| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Тонкостенные, лёгкие стальные профили...
Проектирование
г.Димитровград
Регистрация: 17.10.2005
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 16057
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Да вопрос в проверке правильности расчёта и построения диаграммы Кремона, и может в совете...Мало опыта в расчёте и конструировании данного типа конструкций....всё больше с чёрным металлом связан был, где фермы делали сварными (узлы) и применяли прокат со стенкой не менее 3мм, а тут саморезы. Может есть где руководство или примеры по расчёту ферм с применение данного профиля.
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
У производителей на их сечения возьмите геометрические характеристики из документации на изделия (профиля), усилия в ферме считайте классически. Оцинковку, если не ошибаюсь, заклёпками стыкуют? :?
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
рекомендации по проектированию из металлических тонкостенных профилей выложил в Download
Надеюсь, помогут |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Ilias, спасибо...но эта рекомендация уже лежит в Download http://dwg.ru/norm/298.
retromancer: Соединения эл-ов ферм в узлах выполняются с помощью самосверлящих самонарезающих винтов с наименьшим диаметром 5,5 мм. п.5.2.5 рекомендации (см.выше)
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Товарищи, а у меня теперь такой вопрос по расчёту тонкостенных профилей. По методике Мельникова (см.выше) при расчёте сжатых элементов площадь сечения профиля берётся редуцированная Fc т.е площадь сечения граней потерявших местную устойчивость, а у меня каталог производителей такого типа профилей в нём нет такого понятия, есть полная площадь сечения профиля и габариты ну + силовые характеристики. Не подскажете как вычислить эту самую Fc? В рекомендации ссылаются на СНиП II-23-81*, не могу найти где там такое сказано. Поможите плиз....
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Вот, отсканил и склеил соответствующий раздел EC3 [ATTACH]1155046846.zip[/ATTACH]
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Ребята, спасибо....Исчо пороюсь. Кстати в новом СП 53-102-2004 есть приложение Т сжатые элементы с гибкой стенкой, в нём уже есть рекомендация по определению уменьшенную площадь сечения. Помучаюсь.
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
А к новому СП ещё не выпустили пособие? Ориенитироваться пока на старый СНиП....
Разработчик: Большое спасибо за ЕКод3, постараюсь сравнить с СП. У меня только вот какой вопрос: Если вы сталкивались с рекомендацией Мельникова....Вот там в таблицах 2-7 даны РХ для гнутых профилей. Что меня в них смущает так эта сама Fс дана для профилей с одинаковой стенкой но разной высоты одинаковая: вот например профиль: ПС-150-1,2 (3,24/2,14), ПС-175-1,2(3,54/2,14), ПС-200-1,2(3,72/2,14). А сели следовать СНиП то Аred как раз и вычисляется от hef которая определяется высотой профиля ну без радиусов....или просто взяли и обобщили значение для разных профилей но с одной стенкой, чтоб голову не забивать... ![]()
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Ясненько, спасибо большое Товарищ Разработчик... Попробую сравнить с Еврокодом. Попробовал посчитать профили по СНиП вроде что то схожее нарисовалось, да и спокойнее стало...а то считали раньше сжатые стержни фермы на полную площадь и удивлялись что на панель фермы длиной 1,2м проходит профиль чуть ли не со стенко 0,8мм....а тут вот какая штука выплыла....
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
Извините, что встреваю. Тема актуальная.
Хотелось бы высказать некоторые соображения. Rokky, в таблице сбора нагрузок в файле Ферма.dwg непонятно, как принята снеговая нагрузка. Теперь (уже года три) в СНиП 2.01.07-85* (пп. 5.1, 5.2) даётся расчётное значение снеговой нагрузки. А нормативное составляет 70% от расчётного во всех случаях (п.5.7). В расчётной схеме принято шарнирное сопряжение стержней. Вопрос спорный. Я не вижу конструктива фермы, но кажется проблематичным отцентрировать бесфасоночные узлы из таких профилей. Если центрации нет, то появляются эксцентриситеты, следовательно, изгиб в стержнях. Конечно, он может быть незначительным и, учитывая значительную изгибную жёсткость стержней (правда, опять же не видно формы сечения), им можно пренебречь (тем более, это написано в Рекомендациях .., п. 5.2.4, 5.2.6), но, наверное это следовало бы проверить. Тем более, что этот конструктивный изгиб накладывается на эксцентриситеты, возникающие при редуцировании поперечных сечений тонкостенных профилей от возможной местной потери устойчивости. Эти эксцентриситеты хорошо показаны на рисунке в файле EC1.bmp (e). Которые по EN 1993-1-1 однозначно должны быть учтены в расчётах стержней с сечениями класса 4 (пп.6.2.2.4(4), 6.2.4(4), 6.2.9.3, 6.3.1 Еврокодов). Правда, нас никто не обязывает строго придерживаться норм расчёта иностранных государств (или Союзов государств). Но СНиП что касается тонкостенных профилей ну ооочень сильно поотстал. Поэтому, более целесообразным представляется всё-таки применение компьютерных программ для статического расчёта фермы. Тогда можно использовать различные варианты расчётных схем и проверять различные гипотезы и допущения. При графическом расчёте это практически невозможно. О редуцировании тонкостенных сечений. Эта процедура основана на определении эффективной (рабочей) ширины в пластинках, из которых состоит сечение. Размер рабочей ширины зависит в том числе а) от способа закрепления пластинки по кромкам (закреплённая с обеих сторон, закреплённая с одной стороны, закреплённая с одной стороны а с другой стороны отгиб), б) от характера распределения нормальных напряжений (равномерное распределение, неравномерное однозначное, неравномерное разнозначное). Последнее зависит от того, какова расчётная схема стержня: центрально сжатый или внецентренно сжатый. Поэтому для одного и того же физического сечения редуцированная площадь и остальные характеристики сечения – величины переменные и зависят от конкретного НДС. В Рекомендациях … она (Fc) постоянна. Видимо, авторы приняли за базовый какой-то вариант граничных условий на краях пластинки (стенки, наверное) и вид НДС и для них посчитали редуцированную площадь и всё остальное. Кстати, то, что Fc одинакова для профилей разной высоты в пределах одной толщины – логично, так как учитываются «работающие» участки стенки и полки у сгибов, которые при малых толщинах остаются постоянными при увеличении ширины. Ну это уже до меня показали. Rokky, судя по Вашему местоположению (г. Димитровград) используются профили производства ООО «Стальные профили» г. Димитровград. А что, производители не сопровождают свою продукцию (имеется ввиду гнутые профили) какими-либо шпаргалками, облегчающими жизнь пользователям их продукции ? Вы уточните у производителей, может они привели в каталоге уже эффективные (редуцированные) характеристики. Спасибо, кто дочитал до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
В каталоге производимых ЗЛСП профилей есть все расчётные геометрические характеристики в том числе и полная площадь поперечного сечения. Редецированных прощадей нет. Вот поэтому и начал их пересчёт. И весь вопрос то и возник при проверке гибкости стенки. Проблема в чём: на опорный раскос а-б действует сжимающее усилие в 51кН, нагрузки брались по СНиП изм.2003 года, т.е снег 240 кг/кв.м. По рекомендации Мельникова полная с коэффициентом 1,25, т.е включаются профнастил, фермы, обрешётка. Пересчитал их отдельно получается меньше чем в 1,25, но для перестраховки оставил этот коэффициент. Длина раскоса 1,25м, Л=71, Л'=2.47 а Лw=3.25 и соответственно Лuw=1,32 по табл.27 СНиП для сечения швеллерного типа при Л'>0.8. К сожалению не имею возможности в просчёте при помощи компьютерной программы, имеется SCAD но не имею навыков, пока
![]() Товарищи, а может есть у кого ЕВРОКОД руссифицированный, а то так надоело уже пользоваться словарём ![]()
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
Rokky, судя по тем цифрам для стенки опорного раскоса даже с оговоркой п.7.20 («для центрально-сжатых элементов не более чем в два раза») СНиП запрещает применение таких профилей, так как Ваша ЛямбдаW больше чем в два раза превышает ЛямбдаUW. Не говоря уже о поясах. Там СНиП ещё более жесток. Получается, что Ваша ферма в соответствии со СНиП не имеет права на существование. Если считать по буржуйским нормам, то скорее всего всё получится. Возникает вопрос: А по каким нормам проектировать сегодня ?
С другой стороны, возможно Вы применяете такие профили не совсем по назначению. Судя по американской литературе (кстати, американцы и канадцы как минимум не слабее европейцев касательно тонкостенных профилей) если речь идет о фермах из таких профилей, то рекомендуемые максимальные пролёты где-то около 15 м. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Solex, не только у американцев и канадцев максимальные пролёты не более 15м, в рекомендации Мельникова та же цифра. Ферма у нас пролётом 24м, но опирается на 4 опоры и считаю на пролёт 11м. Схему показал на вложенном файле. По СНиП да согласен такая ферма не идёт, хотя пояса считал по лямбдам проходят, но вот опорный раскос, в нём у меня 51кН. Попробовал один профилёчек поставить но эти лямбды....Теперь попробую собрать в коробочку..... Solex, а нет у вас Евро3 желательно на русском...или уж на буржуйском?
[ATTACH]1155273165.dwg[/ATTACH]
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Ещё вопросик к Разработчику: вот той формулой что вы дали для определения hef можно пользоваться? Просто при расчёте по СНиП hef получается большая и у меня получается Лw больше чем Лuw много больше чем в 2 раза, а если пересчитывать по вашей формуле менее чем в два раза.
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Кстати, мы недавно завершили и сдали заказчику примочку к КЭ программе (не буду говорить какой - обвинят в рекламе :wink: ) для расчета различных одиночных и составных (типа [], ][, по 4 штуки в двух плоскостях и пр.) элементов из аналогичных гнутиков (не буду говорить чьего производства - обвинят в рекламе ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
![]() |
Разработчик: Извините не знаю как вас по имени, но можно с вами связаться по Аське? Просто заинтересовала программка, или может по телефону. Номер Аськи у меня в данных.
