| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как объяснить заказчику появление трещин?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 15231
|
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Если Вы проектировали этот дом, то у вас должны быть какие-то чертежи. Я вот не понимаю, что значит появление трещин от нормального прогиба. Это вообще как?
Пока у меня два варианта появления причин трещин, если работы выполнялись по проекту: 1. Были какие-либо отступления от проекта. 2. Неверно запроектированы конструкции (в том числе и фундаменты). Но, что-то более конкретно можно будет сказать, когда Вы предоставите информацию о конструкциях коттеджа и о характерах трещин в графическом виде. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер проектировщик Регистрация: 30.12.2009
г.Ровно
Сообщений: 21
![]() |
а почему не обьеснить заказчику что прогибы и перемещения элементов конструкций не превышают предельных, установленных в СНиП? если они не превишают предельных...
__________________
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
а возможно ли такое, что в начале возвели заполнение а потом его использовали как для опирания плит так и опалубка с одной стороны колонн?
а для заполнения использовали газобетон пониженой плотности и прочности так еще и не автоклавного твердения ? шоб дешевле было ? Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 12.02.2012 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Заказчику появление трещин нужно объяснить его личной приличностью и возможно даже божественностью, т.к. появление трещин до отделки - добрый знак небес.
Совместная работа каркаса и заполнения предполагает их приспособление к друг другу по перемещениям. Разумеется, в проекте не положено на заполнение передавать часть каркасной нагрузки, в этом и сущность принятого конструктива: каркасу - каркасово, заполненю - ограждающие функции и местные нагрузки. А раз так, то для исключения трещинообразования необходимо было или ужесточать каркас, приспосабливая его под заполнение, или наоборот - увеличивать податливость заполнения, приспосабливая его к каркасу. Первый вариант обошелся бы Заказчику дорого, второй невозможен априори, т.к. модуль деформации газобетона и особенно кладки из него не регулируется по физическим причинам. Таким образом, трещина в заполнении - вещь ожидаемая. И слава всевышнему, что треснуло до отделки. Просто нужно запенить трещину. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Ну...ну. Я живу в новостройке на 8 этаже, монолитные перекрытия и стойки 4 года назад сделали, а сейчас после ремонта трещины пошли в сопряжении стоек и заполнения стен. Кто виноват? Или недавними землетрясениями объяснить (за неимением фактов)?
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
А как же деформационный шов-зазор? Не 10 см. прогиб же.
Интересно как это, что трещины - это нормально? Тем более на отделке. Тогда уж гипсокартоном обшивать надо было. Но это лишь бы скрыло некачественное решение.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В каком кол-ве арматуры? Из какого расчета?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Offtop: Жена купила за 3 дня в ипотеку. Мое присутствие только при подписании нужно было. Ну и факт цены в первую очередь сыграл. Т.е. в Барнауле (до кризиса) можно было 1 комнатную купить (даже хрущовку), а в пригороде 2 комнатную 69 квадратов в т.ч. кухня 11 м за эти же самые деньги.
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Понимаете, не хотел говорить, но всё дело в том, что заказчик не хочет расчитываться полностью за проект, вот и пытается найти причины для этого, а для этого у него и есть опыт прораба на который он опирается. Первая из причин это вот эти трещины. Подскажите, где можно найти предельные прогибы монолитной плиты? И как ему грамотно объяснить, что появление трещин не моя вина в том?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Допустим, задались целью не допускать трещин. Пусть зависнет. Каким конкретно представляется конструктивное армирование?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По сути это одно и тоже.
Цитата:
"Рекомендации по проектированию трехслойных стен" 3.4.6. При опирании внутреннего слоя на несущие элементы (балки, плиты и т.д.) работающие на изгиб при пролетах 3 м и более в нижней зоне кладки следует предусматривать конструктивное непрерывное армирование плоскими каркасами с продольными стержнями диаметром 4 мм. Армирование указанных участков следует производить начиная с первого ряда в зависимости от пролета несущего элемента. Количество армированных швов назначают из расчета 1 армированный шов на каждые 1.5 метра пролета. От 3 до 4.5 - 1 армированный шов, от 4.5 до 6 - 2 армированных шва, от 6 до 7.2 - 3 армированных шва. Конечно тут речь идет не о заполнении каркасов из газобетона, а о трехслойной кирпичной кладке, но суть одна и таже. Если хотите арматуру поставить по расчету, то нужно смотреть раздел висячих стен в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Я таких расчетов не проводил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Суть газобетонной кладки все же немного другая - она "резиновее" в два раза, чем кирпичная. И конструктивная арматура вряд ли от трещин.
Цитата:
А вообще непонятно, как может образоваться видимая трещина в газобетоне - это как сильно должна прогнуться плита...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
А что дадут фотки и чертежи?
У человека плита прогнулась, легла на стену, получились трещины. Что еще думать? На 7м должна сопля быть в 3см минимум, да и толщина перекрытия долнна быть 250 минимум. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Без чертежей и фоток - разговор ни о чем.Потому-что мы не видим, как изначально была запроектированы конструкции. Можно, конечно и без чертежей в принципе, если стена из газобетона является не несущей стеной, а заполнением, то между плитой и заполнением должен быть зазор, который предотвратит передачу нагрузки от плиты на газобетонную стену. А вот какие допустимые прогибы должны быть - проектировщик обязан знать.
|
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Если бы у меня в свежепостроенном доме образовались трещины в клаке наружных стен, а постоенно было бы точно по проекту, я бы в суд подал на проектантов. Недолжно быть такого.
И правильно что заказчик нехочет платить. Причины могут быть самые разные: прогиб плиты больше допустимого (небыло расчета по деформациям, недостаточно высоты плиты и.т.д.), нет дефомационного зазора.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... Последний раз редактировалось VVITTALIK, 12.02.2012 в 22:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Любое здание (если оно не вылито целиком из стали) дает и осадку, и усадку материалов его конструкций. В позапрошлом веке любому дому давали выстоять год без отделки.
Поэтому необходим еще паспорт на пено- газо- бетон. Нетерпеливый заказчик-прораб мог выписать чуть-ли не из конвейерной ленты изделия из пенобетона или газосиликата где не весь цемент подвергся реакции гидратации и вследствии этого в кладке возникают (и без этого большие, и регламентируемые ГОСТ и ТУ) значительные объемные деформации. Например в одном из частных домов в течение строительного сезона разрушилась наружная отделка (окраска по основе усиленной пвх сеткой). Отбиваться от трещин никто не стал, изготовитель краски и шпатлевки выплатил ее стоимость. Трещины так и остались. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
да тут вопрос как еще этот прораб вел производство работ.
автор темы не вел ни авторского надзора и т.п. актов на скрытые работы не подписывал, на марочную прочность в проекте документов не имел,в каком % возможно была снята опалубка и пригружено перекрытие и ... надо начать именно с этого, а потом уже искать проблемы в проекте чем старше прораб, тем больше самомнение в некоторых случаях |
|||
![]() |
|
||||
1. Трещины в подоконной зоне - скорей всего, несоблюдение рекомендаций производителя по проектированию стен из ГБ блоков (см. вложение ПДФ).
2. Трещины самонесущих стен в зоне контакта с перекрытием - также оговорены производителем. Надо предусматривать соотв. узел (см. вложение ДВГ). 3. Конечно, вопрос тут скользкий - кто должен читать рекомендации производителя - проектировщик (и продублировать их в проекте или дать на них ссылку) или подрядчик. Но если проектировщик вообще обошёл эту тему вниманием, то обида подрядчика вполне объяснима. 4. Можно, конечно, говорить о том, что отпускная влажность автоклавного ГБ 25 - 35%, а эксплуатационная - 5 - 6 %, и он просто обязан разницу во влажности отдать во внешнее окружение (как опять же написано в руководстве производителя, стены из ГБ нельзя штукатурить сразу, необходимо выждать 12 месяцев). Т. е. деформации и микротрещины - не криминал. Но - это деформации всей стены, а не её участков. Вся стена равномерно отдаёт влагу на протяжении года. Тк что здесь дело, похоже, в несоблюдении рекомендаций производителя (см. п.1 и 2) |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Шоб вы друг с другом на одном объекте попались ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- наличичием в проекте простого примечания о том что
заделанный вилатермом к примеру.. Если примечания в проекте нет.. - однозначный косяк Конструктора-Проектировщика.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, не такой уж и однозначный. То, что между перекрытием и перегородкой должен в обязательном порядке быть зазор, любой человек, называющий себя строителем, должен впитать еще с молоком матери (на втором курсе не института - техникума). Тем более "опытный прораб".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
olf_, Такой зазор в проекте существует, во всяком случае узлы были, однако даже наличие такого зазора не относится к появлению подобного рода трещин. Этот зазор даёт работать отдельно конструкции плиты, не ложась на стены нижнего этажа. Однако если плита прогибается под нагрузкой, то такой шов абсолютно никак не повлияет на появление трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Ярослав обсуждение темы явно ушло в дебри, упорно игнорируя первую в списке причину. Напомнил.., выслушаем автора темы и поглядим куда двигаться дальше.
Цитата:
Просто чтобы был для красоты? - Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 13.02.2012 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так, кслову. Есть серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертых стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов".
Вот такая картинка там есть - армирование подоконной части: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2012 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Расчет кладки, который может обосновать армирование, можно производить по Рекомендациям во вложении. Также прикладываю и серию по поэтажному заполнению каркасов на основе этих Рекомендаций.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
Интересное решение в этой серии - крепление к верхнему перекрытию через прямой арматурный стержень. Нагрузка от плиты прямым ходом пойдет через этот стержень на стену. В зоне установки анкера будет трещина. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Offtop: Сам только недавно познакомился с этими материалами. По поводу анкера думаю ничего страшного - просто он немного врежется в блок и все. Врядли трещина пойдет. А вот по поводу раствора, которым заделывается отверстие для анкера в плите и блоке - то этот же раствор забьет и шов между плитой и верхним торцом стены. Там уж будет прямая передача нагрузки при прогибе плиты...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Не знаю как в Белорусских нормах, но в Российских СП есть требование по креплению перегородок к вышележащему перекрытию. Это появилось в свете увлечения предотвращением от прогрессирующего обрушения. Возможно из-за этого. Не защищаю это решение - пытаюсь понять причину оного.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
Вообщем нужно на самом деле считать в СКАДе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
Если трещины не увеличиваются со временем и процесс усадки завершился, можно обойтись отделкой снаружи диким камнем, например как здесь, тогда если и появятся трещины, они не буду так бросаться в глаза. Или, если подешевле и требования к дизайну не высокие - любым сайдингом. В противном случае, предстоит переделка или очень затратная доработка. Я присутствовал при случае, когда технадзор настоял на том, что отрывали и усиливали фундамент. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Возможно ли появление усадочных трещин? | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.06.2010 11:29 |