Температурный шов по одинарной колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2012, 07:24 #1
Температурный шов по одинарной колонне
Римский
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6

Гипермаркет, 140х100 м, монолит - колонны, безбалочное перекрытие.
Заказчик просит не делать двойных колонн по температурному шву. Не подскажете, где можно посмотреть-почитать о таком решении? Как я понимаю - там будет какое-то скользящее опирание плиты на капитель колонны с одной стороны?
Просмотров: 16636
 
Непрочитано 22.03.2012, 09:02
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Впервые слышу о таком чтобы не было 2-х колонн в температурном шве. Лучше убедите Вашего заказчика сделать 2 колонны чтобы здание не сложилось
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:14
#3
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Заказчик - Ашан. Утверждает, что "им так уже делали". На просьбу прислать посмотреть узел прислали невнятный рисунок в Пэинте =)
Римский вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 09:14
#4
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Самые ходовые решения:
1. Уменьшенный шаг колон по деф.шву и консоль (...9+9+3(консоль)+3(консоль)+9+9...) в итоге имеем пролет 6м в деф.шве.
2. Скользящее опирание (несколько вариантов).
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 09:22
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Римский Посмотреть сообщение
Гипермаркет, 140х100 м, монолит - колонны, безбалочное перекрытие.
Заказчик просит не делать двойных колонн по температурному шву. Не подскажете, где можно посмотреть-почитать о таком решении? Как я понимаю - там будет какое-то скользящее опирание плиты на капитель колонны с одной стороны?
Есть несколько вариантов решений, но хотелось бы посмотреть схему.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:30
#6
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
2. Скользящее опирание (несколько вариантов).
Вот и хотелось бы подсмотреть уже разработанные решения.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но хотелось бы посмотреть схему.
Прислать пока нечего =) Шаг колонн - 8м, между колоннами по сторонам шва - метр.
Римский вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 11:56
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Римский Посмотреть сообщение
колоннами по сторонам шва - метр.
Это как?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 12:24
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Римский
Посчитать на температурные воздействия, поставить необходимое армирование.

Если дом одноэтажный, большие высоты колонн, то сделав колонны на пределе допустимой гибкости может что и получится
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 13:36
#9
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Римский Посмотреть сообщение
безбалочное перекрытие.
Безбалочное перекрытие какое ж/б или металл? и наверно не перекрытие а покрытие?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 13:46
#10
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
ж/б или металл? и наверно не перекрытие а покрытие?
Перекрытие. Монолитная плита.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это как?
По разные стороны шва по колонне.
Римский вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 13:51
#11
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Значит здание не одноэтажное? Смысл шва - разделить здание на отсеки со своими индивидуальными связевыми системами и диафрагмами. А как добится этого без 2-х колонн решить Вам уважаемый.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 13:54
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Римский Посмотреть сообщение
По разные стороны шва по колонне.
Так они достаточно близко друг к другу? - ну так вообще не вижу проблем: от одной колонны - полметра консоль, от другой - тоже.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 14:04
#13
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Ребята)) Я вижу, как тяжело представить без схемы)
Перекрытие (да, не одноэтажное здание), вдоль температурного шва стоят колонны с шагом 8 м вдоль оси шва (так как сетка колонн 8х8) и 1 м друг от друга перпендикулярно оси. То есть напротив друг друга с расстоянием метр, по краям этих двух получившихся плит. Так вот весь ряд колонн с одной стороны шва заказчик хочет убрать, а на оставшемся противостоящем ряде сделать консоль со скользящим опиранием той плиты, откуда уберутся колонны.
Римский вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 14:11
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Делаете полки на колоннах одного ряда(а второй убираете) и шарнирно опираете плиту на эти полки. Скользящий шарнир.
 
 
Непрочитано 22.03.2012, 15:15
#15
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


вопрос 1. будет ли сила трения преодолена температурными усилиями, чтобы шов как таковой получился (с другой стороны плиту обещает порвать, если его не будет).
вопрос 2. Следует ли данный (скользящий) шарнир считать идеальным, или вводить сответствующие усилия возникающие от трения (для расчета моментов в колоннах)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 15:23
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
вопрос 1. будет ли сила трения преодолена температурными усилиями, чтобы шов как таковой получился (с другой стороны плиту обещает порвать, если его не будет).
вопрос 2. Следует ли данный (скользящий) шарнир считать идеальным, или вводить сответствующие усилия возникающие от трения (для расчета моментов в колоннах)
Никто и ничто не мешает сделать прокладки (начиная от рубероида и заканчивая фторопластом).
Никто и ничто не мешает сделать расчет сцепления бетона с бетоном - например как это делают для кирпичной кладки.
Есть примеры выполнения таких шарниров и из стали. Где то в сети встречал.
 
 
Непрочитано 22.03.2012, 15:41
#17
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1. кроме прочности этого фторопласта/рубероида с учетом п 2.
2. кроме неизвестной шероховатости поверхностей в "шарнире" (не две гладкие конструкции из опалубки, а шершавый монолит)
3. катковые опоры (дороговизна стульев)

Последний раз редактировалось p_sh, 22.03.2012 в 15:49.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 15:54
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
1. кроме прочности этого фторопласта/рубероида с учетом п 2.
2. кроме неизвестной шероховатости поверхностей в "шарнире"
3. катковые опоры (дороговизна стульев)
1. Прочность рубероида как прокладки не надо учитывать. даже если она сотрется(чего при разумном взгляде на вещи не случится - это же не механизм). Хотя на истирание тоже можно сделать расчет - для машиностроения довольно рядовой случай.
2. Шероховатость опорной площадки можно сделать какой нужно (самовыравнивающейся смесью например). В общем все те же исходные данные что и для каменной кладки (или кладки из ФБС).
3. Ну не на столько - достаточно посмотреть здания которые были построены еще во времена СССР - все гениальное просто и не дорого. В зданиях в сейсмических районах похожие шарниры встречались.
 
 
Непрочитано 22.03.2012, 16:20
#19
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


В прикрепленном файле показан фрагмент армирования монолитного железобетонного каркаса торгового комплекса. Шаг колонн 10,8х10,8. Плита балочная. Деформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера. Чертежи не мои.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Балки на отм.12,600.dwg (1.37 Мб, 3457 просмотров)
vimax вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 22:38
1 | #20
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Никто и ничто не мешает сделать прокладки (начиная от рубероида и заканчивая фторопластом).
Мне нравится вариант с закладными, шов в приложении - достаточно надежный и опробованные вариант.
Ребят, есть ли у кого примеры армирования таких швов со ступенькой - любопытно посмотреть. Услышал мнение от знающего человека, что данный вариант сложный, поэтому ищу альтернативу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шов форум.png
Просмотров: 1114
Размер:	81.5 Кб
ID:	76969  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 22.03.2012 в 22:54.
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 06:33
#21
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Деформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
шов в приложении - достаточно надежный и опробованные вариант.
Премного благодарен!
Римский вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 11:55
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Деформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Вот оказывается как он называется.
 
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:17
#23
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
еформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Про шарниры Гербера не слышал, есть балки Гербера с расположением шарниров в нулевых точках эпюры моментов. Что именно называется шарниром Гербера - положение шарнира по длине балки или конструктивное исполнение?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:19
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Про шарниры Гербера не слышал, есть балки Гербера с расположением шарниров в нулевых точках эпюры моментов. Что именно называется шарниром Гербера - положение шарнира по длине балки или конструктивное исполнение?
Ну если следовать логике "шарнира в точке нулевого момента" - то это балка Гербера. Ведь шарнир на опоре в точке нулевого момента.
 
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:27
#25
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Я правда сам никогда не применял ,а разобраться времени не было (если разберетесь отпишитесь в этой теме буду благодарен),но видел реализацию такого узла в каталоге фирмы jordahl. В плитах в месте температурного шва применяется хитрая закладная деталь. В общем вот ссылка http://www.jordahl.de/startseite/pro...sd/ueberblick/ правда на ненашенском, может у кого-то найдется каталог Jordahl на русском выложите пожалуйста (выложенный в даунлоуде каталог старый). Удачи
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)

