Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD
FEA, ЖБК
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.11.2010
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 28430
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,820
|
Из литературы по СКАД
«…Скачок эффективного напряжения определяется действием архимедовых сил, которые начиная от уровня грунтовых вод (УГВ) и до уровня водоупорного горизонта «уменьшают» объемный вес грунта на 1 т/куб. м…» Логично задавать вес грунтов =вес в водонасыщенном состоянии – 1 (1 т/куб. м). Цитата:
Формулу то нечего искать. Модуль упругости более модуля деформации в 5…10 раз. В среднем в 8 раз. 1/8=примерно 0,12. |
|||
![]() |
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
Цитата:
Цитата:
С модулями немного разобрался. Модуль упругости всегда является и модулем разгрузки, так как грунт возвращается в исходное состояние по прямой, которая совпадает с касательной к кривой нагружения в начальный момент времени (при сигма = 0). Тогда догадываюсь, почему в СКАДе просят его. Видимо, предполагается работа грунта в упругой стадии. Первый вопрос хотелось бы все же уточнить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Механические характеристики грунтов зависят в том числе и от характера прикладываемых нагрузок. Под динамической нагрузкой грунт ведет себя совсем не так как под статической. Если у вас нагрузки статические, то берете модуль деформации из геологии (ну т.е. как в большинстве случаев). Если нагрузки динамические (например, сейсмика), то берете модуль упругости (который примерно в 8 раз больше модуля деформации). Вообще то при сейсмике геологи должны специальные исследования выполнять и давать соответствующие характеристики грунтов уже с учетом сейсмического воздействия. А вообще примеров динамического воздействия на грунты много, например, удар шасси садящегося самолета о взлетно-посадочную полосу. Так в НОРМАХ на строительство аэродромов описана своя методика назначения характеристик грунтов. Там и коэффициенты постели не по Пастернаку определяют.
Так что тут надо не формально глядеть на надписи в табличках КРОСС или SCAD, а четко отдавать себе отчет что у вас за расчетная ситуация. А в разных табличках может быть и специально разные названия модуля пишут - вот чтобы расчетчик задумался что именно ему применять, а не просто тупо цифорки подставлял. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: Блин, если кто-нибудь в этом разберётся, напишите статью плз, хотя бы тезисно.
Я тоже не понимаю, что задавать надо. Надо ли учитывать пористость и т. п. Для начала хотелось бы разобраться вот с чем: не как правильно, а как в запас хотя бы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,820
|
Какой -1.
эффективного напряжения - это напряжения, например, в т/кв. м. 1 - это удельный вес воды, умножая на высоту столба воды, получим напряжения от воды. Столб воды, помимо грунта во взвешенном состоянии, давит на водоупор. На картинке же ясно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Подошва фундамента? Нет. Я имел в виду "на 2 метра выше подошвы слоя (водоупора)".
Ситуация такая (условно): есть три слоя грунта: 1 (мощность слоя 3 м) ,2 (3 м) ,3 - сверху вниз, водоупор - слой 3, вода поднимается в слой 1 на 1,5 метра выше слоя 2. Т.к. слой 1 встречается и с водой и без, то на вкладке "грунты" задаем его 2 раза с разным значением удельного веса (р и р-1)? На вкладке "параметры скважин" для одной из скважин получаем следующие: Наименование - Скачок эффект. напряж 1 а - 0 1 б - 1,5 2 - 3 3 - 0 Поправьте, если не прав. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- походу, никак
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если фундамент представляет собой несколько отдельных плит, то Кросс считает одну плиту как надо, а остальные как существующие здания. Как это исправить?
Пробовал пластиной малой жёсткости их объединить, но не смотря на малую жесткость, она большое влияние оказывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
На расстоянии. Тут ответили, что никак.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 8
|
Может кому пригодится. Справка о том как правильно задавать параметры скважин в Кроссе, в том числе и скачек эффективного напряжения:
(https://scadsoft.com/help/Cross/ru/i...tf%2FParam.htm) https://scadsoft.com/help/Cross/ru/i...tf%2FParam.htm |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Расчет на просадку условного фундамента по СП и вводом условного модуля деформации по значениям нагрузка-перемещение?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Добрый день. Прошу помочь разобраться с адекватьностью вводимых мной исходных данных и результатов расчёта. Меня очень смущает глубина сжимаемой толщи , которая в результатах расчёта более 16м при нагрузке 7,5т/м2 (здания имеют 3 этажа+подвал). При этом условно ручной экспресс расчёт методом послойного суммированния по старому СП-2011 дал результат порядка 7,9м.
Грунт- преимущественно водонасыщеные пески. Водоупора в пределах геологических скважин не наблюдается, поэтому удельный вес везде задан с учётом взвешивающего действия воды, а скачок эффективного давления отсутствует. Прилагаю файл word, где собрал чуть более детальную информацию о исходных данных и результатах. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 652
|
Цитата:
Вы скинули файл, в котором скомбинировали данные из Кросса, из ручного расчета со своими комментариями. Но самого файла Кросса нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Нет. Признаться я списал на то, что Кросс установит значения в соответствии с СП, да и где этот параметр вводится вручную я не нашёл.
Файл не загрузился. Сейчас догадался его в зип заправить. Прилагаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Да, нашёл расположение этого параметра через справку.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- При этом с коэф 0,5 результат +/- похож на результат ручного расчёта Последний раз редактировалось SurfCalc, 28.03.2025 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Кси=2z/b. Что бы Кси шла с шагом 0,4 при b=16,1м глубина z должна меняться с шагом 3,22м, а у вас глубина идёт так же по 0,4м. Я уж молчу что у вас первые две строчки вообще с альфа=1 посчитаны Ну и не забудьте учесть влияние соседнего фундамента
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 31.03.2025 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 652
|
Цитата:
А что тут понимать. Для визуального самоконтроля! Глубина сжимаемой толщи, что показывает Кросс должна быть по отметке выше, чем отметка низа самой глубокой скважины. Иначе будет недостаток в исходных данных. И единственным способом исправить ситуацию нажаловаться начальнику, чтобы тон дал пинка бурильщику и тот пробурил глубже. Либо, пускай тот подпишет бумагу, что он несет ответственность, что там именно такая характеристика грунта "им выдуманная" (чтобы Вас уберечь от дальнейшего судебного разбирательства в случае аварии). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката | combo19 | SCAD | 4 | 29.03.2010 16:04 |
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD | Lange | SCAD | 7 | 01.07.2009 10:41 |
Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора | Ingener@ | SCAD | 29 | 22.10.2008 16:00 |