Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 34192
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://dwg.ru/dnl/7600
А почему сваи, а не на естественном основании? Вопрос вот в чем, сваи плохо воспринимают поперечную нагрузку (нагрузка вызывает момент а момент сопротивления свам в подобных случаях достаточно мал). Подумайте над подпорной стенкой с промежуточной подготовкой [в Пособие к СНиПу было хорошо описаны такие конструкции] суть данного метода, сжимающую нагрузку воспринимают сваи а поперечную силу грунт. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ERS10, 05.03.2012 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Виталий Михайлович, огромное спасибо!!!
Прошло всего несколько часов, и книгу на сайте выложил сам автор - Виталий Михайлович Бондаренко. Ссылка - в посте выше и на главной странице dwg.ru. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и расчет мостовых сооружений Регистрация: 20.12.2010
Воронеж
Сообщений: 5
|
Orson, выкладываю грубоватый пример расчета подпорной стены с шагом буронабивных свай 2.2м, выполненный в Лире. Все просто:
-делаешь схему; -подбираешь сваи по несущей способности; -делаешь проверку свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента; -проверку и армирование ж.б. сечений конструкции по 1 и 2 группе ПС; -радуешся). А почему не на естественном основании? Напиши высоту подпора грунта, вес, угол внутреннего трения и коэффициент сцепления грунта засыпки и основания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150
|
Извините что так долго не отвечал. Были технические проблемы. Вот что предоставили по геологии (табл). Тут не указаны мощности слоев, но в принципе там примерно так: все слои до 5-го располагаются на уровне стены подпорки, ростверг будет в 5-м слое, сваи частично в 5-м, но большей частью в 6-м. Сама стена подпорки будет 4 метра. И еще возможно эта стена будет использована как стена склада... то есть на нее будет опираться перекрытие... вот в принципе последние новости.. Именно такой вариант подпорки захотел сам заказчик... так как вроде ему уже такую делали, в другом месте и у него есть все связи и телефоны... В принципе расчет примерно мне ясен.. Только вот с последним желанием заказчика: учесть нагрузки от перекрытия, прям не знаю. Такое допускается?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Orson, ну что за бред?! Вот читаю тему и диву даюсь... Смешение уголковой подпорной стенки со сваями - это уже бред само по себе, потому как в случае когда можно делать уголковую стенку - надо её делать, а если нельзя уголковую (к примеру рядом здание и нельзя котлован рыть) - тогда делается ограждение в виде шпунта (стена в грунте, буросекущиеся сваи, стальной шпунт - что угодно). Это такая же элементарная логика, как если строите дом: можно каменный построить, можно деревянный сруб поставить (и у того и у другого свои плюсы и минусы). Но вместо этого по вашей логике надо поставить деревянный сруб, а второй этаж на нём выложить из кирпича...
Цитата:
Заказчик может хотеть всё что угодно. Потому что он в этом ничего не понимает. А вы, как инженер, должны объяснить ему возможные последствия его хотелок в виде перерасхода денег и проблем с последующей эксплуатацией! У вас хорошие грунты начинаются практически с поверхности. Если ростверк (плиту основания подпорной стенки) вы ставите в пятом слое - в песчанике (пусть и слабом), но зачем, ЗАЧЕМ ВАМ СВАИ?!? Что за ересь?! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150
|
То, что случится с узлом сопряжения балки и колонны, в случае смещения подпорки, это понятно. В том то у меня и случился коллапс, когда попросили совместить подпорную стену с стеной склада... Это вообще реально? А если нет, то какие конструктивные меры предпринимать? просто посоветовать ставить здание рядом с подпоркой? Увеличить толщину подпорки и сделать ее массивной?..
![]() Спасибо за конструктивную критику. Надеюсь на продолжение дискуссии. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Orson, использовать подпорную стенку как стену склада возможно. Так же как используют стену в грунте ограждения котлована как внешнюю несущую стену здания. Но если делаете это, то должны быть на 100% уверены в том, что подпорная стенка ни на сантиметр (и даже на миллиметр) не сдвинется и не наклонится. А для этого жёсткость подпорной стенки должна быть избыточна.
Либо вариант второй - более надёжный но и более материалоёмкий: стенка отдельно, склад - отдельно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150
|
То есть имеет смысл упереться рогом и убеждать заказчика в целесообразности проектирования именно уголковой подпорной стены? При чем, для использования подпорки как стены здания, ее проектировать с избыточной жесткостью. Да еще и наверное узел соединения колонн с перекрытием и подпорки с перекрытием проработать...