Последний раз редактировалось AlexRudz, 23.03.2012 в 12:36.
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 01:16
#26
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Есть желание разбудить эту тему. В начале темы решалась задача с узлом деформационного шва в плите. Теперь же предлогаю решить головоломку с узлом опирания двух м/к ферм на ж/б колонну таким образом, чтобы одна из ферм свободно перемещалась в доль себя. Тоесть этот узел находится над узлом плиты с Д.Ш. на той же колонне
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 361
Размер:	11.9 Кб
ID:	88306  
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:30
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скорее всего при 8 метрах будут капители.Вот и опереть плиту шарнирно подвижно на капитель.Впролете плиты соединить также шарнирно подвижно при помощи носика.Плиты объединить при помощи петель, которые допускаюьт взаимное смещение, но не позволяют соскочить с опоры.Это для проверки на прогрессирующее разрушение
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:30
#28
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Скорее всего при 8 метрах будут капители.Вот и опереть плиту шарнирно подвижно на капитель.Впролете плиты соединить также шарнирно подвижно при помощи носика.Плиты объединить при помощи петель, которые допускаюьт взаимное смещение, но не позволяют соскочить с опоры.Это для проверки на прогрессирующее разрушение
А как быть с металлическими фермами покрытия, которые сходятся на одной колонне и одна из них должна быть подвижной?
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:01
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот в этм и вопрос.В торговом центре длиной 500 м в 4 этажа ( 3 нижних жб- верхний металл) температурные швы расставили по как для мнталла -150 м.Двойные колонны длы жб каркаса были также через150 м .Промежуточные швы для жб каркаса через 50 м делали на одиночных колоннах.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:25
#30
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Есть желание разбудить эту тему. В начале темы решалась задача с узлом деформационного шва в плите. Теперь же предлогаю решить головоломку с узлом опирания двух м/к ферм на ж/б колонну таким образом, чтобы одна из ферм свободно перемещалась в доль себя. Тоесть этот узел находится над узлом плиты с Д.Ш. на той же колонне
Делали подобное (вместо ферм - балки), применяли
http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_...ya_chast'/
http://www.mageba.ch/en/dyn_output.h...5b8f3f0daa9ec9
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:24
#31
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Делали подобное (вместо ферм - балки), применяли
http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_...ya_chast'/
http://www.mageba.ch/en/dyn_output.h...5b8f3f0daa9ec9
Спасибо за информацию!

Не сочтите за наглость, если не трудно, поделитесь узлом в Вашем случае. Заранее спасибо.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2012, 14:36
#32
beam


 
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 15


Подскажите, надо ли делать деформационный шов в стенах, если здание одноэтажное монолитное длинной 80 м. Я разделил его швом 20 мм по плите покрытия и фундаментной плите на 2 температурных блока по 40 м. Причем, тоже нет двойных колонн по шву (сетка 6х6). А стены вы тоже делите швом? Я видел решения в монолите только с организацией т.ш в плитах, а как же стены? Я так понимаю, что если устраивать шов, то для всех конструкций. И как тогда правильно выполнить гидроизоляцию подвальных стен в месте шва, если например есть верховодка?
А еще надо ли организовывать в таком шве что-то типа анкерного блока, например как в посте №25. И в чем принципиальное различие деформационного и температурного шва?

Последний раз редактировалось beam, 13.10.2012 в 15:06.
beam вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 09:10
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем в фундаментной плите температурные блоки?не надо ее резать - это уже осадочный шов
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:12
#34
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от beam Посмотреть сообщение
в чем принципиальное различие деформационного и температурного шва?
А в чем разница между мебелью и стулом?
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:28
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В названии видно
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:39
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


деформационные швы

Цитата:
Зачем в фундаментной плите температурные блоки?не надо ее резать - это уже осадочный шов
Если покажете, где написано, что фундаментные плиты можно не резать температурными швами, буду признателен.
Я такого нигде не видел. Пособие к СНиП четко указывает резать конструкции в грунте
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 14.10.2012 в 11:45.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:54
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Рис 1.13 (1и2) Температурный шов разрезает каркас до верха фундвмениной плиты, сама плита не режется.Плита в грунте не испытывает перепадов температуры, как конструкции выше 0,000
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:58
#38
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
где написано, что фундаментные плиты можно не резать температурными швами
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984г., п.6.17
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 12:02
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Рисунок демонстрирует отличие температурно-уадочного шва от осадочного. Хорошо.
Вопрос не в этом. Вопрос такой: какой длинны можно сделать тогда фундаментную плиту / ранд-балку / ростверк, если этажность и грунтовые условия везде одинаковые? Любой?

