Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195
|
||
Просмотров: 18577
|
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
СанПиН 2.1.4.1074-01
"...2.6. В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства. 2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях: в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды; системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения." МДК 3-02-2001 "...1.1.10. Вся продукция, материалы, оборудование, вещества, реагенты, фильтрующие загрузки применяются в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения только при наличии гигиенического заключения на продукцию и сертификатов соответствия..." СНиП 2.04.02-84 "...6.3.*Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195
|
Я наверное не так выразился.
У меня есть проект на небольшую станцию водоподготовки (нужно убрать железо). Здание одноэтажное, плюс цокольное помещение. На 1 этаже есть санузел, от которого канализация идет в ближайший колодец. Канализацию прокладываю под полом, то есть по потолку цокольного этажа, в котором и находятся фильтры. Фильтры напорные, то есть полностью герметичные, та и канализация над ними не идет. Из этого и возник вопрос - по чему нельзя?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Да нет, всё вы ясно изложили, в принципе, за исключением деталей типа цокольного этажа. Пусть фильтры герметичные, но как вы себе представляете развитие ситуации, если трубу прорвёт? А начать с самой трубы - пусть она не оборудование станции, но она находится в этом помещении, т.е. должна отвечать правилам эксплуатации и прочего. Пусть прямого запрета нет, т.е. текст не гласит "нельзя располагать трубу хоз-бытовой канализации в помещении станции водоочистки", мне кажется, СанПиН чётко предписывает соблюдение правил гигиены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195
|
Да но просто, почему ее должно прорвать?? Станция маленькая, обслуживающий персонал 3 человека, труба отводит воду только от унитаза и рукомойника, мне кажется всегда можно увидеть утечку (хотя с чего ей там появится, ПВХ труби срок эксплуатации 50 лет.).
Тем более этой цитатой как мне кажется и можно защитить свою точку зрения, так как даже если и случится утечка, то ее устранение займет считанные минуты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Цитата:
"2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях: ...системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения..." Offtop: Зачем вообще СанПиН нужен, а тем более станция водоочистки?...Пьём же мы палёную водку, ну будем воду пить из-под унитаза... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Есть четкие требования для устройства водоподготовки..
У Вас не просто водоподготовка, а подготовка воды питьевого качества для нужд питьевых. Помещение относится к категории "чистых" или "белых".. В этих помещениях даже канализационные стоки для промышленного слива (т.е. речь идет не о ФЕКАЛКЕ, а о промывных загрязненных водах) исполняют в виде водозатвора для каждого стока.. Не считая того, что каждый сток санируется по определенному графику (не менее раза в сутки). И все трубы слива или сброса вод делают с "разрывом" струи относительно сточных труб, канав или трапов. Так что требования экспертизы, не просто законны, а необходимы, справедливы и логичны.. А вот Ваши рассуждения удивляют однако. Да и фильтры Ваши напорные в случае НЕПРЕРЫВНОй работы водоподготовки обязаны попеременно выключаться из работы и санироваться.. А значит открываться механически.. (Чистка, обезараживание, заправка хлорной или озонированной водой. В Вашем случае хлорной водой, так как озонатор у Вас вряд лли имеется). Как прикажете их оставить в открытом положении, если над головой у Вас там фекалка????? Где была Ваша логика, елки-палки..
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Что за экспертиза? Если экспертиза проверяла ваш проект на соответствие нормативной документации (что делает государственная экспертиза), то вы вправе потребовать обоснование замечаний экспертизы. Обычно для решения таких вопросов достаточно поговорить с экспертом, выдавшим заключение.
Мне вот тоже интересно, какой же норматив нарушен? Из всех ответивших еще никто явно не указал на нарушения какого-либо норматива, сплошное растекание словом...
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
не просто помещение для водоподготовки, а для приготовления ПИТЬЕВОЙ воды..
Парни, бывает водоподготовка и не для пищевых целей однако.. И искать Вам ничего не нужно ни в каких СНИПах. Как только Вы зарекаетесь о ПИЩЕВКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СанПИН разорвет Все Ваши СНИПы в клочья и разотрет по полу. Я ничего и нигде конкретно искать не стану и даже не соберусь. Кому нужно - сами найдете. Для Проектировщика АПЕЛЬСИНОВА отвечу так: - Как только ГДЕ-то встречается "Пищевые цели".. и тому подобное.. Сразу начинают рулить СанПИНовские нормы. Автор темы четко указал, что у него СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ Питьевой воды.. ПИТЬЕВОЙ (Не питьевого качества/уровня, а самой настоящей питьевой). Если ВАМ не понятен смысл этого, обратитесь к специалистам в любой местный центр ФГУЗ, они кстати тоже при экспертизе свою весомую закорючку ставят. Меня удивляет, что Вы проектировшик ВК (как сами пишите), а задаете вопросы дилетанта. Учите матчасть внимательнее.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Михаил-КМ,
Дайте мне матчасть в виде норматива, я ее выучу, даже если это будет СанПин.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Вам никто давать ничего не будет. Любая давалка стоит опыта, а опыт бесценен.
Если Вы мой пост №8 прочитаете ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО.. и при этом найдете для себя что-то знакомое, знакомые фразы и обороты - это уже будет неплохо. Если не найдете, то мой Вам совет (добрый и настойчивый). - Не лезте в пищевку, особенно на практике, это опасно. Я с небольшого холма своего опыта вижу только одно... Проектировщики - ВСЕ и ПОГОЛОВНО (С профильных институтов типа ПИЩЕПРОЕКТА и подобных).. берясь за проектирование промпищевки очень мало имеют об этом представление и почему-то всегда задают одни и те же вопросы.. А как? А мы так не знаем? а это видимо новое... А как же так. ВОт приходится помаленьку их обучать.. А еще прикольнее, когда они начинают защищаться после заключения экспертизы, когда замечаний на 4 листа формата А4 (мелким шрифтом). Особенно запомнилось проектирование склада РЦ на Вимм-Билль-Данне в Лианозово. Один такой спец (видимо уже на грани истерики) изрек.. А зачем им тут Брандмауэр.. А каково? на склад площадью за 10 тыс.квадратов. А потом добавил.. Тут же и молоко храниться.. Вот при пожаре пакеты будут лопаться и...... (дальше его просто вежливо Заказчик послал, подошли безопасники и впоследствии с фирмы отжали затраты со штрафными =).. ))) Этим постом я пытался до Вас донести только одно.. Когда к Пищевки приступаете, то сначала учите ВДУМЧИВО СанПИНы все... А потом к ним притягиваете СНИПы, что бы правильно "коробки" ляпать для технологии. Тогда будет Вам счастье.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. Не кипятитесь и поищите всё-таки концы, куда можно пихнуть помещение водоподготовки, пусть и питьевой. Логика-то логикой, но порой и норматив нужен. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Предлагаю помещение водоподготовки рассмотреть как
Цитата:
Цитата:
![]() Offtop: Кто скажет что это девочка, пусть первым бросит в меня камень © ))))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
В общем, я и логики особой не вижу в запрете на пропуск бытовой канализации через станцию водоподготовки. Система замкнутая, напорная. Идут же во всех домах стояки хоз-питьевого водопровода совместно с канализационными стояками в одной шахте.
Логика была бы, если на этой станции был, например, открытый резервуар - вот тогда, над ним, несомненно, не следовало бы пропускать канализационные сети. единственный, приведенный тут пример того как канализационные стоки могут попасть в водопроводную сеть, это: Цитата:
KronSerg, Михаил-КМ, термин "питьевая" вода, говорит только о том, что вода соответствует нормативу на питьевую воду (СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ Р 51232-98). Вода, подаваемая на хоз-питьевые нужды должна соответствовать этим нормативам (СНиП 2.04.01-85), а хоз-ПИТЬЕВЫЕ нужды, это все то, для чего используется водопровод в, к примеру, жилых зданиях. Их тоже будем считать предприятиями общественного питания?
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Добавлено: Не понял кого "их", но раз уж речь идёт о очистных сооружениях питьевой воды, то пожалуй следует относиться к ним не хуже чем к пищёвке, ибо пить таки будут. Да, и стокам не обязательно попадать в водопровод, для бактериологического загрязнения, достаточно простого контакта сточной воды с неплотностью фильтра, дальше всё получится само собой, требование разрыва струи не зря придумали.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 12.01.2012 в 10:47. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
apel.fas Последний раз редактировалось Apelsinov, 12.01.2012 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
![]() Эта самая труба не участвует в технологическом процессе, персонал станции за неё не отвечает, поскольку это режимное предприятие - кто вообще к ней имеет доступ и на каких основаниях? Т.е. кто несёт ответственность за эту трубу при обеспечении непрерывности технологического процесса и безаварийной работы (кроме проектировщика, естественно)? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Прорыв канализации это не прорыв водопровода, последствия и режим истекания абсолютно разные, канализацией в жилых домах можно что-то залить только если это что-то ниже или вплотную. Зря ты так халатно к питьевой воде относишься, так и сесть можно запросто. Это пока проект все смелые такие, а как рагребать последствия - проектировщик дебил и точка. Ещё раз повторяю, станция подготовки питьевой воды не менее ответственное сооружение чем предприятие общественного питания, а может и более. То что прямого запрета нет, ничего не значит, прямого указания делать трубы целиковыми без разрывов тоже нет. Впрочем весь этот спор значения не имеет, Роспотребнадзор живо покарает за такие вещи, ни норматив не спросит ни логику ![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
KronSerg, Во всех жилых домах расстояние между стояками воды и канализации максимум 100мм! А ведь там в шахте и счетчики стоят и фильтры, на которые, при протечке канализации наверняка попадут стоки. В помещениях санузлов сети канализации очень часто проходят под перекрытием - то есть однозначно НАД сетями водопровода, и даже НАД изливами в умывальники - а там ПИТЬЕВАЯ вода! Выходит халатно к питьевой воде относятся все проектировщики, и даже авторы нормативов.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
в жилых не встречал, а в общественных зданиях такое постоянно. Хотя, вот не помню норматива, который бы запрещал такое делать в жилых зданиях, просто это не удобно с точки зрения эксплуатации.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Нет, не попадут, канализация вытекает из трубы только периодически и вода "прилипает" к стояку, так что 50мм нормально, главное не в плотную. Цитата:
Опять мимо, не может быть удобно в общественном и не удобно в жилом, просто такую квартиру никто не купит, в том числе и ты. ![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
это ничего не доказывает, у тебя дома может быть хоть выгребная яма во дворе, прокладывать совместно канализацию и водопровод в жилых зданиях это не помешает.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Никто так до сих пор так и не предоставил норматив, постановление, пункт СанПин, да хоть что нибудь, где запрещалась бы прокладка сетей канализации через помещения с оборудованием водоочистки питьевой воды. А все остальное - просто бла-бла...
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Господин Апельсинов
Вам совет, если Вы плохо понимаете технологию водоподготовки, особенно для пищевых нужд, и тем более не рубите в каждодневных технологических и санитарных процедурах, то не стоит так упираться - это говорит о Вашей безграмотности и о том, что Вы дилетант. (Без обид, но Ваши посты именно этим пестрят). Ответ ждите позже, сегодня уже силов нет, устал. _______________________________________________ Мне видно, что автор темы ЧЕТКО ее сформулировал: "Разрешается ли прокладка хоз. бытовой канализации внутри технологической зоны на станции водоподготовки (питьевой воды). " Исходя из этого имеем: 1. Труба хозбыт.каналии под потолком.. (да бог с ним, хоть над самым полом, суть не в этом). 2. Станция водоподготовки ПИТЬЕВОЙ воды. 3. Технологическия зона, через которую получилась трассировка каналии. Из этого и нужно исходить. А фантазии на тему "как строят в домах, коттеджах, школах садах" тут неприемлемы. Еще подскажу еще кое-что.. На кран в квартиру может подаваться вода питьевого качества, но вот в чем парадокс.. ПИТЬЕВОЙ она не станет НИКОГДА. Мало того.. Пить ее в сыром виде небезопасно!!! А с точки зрения микробиологической безопасности она просто МЕГАбомба. ВОт когда вы это у себя в голове уложите, тогда и можно начинать конструктивный диалог, особенно с врачами РосПотребНадзора. Они дюже умные и разбираются не только в СНИПах, СанПИНах, но и хорошо владеют стандартами GMP для производств и теорией контроля HAССP. После того, как Все это сам это изучишь, начинает приходить просветление и особенный взгляд на проектирование в ПИЩЕВКЕ. Как-то так. И еще... Правильно бы было разделять трапы в санузлах и производственные трапы, это совершенно разные сточные воды, с совершенно разным составом. А еще бывает так, что одни можно сразу сливать в городские сети, а вот производственные только после доочистки или после полной очистки.. А бывает ВАЩЕ НИЗЯ производственные сливать в город =) (могут подохнуть все бактерии на очистных городских однако). Для справки: Сточные воды с трапов в технологии после доочистки можно использовать в ОГРАНИЧЕННОМ виде (но это для предприятий, где нормальная производственная культура и соблюдаются все стандарты качества). А вот все, что стекает в трапы санузлов уходит в хоз.быт каналию. Можно, конечно и хоз.быт стоки очистить, но это дюже дорого и НАВЕРНО в пищевых целях не покатит (Пусть меня спецы в этом пункте поправят, если я заблуждаюсь).
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.01.2012 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Михаил-КМ,
Вы, как видно, живете по понятиям. По вашим понятиям вода в хоз-ПИТЬЕВОМ водопроводе, отвечающая требованиям санпинов и гостов на ПИТЬЕВУЮ воду - не питьевая. я уж не буду комментировать ваши рассуждения о канализации - это очередные ваши понятия, да и не о том речь тут. Вопрос автора, был: Ни мне, ни, думаю, автору, не интересны ваши рассуждения по вашим понятиям, живите с ними дальше, и бог дай вам здоровья.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Да говорю же, спор смысла не имеет, не смотря на то, что нормативного документа нет, законно реализовать решение невозможно.
Хотя, я понимаю, что то что невозможно в Питере, вполне нормально в Саратове, разница в том, что здеся я наливаю воду из под крана и пью, а в командировке - кипячу. Как-то в одном из уральских (или водогодских, уже не помню), городков я открыл бак запаса питьевой воды, так от туда туча комаров вылетела (размножались они там), вроде по нормам всё хорошо, а пить воду расхотелось даже кипяченой. Сколько видел согласованных экспертизой проектов с бытовой канализацией проходящей по 1-му поясу охраны питьевой скважины с септиком во 2-м, или с баками запаса воды с обменом за 3-е суток с обеззараживанием уф-лампами ДО резервуара, после резервуара - в сеть. Всё это спроектировано, согласовано, сделано, работает, никто не умер, но разве это правильно?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
Если где-то в питьевом водопроводе водится комарье - это значит, что не соблюдены нормы, а вовсе не то, что нормы это позволяют. Вы понимаете разницу?
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
СНиП 2.04.02-84*/9. Сети внутреннего водопровода.Сети внутреннего водопровода холодной воды
"...9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой - по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в попу или под полом..." |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Цитата:
А как вам требование про расстояние в свету 0,4м между трубопроводоами канализации в наружке? И что вообще такое "расстояние в свету"? Или так, а хоть одни условия подключения выполненные в строгом соответствии с 83-м постановлением вы видели? А проекты согласовываются ![]() В общем, "нормы" это понятие куда более широкое чем вам кажется, мы живём не в идеальном мире.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Трассировать водопроводные трубы в принципе можно как угодно..
Хоть в спирале с каналией.. (утрирую конечно, но это для примера). Я одного никак не пойму, Почему на форуме проектировщик ВК г-н Апельсинов упорно игнорирует одно условие.. "Трассировка через ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ помещение ВОДОПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ воды". Оно и есть КЛЮЧЕВОЕ. Именно из-за этого Надзор во время экспертизы указал на это ГРУБЕЙШЕЕ нарушение. Уверяю Вас. Пока не уберут канальную хб трубу с этой "БЕЛОЙ" зоны, одобрения не видать, как своих ушей. Это даже не мелкий недочет ,который со временем можно ликвидировать. ЗАПУСТИТЬСЯ не дадут. И правильно сделают - ОБОСНОВАННО. Не пойму, зачем упираться то??? Для г-на Апельсинова.: " да, представьте, я вот такой, живу по понятиям. За свою работу, слава богу, не краснею и не имею нареканий. Разве это плохо и мне стоит этого стыдиться..?" "Стыдиться нужно своего незнания и дремучести". - О чем Вы хотите со мной поспорить? по воде, по стокам? Пишите в личку, мне очень интересно...". Пища для УМА: " В Москве есть производства двух мировых гигантов по производству и продаже безалкогольных напитков. Это Пепси-кола и Кока-кола. По настоящее время Пепси все напитки и обычную воду с газом и без готовила на артезианской воде. Кока же, до 2007 года (пока не приобрела еще один завод под Истрой) готовила все напитки на воде из городского водопровода, т.е. на воде, отвечающей (вроде бы) требованиям СанПИНа и ГОСТам на воду.. Вот только в чем беда.. Вся входящая вода проходила ПОЛНЫЙ цикл водоподготовки.. Само собой, это было чуть проще, чем Пепси.. Но все же. ". Я даже не знаю, как еще написать... Вода, которая вышла с водоподготовки с Западной водоочистной станции г.Москвы или еще какой... (не суть).. она.. ДА, соответствует нормативам и т.д. и т.п. Но вот в кране у Вас она будет другая. Утром одного качества и хим.состава, а вечером другого.. А утром бывает еще ржавая течет, если пораньше встать.. часиков так в 5, пол шестого... не догадываетесь почему.. г-н Апельсинов. а???" Только после этого не нужно утверждать, что она безопасна для здоровья =) Вам это любой детский врач-педиатр скажет. Не говоря уже Роспотребовских специалистов. Они и доказывать ничего не станут. Есть налицо факт - ВОЗМОЖНОСТЬ бактериологического заражения на вышеуказанной водоподготовке. Все!!! Этого достаточно. А дома, в коттедже, у бабулт в деревне можете делать что угодно, хоть из лужи организовать снабжение дома. Только других травить не нужно =). Уверен, мне до Вас не достучаться. Вы видимо в танке. А я не специалист по подобным случаям. Засим дискусию завязываю. Главное то, что автор темы понял ошибку и сделал выводы, а значит результат достигнут. Вас научить чему-то у меня задачи нет. Удачи.
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 13.01.2012 в 17:15. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка наружных сетей канализации | pupa | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 18.10.2010 21:07 |
Гидравлический расчет бытовой канализации. | Magarik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.08.2010 15:41 |
Скрытая прокладка канализации за гипроком | I.Van | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 14.05.2010 23:04 |
прокладка напорной канализации | lisiy29 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 17.12.2009 15:29 |