Как объяснить заказчику появление трещин?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как объяснить заказчику появление трещин?

Как объяснить заказчику появление трещин?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2012, 19:19 #1
Как объяснить заказчику появление трещин?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Ситуация такая. Прораб, он же заказчик, сделал каркасный дом с заполнением из газобетона. В газобетоне появились трешины в верхних углах стен и внизу подоконника. Ясен перец, что это из-за нормального прогиба плиты под нагрузкой. Как объяснить, что в этом не моя вина и как вообще устраняется такой недостаток поведения конструкции?
Просмотров: 15231
 
Непрочитано 11.02.2012, 19:30
#2
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


А какова Ваша роль в данном строительстве? Что именно вы проектировали? Работы сделаны согласно проекту или с отступлением от проекта? И желательно картинки в студию с трещинами.
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 19:54
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Картинок нет. Я проектировал этот дом. Думаю, что значительных отступлений нет, т.к. он делал собственный дом и он прораб с большим опытом.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 20:03
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну дык таи и объяснить ,то есь узлы примыкания стен к монолитну, а ест ьнормальный погиб.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 20:27
#5
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Если Вы проектировали этот дом, то у вас должны быть какие-то чертежи. Я вот не понимаю, что значит появление трещин от нормального прогиба. Это вообще как?
Пока у меня два варианта появления причин трещин, если работы выполнялись по проекту:
1. Были какие-либо отступления от проекта.
2. Неверно запроектированы конструкции (в том числе и фундаменты).
Но, что-то более конкретно можно будет сказать, когда Вы предоставите информацию о конструкциях коттеджа и о характерах трещин в графическом виде.
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 01:01
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Дорогие мои, вот к примеру есть пролёт 7 метров, при полной нагрузке есть прогиб плиты 4мм в ценре, бывает такое?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 01:03
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


По идее, должно быть больше.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 01:10
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
и внизу подоконника
Фотки в студию.
Не ясно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 02:00
#9
KOTELrv

инженер проектировщик
 
Регистрация: 30.12.2009
г.Ровно
Сообщений: 21
<phrase 1=


а почему не обьеснить заказчику что прогибы и перемещения элементов конструкций не превышают предельных, установленных в СНиП? если они не превишают предельных...
__________________
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
KOTELrv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 04:17
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от KOTELrv Посмотреть сообщение
а почему не обьеснить заказчику что прогибы и перемещения элементов конструкций не превышают предельных, установленных в СНиП? если они не превишают предельных...
Можно конкретнее СНИП и пункт? Не всё так просто.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 09:34
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Похоже не учтен прогиб при длительном действии нагрузки.Надо померить его натянув шнуру и сравнить с расчетом
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 09:42
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а возможно ли такое, что в начале возвели заполнение а потом его использовали как для опирания плит так и опалубка с одной стороны колонн?
а для заполнения использовали газобетон пониженой плотности и прочности так еще и не автоклавного твердения ? шоб дешевле было ?

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 12.02.2012 в 09:50.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 13:41
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
и он прораб с большим опытом
Ставлю на эти ключевые слова что человек сам изменил напроектированное в процессе строительства в целях экономии.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 13:59
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Заказчику появление трещин нужно объяснить его личной приличностью и возможно даже божественностью, т.к. появление трещин до отделки - добрый знак небес.
Совместная работа каркаса и заполнения предполагает их приспособление к друг другу по перемещениям. Разумеется, в проекте не положено на заполнение передавать часть каркасной нагрузки, в этом и сущность принятого конструктива: каркасу - каркасово, заполненю - ограждающие функции и местные нагрузки.
А раз так, то для исключения трещинообразования необходимо было или ужесточать каркас, приспосабливая его под заполнение, или наоборот - увеличивать податливость заполнения, приспосабливая его к каркасу.
Первый вариант обошелся бы Заказчику дорого, второй невозможен априори, т.к. модуль деформации газобетона и особенно кладки из него не регулируется по физическим причинам.
Таким образом, трещина в заполнении - вещь ожидаемая. И слава всевышнему, что треснуло до отделки.
Просто нужно запенить трещину.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 14:49
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Проектировать надо так, чтобы трещин не было. Для этого можно было применить продольной армирование газобетона.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 15:10
#16
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировать надо так, чтобы трещин не было.
Ну...ну. Я живу в новостройке на 8 этаже, монолитные перекрытия и стойки 4 года назад сделали, а сейчас после ремонта трещины пошли в сопряжении стоек и заполнения стен. Кто виноват? Или недавними землетрясениями объяснить (за неимением фактов)?

Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 15:23.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 15:15
#17
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


А как же деформационный шов-зазор? Не 10 см. прогиб же.
Интересно как это, что трещины - это нормально? Тем более на отделке.
Тогда уж гипсокартоном обшивать надо было. Но это лишь бы скрыло некачественное решение.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 15:55
#18
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Я живу в новостройке на 8 этаже,...трещины пошли
Странно... для обследователя...купить квартиру в новостройке
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 16:01
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировать надо так, чтобы трещин не было. Для этого можно было применить продольной армирование газобетона.
В каком кол-ве арматуры? Из какого расчета?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 16:06
#20
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Странно... для обследователя...купить квартиру в новостройке
Offtop: Жена купила за 3 дня в ипотеку. Мое присутствие только при подписании нужно было. Ну и факт цены в первую очередь сыграл. Т.е. в Барнауле (до кризиса) можно было 1 комнатную купить (даже хрущовку), а в пригороде 2 комнатную 69 квадратов в т.ч. кухня 11 м за эти же самые деньги.

Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 16:18.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 16:53
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком кол-ве арматуры? Из какого расчета?
Такую арматуру ставят конструктивно. Но если считать, то надо думать, что это расчет висячих стен.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 17:38
#22
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Понимаете, не хотел говорить, но всё дело в том, что заказчик не хочет расчитываться полностью за проект, вот и пытается найти причины для этого, а для этого у него и есть опыт прораба на который он опирается. Первая из причин это вот эти трещины. Подскажите, где можно найти предельные прогибы монолитной плиты? И как ему грамотно объяснить, что появление трещин не моя вина в том?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 17:45
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Подскажите, где можно найти предельные прогибы монолитной плиты?
А в ДСТУ Прогибы и перемещения заглянуть?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 17:48
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И как ему грамотно объяснить, что появление трещин не моя вина в том?
Интересно, а чья это вина? Или вы считаете, что без трещин не обойтись?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 17:57
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Такую арматуру ставят конструктивно. Но если считать, то надо думать, что это расчет висячих стен.
Так это заполнение или висячая стена?
Допустим, задались целью не допускать трещин. Пусть зависнет. Каким конкретно представляется конструктивное армирование?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 18:26
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так это заполнение или висячая стена?
По сути это одно и тоже.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допустим, задались целью не допускать трещин. Пусть зависнет. Каким конкретно представляется конструктивное армирование?
Арматура ставится конструктивно.

"Рекомендации по проектированию трехслойных стен"

3.4.6. При опирании внутреннего слоя на несущие элементы (балки, плиты и т.д.) работающие на изгиб при пролетах 3 м и более в нижней зоне кладки следует предусматривать конструктивное непрерывное армирование плоскими каркасами с продольными стержнями диаметром 4 мм.
Армирование указанных участков следует производить начиная с первого ряда в зависимости от пролета несущего элемента. Количество армированных швов назначают из расчета 1 армированный шов на каждые 1.5 метра пролета.
От 3 до 4.5 - 1 армированный шов,
от 4.5 до 6 - 2 армированных шва,
от 6 до 7.2 - 3 армированных шва.


Конечно тут речь идет не о заполнении каркасов из газобетона, а о трехслойной кирпичной кладке, но суть одна и таже.

Если хотите арматуру поставить по расчету, то нужно смотреть раздел висячих стен в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Я таких расчетов не проводил.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 18:53
#27
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По сути это одно и тоже.
Прикольно!
А можно подробнее эту теорию развить?
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 19:03
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... суть одна и таже..
Суть газобетонной кладки все же немного другая - она "резиновее" в два раза, чем кирпичная. И конструктивная арматура вряд ли от трещин.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Если хотите арматуру поставить по расчету, то нужно смотреть раздел висячих стен в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Я таких расчетов не проводил.
В этих нормах расчет только на смятие над и под опорами рандбалки. И сами рандбалки.
А вообще непонятно, как может образоваться видимая трещина в газобетоне - это как сильно должна прогнуться плита...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 19:18
#29
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Автор! Выкладывай чертежи дома, без них разговор ни о чем!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 19:21
#30
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


И фотосики твоих трещин, будем думать
iHard вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 19:23
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вообще непонятно, как может образоваться видимая трещина в газобетоне - это как сильно должна прогнуться плита...
Ну, пролет-то приличный - 7 метров. Насчет фактических прогибов плиты - ничего не знаем. На трещины же будет влиять еще и качество заполнения швов. Газобетон - материал хрупкий и деформации очень не любит. Чуть что - сразу трескается
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 20:00
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А что дадут фотки и чертежи?
У человека плита прогнулась, легла на стену, получились трещины.
Что еще думать?
На 7м должна сопля быть в 3см минимум, да и толщина перекрытия долнна быть 250 минимум.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 21:12
#33
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Без чертежей и фоток - разговор ни о чем.Потому-что мы не видим, как изначально была запроектированы конструкции. Можно, конечно и без чертежей в принципе, если стена из газобетона является не несущей стеной, а заполнением, то между плитой и заполнением должен быть зазор, который предотвратит передачу нагрузки от плиты на газобетонную стену. А вот какие допустимые прогибы должны быть - проектировщик обязан знать.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 21:16
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
между плитой и заполнением должен быть зазор, который предотвратит передачу нагрузки от плиты на газобетонную стену
Ну наконец-то....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 22:03
#35
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Если бы у меня в свежепостроенном доме образовались трещины в клаке наружных стен, а постоенно было бы точно по проекту, я бы в суд подал на проектантов. Недолжно быть такого.
И правильно что заказчик нехочет платить.
Причины могут быть самые разные: прогиб плиты больше допустимого (небыло расчета по деформациям, недостаточно высоты плиты и.т.д.), нет дефомационного зазора.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......

Последний раз редактировалось VVITTALIK, 12.02.2012 в 22:09.
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 23:44
#36
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Любое здание (если оно не вылито целиком из стали) дает и осадку, и усадку материалов его конструкций. В позапрошлом веке любому дому давали выстоять год без отделки.
Поэтому необходим еще паспорт на пено- газо- бетон. Нетерпеливый заказчик-прораб мог выписать чуть-ли не из конвейерной ленты изделия из пенобетона или газосиликата где не весь цемент подвергся реакции гидратации и вследствии этого в кладке возникают (и без этого большие, и регламентируемые ГОСТ и ТУ) значительные объемные деформации. Например в одном из частных домов в течение строительного сезона разрушилась наружная отделка (окраска по основе усиленной пвх сеткой). Отбиваться от трещин никто не стал, изготовитель краски и шпатлевки выплатил ее стоимость. Трещины так и остались.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2012, 23:55
#37
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


да тут вопрос как еще этот прораб вел производство работ.
автор темы не вел ни авторского надзора и т.п. актов на скрытые работы не подписывал, на марочную прочность в проекте документов не имел,в каком % возможно была снята опалубка и пригружено перекрытие и ... надо начать именно с этого, а потом уже искать проблемы в проекте
чем старше прораб, тем больше самомнение в некоторых случаях
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 00:42 несоблюдение рекомендаций производителя
#38
v_glazkov

архитектор
 
Регистрация: 04.01.2008
Киев
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™


1. Трещины в подоконной зоне - скорей всего, несоблюдение рекомендаций производителя по проектированию стен из ГБ блоков (см. вложение ПДФ).
2. Трещины самонесущих стен в зоне контакта с перекрытием - также оговорены производителем. Надо предусматривать соотв. узел (см. вложение ДВГ).
3. Конечно, вопрос тут скользкий - кто должен читать рекомендации производителя - проектировщик (и продублировать их в проекте или дать на них ссылку) или подрядчик. Но если проектировщик вообще обошёл эту тему вниманием, то обида подрядчика вполне объяснима.
4. Можно, конечно, говорить о том, что отпускная влажность автоклавного ГБ 25 - 35%, а эксплуатационная - 5 - 6 %, и он просто обязан разницу во влажности отдать во внешнее окружение (как опять же написано в руководстве производителя, стены из ГБ нельзя штукатурить сразу, необходимо выждать 12 месяцев). Т. е. деформации и микротрещины - не криминал. Но - это деформации всей стены, а не её участков. Вся стена равномерно отдаёт влагу на протяжении года. Тк что здесь дело, похоже, в несоблюдении рекомендаций производителя (см. п.1 и 2)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
uzel.dwg (37.2 Кб, 1830 просмотров)
Тип файла: pdf армирование под проемами.pdf (109.7 Кб, 194 просмотров)
v_glazkov вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:19
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Если бы у меня ... я бы в суд подал на проектантов. Не должно быть такого....
Нитонисе:
Цитата:
Проектировать надо так, чтобы трещин не было.
Какое идиллическое совпадение .
Шоб вы друг с другом на одном объекте попались
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 16:53
#40
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как объяснить, что в этом не моя вина
- наличичием в проекте простого примечания о том что

Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
между плитой и заполнением должен быть зазор
заделанный вилатермом к примеру..

Если примечания в проекте нет.. - однозначный косяк Конструктора-Проектировщика..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 17:30
#41
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Если примечания в проекте нет.. - однозначный косяк Конструктора-Проектировщика..
Ну, не такой уж и однозначный. То, что между перекрытием и перегородкой должен в обязательном порядке быть зазор, любой человек, называющий себя строителем, должен впитать еще с молоком матери (на втором курсе не института - техникума). Тем более "опытный прораб".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 17:35
#42
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


olf_, Такой зазор в проекте существует, во всяком случае узлы были, однако даже наличие такого зазора не относится к появлению подобного рода трещин. Этот зазор даёт работать отдельно конструкции плиты, не ложась на стены нижнего этажа. Однако если плита прогибается под нагрузкой, то такой шов абсолютно никак не повлияет на появление трещин.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 17:39
#43
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ярослав обсуждение темы явно ушло в дебри, упорно игнорируя первую в списке причину. Напомнил.., выслушаем автора темы и поглядим куда двигаться дальше.

Цитата:
Однако если плита прогибается под нагрузкой, то такой шов абсолютно никак не повлияет на появление трещин
- странно такое слышать! А на кой.. (хрена) он тогда нужен??

Просто чтобы был для красоты? -
Цитата:
зазор в проекте существует, во всяком случае узлы были, однако даже наличие такого зазора не относится к появлению подобного рода трещин
Также обязательно попроси у прораба документики на газо/пенобетон, последний имеет свойство "усыхать".

Последний раз редактировалось olf_, 13.02.2012 в 17:48.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:05
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так, кслову. Есть серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертых стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов".

Вот такая картинка там есть - армирование подоконной части:


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2012 в 20:08.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:24
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По описанию я представил так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещины.JPG
Просмотров: 250
Размер:	12.9 Кб
ID:	74811  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 19:30
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Суть газобетонной кладки все же немного другая - она "резиновее" в два раза, чем кирпичная. И конструктивная арматура вряд ли от трещин.
Расчет кладки, который может обосновать армирование, можно производить по Рекомендациям во вложении. Также прикладываю и серию по поэтажному заполнению каркасов на основе этих Рекомендаций.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 21:40
#47
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Расчет кладки, который может обосновать армирование, можно производить по Рекомендациям во вложении. Также прикладываю и серию по поэтажному заполнению каркасов на основе этих Рекомендаций.
Какое расширение? Чем открывать?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 22:28
#48
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Какое расширение? Чем открывать?
дежавю
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 23:25
#49
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
olf_,.Однако если плита прогибается под нагрузкой, то такой шов абсолютно никак не повлияет на появление трещин.
Расчитать стену как балку высотой h(2.8-3) пролетом 7м. Загрузив её деформацией от прогиба плиты от полезной нагрузки (без учета прогиба плиты от собственного веса ). Напряжения сравнить с расчетным сопротивлением растяжению по перевязанному сечению. Как стена крепиться к каркасу?

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Есть серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертых стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов".
Интересное решение в этой серии - крепление к верхнему перекрытию через прямой арматурный стержень. Нагрузка от плиты прямым ходом пойдет через этот стержень на стену. В зоне установки анкера будет трещина.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 00:27
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Интересное решение в этой серии - крепление к верхнему перекрытию через прямой арматурный стержень. Нагрузка от плиты прямым ходом пойдет через этот стержень на стену. В зоне установки анкера будет трещина.
Offtop: Сам только недавно познакомился с этими материалами. По поводу анкера думаю ничего страшного - просто он немного врежется в блок и все. Врядли трещина пойдет. А вот по поводу раствора, которым заделывается отверстие для анкера в плите и блоке - то этот же раствор забьет и шов между плитой и верхним торцом стены. Там уж будет прямая передача нагрузки при прогибе плиты...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 08:44
#51
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Интересное решение в этой серии - крепление к верхнему перекрытию через прямой арматурный стержень.
Не знаю как в Белорусских нормах, но в Российских СП есть требование по креплению перегородок к вышележащему перекрытию. Это появилось в свете увлечения предотвращением от прогрессирующего обрушения. Возможно из-за этого. Не защищаю это решение - пытаюсь понять причину оного.
 
 
Непрочитано 14.02.2012, 13:02
#52
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
но в Российских СП есть требование по креплению перегородок к вышележащему перекрытию.
оно отличается от серийного крепления?
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 13:49
#53
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
Расчет кладки, который может обосновать армирование, можно производить по Рекомендациям во вложении. Также прикладываю и серию по поэтажному заполнению каркасов на основе этих Рекомендаций.
Пробежал быстро, но не увидел, как реализуется прогиб плиты. Насколько я помню, после расчета необходимо убирать из расчета те односторонние связи, в которых появились отрицательные усилия (а они получатся естественно ближе к середине), тем самым моделируя прогиб. После этого пересчитать и убирать отрицательные до тех пор пока не останутся только положительные усилия. Таким образом мы предполагаем, что раствор не может работать на растяжение и плита перекрытия не потянет за собой кладку когда начнет прогибаться, соответственно в кладке возникнут дополнительные растягивающие усилия.
Вообщем нужно на самом деле считать в СКАДе.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 21:52
#54
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Не знаю как в Белорусских нормах, но в Российских СП есть требование по креплению перегородок к вышележащему перекрытию
Буду презнателен, есле укажите какой СП и пункт!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 06:42 Устраняется недостаток конструкции
#55
pashaneryasha


 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ситуация такая. Прораб, он же заказчик, сделал каркасный дом с заполнением из газобетона. В газобетоне появились трешины в верхних углах стен и внизу подоконника. Ясен перец, что это из-за нормального прогиба плиты под нагрузкой. Как объяснить, что в этом не моя вина и как вообще устраняется такой недостаток поведения конструкции?
Скорее всего, нарушены требования при возведении фундамента или дефект материалов (это наиболее часто встречается!).
Если трещины не увеличиваются со временем и процесс усадки завершился, можно обойтись отделкой снаружи диким камнем, например как здесь, тогда если и появятся трещины, они не буду так бросаться в глаза. Или, если подешевле и требования к дизайну не высокие - любым сайдингом.

В противном случае, предстоит переделка или очень затратная доработка. Я присутствовал при случае, когда технадзор настоял на том, что отрывали и усиливали фундамент.
pashaneryasha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как объяснить заказчику появление трещин?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Возможно ли появление усадочных трещин? gavr Конструкции зданий и сооружений 1 09.06.2010 11:29