Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 11895
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
разводка короче.. Проверка Вас на адекватность/вменяемость. Цитата:
замечание не принимаем; в п. 5.1 СНиП 31-03-2001 отсутствуют указанные требования; согласно п. 74 обязательного перечня утвержденного распоряжением 1047-р п. 5.1 СНиП 31-03-2001 не обязателен к применению; также согласно ФЗ-384 (в части .. статьи .. ) не требуется выполнять указанный расчет для проектируемого здания (перечисление требуемых характеристик в соответствии с ФЗ). - Это был прямой ответ на вопрос эксперта.. Далее экспэрт опомнится и либо оставит Вас в покое (поймет что сглупил, некорректно задал вопрос) либо переспросит (задаст повторный ворос) - типа чувак я имел в виду п. 5.1 СП 56.13330.2011 (акту. ред СНиП 31-03-2011).. - вот после этого будем разбирать ответ на повторный ворос (сразу скажу что в данном случае я не сторонник прогибаться под хотелки экспэрта..) Offtop: МаsterZim пишу со старого/тормознутого компа поэтому не успеваю изложить все мысли сразу.. Пока не выйдет новое 1047-р все акту - сказки (применяемые добровольно в части/частях противоречащей действующим нормам) p/s: к стати рассматриваемое здание - двухпролетный цех 24х80 ,в каждом пролете два крана по 20тн (в силу конструктивных особенностей, компоновке и прочее) априори (с большой долей вероятности) не подпадает под требования недопущения прогрессирующего обрушения (если только конструкции здания не установлены нарочно по принципу домино) Последний раз редактировалось olf_, 17.01.2012 в 00:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8: 8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7: 6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета svk Твой цех не подпадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" ЗЫ: но так как пункт 5.1 в СП есть, эксперт может потребовать такой расчет, если его не убедят вышеприведенные цитаты. olf_ Выводы у тебя неверные, потому как читаешь устаревшие нормы. Есть актуализированная версия СП 56.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 31-03-2001), где написано: п.5.1 "Объемно-планировочное и конструктивное решения здания должны способствовать исключению возможности получения травм при нахождении в нем людей в процессе передвижения, работы, пользования передвижными устройствами, технологическим и инженерным оборудованием. Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденных соответствующими расчетами." Последний раз редактировалось MasterZim, 16.01.2012 в 23:43. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Вы данный СНиП смотрели? Где вообще такой пункт нашли в вашеупомянутом СНиПе? Я вот листаю офиц. издание - не могу найти. В п. 5.1 абсолютно о других вещах говорится, как-то:
"5.1 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м." Где тут прогрессирующее обрушение? Согласно ГОСТ Р 54257-2010 п. 4.2.7 расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок производится для зданий 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее разрушение. А вот в СП 56.13330.2011 "Производственные здания" говорится о таком расчете в п. 5.1: "... Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденных соответствующими расчетами." Выходит, что СП противоречит ГОСТ Р, а ГОСТ Р - выше. Поэтому я бы отписался, что в СНиП 31-03-2001 нет указанного требования, а согласно ГОСТа регламентируется расчет только для зданий 1-го уровня ответственности (к которым ваш цех, возможно, не относится). СП 56.13330.2011 еще не включен в перечень обязательных к исполнению (насколько я знаю - но могу и ошибаться), а если и включен - то противоречит ГОСТу в части расчета на прогрессирующее разрушение (или в нем забыли указать - что необходим такой расчет для большепролетных цехов - как-то ангары, сталеплавильные цеха и т.п.). Согласно Градостроительному Кодексу к опасным объектам относятся, а следовательно уровень ответственности 1-ый (кратко - что может быть у Вас): "..11) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); б) подпункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ - см. предыдущую редакцию; в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. (Статья дополнительно включена с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ)"
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 17.01.2012 в 00:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
СП 56.13330.2011 "Производственные здания" это и есть СНиП 31-03-2001, только актуализированный. "УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 декабря 2010 г. № 850 и введен в действие с 20 мая 2011 г." |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
olf_, маленькое замечание.
Не стоит писать в ответ на замечание эксперта "замечание не принимается". Сегодня он, может быть, это проглотит, но, скорее всего, это не последний проект, проходящий экспертизу. Лично я по совету заказчика пишу:" По данному замечанию даём пояснение". Формулировка может быть и другой, но не такой категоричной, как у Вас. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
cancercat видать заказчик у Вас типа юрист опытный..
блин а к нам из доброй экспертизы (каждый раз) присылают бланк с пояснениями в котором просят в начале ответа ставить фразу - "Замечание принимается" или "Замечание не принимается", а далее следует пояснение. Offtop: К тому-же за не категоричный ответ денег меньше не возьмут.. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
MasterZim, так я не к Вам обращался, а к автору темы (просто был занят написанием и штудированием нормативной базы в тот момент, кагда Вы уже дали свой ответ).
вроде явно указано в топике. Про СП ни слова. То что СП утвержден и введен - с этим согласен (я и не говорил о том что он не введен в действие). Он не находится в Перечне обязательных национальных стандартов (распоряжение правительства N 1047-р от 21.06.2010 г.), в который входит: "... 74. СНиП 31 - 03 - 2001 "Производственные здания". Разделы 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5), 5 (пункты 5.2, 5.4, 5.6 - 5.8, 5.10 - 5.16)." Обо всём отсальном написал. Так что в данном случае обычный бюрократический бардак в нормативной сфере (как и с новыми СП - до сих пор ошибки исправляют).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Как уже говорили выше, тут нечему прогрессирующе обрушаться.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не знаю как в промзданиях, но в жилых сборных каркасных из жб казалось бы тоже обрушение любой колонны ведет к полному разрушению, но так нормами и расчет совсем по другому ведется - колонна не удаляется, к ней лишь сила прикладывается горизонтальная и весь расчет сводится к резервированию несущей способности, да проверке несущей способности перекрытий на дополнительную нагрузку от упавшего выше. С учетом того, что используются характеристики материалов и нагрузки (без учета кратковременных) с коэффициентами надежности 1 - с этим расчетом даже для статически определимых конструкций никогда не возникает проблем... Хотя с промзданиями хз - опыта таких расчетов нет.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для высотных зданий есть чёткие требования по нагрузкам для расчёта п. обр. Для остальных таких требований нет. Пусть "эксперт" сформулирует. Иначе ему можно подсунуть любую туфту. Например, удар крана о тупиковый упор. И назвать этот расчёт - расчётом на прогрессирующее обрушение.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 11) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N*116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно; Автор же не сказал, что они там производят. Может используют Метилизоцианат в большом количестве? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
такие вопросы экспертов надо в здешнем разделе БСК размещать, при условии конечно если эксперт имел ввиду на подрыв к примеру средней колонны. , а так я согласен с предыдущей записью - проектом определяются площади легкосбрасываемых поверхностей. |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток
Нужно ли выполнять расчет монолитного здания Архива на прогрессирующее обрушение ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А вот если на 1-м этаже магазины и т.д. то могут потребовать... Да ничего там сложного нету... Ал-й Цитата:
К тому же в DNL есть пособия по расчету на прогрессирующее разрушение Вообще с промышленными зданиями вообще косяк получается, по хорошему должны были бы ввести определенную площадь на которой обрушение конструкций допустимо, иначе все это ведет к безумному перерасходу металла... Ну а топикпастеру могу посоветовать, только по возможности по общаться с экспертом и выяснить, что он все таки хочет т.к. разрушение одной колонны ведет к обрушению конструкций на определенном участке практически всегда(имеются ввиду промздания)...... Кстати возможен вариант с установкой дополнительных связей из тросиков в районе узлов, чтобы не происходило локального обрушения конструкций....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 26.01.2012 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
DEM,
Привет, здание получается как бы общественное, вероятно... проблемма - в нагрузке от стеллажей - там до 1,5-2 тонн на метр квадратный приходится...(это без учета С.веса плит). Сам расчет то, да, выполнимый, сделаю... А расчет экспертиза просит выполнить (вернее требует)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
viking1963
Слушай Я с местной экспертизой мало работал, у меня недавно были Сочи на Госэкспертизе там требовали... Школу делал в Выборге, там по моему не потребовали, но там была корректировка... По остальным Промобъектам, в Главгострой экспертизе, таких заморочек не было... А расчет сделай, скорее всего пройдет все, там же самое главное чтобы по нормативным нагрузкам все прошло.... На прогибы и т.д. наплевать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Понятненько...
Ну что, ж вероятно придется делать, ладно, DEM, благодарю за советы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
viking1963
Да че ты паришься, дождись замечаний, Я всегда так делаю... Мало ли кто лоханулся, может еще чего переделывать придется....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
DEM,
Так, тетя-эксперт уже "докопалась"... ![]() Замечания то, пришли : "Здание отнесено к повышенному уровню ответственности - 1б. Представить расчет конструктивной системы на прогрессирующее разрушение. Основание - п. 6. статьи 16 ФЗ 384." То есть ссылка идет на 384 Федеральный Закон, п.6, ст. 16... просто думал, как отбиться - но вероятно уже никак...придется выполнять расчет на прогрессирующее...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 26.01.2012 в 23:45. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
DEM, помимо пособий для прогрессирующего есть пособия по защите от чрезвычайных ситуаций для каркасных и каменных (два отдельных пособия) зданий.
Итого 5 документов: высотки, монолитки, панельки, каркасные, каменные. Парадоксы бывают при смешанных конструкциях, к примеру панельное здание, а перекрытия в нем пустотные (т.е. не разрушатся с образованием пластических шарниров, не ортогональных самой панели). И тогда эксперты начинают изгаляться и просить того, чего сами не понимают (вплоть до расчета перегородок на падающее перекрытие, устройства набетонки над пустотками и прочего бреда)... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ал-й
Тот расчет который ты описал в посте 11 Не является расчетом на прогрессирующее разрушение, обычно подобные задания могут выдать технологи при наличии в здании погрузчиков и т.п. viking1963 Угу они последнее время любят этим Федеральным Законом перед носом по "щелкать" ![]() Так что крепись...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
DEM, именно так предписывают нормы, там прям дословно написано:
Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий5, для каркасных зданий трактуется иначе. __________________ 5 Для панельных зданий это требование означает следующее. В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения несущих конструкций (полное или частичное разрушение отдельных стен в пределах одного этажа и двух смежных осей здания), но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению или к разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием. Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия на отдельные элементы, не предусмотренного условиями нормальной эксплуатации здания как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой чрезвычайной ситуации не ограничивается. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ал-й, простите, что влез, а что это что за перспективная штуковина для прогрессирующего: набетонка над пустотками? Полить пустотку сверху "бетончиком"? Ну, если этот бетон "включить в плиту", плита поздоровеет. И, что дом после взрыва падать перестанет? Можно поподробнее: что эксперт сказал? Я тут в вашей теме полный идиот, но нам, идиотам, тоже ведь интересно. Пожалуйста, выразитесь хоть как-нибудь (завуалированный мат принимается с благодарностью).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
kulvazab, эксперт полагал, что если под плитами пустотными исчезнет опора, они должны будут растянуться "гармошкой", т.е. арматура в набетонке будет работать как мембрана, а плиты подвешены к ней с низу - ну т.е. маразм. Подобных этому предложений было не мало, я даже подумывал в БСК показать, но разум возобладал - все таки эксперты тоже бывают на dwg - зачем портить им настроение и подставлять себя и своих коллег? Но имено при расчете на прогрессирующее сборных каркасных зданий и смешанных конструкций их фантазия бушует. Расчетом же монолитных зданий по МПР сейчас вроде владеют все кому не лень, даже эксперты - с этими расчетами проблем не бывает, за исключением той самой "окружности" в пределах которой обрушаются вертикальные элементы при расчете высоток (в невысотных монолитках берется просто длина участка стен), так вот окружность эксперты просят иногда подвинуть куда им хочется типа "на полметра" правее...
