Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2012, 23:18 #1
Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?
svk
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125

п.2 "Согласно п.5.1 СНиП 31-03-2001"Производственные здания" необходимо поизвести дополнительный расчет на прогрессирующие обрушение." Ничего не понял? У нас здание-двухпролетный цех-24х80 ,в каждом пролете два крана по 20тн.Высота цеха 10 м.К какому уровню ответственности экспертиза отнесла простой цех?Это же не атомная промышленность,не большепролетный ангар и т. д.Как отбадаться???
Просмотров: 11895
 
Непрочитано 16.01.2012, 23:26
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
5.1 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м.
Шютка экспэрта ета..
разводка короче..
Проверка Вас на адекватность/вменяемость.

Цитата:
Как отбадаться???
- бодаться не надо. Есть вопрос должен быть ответ типа -
замечание не принимаем; в п. 5.1 СНиП 31-03-2001 отсутствуют указанные требования; согласно п. 74 обязательного перечня утвержденного распоряжением 1047-р п. 5.1 СНиП 31-03-2001 не обязателен к применению; также согласно ФЗ-384 (в части .. статьи .. ) не требуется выполнять указанный расчет для проектируемого здания (перечисление требуемых характеристик в соответствии с ФЗ).

- Это был прямой ответ на вопрос эксперта..

Далее экспэрт опомнится и либо оставит Вас в покое (поймет что сглупил, некорректно задал вопрос) либо переспросит (задаст повторный ворос) -
типа чувак я имел в виду п. 5.1 СП 56.13330.2011 (акту. ред СНиП 31-03-2011).. - вот после этого будем разбирать ответ на повторный ворос (сразу скажу что в данном случае я не сторонник прогибаться под хотелки экспэрта..)

Offtop: МаsterZim пишу со старого/тормознутого компа поэтому не успеваю изложить все мысли сразу..
Пока не выйдет новое 1047-р все акту - сказки (применяемые добровольно в части/частях противоречащей действующим нормам)


p/s: к стати рассматриваемое здание - двухпролетный цех 24х80 ,в каждом пролете два крана по 20тн (в силу конструктивных особенностей, компоновке и прочее) априори (с большой долей вероятности) не подпадает под требования недопущения прогрессирующего обрушения (если только конструкции здания не установлены нарочно по принципу домино)

Последний раз редактировалось olf_, 17.01.2012 в 00:58.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 23:35
1 | #3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8:
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению


ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета


svk Твой цех не подпадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"

ЗЫ: но так как пункт 5.1 в СП есть, эксперт может потребовать такой расчет, если его не убедят вышеприведенные цитаты.


olf_ Выводы у тебя неверные, потому как читаешь устаревшие нормы. Есть актуализированная версия СП 56.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 31-03-2001), где написано:

п.5.1 "Объемно-планировочное и конструктивное решения здания должны способствовать исключению возможности получения травм при нахождении в нем людей в процессе передвижения, работы, пользования передвижными устройствами, технологическим и инженерным оборудованием. Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденных соответствующими расчетами."

Последний раз редактировалось MasterZim, 16.01.2012 в 23:43.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 00:01
1 | #4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Вы данный СНиП смотрели? Где вообще такой пункт нашли в вашеупомянутом СНиПе? Я вот листаю офиц. издание - не могу найти. В п. 5.1 абсолютно о других вещах говорится, как-то:

"5.1 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей - не менее 4,5 м."

Где тут прогрессирующее обрушение?

Согласно ГОСТ Р 54257-2010 п. 4.2.7 расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок производится для зданий 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее разрушение.

А вот в СП 56.13330.2011 "Производственные здания" говорится о таком расчете в п. 5.1: "... Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденных соответствующими расчетами."

Выходит, что СП противоречит ГОСТ Р, а ГОСТ Р - выше.
Поэтому я бы отписался, что в СНиП 31-03-2001 нет указанного требования, а согласно ГОСТа регламентируется расчет только для зданий 1-го уровня ответственности (к которым ваш цех, возможно, не относится). СП 56.13330.2011 еще не включен в перечень обязательных к исполнению (насколько я знаю - но могу и ошибаться), а если и включен - то противоречит ГОСТу в части расчета на прогрессирующее разрушение (или в нем забыли указать - что необходим такой расчет для большепролетных цехов - как-то ангары, сталеплавильные цеха и т.п.).

Согласно Градостроительному Кодексу к опасным объектам относятся, а следовательно уровень ответственности 1-ый (кратко - что может быть у Вас):
"..11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
б) подпункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
(Статья дополнительно включена с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ)"
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 17.01.2012 в 00:08.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 00:09
1 | #5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Вы данный СНиП смотрели? Где вообще такой пункт нашли в вашеупомянутом СНиПе? Я вот листаю офиц. издание - не могу найти.
http://www.srogen.ru/upload/files/doc/SP56.pdf

СП 56.13330.2011 "Производственные здания" это и есть СНиП 31-03-2001, только актуализированный.

"УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 декабря 2010 г. № 850 и введен в действие с 20 мая 2011 г."
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 00:12
2 | #6
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


olf_, маленькое замечание.
Не стоит писать в ответ на замечание эксперта "замечание не принимается". Сегодня он, может быть, это проглотит, но, скорее всего, это не последний проект, проходящий экспертизу.
Лично я по совету заказчика пишу:" По данному замечанию даём пояснение". Формулировка может быть и другой, но не такой категоричной, как у Вас.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 00:52
1 | #7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


cancercat видать заказчик у Вас типа юрист опытный..
блин а к нам из доброй экспертизы (каждый раз) присылают бланк с пояснениями в котором просят в начале ответа ставить фразу - "Замечание принимается" или "Замечание не принимается", а далее следует пояснение.

Offtop: К тому-же за не категоричный ответ денег меньше не возьмут..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 01:06
1 | #8
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


MasterZim, так я не к Вам обращался, а к автору темы (просто был занят написанием и штудированием нормативной базы в тот момент, кагда Вы уже дали свой ответ).

Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
п.2 "Согласно п.5.1 СНиП 31-03-2001"Производственные здания"
вроде явно указано в топике. Про СП ни слова.

То что СП утвержден и введен - с этим согласен (я и не говорил о том что он не введен в действие). Он не находится в Перечне обязательных национальных стандартов (распоряжение правительства N 1047-р от 21.06.2010 г.), в который входит:
"... 74. СНиП 31 - 03 - 2001 "Производственные здания". Разделы 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5), 5 (пункты 5.2, 5.4, 5.6 - 5.8, 5.10 - 5.16)."
Обо всём отсальном написал. Так что в данном случае обычный бюрократический бардак в нормативной сфере (как и с новыми СП - до сих пор ошибки исправляют).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 08:52
1 | #9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
У нас здание-двухпролетный цех-24х80 ,в каждом пролете два крана по 20тн.Высота цеха 10 м
Как уже говорили выше, тут нечему прогрессирующе обрушаться.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 12:47
1 | #10
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Как уже говорили выше, тут нечему прогрессирующе обрушаться.
Если покрытие из ферм, то разрушение любого стержня фермы ведёт к её "прогрессирующему" обрушению.
Offtop: Страна экспертов-дураков
 
 
Непрочитано 17.01.2012, 12:53
1 | #11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Не знаю как в промзданиях, но в жилых сборных каркасных из жб казалось бы тоже обрушение любой колонны ведет к полному разрушению, но так нормами и расчет совсем по другому ведется - колонна не удаляется, к ней лишь сила прикладывается горизонтальная и весь расчет сводится к резервированию несущей способности, да проверке несущей способности перекрытий на дополнительную нагрузку от упавшего выше. С учетом того, что используются характеристики материалов и нагрузки (без учета кратковременных) с коэффициентами надежности 1 - с этим расчетом даже для статически определимых конструкций никогда не возникает проблем... Хотя с промзданиями хз - опыта таких расчетов нет.
 
