Непрочитано 07.09.2006, 16:25 #1
Ведомость объемов работ
vic153
 
проектировщик газопроводов
 
Петербург
Регистрация: 04.08.2005
Сообщений: 327

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хотелось бы узнать как в миру создают ведомость объемов работ. Это тот документ, на основании которого создаются сметы. Кто-нибудь при составлении ведомости использует ГЭСН? (государственные элементные сметные нормы). Так же интересно, разделяют ли в ведомости объемы земляных работ по категориям (таким как разработка вручную/механическая; грунт- мокрый/естественной влажности; грунт по степени разработки (1, 2, 3 и т.д. группы). Если разделяют, то как подсчитывают? Програмно или вручную?
Просмотров: 66107
 
Непрочитано 08.09.2006, 06:29
2 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Скорее всего, однозначного ответа нет - в каждом монастыре свой устав.

Сметчики всегда мечтали, чтобы им предоставляли ведомость объемов работ в номенклатуре сметных норм. Но мечтать не вредно. Дать такую ведомость - выполнить 80% работы сметчиков. В отдельных проектных организациях так делалось - с перераспределением оплаты. Но в большинстве объемы работ сметчики считали сами по чертежам и спецификациям.

В 80-е годы был введен стандарт СПДС на "ведомости объемов строительных и монтажных работ". Но там только форма. Чтобы соблюсти стандарт, такой документ делали, но для обмана. Например, в него включали только то, что визуально "не смотрелось" в спецификации оборудования. Например - "восстановление дорожного покрытия" и т.п.

После выхода ГОСТ по СО 1995 года ведомости объемов строительных и монтажных работ исключили - об этом прямо написано в пояснительной записке к ГОСТ. Спецификация оборудования (СО) является основным документом.

Возможно где-то проектировщики и делают ведомости объемов - скорей всего там, где сметчица жена директора. Или там, где выполняется проект организации строительства в полном объеме. Но "эт вряд ли" (С) товарищ Сухов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 11:17
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


Я, честно говоря, тоже за то чтобы выдавать ведомость объемов работ в номенклатуре сметных норм (если хотим получить на выходе рабоче-монтажное проектирование). Кто будет подсчитывать ведомость проектировщик или сметчик - это другой вопрос. К сожалению, в нашем проектном институте на проектировщике повешены и объемы работ и ПОС (считается что если работа не комплексная, т.е. не задействованы множество отраслевых отделов, то любой проектировщик в состоянии выдать подобные документы, мы и выдаем, но это вообще то полная порнография и на полноценные документы не тянет).
Вот и хотелось бы узнать существуют ли какие-нибудь программые продукты, закрывающие эту нишу, а именно расчет объемов работ.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2006, 11:41
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Если кто-то скажет, что такие программные продукты существуют, хорошенько проверьте. Имея ввиду именно ведомости объемов в номенклатуре сметных норм, а не спецификации и т.п..

Например, раньше были (как сейчас не знаю) сметные системы, выдавашие и ведомости объемов и ведомости потребности в материалах, и спецификации, но после составления смет. Толку от этого было мало, тем более, что материалы не в виде конкретных наименований и марок, а в виде укрупненных классифицированных позиций ("прокат толстолистовой"), пригодных для планирования в масштабе страны разве что.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 12:09
#5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


Возможно наилучшим решением было бы объединение в общий комплекс чертежи, спецификация и объемы работ. Возможно решением было бы создание баз данных (например в Access) сметных норм и их подключение к чертежу с последующим формированием ведомости объемов работ. Вообще то странно, что подобный раздел проектирования (а именно составление объемов работ) не пытались хоть частично автоматизировать. Сейчас практически любая сметная программа в состоянии выпустить ведомость потребностей материалов, но для это необходимо составить и подсчитать объемы работ, которые пока выполняют в ручную, максимум в Excel.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 12:29
#6
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Сегодня на работе подняли вопрос: Кто должен составлять ведомость объемов работ? Проект содержит чертежи фундаментов (схему расположения, опалубку, армирование, КЖИ), приходят сметчики и говорят:" А где объемы работ: откосы котлованов, объемы грунта и т.д.:shock: И были мягко говоря отправлены работать :twisted: Так как в моем понимании это их работа. Но с другой стороны взял СП-101-2004 по основаниям, в прил. Б "Состав проекта фундаментов" п.Б.4. Лист общих данных должен содержать ......, ведомость объемов строительно-монтажных работ,... А что она в себя включает, как оформляется :?: :?: :?: Вобщем я в замешательстве :shock: Что-делать?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 12:40
#7
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Я на листе с котлованом писал:
Объем грунта котлована.....
Объем грунта обратной засыпки....
И сметчики вроде не прибегали после этого. :roll:
mela вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 13:09
#8
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от mela
Я на листе с котлованом писал:
:roll:
Так что на листах КЖ надо и котлован показывать :?:
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 13:46
1 | #9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А вот как бы создать "Видимость объемов работ"? И денег срубить.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 13:46
#10
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Я не могу сказать по каким причинам , но мы иногда делаем котлован, а иногда нет.
Приходит ГИП и дает команду: делать али нет.
mela вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 14:16
#11
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от mela
Я на листе с котлованом писал:
Объем грунта котлована.....
Объем грунта обратной засыпки....
И сметчики вроде не прибегали после этого. :roll:
Кроме этого для составления смет нужно указать какой грунт вы разрабатываете (по группам сложности разработки), в каком состоянии (мокрый или естественной влажности), чем разрабатываете (ну это решается в ПОС). Причем необходимо выдержать баланс земляных масс (т.е. объем вынутого грунта равен объемы обратной засыпки плюс объем подземного сооружения), еще необходимо учитывать различие в плотности грунтов (в плотном теле или разрыхленном состоянии).
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 14:21
#12
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


да, до кучи , меня тоже волнует похожий вопрос: есть некий объем на реконструкцию (только марка КЖ и КМ), Заказчик забил в тех.задание фразу: исходные данные для составления смет. Сижу и чешу затылок - а чего ему кроме спецификаций может еще понадобиться
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 14:32
#13
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


2vic153
Ну это ваааще при хорошем раскладе (а то как всегда надо было отдать вчерась)

2ed-dy
Я когда работал в проектном ин-те, у нас всегда надо было дать расход материалов (для составления сметы) на стадии П (поэтому мы расход обычно заведомо завышали) .А потом когда рабочка готова (где-то через полгода) только попробуй вылезти за смету, ведь заклюют :cry:
mela вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2006, 16:44
#14
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan
А вот как бы создать "Видимость объемов работ"? И денег срубить.
А иногда еще получается "Ведомость объебов работ"
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 17:43
#15
AntonNUR


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 9


тема засохла?
__________________
483-328-126
antonmark2@mail.ru
AntonNUR вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 20:23
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Всё обсосано давно. Нечего обсуждать. Нет смысла обсасывать.
Читайте старые темы и полемизируйте внутри себя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:29
#17
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Ведомость объемов работ (ВОР) для ПОСа имеет маленько другой вид. Колеги по составлению ПОС, поделитесь опытом, какую форму ВОР вы используете.
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 14:41
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Форма в СНиП Организация строительного производства.

Ведомость объёмов работ должна быть включена в состав ПОС только для "МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64046
или для линейных объектов
Цитата:
ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;
В ПОС в СССР приводили укрупнённые объёмы работ, которые потом использовали для расчёта кол-ва техники по её производительности. Для здания это 10-15 объёмов (укрупнённые из 50-100 страниц А4 смет). Для шахты 20-50 объёмов (из 300-1500 объёмов работ в сметах).

Во современному надо писать так как будут требовать.
Требований к укрупнённости/детальности объёмов работ на сегодня нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 31.05.2012, 15:36
#19
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Во современному надо писать так как будут требовать.
Требований к укрупнённости/детальности объёмов работ на сегодня нет
Есть оговорка, что в ППР и ПОС должны быть включены основные работы. СП 48.13330.2011 г.
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:18
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитату в студию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:24
#21
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


"5.7.3. Проект производства работ (далее - ППР), а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, утверждаются лицом, исполняющим строительство.
5.7.5. Проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

Проект производства работ в неполном объеме включает в себя:

строительный генеральный план;

технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком);

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве."

На сколько мне известно ВОР входит в состав ПЗ ПОС(является его приложением)
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:42
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Нет, кроме случаев описанных в посте.

Хотя в хорошем ПОС несомненно должно быть в любом случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 31.05.2012, 17:13
#23
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет, кроме случаев описанных в посте.

Хотя в хорошем ПОС несомненно должно быть в любом случае.
Ну у меня в организации ВОР, спецификация, КП, СГП являются приложением ПОСа.
Цитата:
Сообщение от Илья263 Посмотреть сообщение
пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительст
думаю это подходит под мой случай
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 23:39
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Это вы про ППР написали.

Я сторонник писать в ПОС минимум Основные объёмы работ и максимум просто объёмы работ.
Но в ПОС за это не платят. Да и к тому же, например, у нас стадия ПД представляет из себя некое болото в которое лучше не соваться, потому что непременно напорешься на ошибку в ПД.
Многие конструкции в ПД не делаются вообще.
Как можно говорить об объёмах работ, если в ПД не спроектирована половиначетверть конструкций, сетей, решений ?

Поэтому в любой организации укрупняя смету стадии ПД надо понимать, что на стадии РД может добавиться ещё пара зданий и убраться пара сетей. Ну разумеется кроме бюджетного строительства.
И цена вообще объёмам работ как таковым небольшая, так как их точность +-50%.
Потому и детализировать, видимо, не очень хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2012, 07:01
#25
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


А у нас ПД соответствует полностью РД ( за исключением маленькой разницы в ПЗ) . Прописано все , чуть ли не до "забивание гвоздя в стену ). Пытался ВР делать по смете -экспертиза пишет " почему по смете". Делаю как положено по чертежам - пишут " не соответствие объемов вор со сметой" . Вот и хрен их пойми пытаюсь объяснять разницей "сметного языка" и " сметных объемов (единиц измерений)" . А когда спрашивают "почему не отражены объемы по "вбиванию гвоздя" (допустим)- прикрываюсь этой СП (см.пост выше)
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 11:55
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Так не надо.
Надо по смете в екселе складывать одинаковые и схожие объёмы работ. Вот и всё укрупнение...

Например все земляные работы привести к "выемка" и "насыпь". Или максимум к "выемка экскаватором" "выемка вручную", но это уже подробно считается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2012, 12:34
#27
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Не катит . Эксперты начинают плакать , откуда я взял это число и почему со сметами не сходится - проходил я это уже . Они хотят каждую позицию отдельно .
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 13:46
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от Илья263 Посмотреть сообщение
и почему со сметами не сходится
А вот это не понятно.
Если вы укрупняли используя только сметы, то как с ними может не сходиться ?

Кроме прочего надо ещё экологам баланс земляных масс в ПОСе давать.
Вот там без выемки и насыпи не обойтись...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2012, 16:30
#29
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вот это не понятно.
Если вы укрупняли используя только сметы, то как с ними может не сходиться ?
У нас экспертам лень считать. Они не видят одинаковые названия позиций, они видят только объем.
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 20:09
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от Илья263 Посмотреть сообщение
У нас экспертам лень считать.
Ну так это же их проблемы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:00
#31
Илья263


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так это же их проблемы...
Полностью согласен . Мне просто времени жалко на подобные тупые замечания .
Илья263 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:09
#32
sul


 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 3


Да ну ребят, вы что как по смете ВОР считать???? Ну посмешили Вы меня, спасибо и на этом.
ВР и ВО(оборудования) являются исходными данными для подсчета смет. Умение правильно составить ВР свидетельствует о квалификации проектировщика и его видения в целом процесса строительства/монтажа объекта, либо его части.
Сметчик - не разработчик! Разработчик проекта должен в деталях ПОНИМАТЬ суть происходящего и поэтапно ОПИСАТЬ свои видения и защищать их в экспертизе. Сметчик лишь производит ОЦЕНКУ Ваших задумок (сколько это стоит в деньгах: материалы+оборудование+работы).
Научиться составлять ВОР проблемы нет, все когда-то с этого начинали. Посмотрите на аналоги коллег, почаще посещайте строительные площадки, читайте ППРы строителей.
sul вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:48
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


sul
Нормальные сметчики сами считают объемы работ...
Это последнее время сметчики офигели и требуют объемы работ полностью им считать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 21:56
#34
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
sul
Нормальные сметчики сами считают объемы работ...
Это последнее время сметчики офигели и требуют объемы работ полностью им считать....
Позволю себе процитировать высказывание жены (профессиональный сметчик, кстати):
"У нормальных проектировщиков ведомость объемов работ входит в состав проекта."
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 00:59
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Дополню от себя на эту больную тему
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
У нормальных проектировщиков ведомость объемов работ входит в состав проекта
, а поскольку они в этом деле не шарят (так как даже самым лучшим глубоко безразлично дешево они проектируют или дорого и оперировать этими понятиями количественно они не умеют), то её ещё пилить и пилить...
А самые лучшие, которые и сметы знают и дело, те уже ничего не проектируют, а ГИПствуют... Наверное...

На самом деле проблема исчезнет с 3Д проектированием сама собой, так что ждёмс.