать КМД, но это очевидно, что КМД необходим, т.к. здание представляет собой металлический каркас, из спецификаций на листах только ведомости элементов с указанием сечений и опорных усилий и на первом листе техническая спецификация стали.
Меня интересует закупка металла по правилам должна производится на основании техническая спецификация стали КМД или КМ?
Я думаю, что по технической спецификации стали КМ составляется смета для определения стоимости строительства, так как ошибочно в спецификации масса металла на 15т больше, то стоимость строительства увеличивается. Но в данном конкретном случае претензии предъявляет завод-изготовитель металлоконструкций и самих КМД? Разве они сами не должны были сначала высчитать необходимое количество металла, а только потом его закупать?
Евдокия вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 14:03
#8
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


В каком то там документе сказано - расчеты узлов - при составлении КМД - вроде ЖЕЛЕЗНЫЙ аргумент - т.к. в КМ только усилия в элементах указываются (у каждого завода свои возможности по сварке) - так что переживать вообще не стоит - только воспользоваться советом в топике №2
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:28
#9
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Евдокия Посмотреть сообщение
в общих данных не прописано, что надо делать КМД
А это косяк проектировщиков.

В общих указаниях на листе «Общие данные» мы всегда приводим ссылку на документы, по которым металлоконструкции должны:
а) изготавливаться:
- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
- МДС 53-2.2004 «Диагностирование стальных конструкций»;
- чертежи КМД;
- РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных предприятий»;
б) монтироваться:
- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции»;
- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
- МДС 53-2.2004 «Диагностирование стальных конструкций»;
- чертежи КМД.
 
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:20
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А это косяк проектировщиков.

В общих указаниях на листе «Общие данные» мы всегда приводим ссылку на документы, по которым металлоконструкции должны:
а) изготавливаться:
- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
- МДС 53-2.2004 «Диагностирование стальных конструкций»;
- чертежи КМД;
- РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных предприятий»;
б) монтироваться:
- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции»;
- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
- МДС 53-2.2004 «Диагностирование стальных конструкций»;
- чертежи КМД.
А обосновать можешь?
Традиции-то в проектировании есть всякие. И у каждого свои.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:49
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А обосновать можешь?
Этот случай и есть обоснование.

Тут на форуме долго шли баталии о обосновании необходимости разработки КМД. Судя по всему нету такого обоснования. прямого во всяком случае.
Поэтому умные проектировщики себя перестраховывают закрывая эту дырку в нормах в Общих указаниях в РД КМ.

Кстати да. Смета должна учитывать ошибочный вес стали.
Т. е. завод к вам обратиться не может, т. к. ему должны были оплатить всё КМ по договору заказчика-завода. И вы тут не причём.
А вот заказчик вам может написать рекламацию.

Но при иске заводу будет не доказать значительный ущерб. Даже если вы проиграете это будет около 15т*25 000 руб = 375 тыр * реальный ущерб допустим 5% при перепродаже = 18,75 тыр. Ну так примерно. А ведь и эти 5% надо суду обосновать...

ГОСТ СПДС 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Цитата:
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.

5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
5.8.4 На основе СМ составляют по форме 2 сводную спецификацию металлопроката и изделий (CMC).
Т. о. скорее всего завод рано или поздно выиграет иск к заказчику, а заказчик выиграет иск у вас.
Вопрос теперь в том, каким будет следствие этого иска, какой ущерб вам придётся восполнять.
Хороший юрист во первых отнесёт это намного в будущее, а во вторых из 18 тыр сделает 1 тыр.

Есть ещё в юридической практике такое понятие как "по умолчанию всегда так делают" или "правила делового оборота" или как-то так. Т. е. например если обосновать, что все всегда делают КМД, вы про него не написали, но по умолчанию имели в виду, а завод сделал 1 раз в жизни по своему... То тут возможны варианты. В принципе вероятность тут не в вашу пользу, т. к. есть прямые нормы СПДСа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2011 в 22:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 22:11
#12
dfufyjdf


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 26


самый простой способ - обратиться к проектировщикам. но если плясать от проектировщиков то и смету обрежут на эти 15 тн.
а с завода вы как забирать будете свои детали? по идее по весу должны. не наложат же они вам лишних деталей на 15 тн. в накладной вес обычно указывают. и в машину тоннаж регламентируется по грузоподъемности. у водителя в путевом листе должна отметка стоять сколько тонн он везет.это первый вариант.
а второй: завод вместе с деталями должен выдать вам КМД, который прикладывается к рабочему проекту и в конце строительства сдается вместе с основным проектом заказчику. еще паспорта на свои детали они должны дать, где тоже должен стоять вес каждой детали, марка стали, толщина антикоррозионной защиты (в мкм).
короче посмотрите какие документы они вам выдадут вместе с деталями. если в паспорте начнут вес врать то тупо проверяйте вес детали и оспаривайте почему вес детали один а в паспорте другой. могу показать как выглядит паспорт сборной конструкции (если интересует конечно)
dfufyjdf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 09:10
#13
Евдокия


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26


dfufyjdf, в проекте именно я разрабатывала КМ и сделала ошибку в расходе металла в сторону увеличения на 15т, а завод-изготовитель металлоконструкций, который разрабатывал соответственно и КМД изначально закупил металл по КМ, а потом предъявил претензию, чтобы Заказчик оплатил ему излишки металла. Вопрос может ли завод-изготовитель эти претензии выставлять официально? Или закупка металла должна производится на основании КМД, а не КМ?
Евдокия вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 09:44
#14
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Ответ: Заводу оплачиваются работы по смете - по вашей спецификации, т.к. КМД внутренее дело завода. Дале завод выдает заказчику деталей на 15 т меньше чем было проплаченно. Заказчик поднимает кипишь и тербует вернуть ему деньги. Завод посылает заказчика, говоря что сталь уже закуплена. Заказчик идет к Вам и требует денег у Вас за перерасход.

Во всяком случае, не будучи юристом, я так вижу причинно-следственные связи.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 09:50
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Да, завод какой-то попался шибко неграмотный. Зачем скандал подняли раньше времени ?

За действия работника всегда отвечает работодатель. Уволить могут, премии лишить могут, а вот спросить недостаток в рублях не имеют права.
Хотя у вас там всё сплошь премия наверное...

В общем сочувствую.
Всё равно кто-то за вами должен был проверять по хорошему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 11:49
#16
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Судя по всему нету такого обоснования. прямого во всяком случае.
а если так:
Цитата:
СНиП 3.03.01-87
"4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД. "
в качестве обоснования годится?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:08
#17
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Добрый вечер. Дабы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Ситуация в следующем. Имеем КМ, в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие. При разработке КМД пользовались ведомостью элементов, в результате получился перерасход металла. Заказчик возмущен. Как разобраться кто прав, кто виноват?
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:16
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Ошибка в КМе.
  2. КМДист должен вопрошать КМщика о всех косяках в КМе и делать КМД в соответствии с ответами. Хотя КДМист не должен проверять весь КМ от корки до корки... Но лучше так, и согласовать каждый чих, чем потом доказывать что ты не верблюд.
Эх, неблагодарное дело это КМД...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:18
#19
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Вот осталось теперь как-то доказать что КМщик неправ, может норматив подскажете?
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:22
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие.
- это не ошибка КМщиков разве?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Думаете в нормах напишут: «Ведомость элементов должна соответствовать спецификации стали»? А так же «2х2=4»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:49
#21
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Ошибка, но мол КМДшник должен был все перерыть и задать вопрос(а у КМДшника сроки, ему не до этого) ... ну и как на зло, правильное сечение было в ТСМ (наверно потому что легче)
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 05:19
#22
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Наш завод обычно не покупает 100% заложенного металла. Обычно 80-90%. И потом по факту, согласно разработанных чертежей КМД и наличия остатков докупает в процессе изготовления. Изначально полностью выкупается только крупный или неходовой прокат, который нужно еще от куда то завести. Этот прокат перед покупкой проверяется по чертежам КМ.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 08:08
#23
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Наш завод обычно не покупает 100% заложенного металла. Обычно 80-90%. И потом по факту, согласно разработанных чертежей КМД и наличия остатков докупает в процессе изготовления. Изначально полностью выкупается только крупный или неходовой прокат, который нужно еще от куда то завести. Этот прокат перед покупкой проверяется по чертежам КМ.
Вопрос не в том что купили другой металл, а в том что в КМ в ТСМ и ведомости элементов разные сечения, и КМщики уперлись, что КМД сделан не верно и необходимо было делать по ТСМ
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 08:59
#24
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


думаю нужно акцентировать на том, что ошибка в проекте КМ, а КМД делается на основе КМ. ошибка на входе-следовательно ошибка и на выходе. ну и по логике (хотя я правда КМД почти не делал) за каким *реном КМДшнику смотреть в спецификацию, если в ведомости сечения и усилия, нафига ему расход металла? Доказывайте свою точку зрения. Если зак и руководство адекватное, то должны признать виновными КМщиков. имхо. и кстати еще - а проверяющие куда смотрели то? проверяющие КМ в первую очередь, но и проверяющие КМД?
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 09:05
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Закупают металл по ТСМ и заказчик тоже смотрит на ТСМ, а не на узлы, схемы и ведомости. КМД-шник должен все время сверяться с ТСМ и при каком либо разночтении согласовывать с КМ-щиками и заказчиком. Не понятно как КМ-щики требуют сделать по ТСМ, если там указаны сечения отсутсвующие в чертежах. Запроектировать новый КМ из этого металла они просят чтоли?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 09:11
#26
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Никаких ошибок в ТСМ априори не должно быть!
Проектировщику по шее, выговор, лишение премии. Но не более!!!
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 10:12
#27
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


PavelVolk, а почему этим вопросом не озадачились при ознакомлении с документацией?
Ошибки бывают не только при разработке,но и при внесении изменений.
С ТСС такое бывает потому, что некоторые этот документ держат в голове как прилагаемый.
Изменения в "Ведомость элементов" внесли по просьбе снабжения, а в ТСС не внесли.
Проектировщик не имеет представления какое сечение имеет приоритет на рынке из предлагаемой нормативами.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Никаких ошибок в ТСМ априори не должно быть!
Проектировщику по шее, выговор, лишение премии. Но не более!!!
Согласен. Но при условии, что номенклатура "ходового" проката проектировщику предоставляется вначале, а не при "барыжничистве" анализе минимальной стоимости.

Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 10:20.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 10:33
| 1 #28
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


По поводу разных элементов в ведомости и ТСМ, у меня был вариант когда просили заменить профиля из ТСМ и я выпустил новую ТСМ но ведомость осталась старой, но в проекте был лист соответствий присланный с завода и особых проблем не было. По поводу проверки КМ со стороны разработчика КМД, соответствие ТСМ и ведомости смотрят в первую очередь, потом уже при моделировании если что то вылезает непотребное то пишется TQ разработчику КМ. Хотя нет, был случай, но это уже не совсем корректное выполнение, дело в том что на весь проект, который состоял из 2 частей, основная конструкция и второстепенная, было 2 ведомости, и часть наименований совпадала, а сечения и усилия были разными.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 11:37
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Вопрос не в том что купили другой...
Это Krieger читает пост 1 2011 года.
Цитата:
мол КМДшник должен был все перерыть и задать вопрос
Зер гут. Перерыть "все" - что это ВСЕ??? Может экспертизу полную, с перерасчетами, по сталям, по химсоставу, по антикоррозионной защите, по огнезащите и т.п.?
Цитата:
соответствие ТСМ и ведомости смотрят в первую очередь
Может соответствие титула штампам еще проверить, на всякий случай? А еще расход стали по ТСМ пересчитать быстренько - вдруг неточно?
От автора КМ принимает ЗАКАЗЧИК! Не Вася-чертежник...
КМД-шнику ВООБЩЕ не нужна ТСМ в КМ. Он работает по маркам в ВЭ. И баста. Мало ли кто там какой-то обезличенный перечень составил...для тоннажу панимаш...
КМ, где ТСМ составлен С ПОТОЛКА (!!!!), а не по ВЭ, ломаного гроша не стоит. Передали такой КМ в работу - руки отпилить. На улице. Ржавой ножовкой. Без анестезии.
Как можно не поверить (Заказчику) КМ хотя бы по 2-3 основным моментам???
Как можно вообще ТАК организовать КМ-КМД-изготовление, что вагон металлолома в итоге?
Пипец...
Заказчик в лице генидиректора должен все исправить за свой ЛИЧНЫЙ счет плюс аморальные мучения людям оплатить. В виде путевок в курорты.
Как можно так ОТВЛЕЧЕННО командовать? Охренели вконец руководители-менеджеры...
Повторно-кратко: на схеме КМ - марки. Марки - в ВЭ. В ВЭ - сечения и усилия. Узлы - в узлах.. и т.д.
А эта..как ее..ТСМ..- что такое ТСМ для Васи? Накой Васе эта ТСМ сдалась в принципе?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2019 в 11:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:14
#30
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это Krieger читает пост 1 2011 года.
Зер гут. Перерыть "все" - что это ВСЕ??? Может экспертизу полную, с перерасчетами, по сталям, по химсоставу, по антикоррозионной защите, по огнезащите и т.п.?
Может соответствие титула штампам еще проверить, на всякий случай? А еще расход стали по ТСМ пересчитать быстренько - вдруг неточно?
От автора КМ принимает ЗАКАЗЧИК! Не Вася-чертежник...
КМД-шнику ВООБЩЕ не нужна ТСМ в КМ. Он работает по маркам в ВЭ. И баста. Мало ли кто там какой-то обезличенный перечень составил...для тоннажу панимаш...
КМ, где ТСМ составлен С ПОТОЛКА (!!!!), а не по ВЭ, ломаного гроша не стоит. Передали такой КМ в работу - руки отпилить. На улице. Ржавой ножовкой. Без анестезии.
Как можно не поверить (Заказчику) КМ хотя бы по 2-3 основным моментам???
Как можно вообще ТАК организовать КМ-КМД-изготовление, что вагон металлолома в итоге?
Пипец...
Заказчик в лице генидиректора должен все исправить за свой ЛИЧНЫЙ счет плюс аморальные мучения людям оплатить. В виде путевок в курорты.
Как можно так ОТВЛЕЧЕННО командовать? Охренели вконец руководители-менеджеры...
Повторно-кратко: на схеме КМ - марки. Марки - в ВЭ. В ВЭ - сечения и усилия. Узлы - в узлах.. и т.д.
А эта..как ее..ТСМ..- что такое ТСМ для Васи? Накой Васе эта ТСМ сдалась в принципе?
Ильнур, я с Вами полностью согласен и считаю точно так же, но обоснование в технической документации, что бы ответить ответить грамотно ссылаясь на документ найти не могу
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:22
#31
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Здравый смысл трудно обосновать
Цепочка идет: расчет-ведомость элементов-тсм, а не тсм-расчет/ведомость элементов. Спросите у заказчика, он сначала наливает в пустой стакан, а потом выпивает, или сначала выпивает из пустого стакана, а уже потом решает наполнить его?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:30
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... Спросите у заказчика, он сначала наливает в пустой стакан, а потом выпивает, или сначала выпивает из пустого стакана, а уже потом решает наполнить его?

Так заказчик экспериментировать начнет, в поисках истины.
Попроще вопрос надо придумать..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:36
#33
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Здравый смысл трудно обосновать
Такое будет встречаться часто. Это так называемый человеческий фактор. Сбой в организации работы по причине отсутствия оценки объективности ситуации.
Заказчик может письмом приостановить проектные работы, а затем возобновить. При этом поступающие предложения решений тоже могут отличаться вовремени. Получается путаница. Если ещё ковсему добавить спешку, так как всё делается в сммый последний момент - то и получается соответствующее качество.
КМДшник не владеет информацией о том в каких "муках" рождался КМ. Почему КМД выполнен по ТСС - не понятно. А так же не ясна разница между ВЭ и ТСС.
Конечно формально КМщики не правы, но при такой постановке вопроса у КМДшников больше может и не быть заказов от этого заказчика.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:45
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
... Почему КМД выполнен по ТСС - не понятно..
Читайте внимательно:
Цитата:
При разработке КМД пользовались ведомостью элементов
По ТСС попросту невозможно КМД делать. Поэтому ТСМ КМД-шника не интересует, не должен интересовать и не будет интересовать.
В ТСМ же не написано, что 30Ш2 применется для колонн 1-го яруса, а 4Б2 - для ригелей 3-го яруса. ТСМ - это чистоганом подоснова для организационно-сметно-финансовых дел. А не для разработки КМД.
Цитата:
А так же не ясна разница между ВЭ и ТСС.
Очень даже ясна - руки потому что в прошлый раз не отпилили организатору - передасту. Передал собака по ватсапу и в кафе пошел....
Цитата:
Конечно формально КМщики не правы,
Неправы все, кроме Васи.
Цитата:
но при такой постановке вопроса у КМДшников больше может и не быть заказов от этого заказчика.
При такой постановке пошел он этот Заказчик, не надо Васю нагибать, чтобы Вася еще экспресс-экспертизы КМ проводил бесплатно за него.
Не превносите ложку в бочку.
Все предельно ясно.
Не надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:58
#35
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не надо Васю нагибать, чтобы Вася еще экспресс-экспертизы КМ проводил
А на кой хрен вообще КМДшнику ТСС? Это прилагаемый документ.

Лично моё мнение - ТСС вообще для КМ вредна. Все эти расценки "за тонну", "за квадратный метр" и т.д. - бред сивой кобылы. А ТСС как раз и обеспечивает такой подход.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 13:13
#36
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А на кой хрен вообще КМДшнику ТСС? Это прилагаемый документ.
Да в нее лазят только пластины посмотреть, чтоб лист для узла выбрать если в км нет информации или на сварное сечение двутавр поменять(чтоб покупцы не мучались). Блин, до мышей ...
ТСС вообще разрабатывается на основании графической части, она производная от нее, ну не ставят телегу впереди лошади.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 13:17
#37
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


gad, я в том смысле, что намного объективнее будет оценка КМД если КМДшнику не выдавать ТСС.
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Да в нее лазят только пластины посмотреть, чтоб лист для узла выбрать если в км нет информации
А вот для таких целей я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:19
#38
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
gad, я в том смысле, что намного объективнее будет оценка КМД если КМДшнику не выдавать ТСС.

А вот для таких целей я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
Ну такой подход во первых не по ГОСТУ, а во вторых времени на это уходит больше, а в итоге бесполезный труд, т.к. КМДшник все свое будет делать.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:22
#39
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
т.к. КМДшник все свое будет делать.
Что "всё своё"? Ни как ТСС не влияет на КМ и решения в нём.
ТСС - рудимент серий.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:28
#40
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Что "всё своё"? Ни как ТСС не влияет на КМ и решения в нём.
ТСС - рудимент серий.
Я говорю о том, что вы делаете отдельные спецификации на каждую марку КМ, типа как в КЖ делают. Из Вашего поста такой вывод напрашивается...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:35
| 1 #41
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


По тсс нельзя сделать КМД. Виноват КМщик, менеджер, директор, кто угодно, но не КМДшник.
Представьте: перед вами план колон, и пара узлов. На плане обозначены колонна К-1, К-2, К-3 и т.д. Расшифровку обозначения К-1, К-2, К-3 вы найдёте в ведомости элементов.
В ТСС нет расшифровки, только указан общий вес металлопроката на группу конструкций : колонны - 30т двутавр 30Ш1 и 20т двутавр 35Ш2. Понять какой из этих двутавров для какого типа колонн в общем случае не получится. Понятно, что лучше сверяться в процессе, т.к. КМ часто рождался в муках и профиля менялись по 100500 раз. Но я не обязан этим заниматься, зачем мне тратить своё время и проверять за кем-то. Передо мной план, на нем обозначены К-1 и К-2, в ведомости элементов К-1 = 30Ш1, К-2 = 35Ш2. Этого мне достаточно. Я и подобрать сечения могу, и узлы сделать, и фундаменты посчитать. Но не буду этим заниматься, мне не за это платят. Это проблемы КМщика, чтобы его ТСС как можно ближе сходилась с реальным расходом металлопроката.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:52
#42
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ну такой подход во первых не по ГОСТУ
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что вы делаете отдельные спецификации на каждую марку КМ, типа как в КЖ делают.
ГОСТ по металлу - сборник противоречий. Слишком либеральный. Что значит "недостаточно выявленные конструктивные особенности"? Это повод для споров.
Я к ГОСТ по КМ тоже отношусь либерально - когда его информация мне полезна - я им пользуюсь.
Я ориентируюсь на то как были разработаны серии.

А КМД это объёмы отражающиеся на производстве. По спецификации формы 7 ГОСТ 21.1101 общее количество деталей входящих в марку на весь объект не определишь.

Ну каждый работает так как считает нужным. Ктото в КМ размеры сварных швов не указывает благо ГОСТ позволяет.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:07
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А на кой хрен вообще КМДшнику ТСС? .
Я и говорю - ТСМ КМД-шника не интересует. Есть - есть. Нет - нет. При оценке объемов работ он и так сам прикидывает объем. А тоннаж с ТСМ - только для дальней приценки. Он для этого и предназначен. Обычно расчет за КМД по СВЭ в КМД.
Цитата:
Это прилагаемый документ.
Да, ТСМ (СМ, СМС) положено составлять и прилагать.
Цитата:
ТСС вообще для КМ вредна.
ТСМ для КМ очень полезна, как итоговый оценочный документ. ТСМ неотъемлема, и металл с КМ должен собрать автор КМ. А не сметчик/менеджер/бухгалтер и т.д.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Все эти расценки "за тонну", "за квадратный метр" и т.д. - бред сивой кобылы. А ТСС как раз и обеспечивает такой подход.
В ТСМ нет таких параметров как расценка. ТСМ - это объем и вид проката. Это - натуральнейшие показатели.
Как например объем бетона в КЖ.
Как объем пиломатериала в КД.
Цитата:
Я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
Это делается в КМД. Попытка делать это в КМ порождает ПОЛНУЮ порнографию. Или КМ+КМД, или порно.
И это - прямое нарушение стандарта РФ.
Цитата:
Что "всё своё"?
Качественную, полноценную, исчерпывающую, исполнимую, непорнографическую детализацию. Называется "КМД". Со своими марками и ведомостями, с метизами.
Цитата:
По тсс нельзя сделать КМД.
Повторно: читайте внимательно:
Цитата:
При разработке КМД пользовались ведомостью элементов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:20
#44
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это делается в КМД.
Поверьте, что в КМД гораздо важнее сколько срезано кромок(скосов), сколько каких отверстий продавлено или просверлено, сколько метров каких типов швов наплавлено. А то что там ктото начинает выдумывать про "это в КМД разрабатывается" - это дело каждого.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - прямое нарушение стандарта РФ.
О которых Вы сдерживая мат высказывались?
Ну так я и говорю - полнота КМ своя для каждого. Так и Вами уважаемый ГОСТ трактует - "Если на схемах расположения элементов металлических конструкций недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки деталировочных чертежей марки КМД, то дополнительно выполняют чертежи элементов металлических конструкций."

Для меня "солома" - это как раз и есть "недостаточно выявленные конструктивные особенности элементов".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: читайте внимательно:
Не это главное, а сам факт несответсвия. А что чему - пофиг.
Мы же КМДшника обвиняем не в том, по какой ведомости выполнил, а почему не заинтересовался раньше.

Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 15:26.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:27
#45
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
сколько метров каких типов швов наплавлено.
н-да. енто актуальненько. в начале года от меня заказ от постоянного клиента уплыл ну очень жирный. сроки назвали не реальные в результате вышли на мои после срывов графика, ценник ниже. так там заложили катеты швов везде по толщине наименее тонкого элемента. А там колонн сварные сложного сечения высотой 66 м, а минимальная толщина листа на них 25 мм. . малость а приятно.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:28
#46
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Давить тут можно только на то, что КМД делали по НЕПРАВИЛЬНОЙ ведомости элементов. А вот кто сделал неправильную ВЭ пусть и разбирается заказчик. Несоответствие ВЭ и ТСС это вина КМ-щика поэтому все вопросы к нему.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:31
#47
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
начале года от меня заказ от постоянного клиента уплыл ну очень жирный. сроки назвали не реальные
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
в результате вышли на мои после срывов графика, ценник ниже.
Так всё таки - сроки или ценник?
У Вас сроки выше, но ценник ниже?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:47
#48
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


По-моему совершенно очевидна вина разработчиков КМ. Если же Заказчик принял некачественный КМ с ошибками - значит вина самого Заказчика. Разработчик КМД не обязан проверять КМ на правильность. Если где-то увидит неувязки - конечно можно согласовать с КМ-щиком, но это скорее право КМД-шника, а не обязанность. Чтобы взвалить вину на разработчика КМД - нужно найти такое положение в нормах, которое обязывает КМД-шника проверять за КМ-щиком. Очевидно, что такого нигде не найдете, потому что это противоречит здравому смыслу. Здесь все просто. КМ-щик совершил ошибку и пытается сделать крайним КМД-шника. Ну пусть тогда обоснует вину КМД-шника нормативом
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:51
#49
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Очевидно
Очевидно, что среди людей не остаётся человеческих взаимоотношений.
1 "упал", а 10 снимают на телефон.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:52
| 1 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Поверьте, что в КМД гораздо важнее сколько срезано кромок(скосов), сколько каких отверстий продавлено или просверлено, сколько метров каких типов швов наплавлено.
Что мне "верить" - я профессиональный КМД-шник со стажем. Когда я вижу порождение современности в км типа "спецификация колонн/балок и т.д." с тупейшим расписыванием "30Ш2 L=3426 мм", я понимаю, что нет предела идиотизму. В КМ должна быть ВЭ, с усилиями, с сечением, со ссылкой на "сложное изделие" и т.д. А не хрен знает откуда придуманные "спецификации".
Цитата:
это дело каждого
Все КМД делаются ИМЕННО ТАК. как я описал ранее. Есть лишь непринципиальная разница в стилях, вызванная разнообразием применяемых программ для деталировки.
А вот порно-спецификации в КМ - это выдумки выпавшего поколения постперестройки в период вседозволенности. Даже сегодня сегодня такое порно ГОСТом не предусмотрено. Это скорее от некомпетентости пошло, в условиях цейтнота. Не знали как правильно делать, сделали как умели. Так и не научились, привыкли к дури.
Цитата:
дополнительно выполняют чертежи элементов металлических конструкций
Это чертежи ферм, сложносоставных конструкций, и т.д. Это отдельные чертежи, с усилиями, с сечениями, но без спецификаций в кг - см. рис.И.1 в ГОСТ 21. А вы, адепты "30Ш2 L=43628 мм", расписываете сечение с длиной и весом. Видимо так удобно потом ТСМ собирать. КМД-шнику это только мешает. А отсутствие в КМ ВЭ вообще делает невозможным расчет узлов.
Цитата:
Не это главное, а сам факт несответствия. А что чему - пофиг.
Обалдеть! Я не про несоответствие ТСМ и ВЭ, а о том, что КМД-шник делал по ВЭ, как положено. А ты уже два раза СОВРАЛ, заявляя, что делали по ТСМ. Чтобы обосновать свое обвинение:
Цитата:
Мы же КМДшника обвиняем....
Мы КМД-шника НЕ ОБВИНЯЕМ. Он сделал ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Предельно правильно.
Это ты неверно подошел к сути.
КМД-шнику ПОФЕГ на ТСМ. Он делает по ВЭ, содержащую нужную информацию.
К слову - те КМ, что выполнены в стиле АР/КЖ, т.е. с перечнем "30Ш2 L=43628 мм" и без ВЭ (с усилиями и т.д.), не могут быть использованы для разработки КМД, подлежат возврату автору, для засовывания в определенное место или для приведения в приличный (ГОСТовский) вид.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2019 в 16:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:55
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Когда я вижу порождение современности в км типа "спецификация колонн/балок и т.д." с тупейшим расписыванием 30Ш2 L=3426 мм", я понимаю, что нет предела идиотизму.
Здесь ктото предлагал подобное?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я профессиональный КМД-шник со стажем.
Я рад.
Только "сводной ведомости элементов" в КМД не существует. Эта ведомость по другому зовётся, если всё таки придерживаться правил оформления КМД.
Или я не верно перевёл СВЭ?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычно расчет за КМД по СВЭ в КМД.

Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 16:06.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 16:16
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Здесь ктото предлагал подобное?
Ты и предлагаешь:
Цитата:
я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
Цитата:
Только "сводной ведомости элементов" в КМД не существует.
Это как - я 50 лет выпускал КМД с мнимыми СВЭ элементов и метизов?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Эта ведомость по другому зовётся, если всё таки придерживаться правил оформления КМД.
Каких именно правил?
Это не суть. И ТСМ в ГОСТ по другому зовется. Это не меняет содержания.
Я в КМД делаю (делал 50 лет) ВЭ к каждой МС, и общую СВЭ, после листа 1. По этим СВЭ производят сверку поставок/приемок.
По ВЭ к МС - мондируют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 16:33
#53
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты и предлагаешь:
Мы разве переходили на Ты?
И тем не менее
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для меня "солома" - это как раз и есть "недостаточно выявленные конструктивные особенности элементов".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 18:14
#54
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Господа, не ссорьтесь. Понятно что КМДшник прав, только не понятно как это доказать с помощью нормативов(((
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 18:24
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Понятно что КМДшник прав, только не понятно как это доказать с помощью нормативов
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ. Такого дословно нигде не написано, но это же подразумевается по умолчанию.

Нужно ли будет доказывать, что человек некачественно сделал работу, если у него на плане шаг колонн 6 метров, а на разрезе - 5 метров? В каком нормативе указано, что шаг колонн на плане и на разрезе должен совпадать?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 19:09
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ.
Наоборот.
Тут уже последовательность ТЕЛЕГИ и ЛОШАДИ расписывали.
Повторно:
В КМ СНАЧАЛА в схеме производится маркировка элементов. Затем (или параллельно) к каждой схеме или ко всем схемам приделывается ВЭ - это описание марки - сечение, сталь, усилия в узлах сопряжение, группа конструкции по СП и т.д.
И только ПОСЛЕ всего этого по КМ собирается металл по видам конструкций и профилей, и вбивается в ТСМ.
Вот это - правильная упряжка. Лошадь впереди, телега сзади.
Для справки: КМД-шник данные о марке берет из ВЭ. Иного на дано априори.
Поэтому его АБСОЛЮТНО не интересует, есть ли вообще ТСМ, что там в ТСМ, где оно, правильно ли оно составлено, соответствует ли чему-то и т.д.
Никакой связи между КМД и ТСМ в КМ нет.
И да - КМД-шник не эксперт по КМ. И он заключает договор не на проверку КМ, а на разработку КМД по предоставленному КМ. Обязан сообщать в случае возникновения "коллизий" при деталировке, и согласовать решения по их преодолению.
А содержание ТСМ никак не касается КМД, и не может приводить ни к каким коллизиям. Даже если например в ТСМ написано, что на данный объект требуется не прокат, а 75 кубов пиломатериалов хвойных пород. А уж тем более когда в ТСМ перечислены некие обезличенные металлические профили.
Цитата:
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ
- приведите пункт "нормативов", где именно такая "упряжка" описана - ВЭ должна соответствовать ТСМ. Еще скажите, что если в ТСМ доски х/п, то ВЭ должна соответственно содержать доски. Согласно нормативов.
crossing
Цитата:
Мы разве переходили на Ты?
Как только ты ПОВТОРНО соврал насчет "делали по ТСМ", я автоматически перестал относиться уважительно.
Я тебе же ПРЯМО показал, что "делали по ВЭ".
Не люблю, когда кривят...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 20:11
#57
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Единственное, что я нашел у нас в РБ, это вот такой документ стб 21.504-2005. И только 2 пункта которые намекают, что ТСМ должна получатся из ведомостей и т.д.. Но пункт 8.1 это нечто, судя по нему я сразуже могу закупать металл, а там будь что будет...

8 Техническая спецификация металла
8.1 Техническая спецификация металла предназначена для заказа металлопроката.
8.2 В техническую спецификацию металла включают металлопрокат для конструкций по всем
чертежам КМ, перечисленным в ведомостях на листах общих данных, включая типовые и повторно
применяемые конструкции.
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 22:58
#58
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чтобы взвалить вину на разработчика КМД - нужно найти такое положение в нормах, которое обязывает КМД-шника проверять за КМ-щиком.
За КМД-шником остается прочность всех заводских и монтажных соединений, правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, то есть элементарная собираемость конструкций.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 01:01
#59
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Достаточно давно как-то описывал похожий косяк проектировщиков с КМ, только в другую сторону. Там не хватало металла по специцикации тонн 15 или 20 (давно было , не помню уже, там конкурирующая контора работала). Так вот заказчик по документации объявил тендер. Какой-то подрядчик его выиграл и начал строить. Так вот после выяснения, что косяк в КМ подали в суд и взыскали с проектировщика. Ребята с объекта ушли толи в нулях, толи должны остались. Там еще и неустойку за каждый день просрочки неввода объекта в эксплуатацию влепили. А юридические возможности проектной конторы и крупного подрядчика/заказчика несопоставимы.
Работаем аккуратно.
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 01:14
#60
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Так вот после выяснения, что косяк в КМ подали в суд и взыскали с проектировщика.
Очень сомневаюсь, что так было.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 05:31
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
...не хватало металла по спецификации тонн 15 или 20 ... подали в суд и взыскали с проектировщика...КМ...еще и неустойку за каждый день просрочки неввода....
Я не то чтобы сомневаюсь, а уверен, что такого суперфантастического случая не было. И никогда не будет. Не будет автор КМ компенсировать "15-20" или "1500-2000" тонн недокупленного проката, да плюс "неввод" по ежедневному тарифу оплачивать.
Счетная ошибка в ТСМ КМ не приводит убыткам/невводу, это ЛЕГКО обнаруживается в стадии КМД - смотрим строку "Итого" в СВЭ и видим расход металла с точностью до 100 грамм/объект. К слову, КМД-шнику по барабану, какова разница между тоннажами в КМ и КМД. Такая разница - обычное явление, дело только в масштабах.
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
...не хватало металла по спецификации тонн 15 или 20 ... подали в суд и взыскали с проектировщика...КМ...еще и неустойку за каждый день просрочки неввода....
Не хватает металла - докупи, будет хватать. И не надо будет простаивать.
Поэтому надо заказывать качественные КМД, и организовывать стройку по-людски. А не "объявил тендер ..подал в суд...влепил за каждый день...". Идиоты. Раз капстроительством занимаешься, вникай в процесс, вникай в проект, вникай в КМ, вникай в КМД, вообще вникай. С тебя как с заказчика/застройщика это требуется, а не "взыскать с просрочку". Обеспечить ввод в срок - вот истинная цель. А не руки в брюки хрен в карман и про "взыскать за каждую секунду" помышлять....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 08:54
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За КМД-шником остается прочность всех заводских и монтажных соединений
- этак в КМе узлы давать не надо, в одну линию схемки накидал, (на серии сослался), усилия дал - жуй КМДист, если что - ты дурак. А КМщику можно и спецификации/ведомости от балды давать - КМДист проверит, ошибку найдёт, а не найдёт - его вина.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Узлы ферм из ГСП давать не надо, фланцев тоже, можно и базы не давать - КМДист сам придумает, сварку/болты подберёт, контроль назначит.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.12.2019 в 09:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 10:23
#63
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
этак в КМе узлы давать не надо, в одну линию схемки накидал, (на серии сослался), усилия дал - жуй КМДист, если что - ты дурак.
Вот тут и вылазит прелесть фриланса - "любой каприз за ваши деньги". Считаю узлы со сварных на болтовые и обратно.
gad вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 12:05
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- этак в КМе узлы давать не надо, ...Узлы ферм из ГСП давать не надо, фланцев тоже, можно и базы не давать....
Это почему вдруг не надо? ГОСТ обязывает все сложные/ответственные узлы давать, и смысл КМ в том, чтобы обеспечить надежность.
Есть вещи, которые в КМД невозожно раздербанить в принципе. Например узлы ГСП - для проверки стенки (усилять/не усилять) нужно знать все усилия для основных сочетаний со знаками (см. формулы в СП). Откуда в КМ такие подробности о усилиях? Редко когда на схеме фермы кроме N даются M узлов. Тем более для разных сочетаний.
В КМ проработанность должна быть достаточно глубокой. А не тяп-ляп как курица лапой...
Лучше выдавать в Текиле, с узлами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 12:22
#65
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
итата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- этак в КМе узлы давать не надо, ...Узлы ферм из ГСП давать не надо, фланцев тоже, можно и базы не давать....
Это почему вдруг не надо? ГОСТ обязывает все сложные/ответственные узлы давать, и смысл КМ в том, чтобы обеспечить надежность.
Это был САРКАЗьМ.
gad вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 12:57
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
все сложные/ответственные узлы
- а есть оное определение? Кто сложный и ответственный? Нет, поэтому лепят как я написал. А для верности «КМ» не напишут, а напишут «АС» (ну максимум КР стадия «П»). Типа мы КМ не давали, это КМДист дурак по АСу КМД сделал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 13:56
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а есть оное определение?
Конечно нет. Откуда у нас где-нить какие-нить четкие определения.? Все по понятиям.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кто сложный и ответственный? Нет, поэтому лепят как я написал. А для верности «КМ» не напишут, а напишут «АС» (ну максимум КР стадия «П»). Типа мы КМ не давали, это КМДист дурак по АСу КМД сделал.
Да! Придуриваются прямо. А еще упираются и норовят покусаться.
Таков соуременный "инженер"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 15:00
#68
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Имеем КМ, в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие. При разработке КМД пользовались ведомостью элементов, в результате получился перерасход металла. Заказчик возмущен. Как разобраться кто прав, кто виноват?
Если Заказчик возмущён, пусть выражает свои претензии нотариально, например, выкатит иск. Если нет прямых нормативов, регламентирующих, кто прав, а кто виноват в данной конкретной ситуации, то должна быть проведена экспертиза сторонней организацией, с уровнем компетенции, устраивающим все стороны. Которая проверит чертежи КМ, КМД, и выкатит отчёт, где заумными словами будет сказано то, о чём тут уже третью страницу пишут все, что-нибудь вроде - "Последовательность выполнения КМД состоит из того-то и того-то, в ходе выполнения чертежей изделия берутся данные с таких-то листов и таких-то таблиц. ТСМ для стадии КМД носит справочный характер - оценить расхождение общей массы металла по ТСМ и по КМД. Поскольку металлоконструкции выполнялись сразу по чертежам КМД до выполнения полного альбома КМД, то выявить расхождение массы металла и тем самым своевременно обратить внимание на несоответствие марок металла в Ведомости элементов и в Технической спецификации металла не представлялось возможным".
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 15:37
#69
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Имеем КМ, в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие
если по теме вашего вопроса, то попробуйте сослаться на то что в ГОСТ 21.502-2007 (именно 2007 года) ведомость элементов находится в приложении В, как обязательное. А спецификация металлопроката в приложении Ж, как рекомендуемое. И тем самым ВЭ как документ имеет высший приоритет чем ТСМ.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 15:50
#70
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Где эти КМДисты работу находят? У меня из последних 5-ти объектов в металле 4 по КМ строили, и только на 1 КМД разрабатывали. Правда это чисто частные объекты без всяких муниципальных и федеральных заказов.
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 16:06
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
по КМ строили
- шлите фото, посмотрим на последствия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 16:15
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
этак в КМе узлы давать не надо, в одну линию схемки накидал, (на серии сослался), усилия дал - жуй КМДист, если что - ты дурак. А КМщику можно и спецификации/ведомости от балды давать - КМДист проверит, ошибку найдёт, а не найдёт - его вина.
Не в узлах дело. А в их прочности. КМ не в состоянии обеспечить фактическую прочность узлов, только теоретическую, особенно заводских. Не по чертежам КМ идёт изготовление конструкций и монтаж. Наличие узлов вопрос второстепенный. Кому-то, действительно, достаточно только ссылки на серию, а некоторые могут попросить узел, как прикрепить ступеньку или ограждение к лестнице, или ригель фахверка к стойке, или мозг выносить почему некая второстепенная балка на болтах крепится, а не на сварке (или наоборот ).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Правда это чисто частные объекты без всяких муниципальных и федеральных заказов.
Частники, обычно, вообще без КМ строят. Еще и собственными силами стройку тянуть пытаются
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 17:12
#73
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
шлите фото, посмотрим на последствия.
Троллим да ? Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04149.jpg
Просмотров: 94
Размер:	276.3 Кб
ID:	220730
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 17:52
#74
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Где эти КМДисты работу находят? У меня из последних 5-ти объектов в металле 4 по КМ строили, и только на 1 КМД разрабатывали. Правда это чисто частные объекты без всяких муниципальных и федеральных заказов.
Так-то люди уже давненько станки с чпу применяют У них нет отверстий, куда можно вставить КМ и на выходе получить готовые железки. Не хотят терминаторы так работать
And_T вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 18:08
#75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
DSC04149.jpg
- это общий вид, узлы давайте, там вся прелесть видна.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
КМ не в состоянии обеспечить фактическую прочность узлов
- если так судить, то и КМД фактическую прочность узлов не обеспечивает, КМД как и КМ - лишь бумажка. Прочность фактическую обеспечивает дядя Вася с кувалдометром и дядя Петя с держаком.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.12.2019 в 18:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 18:31
#76
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это общий вид, узлы давайте, там вся прелесть видна.
Так лучше ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04144.jpg
Просмотров: 87
Размер:	259.8 Кб
ID:	220731  
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 18:57
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Так лучше ?
- нет, только база видна с рёбрами из 30-ки. Покажите, например, шарнирный сварной стык главной и второстепенной балки перекрытия. А потом обоснуйте, что при работе второстепенной балки сварка не лопнет, а только потечёт слегка. А может фасонка течь будет, а не швы? Хотя это всё глупости, здание уже стоит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 19:10
#78
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не в узлах дело. А в их прочности. КМ не в состоянии обеспечить фактическую прочность узлов, только теоретическую, особенно заводских.
А фактическую (НЕ теоретическую) прочность балки КМщик может обеспечить?

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Где эти КМДисты работу находят? У меня из последних 5-ти объектов в металле 4 по КМ строили, и только на 1 КМД разрабатывали. Правда это чисто частные объекты без всяких муниципальных и федеральных заказов.
Где изготавливали конструкции?


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Частники, обычно, вообще без КМ строят. Еще и собственными силами стройку тянуть пытаются
Дядя Вася делает будку для собаки. Частник?
Дядя Ваня явлется владельцем собственником здания и хочет поменять козырек и вообще входную группу, а еще прилепить на крышу рамку, чтобы тряпку рекламную натянуть. ЧАстник?
Дядя Петя (Петр Иванович, простите) является олигархом-собственником металлургического комбината и хочет построить новый сортопрокатный цех, а еще кислородно-конвертерный и всю инфраструктур под них. Частник?

Частники
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
... без всяких муниципальных и федеральных заказов.
они понятие растяжимое

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.12.2019 в 19:21.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 19:26
#79
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где изготавливали конструкции?
Там-же в 10 метрах и делали на площадке. Стыки балок по нормалям. Заказные только 12 и 18 метров (в КМе пришлось разрисовать со стыками пластин вразбежку, а то-бы "повело"). Монтаж отступающим фронтом "из под себя". Короче обычные квадратно-гнездовые здания. Ничего интересного. Рутина. А чего-это такая элементарщина заинтересовала таких уважаемых форумчан ?
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 19:50
#80
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если так судить, то и КМД фактическую прочность узлов не обеспечивает, КМД как и КМ - лишь бумажка. Прочность фактическую обеспечивает дядя Вася с кувалдометром и дядя Петя с держаком.
Все верно. Поэтому под КМД и дядями Васей с Петей нужно подразумевать организацию, которая изготавливает металлоконструкции, а под КМ -- организацию, которая делает на них проект.
Не нужно натягивать ответственность на каждого конкретного "винтика" всей системы.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А фактическую (НЕ теоретическую) прочность балки КМщик может обеспечить?
Сами же знаете, что нет.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дядя Петя (Петр Иванович, простите) является олигархом-собственником металлургического комбината и хочет построить новый сортопрокатный цех, а еще кислородно-конвертерный и всю инфраструктур под них. Частник?
Лично ко мне такие люди не обращались с подобными проблемами.
Но, совсем недавно на фирму обращался "частник", который построил небольшой завод по переработке вторсырья с проблемой легализации его работы. Документации на объект нет. Санзона с большими нарушениями. Все подключение нелегальное.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.12.2019 в 20:03.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 20:01
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Так лучше ?
Миниатюры
Узлы просто "шедевр". Что там за куски двутавра в базе? Точно КМ был?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 00:19
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Там-же в 10 метрах и делали на площадке. Стыки балок по нормалям. Заказные только 12 и 18 метров (в КМе пришлось разрисовать со стыками пластин вразбежку, а то-бы "повело"). Монтаж отступающим фронтом "из под себя". Короче обычные квадратно-гнездовые здания. Ничего интересного. Рутина. А чего-это такая элементарщина заинтересовала таких уважаемых форумчан ?
Чем заинтересовало? Например, чем в чистом поле резали металл. Особенно прокат (например, для колонн) и опорные пластины баз. И как выдерживали перпендикулярность оных с обеспечением зазоров при сварке в пределах допусков по ГОСТу. Или слово "ГОСТ" там считалось нецензурным и запрещенным к употреблению?
А еще интересно - вооон там, на фото... Это не успели построить, а уже ржавчина торчит? Красили-то, наверное, тоже в поле? Про подготовку поверхности под покраску можно поинтересоваться - как делали и делали ли вообще? Или прям по ржавчине с землей и красили под дождем?
Контроль тех же швов... Поди, только вик да и то процентов 10 в лучшем случае?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сами же знаете, что нет.
Знаю. А посему - следующий вопрос. Чем балка принципиально отличается от узла? Почему балку подобрать КМщик может, а конструкцию узла - нет? И не надо говорить про сварку. КМщик и КМДшник сварной шов считают по одним и тем же формулам. Что, сварочные материалы могут быть разные? Ну, во-первых, в КМе оговариваются сварочные материалы, для которых посчитаны швы. Ведь пишите же по Св-08Г2С толщиной 1.6-2 мм? Именно ей варятся как минимум 95% конструкций на просторах РФ и, думаю, ближнего зарубежья. Да, некоторые ЗМК используют проволоку 1.2 мм. А некоторые (хотя их даже ЗМК назвать язык не поворачивается) вообще ручной варят. Ну, пересчитают раз в год длины швов из моего (или вашего) КМа. Сами виноваты, нефиг всякой экзотикой варить.
ВО-вторых, скажу по секрету - считать нормально узлы умеет далеко не каждый КМДшник. И даже не каждый второй. Каждый второй хорошо если длину шва по готовой таблице несущей способности 1 см правильно подберет. И нигде в нормативной документации не написано, что он (КМДшник) обязан уметь это делать. Есть только невнятное примечание в ГОСТ 21.502. С формулировкой "если они могут быть определены при разработке КМД". А кто решает, могут или нет? ВОт КМщик решит, что могут, а КМДшник - что не могут. И что дальше?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2019 в 00:26.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 01:57
#83
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что, сварочные материалы могут быть разные?
А почему нет? Я хз, чем на заводе варить будут и на заводе ли вообще.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, в КМе оговариваются сварочные материалы, для которых посчитаны швы.
Оговариваю по каким таблицам СП принимать.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ведь пишите же по Св-08Г2С толщиной 1.6-2 мм?
Нет. Не пишу. Ссылаюсь на типы электродов для монтажной сварки, а для заводской на таблицы СП.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Именно ей варятся как минимум 95% конструкций на просторах РФ и, думаю, ближнего зарубежья.
Всякими варят. Проволоки сейчас вагон, особенно импортной. Некоторые иностранные производители специально под РФ европейскую сварную проволоку делают, как минимум на бумаге.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А кто решает, могут или нет? ВОт КМщик решит, что могут, а КМДшник - что не могут. И что дальше?
В принципе ничего особенного не произойдёт. Обычная переписка.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И нигде в нормативной документации не написано, что он (КМДшник) обязан уметь это делать. Есть только невнятное примечание в ГОСТ 21.502. С формулировкой "если они могут быть определены при разработке КМД".
Вот в том-то и дело, что нормотворцы болт ложили на данные аспекты. Типа сами разберутся.
В Украине, например, на уровне норм, этот вопрос нормально решён. Есть ряд собственных документов, в которых прописано кто кому чего должен разрабатывать и кто за что отвечает. Хотя могло быть и лучше, особенно учитывая, что большая часть ГОСТов сейчас отправлена в утиль, а вместо них приняты всякие EN и ISO. Прямо как они есть, на языке оригинала и без обещания что-то либо переводить.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 12:32
#84
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Вот тут и вылазит прелесть фриланса - "любой каприз за ваши деньги". Считаю узлы со сварных на болтовые и обратно.
Согласен. Но только "прелесть" от смысла "лесть самому себе". И если реально окунуться в фриланс (тоже касается ИП) - то те иллюзии, которые пленят вовремя постоянки - улетучиваются, сопровождаясь физиологическими мутациями абсолютно всего.
Вы "считаете узлы со сварных на болтовые и обратно" и это прекрасно. Я знаю специалистов, которые считают отдельно стойку колонны, отдельно траверсу базы, отдельно оголовок. Разумеется в режиме "эксперт", иначе спроса не будет.
Однако стоит заметить, что подобные услуги вызваны не столько спросом, сколько предложением. Т.е. обеспечивают договорные процессы на старте "больших денег". На "постоянке" же сотрудники остаются в процессе и после заключения договоров.
Ну и конкуренция среди фрилансеров просто сумашедшая. Остаться в поле рентабельности практически невозможно.

Добавлено.

В любой работе есть гарантийные обязательства. Про это не нужно забывать.
Это про само проектирование и СМР.
Ни все услуги могут оказаться полезными фрилансеру.

Последний раз редактировалось crossing, 05.12.2019 в 12:46.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 12:35
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
... конкуренция среди фрилансеров просто сумашедшая.

Какая может быть конкуренция среди себя? Он же один.
Два фрилансера в одно окошко - это уже коллектив.
А остальное из поста 84 я вообще не вкурил...
обеспечивают договорные процессы на старте "больших денег" - это на каком языке и о чем?
Отдельный расчет траверсы обеспечивает процессы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 13:53
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Например, чем в чистом поле резали металл. Особенно прокат (например, для колонн) и опорные пластины баз. И как выдерживали перпендикулярность оных с обеспечением зазоров при сварке в пределах допусков
Вот как работали гости с юга
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тепляк.jpg
Просмотров: 81
Размер:	700.9 Кб
ID:	220761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Процесс1.jpg
Просмотров: 100
Размер:	800.7 Кб
ID:	220762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонны.jpg
Просмотров: 77
Размер:	384.3 Кб
ID:	220763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: заготовки.jpg
Просмотров: 72
Размер:	805.0 Кб
ID:	220764  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент 2.jpg
Просмотров: 80
Размер:	579.5 Кб
ID:	220765  

Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 13:57
#87
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в чистом поле
..работали гости с юга...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пятки.jpg
Просмотров: 74
Размер:	870.2 Кб
ID:	220766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Базы.jpg
Просмотров: 66
Размер:	964.1 Кб
ID:	220767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: косынки.jpg
Просмотров: 68
Размер:	917.0 Кб
ID:	220768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: столики.jpg
Просмотров: 59
Размер:	855.1 Кб
ID:	220769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка.jpg
Просмотров: 61
Размер:	838.5 Кб
ID:	220770  

Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:29
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Пятки.jpg (870.2 Кб, 14 просмотров)
Базы.jpg (964.1 Кб, 14 просмотров)
косынки.jpg (917.0 Кб, 12 просмотров)
столики.jpg (855.1 Кб, 11 просмотров)
Сварка.jpg (838.5 Кб, 13 просмотров)
- вот всё видно, а то vant постеснялся бесКМДшные узлы показать. Анкера, походу, диаметром М60, не меньше были.
Кстати, а что за бумажки? Не КМД ли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:58
#89
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И если реально окунуться в фриланс (тоже касается ИП) - то те иллюзии, которые пленят вовремя постоянки - улетучиваются, сопровождаясь физиологическими мутациями абсолютно всего.
Это уже каждый сам для себя решает - получается или нет и насколько устраивает то что получается. Меня пока лет 8 все устраивает. Наемником идти пока не хочу(хотя предложения раза 3 в год минимум поступают). По поводу физиологических изменений тут уж могу поспорить наибольший дурдом в моем городе именно в двух наиболее крупных проектных компаниях. Нет уж без меня.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:03
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
бумажки? Не КМД ли?
Да подобие КМД, которые я нарисовал.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Анкера, походу, диаметром М60, не меньше были
М24, каркас связевый
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.jpg
Просмотров: 68
Размер:	520.3 Кб
ID:	220774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк1.jpg
Просмотров: 58
Размер:	898.7 Кб
ID:	220775  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:06
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да подобие КМД
- тогда это уже с КМДой.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
М24
- а дыры в базах тогда зачем такие?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:10
#92
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
По поводу физиологических изменений
Я не только про челвека, но и его инструменты.
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Наемником идти пока не хочу(хотя предложения раза 3 в год минимум поступают).
Это не Ваша заслуга, а тех, кто это обеспечивает.
Фриланс (ИП) созданы как раз для снижения проектных расценок. Так что гордиться здесь нечем.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:15
#93
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
По поводу физиологических изменений
Я не только про человека, но и его инструменты.
не понятно


----- добавлено через ~10 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Фриланс (ИП) созданы как раз для снижения проектных расценок. Так что гордиться здесь нечем.
Да кто ж спорит, только сдается мне это выгодно. Фрилансер так же может обладать не часто встречающимися, но востребованными навыками. Про других не знаю - не вижу толп успешных фрилансеров рядом с собой. В конце концов каждый живет как может и как хочет.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:30
#94
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Да кто ж спорит, только сдается мне это выгодно.
Так и водку продавать выгодно.
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
могу поспорить наибольший дурдом в моем городе именно в двух наиболее крупных проектных компаниях. Нет уж без меня.
Это началось как раз тогда, когда ГИПы стали иметь возможность таскать работу по халтурщикам. Так что не нужно ставить в вину коолективную творческую работу, которая требует профессиональной координации.
То что Вы описываете - как раз Вы и находились в условиях раздербанивания по разделам и перепродажи проектных услуг. Просто Вы решили, что "двигаться со скоростью потока правильнее" уйдя во фриланс.

Последний раз редактировалось crossing, 05.12.2019 в 15:37.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:33
| 1 #95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...дыры в базах тогда зачем такие?
Компенсационная спецмера для беспроблемности монтажа при больших отклонениях болтов. Научно обоснованный метод достижения итоговой точности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:35
#96
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
не понятно
Накладные расходы. Они в любом случае выше чем когда 9 часов находишься на работе в условном офисе.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 16:31
#97
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это началось как раз тогда, когда ГИПы стали иметь возможность таскать работу по халтурщикам. Так что не нужно ставить в вину коолективную творческую работу, которая требует профессиональной координации.
То что Вы описываете - как раз Вы и находились в условиях раздербанивания по разделам и перепродажи проектных услуг. Просто Вы решили, что "двигаться со скоростью потока правильнее" уйдя во фриланс.
Опять мимо. Там полиграфы раз в пол года от нач. отдела и выше, само собой гипы тоже их проходят. ну и шабашки ни внутри ни во вне никто даже не пытается делать тк сразу скандал и в зависимости от уровня от денежного наказания до увольнения. а зп на 5-8% выше чем по городу. Еак что не-ет я так работать не буду. По поводу коллективной работы на больших объектах так понятно, что в одно лицо даже с чертежниками с большой компанией не потягаться. Для такого, как я маленькие объемы с которыми я могу справится и от которых крупные отказываются как раз и являются моим полем. Надо знать своего заказчика, свои возможности и тогда все будет хорошо. Ну и напоследок "фриланс" это экономическая форма работы независимого подрядчика|эксперта. И тут уж все зависит от твоих и профессиональных навыков и от умения продаваться|договариваться. Последнее не входит в умения инженера работающего по найму. Похоже что Вы никогда не работали независимо, так что представления об этом у Вас односторонние.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 16:48
#98
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
И тут уж все зависит от твоих и профессиональных навыков и от умения продаваться|договариваться.
А по какой причине Вы рассматриваете 3 раза за год предложения по трудоустройству на постоянку?

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Похоже что Вы никогда не работали независимо, так что представления об этом у Вас односторонние.
Независимо не работал. Но мало кто из проектировщиков работает независимо.
Вы каким разделом занимаетесь что на полиграфе аж проверяют?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 17:21
#99
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Цитата:
А по какой причине Вы рассматриваете 3 раза за год предложения по трудоустройству на постоянку?
Да не знаю, это не меня надо спрашивать а тех кто предлагает, но наверняка не за мерзкий характер и уродливое лицо(и первое и второе правда).

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Цитата:
Вы каким разделом занимаетесь что на полиграфе аж проверяют?
Там от раздела не зависит(одни для металлургии проектируют другие для химпрома), а от занимаемой должности.
Все что выше главспеца на полиграф. А простые смертные палятся сами в разговорах ну и плюс всегда есть добрые люди готовые рассказать про других.
В этом году одну субподряднуюконтору от тендеров отлучили в первой конторе - они имели неосторожность нанять женщин работающих у них,
но находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Я в проектную документацию и в большие объекты не лезу. Нахрен. "Если советской власти не угодно, что я делаю входные двери. Я буду делать дверные глазки."

По поводу ухода из контор где работаешь по найму и работе на себя не только мы угараем, но и амеры тоже.
Я буквально вчера в ветке eng-tips.com на эту тему длинную простыню читал. Все на 90% как у нас.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 17:33
#100
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
По поводу ухода из контор где работаешь по найму и работе на себя не только мы угараем, но и амеры тоже.
Я буквально вчера в ветке eng-tips.com на эту тему длинную простыню читал. Все на 90% как у нас.
Понятно.
Вы находитесь в маяте. То о чём я и говорю. Не понимаю какой смысл отрицать?! Но если так удобно - ни кто не настаивает конечно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 17:44
#101
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
По поводу ухода из контор где работаешь по найму и работе на себя не только мы угараем, но и амеры тоже.
Я буквально вчера в ветке eng-tips.com на эту тему длинную простыню читал. Все на 90% как у нас.
Понятно.
Вы находитесь в маяте. То о чём я и говорю. Не понимаю какой смысл отрицать?! Но если так удобно - ни кто не настаивает конечно.
Опять мимо. У меня английский язык хобби вот я и роюсь в англоязычных форумах, соц. сетях, сериалы смотрю. Это форма развития навыков чтения и аудирования.
Полезное с приятным. Вас послушать инженер должен за счастье считать работу в крупной компании за плошку риса с дикими переработками.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 21:55
#102
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот как работали гости с юга
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
..работали гости с юга...
Ужас
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в технической спецификации стали в КМ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41