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ал-й
Будь любезен покажи мне пункт где написано цитирую твой пост... Цитата:
1-й среднюю наиболее нагруженную колонну 2-й крайнюю колонну с наибольшими моментами и продольной силой Тот расчет о котором ты говоришь, с прикладыванием горизонтального усилия на определенной высоте, обычно производится при наличии погрузчиков и т.п. Не надо заниматься словоблудством, перечитай полностью свой пост...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ок, привожу пункт:
2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС. Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия: - карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов); - повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2; - неравномерные осадки основания; - горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице). РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Но в принципе те расчеты, что производил Я для общественных зданий(Пропускной пункт в Сочи) включали в себя расчет на прогрессирующее разрушение в двух вариантах с удалением колонн. Правда это было 3 года назад, недавно опять защищал данный проект, но это было в связи с повышением коэф-та ответственности сооружения, вместо 0,95 пришлось ставить 1,1. И вопросов по прогрессирующему разрушению у эксперта не было...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
DEM, ну большинство объектов в наше время все-таки монолит, там без удаления колонн, стен и пилонов - никак. Сборным мы бы и не заморачивались, да постоянные клиенты есть, занимающиеся современным сборняком, поэтому трактовке пунктов много внимания уделяли, разбирались с разработчиками норм и экспертами по применимости этих рекомендаций для общественных, а не только жилых зданий... Раз в полгода такой объект вылезает, в то время как монолитки 1-2 в месяц идут (имеется ввиду чисто прогрессирующее).
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык тогда топикпастеру вообще проблема выеденого яйца не стоит...
Прикладывает нагрузку на колонну в 3,5 тн к колонне и все... Остальных вариантов прогрессирующео разрушения у него нету, за исключением карста (если район карстовый)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ал-й, Вам как отзывчивому человеку ещё один идиотский вопрос: что, просто-напросто посчитать здание без одной колонны? Или всё-таки считать нагрузку с учётом внезапного её приложения? Я просто помню одну старенькую формулу по коэффициенту динамичности. Когда груз массой M падает с высоты h на невесомую балку. Там рассматривался случай, когда груз не падал, а как бы внезапно появлялся, то есть h=0. Так коэффициент динамичности в этом случае был 2. Если опора исчезает мгновенно, то на соседние прибавляется нагрузка от неё тоже мгновенно, но уже с этим весёлым коэффициентом. Ведь так получается? Хотя, наверное, он будет <2, ведь надо учитывать массу самой плиты, пластика тоже увеличит прогиб и во столько же раз уменьшит этот коэффициент. А как честной народ считать-то должен: просто без колонны и всё?
(А хохма с набетонкой неплохая. Один дядька примерно так же сам себя за волосы из болота вытащил.) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Отвечу вкратце, т.к. много работы: в ряде случаев коэффициент динамичности учитывается (например, при обрушении перекрытия и расчете нижележащих). Про необходимость его учета для случая удаления колонн есть статьи с расчетами жб каркаса в Ansys - если не забуду, скину ссылки - на этот счет ведутся исследования.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации | Максим П | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.12.2009 11:50 |
Экспертиза "левого" проекта | deletear | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 02.08.2009 22:13 |
Гос. экспертиза проекта | сержант | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.05.2009 04:11 |
экспертиза: состав проекта на мансарду. | Joshua | Архитектура | 4 | 04.07.2008 23:50 |
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.03.2006 14:31 |