Непрочитано 11.03.2012, 13:24 #1
Армирование плиты в SCAD как правильно?
Dims
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10

Доброго времяни суток.
Вопрос к тем кто знает как правильно учитывать армирование которое выдает SCAD
При армирование плиты когда расчетная схема построена на упругом основание максимальная арматура оказывается у краев плиты соответственно похожего армирования потребует и стена (300мм) подвала в этих местах.
При жестком основание армирование плиты получается с максимумом в пролетах как собственно и должно быть.
Какое закрепление схемы для армирования плиты на 0.000 является наиболее корректным?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижнее  по Х  (плита фп закреплена жестко).JPG
Просмотров: 1695
Размер:	208.3 Кб
ID:	76204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по  Х (фп плита на упругом основание).JPG
Просмотров: 1351
Размер:	198.2 Кб
ID:	76205  

Просмотров: 35648
 
Непрочитано 11.03.2012, 14:12
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Направление выдачи усилий в плите выравнивали?
Если плита лежит на жестком основании (скале) и на нее шарнирно опираются вертикальные элементы, то она не гнется - основание не позволяет.
Если же у вас вертикальные элементы жестко соединены с плитой, то в любом случае с них на плиту передаются изгибающие моменты. Отсюда и всплески армирования.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 14:34
#3
Dims


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10


направление выдачи усилий стоят нормально по Х и по Z вертикальные схема одна и таже вертикальные элементы везде жестко соединены с плитой перекрытия и Фп
Dims вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 15:03
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вам же (Leonid555) написал, при жестком основании не гнется плита, нет там вообще арматуры.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 17:10
#5
Dims


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10


вопрос был про плиту перекрытия над подвалом а не про плиту фундамента
Dims вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 18:39
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Dims Посмотреть сообщение
вопрос был про плиту перекрытия над подвалом а не про плиту фундамента
Тогда вот так и надо было писать!
Выкладывайте всю расчетную схему.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 19:08
#7
Dims


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10


выкладывать схему необходимости нет на скринах одно и тоже армирование (нижнее в направлении Х ) плиты над подвалом плита оперта жестко на стены подвала и пилоны в одном случае армирование при опирании фп на упругое основание во втором жесткое, как видно при упругом опирание фп скачек арматуры у стены подвала превышающий армирование в пролетах(при ручном расчете плиты такой результат не возможен т.к. не учитывается ни как реактивного давления грунта на фп) .При жестком опирание фп в плите перекрытия армирование более или менее похоже на правду.
Какое из этих двух армирований можно считать более корректным?
Dims вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 19:22
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Dims Посмотреть сообщение
выкладывать схему необходимости нет
Знаете что - я не знахарь и лечить по фотографии не умею. Мало ли что там у вас на самом деле. Думаю, что и разработчики программы вам ничего не ответят без расчетной схемы.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 19:36
#9
Dims


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 10


хорошо вот схемы.)

Последний раз редактировалось Dims, 12.03.2012 в 14:22.
Dims вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 21:58
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Dims Посмотреть сообщение
хорошо вот схемы.)
Похоже, что у вас неправильно найдены коэффициенты постели. Вы ведь использовали КРОСС? У вас на фундаментную плиту наложены связи в трех ее углах, причем в каждой точке по Х и У. Вы натянули фундаментную плиту как батут на три не перемещаемых кола. При этом правый нижний край фундаментной плиты повис. Что и видно из полученных коэффициентов постели.
Если крепить по классической схеме, то надо бы закрепить по Х два правых угла фундаментной плиты и закрепить по У два ее нижних угла.
Можно и по другому закрепить - в каждом узле фундаментной плиты ставят "пружинки" (элемент 51) по Х и У, так учитывают трение плиты о грунт.
Но у вас имеются стены подвала. Я вам открою страшную тайну! Так вот - на них давит грунт. Вы это почему то вообще не учли в нагрузках. А при малейшей попытке сдвинуть здание горизонтально стены подвала в этот грунт упираются. Таким образом - ставим коэффициенты постели на стены подвала, и ваше здание уже никуда не улетит по горизонтали. И все эти искусственно наложенные на фундаментную плиту связи тогда уже не нужны.
Исправляйте расчетную схему, пересчитывайте коэффициенты постели и - флаг вам в руки!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 09:59
#11
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Таким образом - ставим коэффициенты постели на стены подвала, и ваше здание уже никуда не улетит по горизонтали. И все эти искусственно наложенные на фундаментную плиту связи тогда уже не нужны.
А если многосекционное здание и нагрузка от грунта действует не на все стены подвала, а только с двух сторон...как тогда быть???


Цитата:
Сообщение от Dims Посмотреть сообщение
хорошо вот схемы.)
Что за тип элемента 100?? как он задается??

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно и по другому закрепить - в каждом узле фундаментной плиты ставят "пружинки" (элемент 51) по Х и У, так учитывают трение плиты о грунт.
а как вычислить жесткость этого элемента по X и по Y???
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 16:22
1 | #12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
А если многосекционное здание и нагрузка от грунта действует не на все стены подвала, а только с двух сторон...как тогда быть???
Я вам открою страшную тайну всех расчетчиков! Коэффициент постели - страшная бяка! Он действует в двух направлениях - как на отрыв, так и на прижим. Ну это примерно как если бы вы поверхность клеем намазали.

Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
а как вычислить жесткость этого элемента по X и по Y???
Про это написано в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.7.2 Расчетная модель фундаментной плиты. Жесткость упругой горизонтальной связи принимается равной 0,7*С*А, где С - коэф. постели в окрестностях заданного узла фунд. плиты, А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 16:28
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
А если многосекционное здание и нагрузка от грунта действует не на все стены подвала, а только с двух сторон...как тогда быть???
Извините, за вторжение.
Ставите связи так, чтобы они работали только на сжатие. В противном случае рискуете получить неоправданные усилия растяжения в фунд. плите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 16:28
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Он действует в двух направлениях - как на отрыв, так и на прижим. Ну это примерно как если бы вы поверхность клеем намазали.
Ну эт только в СКАДе, наверное, осталась такая бяка
 
 
Непрочитано 12.03.2012, 16:37
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
Что за тип элемента 100?? как он задается??
Это абсолютно жесткие тела (АЖТ). Смотрите http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 17:35
#16
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Про это написано в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.7.2 Расчетная модель фундаментной плиты. Жесткость упругой горизонтальной связи принимается равной 0,7*С*А, где С - коэф. постели в окрестностях заданного узла фунд. плиты, А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У).
при расчете фундаментной плиты использовала коэффициенты постели + закрепление по х и у в двух точках плиты, попробовала переделать эту же расчетную схему, но закрепила элементами 51 по х и у, изменений не обнаружила
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 19:40
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
при расчете фундаментной плиты использовала коэффициенты постели + закрепление по х и у в двух точках плиты, попробовала переделать эту же расчетную схему, но закрепила элементами 51 по х и у, изменений не обнаружила
Вот во всех точках фундаментной плиты поставили 51 элементы по Х и У? И в КРОСС коэффициенты постели вычисляли? И после каждой итерации заново жесткости пружинкам задавали?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 10:54
#18
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


Да, закрепила во всех точках плиты, коэффициенты постели пересчитала, не поменялись
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 11:57
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Mari7 Посмотреть сообщение
Да, закрепила во всех точках плиты, коэффициенты постели пересчитала, не поменялись
И армирование плиты не поменялось?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 12:42
#20
Mari7


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 8


нет, я пришла к выводу, что простое закрепление плиты по х и у (не элементами 51) тоже верное. если смотреть по значениям средний коэффициент постели получился 550, жесткость по горизонтали 90

Последний раз редактировалось Mari7, 13.03.2012 в 14:20.
Mari7 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 10:06
#21
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


можете написать как вы считали значения элементов конечной жесткости?
как правильно принимать А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У). Т.е. если у меня пита разбита триангуляцией на квадраты по 0,5, занчит А=0,25^2 или как то по другому?
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 10:24
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
как правильно принимать А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У). Т.е. если у меня пита разбита триангуляцией на квадраты по 0,5, занчит А=0,25^2 или как то по другому?
Если у меня пита разбита триангуляцией на квадраты по 0,5, занчит А=0,25^2*4=0,5^2. Про метод грузовых площадей никогда не слыхали?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 10:32
#23
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


если у меня коэффициент упругого основания равен 500т/м3, значит 0,7*500*(0,5^2)=87,5т/м. так? из-за этого числа и возникли вопросы.
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 12:09
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
если у меня коэффициент упругого основания равен 500т/м3, значит 0,7*500*(0,5^2)=87,5т/м. так? из-за этого числа и возникли вопросы.
Да, так. Читайте книгу Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", там по этому вопросу дана ссылка на СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками".
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 00:47
#25
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


Очень нужна помощь. В готовом проекте плита по грунту заармирована арматурой А400 диаметром 10, шаг 200х200, по верхнему и нижнему поясу. Но при расчете в скад у меня получается по нижнему поясу 12 арматура в части пола. Какая может быть ошибка у меня в расчете? Может что то не учтено?
Вложения
Тип файла: rar Плита 28.03.12.rar (5.0 Кб, 221 просмотров)
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 22:37
#26
Marcus


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Да, так. Читайте книгу Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", там по этому вопросу дана ссылка на СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками".
Но ведь после вычисления коэф. постели по КРОССУ они чуть ли не индивидуальны для каждого элемента, это ж для каждой зоны свой Сx считать? Или от первого приближения (сумма всех вертикальных нагрузок на всю площадь) или от среднего С1 считать...не понятно

Последний раз редактировалось Marcus, 30.05.2012 в 09:24.
Marcus вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 09:37
#27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Marcus Посмотреть сообщение
Но ведь после вычисления коэф. постели по КРОССУ они чуть ли не индивидуальны для каждого элемента, это ж для каждой зоны свой Сx считать? Или от первого приближения (сумма всех вертикальных нагрузок на всю площадь) или от среднего С1 считать...не понятно
Выделяете характерные зоны под фундаментной плитой, на которых (по вашему мнению!) коэф постели примерно одинаков, и в пределах этих зон назначаете одинаковые Сх и Су.
Вам никто не мешает сделать несколько вариантов расчета с разными коэффициентами, с по разному выбранными зонами и сравнить результаты. Это уже искусство расчетчика, а вы все ждете каких то готовых рецептов на все случаи жизни.
Что касается этой вашей проблемы с арматурой из поста 25, так вы разберитесь с трещиностойкостью. Есть ли гидроизоляция фунд. плиты, какой защитный слой, какова должна быть ширина раскрытия трещин. А может предыдущие расчетчики вообще не проводили расчет на трещиностойкость, т.к. решили что плита и без этого защищена снизу гидроизоляцией, а сверху конструкциями полов. А может они и не в SCAD считали, а, допустим, в ЛИРА. И там наслаждались расчетами в физнелине. Мне отсюда все это не видно. Вы это сами выясняйте.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 10:01 Шаг
#28
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А что означает, в выдаче арматуры, 5d10? Ведь юзером задаётся определённый шаг. Может это значит, что в шаге например 20см. нужно расположить пять стержней, диаметром 10?
Тогда получится, что между этими стержнями должно быть 4см.
Непонятно.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 11:28
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А что означает, в выдаче арматуры, 5d10?...
Непонятно.
Это на метр ширины сечения при заданном шаге стержней
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 13:19
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А что означает, в выдаче арматуры, 5d10?
Это означает, что в данном конкретном конечном элементе SCAD определил армирование в данном конкретном направлении и положении арматуры по толщине элемента. И получилось 5 стержней диаметром 10 мм из расчета на теоретический погонный метр ширины этого элемента, хотя элемент может быть и маленький. Т.е. арматура диаметром 10 мм с шагом 1000 мм /5 штук =200 мм. И что в этом такого странного и нового? Шаг арматуры пользователь может поменять.
Все это подробно описано в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Прочтете - будет вам счастье! Короче - учите матчасть!
Можете еще вот это посмотреть http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf ; http://www.scadsoft.com/download/201...ury_Skoruk.ppt
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 10:32
#31
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А, что означают A3, A4, в модуле армирования SCAD? См. аттач)
Изображения
Тип файла: jpg zaschit.jpg (13.9 Кб, 571 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 11:38
1 | #32
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Цитата:
А, что означают A3, A4, в модуле армирования SCAD? См. аттач)
ну ведь дали ссылки для ознакомления
Цитата:
Можете еще вот это посмотреть http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf ; http://www.scadsoft.com/download/201...ury_Skoruk.ppt
А1-А4 расстояние до центра тяжести арматуры может задаваться как двумя А1-А2 (в этом случае А1 соответствует арматуре вдоль оси Х а А-2 вдоль оси Y) так и четырьмя значениями А1-А4 (в этом случае А-1 и А-2 задаются для арматуры расположенной вдоль оси Х а А-3 и А-4 вдоль оси Y )
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 12:59
#33
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Рисунок в Скад достаточно лаконично все показал.
Другими словами, при подборе арматуры вы можете задать центры тяжести арматурных сеток для низа и для верха, или отдельно центры тяжести для низа и верха по каждому направлению раскладки арматурных стержней.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 13:11
#34
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


что-то у в моей схеме, при обычных нагрузках, запредельное армирование фундаментной плиты получается (см. аттач) Сразу поэтому сомнения возникли, что правильно данные армирования задались?

