Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 12091
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Ололо....
Я так понимаю на поперечную силу никто не считал? А крутильные моменты (они все-таки будут)? Книжек таких нет ибо здравомысляций человек на такое не пойдет... Арху респект. Добавочную колонну под другую сетку, а промежуток потом заложить кирпичем.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Такие решения очень не приветствуются экспертизой, лучше переделать сразу, чем потом курочить готовый проект.
Это происходит от того, что архитектору лень подумать, обычно всегда все можно решить. Что касается конкретного случая: СП52-103-2007: "п. 5.18 Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок." ЗЫ: а сечение 900х500 мало для таких нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
гладко было на бумаге. только не стоит забывать, что эта балка явно будет с защемленными концами, посему куда передавать момент? в колонну? или лепить дальше горбатого - делать неразрезную балку на несколько пролетов, чтобы "размазать" момент?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
P.S. Ни в коей мере не отрицаю, что такое решение не рационально, не экономично и сопряжено с определенными трудностями как на стадии проектирования, так и на стадии монтажа. Но принципиально такое решение возможно. wasilij1973, Вы правы, не пройдет, сечение нужно увеличивать |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Причем здесь сечение на расстоянии 1,5 м от опоры? Для поперечной силы не важно, какой тип опирания у балки - всё одно будет на опоре ку эль пополам. Почему не размахиваем значением максимальный момент в пролете, для которого разница будет никак не 25%, а 50%. Так что вариант с шарнирным опиранием балки - для очень больших любителей секса стоя в лыжах и в гамаке.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
какая экспрессия!!! как все просто в металле...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Сила приложена на расстоянии 1.5 м от опоры Ну в данном случае на опоре будет далеко не ку эль пополам ![]() Цитата:
![]() ![]() P.S. Ни одного реального аргумента на запрет подобного решения не увидел - одни только общие фразы. P.P.S. Хотя нет, про лыжника аргумент все же весьма убедителен ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
начнем с конца.
Цитата:
Хорошо, давайте рабираться детальнее. При шарнирных опорах на левой опоре (предположим, что к ней наша сила ближе) возникает поперечная сила в 237,5 тс. При заделках концов балки на левой опоры возникнет поперечная сила в 266,36 тс. То есть поперечная сила при заделке будет больше в 1,12 раза. Я убит наповал. Только давайте рассматривать всю балку в целом - характер распределения усилий, реальность конструирования узлов и выполнения в натуре. При шарнирных опорах максимальный изгибающий момент возникает под силой, равен 356,25 тс*м и растягивает нижную грань балки. А в середине пролета балки момент будет равен 225 тс*м. Рассмотрим теперь балку с заделанными концами. Максимальный изгибающий момент в балке возникает на левой опоре, равен 282,03 тс*м и растягивает верхнюю грань балки. Максимальный момент в балке меньше предыдущего варианта в 1,3 раза. Под сосредоточенной силой (нагрузкой) в балке возникает изгибающий момент в 117,51 тс*м. То есть момент в данном сечении уже меньше в 3 раза. В середине пролета балки изгибающий момент составляет 46,9 тс*м, то есть меньше в 4,8 раза. Что, получается уже совсем не радужная картинка для шарнирной балки? Продолжим дальше - Вы знаете, как обеспечить шарнирное сопряжение для монолитной колонны и монолитной балки без применения консолей? Жду Ваших реальных аргументов "за" шарнирную балку и конкретных слов, а не "одни только общие фразы". P.S. к тому же статически неопределимые системы обладают бОльшей живучестью, чем статически определимые. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Зато определимые понятней и проще)) Не надо ломать голову о перераспределении моментов, чрезмерном раскрытии трещин, обеспечении жестких уздов, требуемых длин анкеровок и т.д. и т.п. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.01.2012 в 20:46. |
|||
![]() |
|
|||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Лукавите, ведь. Все же тут однозначно... Жесткий ригель, гибкая колонна. Если в линейной постановке на опоре большой момент будет вылезать, можно в физнеле посчитать с минимальным опорным армированием и значительным пролетным, тогда точно весь момент в пролет спустится. Цитата:
Цитата:
В жизни бывают разные случаи. Далеко не факт, что архитерктора удастся убедить на вариант со стеной. Если архитектор поставил колонны не соосно, то вполне возможно, что никакую стену он поставить не разрешит. А если дело дойдет до заказчика, то разговор будет примерно таким: Конструктор: Архитектор не разрешает поставить мне стену Заказчик: Архитектор, в чем дело? А: Все планы уже сделаны и согласованы на всех инстанциях. Всем все нравится, в том числе и Вам. Удобно, красиво, технологично. З: Ну да вроде готово уж все, сроки срывать не стоит. Конструктор, а без стены решения существуют? К: Да, но это не совсем экономично. З: Сколько? К: Ну по примерным оценкам стоимость одной балки вырастет на две тысячи рублей, а их у нас целых десять штук на здание! З: И ради этого Вы дернули меня из Сан-тропе? Да я проездил больше. Чтобы через неделю рабочка была. Клоун, блин! К: Все понял, иду чертить... |
||||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Тема ни о чем. |
|||
![]() |
|
||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Это не вопрос ловли блох. Это вопрос культуры проектирования и строительства. Вот потому и строят вокруг в большинстве своем убогие коробки, да нанимают западных проектировщиков на уникальные объекты.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() А теперь представьте другую ситуацию. Вам приносят архитектурный проект наброски солидного здания и говорят, что через месяц нужна рабочка, а отклонение от данного проекта запрещается, поскольку все со всеми согласовано, а пересогласование - это время и деньги. При этом про экономию материалов ни слова, главное, чтобы были простые решения и максимум унификации, дабы быстрей потом это построить и запустить. При этом Вам за этот проект предлагают солидные деньги. И что, откажитесь? Ведь на культуру времени точно не хватит, придется армировать сквозняком без доп. каркасов? Это конечно два крайних случая, но в жизни всякое бывает. Просто, ИМХО, проектировщик должен уметь подстраиваться под заказчика, а не наоборот. Получив архитектуру с несоосными колоннами, я бы, естественно, первым делом начал бить в колокол и говорить, что так не делают, двигайте Ваши колонны куда следует или поставьте в местах несоосности стены. Но если при этом получил бы утвердительный и категоричный отказ(что вполне вероятно), то стал бы подстраиваться под существующие решения. Ведь принципиально это возможно. Да дорого, да трудоемко, но если заказчик настаивает, то оснований противится не вижу. Или Вы настаиваете, что это принципиально невозможно (сколько арматуры ни пихай, все равно упадет?) ![]() Эскиз позже постараюсь набросать. Если в двух словах балка ставится симметрично относительно колонны. 400мм сечения балки пересекает колонну, 400 лежит вне ее - та арматура, которая входит в тело колонны анкерится в ней как положено, та которая "пролетает мимо - обрывается (ведь на опоре при шарнире арматуры много не надо) Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 09.01.2012 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() 13forever, арка стальная. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Вопрос непонятен совершенно, и дискуссии Вавана с Форестом я не понял, есть время можно вылизать армирование играясь с расчетной семой гоняя моменты по неразрезной схеме в соседние пролеты, нет времени впендюривай армирование по расчету простой балки, и вообще балка на 2-х опорах под 300 тонн не тот вопрос, вот у меня недавно (архи постарались) 14 этажей угловая колонна обрывается на уровне 3 го этажа и висит на консолях 3,5 метра, да арматура шла 30 и 25 (в перекрестных балках) но сделали и стоит, если интересно фото потом выложу.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Manuel Виноват исправлюсь SergeyMetallist
![]() ![]() Sid Barred да не вопрос, для затравки чертеж такой балочки и где находится... Фото будет вечером если не будет темно! ![]() Offtop: Сорри за гиперболу высотности ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
мда...в динамике такой авантюризьм (висячие колонны, стены) запрещен, ну, по крайней мере, у нас...а ведь ветер тоже бывает динамический
![]() в принципе, вопрос автора и консоль йожега - это реализуемые дела, однако, если обратиться к расчетам надежности таких узлов (по Болотину, Ройтману, Синицину и др.), то риск обрушения таких конструкций окажется неприемлемым для длительной и нормальной эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Sid Barret
Одно но оговорю сразу...Снег 100 кг/м2, Ветер 70 кг/м2 с динамикой, сейсмика примерно 7 баллов, ну и коэффициенты на сочетания 1,6 постоянная 1,8 временная 1,33 непредвиденная, считал на ВСЕ по условиям без раскрытия трещин - здание 1-ой категории.... ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
т.е. с учетом динамической составляющей? думаю что многое будет решать и сейсмика...
![]() ![]()
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() Integer, я примерно про то же Forrest_Gump говорю, а он чет не понимает видимо... Интересное у Вас решение, вполне жизнеспособное. Интересно, как его прокоментируют ярые противники расцентровок колонн? ![]() 13forever, ИМХО стоило. Во первых у нас были вопросы по местной устойчивости тонкостенной перфорированной стенки (в СНиПе такого расчета нет), вот вторых, хотелось определить точность СНиПовской методики по нахождению напряжений в различных точках перфарированной стенки(кстати точность не плохая оказалась), в третьих, тогда активно настран осваивали, хотелось попрактиковаться (скжу больше, коллега считал в настране, а я в солиде, потом сравнивали ![]() Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 10.01.2012 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Почему не могу? В реальности я законструирую узел, который вполне выдержит момент 11 т*м. К слову данный момент держит даже неармированное сечение 1200х400, которое прекрасно сопрягается с колонной
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
То есть опорный узел воспринимает момент. Является ли тогда такой узел - шарнирным?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Есть разница между реальной схемой и ее расчетным приближением. Если опорный момент в 30 раз меньше пролетного, то за расчетную схему вполне можно принять Шарнирно опертую балку. P.S. В реальных конструкциях чистых шарниров практически не бывает. Как минимум за счет сил трения небольшой момент узел воспримет. Более того в стальных конструкциях многие узлы с применением сварки считаются шарнирными. Это так, небольшая лекция, если Вы не в курсе ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() Не стоит так безаппеляционно заявлять. Опирание балки на плоскую опорную плиту/поэтажное опирание балок - чем не чистый шарнир? Тангенциальное опирание балок. Опорный узел Молодечно - тоже понесет какой-то момент? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||