Как расчитать лифтовую монолитную шахту
Blink
 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33

Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок в проектирование 3-й год после института, вот начал изучать ЛИРУ вот поставили мне задачу просчитать лифтовую шахту. Хотел спросить какие нагрузки воспринимает лифтовая шахта? Может кто считал в лире эту шахту подскажите пожалуйста как правильно это сделать или пример расчета может какой то скиньте ручной или в лире. Размер шахты 1780х1930 дом 10-этажный.
Просмотров: 18557
 
Непрочитано 13.03.2012, 23:55
#2
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


По идее, нагрузки и конструкция шахты (проемы, закладные) должны быть в документации на лифт
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 00:28
#3
Blink


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33


помимо вертикальных нагрузок от веса там же наверно есть какие то горизонтальные непостоянные нагрузки от движущегося лифта, вибрации какие то.
Blink вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 01:06
1 | #4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
Размер шахты 1780х1930 дом 10-этажный.
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 01:20
#5
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Учитывай скорость лифта со всеми вытекающими. А то получится не лифт, а поршень и двери все повылетают на нижних этажах, когда кабина на скорости сверху вниз пойдет.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 01:28
#6
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
Согласен полностью.
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 01:35
#7
Blink


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
то есть получается если здание даже кирпичное то всеравно нужно шахту считать вместе со стенами лестничного блока?
Blink вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 15:27
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
то есть получается если здание даже кирпичное то всеравно нужно шахту считать вместе со стенами лестничного блока?
Кирпичные разные бывают.
Вариант 1 - внутренний несущий ж.б. каркас и стены жесткости, кирпич как наружная самонесущая стена. (тогда считать весь дом со стенами лифта как жесткостью каркаса)
Вариант 2 - несущие кирпичные стены. На такую этажность нерационально, стены толстенные получаются, небольшие пролеты перекрытий, короче склад кирпичей. В этом случае жесткость дома как правило обеспечивается кирпичными стенами.
Если строится по варианту 2 и лифт встраивается в дом - обеспечивай зазоры между стеной лифта и перекрытиями, тогда только собственный вес и конструктивные требования, горизонтальные нагрузки и технологические - это блохи. В этом случае толщина стен 180мм (если монолит, то это рекомендуемый минимум, и арматура Ф12 с шагом 200-250мм в обоих направлениях (рекомендуемый минимум все же Ф8, но из опыта вязать неудобно, трудно обеспечить вертикальное положение арматуры в момент вязки, хлысты арматуры гнутся и их неудобно фиксировать)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:01
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Примите толщину 200, впихните туда вертикальную 10АIII ш.200, распределительную 8АI ш.300, добавьте немного обрамляющей по контуру проёмов (и всё).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:34
#10
Michg


 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 29


Надо смотреть план здания. Если здание жилое, то шахта лифта должна быть отрезана от конструкций здания согласно СНиП "Защита от шума" и тогда шахта считается как отдельно стоящая на нагрузки от собственного веса и на нагрузки указанные в строительном задании на лифты. Если здание общественное и шахта не отрезана от конструкций здания, то её надо считать в составе здания, т.е собирать всю схему здания.
В сборных шахтах толщина стенок 100мм и 120мм, в зависимости от класса бетона шахты применяются в зданиях до 17 этажей точно. Эти шахты отрезаны от конструкций здания, общий у них только фундамент. В монолитных шахтах я стенки меньше 160мм не делаю, хотя чисто теоритически можно.
Michg вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 18:05
#11
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Учитывай скорость лифта со всеми вытекающими. А то получится не лифт, а поршень и двери все повылетают на нижних этажах, когда кабина на скорости сверху вниз пойдет.
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 22:32
#12
Blink


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33


Огромное спасибо хоть что то прояснили мне ))))
Blink вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 22:38
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


НЕ слушайте никого (а только меня)- это дружеский совет.

P.S.
Иначе Вам смогут поведать и о падающих метеоритах, и об изменении магнитного поля Земли, и о чём только не смогут...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 22:48
#14
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
НЕ слушайте никого (а только меня)
Странно я думал что надо узнать что за схема здания и исходники а потом давать армирование ??? может у него сейсмика 9 баллов ?? хотя не мне там кататься
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 06:38
#15
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
Этож скока сцать надобно?)))
power_trunk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:06
#16
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
Этож скока сцать надобно?)))
При падении кабины с 10 этажа срабатывают тормоза на направляющих .. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку для гашения силы удара ... )))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:20
#17
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
Этож скока сцать надобно?)))
Ничего удивительного.
Одни гадят в общественных местах из хулиганских соображений, другие от недержания, третьи от получения адреналина...(никогда же не знаешь, кто войдет).. А еще есть тетя Нюра/Клава.. которая все это моет. А моет она как правило "по-матроски", что превышает все мыслимые подтопления приямка. Насколько я знаю, в приямке стоят амортизаторы пружинные...
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:25
#18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Примите толщину 200, впихните туда вертикальную 10АIII ш.200, распределительную 8АI ш.300, добавьте немного обрамляющей по контуру проёмов (и всё).
С чего это Вы взяли??
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:48
#19
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
.. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку...
Вот сразу виден глаз профессионала!

....А моет она как правило "по-матроски" ....

Да и сцыт похоже нипадецки!)))
power_trunk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 19:56
#20
Blink


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33


))))
Blink вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 11:02
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
Вот сразу виден глаз профессионала!
При входе в лифт надо убедится что кабина находится перед вами .... я не профи в лифтах просто читал инструкцию
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 19:38
1 | #22
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
Если здание жилое, то шахта лифта должна быть отрезана от конструкций здания согласно СНиП "Защита от шума"
Согласно новой Актуализированной редакции СНиП "Защита от шума" (СП 51.13330.2011) теперь и в жилых зданиях шахту можно не отрезать.
overband вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 20:08
#23
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Ещё необходимо учесть требования к лифтовым шахтам и машинным помещениям заводов-изготовителей лифтов! Они есть на сайтах заводов (в частности Щербинского лифтостроительного и Могилевлифтмаша)! Или конкретного завода, указанного в строительном задании!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 20:23
#24
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
оценил юмор.
Требуй строительное задание от производителя лифта. Нагрузки там на машинное помещение (сверху, как правило) и приямок (кроме вышесказанных нагрузок, также нагрузки на "ловители") и немного на стены. Вот на это все и считаешь. Кроме если шахта участвует в жесткости здания (это тоже как правило да) то на на общую пространственную работу. Но в жизне, если что, то я тебе ничего не говорил, делай 380мм стены и считай только плиты машинного помещения, приямка и зд в стенах на нагрузки по заданию. Жесткость и пространственную устойчивость кирпичных 10 эт. зданий считают либо очень крутые поцаны, либо те кто не видел серий или типовых проектов по кирпичным домам, где все до нас было уже посчитано.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:15
#25
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
Согласно новой Актуализированной редакции СНиП "Защита от шума" (СП 51.13330.2011) теперь и в жилых зданиях шахту можно не отрезать.
Можете ли уточнить ссылаясь на текст СП?
Gref вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 17:29
1 | #26
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Можете ли уточнить ссылаясь на текст СП?
В старом СНиП 23-03-2003 был пункт:
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм."

В новом СП 51.13330 аналогичного пункта нет, а, как говорится, что не запрещено, то разрешено. Правда отсутствие этого требования (о необходимости устройства шва) не освобождает от необходимости соблюдать нормируемые уровни шума в помещениях. Так что вполне может оказаться, что устройство шва так или иначе будет необходимо, просто теперь его делать необязательно, если с уровнями шума в примыкающих помещениях всё в порядке.
overband вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 14:22
#27
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Подскажите, нужно ли раскреплять стенки шахты по высоте?
Здание 16 этажей. Монолитный ж.б. Шахта также монолитная с толщиной стенки 160 мм. Высота шахты более 50м. Шахта выполнена с зазором (не связана с основным зданием).
При НЕраскреплении в уровне перекрытий армирование ужасно ). Если раскрепить хотя бы через этаж, то все окей. Кто как делает?
В расчете-то у меня раскреплено в итоге, а как это выполняется в натуре?
Есть серия, например 1.089.1-2 вып.0-1, в которой шахты раскреплены посредством закладных.
Я предполагаю закладывать просто выпуски (арматурные стержни) в уровне перекрытий.
Кто что думает на этот счет?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 14:31
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При НЕраскреплении в уровне перекрытий армирование ужасно
Интересно от чего?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 14:34
#29
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно от чего?
Я тоже в начале не понял но видимо, это у него "Объединил" получается!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:02
#30
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно от чего?
Считаю в STARK с учетом продольного изгиба в элементах стен. Без учета - армирование конструктивное.
Задается расчетная длина стены в обоих плоскостях.
А вот когда его учитывать,а когда нет - не знаю.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:20
#31
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Считаю в STARK с учетом продольного изгиба в элементах стен. Без учета - армирование конструктивное.
Стены из чего?
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А вот когда его учитывать,а когда нет - не знаю.
??
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:23
#32
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Стены из чего?
Монолитный ж.б

Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
А вот когда его учитывать,а когда нет - не знаю.
??
не поняла
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:25
#33
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
не поняла
Я тоже!
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Задается расчетная длина стены в обоих плоскостях.
А вот когда его учитывать,а когда нет - не знаю.
что должно учитываться?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:53
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Задается расчетная длина стены в обоих плоскостях.
И какая же она?

Что будет сжимать в гор. направлении?

Какой коэф-т влияния примыкающих стен?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:57
#35
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
что должно учитываться?
Когда нужен учет продольного изгиба,а когда не нужен.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что будет сжимать в гор. направлении?
Ничего и армирование в этом направлении конструктивное.
Вертикальное армирование большое мягко говоря при учете продольного изгиба (если не раскреплено по высоте). Даже без нагрузок.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Шахта общая габаритом 1,9 на 4,6 м.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Стены лестничной клетки - через зазоры 20 мм.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 16:16
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Шахта общая габаритом 1,9 на 4,6 м.
Для стенки 1,9 м коэф-т мю к Lо = 0,0406. Защибись гибкость.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 17:31
#37
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для стенки 1,9 м коэф-т мю к Lо = 0,0406. Защибись гибкость.
Гибкость в др. направлении интересует - в вертикальном.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 17:47
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Julianna, старк даёт вам значение расчетной длины стен, на которую подбирает ужасное армирование??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:25
#39
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Julianna, старк даёт вам значение расчетной длины стен, на которую подбирает ужасное армирование??
Нет, сама задаю , Старк только возможность такую дает
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:43
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Две большие разницы - свободно стоящая стена высотой 50 метров или шахта.
Гибкость нужно определять для консольного стержня коробчатого сечения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 07:27
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Гибкость в др. направлении интересует - в вертикальном.
Я про неё в #36.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 08:06
1 | #42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Гибкость нужно определять для консольного стержня коробчатого сечения
можно еще по пособию по проектированию жилых зданий 1989 года - там есть "ручная" методика определения гибкости в зависимости от влияния смежных стен (перечных устойчивых конструкций)

Спойлер - стоять будет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать лифтовую монолитную шахту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания Сазоныч Железобетонные конструкции 10 07.02.2015 21:54
Как расчитать монолитную стену, на которую опирается балочное монолитное перекрытие? alan_white Железобетонные конструкции 5 09.05.2011 08:51
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ david Основания и фундаменты 1 02.07.2009 13:24
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? APXITEKTOP Железобетонные конструкции 4 21.01.2008 17:02
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту Коля Прочее. Программное обеспечение 3 02.12.2005 08:48