Там и напряжений, особо-то бешеных нету. И если А1, А2 (защитный слой и соответственно h0) менять - ничё не меняется.

Можете посоветовать? Как самопровериться-то можно?
Вложения
Тип файла: zip AVTOSTO1_16ГОТ_24uz.zip (321.5 Кб, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.03.2014 в 13:31.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 14:06
#35
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


1. За каким проверять устойчивость в постпроцессоре у таких ж/б колонн? Чтобы время счёта увеличить?

2. Вы перемещения от комбинации нагр. по Z видели? 20 мм на такой плите от расч. нагрузок? Что у Вас изменилось в задании основания? Вы уверены в правильности задания коэф. жёсткости основания? Законтурных так и не увидел.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 15:26
#36
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


А запредельные усилия и моменты вас не удивили?
500т в колонне для одноэтажного сооружения даже с учетом нагрузки в 5 т/м2 это слишком.
Если все таки считаете что схема собрана правильно и нагрузки приложены верно то для момента в 53 т/м 25 с шагом 200 самое то плюс еще и на продавливание не пройдет наверное)
На мой взгляд ваша схема не совсем отвечает тому на что вы ее считаете. Капители на мой взгляд заданы не корректно.
А так для себя я лично армирование в скаде проверяю по пособию к СП 52-01-2003 по СП 63.13330.2012. Как минимум по прочности по деформации по продавливанию.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 15:41
#37
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Законтурных так и не увидел.
ничё не менялось. Законтурный элемент там уже есть - №17892, тип 53. Наличие его вообще никаких изменений, в результате расчёта не даёт. Что его есть, что его нет. Не знаю, может неправильно задал

Тут, вобщем так получилось:
на форуме написано, "что нужно раскрепить пару узлов фундаментной плиты по осям XY + к этому, конечно ещё тут написано, что лучше их сделать пружинками (с жёсткостью моделирующей, сопротивление подошвы сдвигу). Но эту жёсткость - не знаю как определять (даже ссылка на Перельмутера не помогает)
Короче, если только два узла, в этой модели раскрепить - то арматура зашкаливает! А вот если все узлы (ну, или наверно просто побольше их, чем два), фундаментной плиты, раскрепить - то вполне нормальная арматура получается.
Как считаете ? Имеет право на жизнь, вариант с жёстким раскреплением абсолютно всех узлов, без пружинок?
Вложения
Тип файла: zip AVTOSTO1_16ГОТ_27#.zip (329.1 Кб, 76 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:04
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Короче, если только два узла, в этой модели раскрепить - то арматура зашкаливает!
Если крепить так, чтобы у связи в ФП возникало напряжение сжатия, то вроде бы и ничего.

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Как считаете ? Имеет право на жизнь, вариант с жёстким раскреплением абсолютно всех узлов, без пружинок?
Не получается фермы Веренделя.

О схеме.
Есть КЭ 53, нет КЭ 54.
Схема не годна, поскольку есть "впуклые" углы, а их быть не должно.
Да и бросайте для такой конфигурации ФП модель Пастернака, переходите на один переменный Коэф-т жесткости грунтового основания.
Вложения
Тип файла: rar 1000.rar (1.33 Мб, 103 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:36
#39
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
переходите на один переменный Коэф-т жесткости грунтового основания.
Просто С2 обнулить и законтурник стереть?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:39
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Просто С2 обнулить и законтурник стереть?
Обнулить, стереть,...Переменный С1 вычислить...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:48
#41
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Переменный С1 вычислить...
встроенной программулей, из скада.
И почему переменный? Имеется в виду, по разным скважинам построенный?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:48
#42
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Для коректного армирования нужно менять модуль упругости бетона Eb, там где трещины там он меньше, трудоемко, но зато ближе к реальной ситуации.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:54
#43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
встроенной программулей
КРОСС там, по-моему.

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
И почему переменный?
Потому, что учитывает распределительную способность грунта
и также

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
по разным скважинам
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:56
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Для коректного армирования нужно менять модуль упругости бетона Eb, там где трещины там он меньше, трудоемко, но зато ближе к реальной ситуации.
Для правильного армирования достаточно начального модуля упругости бетона, а вот для расчета неупругих прогибов, нужно менять жесткость плиты в местах образования трещин.
 
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:59
#45
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Для правильного армирования достаточно начального модуля упругости бетона, а вот для расчета неупругих прогибов, нужно менять жесткость плиты в местах образования трещин.
Тем самым менять площадь арматуры. Фундамент не бетонный, а железобетонный.

При расчете на длительные нагрузки необходимо использовать одни значения модулей деформации бетона, а на кратковременные другие.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 18:14
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Тем самым менять площадь арматуры.
С чего вдруг?
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
При расчете на длительные нагрузки необходимо использовать одни значения модулей деформации бетона, а на кратковременные другие.
Слышим звон и не знаем где он. Для расчета ширин раскрытия трещин нужно разделять усилия на полные и усилия от длительной части. Но это скад делает автоматом, т.к. ширины раскрытия трещин в скаде вычисляются после подбора армирования. Поэтому разделять жесткости плиты на длительные и кратковременные абсолютно ни к чему. Остается расчет по прогибам, для которого достаточно учесть действие полной(кратковременной) нормативной нагрузки и жесткости с учетом кратковременного раскрытия трещин. Этого скад автоматом делать не умеет( к сожалению).
 
 
Непрочитано 20.03.2014, 19:02
#47
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
С чего вдруг?

Слышим звон и не знаем где он. Для расчета ширин раскрытия трещин нужно разделять усилия на полные и усилия от длительной части. Но это скад делает автоматом, т.к. ширины раскрытия трещин в скаде вычисляются после подбора армирования. Поэтому разделять жесткости плиты на длительные и кратковременные абсолютно ни к чему. Остается расчет по прогибам, для которого достаточно учесть действие полной(кратковременной) нормативной нагрузки и жесткости с учетом кратковременного раскрытия трещин. Этого скад автоматом делать не умеет( к сожалению).
Причем тут расчет ширины раскрытия трещин. Читайте внимательно, я уже о другом. Ясное дело, что СКАД сам считает. Модуль упругости бетона нельзя принимать одним для всех элементов и для всех типов нагрузок. Нет конечно, можно и даже экспертиза не задаст вопросов (по крайней мере когда я был ГИПом не задавала), но для более точного расчета лучше это сделать.

Последний раз редактировалось Марат1982, 20.03.2014 в 19:07.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 20:39
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Причем тут расчет ширины раскрытия трещин.
А при чем тогда модуль упругости бетона?
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Читайте внимательно, я уже о другом.
О чем же о другом, не об этом ли
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Тем самым менять площадь арматуры. Фундамент не бетонный, а железобетонный.

Я прекрасно понимаю о чем говорю, а вот в Вашем понимании сути вопроса сильно сомневаюсь.
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Модуль упругости бетона нельзя принимать одним для всех элементов и для всех типов нагрузок. Нет конечно, можно и даже экспертиза не задаст вопросов (по крайней мере когда я был ГИПом не задавала), но для более точного расчета лучше это сделать.
Очередная околесица. А я говорю "можно". Начальный модуль упругости одинаков для бетона и при длительном действии нагрузки и при кратковременном. А прочность бетона берется разная. Вы хоть сами-то понимаете, о чем пишите? Что за "более точный расчет"? Может еще одну бредовую тему по модулю упругости создадите наподобие этой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109827?
 
 
Непрочитано 20.03.2014, 21:34
#49
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Начальный модуль упругости одинаков для бетона и при длительном действии нагрузки и при кратковременном.
Я не буду спорить с Вами, просто почитайте на досуге СП.

СП 52-103-2007 п.6.2.6

В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 — для вертикальных сжатых элементов; 0,3 — для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 21:55
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Марат1982, вот и читайте СП внимательно, может поймете, откуда ноги растут у этих к-тов и зачем они вводятся, вдруг поймете
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Причем тут расчет ширины раскрытия трещин.
 
 
Непрочитано 22.04.2014, 05:26
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 — для вертикальных сжатых элементов; 0,3 — для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
Решили "ползучих гадов" приплести к расчету? Вы за деревьями леса не видите. Вы что пытаетесь сделать: определить действительное НДС или проверить способность конструкции сопротивляться действующим нагрузкам?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 10:46
#52
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Продолжу тему, хотя и вопрос немного другой.
Обычная плита перекрытия резервуара, загружена равномерной нагрузкой. Опоры по контуру. Размер 12х7.5.
В результатах армирования ожидал увидеть картину, похожую на распределение деформаций, а получилось, что максимум арматуры разбивается на 4 зоны (см. вложение).
Вопрос простой: почему нижнее армирование вдоль длинной стороны распределяется именно таким образом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование.jpg
Просмотров: 136
Размер:	171.8 Кб
ID:	162913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: деформации.jpg
Просмотров: 111
Размер:	95.5 Кб
ID:	162914  
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:31
#53
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Вы выдали минимум информации по вашей задаче, а хотите получить ответ. Ваш скрин по деформациям для 6-го кратковременного загружения не аргумент для анализа армирования. Не будем вспоминать прогибы, и не будем приставать, как и что вы задавали в жесткостях, будем думать, как вам понять то, что уже на экране.
Советую посмотреть постпроцесор анализа главных и эквивалентных напряжений. Ваше нижнее армирование сравните с распределением гланых напряжений по внутреннему слою. Думаю похожесть с распределением армирования вас убедит во многом. Там же можно увидеть не только изополя и изолинии главных и эквивалентных напряжений, но и направление главных площадок, которое не всегда совпадает с Х1 и У1- направлением армирования.
Да, не забудьте проанализировать и РСУ, и смотрите постпроцессор анализа главных напряжений по основным загружениям, или создайте комбинацию загружений, соответствующую наихудшей комбинации (сочетанию), которая получилась у вас в РСУ. И с этого лучше начать, иначе, вновь, анализировать будете неизвестно что.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 25.12.2015 в 13:52.
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 15:48
#54
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
А1-А4 расстояние до центра тяжести арматуры может задаваться как двумя А1-А2 (в этом случае А1 соответствует арматуре вдоль оси Х а А-2 вдоль оси Y) так и четырьмя значениями А1-А4 (в этом случае А-1 и А-2 задаются для арматуры расположенной вдоль оси Х а А-3 и А-4 вдоль оси Y )
Это что, А3-А4 должно быть расстояние больше на диаметр арматуры? Т.к. они лежат в виде сетки, друг на друге?

Последний раз редактировалось Гонец, 20.02.2025 в 16:42.
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 10:16
#55
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вероятно в кроссе жёсткие углы поднимают углы плиты перекрытия. На гапряжения изгиба накладываются напряжения от осадки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 14:42
#56
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


А почему SCAD, вычисленное армирование выдаёт одинаковое во всех направлениях и монотонно?
Вложения
Тип файла: spr плита_на_упруг_основан_14коэф_постель_ГОТ.SPR (203.3 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось Гонец, 22.04.2025 в 16:18.
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 16:21
1 | 1 #57
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654



Добрый день!
1) Обратите внимание на сетку. В соседней теме почти эту схему уже тоже пытались просунуть. Ужасная сетка для бетона особенно!
2) Здесь хочется поругаться. Определиться сначала с терминологией. Что в Вашем понимании "во всех направлениях"? И совпадает ли это понимание с моим мнением или с понимаем других людей?
Есть 6 направлений в плите в Скаде (Х- верхняя и нижняя, У-верхняя и нижняя и две поперечки). Лично я вижу (на Вашей схеме, ничего не меняя) что она разная!!!!
Откуда у Вас такое утверждение? Подробнее.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 16:35
#58
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Откуда у Вас такое утверждение?
Вот скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм.png
Просмотров: 62
Размер:	223.8 Кб
ID:	267837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поХ.png
Просмотров: 64
Размер:	230.9 Кб
ID:	267838  
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 16:47
1 | 1 #59
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


В общих параметрах уберите галочку "Учитывать требования норм по минимальному проценту армирования" получите разные значения
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 16:50
1 | 1 #60
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Вот скрин
Вы продемонстрировали только 2 направления из 6.
А остальные? Там разные величины!
И да, выше SashaS ответил совершенно верно, исходя из добавленной информации!
DENver_M7 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плиты в SCAD как правильно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование стены в SCAD War.Surgeon SCAD 12 23.02.2019 12:36
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50