 
Непрочитано 17.01.2012, 13:03
1 | #12
bahil


 
Сообщений: n/a


Для высотных зданий есть чёткие требования по нагрузкам для расчёта п. обр. Для остальных таких требований нет. Пусть "эксперт" сформулирует. Иначе ему можно подсунуть любую туфту. Например, удар крана о тупиковый упор. И назвать этот расчёт - расчётом на прогрессирующее обрушение.
 
 
Непрочитано 17.01.2012, 13:22
1 | #13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета


svk Твой цех не подпадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"
Не факт. То, что он не является уникальным - это да. А вот особо опасным запросто может быть:

Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N*116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;

Автор же не сказал, что они там производят. Может используют Метилизоцианат в большом количестве?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 13:28
1 | #14
bahil


 
Сообщений: n/a


Раньше для взрывоопасных производств (например покрасочных) предусматривалась легко сбрасываемая кровля и изоляция этих помещений. Сейчас это называется расчётом на прогрессирующее обрушение.
 
 
Непрочитано 17.01.2012, 15:27
1 | #15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Раньше для взрывоопасных производств (например покрасочных) предусматривалась легко сбрасываемая кровля и изоляция этих помещений. Сейчас это называется расчётом на прогрессирующее обрушение.
- можно ссылочку на источник? плиз..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 16:07
1 | #16
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=




такие вопросы экспертов надо в здешнем разделе БСК размещать, при условии конечно если эксперт имел ввиду на подрыв к примеру средней колонны.
, а так я согласен с предыдущей записью - проектом определяются площади легкосбрасываемых поверхностей.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 21:35
1 | #17
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Доброго времени суток
Нужно ли выполнять расчет монолитного здания Архива на прогрессирующее обрушение ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Архив-1.jpg
Просмотров: 149
Размер:	222.5 Кб
ID:	73718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Архив-2.jpg
Просмотров: 100
Размер:	236.7 Кб
ID:	73719  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 22:38
1 | #18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток
Нужно ли выполнять расчет монолитного здания Архива на прогрессирующее обрушение ?
Если жилое то скорее всего не потреьують...
А вот если на 1-м этаже магазины и т.д. то могут потребовать...
Да ничего там сложного нету...
Ал-й
Цитата:
Не знаю как в промзданиях, но в жилых сборных каркасных из жб казалось бы тоже обрушение любой колонны ведет к полному разрушению, но так нормами и расчет совсем по другому ведется - колонна не удаляется, к ней лишь сила прикладывается горизонтальная и весь расчет сводится к резервированию несущей способности, да проверке несущей способности перекрытий на дополнительную нагрузку от упавшего выше. С учетом того, что используются характеристики материалов и нагрузки (без учета кратковременных) с коэффициентами надежности 1 - с этим расчетом даже для статически определимых конструкций никогда не возникает проблем... Хотя с промзданиями хз - опыта таких расчетов нет.
Это чтой то новое, Я согласно предложению эксперта именно удалял колонну, т.к. и проверял несущую способность по первому предельному состоянию....
К тому же в DNL есть пособия по расчету на прогрессирующее разрушение
Вообще с промышленными зданиями вообще косяк получается, по хорошему должны были бы ввести определенную площадь на которой обрушение конструкций допустимо, иначе все это ведет к безумному перерасходу металла...
Ну а топикпастеру могу посоветовать, только по возможности по общаться с экспертом и выяснить, что он все таки хочет т.к. разрушение одной колонны ведет к обрушению конструкций на определенном участке практически всегда(имеются ввиду промздания)......
Кстати возможен вариант с установкой дополнительных связей из тросиков в районе узлов, чтобы не происходило локального обрушения конструкций....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 26.01.2012 в 22:58.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:00
1 | #19
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


DEM,
Привет, здание получается как бы общественное, вероятно...
проблемма - в нагрузке от стеллажей - там до 1,5-2 тонн на метр квадратный приходится...(это без учета С.веса плит).
Сам расчет то, да, выполнимый, сделаю...
А расчет экспертиза просит выполнить (вернее требует)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:09
1 | #20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
Слушай Я с местной экспертизой мало работал, у меня недавно были Сочи на Госэкспертизе там требовали...
Школу делал в Выборге, там по моему не потребовали, но там была корректировка...
По остальным Промобъектам, в Главгострой экспертизе, таких заморочек не было...
А расчет сделай, скорее всего пройдет все, там же самое главное чтобы по нормативным нагрузкам все прошло....
На прогибы и т.д. наплевать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:12
1 | #21
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Понятненько...
Ну что, ж вероятно придется делать, ладно, DEM, благодарю за советы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:18
1 | #22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
Да че ты паришься, дождись замечаний, Я всегда так делаю...
Мало ли кто лоханулся, может еще чего переделывать придется....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:25
1 | #23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


DEM,
Так, тетя-эксперт уже "докопалась"......
Замечания то, пришли :
"Здание отнесено к повышенному уровню ответственности - 1б. Представить расчет конструктивной системы на прогрессирующее разрушение.
Основание - п. 6. статьи 16 ФЗ 384."

То есть ссылка идет на 384 Федеральный Закон, п.6, ст. 16...
просто думал, как отбиться - но вероятно уже никак...придется выполнять расчет на прогрессирующее...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 26.01.2012 в 23:45.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:32
1 | #24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, помимо пособий для прогрессирующего есть пособия по защите от чрезвычайных ситуаций для каркасных и каменных (два отдельных пособия) зданий.
Итого 5 документов: высотки, монолитки, панельки, каркасные, каменные.
Парадоксы бывают при смешанных конструкциях, к примеру панельное здание, а перекрытия в нем пустотные (т.е. не разрушатся с образованием пластических шарниров, не ортогональных самой панели). И тогда эксперты начинают изгаляться и просить того, чего сами не понимают (вплоть до расчета перегородок на падающее перекрытие, устройства набетонки над пустотками и прочего бреда)...
 
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:43
1 | #25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ал-й
Тот расчет который ты описал в посте 11
Не является расчетом на прогрессирующее разрушение, обычно подобные задания могут выдать технологи при наличии в здании погрузчиков и т.п.
viking1963
Угу они последнее время любят этим Федеральным Законом перед носом по "щелкать"
Так что крепись...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:45
1 | #26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, именно так предписывают нормы, там прям дословно написано:

Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий5, для каркасных зданий трактуется иначе.
__________________
5 Для панельных зданий это требование означает следующее. В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения несущих конструкций (полное или частичное разрушение отдельных стен в пределах одного этажа и двух смежных осей здания), но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению или к разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием.

Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия на отдельные элементы, не предусмотренного условиями нормальной эксплуатации здания как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой чрезвычайной ситуации не ограничивается.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:35
#27
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
устройства набетонки над пустотками
Ал-й, простите, что влез, а что это что за перспективная штуковина для прогрессирующего: набетонка над пустотками? Полить пустотку сверху "бетончиком"? Ну, если этот бетон "включить в плиту", плита поздоровеет. И, что дом после взрыва падать перестанет? Можно поподробнее: что эксперт сказал? Я тут в вашей теме полный идиот, но нам, идиотам, тоже ведь интересно. Пожалуйста, выразитесь хоть как-нибудь (завуалированный мат принимается с благодарностью).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:47
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, эксперт полагал, что если под плитами пустотными исчезнет опора, они должны будут растянуться "гармошкой", т.е. арматура в набетонке будет работать как мембрана, а плиты подвешены к ней с низу - ну т.е. маразм. Подобных этому предложений было не мало, я даже подумывал в БСК показать, но разум возобладал - все таки эксперты тоже бывают на dwg - зачем портить им настроение и подставлять себя и своих коллег? Но имено при расчете на прогрессирующее сборных каркасных зданий и смешанных конструкций их фантазия бушует. Расчетом же монолитных зданий по МПР сейчас вроде владеют все кому не лень, даже эксперты - с этими расчетами проблем не бывает, за исключением той самой "окружности" в пределах которой обрушаются вертикальные элементы при расчете высоток (в невысотных монолитках берется просто длина участка стен), так вот окружность эксперты просят иногда подвинуть куда им хочется типа "на полметра" правее...
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:50
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ал-й
Будь любезен покажи мне пункт где написано цитирую твой пост...
Цитата:
расчет совсем по другому ведется - колонна не удаляется, к ней лишь сила прикладывается горизонтальная и весь расчет сводится к резервированию несущей способности, да проверке несущей способности перекрытий на дополнительную нагрузку от упавшего выше.
Так вот Я например удалял колонны в 2-х вариантах
1-й среднюю наиболее нагруженную колонну
2-й крайнюю колонну с наибольшими моментами и продольной силой
Тот расчет о котором ты говоришь, с прикладыванием горизонтального усилия на определенной высоте, обычно производится при наличии погрузчиков и т.п.
Не надо заниматься словоблудством, перечитай полностью свой пост...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:54
#30
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ок, привожу пункт:

2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
- карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
- повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
- неравномерные осадки основания;
- горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).


РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:16
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
- горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).
Прими мои извинения, чей то лоханулся Я данные пункты прошляпил....
Но в принципе те расчеты, что производил Я для общественных зданий(Пропускной пункт в Сочи) включали в себя расчет на прогрессирующее разрушение в двух вариантах с удалением колонн.
Правда это было 3 года назад, недавно опять защищал данный проект, но это было в связи с повышением коэф-та ответственности сооружения, вместо 0,95 пришлось ставить 1,1.
И вопросов по прогрессирующему разрушению у эксперта не было...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:23
1 | #32
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, ну большинство объектов в наше время все-таки монолит, там без удаления колонн, стен и пилонов - никак. Сборным мы бы и не заморачивались, да постоянные клиенты есть, занимающиеся современным сборняком, поэтому трактовке пунктов много внимания уделяли, разбирались с разработчиками норм и экспертами по применимости этих рекомендаций для общественных, а не только жилых зданий... Раз в полгода такой объект вылезает, в то время как монолитки 1-2 в месяц идут (имеется ввиду чисто прогрессирующее).
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:39
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык тогда топикпастеру вообще проблема выеденого яйца не стоит...
Прикладывает нагрузку на колонну в 3,5 тн к колонне и все...
Остальных вариантов прогрессирующео разрушения у него нету, за исключением карста (если район карстовый)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 17:54
#34
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ал-й, Вам как отзывчивому человеку ещё один идиотский вопрос: что, просто-напросто посчитать здание без одной колонны? Или всё-таки считать нагрузку с учётом внезапного её приложения? Я просто помню одну старенькую формулу по коэффициенту динамичности. Когда груз массой M падает с высоты h на невесомую балку. Там рассматривался случай, когда груз не падал, а как бы внезапно появлялся, то есть h=0. Так коэффициент динамичности в этом случае был 2. Если опора исчезает мгновенно, то на соседние прибавляется нагрузка от неё тоже мгновенно, но уже с этим весёлым коэффициентом. Ведь так получается? Хотя, наверное, он будет <2, ведь надо учитывать массу самой плиты, пластика тоже увеличит прогиб и во столько же раз уменьшит этот коэффициент. А как честной народ считать-то должен: просто без колонны и всё?
(А хохма с набетонкой неплохая. Один дядька примерно так же сам себя за волосы из болота вытащил.)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 19:21
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
просто без колонны и всё?
Отвечу вкратце, т.к. много работы: в ряде случаев коэффициент динамичности учитывается (например, при обрушении перекрытия и расчете нижележащих). Про необходимость его учета для случая удаления колонн есть статьи с расчетами жб каркаса в Ansys - если не забуду, скину ссылки - на этот счет ведутся исследования.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Экспертиза "левого" проекта deletear Организация проектирования и оформление документации 3 02.08.2009 22:13
Гос. экспертиза проекта сержант Прочее. Архитектура и строительство 15 27.05.2009 04:11
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами Net Прочее. Архитектура и строительство 8 09.03.2006 14:31