П.С. Температурные воздействия в период строительства, Вы, я так понимаю, в расчёт не берёте.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 12:04
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совершенн верно.Я делал без разрезки плиты 60х60 м.Москва -Сити 200 м.В период строительства каркаса выше 0 нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 12:58
#41
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


из тех же рекомендаций: расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 13:40
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


теперь я вообще ничего не понимаю =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 14:22
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем резать плиту, если деформации в ней от возможного температурного перепада (которого не будет) не влияют на каркас - он разрезан швами?
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 14:56
#44
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


могут быть усадочные деформации
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 15:05
#45
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Мы говорим о температурных
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 15:08
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


во-первых, усадка, неравномерное остывание бетона при экзотермии.
во-вторых, на период строительства никто не защищает фундаменты от атмосферного воздуха.
в третьих, если режете всё здание, почему бы и фундаменты не разрезать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 15:22
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно конечно и дальше резать грунт, только зачем, если это ничего не дает.Во первых усадка и неравномерное остывание это разные вещи.Для защиты от трещинообразовании при остывании бетона ставят арматурную сетку в серединной зоне плиты а поверхность утепляют на период остывания.Обычные усадочные деформации воспринимаются рабочими сетками.Во вторых на время строительства обязательно засыпают пазухи котлована.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 15:24
#48
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


коэф-т температурного расширения у стали и бетона практически одинаковый. никогда не понимал, чем сетка в средней зоне может помочь..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 15:33
#49
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Бетон разогревается до температуры 60-70 градусов а на поверхности как не утепляй градусов 30-40.Cоответственно деформации внутри значительно больше чем на поверхности.Для этого и ставят внутри сетку чтобы плита не потрескалась в период разогрева и остывания Для работы она не нужна Слышал что на Cити фундаментная плит была вся в трещинах.На мечем доме плита толщ 1,6 m имела несколько трещин глубиной до 10 см
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 16:12
#50
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я делал без разрезки плиты 60х60 м.Москва -Сити 200 м
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Слышал что на Cити фундаментная плит была вся в трещинах.На мечем доме плита толщ 1,6 m имела несколько трещин глубиной до 10 см
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем резать плиту
Может быть для этого?
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 17:25
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чего гадать надо завтра железобетонщиков попытать, но то что плиту не режут это точно.Отпишусь тогда
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 16:18
#52
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Григорий Павлович Посмотреть сообщение
Недавно столкнулись с деформационным швом в проектной документации, которую готовили европейские проектировщики. У них был заложен анкер, или анкерная система. Штука на первый взгляд дорогая, однако, при более внимательном изучении и комплексной оценке оказалась не такой уж бесполезной. В итоге мы в России нашли представительство одного из производителей, они предоставили нам все сертификаты и материалы для расчета, есть даже программа подбора стандартных узлов. Удивительно, почему это решение до сих пор не используется повсеместно. Область применения конечно ограниченна, так как температурно-усадочные швы в чистом виде встречаются не так часто как деформационные, однако если даже в этих случаях уходить от двойных колонн, то получается очень не плохо. Проект реализуется, решение монтируется. Все довольны.
Если у Вас есть возможность - поделитесь, пожалуйста, материалами, названиями или ссылками
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:00
#53
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
или ссылками
Я предполагаю, что имеется в виду подобное: Системы анкеров Schöck (Oтвечают за передачу поперечных сил в деформационных швах)
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 17:34
#54
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Григорий Павлович Посмотреть сообщение
Все довольны.
Еще один продавец
Цитата:
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 1
Цитата:
14.10.2012, 18:25
)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 20:08
#55
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Мы применили систему трубка-стержень Schöck при строительстве монолитного жилого дома. Даже экспертизу прошли успешно без спаренных стен или колонн. Пока что здание в процессе возведения, поэтому об эксплуатационных качествах говорить рано, но не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.
cheap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурный шов по одинарной колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 1 05.03.2012 16:17
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Температурный шов MadMax Прочее. Архитектура и строительство 1 05.09.2006 16:36