Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну?
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 40075
|
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
похоже на какую то ересь
не представляю как не извращаясь выполнить качественно (в т.ч. и с точки зрения монтажа) подобный узел существуют определенные правила конструирования, которые гарантируют нормальную эксплуатацию и монтаж попросите у вашего прораба фото узла или страницу из книги, он или врет или не понимает о чем говорит для сравнения хорошо бы глянуть и на ваш узелок Последний раз редактировалось ugadaikto, 11.01.2012 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
![]() |
Во-первых, не его это дело диктовать проектировщикам какие узлы разрабатывать. Он может только обратиться с просьбой...
Во-вторых, по узлу . Есть такие. Применяли при рамной схеме в двух направлениях. Идет колонна, потом вваривается жесткий узел, далее колонна (если я Вас правильно понял). Все изготавливается на ЗАВОДЕ! Конкретно для прораба никакой выгоды на монтаже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Узел-то покажите, пожалуйста... хотя бы на фотографиях.
А уж дальше поговорим про его рамность и технологичность.
__________________
С ув., Сергей! Последний раз редактировалось SAS, 11.01.2012 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Допустим, имеется перекрытие с большой нагрузкой. Если задумчиво и издали глядеть на эпюры усилий около узла пересечения средней колонны с перекрытием, то можно постепенно уловить, что моменты на концах балок (ригелей) ГОРАЗДО больше моментов в колонне - в случае обычного узла через колонну транзитом передается огромный момент. К тому же колонна имеет большое пригрузочное (вертикальное) усилие, сводящее растягивающие напряжения в колонне на нет. Поэтому сам бог велел резануть колонну, а не балку. Никаких тебе вутов, расслоев и прочех сложностей. Есть некоторые нюансы с последовательностью монтажа и обеспечением вертикальности колонн, но они не усложняют жизнь. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Я однажды применял такие узлы. Выглядит это как обычный рамный узел на фланцах, только перевернутый на 90 градусов.
Проблема в том, что применение таких узлов требует идеальной точности монтажа, чтобы отверстия в балках совпадали с отверстиями во фланцах колонн, что в наших реалиях практически невозможно. Как вариант - сверление отверстий и установка ребер в балке по месту, но это сложные операции, требующие значительных затрат времени, теряется скорость монтажа каркаса с фланцевыми соединениями+удорожание. Если проект уже разработан и пущен в производство, то скажите прорабу, чтобы не имел вам мозги. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Видел я такое раз в Харькове, по пр. Гагарина) И стот, поверте, хотя, честно, я такие "объехты" стараюсь стороной обходить)
Offtop: А мож., прорап случайно черетеж перевернул на 90 гр., когда смотрел?) Вот лично мое субъехтивное мнение: извращаться можно как угодно и сколько угодно, но в личное время и за собственный счет - это для прорабов. Туда же: нужно доходчиво объяснить, в какие траблы для него могут вылиться его творчества, а если не поймет, заявиться на стройку и указать на другие косяки) |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В зависимости от ситуации такие узлы не то что можно, а нужно применять (Ильнур ситуацию пояснил). Мне недавно пришлось колонну на 2-ух верхних этажах смещать в плане: между колоннами бросил мощную балку и на неё по середине опер колонну. И что мне следовало разрезать балку в пролете и приварить её с боков к колонне? чем при этом отличается работа узла кроме направления усилия?
Интересно какое количество сварки заложено у Parti3anka, и сколько её останется если сделать как предложил строитель; п.с. Надеюсь, что с расслаиванием полки колонны и прочностью сечения по сварному шву всё проверено
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
2 Denbad: Вы описали чуть иную ситуацию, понятно, что поставить стойку логично на балку, а не разрезать оную, иначе сварку или болты прийдется закладывать с моментом и поперечкой)
2 Ильнур: понятно, что можно, но в реалиях наших площадок, уж лучше не надо Offtop: если есть возможность, поделитесь ссылкой на документ или картинку, плз |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Ильнур суть изложил.
На моей памяти 3 реализованных объекта с таким решением (на первом это "диво" увидел, а остальные 2 запроектрованы мной). Применяется, когда опорные моменты в балках, примыкающих к узлу в разы больше чем в колоннах выше и ниже узла. Тогда получается, что разрывая балку жесткий узел не конструируется (сваные швы просто некуда размещать). В таких случаях логичнее разорвать колонну - узел получается менее металлоемкий, сварки меньше, ... В остальных случаях применяю "классику", т.к. точность изготовления колонн должна быть идеальной. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Точно также и нет документа, запрещающего разрезАть колонны и стойки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Порылся, не нашел - давно делал. Узел такой был: колонна (двутавр) с листом-оголовником, балка (двутавр) с ребрами, колонна на монтажной сварке (с двумя ориентационными упорчиками из мелкого уголка).
А уж стойку из трубы... |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Ну то что прораб мудрит насчет легче не сомневаюсь это однозначно, сделать можно в обоях случаях (колону разрезать или балку не имеет разницы все компенсируется накладками) но если прораб хочет делать Сам и у него есть под рукой КМД -шник и Ему это технологически легче то почему нет...
Но на мой взгляд балку резать лучше чем колонну Последний раз редактировалось Rizo, 04.03.2012 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Я поставил принцеп в целом, А насчет шарнира ето мантажные болты после монтажа балок все приваривается на сварку
Последний раз редактировалось Rizo, 11.01.2012 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
![]() Сергей Козовник: "Если уж на то пошло, то считаю, что будет целесообразно выносить монтажный стык балка-балка за пределы стыка балка-колонна, и желательно, как можно ближе к минимуму М" Это рационально с точки зрения конструкции, но транспортировать не удобно и к точности монтажа требования повышаются.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Denbad #10
Мне недавно пришлось колонну на 2-ух верхних этажах смещать в плане: между колоннами бросил мощную балку и на неё по середине опер колонну. И что мне следовало разрезать балку в пролете и приварить её с боков к колонне? чем при этом отличается работа узла кроме направления усилия? ________________ ![]() Последний раз редактировалось Rizo, 11.01.2012 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Когда монтируются стержни забота, чтоб в плане привязки соблюсти; когда монтируют крестовину, надо ещё и углы поворота соблюдать.
п.с. и косяки уже сложнее исправлять
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Монтировали несколько каркасов многоэтажных зданий в которых жесткие узлы сопряжения балок с колоннами выполнены следующим образом: В колоннах (сварной двутавр) были предусмотрены листовые элементы (сквозные накладки или фасонки, не знаю как правильно обозвать) которые разрывали только полки колонн, в самом листовом элементе выполнен продольный рез через который проходила стенка колонны, то есть стенка колонны на разрывалась.
Монтаж балки выполнялся следующим образом: сначала балка как-бы подвешивалась к листовым элементам на монтажных болтах, под балкой к полкам колонны на монтажных болтах крепился опорный столик. Узел протягивался, добивались равномерного опирания опорного ребра балки на столик, затем приваривали столик к колонне и верхний пояс балки к листовому элементу. Узел не очень удобный в монтаже, зданий с таким решением построено достаточно много в наших Средне-Уральских краях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
Спасибо всем за ответы. Я просто не встречалась с таким узлом в практике...
Что я поняла из дискуссии: 1. Узел имеет место быть. 2. Плюсы его и минусы - вопрос спорный и нигде в СНИПе или авторитетной книге не оговоренный. (Я искала по литературе, может плохо искала). 3. Преимущества такого узла я не совсем поняла, но причин, чтобы отклонятся от классики, судя по всему, нет. Каркас у нас совершенно обычный, площадь 12Х60 м, шаг всех колонн 6 м, все колонны соостны между собой, а усилия (см приложение) - в целом приемлемые. И вообще я впервые работаю напрямую с прорабом, так получилось, что все опытные заняты и изредка дают советы. У нас срок сдачи проекта в понедельник, я думаю, завтра уже будет готов проект. Поэтому, причина должна быть веской, чтобы начать разбираться с этим узлом и посвещать ему выходные. В приложении мой узел, решенный по классической схеме - жесткое примыкание балки сбоку к колонне и и скрины расчетных усилий. Прорабу я так и предложила оформить его пожелания на бумаге с фотографией узла и ссылкой на книгу. Он обещал прислать, пока не прислал. В принципе, прораб давно предложил решение разреза колонны балкой и мы давно ответили, что нам будет неудобно обеспечивать жесткость такого узла. Настаивать начал вот только что. Еще раз, спасибо всем!!! Одно "но". Узлы заводские они почему то не будут делать (говорят, что дешевле просто купить профиля и на месте варить). Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 00:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64
|
Как вариант - так как во вложении, только среднюю проставку колонны выкинуть, а балку тут не резать, но подготовить для опирания плиты опорной верхней секции колонны. Узел условно жёсткий - зависит от толщин элементов, сварных швов, диаметров и расположения болтов + в данном случае нужно будет усилить балку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
Parti3anka
В вашем узле меня смущают размеры накладок по поясам балок и длины сварных швов. Может быть там моменты и небольшие, но лучше не экономить на "нитках". Ширину накладок я бы взял по полке колонны (на 1-2 см меньше) и сужение по радиусу. Либо накладку постоянной ширины, но с вырезом посередине. Швы, прикрепляющие накладки к полке лучше не угловые, а стыковые с разделкой кромки и полным проваром, и желательно снизу корень шва подварить насколько возможно. Хотя, я не большой спец. по металлу, если есть металлисты пусть меня поправят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
А я тоже не большой спец по металлу. Точнее, мой первый мк. Но хм... ширина накладок расчетная вроде.. А швы - я собиралась в примечании написать про полный провар и разделку кромок... А почему у меня угловые швы - что то в условном обозначении не то?
вообще за мной проект смотрят знающие люди... Оформлю и дам на проверку. Хотя предварительно вот этот вариант конкретно одобрен. p.s. Да - и длины швов расчетные. p.s.s. Вопрос был в принципиальном решении узла. И я со спокойной душой откажусь от предложения прораба. Но когда оформлю окончательный вариант узла и он будет одобрен, повешу, чтобы у истории был конец. Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Преимущества узла расписал Ильнур в посте #7. В вашем случае при сетке 6х6 классика - самое постое, тем более, что проект уже готов - по несвоевременным хотелкам прораба проект переделать можно только за его счет.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Для восприятия расчетного момента (12тм) принятых накладок мало, раза в 2
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
А уже для самообразования, не знаете ли вы, где этот узел описан в литературе?
Для Denbad: Я только что все перепроверила... проходит... Что вы имеете ввиду: мало кол-ва или толщины? Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 08:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Только типовыми узлами и конструкциями при современной архитектуре не всегда можно обойтись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Узел какой-то не серьезный, в смысле размера накладок. Мой Вам совет подбирать размеры накладок, если такое возможно, не по усилиям, а исходя из равнопрочности соединения, т.е. сечение накладок и длина сварных швов должна подбираться исходя из несущей способности (площади) поясов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
Цитата:
Через чур крутые накладки для поясов и надо усилить пояса? Или что-то иное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Не нравятся они мне.
![]() Просто я по-возможности стараюсь придерживаться принципа равнопрочного соединения при конструировании МК, чего и Вам советую. У Вас есть площади поясов балок примыкающих к колоннам, умножте площадь на Ry, и на это усилие и считайте сварные швы и накладки. В этом случае Ваше жесткое соединение будет равнопрочно основному металлу каркаса. Последний раз редактировалось ronn, 12.01.2012 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
Цитата:
кстати, заметила, что я только скрин момента приложила. Исправляюсь. Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
ronn
Я тоже так делаю. Не нужно экономить на длине сварных швов т.е. их длины должно хватать на усилие, которое может воспринять пояс. Если в каком то месте возникнут не расчетные усилия (неравномерная осадка, локальный перегруз и т.п.), пусть лучше потечет пояс или накладка, чем сварные швы. Разрушение по швам всегда хрупкое и внезапное. Длину шва, прикрепляющего накладку к колонне можно увеличить только шириной накладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
Все равно я не поняла, что имеется ввиду. Не пойму, где нарушается равнопрочность. Может, вы намекаете на то, что нужно уменьшить толщину накладок для второстепенной балки? А конкретно в примыкании главной балки к колонне не вижу нарушения равнопрочности((( Полка 12, накладки 12, швы 11. Ребра жесткости 12...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
2. Выкладывай расчет, увидим ошибку; может я ошибаюсь, проверял грубо: 12тм/0.4м (высота балки) = 30тс усилие в накладке; должно быть 30000кг / 1500кг/см2 = 20 см2 шва. У тебя (13-1)*1.1 = 13см2
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Ну я же писал.
Цитата:
Допустим у Вас балка 40Б1 по СТО АСЧМ из стали С245. Площадь пояса 20*0,9=18 см*см. Несущяя способность пояса: площадь умноженная на расчетное сопротивление 18*2450= 44,1 т. Вот на эти 44 тонны и считайте сварные швы и размеры накладок. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
С точки зрения монтажа, я прораба понял, он хочет поставить табуретку на табуретку и ножки верхней табуретки приварить у нижней. На самом деле как я только не извращался с разрезанием колонн, и на уровне плиты перекрытия, и до и после, на болтах, на монтажной сварке. Сделать можно все но только сколько это стоит и сколько монтируется.
К описанию Ильнура я хотел бы добавить только одну вещь практически (для монтажников) легче делать стык колонн прямо в уровне плиты перекрытия, теоретически (с точки зрения распределения усилий) правильнее делать стык на 0.2-0.25 длины колонны где моментная составляющая в колонне равна нулю. Offtop: Но в данном случае раз сетка 6х6 я думаю обошелся бы шарнирным примыканием балок к колоннам
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
скорее всего ошибка в решении считать узел в ЭКСПРИ.
Все плохо, да? А еще я поняла, наконец, что центральный узел все таки можно делать по схеме прораба (посмотрела вдумчиво на эпюру). Последний раз редактировалось Parti3anka, 12.01.2012 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Сейчас как раз делаю вот такое (АБК) - не буду же резать балки по-живому, к тому же балки из сдвоенного двутавра (под сборные ж.б. плиты). |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Можно средние колонны попробовать шарнирными сделать, если жесткости рамы хватит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
К #56: Решение с верхней сплошной накладкой интересное, вопросы с расслоением отпадают.
А в чем преимущество соединения на болтах - их тут такая тьма (только на примыкание одной левой балки 96 высокопрочных болтов - выглядит жутковато), хотя и сечение балки 1,2 метра. Интересно, что за объект такой, какая сетка колонн? Да и плиты перекрытий из-за болтов в пределах узла прийдется укладывать на большой слой ц/п раствора. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Rizo: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Все же стоит задуматься, что сейсмика влияет в основном на вертикальные несущие элементы, (балки покрытия, перекрытия, значительно меньше подаются сейсмике) так какой вариант лучше?
Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
вряд ли он понимает, что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин ![]() из опыта с такими "специалистами" больше всего проблем при монтаже бывает ![]() в данной ситуации советую настоять на своем решении и изготовлении конструкций на заводе но в принцепе разрезка колонн может быть |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
viqa
что даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к резкому увеличению усилий в узле, не знаю как добится точности узлов без фрезировки торцов и опорных пластин ![]() _____________________________________________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Rizo, 13.01.2012 в 09:08. |
|||
![]() |
|
||||
Интересно нету ли всетаки проблем с монтажом таких балок? (пост №56). Как их заводить между опорным стульчиком и пластиной которая по верхнему поясу! Может необходимо давать допуск мм 3. Поделитесь кто знает?
Цитата:
Parti3anka, есть пособие по составлению чертежей КМД. Там конкретно рассматривается ваш узел.. его расчет и куча таблиц по потбору накладок, швов и прочее. посмотрите. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
киньте ссылку на пособие, плз. |
|||
![]() |
|
||||
Сергей Козовник,
Цитата:
Опорное усилие воспринимается силой трения возникающей между элементами которые скрепляются высокопрочными болтами.. поэтому для плотного прилегания торец балки фрезеруется и добавляется монтажная прокладка. справочное пособие для разработки КМД - http://dwg.ru/dnl/3917 |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Ну, тот пост не я писал
![]() Почему же не подойдет? На сколько максимум могут промахать на заводе между накладкой и нижним отверстием под столик? Для плотного прилегания было бы достаточно прострогать плиту, если на то пошло, разъяснение выше мне лично более понятно. Отдельное спасибо за ссылочку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
по узлу в #56 :
всё на в.п. болтах из-за требований генпроектировщика (аллергия на сварку видимо у немцев). Проект был интернациональный - заказчик наш, поставщик оборудования и генпроект. - немцы, проект конструкций выполняло индийское подразделение и какие-то субподрядчики из Украины - причём они делали только стат. расчёт и подбор сечений (Скадом с коэфф. использования в основном от 0,2 до 0,6), а потом мы значит разрабатывали узлы - причём на какое-либо изменение размеров сечений и положения элементов наши зарубежные коллеги шли неохотно. Так что стоит рассматривать данный узел лишь как результат некоего компромисса, в целом довольно корявый. По поводу фрезеровки торцов ригелей - на нормальных заводах не нужно, и так нормально режут/собирают, но изготовители разные бывают. По поводу неудобства при монтаже подобных узлов - ну что тут сказать, просите больше денег ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Rizo Цитата:
![]() 6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом 6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений. Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой. 6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов. В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений. 6.9.3 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее гибкость (где и - высота и толщина стенки соответственно) должна быть не более 50. Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины , где и - соответственно модуль упругости и расчетное сопротивление стали; - толщина пояса. 6.9.4 Опорные сечения ригелей стальных каркасов многоэтажных зданий следует развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов с целью снижения напряжений в сварных соединениях в зоне примыкания ригелей к колоннам. Допускается стыки ригелей с колоннами выполнять на высокопрочных болтах без. увеличения опорных сечений ригелей. 6.9.5 Для элементов, работающих в упругопластической стадии, должны применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным удлинением не менее 20%. Также мне непонятны Ваши тревоги насчет "аллес капут" от несоосности колонн - для совмещения с точностью 0,5% колонны с колонной не нужно никаких фрезеровок, да и влияние этой несоосности не ведет к "резкому увеличению усилий в узле". Пример: если в схеме с п.51 нижняя колонна сместится (под балкой) на 4 мм, то доп. момент составит около 0,4 тсм, что по сравнению с 18 тсм - 3%. Если бы небольшие монтажные отклонения приводили к "аллес капут", мы бы жили в развалинах. Последний раз редактировалось Ильнур, 13.01.2012 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Распечатай свои узлы и узлы Ильнура, положи их рядом и найди отличия...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Балки по всей длине непрерывным швом сварены? Иначе герметизацию замкнутого сечения не выполнить. Да и совместную работу обеспечивать надо (правда можно и накладками).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: см. Серия 2.440-1 в.1 узлы7, 8; или думаешь, что гаек в опорное ребро навтыкал и жесткий узел получился
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
"Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя) стр.205-206 И Мандрикова (Примеры расчета для металлических конструкций ) стр. 143 Узел А и скажи пожалуйста узел шарниром пахнет Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Нарисовано как стеновые панели к каркасу крепятся, дальше что?
Offtop: У Мандрикова много чего понаписано, всего перелистывать в поисках стр. 143 желания нет. Лучше сам открой серию из #87, увидишь свой узел 1в1, а в углу страницы написано "Шарнирные узлы...". Диалог закончен!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Всеми Уважаемый Ильнур
Простите меня пожалуйста если чем то задел Вас. У Вас Я спрашиваю потому что считаю Вас Одним из сильнейших конструкторов на форуме DWG который дает технически грамотные советы с всевозможными ссылками (Большое Вам спасибо) Нам бы Всем на Вас равняется. Но все же Мы (может не столь выдающиеся инженера как Вы) тоже инженера, насчет фрезеровать Посмотрите пожалуйста книгу Металлические конструкции Москва сройиздат 1986 (под редакцию В. И. Беленя) стр. 203-204 А насчет (алес капут) таких выражений нет в моем лексиконе, а фрезеровать это все таки Лучше.[/color] У Меня появился спортивный интерес к данной теме если Я что не будь найду то выложу в следующем посте[/color] _____________________________________________________________________________________________________________________________ Denbad Я вам не поленивался стр. на книге указал чтобы разобраться. А вы такой занятой весь в делах (как и ваши узлы шарнирные) Мои узлы которые на посте #19 Я поставил (точнее фрагмент колонны) соответствуют серии 2,440-1 которую вы указали с стр.52 и далее ТАК ЧТО ТАМ НАПИСАНО В УГЛУ СТРАНИЦЫ ПОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО Кстати вы Denbad сами ЕЁ (серию) полностью изучили или только первую страницу открыли и все (будьте внимательны прежде что-то советовать) Спасибо что напомнил посмотреть серию свой узел Я увидел 1в1 (стр. 52) жесткое соеденение _____________________________________________________________________________________ Понятно только то, что ничего не понятно. Denbad какие могут быть советы… наверное непонятные...) Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
yarrus77 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, Хотел бы вас попросить. как доделаете узел полностью.. выложите пожалуйста. Просто сейчас немного не понятно.
Если всетаки разрезать балку то: 1) какое усилие у вас в верхней накладке получается? 2) Сечение колонны у вас не большое.. значит полка колонны у вас 12-20мм. Может ли получится расслоение полки в месте приварки кней верхней накладки и ответной пластины? Ведь как я понимаю расслоение происходит только в "толстых" элементах, за счет неравномерного их нагрева в процессе сварки. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
![]() |
Rizo, делаю замечание за публичное неуважительное высказывание в адрес другого участника форума.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
_________________________________________________________________________________________________________________ Ильнур Я нашел где можно посмотреть ответ на эту тему где четко говорится как быть в данной теме. "Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя) стр.204 Тема №7 Оголовки колонн и сопряжения балок с колонами Там же насчет фрезеровать стр. 205 (При фрезерованном торце колон с опиранием на балку) Но сделать можно как требует строители (этого Я не отрицал) Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, "четкости" никакой нет. А есть понимание того, что перпендикулярность оголовка (равно как и опорной плиты) достигается необязательно фрезеровкой (Вы видимо всю дорогу это имеете ввиду), а точностью подсборки колонны. Упрощенно так: отпиливаем из двутавра тело колонны чем попало, берем лист (достаточно толстый), и привариваем РАСЧЕТНЫМ (на передачу всей продольной нагрузки) швом, обеспечив перпендикулярность листа к оси колонны. Так же понятно, что вот эту сварку ПРОЩЕ производить на монтаже, после установки колонны в проектное положение. Однако есть объекты, где требуют минимума сварки - естественно, болтовое соединение потребует большей точности изготовления. Насколько я понимаю, фрезеровку применяют в первую очередь не для обеспечения перепендикулярности, а для получения плоскосности. А неперепендикулярность после сборки "рассосется" в виде неких поворотов узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Как Вам такое решение (см. вложение) ? Моя экспертиза еще бы докопалась бы по поводу п. 4.1.2 СП16.1333: "А как обеспечите возобновление антикоррозийки в замкнутом объеме (между балками)?" Пока отмазываюсь дополнительным указанием о предварительной окраске, тщательности и т.д., но как прокрашывать стыковочные швы? Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь в вашем регионе с этим попроще будет. А идея неразрезного ригеля мне оч. понравилась. Сейчас наверное многие прошлые объекты иначе запроектировал бы... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
При недостаточной длине швов (длины поперечного ребра) для передачи поперечной силы такие диагональные ребра применяют классически. В данном случае поперечная сила (вертикальная от колонны) передается "транзитом" сквозь балку. По идее можно даже "объехать" балку какими-то боковыми накладками. При детализации разберемся.
И еще - я все же склоняюсь к сварке (колонн) на монтаже. С нижним концом проблем нет - сварка в положении "нижний". А вот верхний конец получается с "потолочным". Надо тоже обдумать. Например, организовать узкий брус (т.е. шарнир, как говорил yarrus77 на п.53). Или подсборку колонны в кондукторе (кондуктор простейший). Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Как вариант можно раму (табуретку) на земле своять и установить "на сварке в положении "нижний", хотя у нас болты предпочтительней (сварщики неквалифицированные на монтаж привлекаются).
По поводу герметичности - не отбился: требует рентгеновский контроль шва, заполнение инертным газом ... короче царь и бог, а мы ... . |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 41
|
Окончательно приняли узел с классическим решением примыкания балки сбоку колонны. Сам узел см. в приложении.
Я для себя решила, что браться за узел прораба не буду. Наш интитут не использует вариант разрезания колонны балкой, а лично я пока не в состоянии самостоятельно разработать такой узел. Усилия к узлу в сообщени #43. Спасибо за участие. Последний раз редактировалось Parti3anka, 18.01.2012 в 06:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Некоторые мелкие замечания:
-катета шва при полном проваре не бывает -внутренние ответные (напротив того самого шва с проваром) ребра должны быть приварены к полке (к полкам) хорошими угловыми швами (тавровое соединение) - вот тут забыли указать катет -нижнюю полку (поз.2) можно и не с проваром, а двумя угловыми - это делается на заводе -Б1 приваривается к поз.2 на монтаже, и шов расчетный - надо обозначить соответственно и тоже указать катет -пластина поз.1 тоже приваривается к Б1 на монтаже, т.к. у балки (палки) два конца, и можно не поймать положене встык с двумя колоннами, если конечно на другом конце такой же узел |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Узел отложен, т.к. еще не заключен договор. Материалы (для выработки которых и прикидывался каркас) для заключения договора ушли на той неделе - в северном направлении. Ждем реакции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
to Ильнур и прочим заинтересовавшимся: озадачился схожей схемой (см. вложение) Хочется рискнуть и применить неразрезную балку. Нужен принципиальный совет: да/нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
На болтах хочу, что-то типа узла С-1 на накладках 2.440-2 в.1. Квалификация исполнителей диктует отказ от сварки на стройплощадке, а этот узел (по-моему) наиболее ненапортачиваемый (нет фланцев) - но это так - думы, ибо договор на этапе заключения.
Решился: попробую данную конструкцию. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |
Узел сопряжения балки с колонной | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.08.2008 10:07 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |