Расчет шага проводов при электропрогреве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2012, 08:38 #1
Расчет шага проводов при электропрогреве
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

Для ППР
собственно вопрос
нужно лить бетон сейчас в достаточно больших объемах фундаментная плита толщиной 0,7м ( общий объем выходит примерно 530 кубометров, бетон В25, W12 ,F100)

шаг арматуры основной 200мм, защитный слой 45мм

подскажите как посчитать шаг прогревочного провода и сопутствующие величины, как-то количество трансформаторов, мощность и тд).
можно даже примерчик показать

спасибо большое
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Просмотров: 14156
 
Непрочитано 20.02.2012, 09:57
#2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


МДС 12-48.2009 ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ
Пример только для греющих проводов диаметром до 2 мм, на 3 мм не существует, или я плохо искал.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 09:58
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


В даунлоаде
Rukovodstvo_po_progrevu_betona_v_monolitnyh_konstruktsiyah,.djvu

Правда там по электрике мало. Надо ещё одну книжку, электрическую.

Мне это очень интересно. Сам никогда не делал.
Когда посчитаете скиньте сюда расчёт.
Заодно и мы его покритикуем.
Только разумеется готовый, по руководству.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 10:11
#4
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Электрика там самое простое. Общую рассчитанную длину провода умножаете на погонную нагрузку (30-35 Вт/м) и получаете необходимую электрическую мощность трансформаторов. И соответственно их количество. Погонная нагрузка зависит от заданной температуры провода.
Самое спорное это определение шага провода.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.02.2012 в 11:49.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 12:26
#5
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


вот про шаг провода меня и интересует очень)
строители вместо шага 120 заложили шаг 400 и проморозили 260 кубометров)
и утверждают что мы положили шаг 400 т.к. шаг арматуры 200)))) ищу рассчет чтоб им показать
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 12:32
#6
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
и утверждают что мы положили шаг 400 т.к. шаг арматуры 200)))) ищу расчет чтоб им показать
А вот это вообще ни как не связанно. Ни в каком из расчетов шаг проволоки не привязан к шагу арматуры.
МДС 12-48.2009
Шаг проводов выбирается из интервала 50-150 мм. Для конструкций, контактирующих с грунтом, шаг может быть принят 150-200 мм. В стыках элементов, в подливках под колонны и оборудование, в местных заделках шаг проводов сокращают до 25-70 мм
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 12:53
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
ищу рассчет чтоб им показать
Но это расчёт в ППР. Строители его сами должны были сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:04
#8
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Кстати да. А если этот ППР был и вы его утвердили то придется договариваться)
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:18
#9
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Из опыта строительства 200 мм шаг всегда делали и всё нормально.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:37
#10
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Шаг проволоки привязан к ее диаметру, т.е. к удельной мощности прогрева. Которая завязана на разницу температуры бетона и окружающей среды, и на модуль поверхности охлаждения конструкции.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.02.2012 в 13:51.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 19:53
#11
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


условия строительства Вы не все описали: среднесуточная температура воздуха, существующие мощности по электричеству, последовательность заливки (за раз или захватками, если захватками то с каким перерывом).

А в общем, в Вашем случае достаточно будет коммутации проводом перефирийных зон плиты и поверхности плиты.
Напишите условия строительства подробнее, можно будет сказать подробнее
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:49
#12
Лысый


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19


как мы делали:

шаг 20 см., сверху и снизу, вариант сверху и по периметру при толщине плиты более 1м. напряжение 60-70-80 вольт. при температуре около нуля - час греем 60 вольт, час - остывает, при температуре -10-15 - 80 вольт, иногда переходили на 70. постоянно следили за температурой. желательно не больше 50, при 60 - либо переход на низшую ступень, либо отключение.

Принимать как пример для дальнейшего рассчёта, а не для повторения!
Лысый вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 01:01
#13
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А не лучше тепляком накрывать фундаментную плиту и греть теплогенераторами?
Всегда делали так - и всё нормально. При твердении бетонной смеси тепло-то выделяется. С проводами мороки много - перебьют, например, плюс намотка.
Вот стены-колонны всегда делали электропрогрев проводами ПНСВ.
Расчет зависит от многих факторов (опалубка утепленная или нет, толщина фанеры, наружная температура, класс бетона и т.д. и т.п.).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 01:38
#14
Лысый


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19


Мужики, я что предлагаю: давайте расскажем о рабочих примерах применения вами прогрева на объектах - так автору темы проще будет подогнать их под свои условия.
Лысый вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 02:05
#15
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
А вот это вообще ни как не связанно. Ни в каком из расчетов шаг проволоки не привязан к шагу арматуры.
С одной стороны - да. С другой стороны - научите меня, дурака, как вот в тело бетона засунуть вибратор, если прям посреди ячейки будет болтаться провод. Я ж, как туда бетон залью, - провод скроется. Т. е. я не смогу визуально определить, где он проходит. И порву, когда буду туда вибратор совать. И всё, весь бетон проморожу.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 09:07
1 | #16
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


итак:
температура наружнего воздуха -27 градусов (начало февраля)
строители рвали на себе рубашку говорили что они профессионалы , и даже отсечки не сделали)
двумя трансформаторными подстанциями КТПТО они хотели прогреть 260 кубометров бетона.
в ппр было написано шаг провода 120мм, а они сделали 400)
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 09:41
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну раз нарушение ППРа, то однозначно сами виноваты. Они же ведь сами ППР делали, а не вы им в последнюю минуту его подсунули.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:17
#18
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
С одной стороны - да. С другой стороны - научите меня, дурака, как вот в тело бетона засунуть вибратор, если прям посреди ячейки будет болтаться провод. Я ж, как туда бетон залью, - провод скроется. Т. е. я не смогу визуально определить, где он проходит. И порву, когда буду туда вибратор совать. И всё, весь бетон проморожу.
Такие проблемы возникают при бетонировании перекрытий и плит толщиной более 200 мм, когда провод наматывается как на нижнию так и на верхнию сетку. Ну если по расчетам выходит что шаг провода меньше шага сетки то как то аккуратнее надо, с постоянным контролем.

Suom,
Давай тебе просчитаем шаг провода, ради интереса.
Расчет начинается с определения модуля поверхности конструкции Мп=F/V; где F - площадь охлаждаемой поверхности, V - объем бетона.
Выложи чертежик своей плиты.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 10:25.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:43
#19
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


так-с чертежики у меня в бумаге
объем бетона на всю плиту 526 кубометров , площадь плиты соответственно 751м2 (т.к. толщина 0,7м)
модуль поверхности 1,42 м-1
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:56
#20
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ты не правильно понял. Охлаждение у плиты происходит через фанеру опалубки и верхнию поверхность. При этом принимается что поверхность основания не входит в Мп, и верхняя поверхность может не входить при условии, что она надежно укрыта теплоизоляцией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МП.jpg
Просмотров: 292
Размер:	11.2 Кб
ID:	75227  
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:58
#21
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


IZolon ППЭ толщиной 10мм, не думаю что есть надежная укрывка для плиты.
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 11:24
#22
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Так какой Мп?
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 12:42
#23
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


периметр плиты 119м, толщина плиты 0,7м
если предположить что низ не учитываем, то есть только верх (751м2) и бока(83,3) .

(119*0,7+751)/526=1,58 (м-1)
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 13:43
#24
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Коэффициент теплопроводности от опалубки равен 2,2 (ВТ/(м2хградС) (расчет см. в МДС или в Рекомендациях), теплопроводность твоего Изолона 0,038 (ВТ/(м2хградС). Т.е. можно принять суммарный К= 3,0 (ВТ/(м2хградС) и не ошибемся.
Температура нагрева бетона - 50 град С
Разница между температурой нагретого бетона и средней температурой наружного воздуха T=50-(-27)=77 градС.
Дальше самое интересное:
Удельная мощность прогрева Руд=500 Вт/м2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монограмма 10.jpg
Просмотров: 310
Размер:	132.4 Кб
ID:	75237  

Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 13:51.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:55
#25
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


ммм, спасибо значит КТПТО дает 80 кВт на сколько я помню значит надо 500Вт/м2*751м2=375,5КВт

значит КТПТО 80 необходимо 5 штук примерно. (375,5/80=4,69)
а шаг армирования как подобрать от этого?
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:

Последний раз редактировалось Suom, 21.02.2012 в 14:02.
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 14:03
#26
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Это еще не все)
Шаг проводов определяется по формуле: b = 1/(Руд/р + 1). где р=30 - Линейная электрическая нагрузка на провод для армированных конструкций.
b=1/(500/30 +1)=0,057 м.

Длина провода L, необходимого для укладки в нижнем уровне арматуры с шагом 6 см, составляет
L = B(A/b + 1) + А = ... где А, В стороны плиты. Посчитай.

Какой диаметр провода?
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 14:08
#27
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


ПНСВЖ 2х1,2мм
если его класть с шагом 6 см то точно не провибрируешь ничего
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 14:11
#28
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ну извини Холодно у вас - 27 град. В Питере при -15 бетононасосы не выезжают)
А что за провод такой?
На самом деле шаг, я думаю, можно сократить если учесть экзотермию цемента. У вас достаточно массивная конструкция.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 14:32.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 14:48
#29
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


в Москве было вот в феврале в первых числах ночью -27
вот и пришлось заливать и такую погоду, проморозили пол плиты)
спасибо за консультацию.
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 20:52
#30
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
температура наружнего воздуха -27 градусов
А они бетонируют! Зашибись!
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
они профессионалы , и даже отсечки не сделали)
Ну да, это как в том анекдоте:
Цитата:
В США лейтенант инструктирует новобранцев:
Есть у русских десант. Там на одного бойца надо двоих наших.
Есть у русских спецназ. Там на одного бойца надо троих наших.
А ещё есть у русских стройбат. Так это такое зверьё, что им даже оружие не дают.
Вот и этим "профессионалам" (зверюги своего дела! ) даже отсечки не нужны. Без отсечек бетон встанет в нужном месте!
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
двумя трансформаторными подстанциями КТПТО они хотели прогреть 260 кубометров бетона.
В этом не секу.
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
в ппр было написано шаг провода 120мм, а они сделали 400)
Ну если б они сделали 200 (по шагу арматуры) - я б ещё понял...
Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
если по расчетам выходит что шаг провода меньше шага сетки то как то аккуратнее надо, с постоянным контролем.
Да нет, тут надо что-то другое выдумывать.
Либо применять арматуру меньшего диаметра и ставить её с шагом 120 мм (чтоб соответствовала шагу провода).
Либо наматывать провод с шагом больше расчётного, только чтоб по арматуре шёл, но одновременно с этим предусматривать мероприятия по утеплению верха бетонируемой конструкции (ну там толстый слой минплиты или ещё какого утеплителя). Внизу-то всё равно опалубка, там провод пусть идёт хоть через каждые 5 сантиметров, но вверху надо чтоб шаг провода соответствовал шагу арматуры.
Проконтролировать практически невозможно. Вы ведь когда зальёте конструкцию до верху, скрыв таким образом всю арматуру, скроете и провод. Тут уж я не знаю, как проконтролировать. Если только после каждого опускания вибратора в бетон измерять сопротивление. Чтоб, если что, сразу засечь, в котором месте обрыв.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 00:59
1 | #31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Хм...
А что если применять некий гель, в котором и прокладывать провода ?
Всё равно пену кладут на бетон для ухода за них.

Гель потом можно собирать обратно... Очищать как-нибудь...
Или сделать его сверх дешёвым... Не знаю...
Или даже сделать гибкие тонкие маты из такого, но жёсткого геля... Скажем 1х1 м. А углы и круглые места уже простыми матами закрывать...

Арматуру нельзя греть так как она сушит бетон и уменьшает его прочность в месте сцепления...
Может быть это можно как-то обойти...
Скажем нагревать больше арматуры, но с меньшей температурой нагрева...
Хотя наверное это фантастика...

Для того, чтобы вибратор не повредил провод, вижу единственную возможность. Провод должен прикрепляться к арматуре снизу неё с неким шагом прочными хомутами. Хомуты же должны контролировать расстояние между проводом и арматурой.

Потом например радиус действия глубинных вибраторов вроде бы 1-1,5 м... Т. е. в принципе можно вешки сделать где провод лежит или вибратор пройдёт. И забронировать место под вибратор... В ППРе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 01:03
1 | #32
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Да электродами такие объемы греют. Ну или тепляк лепят. Провода для тонкостенных конструкций.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 23.02.2012 в 01:16.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 08:18
#33
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Арматуру нельзя греть так как она сушит бетон и уменьшает его прочность в месте сцепления...
Тут уж, как говорится, из двух зол...
Мы уже давно (после того случая) стали провод прокладывать под арматурой. Надо поговорить с нашим энергетиком. Я думаю, имеет смысл прокладывать провод ещё чуть-чуть пониже арматуры, на пару сантиметров. Тогда арматура нагреется, конечно, но не слишком сильно. А ещё он [энергетик наш] недавно решил применить полупроводниковые вставки на малые объёмы. При переменном токе такая вставка просто съедает половину мощности. При больших же объёмах (и соответственно, большой длине провода), напротив, петлю делает не фаза-ноль, а фаза-фаза. Тогда напряжение на провод идёт уже не 220, а 380.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хомуты же должны контролировать расстояние между проводом и арматурой.
Да ну... Электрик с прорабом-то без глаз что ли? Я что имею в виду... В плитах, как правило, присутствует поперечная вертикальная арматура. В немалых количествах. По ней и мотать провод.
А толстые конструкции, в которых поперечная арматура не требуется, действительно лучше греть электродами.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 22:36
#34
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Лысый Посмотреть сообщение
давайте расскажем о рабочих примерах применения вами прогрева на объектах
Из личного опыта: ростверк не грел - не приходилось в зиму лить, а плиты перекрытия - проводом ПНСВ 1,2 шаг 200 мм. - как раз под шаг арматуры, по верхней сетке идет и по нижней возвращается (длина провода от 24м до 27м. подбирали опытным путем - кажись по сопротевлению) провод фиксируется хомутиками из этого же провода (тогда изоляция не повредится), после бетонирования электрики все прозванивают и ставят на прогрев. ведется температурный лист с обязательными замерами температуры (лазерными термометрами). периметр плиты пологуется брезентом и снизу вкл. тепловые пушки, сверху плиту покрывали или опилками и матами специальными (забыл как называются). Имхо в отличие от электродов, прогрев проводом более благоприятный для конструкции. насколько помню согласно требований СНиП зимнее бетонирование при темп.ниже -25 запрещается...
б@кены4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет шага проводов при электропрогреве



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58