Как расчитать лифтовую монолитную шахту
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 18557
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Вариант 1 - внутренний несущий ж.б. каркас и стены жесткости, кирпич как наружная самонесущая стена. (тогда считать весь дом со стенами лифта как жесткостью каркаса) Вариант 2 - несущие кирпичные стены. На такую этажность нерационально, стены толстенные получаются, небольшие пролеты перекрытий, короче склад кирпичей. В этом случае жесткость дома как правило обеспечивается кирпичными стенами. Если строится по варианту 2 и лифт встраивается в дом - обеспечивай зазоры между стеной лифта и перекрытиями, тогда только собственный вес и конструктивные требования, горизонтальные нагрузки и технологические - это блохи. В этом случае толщина стен 180мм (если монолит, то это рекомендуемый минимум, и арматура Ф12 с шагом 200-250мм в обоих направлениях (рекомендуемый минимум все же Ф8, но из опыта вязать неудобно, трудно обеспечить вертикальное положение арматуры в момент вязки, хлысты арматуры гнутся и их неудобно фиксировать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 29
|
Надо смотреть план здания. Если здание жилое, то шахта лифта должна быть отрезана от конструкций здания согласно СНиП "Защита от шума" и тогда шахта считается как отдельно стоящая на нагрузки от собственного веса и на нагрузки указанные в строительном задании на лифты. Если здание общественное и шахта не отрезана от конструкций здания, то её надо считать в составе здания, т.е собирать всю схему здания.
В сборных шахтах толщина стенок 100мм и 120мм, в зависимости от класса бетона шахты применяются в зданиях до 17 этажей точно. Эти шахты отрезаны от конструкций здания, общий у них только фундамент. В монолитных шахтах я стенки меньше 160мм не делаю, хотя чисто теоритически можно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Странно я думал что надо узнать что за схема здания и исходники а потом давать армирование ??? может у него сейсмика 9 баллов ?? хотя не мне там кататься
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
При падении кабины с 10 этажа срабатывают тормоза на направляющих .. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку для гашения силы удара ... )))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Ничего удивительного.
Одни гадят в общественных местах из хулиганских соображений, другие от недержания, третьи от получения адреналина...(никогда же не знаешь, кто войдет).. А еще есть тетя Нюра/Клава.. которая все это моет. А моет она как правило "по-матроски", что превышает все мыслимые подтопления приямка. Насколько я знаю, в приямке стоят амортизаторы пружинные...
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
При входе в лифт надо убедится что кабина находится перед вами .... я не профи в лифтах просто читал инструкцию
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Ещё необходимо учесть требования к лифтовым шахтам и машинным помещениям заводов-изготовителей лифтов! Они есть на сайтах заводов (в частности Щербинского лифтостроительного и Могилевлифтмаша)! Или конкретного завода, указанного в строительном задании!
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Требуй строительное задание от производителя лифта. Нагрузки там на машинное помещение (сверху, как правило) и приямок (кроме вышесказанных нагрузок, также нагрузки на "ловители") и немного на стены. Вот на это все и считаешь. Кроме если шахта участвует в жесткости здания (это тоже как правило да) то на на общую пространственную работу. Но в жизне, если что, то я тебе ничего не говорил, делай 380мм стены и считай только плиты машинного помещения, приямка и зд в стенах на нагрузки по заданию. Жесткость и пространственную устойчивость кирпичных 10 эт. зданий считают либо очень крутые поцаны, либо те кто не видел серий или типовых проектов по кирпичным домам, где все до нас было уже посчитано. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142
|
В старом СНиП 23-03-2003 был пункт:
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм." В новом СП 51.13330 аналогичного пункта нет, а, как говорится, что не запрещено, то разрешено. Правда отсутствие этого требования (о необходимости устройства шва) не освобождает от необходимости соблюдать нормируемые уровни шума в помещениях. Так что вполне может оказаться, что устройство шва так или иначе будет необходимо, просто теперь его делать необязательно, если с уровнями шума в примыкающих помещениях всё в порядке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Подскажите, нужно ли раскреплять стенки шахты по высоте?
Здание 16 этажей. Монолитный ж.б. Шахта также монолитная с толщиной стенки 160 мм. Высота шахты более 50м. Шахта выполнена с зазором (не связана с основным зданием). При НЕраскреплении в уровне перекрытий армирование ужасно ). Если раскрепить хотя бы через этаж, то все окей. Кто как делает? В расчете-то у меня раскреплено в итоге, а как это выполняется в натуре? Есть серия, например 1.089.1-2 вып.0-1, в которой шахты раскреплены посредством закладных. Я предполагаю закладывать просто выпуски (арматурные стержни) в уровне перекрытий. Кто что думает на этот счет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Когда нужен учет продольного изгиба,а когда не нужен.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ничего и армирование в этом направлении конструктивное. Вертикальное армирование большое мягко говоря при учете продольного изгиба (если не раскреплено по высоте). Даже без нагрузок. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Шахта общая габаритом 1,9 на 4,6 м. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Стены лестничной клетки - через зазоры 20 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Спойлер - стоять будет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 10 | 07.02.2015 21:54 |
Как расчитать монолитную стену, на которую опирается балочное монолитное перекрытие? | alan_white | Железобетонные конструкции | 5 | 09.05.2011 08:51 |
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ | david | Основания и фундаменты | 1 | 02.07.2009 13:24 |
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? | APXITEKTOP | Железобетонные конструкции | 4 | 21.01.2008 17:02 |
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту | Коля | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.12.2005 08:48 |