Огромные сдвигающие силы и моменты в основании ростверка.
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 7865
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
1. добавьте вертикальные устои (диафрагмы жесткости)
2. ?замоделировать основание? если убрать 100% закрепление по х,у (в опоре) и ввести податливые связи, то эти поперечные силы перераспределятся. Вы не просто убрали пол, а добавили доп. этаж, а это уже совсем другая песня. Последний раз редактировалось di12, 19.01.2012 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Боюсь Вы не совсем поняли мою идею: колонны защемлены в ростверке - это без вопросов. Но сейчас нижний узел у Вас неподвижный - следовательно "притягивает" к себе усилия. попробуйте задать основание в вашей схеме (плита С1, С2) и сами все увидите.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
Да, сдвигающие силы упали примерно в 3 раза!!! Спасибо
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
bloodstone
А причем тут ростверки и пол то??? Если уж делать то фундаментную плиту на свайном основании... Да и узел стыка ростверка и колонны по сути может быть на любой отметке... Вообще фигня какая то...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
bloodstone
Да с какого перепугу ты полы то включаешь в схему... Блин самоделкины, найдите себе главспецов нормальных....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
по поводу полов по грунту вспомнилось
в зданиях с подвалами (блоки ФБС) вроде даже запрещалось выполнять обратную засыпку пока не выполнены полы по грунту в подвалах
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Это фантастика сынок.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
это реальность, подтверждаемая каждый год огромным количеством аварий: стены подвалов проектируются по балочной схеме (в основном), при выполнении обратной засыпки до исполнения диска перекрытия стена работает как консоль (со всеми вытекающими).
Автору темы определится: "пол подвала" - это 1) монолитная плита, являющаяся частью каркаса - тогда справедлива расчетная схема из топика #1, 2) пол по грунту, тогда схема из топика #1 не имеет ничего общего с реальной схемой работы каркаса |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ты думаешь если сперва засыпать изнутри а потом снаружи то давление на стены будет меньше? Так вот усилия в стенах будут практически идентичные, с той лишь разницей, что будут направлены в другую сторону... Попробуй сделай эпюру давления на стены подвала как изнутри так и снаружи.... Не забывай что в данном случае здание бесподвальное, а так же то что обыкновенные полы никогда не вводят в расчетную схему... Не надо путать полы с жестким диском перекрытия....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Реально очень хотелось бы услышать как именно полы влияют на усилия в плитном ростверке или монолитной фундаментной плите!
Схем две - обе без плиты фундаментной. Или она 20см толщиной? Или это пол толщиной 20см добавлен во 2 схеме, а палочки это сваи? Или палочки это что-то еще. Или это колонны которые будут опираться на ростверки со сваями? Схему не понял вашпе ![]() Последний раз редактировалось Poreth, 24.01.2012 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Цитата:
Бывает иногда шаманство: существующий фундамент не проходит по краевому давлению: пишешь что часть поперечной силы воспринимает на себя монолитный пол (пол армируешь, делаешь приспособу на колонне и т.д.) Но это имеет смысл лишь в экстренных случаях. В начальном проектировании надо все передавать на фундамент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Если монолитный ж/б пол имеет толщину сопоставимую с перекрытием (например 150-200мм), то он является жестким и неподвижным в плане диском (распоркой), шарнирно соединенным с колоннами. В таком случае логично в уровне пола ограничивать перемещение колонн в плане.
Можно ли это не учитывать в расчете? Ведь усилия в колоннах могут существенно поменяться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
В этом случае наблюдаю следующие проблеммы:
- податливость узла будет значительной: пол не анкерится в колонну, возможны зазоры при выполнении и т.д. - расчетный случай на период строительства: пол подвала возможно будет устраиваться после возведения каркаса (а то и после нагружения - полы по этажам перегородки стройматериал и т.д.) В любом случае, для участия пола в расчете необходимо разработка узла примыкания пола. Не забываем, что в полах утраиваются Д.Ш. расположение которых мало кто показывает на чертежах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
DEM, я понимаю, что вы, судя по всему, опытный человек в строительстве, НО не надо наезжать на молодых проектировщиков, вспомните себя, я уверен, что у всех были какие-то странные идеи вначале!! Поэтому, если хотите помочь - помогайте, если нет, то не надо писать, что всё это чушь и т.д. просто не читайте, никто не заставляет.
Подвала у здания нет, то есть нижняя плита в схеме 2 является полом первого этажа, она жестко сопряжена с колоннами. Колонны уходят вниз дальше плиты на 1м, где они жестко закреплены по всем направлениям, типа пришли в ростверк. В этих закреплениях и возникают сдвигающие усилия. Чтобы они не возникали нужно, как сказал, di12, не просто жестко крепить ростверки по всем направлениям, а задать модель грунта плите через коэффиценты C1, C2. А также сделать отметку низа ростверка не менее -1.000 как видно из рисунков выше. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Такие идеи которые предлагаете вы и di12 должны пресекаться главспецом, который сидит в вашей конторе...
di12 если полы по грунту в подвале, то как они вообще влияют на стены подвала... 1-е расскажи мне пожалуйста и покажи хоть одно фото подобной аварии.... 2-е покажи мне как в расчетной схеме стены подвала у тебя учитываются полы по грунту.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
по одному из последних объектов(18-эт, мон.каркас жилье) была такая история:
сначалО запроектировали сваи с ростверками под каждую колонну(всмысле столбчатые, а не ленточные ![]() ![]() А вот с расчетной точки зрения все было просто - плита на упругом основании посчитанная в SCAD. Можно было конечно и КСП-фундамент делать - толщина плиты бы стала меньше, ну или сваебойку другую поискать... тут ИМХО нужны именно ТЭО. А что касается расчетной схемы - не нужно изобретать "свою" схему - если ее нет в практике значит она не прижилась.(95%). Насчет главспецов согласен полностью, таких людей нужно знать, обращаться, и слушать очень внимательно. ![]() |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
bloodstone
Расчетная схема не правильная.... У вас же не силовые полы, да и силовые полы отрезаются деформационными швами от несущих конструкций... Делайте высокие ростверки тогда уж... Кстати ни где нету конкретных величин с какой отметки должны начинаться колонны, вообще на практике это 0,150-0,300.... Вообще тут варианты различные для восприятия распора от устройства между ростверками перекрестной системы из диафрагм до устройства КСП.... Варианты изменения способа крепления колонны к ростверку защемление/шарнир дадут конечно различные усилия в обрезе ростверка, но дело в том что это будет шило на мыло, т.к. при нулевом моменте распор будет большим, а при заделке поперечная сила несколько уменьшается.... Да и основные то поперечные силы будут в крайних колоннах, так что ни чего страшного в этом не вижу, надо смотреть и считать ростверки... Желательно конечно же рассчитать в постановке задачи ОФЗ т.к. при учете податливости свай и разности осадок усилия в расчетной схеме перераспределяются на 15-20% да и осадки несколько иными получаются если учитывать взаимные осадки ростверков....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
снип 2.09.03-85
3.13. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны по предельным состояниям первой и второй групп на те же условия, что и подпорные стены. Для стен подвалов расчет на устойчивость конструкций против глубинного сдвига производить не следует. - как думаете, почему? так что пол все таки влияет хотя плоский сдвиг все равно воспринимается подошвой или распоркой 3.21. Расчет устойчивости стен подвала против сдвига по контакту подошвы с основанием, а также устойчивость грунта основания под подошвой фундамента следует производить соответственно по формулам (1), (3), (4), (5). 3.22. При расчете стен подвалов на сдвиг удерживающую силу следует определять по формуле (3), а сдвигающую силу в уровне подошвы фундамента от симметричной нагрузки - по формуле...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
моя фраза не касалась учета полов по грунту в расчетной схеме - я имел в виду, что полы могут улучшить ситуацию, выяснил для себя, что ошибся - при полах по грунту в подвале разрешается не учитывать только глубокий сдвиг, плоский сдвиг все равно считается как для подпорок. Если Вы имеете в виду учет пола в расчетной схеме, то нет, естественно не учитываю. Учитываю в расчете фундаментов только как доп. нагрузку на уступы и все.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А гомону то было... Просто топикпастер не вполне владеет знанием создания расчетных схем, а ты начал вводить его в заблуждение и спорить....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
блин, dem почитай мой первый пост ВНИМАТЕЛЬНО, где я писал, что пол надо вводить в расчетную схему? я написал, причем не в утвердительной форме, что СЛЫШАЛ о том, что при подвалах ИЗ БЛОКОВ ФБС запрещалось выполнять обратную засыпку до устройства полов, и буду утверждать что я это СЛЫШАЛ - скорее всего в институте еще. Пол все равно НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но улучшает работу стены подвала (учет глубинного сдвига необязателен).
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Похожая ситуация. Монолитный каркас. Фундамент столбчатый на сваях. Высокий уровень УГВ. Наружная стена подвала (не несущая) проходит в створе колонн , в связи с чем на колонны и соответственно ростверки передаются сдвигающие силы порядка 20-30т. Впервые с таким столкнулся.Offtop: ( До этого всегда стена проходила перед колоннами , работала как двухшарнирная балка , нагрузка от грунта воспринималась перекрытием цокольного этажа и усиленным полом.) Может есть еще какое-то решение данной проблемы, кроме как отрезать стену от колонн через пенополистирол?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |
силы и моменты на обрезе фундамента в scad | SmeaNi | SCAD | 5 | 22.10.2009 17:52 |
Моменты и силы в плите | rualex | Расчетные программы | 1 | 03.07.2008 08:49 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |