Армирование плиты в SCAD как правильно?
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 35648
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Направление выдачи усилий в плите выравнивали?
Если плита лежит на жестком основании (скале) и на нее шарнирно опираются вертикальные элементы, то она не гнется - основание не позволяет. Если же у вас вертикальные элементы жестко соединены с плитой, то в любом случае с них на плиту передаются изгибающие моменты. Отсюда и всплески армирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10
|
выкладывать схему необходимости нет на скринах одно и тоже армирование (нижнее в направлении Х ) плиты над подвалом плита оперта жестко на стены подвала и пилоны в одном случае армирование при опирании фп на упругое основание во втором жесткое, как видно при упругом опирание фп скачек арматуры у стены подвала превышающий армирование в пролетах(при ручном расчете плиты такой результат не возможен т.к. не учитывается ни как реактивного давления грунта на фп) .При жестком опирание фп в плите перекрытия армирование более или менее похоже на правду.
Какое из этих двух армирований можно считать более корректным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Похоже, что у вас неправильно найдены коэффициенты постели. Вы ведь использовали КРОСС? У вас на фундаментную плиту наложены связи в трех ее углах, причем в каждой точке по Х и У. Вы натянули фундаментную плиту как батут на три не перемещаемых кола. При этом правый нижний край фундаментной плиты повис. Что и видно из полученных коэффициентов постели.
Если крепить по классической схеме, то надо бы закрепить по Х два правых угла фундаментной плиты и закрепить по У два ее нижних угла. Можно и по другому закрепить - в каждом узле фундаментной плиты ставят "пружинки" (элемент 51) по Х и У, так учитывают трение плиты о грунт. Но у вас имеются стены подвала. Я вам открою страшную тайну! ![]() Исправляйте расчетную схему, пересчитывайте коэффициенты постели и - флаг вам в руки! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8
|
Цитата:
Что за тип элемента 100?? как он задается?? а как вычислить жесткость этого элемента по X и по Y??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
![]() ![]() Про это написано в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.7.2 Расчетная модель фундаментной плиты. Жесткость упругой горизонтальной связи принимается равной 0,7*С*А, где С - коэф. постели в окрестностях заданного узла фунд. плиты, А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ставите связи так, чтобы они работали только на сжатие. В противном случае рискуете получить неоправданные усилия растяжения в фунд. плите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Это абсолютно жесткие тела (АЖТ). Смотрите http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Вот во всех точках фундаментной плиты поставили 51 элементы по Х и У? И в КРОСС коэффициенты постели вычисляли? И после каждой итерации заново жесткости пружинкам задавали?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8
|
нет, я пришла к выводу, что простое закрепление плиты по х и у (не элементами 51) тоже верное. если смотреть по значениям средний коэффициент постели получился 550, жесткость по горизонтали 90
Последний раз редактировалось Mari7, 13.03.2012 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46
|
можете написать как вы считали значения элементов конечной жесткости?
как правильно принимать А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У). Т.е. если у меня пита разбита триангуляцией на квадраты по 0,5, занчит А=0,25^2 или как то по другому? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Если у меня пита разбита триангуляцией на квадраты по 0,5, занчит А=0,25^2*4=0,5^2. Про метод грузовых площадей никогда не слыхали?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Да, так. Читайте книгу Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", там по этому вопросу дана ссылка на СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46
|
Очень нужна помощь. В готовом проекте плита по грунту заармирована арматурой А400 диаметром 10, шаг 200х200, по верхнему и нижнему поясу. Но при расчете в скад у меня получается по нижнему поясу 12 арматура в части пола. Какая может быть ошибка у меня в расчете? Может что то не учтено?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Marcus, 30.05.2012 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Вам никто не мешает сделать несколько вариантов расчета с разными коэффициентами, с по разному выбранными зонами и сравнить результаты. Это уже искусство расчетчика, а вы все ждете каких то готовых рецептов на все случаи жизни. Что касается этой вашей проблемы с арматурой из поста 25, так вы разберитесь с трещиностойкостью. Есть ли гидроизоляция фунд. плиты, какой защитный слой, какова должна быть ширина раскрытия трещин. А может предыдущие расчетчики вообще не проводили расчет на трещиностойкость, т.к. решили что плита и без этого защищена снизу гидроизоляцией, а сверху конструкциями полов. А может они и не в SCAD считали, а, допустим, в ЛИРА. И там наслаждались расчетами в физнелине. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А что означает, в выдаче арматуры, 5d10? Ведь юзером задаётся определённый шаг. Может это значит, что в шаге например 20см. нужно расположить пять стержней, диаметром 10?
Тогда получится, что между этими стержнями должно быть 4см. Непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Это означает, что в данном конкретном конечном элементе SCAD определил армирование в данном конкретном направлении и положении арматуры по толщине элемента. И получилось 5 стержней диаметром 10 мм из расчета на теоретический погонный метр ширины этого элемента, хотя элемент может быть и маленький. Т.е. арматура диаметром 10 мм с шагом 1000 мм /5 штук =200 мм. И что в этом такого странного и нового? Шаг арматуры пользователь может поменять.
Все это подробно описано в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Прочтете - будет вам счастье! Короче - учите матчасть! ![]() Можете еще вот это посмотреть http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf ; http://www.scadsoft.com/download/201...ury_Skoruk.ppt |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Рисунок в Скад достаточно лаконично все показал.
Другими словами, при подборе арматуры вы можете задать центры тяжести арматурных сеток для низа и для верха, или отдельно центры тяжести для низа и верха по каждому направлению раскладки арматурных стержней.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
что-то у в моей схеме, при обычных нагрузках, запредельное армирование фундаментной плиты получается (см. аттач) Сразу поэтому сомнения возникли, что правильно данные армирования задались?
Там и напряжений, особо-то бешеных нету. И если А1, А2 (защитный слой и соответственно h0) менять - ничё не меняется. Можете посоветовать? Как самопровериться-то можно? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.03.2014 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1. За каким проверять устойчивость в постпроцессоре у таких ж/б колонн? Чтобы время счёта увеличить?
2. Вы перемещения от комбинации нагр. по Z видели? 20 мм на такой плите от расч. нагрузок? Что у Вас изменилось в задании основания? Вы уверены в правильности задания коэф. жёсткости основания? Законтурных так и не увидел. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
А запредельные усилия и моменты вас не удивили?
500т в колонне для одноэтажного сооружения даже с учетом нагрузки в 5 т/м2 это слишком. Если все таки считаете что схема собрана правильно и нагрузки приложены верно то для момента в 53 т/м 25 с шагом 200 самое то плюс еще и на продавливание не пройдет наверное) На мой взгляд ваша схема не совсем отвечает тому на что вы ее считаете. Капители на мой взгляд заданы не корректно. А так для себя я лично армирование в скаде проверяю по пособию к СП 52-01-2003 по СП 63.13330.2012. Как минимум по прочности по деформации по продавливанию. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
ничё не менялось. Законтурный элемент там уже есть - №17892, тип 53. Наличие его вообще никаких изменений, в результате расчёта не даёт. Что его есть, что его нет. Не знаю, может неправильно задал
Тут, вобщем так получилось: на форуме написано, "что нужно раскрепить пару узлов фундаментной плиты по осям XY + к этому, конечно ещё тут написано, что лучше их сделать пружинками (с жёсткостью моделирующей, сопротивление подошвы сдвигу). Но эту жёсткость - не знаю как определять (даже ссылка на Перельмутера не помогает) Короче, если только два узла, в этой модели раскрепить - то арматура зашкаливает! А вот если все узлы (ну, или наверно просто побольше их, чем два), фундаментной плиты, раскрепить - то вполне нормальная арматура получается. Как считаете ? Имеет право на жизнь, вариант с жёстким раскреплением абсолютно всех узлов, без пружинок? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
О схеме. Есть КЭ 53, нет КЭ 54. Схема не годна, поскольку есть "впуклые" углы, а их быть не должно. Да и бросайте для такой конфигурации ФП модель Пастернака, переходите на один переменный Коэф-т жесткости грунтового основания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для правильного армирования достаточно начального модуля упругости бетона, а вот для расчета неупругих прогибов, нужно менять жесткость плиты в местах образования трещин.
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
При расчете на длительные нагрузки необходимо использовать одни значения модулей деформации бетона, а на кратковременные другие. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С чего вдруг?
Слышим звон и не знаем где он. Для расчета ширин раскрытия трещин нужно разделять усилия на полные и усилия от длительной части. Но это скад делает автоматом, т.к. ширины раскрытия трещин в скаде вычисляются после подбора армирования. Поэтому разделять жесткости плиты на длительные и кратковременные абсолютно ни к чему. Остается расчет по прогибам, для которого достаточно учесть действие полной(кратковременной) нормативной нагрузки и жесткости с учетом кратковременного раскрытия трещин. Этого скад автоматом делать не умеет( к сожалению). |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Марат1982, 20.03.2014 в 19:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А при чем тогда модуль упругости бетона?
О чем же о другом, не об этом ли Цитата:
![]() Я прекрасно понимаю о чем говорю, а вот в Вашем понимании сути вопроса сильно сомневаюсь. Цитата:
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
СП 52-103-2007 п.6.2.6 В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 — для вертикальных сжатых элементов; 0,3 — для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Продолжу тему, хотя и вопрос немного другой.
Обычная плита перекрытия резервуара, загружена равномерной нагрузкой. Опоры по контуру. Размер 12х7.5. В результатах армирования ожидал увидеть картину, похожую на распределение деформаций, а получилось, что максимум арматуры разбивается на 4 зоны (см. вложение). Вопрос простой: почему нижнее армирование вдоль длинной стороны распределяется именно таким образом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Вы выдали минимум информации по вашей задаче, а хотите получить ответ. Ваш скрин по деформациям для 6-го кратковременного загружения не аргумент для анализа армирования. Не будем вспоминать прогибы, и не будем приставать, как и что вы задавали в жесткостях, будем думать, как вам понять то, что уже на экране.
Советую посмотреть постпроцесор анализа главных и эквивалентных напряжений. Ваше нижнее армирование сравните с распределением гланых напряжений по внутреннему слою. Думаю похожесть с распределением армирования вас убедит во многом. Там же можно увидеть не только изополя и изолинии главных и эквивалентных напряжений, но и направление главных площадок, которое не всегда совпадает с Х1 и У1- направлением армирования. Да, не забудьте проанализировать и РСУ, и смотрите постпроцессор анализа главных напряжений по основным загружениям, или создайте комбинацию загружений, соответствующую наихудшей комбинации (сочетанию), которая получилась у вас в РСУ. И с этого лучше начать, иначе, вновь, анализировать будете неизвестно что.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 25.12.2015 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Гонец, 20.02.2025 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вероятно в кроссе жёсткие углы поднимают углы плиты перекрытия. На гапряжения изгиба накладываются напряжения от осадки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Добрый день! 1) Обратите внимание на сетку. В соседней теме почти эту схему уже тоже пытались просунуть. Ужасная сетка для бетона особенно! 2) Здесь хочется поругаться. Определиться сначала с терминологией. Что в Вашем понимании "во всех направлениях"? И совпадает ли это понимание с моим мнением или с понимаем других людей? Есть 6 направлений в плите в Скаде (Х- верхняя и нижняя, У-верхняя и нижняя и две поперечки). Лично я вижу (на Вашей схеме, ничего не меняя) что она разная!!!! Откуда у Вас такое утверждение? Подробнее. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование стены в SCAD | War.Surgeon | SCAD | 12 | 23.02.2019 12:36 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |