Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы

Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2012, 10:13 #1
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Подскажите, пожайлуста, какой лучше выбрать конструктив для такой лестницы: сделать её полностью из монолита или на металлических косоурах? Вариант полностью из монолита в принципе нравится, но смущает длина в 9 с лишним метров.

Вложения
Тип файла: rar Лестница.rar (251.5 Кб, 502 просмотров)

Просмотров: 25853
 
Непрочитано 26.01.2012, 10:41
1 | #2
eng


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 187


Металл
eng вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 10:42
3 | #3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


монолит


 
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 10:48
#4
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А какая длина лестницы на данных фото?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.01.2012 в 11:06.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 11:12
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


длинна дуги внутреннего радиуса - 9,2м
длинна дуги по середине 13м
длинна дуги по наружному радиусу 17м
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 11:37
#6
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Считали в Scad-е? А как опалубку удалось сделать?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 11:41
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0566(1).jpg
Просмотров: 1014
Размер:	172.4 Кб
ID:	73654  
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 12:43
#8
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


ЛИС,

За сколько готовы поделиться рабочими чертежами?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 14:09
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
ЛИС,

За сколько готовы поделиться рабочими чертежами?
Как таковых чертежей на лестницу нет - только опалубочный. Армирование посчитанное в скаде на ноутбуке на строительной площадке было реализовано даже не с листа, а с экрана.
Если нужна помощь в проектировании вашей лестницы - пишите в личку.
 
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:51
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Как таковых чертежей на лестницу нет - только опалубочный. Армирование посчитанное в скаде на ноутбуке на строительной площадке было реализовано даже не с листа, а с экрана.
Илья, не могли бы Вы выложить (в виде dwg, картинки или как Вам будет угодно) чертеж опалубки. Очень интересно поглядеть на сие судо на чертеже
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 09:21
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Вот собственно все что было у строителей.
Остальное делали со слов(по расчету).
Вложения
Тип файла: pdf л1.pdf (52.6 Кб, 943 просмотров)
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 09:37
#12
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


карасота! я думал в России так не бывает
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 10:00
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛИС, армировали отдельными стержнями сразу гнутыми или гнули по месту в опалубке?
Там указаны вязанные хомуты - как их выполняли на стройке (я имею ввиду последовательность установки арматуры)?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 10:15
#14
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


здорово, строителям респект!
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 10:22
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вот собственно все что было у строителей.
Остальное делали со слов(по расчету).
Спасибо
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:01
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Арматуру гнули заранее грубо, потом "догибали" в опалубке. Хомуты заранее гнулись но не замыкались - догибали в опалубке.
сначала уложили нижнюю арматуру с незамкнутыми хомутами, потом верхнюю подвязали и замкнули хомуты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:09
#17
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А заливали всё за один раз?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:18
#18
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Из металла дешевле вышла бы. и быстрей монтаж.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:20
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


При заливке не присутствовал, но т.к. швов нет, то предположу что заливали условно за один раз. Т.е. устраивали небольшие перерывы в бетонировании, чтобы бетон успевал немного схватиться прежде чем заливать следующую порцию.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:22
#20
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


zebs,
Из металла не понятно как стыковать косоуры на эллипсе
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:33
#21
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вы имеете ввиду как погнуть косоуры скажем из швелера? То да, это нужно трубогибы особые. А стыковать на накладках или сваркой встык.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:37
#22
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Разговаривал с заводом металлоконструкций - он отказывается гнуть в двух плоскостях
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:41
#23
Quark

Проектировщик
 
Регистрация: 09.12.2010
Москва
Сообщений: 29


Берегите таких строителей - на дороге не валяются. Лестница очень понравилась.
Quark вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:46
#24
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Понятно. Хорошая лестница. А зачем два лишних косоура по середине сделали? По бокам же есть?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:10
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А зачем два лишних косоура по середине сделали?
пожалуйста - с одним косоуром
[IMG]http://s018.***********/i506/1201/32/0db2d66118e1t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s011.***********/i316/1201/31/1739337564fbt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i507/1201/75/eacd70db8016t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i512/1201/bb/42a8a44fb75bt.jpg[/IMG]
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 16:12
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Понятно. Хорошая лестница. А зачем два лишних косоура по середине сделали? По бокам же есть?
Для жесткости
 
 
Непрочитано 28.01.2012, 16:55
#27
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый ЛИС
Огромное Вам спасибо за доставленное удовольствие от просмотра Вашей конструкции. Всегда считал, что бетон -это пластичный материал, но не все архитекторы это понимали.
Вот ведь можем или могем, когда хотим.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 17:35
#28
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Я так понимаю тут больше нужно благодарить строителей, а не инженера, что у них руки золотые.
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим. Извините если грубо.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 17:55
#29
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Армирование посчитанное в скаде на ноутбуке
какая максимальная арматура получилось по расчету.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 19:26
#30
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: Началось) Сразу проверки и критика, а автор, между прочим, об этом не просил. А потом удивляются, почему на банальные вопросы нету ответов на форумах - так попробуй ответь что, сразу начнется соревнование, у кого длиннее...
ЛИС, а перекрытие тоже Вы проектировали?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 19:33
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим.
А доказать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:19
#32
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Длина ступени 1,7 м, на таком пролете при высоте ступеньки ~0,150 пройдет с запасом. Конструктивная ошибка, можно было 2 косоура по краям ступеней смело пустить(по высоте сечение вытянуть) , а в средине два лишних убрать.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:35
#33
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Разговаривал с заводом металлоконструкций - он отказывается гнуть в двух плоскостях
Сотрудница рассказывала случай, когда косоуры под подобную лестницу в металле гнули на заводе им. Малышева двумя (?) мостовыми кранами (как - до сих пор понять не могу, думаю, что согнули кольцо, а потом его разгибали "из плоскости") - раза с третьего получилось)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:56
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Длина ступени 1,7 м, на таком пролете при высоте ступеньки ~0,150 пройдет с запасом. Конструктивная ошибка, можно было 2 косоура по краям ступеней смело пустить(по высоте сечение вытянуть) , а в средине два лишних убрать.
А примером не поделитесь?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:58
#35
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop:
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:06
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим. Извините если грубо.
Так вы для начала посчитайте лесенку то.
А потом будете "грубо" высказываться.
Offtop: И давайте не будем говорить за перерасход - вы в этом судя по всему мало понимаете. Простите если грубо

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
ЛИС, а перекрытие тоже Вы проектировали?
Тоже наша работа. помещение 20х24м сверху второй этаж 12х18. Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на перекрытие 2,5 т/м.кв.

Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вот ведь можем или могем, когда хотим.
Удачи Вам в делах Ваших.
Спасибо - строителей бережем, холим и лелеим. Действительно можем, и даже большее чем здесь показано. И строители есть, которые могут такие вещи реализовать (не страшно что иногда приходится проводить на площадке по 5-6 часов в день объясняя и обучая рабочих). Многие Инвесторы-Заказчики просто боятся такие вещи применять.

Последний раз редактировалось ЛИС, 29.01.2012 в 00:11.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:15
#37
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тоже наша работа.
заметно - стиль похож. Пролет не маленький да и проем прям посередине. Что это за тип перекрытия такой - частореберный?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:17
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
заметно - стиль похож. Пролет не маленький да и проем прям посередине. Что это за тип перекрытия такой - частореберный?
Кессонные(кассетные) - разновидность часторебристых.

Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
какая максимальная арматура получилось по расчету.
На память - кажется d18AIII. Но надо поднимать архивы уже.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 09:51
#39
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


ЛИС, расскажите пожалуйста в двух словах, как геометрию лестницы делали для расчета в скаде, в самом скаде или импортировали может откуда???
PSV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 12:44
#40
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вы же в Scade считали, выложите схему расчетную.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 12:45
#41
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Не, ну это уже перебор. ИМХО, это секретная инфа.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 13:07
#42
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Не нужно, господа, связываться с трёхмерным гнутьём... Это геморой. Такую лестницу можно сделать из листа! Морока только в укрывных деталях, т.е. верхней и нижней деталях косоура, которые называются "винтовой коноид" и являются не раскладываемыми на плоскости... Расчитываются по формулам, применяемым к расчётам витка шнека... Такую лестницу можно сделать прямо на объекте, не привлекая ни каких огромных производственных предприятий. Удачи всем.
BugsyEkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 14:13
#43
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


У меня по расчёту максимальная арматура по верху получается d25 АIII, а сечение ребра 0,25 на 0,5 м
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:44
#44
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Уважаемый(ая). А не нужно ни какой арматуры... Пустотелая конструкция, выполняется из листа чёрного железа, с рёбрами жёсткости внутри. Толщина листа при таком сечении косоура, достаточна 6 мм...
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 17:23
#45
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
Уважаемый(ая). А не нужно ни какой арматуры... Пустотелая конструкция, выполняется из листа чёрного железа, с рёбрами жёсткости внутри. Толщина листа при таком сечении косоура, достаточна 6 мм...
Не понятно, чертеж какой-нибудь можно посмотреть?
vimax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 17:41
#46
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Арматуру гнуть проще, чем лист металла
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 17:52
#47
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Я не предлагаю гнуть из листа винтовой коноид. Его можно изготовить по выкройке лазерной или плазменной резкой.
BugsyEkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 18:20
#48
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Всё равно это будет сложнее и дороже, чем согнуть арматуру
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:28
#49
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


При всём уважении к автору темы и всем высказавщимся, считаю, что кроме облегчения монтажа конструктора из лазерной резки, неоспоримым преимуществом является точность сборки такой конструкции и небольшие затраты на финишную отделку изделия тоже являются существенным облегчением финансовой составляющей. Массы готовых изделий в металле и бетоне просто не сравнимы... При этом, лестница представленная уважаемым Ильёй (ЛИС) вызывает чувство уважения как минимум. Прекрасно, что есть такие Мастера. Снимаю шляпу...
BugsyEkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 23:15
#50
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Завтра постраюсь выложить поперечный разрез, который у меня получился в результате расчёта и конструирования
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 23:21
#51
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Облегчения монтажа, вы что, смеётесь? Посчитайте как минимум общую длину швов. Я бы сказал, что монтаж и сборка в такой металлической лестнице это скорее недостаток. Преимущество лишь в весе.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 23:58
#52
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Полностью согласен с предыдущим оратором. Поэтому склонился в сторону железобетона
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 08:25
#53
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Ни секунды не сомневаюсь, что у Вас получится чудесная лестница из железобетона. И тем не менее, за три дня, которые декларирует Илья, я соберу лестницу из металла, которую останется только качественно покрасить или облицевать другим способом в соответствии с дизайнерской задумкой. Думаю, что поверхность бетона после снятия опалубки оставит желать лучшего, если конечно её ни уплотняли, какими-нибудь вибраторами и опалубка внутри ни была бы полированной... Длина швов Вы говорите? Зачем проваривать конструкцию сплошным швом? Мы ещё не затронули вопрос цены...
BugsyEkb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 10:27
#54
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот, что получается в поперечном сечении лестницы
Вложения
Тип файла: rar Монолитная лестница.rar (858.9 Кб, 287 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 14:28
#55
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Вот, что получается в поперечном сечении лестницы
Как моделировали расчетную схему(плита, ребра)? Не пробовали моделировать без ребер одними плоскими оболочечными КЭ?
vimax вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 14:47
#56
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
если конечно её ни уплотняли, какими-нибудь вибраторами и опалубка внутри ни была бы полированной...
ее (бетонную смесь) таки уплотняют вибраторами и поверхность опалубки таки "полированная" - это лакированная фанера. Если исходить из принципа "а давайте найдем проблему" - так она здесь есть. Это укладка и уплотнение бетонной смеси на наклонную поверхность - бетон тупо сползает, и тут уж точно нужно шляпу снимать перед бетонщиками, постарались ребята
Offtop:
ЛИС, пора патентировать изобретение)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 16:50
#57
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Выполнял месяц назад. Ширина марша 2 350. Внутренний радиус 1 500. Высота подъема 4130. Боковые тетивы 150х650(h) - только боковые. Обязательно предусмотреть удаление негатива изгиб с кручением.
Опалубка низа плиты из фанеры толщ. 6мм. со шпатлевкой швов.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:57
#58
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Думаю, 32-я арматура решит эту проблему
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 17:00
#59
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



Если без расчета, то да, с лихвой.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 17:22
#60
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Думаю, 32-я арматура решит эту проблему
Только ее особо не погнешь.
Мы и остановились на 18 потому что с ней еще более и менее можно что-то сделать без нагрева.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:48
#61
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


На самом деле для верхней зоны ребра по расчёту два 25-х стержня. 18-я хлипковата
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 17:59
#62
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
На самом деле для верхней зоны ребра по расчёту два 25-х стержня. 18-я хлипковата
Так облегчите конструкцию
Ребра потоньше. Полку потоньше, Арматуру разместите 3 в ряду, а не по 2. Все получится.
 
 
Непрочитано 30.01.2012, 19:42
#63
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Коллеги? Сколько стоит такая лестница из железобетона без отделки?
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 20:04
#64
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



2.87 или 3.62
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 20:09
#65
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Колеги, есть идея делать подобного рода лестницы из вертикального листа (косоуры), гнутого по шаблону либо по месту (как опалубка на фотках ЛИСа), а ступени на монтаже "объединяют" косоуры или марш состоит из нескольких одинаковых отправочных марок, соединяемых по косоурам.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 20:29 А я о чём?
#66
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Други мои! А я-то о чём говорю?! Я же и говорю о поставленном на ребро листе металлическом... Да ещё и вырезанном вместе со ступенями лазером. И собирай в своё удовольствие...)
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 20:36
#67
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
вырезанном вместе со ступенями лазером
это как?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 21:41
#68
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Мне показалось, что тема себя исчерпала. Уважаемый автор темы задал вопрос, получил ряд ответов и определился с выбором... Но вопросы всё же есть, я вижу. С удовольствием на них отвечу. Я пропагандирую несущие металлокаркасы лестниц (и не только лестниц) выполненные при помощи лазерной резки. Много проектов уже осуществлено. Точность выполнения такого конструктора зависит,в первую очередь, от квалификации и опыта проектировщика, как и в любой другой конструкции. Что мы и видим на образцах представленных Ильёй. От мастерства строителей, безусловно зависит конечный результат, самый главный. Результатом лазерной резки являются детали уникальной точности исполнения, а сборка такого конструктора превращается в увлекательную игру, удивляющую быстротой, лёгкостью и точностью сборки. Одним из немаловажных свойств разработанного мной конструктора является отсутствие наружных сварных швов, которых не мало на самом деле. Согласитесь, что уйти от зачистки и шпатлевки сварных швов это весомое облегчение работы по чистовой отделке конструкции. Загнуть лист толщиной 3-:-6 мм в кольцо или любую другую самую странную амплитуду не составит ни какого труда. Согнуть лист поставленный на ребро в вертикальном направлении не представляется возможным. После этого замечания, скажите зачем гнуть несущие конструкции из швеллера, трубы или двутавра? Какими-то невообразимыми способами типа двух мостовых кранов...? Всё гораздо проще и при этом качественнее.
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 21:49
#69
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
скажите зачем гнуть несущие конструкции из швеллера, трубы или двутавра? Какими-то невообразимыми способами типа двух мостовых кранов...?
там проект был такой, и кран - это как выход из положения, в которое себя загнал проектировщик...
То, что Вы предлагаете, конечно, можно делать в частных домиках, а для "крупного" строительства свои идеи надо обосновать расчетом...
Кстати, раз уж Вы так ратуете за свое изобретение, покажите его массам, услышите возможно мнение чье-то.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 22:06
#70
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Тема вроде бы не мной создана, а я тут заполоняю эфир... От Вас, Сергей, "Спасибо за труд" в личном сообщении я уже получил, за что Вам искренне признателен. Удивление в глазах некоторых заказчиков тоже видел, что было не менее приятно.
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 22:55
#71
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Вот, попытался изобразить то, о чем писал.
В который раз пожалел, что не владею трехмерным черчениём)
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (48.5 Кб, 171 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:05
#72
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Абсолютно реально и надёжно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: винт.jpg
Просмотров: 217
Размер:	211.5 Кб
ID:	73963  
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:09
#73
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


так тута гнуть нада тоже) кста, я про такое и писал с кранами)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:22
#74
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Ну нет же, Сергей. Всё это сделать можно не из квадратной трубы, а из отдельных деталей, выполненных из листа... Боковины отдельно 2 штуки, нижняя часть отдельно выкроена, верхняя соответственно отдельно, затем на объекте все собрано и сварено. С боковыми деталями вообще нет ни каких проблем, они представляют из себя прямой лист, прямоугольник... ну, хорошо, параллелограмм, что-ли) верхняя и нижняя детали "винтовой коноид"... Он не является кольцом, если его положить на плоскость, он скорее элипс разорванный или не разорванный в зависимости от высоты конструкции и шага витка... Всё проще гораздо. Труба сварена из четырёх деталей...
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:30
#75
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


и на картинке именно такая труба - сваренная по месту из заранее подготовленных частей? - уважуха!
Как технологически выполнить эту конструкцию? поэтапно, в смысле.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:34
#76
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Да примерно также, как у Ильи строители опалубку слепили под заливку бетона... Вы же сами указали на такую возможность!
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:41
#77
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Сечения не те. Тут нужен кондуктор, я т.д.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:44
#78
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Именно кондуктор. Как без него? Он решает.
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:55
#79
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
Абсолютно реально и надёжно.
Дык у меня такая же на фото, только полностью монолитная)))
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 23:57
#80
BugsyEkb


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 41


Я видел. Отличная штуковина.) Архитектурный бетон применяли?
BugsyEkb вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 00:45
#81
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Тогда я про него не знал)))
Опалубка типа как у ЛИСа
stoper вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 18:35
#82
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


вот еще
Изображения
Тип файла: tif Новый точечный рисунок.tif (294.0 Кб, 302 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 01:24
#83
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Из листа
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
3D лестница.dwg (568.2 Кб, 1395 просмотров)
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 03:24
#84
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Монолит, имхо.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 09:46
#85
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Монолит лутше Сам делал
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 15:32
#86
Lisavin


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 29


ЛИС, а не могли бы вы рассказать про принцип составления расчетной схемы? косоуры задаются стержнями, "пандус" пластиной, так? косоуры к пластине какими-нибудь мерами в расчетной схеме "присоединяются"? какие связи установлены в местах опирания, или лестница считалась не отдельно, а со всем зданием одной схемой?
Lisavin вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 16:08
#87
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Лестница моделировалась оболочечными КЭ без включения ребер. Ребра учтены за счет увеличения толщины КЭ. Это конечно очень грубо, но т.к. по опыту знаем какой запас дает такая схема - решили не усложнять. Лестница считалась отдельно от остальных конструкций - опирание снизу и сверху условно шарнирное.
 
 
Непрочитано 03.07.2012, 16:15
#88
Lisavin


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 29


ЛИС, спасибо за ответ, но почти ничего не поняла.
то есть лестница считалась как оболочка? какой толщины, равной высоте ребер? или в смысле считалась оболочкой с переменной толщиной, там, где предполагались ребра, потолще? а КЭ разной толщины как-нибудь объединялись? каким-нибудь там объединением перемещений (не понимаю пока применение этих деталей четко)?
Lisavin вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 17:17
#89
ЛИС


 
Сообщений: n/a


лестница считалась как оболочка. Все элементы одинаковой толщины - равной усредненной толщине всей конструкции. Расчетная схема такого вида менее жесткая чем с учетом ребер, а по весу такая же. Т.е. в принципе расчет в запас.
 
 
Непрочитано 04.07.2012, 10:12
#90
Lisavin


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 29


ага, понятно, спасибо
Lisavin вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:26
#91
Lisavin


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 29


ЛИС, а нагрузку от поручней вы прикладывали? она сильно вообще сказывается на расчете, можно проигнорировать, просто взяв затем арматуру с запасом?
Lisavin вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:30
#92
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lisavin Посмотреть сообщение
ЛИС, а нагрузку от поручней вы прикладывали? она сильно вообще сказывается на расчете, можно проигнорировать, просто взяв затем арматуру с запасом?
Для нашего случая эта нагрузка была каплей в море. В основном собственный вес играл роль.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38