Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моменты инерции профнастила при сжатых широких и узких полках
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 13106
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Примечания к таблицам 1 - 8 .
1. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см 3 ; масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м 2 с двух сторон листа, принята равной 414 г. Масса лакокрасочного покрытия не учитывалась. 2. Данные по геометрическим характеристикам профилей (моменты инерции и сопротивления) являются справочными и получены, допуская рабочую ширину ( b p ) плоских участков сжатых полок равной: b p = 40 t при определении моментов сопротивления; b p = 60 t при определении моментов инерции. 3. Справочные величины на 1 м ширины получены делением расчетных характеристик на ширину B 1 . Масса 1 м 2 получена делением массы 1 м длины на ширину B 1 . |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Очевидно, потому что моменты инерции рассчитаны, по сути, для двух сечений, отличающихся шириной сжатой полки.
По формулам сопромата, думаю. Иных способов не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
[quote=Smolina;901829]
Цитата:
При сжатых узких полках получаем расчетное сечение с шириной сжатых полок 42мм, растянутых - 122мм. При сжатых широких полках получаем расчетное сечение с шириной сжатых полок, опять-таки, 42мм, растянутых - 50мм. Это все, разумеется, не учитывая выштампованные участки и пр. мелочи. Как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6
|
[quote=RomanM;901841]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6
|
Спасибо большое! Завела в ЛИР-КТС, исключила из работы "лишние" участки. Результаты совпадают не 100%, но общая тенденция угадывается!
Может Вы сможете помочь мне ещё в одном вопросе? В расчёте местной устойчивости гладких стенок гофров настила на опорах (Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утеплённых покрытиях производственных зданий, ЦНИИПС им. Мельникова, 1985 г) присутствуют безразмерные коефициенты A и Ko для некоторых настилов. Как они определяются для других листов? Последний раз редактировалось Smolina, 09.04.2012 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Возможно, Вам чем-нибудь поможет СТО 0043-2005 НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. По крайней мере там есть эти коэффициенты для некоторых других марок профлиста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Подробнее в EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 Пособие по проектированию конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых профилей(перевод EN 1993-1-3, EN 1993-1-5) Я считал характеристики по этому пособию. Очень близко с гостом получается. Но иногда есть разница. Но я пока профили с гладкими стенками считал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
Получается в EN и в СП 260 методика позволяющая учитывать потерю местной устойчивости и в нем более точный расчет, учитывающий особенности тонкостенных конструкций? Тогда вопрос, если считать например профлист СКН 127 по СП 260, момент сопротивления уменьшается почти в три раза от того, который указывает производитель в своем СТО, несущей способности не хватает, но его кругом применяют используя указанные заводом нагрузки и характеристики - значит так делать нельзя? Помогите пожалуйста разобраться. Последний раз редактировалось Dub, 08.02.2021 в 11:34. Причина: авторская правка) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну вот заказчик приходит и говорит вот таблица, вот нагрузки наши вот нагрузка в таблице - всё несет, значит можно применять. Говорит СП 260 вообще носит рекомендательный характер .... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- потом он же на Вас в суд подаст, когда настил не выдержит и скажет «мало ли чего я говорил, ты - специалист должен был всё проверить». Вернее ничего говорить не будет, разговоры - это просто сотрясение воздуха. Вы от него даже бумажонки согласования не дождётесь. Да и такая бумажонка не поможет, т. к. «ты - специалист». Могу ошибаться, но по-моему СТО - это не СП, а некое заявление, что мы в нашей конторе делаем так-то.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2021 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
ну как вариант он может просто с завода взять гарантийные какие то документы, протокол испытаний, я хочу просто для себя понять, раньше же считали профлист по пособию никаких редуцированных сечений....а тут раз считаешь и ничего оказывается не несет, вот хочется просто понять для себя, как на самом деле правильно. Думал раньше, что редуцирование существенно только для ЛСТК, а вот в СП260 написано что и для профлиста это актуально. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
шустро вы, а как вы посчитали редуцированное сечение не зная критических напряжений ?
вот расчет из нормкада Расчет профлиста СКН_127_1100_0,9 Нормкад по СП260.pdf - по сравнению с табличным почти в три раза снизилось (если с минимальным моментом сопротивления сравнивать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
я бы это расчетом в полном понимании не назвал, но алгоритм как уменьшаются характеристики проследить можно и логику расчета. Не знаю сколько займет в ручную такой расчет, с проверкой и оформлением.....если еще считать разные типы профлиста да под разные нагрузки в разных частях....вот в одной из тем человек выкладывал сравние расчета по разным нормам: по снипу - Н114_600_1 по СНиП.pdf по сп - Н114_600_1 по СП260.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
В пособии намного понятнее. Там даже пример есть. Нормкад неправильно эффективную ширину верхней полки считает. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я вручную по пособию считал в тетрадке. Но сталь брал с Ry = 220 МПа, у меня редукция заниженная получилась. Для Ry=310 МПа W должно получится чуть меньше. Геометрические характеристики считал в автокаде. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Эффективная площадь верхней полки моделировалась уменьшением её толщины ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вот ещё иностранный пример ----- добавлено через ~17 мин. ----- Под разные нагрузки не обязательно. Можно упрощённо принять максимальные напряжения равные Ry. Критические напряжения зависят от гибкости и от Ry, то есть от материала и сечения, а не от нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
Вот главное -"Критические напряжения зависят от гибкости и от Ry, то есть от материала и сечения, а не от нагрузки" - надо снова изучить матчасть, я то думал как раз наоборот, определяют при каких напряжениях какие участки выключаются из работы и по этому при разных напряжениях разное редуцированное сечение. Спасибо огромное за помощь, что потратили свое время!!!! Последний раз редактировалось Dub, 09.02.2021 в 05:42. Причина: осознание истины ) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моменты сопротивления и инерции профлиста | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2011 19:28 |