__________________
Век живи, век учись.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
Rokky, когда я писал: «Не говоря уже о поясах. Там СНиП ещё более жесток», я имел ввиду пояса (полки) гнутого швеллера.
Разработчик, раскройте пожалуйста поподробнее ваше «…bef/t>12» при какой гибкости, по какому пункту табл.29 СНиП (или не СНиП)? При определении методики редуцирования тонкостенных сечений (класс 4) EC3-1-1 ссылается на п.5.2.2 EC3-1-5. Можно поинтересоваться, п.5.2.2 EC3-1-5 совпадает с тем, что Вы выкладывали или нет ? Участники форума из г. Димитровград отмечали «бум» в применении холодноформованных тонкостенных стальных профилей. А как в Москве с этим делом ? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Тут начальство просмотрело ветку и велели предостеречь от легковесного применения правил редуцирования ЕС3 только для площади. Но я вроде уже писал тут, что ЕС3 и DIN18800, настаивают на пересчете всех характеристик (в т.ч. и связанных с устойчивостью - аналогов наших фи) для редуцированного сечения. А это совсем не простая задача, особенно для фи.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инжиниринг Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58
|
Приветствую.
Занимаюсь сейчас расчетом каркаса из тонкостенных профилей. Профили ВПС, поставляемые ООО "Венталл". НДС прогона(t=2 мм) - косой изгиб. Макс. напряжение в полке ~ 15 кН/см2. Рассчитал критические напряжения Sigma=9 кН/см2 для полки, используя цилиндрическую жесткость пластинки. Рассматриваем только упругую стадию работы материала. При условии полного использования прочности материала Sigma(критич)=Ry. Местную устойчивость полка не потеряет до тех пор, пока критические напряжения в полке не достигнут предела текучести. В полке, окаймленной ребром, прогона напряжение 15 кН/см2 - полка не потеряет устойчивость. Вопрос в следующем : Вы согласны с таким утверждением ? Конечно, встает вопрос о равномерности напряжений. Но в данном случае нагрузка на прогон передается через сплошной стальной настил, полагаю, имеет место равномерное напряжение полки. Учет несовершенств... Соотношение bef/tf и близко не стоит со СНиП' овскими - 0,75(E/Ry)^0.5. Характеристики сечений рассчитываю автоматизированно - в конструкторе тонкостенных сечений. Его отличие от обычного конструктора сечений - учет депланации. Характеристики сечений, полагаю, получаются редуцированными. Считаю, что лучшее применение гнутых оцинкованных тонкостенных профилей - элементы конструкций, сечения которых подбираются по предельной гибкости. Из-за местной потери устойчивости (выпучивание стенки, полки) искажается форма полки или стенки, сильно ослабляется стержень(редуцированные характеристики сечения это обстоятельство отражают, насколько реально ???), может произойти смещение центра изгиба, а это, приведет к закручиванию стержня и потере общей устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Сумбурно...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ответ на утверждение и вопрос, выделенные жирным шрифтом:
Сошласен, если речь идет о прокатных профилях - их размеры подбираются (производителем) именно из условия, что при любом НДС ни стенка, ни полка не потеряют устойчивости раньше, чем будет достигнута текучесть. Несогласен, если речь идет о тенкостенных гнутиках. В большинстве таких профилей (Вентал, ИНСИ, Талдом, Балт) локальная потеря устойчивости наступает при напряжениях не превышающих предел текучести и это нужно либо учитывать редуцированием сечения, либо предотвращать конструктивными мероприятиями. А вы читали ветку с начала?
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инжиниринг Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58
|
Напряжения, к примеру, в полке С-образного тонкостенного сечения, до наступления местной потери устойчивости достигают предела текучести, этому способствуют наличие малых начальных случайных искривлений профилей и эксцентриситетов при прикреплении стержней, что в расчетных формулах не учтено.
Ситуация : в процессе эксплуатации полка прогона в обасти Х потеряла устойчивость. Посчитали напряжения в полке, о да оно меньше предела текучести, (совпадает с утверждением "Разработчика"), но фактически, мое мнение, напряжения в полке всё же достигли предела текучести, за счет наличия малых начальных случайных искривлений профилей и эксцентриситетов при прикреплении стержней (одним словом - несовершенств). |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Конечно иметь свое IMHO в рамках Инжиниринга не возбраняется, но все-таки механика относится к категории точных наук и здесь, в отличии от политики и т.п., словоблудием не обойтись - нужны схемы, формулы, расчеты, ссылки на нормативные документы и научные труды.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
Вопрос по Рекомендациям ЦНИИПСКа:
На стр.59 пример расчета. Там определяется гибкость стойки из ПС-150-1,0. Стойка длиной = 6 метров. Закрепление концов определенно как м=0,5. И у них получается лямда = 3/1,71 = 17. То есть 3 метра поделили на 1,71 см. и получили 17 - это же неверно. Должно быть = 175 и тогда фи получится = 0,2, а не 0,9 как у них и стойка в итоге очень сильно не пройдет. Где правда? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2008
Минск
Сообщений: 22
|
Сортамент по теме (приведены Fc)
http://www.zodchii.ws/books/info-286.html |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |