Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?

Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2012, 11:22 #1
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?
Parti3anka
 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41

Мы в проекте приняли обычное решение этого узла: балка подходит сбоку к колонне. Но прораб говорит, что можно устроить иначе - на колонну опирать балку, затем снова колонну (узел сопряжения главной балки с колонной металлического двухэтажного каркаса). мол, ему так будет технологически легче и не придется швы прослушивать и по срокам такой узел выполнится быстрее. Я вообще ответила, что жесткий узел так не устраивается. Он говорит, что "в книжке такой видел и на прошлом объекте они так делали". Скажите пожалуйста, можно ли разрезать балкой колонну и ради чего это делается? Я сама нигде такой узел не нашла и мои коллеги что-то тоже не слышали... Спасибо.
Просмотров: 40075
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:45
#2
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


похоже на какую то ересь
не представляю как не извращаясь выполнить качественно (в т.ч. и с точки зрения монтажа) подобный узел
существуют определенные правила конструирования, которые гарантируют нормальную эксплуатацию и монтаж
попросите у вашего прораба фото узла или страницу из книги, он или врет или не понимает о чем говорит
для сравнения хорошо бы глянуть и на ваш узелок

Последний раз редактировалось ugadaikto, 11.01.2012 в 12:00.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:55
#3
serw

Конструктор, проектировщик
 
Регистрация: 18.02.2010
St. Petersburg
Сообщений: 17


Уйдет много больше метала на такой узел чем на обычный.
serw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 12:19
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
<phrase 1=


Во-первых, не его это дело диктовать проектировщикам какие узлы разрабатывать. Он может только обратиться с просьбой...
Во-вторых, по узлу . Есть такие. Применяли при рамной схеме в двух направлениях. Идет колонна, потом вваривается жесткий узел, далее колонна (если я Вас правильно понял). Все изготавливается на ЗАВОДЕ! Конкретно для прораба никакой выгоды на монтаже.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 12:44
#5
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Sibir, вваривается именно узел а не балка и к нему стыкуются балки и колонна - верно?
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:05
#6
SAS


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
"в книжке такой видел и на прошлом объекте они так делали"
Узел-то покажите, пожалуйста... хотя бы на фотографиях.
А уж дальше поговорим про его рамность и технологичность.
__________________
С ув., Сергей!

Последний раз редактировалось SAS, 11.01.2012 в 13:10.
SAS вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:13
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
...Скажите пожалуйста, можно ли разрезать балкой колонну и ради чего это делается? ...
Разумеется можно. Если это выгодно. А делается это как раз для выгоды - такое в некоторых случаях возможно.
Допустим, имеется перекрытие с большой нагрузкой. Если задумчиво и издали глядеть на эпюры усилий около узла пересечения средней колонны с перекрытием, то можно постепенно уловить, что моменты на концах балок (ригелей) ГОРАЗДО больше моментов в колонне - в случае обычного узла через колонну транзитом передается огромный момент. К тому же колонна имеет большое пригрузочное (вертикальное) усилие, сводящее растягивающие напряжения в колонне на нет. Поэтому сам бог велел резануть колонну, а не балку. Никаких тебе вутов, расслоев и прочех сложностей.
Есть некоторые нюансы с последовательностью монтажа и обеспечением вертикальности колонн, но они не усложняют жизнь.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:15
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Я однажды применял такие узлы. Выглядит это как обычный рамный узел на фланцах, только перевернутый на 90 градусов.
Проблема в том, что применение таких узлов требует идеальной точности монтажа, чтобы отверстия в балках совпадали с отверстиями во фланцах колонн, что в наших реалиях практически невозможно.
Как вариант - сверление отверстий и установка ребер в балке по месту, но это сложные операции, требующие значительных затрат времени, теряется скорость монтажа каркаса с фланцевыми соединениями+удорожание.
Если проект уже разработан и пущен в производство, то скажите прорабу, чтобы не имел вам мозги.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:28
#9
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Видел я такое раз в Харькове, по пр. Гагарина) И стот, поверте, хотя, честно, я такие "объехты" стараюсь стороной обходить)
Offtop: А мож., прорап случайно черетеж перевернул на 90 гр., когда смотрел?)
Вот лично мое субъехтивное мнение: извращаться можно как угодно и сколько угодно, но в личное время и за собственный счет - это для прорабов. Туда же: нужно доходчиво объяснить, в какие траблы для него могут вылиться его творчества, а если не поймет, заявиться на стройку и указать на другие косяки)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:45
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В зависимости от ситуации такие узлы не то что можно, а нужно применять (Ильнур ситуацию пояснил). Мне недавно пришлось колонну на 2-ух верхних этажах смещать в плане: между колоннами бросил мощную балку и на неё по середине опер колонну. И что мне следовало разрезать балку в пролете и приварить её с боков к колонне? чем при этом отличается работа узла кроме направления усилия?
Интересно какое количество сварки заложено у Parti3anka, и сколько её останется если сделать как предложил строитель;
п.с. Надеюсь, что с расслаиванием полки колонны и прочностью сечения по сварному шву всё проверено
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:52
#11
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


2 Denbad: Вы описали чуть иную ситуацию, понятно, что поставить стойку логично на балку, а не разрезать оную, иначе сварку или болты прийдется закладывать с моментом и поперечкой)

2 Ильнур: понятно, что можно, но в реалиях наших площадок, уж лучше не надо Offtop: если есть возможность, поделитесь ссылкой на документ или картинку, плз
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:00
#12
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Ильнур суть изложил.
На моей памяти 3 реализованных объекта с таким решением (на первом это "диво" увидел, а остальные 2 запроектрованы мной).
Применяется, когда опорные моменты в балках, примыкающих к узлу в разы больше чем в колоннах выше и ниже узла. Тогда получается, что разрывая балку жесткий узел не конструируется (сваные швы просто некуда размещать). В таких случаях логичнее разорвать колонну - узел получается менее металлоемкий, сварки меньше, ...
В остальных случаях применяю "классику", т.к. точность изготовления колонн должна быть идеальной.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:02
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
...если есть возможность, поделитесь ссылкой на документ или картинку, плз[/offtop]
Какой тут документ? Есть методы строительной механики по определению усилий в конструкциях, есть принципы расчета соединений, есть повседневное конструирование узлов, есть нормы на допуски и отклонения при изготовлении и монтаже - и все, вперед.
Точно также и нет документа, запрещающего разрезАть колонны и стойки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:05
#14
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой тут документ?
имелось в виду типа пособия нашего или еще чего, просто визуально хочу ощутить, так сказать, потому что встречал, как и писал выше, только корявое подобие строительной конструкции.... Мож, кто чертежиком поделится, т.сказать, по лендлизу?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:20
1 | #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
...Мож, кто чертежиком поделится, т.сказать, по лендлизу?
Порылся, не нашел - давно делал. Узел такой был: колонна (двутавр) с листом-оголовником, балка (двутавр) с ребрами, колонна на монтажной сварке (с двумя ориентационными упорчиками из мелкого уголка).
А уж стойку из трубы...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:40
#16
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Реально. Возможно. Исполнял не единожды. Имеет право на жизнь.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:50
#17
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Из одного объекта нашел
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел.dwg (257.3 Кб, 4078 просмотров)
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:57
#18
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Спасибо, получается, швы, соединяющие накладки по стыку балок с колонной работают на момент в колоннах за вычетом N
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:18
#19
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Ну то что прораб мудрит насчет легче не сомневаюсь это однозначно, сделать можно в обоях случаях (колону разрезать или балку не имеет разницы все компенсируется накладками) но если прораб хочет делать Сам и у него есть под рукой КМД -шник и Ему это технологически легче то почему нет...

Но на мой взгляд балку резать лучше чем колонну

Последний раз редактировалось Rizo, 04.03.2012 в 19:37.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:25
#20
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Rizo, твои узлы шарнирные, а в теме жесткие узлы обсуждаем.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:31
#21
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Rizo, твои узлы шарнирные, а в теме жесткие узлы обсуждаем.
Я поставил принцеп в целом, А насчет шарнира ето мантажные болты после монтажа балок все приваривается на сварку

Последний раз редактировалось Rizo, 11.01.2012 в 16:15.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:34
#22
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Если уж на то пошло, то считаю, что будет целесообразно выносить монтажный стык балка-балка за пределы стыка балка-колонна, и желательно, как можно ближе к минимуму М
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:36
#23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я поставил принцеп в целом, А насчет шарнира ето мантажные болты после монтажа балок все приаривается на сварку .


Сергей Козовник: "Если уж на то пошло, то считаю, что будет целесообразно выносить монтажный стык балка-балка за пределы стыка балка-колонна, и желательно, как можно ближе к минимуму М"

Это рационально с точки зрения конструкции, но транспортировать не удобно и к точности монтажа требования повышаются.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:45
#24
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Если уж на то пошло, то считаю, что будет целесообразно выносить монтажный стык балка-балка за пределы стыка балка-колонна, и желательно, как можно ближе к минимуму М
Точно в дырочку
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:46
#25
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Denbad #10
Мне недавно пришлось колонну на 2-ух верхних этажах смещать в плане: между колоннами бросил мощную балку и на неё по середине опер колонну. И что мне следовало разрезать балку в пролете и приварить её с боков к колонне? чем при этом отличается работа узла кроме направления усилия?


________________
????????

Последний раз редактировалось Rizo, 11.01.2012 в 16:11.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:54
#26
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
но транспортировать не удобно
думаю, тут уже случаи разные могут быть

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
к точности монтажа требования повышаются
тут я че-то не догоняю, в чем проблема может таиться?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:57
#27
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Если уж на то пошло, то считаю, что будет целесообразно выносить монтажный стык балка-балка за пределы стыка балка-колонна, и желательно, как можно ближе к минимуму М
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 16:05
1 | #28
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
тут я че-то не догоняю, в чем проблема может таиться?
Когда монтируются стержни забота, чтоб в плане привязки соблюсти; когда монтируют крестовину, надо ещё и углы поворота соблюдать.
п.с. и косяки уже сложнее исправлять
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 16:07
#29
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Понятно, спасибо
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 18:34
#30
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Монтировали несколько каркасов многоэтажных зданий в которых жесткие узлы сопряжения балок с колоннами выполнены следующим образом: В колоннах (сварной двутавр) были предусмотрены листовые элементы (сквозные накладки или фасонки, не знаю как правильно обозвать) которые разрывали только полки колонн, в самом листовом элементе выполнен продольный рез через который проходила стенка колонны, то есть стенка колонны на разрывалась.
Монтаж балки выполнялся следующим образом: сначала балка как-бы подвешивалась к листовым элементам на монтажных болтах, под балкой к полкам колонны на монтажных болтах крепился опорный столик. Узел протягивался, добивались равномерного опирания опорного ребра балки на столик, затем приваривали столик к колонне и верхний пояс балки к листовому элементу. Узел не очень удобный в монтаже, зданий с таким решением построено достаточно много в наших Средне-Уральских краях.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 18:37
#31
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: эх, эскизик бы, хоть от руки)
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 23:54
#32
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Спасибо всем за ответы. Я просто не встречалась с таким узлом в практике...
Что я поняла из дискуссии:
1. Узел имеет место быть.
2. Плюсы его и минусы - вопрос спорный и нигде в СНИПе или авторитетной книге не оговоренный. (Я искала по литературе, может плохо искала).
3. Преимущества такого узла я не совсем поняла, но причин, чтобы отклонятся от классики, судя по всему, нет. Каркас у нас совершенно обычный, площадь 12Х60 м, шаг всех колонн 6 м, все колонны соостны между собой, а усилия (см приложение) - в целом приемлемые.

И вообще я впервые работаю напрямую с прорабом, так получилось, что все опытные заняты и изредка дают советы. У нас срок сдачи проекта в понедельник, я думаю, завтра уже будет готов проект. Поэтому, причина должна быть веской, чтобы начать разбираться с этим узлом и посвещать ему выходные.

В приложении мой узел, решенный по классической схеме - жесткое примыкание балки сбоку к колонне и и скрины расчетных усилий.

Прорабу я так и предложила оформить его пожелания на бумаге с фотографией узла и ссылкой на книгу. Он обещал прислать, пока не прислал.

В принципе, прораб давно предложил решение разреза колонны балкой и мы давно ответили, что нам будет неудобно обеспечивать жесткость такого узла. Настаивать начал вот только что.

Еще раз, спасибо всем!!!

Одно "но". Узлы заводские они почему то не будут делать (говорят, что дешевле просто купить профиля и на месте варить).
Вложения
Тип файла: rar узел.rar (140.7 Кб, 437 просмотров)

Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 00:10.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 00:32
#33
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Offtop: эх, эскизик бы, хоть от руки)
Как вариант - так как во вложении, только среднюю проставку колонны выкинуть, а балку тут не резать, но подготовить для опирания плиты опорной верхней секции колонны. Узел условно жёсткий - зависит от толщин элементов, сварных швов, диаметров и расположения болтов + в данном случае нужно будет усилить балку.
Вложения
Тип файла: pdf 31-1.pdf (425.2 Кб, 521 просмотров)
yuber вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 07:24
1 | #34
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


Parti3anka

В вашем узле меня смущают размеры накладок по поясам балок и длины сварных швов. Может быть там моменты и небольшие, но лучше не экономить на "нитках". Ширину накладок я бы взял по полке колонны (на 1-2 см меньше) и сужение по радиусу. Либо накладку постоянной ширины, но с вырезом посередине. Швы, прикрепляющие накладки к полке лучше не угловые, а стыковые с разделкой кромки и полным проваром, и желательно снизу корень шва подварить насколько возможно.
Хотя, я не большой спец. по металлу, если есть металлисты пусть меня поправят.
p@v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 07:29
#35
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


А я тоже не большой спец по металлу. Точнее, мой первый мк. Но хм... ширина накладок расчетная вроде.. А швы - я собиралась в примечании написать про полный провар и разделку кромок... А почему у меня угловые швы - что то в условном обозначении не то?
вообще за мной проект смотрят знающие люди... Оформлю и дам на проверку. Хотя предварительно вот этот вариант конкретно одобрен.
p.s. Да - и длины швов расчетные.
p.s.s. Вопрос был в принципиальном решении узла. И я со спокойной душой откажусь от предложения прораба. Но когда оформлю окончательный вариант узла и он будет одобрен, повешу, чтобы у истории был конец.

Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 07:40.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 07:46
#36
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Преимущества такого узла я не совсем поняла, но причин, чтобы отклонятся от классики, судя по всему, нет
Преимущества узла расписал Ильнур в посте #7. В вашем случае при сетке 6х6 классика - самое постое, тем более, что проект уже готов - по несвоевременным хотелкам прораба проект переделать можно только за его счет.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 08:10
1 | #37
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
В приложении мой узел, решенный по классической схеме - жесткое примыкание балки сбоку к колонне и и скрины расчетных усилий.
Для восприятия расчетного момента (12тм) принятых накладок мало, раза в 2
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 08:11
#38
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Преимущества узла расписал Ильнур в посте #7.
А уже для самообразования, не знаете ли вы, где этот узел описан в литературе?

Для Denbad: Я только что все перепроверила... проходит... Что вы имеете ввиду: мало кол-ва или толщины?

Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 08:24.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 08:29
#39
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
А уже для самообразования, не знаете ли вы, где этот узел описан в литературе?
Думаю, в литературе такого не найти. Тут все поддается логике. Не ограничивайтесь только серийными узлами - они хороши в большинстве случаев, но не всегда.
Только типовыми узлами и конструкциями при современной архитектуре не всегда можно обойтись.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 08:34
#40
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
В приложении мой узел, решенный по классической схеме - жесткое примыкание балки сбоку к колонне
Узел какой-то не серьезный, в смысле размера накладок. Мой Вам совет подбирать размеры накладок, если такое возможно, не по усилиям, а исходя из равнопрочности соединения, т.е. сечение накладок и длина сварных швов должна подбираться исходя из несущей способности (площади) поясов.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 09:10
#41
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Узел какой-то не серьезный, в смысле размера накладок. Мой Вам совет подбирать размеры накладок, если такое возможно, не по усилиям, а исходя из равнопрочности соединения, т.е. сечение накладок и длина сварных швов должна подбираться исходя из несущей способности (площади) поясов.
Скажите пожалуйста, а что с размером накладок не так?
Через чур крутые накладки для поясов и надо усилить пояса? Или что-то иное.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:20
#42
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а что с размером накладок не так?
Не нравятся они мне.
Просто я по-возможности стараюсь придерживаться принципа равнопрочного соединения при конструировании МК, чего и Вам советую.
У Вас есть площади поясов балок примыкающих к колоннам, умножте площадь на Ry, и на это усилие и считайте сварные швы и накладки. В этом случае Ваше жесткое соединение будет равнопрочно основному металлу каркаса.

Последний раз редактировалось ronn, 12.01.2012 в 09:26.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 09:24
#43
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Не нравятся они мне.
Просто я по-возможности стараюсь придерживаться принципа равнопрочного соединения при конструировании МК, чего и Вам советую.
А что конкернто нужно тут изменить, чтобы нравилось? (Я просто по ЖБ специализируюсь, узлы со времен института не конструировала, не могу понять, что вы имеете ввиду. Хочу, чтобы узел нравился!)

кстати, заметила, что я только скрин момента приложила. Исправляюсь.
Вложения
Тип файла: rar усилия.rar (27.2 Кб, 142 просмотров)

Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 09:33.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:31
#44
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
А что конкернто нужно тут изменить
Посмотрите пост выше, я добавил. Основное требование здесь - равнопрочное соединение, постарайтесь понять, что это такое, может спасти от многих косяков в дальнейшем.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:40
#45
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


ronn
Я тоже так делаю. Не нужно экономить на длине сварных швов т.е. их длины должно хватать на усилие, которое может воспринять пояс. Если в каком то месте возникнут не расчетные усилия (неравномерная осадка, локальный перегруз и т.п.), пусть лучше потечет пояс или накладка, чем сварные швы. Разрушение по швам всегда хрупкое и внезапное. Длину шва, прикрепляющего накладку к колонне можно увеличить только шириной накладки.
p@v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 09:43
#46
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Посмотрите пост выше, я добавил. Основное требование здесь - равнопрочное соединение, постарайтесь понять, что это такое, может спасти от многих косяков в дальнейшем.
Все равно я не поняла, что имеется ввиду. Не пойму, где нарушается равнопрочность. Может, вы намекаете на то, что нужно уменьшить толщину накладок для второстепенной балки? А конкретно в примыкании главной балки к колонне не вижу нарушения равнопрочности((( Полка 12, накладки 12, швы 11. Ребра жесткости 12...
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:50
1 | #47
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Я только что все перепроверила... проходит... Что вы имеете ввиду: мало кол-ва или толщины?
1. Я считал на М=12тм
2. Выкладывай расчет, увидим ошибку; может я ошибаюсь, проверял грубо: 12тм/0.4м (высота балки) = 30тс усилие в накладке; должно быть 30000кг / 1500кг/см2 = 20 см2 шва. У тебя (13-1)*1.1 = 13см2
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:56
1 | #48
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Все равно я не поняла, что имеется ввиду
Ну я же писал.
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
У Вас есть площади поясов балок примыкающих к колоннам, умножте площадь на Ry, и на это усилие и считайте сварные швы и накладки
Тут конкретно что не понятно?
Допустим у Вас балка 40Б1 по СТО АСЧМ из стали С245. Площадь пояса 20*0,9=18 см*см. Несущяя способность пояса: площадь умноженная на расчетное сопротивление 18*2450= 44,1 т. Вот на эти 44 тонны и считайте сварные швы и размеры накладок.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 10:02
#49
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


С точки зрения монтажа, я прораба понял, он хочет поставить табуретку на табуретку и ножки верхней табуретки приварить у нижней. На самом деле как я только не извращался с разрезанием колонн, и на уровне плиты перекрытия, и до и после, на болтах, на монтажной сварке. Сделать можно все но только сколько это стоит и сколько монтируется.
К описанию Ильнура я хотел бы добавить только одну вещь практически (для монтажников) легче делать стык колонн прямо в уровне плиты перекрытия, теоретически (с точки зрения распределения усилий) правильнее делать стык на 0.2-0.25 длины колонны где моментная составляющая в колонне равна нулю.
Offtop: Но в данном случае раз сетка 6х6 я думаю обошелся бы шарнирным примыканием балок к колоннам
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 10:05
#50
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
2. Выкладывай расчет, увидим ошибку;
скорее всего ошибка в решении считать узел в ЭКСПРИ.

Все плохо, да?

А еще я поняла, наконец, что центральный узел все таки можно делать по схеме прораба (посмотрела вдумчиво на эпюру).
Вложения
Тип файла: rar Жесткий узел.rar (230.3 Кб, 221 просмотров)

Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 10:29.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 11:27
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
... все таки можно делать по схеме прораба ....

Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
... посмотрела вдумчиво на эпюру...
Сейчас как раз делаю вот такое (АБК) - не буду же резать балки по-живому, к тому же балки из сдвоенного двутавра (под сборные ж.б. плиты).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: строители.jpg
Просмотров: 2312
Размер:	94.1 Кб
ID:	72722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.jpg
Просмотров: 1999
Размер:	43.4 Кб
ID:	72723  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:01
#52
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Оказывается, я не правильно показа шов встык, который с полным проваром с разделкой кромок. И вроде надо показывать шов в уровне.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 12:01
#53
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сейчас как раз делаю вот такое (АБК) - не буду же резать балки по-живому, к тому же балки из сдвоенного двутавра (под сборные ж.б. плиты).
Можно средние колонны попробовать шарнирными сделать, если жесткости рамы хватит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 12:20
#54
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Поясните пожалуйста Ильнур в сейсмических районов какой вариант более предпочтителен ? (Резать балку или колону)
при Вашей схеме.

Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 12:33.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 12:29
#55
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: связевой)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:06
#56
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


чертеж чужой, поэтому выкладываю фрагмент узла
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (808.6 Кб, 576 просмотров)
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:11
#57
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


То да не то. Балка не "перерезает" колонну, просто монт . стык колонны устроили в уровне верха балки
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:14
#58
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
То да не то. Балка не "перерезает" колонну, просто монт . стык колонны устроили в уровне верха балки
- где тут монтажный стык колонны?))
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:19
#59
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Пардон, бес попутал)

не будет траблов с монтажом балок - их же надо как то с боку с полуповоротом заводить?

и зачем торец балке фрезеровать, объясните непутевому, из-за большой N в оной?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:24
1 | #60
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Узел не очень удобный в монтаже. Торец балки фрезеруют что-бы фланец сделать более менее качественно. В сборе балку не каждый завод может отфрезеровать, поэтому и фрезеруют отдельно балку, отдельно ребро. Я так думаю.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 13:41
#61
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


К #56: Решение с верхней сплошной накладкой интересное, вопросы с расслоением отпадают.

А в чем преимущество соединения на болтах - их тут такая тьма (только на примыкание одной левой балки 96 высокопрочных болтов - выглядит жутковато), хотя и сечение балки 1,2 метра. Интересно, что за объект такой, какая сетка колонн?
Да и плиты перекрытий из-за болтов в пределах узла прийдется укладывать на большой слой ц/п раствора.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:04
#62
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Преимущество соединений на болтах в скорости монтажа. Объект в Тобольске - производство полипропилена. Про сетку колонн не знаю, нет чертежей.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:19
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Можно средние колонны попробовать шарнирными сделать, если жесткости рамы хватит.
Жесткости хватит, но там автоматом получается жесткое, если даже просто так поставить - постоянных вертикальных нагрузок (ж.б. плиты сборные) много.
Rizo:
Цитата:
в сейсмических районов какой вариант более предпочтителен ? (Резать балку или колону)
С сейсмикой практически не работаю. Но думаю, что никаких предпочтений нет, просто нужно соблюдать СНиП "Сейсмика".
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:30
#64
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
к тому же балки из сдвоенного двутавра (под сборные ж.б. плиты).
Хотелось бы посмотреть на узелок стыковки с колонной: а то как-то не представляется как прикрепить 2ой двутавр? (Или колонна тоже двойная ?)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:42
#65
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Все же стоит задуматься, что сейсмика влияет в основном на вертикальные несущие элементы, (балки покрытия, перекрытия, значительно меньше подаются сейсмике) так какой вариант лучше?

Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 15:13.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 20:50
1 | #66
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Одно "но". Узлы заводские они почему то не будут делать (говорят, что дешевле просто купить профиля и на месте варить).
вот ответ зачем прорабу нужно резать колонны: не хотят платить заводу, а в построечных условия они не могут изготовить жесткие узлы,
вряд ли он понимает, что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин
из опыта с такими "специалистами" больше всего проблем при монтаже бывает
в данной ситуации советую настоять на своем решении и изготовлении конструкций на заводе

но в принцепе разрезка колонн может быть
viqa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:00
#67
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


viqa
что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин
_____________________________________________________________________________

Cлов нет

Последний раз редактировалось Rizo, 13.01.2012 в 09:08.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:00
#68
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Интересно нету ли всетаки проблем с монтажом таких балок? (пост №56). Как их заводить между опорным стульчиком и пластиной которая по верхнему поясу! Может необходимо давать допуск мм 3. Поделитесь кто знает?

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
и зачем торец балке фрезеровать, объясните непутевому, из-за большой N в оной?
Пояса фрезеруют потому-что болты крепящие торец балки к колонне - высокопрочные. Может в узле предусмотрено что опорное усилие воспринимается не только теми болтами что крепят опорный стульчик к колонне.? Я так думаю. Хотя есть тогда проблема.. а что если балка подходит не под прямым углом к колонне(это бывает на наших стройках довольно часто) для чего тогда все это фрезеровать?

Parti3anka, есть пособие по составлению чертежей КМД. Там конкретно рассматривается ваш узел.. его расчет и куча таблиц по потбору накладок, швов и прочее. посмотрите.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:10
#69
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Может необходимо давать допуск мм 3. Поделитесь кто знает?
- в узле предусмотрены монтажные прокладки, см. внимательно.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:23
#70
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


110ХЛ, я имею ввиду зазор по вертикали! Расстояние между опорным стульчиком и верхней накладной.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:28
#71
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:32
#72
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
таки да


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Может в узле предусмотрено что опорное усилие воспринимается не только теми болтами что крепят опорный стульчик к колонне.?
таки только болтами и при чем тут это?
киньте ссылку на пособие, плз.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:01
#73
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Сергей Козовник,
Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Сообщение от 110ХЛ
опорный столик на болтах, в #30 я описывал как монтировали подобные балки.
В посте №30 вы говорите что опорный столик сначала крепится на монтажные болты.. выставляется а потом обваривается. (разница между диаметром монтажного болта и оверстием пот болт - 3мм. как раз достоточно чтобы подогнать опорный столик) т.е. В этом же примере опорный столик выставляется на высокопрочных болтах. а посколку разница между диаметром высокопрочного болта и отверстием невелика. то такой способ монтажа как вы описали выше по моему мнению тут не подойдет.

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
таки только болтами и при чем тут это?
Опорное усилие воспринимается силой трения возникающей между элементами которые скрепляются высокопрочными болтами.. поэтому для плотного прилегания торец балки фрезеруется и добавляется монтажная прокладка.

справочное пособие для разработки КМД - http://dwg.ru/dnl/3917
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:14
#74
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Ну, тот пост не я писал
Почему же не подойдет? На сколько максимум могут промахать на заводе между накладкой и нижним отверстием под столик?
Для плотного прилегания было бы достаточно прострогать плиту, если на то пошло, разъяснение выше мне лично более понятно.
Отдельное спасибо за ссылочку.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:29
#75
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Не знаю как на других заводах...
балка - сварная. на заводе в котором мне приходилось работать эту балку изготовили бы +/- 2мм. по высоте.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:50
#76
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


3 мм максимум
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 11:14
#77
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
а посколку разница между диаметром высокопрочного болта и отверстием невелика
до 6мм разница. И все таки думаю тут тоже столик ставили позже и прижимали к фланцу балки.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 11:17
#78
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


+1 здесь болты М27, а в столике отв. 33мм
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 12:51
#79
Calmar78

КМ
 
Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8


по узлу в #56 :
всё на в.п. болтах из-за требований генпроектировщика (аллергия на сварку видимо у немцев). Проект был интернациональный - заказчик наш, поставщик оборудования и генпроект. - немцы, проект конструкций выполняло индийское подразделение и какие-то субподрядчики из Украины - причём они делали только стат. расчёт и подбор сечений (Скадом с коэфф. использования в основном от 0,2 до 0,6), а потом мы значит разрабатывали узлы - причём на какое-либо изменение размеров сечений и положения элементов наши зарубежные коллеги шли неохотно. Так что стоит рассматривать данный узел лишь как результат некоего компромисса, в целом довольно корявый.
По поводу фрезеровки торцов ригелей - на нормальных заводах не нужно, и так нормально режут/собирают, но изготовители разные бывают.
По поводу неудобства при монтаже подобных узлов - ну что тут сказать, просите больше денег , данные узлы применяем при усилиях в накладке ригеля свыше 100т, конструкция намного надёжнее классической с расслоем полки колонны и стыковым узлом с полным проваром на монтаже.
Calmar78 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 13:39
1 | #80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть на узелок стыковки с колонной: а то как-то не представляется как прикрепить 2ой двутавр? (Или колонна тоже двойная ?)
Вот эскизы узлов к схеме с п. 51

Rizo
Цитата:
Все же стоит задуматься, что сейсмика влияет в основном на вертикальные несущие элементы, (балки покрытия, перекрытия, значительно меньше подаются сейсмике) так какой вариант лучше?
Ризо, вот попадет объект в сейсмику, сразу и задумаемся. И насчет больше/меньше тоже - сейсмика - это динамическое воздействие в любом направлении, и реакция элементов будет зависеть от конкретики ситуации. И конечно, учтем требования СНиП - я на всякий случай уже начал изучать соответствующие пункты:
6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом
6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений.
Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой.
6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов.
В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.
6.9.3 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее гибкость (где и - высота и толщина стенки соответственно) должна быть не более 50.
Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины , где и - соответственно модуль упругости и расчетное сопротивление стали; - толщина пояса.
6.9.4 Опорные сечения ригелей стальных каркасов многоэтажных зданий следует развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов с целью снижения напряжений в сварных соединениях в зоне примыкания ригелей к колоннам. Допускается стыки ригелей с колоннами выполнять на высокопрочных болтах без. увеличения опорных сечений ригелей.
6.9.5 Для элементов, работающих в упругопластической стадии, должны применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным удлинением не менее 20%.


Также мне непонятны Ваши тревоги насчет "аллес капут" от несоосности колонн - для совмещения с точностью 0,5% колонны с колонной не нужно никаких фрезеровок, да и влияние этой несоосности не ведет к "резкому увеличению усилий в узле". Пример: если в схеме с п.51 нижняя колонна сместится (под балкой) на 4 мм, то доп. момент составит около 0,4 тсм, что по сравнению с 18 тсм - 3%. Если бы небольшие монтажные отклонения приводили к "аллес капут", мы бы жили в развалинах.
Вложения
Тип файла: pdf Юзел.pdf (7.9 Кб, 397 просмотров)

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.01.2012 в 14:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 13:59
#81
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Rizo, твои узлы шарнирные, а в теме жесткие узлы обсуждаем.
Может еще Ильнуру подскажешь какие у Него узлы и тему напомнишь

Последний раз редактировалось Rizo, 13.01.2012 в 14:14.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:03
#82
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот эскизы узлов к схеме с п. 51
Спасибо, распечатал себе как аналог.
Смутили пластины в средней колонне - уж больно легко устойчивость потеряют, но другого решения на раз-два не придумывается...
di12 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:19
#83
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Может еще Ильнуру подскажешь какие у Него узлы и тему напомнишь
Offtop: Распечатай свои узлы и узлы Ильнура, положи их рядом и найди отличия...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:35
#84
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот эскизы узлов к схеме с п. 51
Балки по всей длине непрерывным швом сварены? Иначе герметизацию замкнутого сечения не выполнить. Да и совместную работу обеспечивать надо (правда можно и накладками).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:40
#85
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Offtop: Распечатай свои узлы и узлы Ильнура, положи их рядом и найди отличия...
даже говорить не хочу

Можешь проконсультироватся с Илнуром, он навернека Тебе поможет
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:58
#86
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
даже говорить не хочу
Offtop: см. Серия 2.440-1 в.1 узлы7, 8; или думаешь, что гаек в опорное ребро навтыкал и жесткий узел получился
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:35
#87
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Offtop: см. Серия 2.440-1 в.1 узлы7, 8; или думаешь, что гаек в опорное ребро навтыкал и жесткий узел получился
посмотри Пособие к (СНиПу II-7-81) по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районов стр.103

"Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя) стр.205-206

И Мандрикова (Примеры расчета для металлических конструкций ) стр. 143 Узел А и скажи пожалуйста узел шарниром пахнет

Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 09:06.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:54
#88
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
посмотри Пособие к (СНиПу II-7-81) стр.103
Offtop: Нарисовано как стеновые панели к каркасу крепятся, дальше что?

Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
И Мандрикова (Примеры расчета для металлических конструкций ) стр. 143 Узел А и скажи пожалуйста узел шарниром пахнет
Offtop: У Мандрикова много чего понаписано, всего перелистывать в поисках стр. 143 желания нет. Лучше сам открой серию из #87, увидишь свой узел 1в1, а в углу страницы написано "Шарнирные узлы...". Диалог закончен!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:03
#89
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Всеми Уважаемый Ильнур

Простите меня пожалуйста если чем то задел Вас. У Вас Я спрашиваю потому что считаю Вас Одним из сильнейших конструкторов на форуме DWG который дает технически грамотные советы с всевозможными ссылками (Большое Вам спасибо) Нам бы Всем на Вас равняется.

Но все же Мы (может не столь выдающиеся инженера как Вы) тоже инженера, насчет фрезеровать Посмотрите пожалуйста книгу Металлические конструкции Москва сройиздат 1986 (под редакцию В. И. Беленя) стр. 203-204



А насчет (алес капут) таких выражений нет в моем лексиконе, а фрезеровать это все таки Лучше.[/color]

У Меня появился спортивный интерес к данной теме если Я что не будь найду то выложу в следующем посте[/color]

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Denbad


Я вам не поленивался стр. на книге указал чтобы разобраться. А вы такой занятой весь в делах (как и ваши узлы шарнирные)
Мои узлы которые на посте #19 Я поставил (точнее фрагмент колонны) соответствуют серии 2,440-1 которую вы указали с стр.52 и далее ТАК ЧТО ТАМ НАПИСАНО В УГЛУ СТРАНИЦЫ ПОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Кстати вы Denbad сами ЕЁ (серию) полностью изучили или только первую страницу открыли и все (будьте внимательны прежде что-то советовать)
Спасибо что напомнил посмотреть серию свой узел Я увидел 1в1 (стр. 52) жесткое соеденение
_____________________________________________________________________________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Denbad

какие могут быть советы… наверное непонятные...)

Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 11:51.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 19:44
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
...Смутили пластины в средней колонне - уж больно легко устойчивость потеряют, но другого решения на раз-два не придумывается...
Замечание принято - будем думать при дальнейшем оформлении. Я правильно понял, про которые пластины? (см. вложение).
yarrus77
Цитата:
Балки по всей длине непрерывным швом сварены? Иначе...
Да, конечно, тоненьким таким шовчиком, типа стыковым. Еще там же - сверху продольного стыка - будут упоры, видимо пластинки, через наверно 1 м, для фиксации плит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Юзел1.JPG
Просмотров: 302
Размер:	16.3 Кб
ID:	72837  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 21:13
#91
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ильнур, Хотел бы вас попросить. как доделаете узел полностью.. выложите пожалуйста. Просто сейчас немного не понятно.
Если всетаки разрезать балку то:
1) какое усилие у вас в верхней накладке получается?
2) Сечение колонны у вас не большое.. значит полка колонны у вас 12-20мм. Может ли получится расслоение полки в месте приварки кней верхней накладки и ответной пластины? Ведь как я понимаю расслоение происходит только в "толстых" элементах, за счет неравномерного их нагрева в процессе сварки.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 23:42
#92
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
<phrase 1=


Rizo, делаю замечание за публичное неуважительное высказывание в адрес другого участника форума.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 08:27
#93
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Rizo, делаю замечание за публичное неуважительное высказывание в адрес другого участника форума.
Тысяча извенений надеюсь больше не повторится просто Меня вывело то что человек доющий совет Мне не прочитав книгу (серию) полностью дает советы да ещё так убедительно. (Но всеже Я сразу извинился)

_________________________________________________________________________________________________________________

Ильнур

Я нашел где можно посмотреть ответ на эту тему где четко говорится как быть в данной теме.

"Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя)
стр.204 Тема №7 Оголовки колонн и сопряжения балок с колонами

Там же насчет фрезеровать стр. 205 (При фрезерованном торце колон с опиранием на балку)

Но сделать можно как требует строители (этого Я не отрицал)

Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 10:51.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 20:15
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
...Я нашел где можно посмотреть ответ на эту тему где четко говорится как быть в данной теме...
Там говорится о том, что при жестком сопряжении балка пристыковывается сбоку. А по данной теме ничего не говорится. Вообще там не рассматриваются конструкции жестких узлов. Тем более там не рассматриваются ситуации с малыми усилиями на колоннах и большими на балках.
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
...Там же насчет фрезеровать стр. 205 (При фрезерованном торце колон с опиранием на балку)...
На стр. 205 говорится о фрезеровании контактирующихся поверхностей при передаче нагрузки через торцы опорных ребер. По большому, там речь идет о том, что если нагрузка с торца на гор. лист передается через фрезерованный торец, то сварной шов назначается конструктивно, т.к. вся нагрузка передается через контакт "мимо" шва. Беленя не фрезерует листы оголовка.
Таким образом, "четкости" никакой нет. А есть понимание того, что перпендикулярность оголовка (равно как и опорной плиты) достигается необязательно фрезеровкой (Вы видимо всю дорогу это имеете ввиду), а точностью подсборки колонны. Упрощенно так: отпиливаем из двутавра тело колонны чем попало, берем лист (достаточно толстый), и привариваем РАСЧЕТНЫМ (на передачу всей продольной нагрузки) швом, обеспечив перпендикулярность листа к оси колонны.
Так же понятно, что вот эту сварку ПРОЩЕ производить на монтаже, после установки колонны в проектное положение.
Однако есть объекты, где требуют минимума сварки - естественно, болтовое соединение потребует большей точности изготовления.
Насколько я понимаю, фрезеровку применяют в первую очередь не для обеспечения перепендикулярности, а для получения плоскосности. А неперепендикулярность после сборки "рассосется" в виде неких поворотов узлов.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 09:29
#95
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Замечание принято - будем думать при дальнейшем оформлении. Я правильно понял, про которые пластины? (см. вложение).
Да.
Как Вам такое решение (см. вложение) ?

Моя экспертиза еще бы докопалась бы по поводу п. 4.1.2 СП16.1333: "А как обеспечите возобновление антикоррозийки в замкнутом объеме (между балками)?" Пока отмазываюсь дополнительным указанием о предварительной окраске, тщательности и т.д., но как прокрашывать стыковочные швы? Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь в вашем регионе с этим попроще будет.

А идея неразрезного ригеля мне оч. понравилась. Сейчас наверное многие прошлые объекты иначе запроектировал бы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.jpg
Просмотров: 200
Размер:	12.7 Кб
ID:	72901  
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:05
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Да...Как Вам такое решение (см. вложение) ?
При недостаточной длине швов (длины поперечного ребра) для передачи поперечной силы такие диагональные ребра применяют классически. В данном случае поперечная сила (вертикальная от колонны) передается "транзитом" сквозь балку. По идее можно даже "объехать" балку какими-то боковыми накладками. При детализации разберемся.
И еще - я все же склоняюсь к сварке (колонн) на монтаже. С нижним концом проблем нет - сварка в положении "нижний". А вот верхний конец получается с "потолочным". Надо тоже обдумать. Например, организовать узкий брус (т.е. шарнир, как говорил yarrus77 на п.53). Или подсборку колонны в кондукторе (кондуктор простейший).
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Моя экспертиза еще бы докопалась бы по поводу п. 4.1.2 СП16.1333: "А как обеспечите возобновление антикоррозийки в замкнутом объеме (между балками)?"
Это же замкнутый профиль. Герметичный то бишь. В том же п4.1.2 об этом сказано - покажете эксперту.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:12
#97
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Как вариант можно раму (табуретку) на земле своять и установить "на сварке в положении "нижний", хотя у нас болты предпочтительней (сварщики неквалифицированные на монтаж привлекаются).

По поводу герметичности - не отбился: требует рентгеновский контроль шва, заполнение инертным газом ... короче царь и бог, а мы ... .
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:57
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
...требует рентгеновский контроль шва, заполнение инертным газом...
В смысле все трубы в строительных конструкциях должны быть заполнены ксеноном, после ренгенконтроля на предмет герметичности? А ниппель какой системы должен быть?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 11:00
#99
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: эксперт жжот
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 14:18
#100
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Как вариант можно раму (табуретку) на земле своять и установить "на сварке в положении "нижний"
Ни в жизнь не попадут товарищи монтажники.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 00:15
#101
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Окончательно приняли узел с классическим решением примыкания балки сбоку колонны. Сам узел см. в приложении.
Я для себя решила, что браться за узел прораба не буду. Наш интитут не использует вариант разрезания колонны балкой, а лично я пока не в состоянии самостоятельно разработать такой узел. Усилия к узлу в сообщени #43.
Спасибо за участие.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Жесткий узел.dwg (139.0 Кб, 1490 просмотров)

Последний раз редактировалось Parti3anka, 18.01.2012 в 06:20.
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 19:39
1 | #102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
...узел см. в приложении....
Некоторые мелкие замечания:
-катета шва при полном проваре не бывает
-внутренние ответные (напротив того самого шва с проваром) ребра должны быть приварены к полке (к полкам) хорошими угловыми швами (тавровое соединение) - вот тут забыли указать катет
-нижнюю полку (поз.2) можно и не с проваром, а двумя угловыми - это делается на заводе
-Б1 приваривается к поз.2 на монтаже, и шов расчетный - надо обозначить соответственно и тоже указать катет
-пластина поз.1 тоже приваривается к Б1 на монтаже, т.к. у балки (палки) два конца, и можно не поймать положене встык с двумя колоннами, если конечно на другом конце такой же узел
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 20:23
#103
Parti3anka


 
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41


Спасибо
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
-пластина поз.1 тоже приваривается к Б1 на монтаже
Так они вроде все собираются делать без завода, монтажными швами
Parti3anka вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:27
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Верхняя накладка рассчитана на усилие примерно 65-70% от "мощности" верхней полки 40Б1. Это по расчету?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:38
#105
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


,,,
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 13:36
#106
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ильнур, Если вы доделали свой узел. Скинте пож. посмотреть на его окончательный вариант.! Очень интересно.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 13:43
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Ильнур, Если вы доделали свой узел. Скинте пож. посмотреть на его окончательный вариант.! Очень интересно.
Я помню о Вас.
Узел отложен, т.к. еще не заключен договор. Материалы (для выработки которых и прикидывался каркас) для заключения договора ушли на той неделе - в северном направлении. Ждем реакции.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 14:03
#108
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Без расчетов и полной описаловки(картинка) кой-какие узлы на стр. 236 и 237 Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг - Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания HQ.djvu
gad вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 14:23
#109
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Ильнур, Если вы доделали свой узел. Скинте пож. посмотреть на его окончательный вариант.! Очень интересно.
+1

to Ильнур и прочим заинтересовавшимся: озадачился схожей схемой (см. вложение) Хочется рискнуть и применить неразрезную балку. Нужен принципиальный совет: да/нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.jpg
Просмотров: 208
Размер:	48.8 Кб
ID:	73515  
di12 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 14:55
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
.. да/нет
Почему нет? На сварке - запросто.
На болтах - после детального обмозгования.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 15:04
#111
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


На болтах хочу, что-то типа узла С-1 на накладках 2.440-2 в.1. Квалификация исполнителей диктует отказ от сварки на стройплощадке, а этот узел (по-моему) наиболее ненапортачиваемый (нет фланцев) - но это так - думы, ибо договор на этапе заключения.

Решился: попробую данную конструкцию.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13