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Да и упираться "Рогом" не обязательно. Подготовьте вариант обычной стенки и вариант со сваями с укрупнёнными сметами. И пусть заказчик решает, хочет ли он за своё "ноу-хау" переплачивать втрое... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и расчет мостовых сооружений Регистрация: 20.12.2010
Воронеж
Сообщений: 5
|
Вот прикидочный расчет подпорной стены на естественном основании. Активное давление грунта вычислял по ВСН 167-70 "ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"(методика не учитывает коэффициент сцепления грунта). Так что если определишь активное давление по нормам ПГС получишь куда меньше, чем по нормам для транспортного строительства, и ширина подошвы может уменьшиться метров до 3. Можно учесть нагрузку от перекрытия. Для этого напиши усилия(вертикальное,горизонтальное,момент) приходящиеся на погонный метр стены от перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Вот набережная из стального шпунта, облицованная гранитом. Вроде ни чем не хуже ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Цитата:
Ничуть не хуже, но в Питере по причине стесненных условий не получится заложить грунтовые анкера. А без них шпунтовая стенка не устоит. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
расчёт свай на горизонтальную нагрузку есть в свайном СНиПе. Ничего экстраординарного |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Но увы, они считали. Не так конечно, как вы считаете по СНиПу. Винлер еще и в проекте не был, но Кулон уже коптил небо ![]() Или вы думаете, И.М. Кутузов только по образцу делал стенки? ![]() Ну а те стенки, которые вы сейчас видите - это уже переделки с конца 19 века |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Подарок одного из авторов, не сканировал - лень))))).
"Сваи в гидротехническом строительстве" Учебное пособие Автор Федоровский Виктор Григорьевич, Левачев Станислав Николаевич, и другие Издательство АСВ (Ассоциация строительных вузов) Год 2003 Аннотация В книге рассмотрены практически все особенности применения свай, в том числе и шпунтовых, и свайных конструкций в гидротехническом строительстве. Дана классификация гидротехнических свай и условий их применения, включая сооружения континентального шельфа. Подробнее Приведены современные методы расчета свайных конструкций с учетом нелинейной работы грунтов основания, основанные на многолетних экспериментальных лабораторных, натурных и теоретических исследованиях. Приводится описание программ автоматизированного расчета, реализующих разработанные расчетные методики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Не всегда пользовались инженерным (или как вы называете эмпирическим) методом. Были и другие методы расчета. Цитата:
Если в кратце, на понятном вам языке: 1) он сделал свайное основание (то бишь искуственное уплотненное, вертикально армированное). 2) ему надо было или спользовать сваи из-под предыдущего строения, или попытаться выдернуть их (ну не оставлять же основание с разными модулями деформации) Ростверка в здании нет. Там есть фундамент, высотой 7 метров, который опирается на уплотненный грунт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
kruz, Вы правы - я совершенно не знаком с методами расчета того времени. Был бы признателен, если бы Вы помогли мне устранить этот пробел. В частности, были ли расчеты свай или свайного основания Исаакиевского собора? Если были, то по какой методике делались? Насколько эта методика соответствует современным представлениям о работе свай и/или грунтового основания? Известны ли Вам современные расчеты, позволяющие сделать вывод о том, что 7-и метровая плита фундамента Исаакиевского собора не сработала бы не будь под ней деревянных свай? Если такие расчеты имеются, то не могли бы дать на них ссылку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Но на данном объекте были пробные забивки. Шаг свай рассчитывался по качеству уплотнения грунта между сваями. Испытывались сваи от старой церкви. Причем их пытались выдернуть для пробы, но сваи сломались. Раз были испытания одиночных свай, то переход от одиночной к частоку 1/4-1/6 нагрузки на одиночную... Очень серьезно подошли к нагрузкам на основание. рассчитывалось соотношение площадей плиты и основания стен и колонн здания, и положения цетров тяжести. Вообще до середины 1815-1860 года - это отход от расчета по моделям и графическими методами. Это начало аналитических расчетов (тут и Ламе и Виклер еще куча французов и немцев) и широкое распространение графо-статики. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте | Stranix | Железобетонные конструкции | 24 | 19.07.2013 00:42 |
Поиск программ для расчета | Яна55107 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.04.2010 16:23 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |