| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396
|
||
Просмотров: 22417
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Требовать второй расчет в другой программе считаю незаконно.
В вашем случае могут попросить посчитать в другой программе (допустим в Арбате) длинную балку или перекрытие в нелинейной постановке, так как Скад этого не делает. Также SCAD не считает смятие и продавливание, и иногда проектировщики делают из-за этого ошибки. Фундаменты обычно считают в BASE. Монолитный железобетон вообще считаю проще, чем металл, поэтому не думаю, что будут проблемы если более менее правильно задали. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Если попадете в Ханты-Мансийскую - то второй программы никто и не попросит. А проверка ручным расчетом - ну разве что дополнительно потребуют в непонятном месте, это за день-два можно выполнить. Запредельное они не спрашивают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 9
|
Важно, чтобы у Вас была хотя бы краткая пояснительная записка к расчетам, где Вы опишите на какие нагрузки считали, коэффициенты, и т.д. Сейчас еще требуют расчет на прогрессирующее обрушение. Эксперты разные. Одному достаточно, чтобы у Вас был расчет в СКАДе, а другому все равно как Вы считали, главное, напишите, что Вы все просчитали и вывод, что расчетом подтверждена несущая способность, устойчивость и т.д.
НО! Расчеты Вы не обязаны предоставлять сразу. У Вас их могут попросить, а могут и нет (как захочет эксперт). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
некоторое время назад было руководящее письмо главэкспертизы о том что необходимы два расчета
но там вроде-бы говорилось о двух расчетных схемах, а не по двум программам насколько законно это письмо не знаю лично я представляю приближенный и расчет в скаде пока вопросов не было
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
В письме было сказано о двух программных комплексах независимых разработчиков, если память мне не изменяет. Но такого рода рекомендация ГГЭ без ссылок на нормы - филькина грамота, ни разу не слышал, чтобы кто-то исполнял это письмо. Кроме того, товарищ Перельмутер емко и подробно это письмо раскритиковывал в своей статье уже не помню где (если надо - поищу)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. "3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения...." Так что задуманный вами фокус не пройдет. В экспертизе сразу поймут, что вы им не полностью предоставили проектную документацию и у вас ее просто не примут. Это в лучшем случае. А если действовать формально, то эксперт вам просто может написать отрицательное заключение. И будет прав. И пойдете платить еще раз. Что касается коррупционной составляющей ваших отношений с экспертизой, то я этот вариант не рассматриваю. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://www.scadgroup.com/download/2012Teplyh.pdf
взгляд на проблему это много где написано, к примеру, в СНиПе по общественным зданиям - он требуется даже для 2-го уровня ответственности. Едят в сухомятку, а вот для 1-го уровня ответственности еще и СТУ как правило приправляют. Впрочем последнее упрощает расчет, конкретизирует его. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
ГОСТ Р 21.1101-2009 4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Это называется "что в лоб, что по лбу!" Идя в экспертизу вы уже должны иметь готовые и оформленные в соответствии с требованиями к текстовым документам расчеты. Ну да, если формально, то вы их должны предъявить по первому требованию эксперта. По сути это для вас ничего не меняет. Вы все равно не можете требовать у экспертизы время на оформление расчетов. Тут уже начинаются просто человеческие отношения с экспертом - согласится он подождать или нет. Формально - ждать не обязан.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Ткните мне, пожалуйста, где в этом СНиПе это написано. И вдогонку, если требуют такой расчет на уровне экспертизы, то в каком нормативном действующем документе описана методика расчета ?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
GIP, п. 9.8. актуализированной редакции "Общественных зданий":
9.8. При расчёте конструкций должны рассматриваться расчётные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, – прогрессирующее об-рушение). Я делаю по рекомендациям по защите от прогрессирующего и чрезвычайных ситуациях - там уже от класса зданий - монолитные, сборные, высотные, панельные (этих ни разу не делал), кирпичные и т.п. Монолитных и высотных сделал наверно штук 20-30 объектов, прошел экспертизу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
GIP, утверждены и введены в действие приказом Москомархитектуры. тут требуют по ним, либо другими методиками, которые я не применяю.
Если рассуждать неактуализированными СНиПами, то тогда придется делать всегда. См. п.1.10. ГОСТ Надежность... - аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Очень интересно, особенно когда заказчик получит значительный перерасход бетона и арматуры, т.к. придется противостоять взрыву и вводить большие запасы в конструкции.
Если я правильно понял суть, то имея каркас с шагом 6х9, при подрыве одной из колонн здание должно устоять ???? Это какого сечения элементы должны быть ? Чтобы продолжать работать с пролетом 6х18 м ? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
GIP, расход арматуры растет не часто (в монолитных зданиях), ведь при удалении колонны учитываются свойства материалов с коэффициентом надежности 1, и нагрузки только длительные с тем-же коэффициентом. Так-что не все так мрачно. Вообще расход на моей памяти рос в считанных объектах, в основном в высотках с переходными плитами и подвесными этажами и тп...
Для каркасных не монолитных зданий ничего удалять не нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
GIP, сложно сказать не видя объекта... У меня такие пролеты были в сборных жб каркасах, там удалять не нужно было - просто силы прикладывать горизонтальные к колоннам... Монолит у нас обычно высокий с небольшими пролетами, часто стеновые схемы - там легко проходит. Большой пролет у нас обычно бывает в подземных паркингах, но там толстенные плиты и проходит на ура, даже на продавливание, хотя в рекомендациях про продавливание ни слова.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 9
|
По поводу прогрессирующего обрушения.
Пока что обходилось примерно таким текстом в пояснительной записке (в том числе и к расчетам). Здание производственное, каркасное. Был выполнен расчет на прогрессирующее обрушение, в котором моделируется случай, когда из расчета исключается последовательно один из несущих элементов каркаса (перечисляется колонна, ферма, балка перекрытия, участок перекрытия по ряду ......, или по оси....). В результате расчетов установлено, что в данном случае происходит локальное (местное ) разрушение, но в целом устойчивость каркаса обеспечена, т.е. не приводит к прогрессирующему обрушению. Где то так. Пока что всех экспертов это устраивало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
"91. СНиП 31 - 06 - 2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 - 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 - 9." А это означает, что старый советский СНиП 2.08.02-89* отменен окончательно и бесповоротно! И от нового СНиП 31 - 06 - 2009 с его пресловутым пунктом 9.8 вы просто так не отделаетесь! В принципе - вы можете написать в Минрегионразвития письмо с просьбой разъяснить действие этого пункта 9.8 и его соответствие федеральному закону №384 ФЗ. В котором в свою очередь подобные требования (расчет на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение) предъявляются только к объектам 1 уровня ответственности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
При прохождении московской экспертизы потребовали анализ вероятности прогрессирующего разрушения на основании технического регламента (№384-ФЗ):
"Статья 7. Требования механической безопасности Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности." |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Избитая тема. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
То есть потребовали квазистатический расчет на прогрессирующее обрушение или именно вероятностный расчет прогрессирующего обрушения?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Forrest_Gump, да вероятностный, по любому =) Оценить вероятность не образования числа пластических шарниров, достаточных для превращения схемы в механизм при удалении ответственных элементов. в качестве изменчивых факторов - нагрузки, характеристики материалов. По нагрузкам и их изменчивости - заказывать работу в лабораторию надежности ЦНИИСКа, по материалам - определять поставщиков и требовать с них разбросы свойств материалов на основе многолетних исследований. Также учесть саму вероятность удаления ключевого элемента (это, наверное, в МЧС?)
p.s. =) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
в принципе раньше эксперты расчет не особо и требовали. во первых глядя на конструкцию примерно видноб как она запроектирована. во вторых если надо они делали прикидочные расчеты сами - а в случае крайних сомнений - требовали предоставить для проверки. Но это идеальный случай - экспертов с большим стажем проектирования. Сейчас таких вероятно немного.
делать во второй программе имеет всегда смысл для самопроверки, при этом желательно схему тоже набивать с нуля (или вводить вручную значительную ее часть). Потому что в скаде не смотря на сертификацию могут встречаться довольно глупые ошибки (вот пару минут назад нашел старую опять - в сортаменте, считая башню). Ошибки вообще могут быть где угодно. И, наконец - самый распространенный тип ошибок, от взаимодействия с программой. Перерасчет в двух и более (независимый притом) требуется также и для уникальных, большепролетных и тп сооружений. А сейчас (если речь идет о металле) можно в каком нибудь солидворкс симулейшн достаточно легко посчитать ее объемными элементами в 3д. Условно конечно - для узлов в основном, и общего НДС. Устойчивость по нормам все равно можно только для стержневой реализации проверить
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Если проект попадает к нам на экспертизу, то по расчетам требуем следующее:
а) Введение, в котором описывается объект экспертизы (назначение, этажность, размеры, конструктивная схема, особенности сооружения); б) описание климатического района, геология, разрез / разрезы (инженерно - геологические); в) описание сбора нагрузок; г) описание расчетной схемы (её особенностей, если таковые имеются); д) результаты расчета: осадка, разность осадок, давление под подошвой фундамента, расчетное сопротивление грунта основания, анализ усилий в сваях, несущая способность сваи, перемещение верха здания, ускорения, оценка прогибов конструкций; е) расчеты основных конструкций. Дублировать расчеты в других ВК не требуем. "Ручные" расчеты требуем в тех случаях, когда они необходимы и есть смысл их требовать. Ни зверствуем и не злобствуем. Делаем / стараемся делать замечания по существу. P.S. Желательно, чтобы были приложены чертежи АР, из которых можно более наглядно представить объект экспертизы. Для Новосибирской экспертизы существует постановление, в котором написаны требования к расчетной записке. Если речь идет о разделе КР, то все требования по постановлению №87. ----- добавлено через ~7 ч. ----- Пока еще ни разу не встречал требование дублировать расчет в другой программе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.12.2014 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Цитата:
Но это было применено к той конторе, которая лицуху на программу, не задним числом купила |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |