Скользящая опалубка - каковы принципы работы?
KatrinTaras
 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13

Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми, просто возникли разногласия с преподавателем. Сама я являюсь студенткой МГСУ и сейчас пишу диплом. Тема "Силосы для хранения цемента". Стены монолитные железобетонные возводятся с помощью скользящей опалубки.
Вопрос в том, как перемещается эта самая опалубка, через какие промежутки времен? Читая в интернете информацию, у меня сложилось мнение, что она непрерывно двигается. Написано, что со скоростью от 20 до 30 см/ч и за сутки можно возвести от 3 до 4 метров. При этом, во время её перемещения происходит и армирование, и бетонирование. Может конечно и можно в это время на движущейся платформе работать, но меня смущает то, как бетон набирает прочность?
Преподаватель же утверждает, что после монтажа опалубки армируют, бетонируют, затем выдерживают бетон и перемещают затем опалубку. По-моему это просто подъемно-переставная опалубка. А скользящая, как я считаю, потому и передвгается постоянно (скользя), чтобы не было сцепления с бетоном.
Помогите разобраться, кто знает, как же она передвигается непрерывно или переодически?
Просмотров: 21872
 
Непрочитано 12.01.2012, 23:11
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Можно и так и так.

В 99% случаев скользящая опалубка переставляется каждые Х метров.
В 1% случаев она может и скользти... Просто зачем это... Не представляю... Это лишние силы, внимание, и многоещё чего надо на неё тратить. Подозреваю, что и этот 1% от неумения разработчиков может только быть...

Т. е. можно, но не нужно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.01.2012, 00:05
#3
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Опалубка, которая "скользит" непрерывно, т.е. со скоростью черепахи.. просто дорога видимо в исполнении (Думаю, что это вообще из рода фантастики - непрактично это). Да и в случае поломки/разрушения дорога в востановлении + энергозатраты на возможные силовые приводы. Проще выбросить поврежденный щит и заменить новым.
Ко всему прочему, сменная опалубка имеет всегда технологический режим обработки поверхности, перед новой заливкой/прижимом. Сомневаюсь, что в случае непрерывного скольжения, а значит постоянного контакта со смесью это возможно.
Не нужно забывать и про силы трения в зоне прижима. Вам никогда не приходилось видеть, как опалубку снимают? =))
О каком скольжении опалубки может идти речь? =))
______________________________________
Ваш профессор имеет ввиду сегментное перемещение опалубки.. Это проще, практичнее, доступнее, надежнее.
И скорее всего сказал Вам усредненную скорость прироста возводимого ж/б силоса, в которой учитывались все работы, от возведения металлокаркаса и установки опалубки и до собственно заливки и набора начальной прочности.
Просто прирост привел к еденице времени ЧАС, хотя мог привести и к минуте и к суткам. Как ему удобно и нагляднее. Ну и для Вас - студентов более понятнее.
Все-таки прирост в 20-30 см в час как-то ощутимее по скорости, чем скажем в сутки =)))
___________________________________
Для примера, в горнопроходческих работах при движении проходческого бурового Щита тоже используется опалубка, для закрепления сводов тунеля (Да и вообще всего тунеля).. Но скорость возведения тунеля тоже приводят и к дням и к часам.. Это как выражение КПД...
Видимо Вы с профессором друг друга недопоняли..
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 13.01.2012 в 00:15.
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 01:24
#4
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Спасибо большое за ответы)
Тогда у меня ещё один вопрос по этой же теме.
Вот некоторые выдержки из ТК "СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ ОПОР В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ" (на сооружение промежуточных пустотелых опор мостов из монолитного бетона высотой надцокольной части 22 м при общей высоте опоры от обреза фундамента до подферменной площадки 40 м)

"Высота щитов опалубки 1,2 м.
Бетонную смесь подбирают с таким расчетом, чтобы начало схватывания бетона происходило не ранее чем через 3 ч, а конец - через 6 ч. Водоцементное отношение - 0,47; осадка конуса - 2 - 4 см...
В начальной стадии бетонирования форму заполняют бетонной смесью по всей площади опоры на высоту 60 - 70 см, причем укладку производят в два приема: сначала укладывают первый слой толщиной 30 - 40 см, а затем второй слой.
В дальнейшем бетонную смесь укладывают непрерывно слоями толщиной 25 см, при этом каждый последующий слой укладывают до начала схватывания предыдущего. Бетонная смесь первого слоя должна быть приготовлена на заполнителях мелкой фракции и с увеличением содержания цемента на 10 % по сравнению с последующими слоями...
Первый подъем опалубки на 25 мм (ход домкрата) производят через 2,5 - 3 ч после начала бетонирования. Опалубку заполняют бетонной смесью на высоту 105 - 110 см со скоростью 6 - 7 см/ч. В дальнейшем скорость подъема опалубки зависит от температуры и времени выдержки бетона в опалубке. При температуре 20 °С принятая скорость подъема составляет 15 см/ч, интервал между подъемами составляет 10 мин.
Арматуру устанавливают в процессе бетонирования...
Опалубка должна подниматься со скоростью 1,1 м в смену. Бетон, выходящий из опалубки, должен обладать прочностью, достаточной для сохранения формы сооружения, а остающиеся на его поверхности следы от опалубки должны легко заглаживаться теркой."

Это реально? получается что 22 метра по календарному у них возводится за 7 дней) Как бетон будет себя вести? По моим подсчётам с такой скоростью подъема и перерывами, бетон будет находится в опалубке (в то время как она двигается) примерно 7 часов. Этого хватит? Может какой то специальный бетон применяют?
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 01:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


есть ускорители твердения
нормы СНиПа "НЕсущие и ограждающие констр." на скользящую опалубку тоже действуют
разопалубка возможна и через сутки
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 02:07
#6
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Да, я знаю про ускорители) И представляю примерно, что через сутки можно снять, а через 7 часов(!!!) можно?
Это ж какие добавки нужны наверно?
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 02:12
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
со скоростью 6 - 7 см/ч
110/7=16 часов

Ну не знаю. Может быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 02:22
#8
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Ну ладно, буду считать по скорости заполнения, так и правда медленнее получается.
Просто я считала по скорости подъема опалубки (15см/ч) и выработки в смену 1,1. Если разделить на 8 получится примерно 14 см/ ч. И следовательно на участке опалубка будет только 7часов.
Как то неправильно, скорости подъема и заполнения разнятся аж в 2 раза)
Приму 6-7см/ч и то и другое)
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 03:22
#9
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Скользящая опалубка скользит не постоянно, а по несколько сантиметров за раз. Подъем происходит при помощи гидравлических домкратов.
Подъемно-переставную опалубку перемещают краном сразу на всю высоту щита.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 08:17
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Скользящая опалубка скользит не постоянно, а по несколько сантиметров за раз. Подъем происходит при помощи гидравлических домкратов.
В этом истина. Скользячка сейчас редко применима. Найдите книги 50-60 годов. Там все написано, расписано и разжовано. Только надобно проглотить. Современники об этом слыхивали краем уха, в равной степени как и подъем перекрытий.
Только дороговизна.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 12:52
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
подъем перекрытий
В Питере армяне (или кто там в Ташкенте) строят так здания. Я правда не сталкивался, но слышал, что переняли опыт и делают.

Есть же серьёзное ограничение на укладку смеси. Можно укладывать или сразу же после укладки нижнего слоя или после его схватывания. Думаю сейчас скользящая опалубка поэтому сложно осуществима. Надо думать как сделать с учётом этого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2012, 13:10
#12
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Хотя бы так
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=746557&postcount=859
погугли acs peri - это что то среднее между блочной и скользящей. Опалубка на домкратах
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)

Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 13:27
#13
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Скользящая опалубка применялась при строительстве силосов на цементном заводе в Кричеве.
http://www.str3.by/articles/2011/272/
Насколько мне известно, с опалубкой поначалу были проблемы.
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 15:25
#14
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Спасибо большое всем) Я про эту опалубку уже всё что можно было в интернет перечитала))) Знаю, что пытались спроить ядро жесткости в Башне Федерации в Москве, но возникли сложности с поставкой бетона и температурным обогревом. Вообщем желаемого качества не достигали и построили с помощью неё только один этаж, потом отказались.
Вообщем-то почти всё как я и предполагала, за раз опалубка поднимается на 2,5 см. По моим расчётам, если перерывы 10 минут, получается что на 2,5см она поднимается за 2 мин. В принципе, мне кажется, это реально.
У меня просто возникли разногласия с преподавателем в том, что нужно ли разбивать мое сооружение по вертикали на захватки. Сооружение - силос для цемента высотой 48м. Я считаю, что тут не будет захваток. Если её снизу как запустили, так она и будет двигатся до верха по 3 метра за день. Если бы подъемно-переставная была, то да, можно было бы разбить по высоте щитов. А со скользящей я же не буду разбивать 48 м по 2,5см?
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 16:05
#15
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
А со скользящей я же не буду разбивать 48 м по 2,5см?
В этом-то и заключается смысл скользящей опалубки - отсутствие рабочих швов и более высокие темпы (по сравнению с подъемно-переставной).
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 16:08
#16
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Ну всё, я спокойна, вроде во всём разобралась) Спасибо большое!
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 16:18
#17
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
Тема "Силосы для хранения цемента". Стены монолитные железобетонные возводятся с помощью скользящей опалубки...
Сооружение - силос для цемента высотой 48м...
ежели не секрет то какие силоса взяты за основу для диплома? с какого завода?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 16:18
#18
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Есть действующая технологическая карта Союза ССР:
Вложения
Тип файла: rar ГОССТРОЙ СССР.rar (590.3 Кб, 384 просмотров)
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 16:40
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
отсутствие рабочих швов
Вы мне скажите как это возможно ?

1) столько бетона в короткие сроки
2) начало схватывания уложенного слоя бетона не ранее 30 минут, конец - не позднее 12 часов, а его ещё нужно подать и уложить.
Сложно будет успеть вернуться к уложенному сектору/секции/части до начала её схватывания
3) и как проконтролировать, что бетон ещё не схватился ? Если постоянно укладывается бетон, то и контроль должен быть постоянным...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2012, 16:58
#20
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы мне скажите как это возможно ?
Возможно много чего.
Просто подбирается оборудование соответсвующей производительности.
Я сам с такой опалубкой не работал, поэтому всех тонкостей не знаю.
Но то, что рабочие швы отсутвуют - это, по моему, очевидно.
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 17:01
#21
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Большую роль ещё играют высококвалифицированные подготовленные кадры. С ними, я думаю, можно построить.
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 17:36
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну давайте так. У железобетонного силоса толщина стенки, не знаю, но думаю не меньше 300 мм.
Диаметр допустим 4 м, высота допустим 15 м.
Объем бетона 2*3,14*2*0,3*15=56,52 м3 бетона на 1 силос
1 миксер-автобетоносмеситель это 5 м3.
В силосе будет 11 миксеров.

Укладка бетона в опалубку высотой 1 м.
Начало схватывания слоя принимается (принимается начало схватывания через 5 часов при этом 2 часа везти, 1 час укладывать и вибрировать) через 2 часа. Можно принять больше, но ведь должна быть и гарантия качества (несхватываемости) с запасом времени.
Т. е. 3,8 м3 необходимо укладывать максимум за 2 часа постоянно в течении всех 15 м высоты.


Стоп... Как же я не догадался...
А как вы будете опалубку поднимать, если бетон снизу не схватился ?
Т. е. по любому разопалубка возможна только после схватывания.
А если бетон схватился, то будет рабочий шов.
Т. е. по любому рабочий шов будет.
Можно сделать опалубку длиной 3 м, но тогда зачем её делать скользящей...
Где я ошибся ?

При всём этом Шишков писал, что машинисты миксеров после 40 минут гнания бетона по кругу миксер-миксер перестают так делать и моют подающие снасти, так как там уже схватывается бетон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2012, 18:07
#23
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Самый ударный комикс был про дороги. В конце марта этого года в Питере снег стал быстро таять, и в асфальте появились огромные дыры.

— К главной женщине города прибегает начальник всех городских дорог и сообщает, что вместе со снегом сходит и асфальтовое покрытие, — рассказывает Илья сюжет комикса, все персонажи которого, разумеется, выдуманные. — Все долго удивляются и возмущаются, потому что еще до зимы дороги были отремонтированы по заграничной технологии, и все должно быть нормально. Но потом дорожный начальник сокрушенно сообщает, что вся иностранная методика сводится к тому, что асфальт клали трезвые рабочие.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 18:09
#24
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Как я понимаю:
В начальной стадии бетонирования форму заполняют бетонной смесью по всей площади опоры на высоту 60 - 70 см, причем укладку производят в два приема: сначала укладывают первый слой толщиной 30 - 40 см, а затем второй слой.Первый подъем опалубки на 25 мм (ход домкрата) производят через 2,5 - 3 ч после начала бетонирования. За это время нижний слой, который мы укладывали первым уже может удерживать свою форму. Опалубка у нас поднимается по 2,5см и с перерывами по 10 мин. 35 см опалубка пройдёт за 2 часа. За это время (4,5=2+2,5) должен уже второй слой набрать прочность, и в это же время продолжается последующее бетонирование. И так далее. Новый уложенный слой будет находится в опалубке часов 6 - то время, пока она передвигается примерно на 1м вверх. И получается что два рядом расположенных слоя всегда ещё не схватятся.
Это всё конечно технически очень сложно и требует большого количества бетонной смеси на участке, бетононасосов, обязательно запасные должны быть, рабочие должны успевать крепить арматуру и т.д...
Знаю, что за границей успешно пользуются такой опалубкой)
http://vimeo.com/channels/179279#21027146

У нас же мешают морозы и низкий уровень квалификации рабочих.
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 18:14
#25
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Tyhig, у вас какой-то нездоровый скептицизм.
То, что эта технология успешно работает и применяется - неоспоримый факт.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 18:27
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
Первый подъем опалубки на 25 мм (ход домкрата) производят через 2,5 - 3 ч после начала бетонирования.
Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
За это время нижний слой, который мы укладывали первым уже может удерживать свою форму.
В этом то и вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 18:40
#27
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Ну да, видимо подбирают такой бетон, что он может удерживать форму. Добавки, соотношение составляющих специальное. Опалубка же поднимается не сразу на всю высоту потом, а только 2,5 см открываются снизу, потом 10 мин перерыв, и ещё 2,5см и так далее. Она всего 12 см за час проходит же.
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 19:01
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Т. е. сколько времени на схватывание остаётся каждому слою до разопалубки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 19:06
#29
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Часов 7 по моим расчётам
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 00:25
#30
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Всем привет!

Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Но то, что рабочие швы отсутвуют - это, по моему, очевидно.
- судя по техкарте #18 - рабочие швы допускаются, только при этом приходится заново "разгоняться"

Вот пример, что представляет собой конструкция "скользячки" :
Increase Size Decrease Size Slip Form-Neru's Hydraulic Slip Form video
http://www.youtube.com/watch?v=hw3jjCknNko&feature=related
А здесь смотреть сам процесс (со 2-й мин) -
Increase Size Decrease Size Opalenica silos - Film z budowy
http://www.youtube.com/watch?v=8evIfLCY3TQ&feature=related
Насколько мне известно в союзе сср скользящую опалубку применяли на силосах и подобных сооружениях с определенными габаритами и конструкцией. Т.к. темп высокий, то и скорость операций + контроль всего, что поставляется, вяжется, льется, выдерживается и т.п. должны быть соответственными. на слуху только, что радиус не больше 30м
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 11:34
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
Часов 7 по моим расчётам
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
Первый подъем опалубки на 25 мм (ход домкрата) производят через 2,5 - 3 ч после начала бетонирования.
Цитата:
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
Она всего 12 см за час проходит же.
Т. е. 8 часов...

Не знаю.
Очень сложно организовать так, чтобы нижний слой гарантированно схватился при подъёме, а верхний гарантированно не схватился при укладывании следующего слоя.
Можно, но сложно.
Думаю не в России.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:22
#32
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


удалено
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:24
#33
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 16


Вот я свои 5 копеек внесу: Очень проблематично следить за положением опалубки если она движется. НИКАКОГО кустарного инструмента по регулированию быть тут не может ( а в нашей стране постоянно что-то на стройке "совершенствуют)
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:26
#34
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


А как осуществляется пристройка монолитных перекрытий, если речь идет о высотном здании?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:53
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Vova ну так расскажите... Чего нас ковырять ?

А в чём проблема у высотных зданий ? Почему нельзя сделать любую опалубку ?

Единственное только вижу, что небоскрёбы же деформируются от ветра и эту нагрузку никак не снять.
Деформация составляет до 2 м в горизонтальной плоскости от проектного положения и более (а ведь здания и крутятся наверное при этом).
Т. е. получается и опалубка должна быть или допускать эти 2 м или быть сделана на такой маленький участок, чтобы с ней ничего не случилось от таких деформаций...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:19
#36
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Vova ну так расскажите... Чего нас ковырять ?
А я точно не знаю... Как будто на вертикальной стене, которая отливается по срокам раньше, чем к ней присоединяются перекрытия, имеются то-ли выпуски (а как-же тогда скользит опалубка?) то-ли "впуски".
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:28
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Как будто на вертикальной стене, которая отливается по срокам раньше, чем к ней присоединяются перекрытия, имеются то-ли выпуски (а как-же тогда скользит опалубка?) то-ли "впуски".
да точно не так

Думаю особой разницы между реконструкцией и новым строительством быть не должно.
Там же явно у высотных зданий должно быть каркас КМ или КЖ.
Вот его первым делают, а потом уже что вешать стены или перекрытия - вопрос конструкции этих элементов.
Скорее всего перекрытия... По всяким ПБ... чтоб если что упало, то не на рабочих...

Хотя у вас допускается падать на рабочих. Только $ потом им платятся за травмы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2012, 17:14
#38
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Кое-что о монолитном строительстве:
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2012, 11:01
#39
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно, но сложно.
Думаю не в России.
Почему же не в России?! Москва-Сити вам в пример, там такую технологию применяли и все нормально получилось
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 20:39
#40
trezy


 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 14


Смотрел недавно один научный фильм, про бетонирование при помощи скользящей опалубки. Только вот точно не помню, что в нем необходимо было залить, какое-то цилиндрическое сооружение (чтото связанное с газовой промылшенностью). И там была задача выполнить бетонирование безшовно. Смысл был в том, что скользящая опалубка устанавливалась по всему периметру на высоту 3м и через каждые 7 часов домкратами поднималась. И там рассказывали, что для применяемого ими бетона именно 7 часов необходимо для того, чтобы не было шва.
trezy вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 23:35
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от trezy Посмотреть сообщение
И там была задача выполнить бетонирование безшовно.
а отчего там была такая задача ?
Я просто не вижу необходимости, если честно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.01.2012, 00:20
#42
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Отвечу всем скептикам. Скользящую опалубку применяют в большинстве случаев при соблюдении условий:
1. Сооружение имеет неизменную форму в плане по всей высоте, либо изменение формы определяется линейным законом, позволяющим сжимать-расширять периметр опалубки
2. Сооружение высокое

Если такие сооружения возводить по обычной технологии, цикл получается следующий: опалубка, армирование, бетонирование, выдержка, распалубка и так по кругу.
Если применять подъёмную опалубку - время экономится только на опалубке-распалубке (не надо её разбирать и вверх-вниз таскать)
Если же работать в скользящей опалубке - цикл становится непрерывным, и скорость возведения сооружения определяется скоростью подъёма опалубки. А уж армировать и бетон укладывать - сейчас вообще не проблема (вязальные крючки и бетононасосы в помощь).

А построено и строится по этой технологии очень много разных сооружений:
- силосы (о которых уже говорилось в этой теме)
- градирни ТЭС и АЭС
- мачты больших ветрогенераторов
- опоры мостов (и особенно пилоны высоких вантовых и подвесных мостов)
- отдельные элементы ГЭС и плотин (к примеру противофильтрационные экраны из бетона)
- тоннели (проходческий щит непрерывно "грызёт" породу, и сам же является внутренней опалубкой для обделки)
- небоскрёбы...

Кстати отвечу на вопрос Вовы
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
А как осуществляется пристройка монолитных перекрытий, если речь идет о высотном здании?
Очень просто:
В скользящей опалубке в этом случае отливается обычно внешний периметр стен, и, иногда, центральное ядро жёсткости. При бетонировании этих элементов в уровне будущих перекрытий закладываются пенопластом штрабы. Когда опалубка "уползает" выше уровня перекрытия - пенопласт выжигается, к арматурному каркасу в штрабе навариваются выпуски для связи с перекрытием. Далее - понятно. Перекрытия бетонируются с отставанием на 1-2 этажа от стен. Устойчивость стен без перекрытий обеспечивается их замкнутым контуром и конструкцией самой опалубки.

Так что технология на самом деле не такая уж нереальная. И в России она и раньше использовалась, и сейчас используется, и будет применяться (когда заказчики научатся деньги считать и сопоставлять трудозатраты на те и другие способы производства работ).
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 00:50
#43
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Почему же не в России?! Москва-Сити вам в пример
Так Москва-Сити это не Россия.. На территории России - Да, но застройщики в основном Турки и Китайцы.. со своими технологиями, опытом и рабочим составом. (Работяги - подай-принеси не в счет). По крайней мере стартовали именно эти ребята..ENKA...
Лучше Серёги-Bilder уже не написать....
Сижу, смотрю фильм про скользящую опалубку... (много чего интересного - спасибо за ссыли).
Процитирую слова комментатора-переводчика..
"... Здесь человек, а не машина остается мерилом всех вещей. Существуют многочисленные факторы, которые влияют на окончательную геометрическую точность постройки, возводимой методом опалубки. Точно просчитать их все не удается и сегодня. Такой сложный строительный материал, как бетон слишком по разному ведет себя в условиях, имеющихся в самых разных уголках Земного шара.... ".
Думаю, что то в этом высказывании есть.
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 28.01.2012 в 01:27.
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 04:10
#44
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Здесь человек, а не машина остается мерилом всех вещей
"Кадры решают все" - еще никто не отменял.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 18:09
#45
viramaks


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 3


Как говорил Кузьма Прутьков "зри в корень", она называется скользящей, потому что конструктив обеспечивает цикличное поступательное движение вверх. И на силосах используют данный тип опалубки, поскольку документацией закладывается непрерывное бетонирование, и исключены разрывы и швы. Конструктив опалубки при движении на подъем опирается не на само тело бетона, а на силовой каркас, 2 варианта решения которого существует, либо остается в бетоне (обычная труба), либо это внешний опорный каркас. Автоматическая система гидравлических домкратов обеспечивает равномерное перемещение каркаса опалубки с заданной цикличностью. Технология довольно сложная с точки зрения организации процесса производства работ и обеспечения качества бетонной поверхности на выходе. Часто скользящую путают с подъемно-переставной опалубкой, суть движения вверх за счет гидравлики сохраняется. Но в случае с подъемно переставной допускаются швы, и выдерживается время на набор прочности бетоном. Как то так...
viramaks вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 18:29
#46
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от viramaks Посмотреть сообщение
Часто скользящую путают с подъемно-переставной опалубкой
Спасибо. Теперь все понятно...
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:33
#47
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Для нас один подрядчик ( раньше было два) строит резервуары этим методом.
На мой взгляд есть неск. проблем:
-раб. сила. для большого резервуара нужно достаточно большое кол-во опытных рабочих.нужно успеть собрать горизонтальную арматуру и уложить кабели напряженной арматуры. работа идет непррывно, резервуар 7500 к.м. 72 часа.
- контроль. То же требуется непрерывный.
- вертикальная арматура устанавливается заранее.Это сложно. Один раз из-за сильного ветра она обрушилась.
- поставка бетона.Непрерывно и строго определенного качества.Слишком текучий нельзя, понятно.Слишком жесткий- прилипнет к опалубке и она потянет его вверх. Доп. проблема- скрытое разделение между слоями, т.е. визульно все в порядке, но опалубка бетон "тянет".
Плюсы- быстрее , дешевле, без швов, качественная вибрация ( слои до 60 см).
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:53
#48
viramaks


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 3


А опалубку какого производителя пользует Ваш подрядчик, было бы интересно посмотреть пару фото с объекта
viramaks вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 11:50
#49
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Изначально оборудование вроде английское.Когда то он перекупил у другого подрядчика и специализировлся по этой работе. Вообще, из немногих, кто строит в основном резервуары, поэтому имеет хороший опыт в конкретной области и костяк опытных рабочих.
есть еще один, работающий с австрийской фирмой.Но у меня нет более точной информации под рукой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5162-1.jpg
Просмотров: 172
Размер:	175.4 Кб
ID:	75229  
Bel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 12:43
#50
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


в России по такому принципу заливают цемсилоса, и сырьевые силоса для цементной индустрии. диаметром до 22м, высотой до 80м.
Каркас Монолит залил 5штук для Мордовцемента (забейте в гугл Каркас Монолит, там фото будут), Сейчас еще три в работе.
Бета Тек конструкшн в настоящий момент льет 5 штук для Новоросцемента.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 08:53
#51
viramaks


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 3


Спасибо за фото и ссылку. У каркас-монолита действительно есть что посмотреть...
viramaks вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Скользящая опалубка - каковы принципы работы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Основные принципы работы с Excel при помощи Lisp Oleg_KOG LISP 1 17.07.2009 14:11
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Принципы работы арочных конструкций Integer Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2006 21:58