Помогите рассчитать стеновую ж/б панель в 5ти этажном панельном доме?
ladysoko1989
 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13

Суть в том, что на первом этаже во внутренней несущей стене выполнен проём, выдержит ли остаток стеновой панели нагрузку от вышележащих 4-х этажей?
Просмотров: 11579
 
Непрочитано 12.01.2012, 15:50
#2
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Вопрос ни о чем, больше конкретики. Размер проема,нагрузки и т.д. Хотя скорее всего не выдержит, надо будет усиливать.
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 15:58
#3
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


Проём 4х2,5H м, размер стеновой панели, в которой сделан проём 5,56 х 2,5H, проём усилен П-образной конструкцией, состоящей из:стойки - 2 швеллера №18, сваренные коробкой,балка - тоже самое; нагрузки на стеновую панель, в которой сделан проём, - 10,72 Т/м
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:01
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ladysoko1989 Посмотреть сообщение
выдержит ли остаток стеновой панели нагрузку от вышележащих 4-х этажей?
нет, это криминал и создание аварийной ситуации
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:02
#5
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


Как выйти из создавшейся ситуации?
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:04
#6
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Тогда считайте конструкцию усиления как П-образную раму,можно даже вручную, нашли усилия, проверили сечения принятых профилей металлопроката. Можно использвать Scad.
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:05
#7
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


конструкцию рассчитали - не проходит, какие меры по усилению проёма ещё можно принять???
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:07
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


заложить
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:09
#9
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Зачем такой проем в жилом доме, да еще в несущей стенке?
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:09
#10
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


Это существующий магазин, конструкция держится уже 8 лет.
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:10
#11
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
заложить
самый верный вариант
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:10
#12
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


а другие варианты?
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:15
#13
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


ждать когда йопнется! или усилять усиление
страна непуганных идиотов...
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:15
#14
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


заложить часть проема
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:16
#15
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ladysoko1989 Посмотреть сообщение
Это существующий магазин, конструкция держится уже 8 лет.
Если он уже существует, следовательно его до этого кто-то сделал, так пусть они и несут ответственность за это конструктивное решение, вам то зачем эта головная боль.
P.S Не все, что по расчету должно сломаться обязательно ломается, но если это случится то ни какие аргументы "да я так всегда делал, стояло 8 лет и т.д" не сработают, поэтому всегда надо считать, особенно такие ответственные конструкции.
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:20
#16
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


в том то и дело,что делали расчёт в нашей фирме и теперь надо выйти из ситуации
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:25
#17
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ladysoko1989 Посмотреть сообщение
а другие варианты?
Выполнить проект усиления путем введения в работу стальной рамы, решение по ее раскреплению из плоскости рамы, учет совместной работы рамы с остальным каркасом здания, включая подземную часть, прохождение госэкспертизы и т.д.
В переводе: выполнить ПОЛНЫЙ перерасчет здания совместно с фундаментом учитывая физический износ существующих конструкций.

P.S. Все время удивляюсь: что я за дурак: проектирую стены, колонны, ДЖ. Вон люди: посчитали - 70% нижней панели нахрен и все хорошо: заказчик доволен. А потом этот-же заказчик придет ко мне и начнет проектированию учить, мол дорогая конструкция у меня получается, - других в пример ставить, доказывать: Ведь Стоит! - виагра прям, а не проектирование.
Извиняюсь - наболело.

Последний раз редактировалось di12, 12.01.2012 в 16:30.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:31
#18
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 40


Ну для начала уволить ГИПа,конструктора и расчетчика, которые работали над этим проемом, т.к они не только ничего не понимают в проектировании, но и на лицо отсутствие здравого смысла в их головах. (злобствую). А так варианты уже озвучили выше: -уменьшить ширину проема, усилить усиление. Соответсвенно измениться габарит проема.
MYR вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:32
#19
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


А нагрузку вы верно собрали, как на перемычку?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:32
#20
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


di12 зачет, правда я на одном из таких заказов нервов себе портатил уйму. пришлось заказчика убеждать что проем такой ширины в принципе не нужен, мол выходят "страшные" профиля по расчету выходило два 55 двутавра, дом кирпичный, 1 этаж, стена внутренняя несущая, нагрузка 100 тн, ппц! но заказчик сказал хочу! Сделали, Стоит !
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:35
#21
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


нагрузки:плиты перекрытий-5 шт,стены,полезная нагрузка,собств.вес балки
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:38
#22
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Нагрузку собирали, как для перемычки?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:54
#23
ladysoko1989


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 13


передо мной сейчас поставлен вопрос рассчитать оставшуюся часть панели,как мне это сделать?
ladysoko1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 16:58
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Строишь расчетную схему дома, прикладываешь нагрузки, накладывеши связи.Делаешь проем, выполняешь расчет и смотришь проходит ли оставшаяся арматура панели.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 17:00
#25
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Размер оставшейся панели с двух сторон составляет по 780мм каждая. Соберите нагрузку на этот участок панели, как для перемычки.
Там даже без расчета эти участки пройдут.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 20:55
#26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Размер оставшейся панели с двух сторон составляет по 780мм каждая. Соберите нагрузку на этот участок панели, как для перемычки.
Там даже без расчета эти участки пройдут.
Какая нахрен перемычка..............
Цитата:
Сообщение от ladysoko1989 Посмотреть сообщение
передо мной сейчас поставлен вопрос рассчитать оставшуюся часть панели,как мне это сделать?
Делаете обследование, определяете класс бетона, делаете расчет на прочность оставшихся частей стены на вертикальные нагрузки с моментом. Ветром пожалуй можно пренебречь. Пример расчета на прочность стены есть в пособии к СП.
Во многих сериях хрущевок был 5-6 кратный запас, не будешь же делать стены к соседям 60 мм толщиной, как требуется по расчету.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 21:57
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Во многих сериях хрущевок был 5-6 кратный запас
Нету там 5 кратного запаса.Там все вылизано.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:44
#28
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
делаете расчет на прочность оставшихся частей стены на вертикальные нагрузки с моментом.
А сбор нагрузок Вы как будете осуществлять (как для какого элемента)? А откуда момент? Класс бетона там не выше В15. Вы когда устраиваете проем в существущей стене, как нагрузки собираете? Я имею ввиду, что нагрузка приходящаяся на рассматриваемый участок стены равна весу вышележащей стены высотой всего лишь 1/3 от пролета рассматриваемого участка, а также перекрытия которые попали в эту 1/3.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 00:11
#29
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


anton-07-25-86
вы что-то путаете. Это в кирпичных зданиях можно говорить, что на перемычку приходится нагрузка эквивалентная весу пояса кладки высотой, равной 1/3 её пролета. И нагрузка от перекрытий учитывается, если она попадает в квадрат со стороной равной пролёту выше перемычки. А никак не на простенки, которые всегда догружаются.
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 10:31
#30
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
PashaStr
Как, тогда рассчитываются перемычки в железобетонных стеновых панелях? В данном случае простенки не догружаются, а несут ту же нагрузку какую и несли до этого т.к. выполнено устройство металлической рамы и здесь уже нужно проверять смятие бетона под подошвой стойки рамы.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 11:01
#31
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226



Там запас по прочности большой. а по звукоизоляции впритык. Делали стены толстыми именно с учетом звукоизоляции!!! Так написано, например, в книге Сендерова "Аварии жилых зданий"
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 11:56
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Смотри ВСН 332-77 Инструкция по проектированию конструкций пвнельных жилых зданий.Там все есть и как нагрузки собирать и как считать
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:05
#33
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Смотри ВСН 332-77
ВСН 32-77
(отменен к сожалению, но для общего развития - самое то)
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать стеновую ж/б панель в 5ти этажном панельном доме?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Помогите определеить стеновую панель! gallus Конструкции зданий и сооружений 6 14.07.2010 12:00
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту Алексей Глазов Прочее. Архитектура и строительство 6 18.10.2004 17:43