Здравствуйте господа-электрики!
нужно выполнить измерительный контур заземления.
Но как это сделать конкретно, не нашла. М.б. кто-нибудь сталкивался с этой задачей?
Помогите пожалуйста!
Просмотров: 11170
 
Непрочитано 28.02.2012, 21:47
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Что означает "измерительный контур заземления"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 22:02
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Здравствуйте Валериан!
А в техническом задании написано: предусмотреть измерительный контур заземления. Проект контрольно-пропускного пункта, где есть система видеонаблюдения.
Наверное, с эти связано, с помехами. Насколько я понимаю, этот контур к ГЗШ не присоединяется. Он изолирован от других контуров.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 01:05
#4
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


контрольный штырь в 20-и метрах от контура заземления?
Dym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 05:54
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


м.б.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 12:49
#6
Lapych62


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 5


К измерительному контуру, возможно, потребуется и измерительная апппар. (Возможность "развести" заказчика). А по поводу штыря - верно подмечено.
Lapych62 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 21:40
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
в техническом задании написано: предусмотреть измерительный контур заземления
Может быть не измерительный, инструментальный.
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/8/06.php
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=46804&t=46785
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 29.02.2012 в 21:50.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 17:13
#8
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Стало быть, это функциональное заземление
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 18:02
#9
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


ГОСТ 464-79, п.1.6, 1.7, 1.9 и Приложение
Раз в год проводить измерения основного контура не забивая зимой штырь...
20 метров, да. И еще второй электрод через 20 метров, смотри подключение прибора М416
__________________
В MEP моя буква - Е

Последний раз редактировалось Andi55, 01.03.2012 в 18:11.
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 18:15
#10
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
А в техническом задании написано: предусмотреть измерительный контур заземления. Проект контрольно-пропускного пункта, где есть система видеонаблюдения.
Видеонаблюдению свой контур заземления?
Приведи полностью текст из задания.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 19:39
#11
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Вот выдержки из задания :
5.2 Контрольно-пропускной пункт оборудован турникетом для прохода людей, пуль¬
том дистанционного управления турникетом и воротами для проезда транспорта, а также
средствами связи (телефонной и радиосвязи) и сигнализации (скрытой кнопкой тревожной
сигнализации). В проходном коридоре установлен электромеханический турникет с элек¬
тронной системой, считывающей код карточек доступа и регистрирующей проход обслужи¬
вающего персонала PERCO-TTR-04.1R, в комплект которой входит пульт управления, стойка
турникета, преграждающие планки, считыватели и контроллер турникета на 2 считывателя.
Стойка турникета устанавливается в непосредственной близости от рабочего места охран¬
ника.9 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Категория надежности электроснабжения, согласно ВНТП 3-85 «Нормы техноло¬
гического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды неф¬
тяных месторождений» - III. (Вообще-то д.б. I категория)
9.4 Для ввода и распределения электроэнергии по потребителям предусмотреть уста¬
новку силового шкафа распределения и управления.
В силовом шкафу предусмотреть защитную и пусковую аппаратуру для подключения электропотребителей блока.
Шкаф силовой распределения и управления должен быть шкафного исполнения, заво¬дского изготовления и оборудован шиной заземления.
9.10 Предусмотреть основные защитные мероприятия по технике безопасности: авто¬
матическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов.
Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов вы¬полнить надлежащие защитные мероприятия в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, 1999 - 2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, РД 34.21.122-87 И СО 153-34.21.122-2003г).
9.11 Предусмотреть заземление технологического и вентиляционного оборудования в
соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.37.
9.12 Предусмотреть измерительный контур заземления
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 21:18
#12
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Вот выдержки из задания :

9.12 Предусмотреть измерительный контур заземления
первый раз такое встречаю
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 23:46
#13
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


ГОСТ 464-79 пункт2.7.1 Станции и ПВ следует оборудовать одним защитным или рабоче-защитным заземляющим устройством. Для контрольных измерений сопротивления защитного и рабоче-защитного заземляющего устройства допускается оборудовать два стационарных измерительных заземления или использовать временные заземляющие устройства. речь не об этом?
Dym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 02:48
1 | #14
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
9.12 Предусмотреть измерительный контур заземления
Автор этого задания включил этот пункт либо по не знанию, либо решил посолидничать.
Измерительный контур заземления сооружается на больших подстанциях и распредустройствах, для других случаев измерение защитного заземления производится с помощью установки временного штатного заземлителя из комплекта передвижной лаборатории.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:12
#15
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а вы чем пользуетесь...?

РД 153-34.0-20.525-00
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:42
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
Измерительный контур заземления сооружается на больших подстанциях и распредустройствах
Первый раз слышу о необходимости сооружения измерительных контуров заземления для больших подстанций и распредустройств
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 04.03.2012 в 07:45.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:11
#17
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


z gfhe hfp dcnhtxfkcz/// c fhvtqcrbvb nthvbyfvb///
может потом смогу найти... но пока не быстро...
а по делу...
норма на сопротивление заземления... ну и расчет количества электродов...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 07:52
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
может потом смогу найти... но пока не быстро...
В Яндексе ничего нету по измерительным контурам заземления, В ПУЭ тоже нет такого понятия "измерительный контур заземления", где ГеКИР взял

Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
Измерительный контур заземления сооружается на больших подстанциях и распредустройствах
непонятно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 13:49
#19
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


может РД 153-34.0-20.525-00 сгодится...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:05
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


При чем здесь РД 153-34.0-20.525-00 "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок".
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 18:42
#21
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


раз контроль состояния... значит чото мерюют...
а раз заземление... то и должно быть такое...
думаю...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:13
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Вообще то вопрос был
Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
нужно выполнить измерительный контур заземления.
Но как это сделать конкретно, не нашла. М.б. кто-нибудь сталкивался с этой задачей?
При чем здесь
" ... чото мерюют... а раз заземление... то и должно быть такое... "
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 06:19
#23
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну если нужен измерительный...
то и стоит посмотреть где измерениями занимаются...
но если ненравится... можно книжку Карякина почитать...
там всё просто и понятно будет...
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выполнить измерительный контур заземления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10
Выполнить схему заземления телекоммуникационного щкафа Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2011 12:11
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2010 15:30