Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций

Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2012, 10:24 #1
Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

Предстоит прохождение экспертизы по проекту на общественное здание. Здание каркасного типа (монолитный железобетон). Расчет сделан в SCADE. Поделитесь опытом, устраивает экспертов расчет выполненный в одной программе или они требуют еще подтвердить какие-то результаты ручным расчетом или еще делать второй расчет в другой программе ?
Просмотров: 22417
 
Непрочитано 16.04.2012, 11:40
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Зависит от региона экспертизы. Где планируете проходить?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 11:55
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Требовать второй расчет в другой программе считаю незаконно.
В вашем случае могут попросить посчитать в другой программе (допустим в Арбате) длинную балку или перекрытие в нелинейной постановке, так как Скад этого не делает. Также SCAD не считает смятие и продавливание, и иногда проектировщики делают из-за этого ошибки. Фундаменты обычно считают в BASE. Монолитный железобетон вообще считаю проще, чем металл, поэтому не думаю, что будут проблемы если более менее правильно задали.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 20:24
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Объект в городе Ханты-Мансийск, экспертиза еще не знаю где. Спасибо за ответы.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 10:46
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Если попадете в Ханты-Мансийскую - то второй программы никто и не попросит. А проверка ручным расчетом - ну разве что дополнительно потребуют в непонятном месте, это за день-два можно выполнить. Запредельное они не спрашивают.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2012, 22:40
#6
инженер-блондинка


 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 9


Важно, чтобы у Вас была хотя бы краткая пояснительная записка к расчетам, где Вы опишите на какие нагрузки считали, коэффициенты, и т.д. Сейчас еще требуют расчет на прогрессирующее обрушение. Эксперты разные. Одному достаточно, чтобы у Вас был расчет в СКАДе, а другому все равно как Вы считали, главное, напишите, что Вы все просчитали и вывод, что расчетом подтверждена несущая способность, устойчивость и т.д.
НО! Расчеты Вы не обязаны предоставлять сразу. У Вас их могут попросить, а могут и нет (как захочет эксперт).
инженер-блондинка вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2012, 22:58
#7
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


некоторое время назад было руководящее письмо главэкспертизы о том что необходимы два расчета
но там вроде-бы говорилось о двух расчетных схемах, а не по двум программам
насколько законно это письмо не знаю

лично я представляю приближенный и расчет в скаде
пока вопросов не было
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 07:59
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
некоторое время назад было руководящее письмо главэкспертизы о том что необходимы два расчета
В письме было сказано о двух программных комплексах независимых разработчиков, если память мне не изменяет. Но такого рода рекомендация ГГЭ без ссылок на нормы - филькина грамота, ни разу не слышал, чтобы кто-то исполнял это письмо. Кроме того, товарищ Перельмутер емко и подробно это письмо раскритиковывал в своей статье уже не помню где (если надо - поищу)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 10:07
#9
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


vanAvera, если не трудно, поищите, пожалуйста статью Перельмутера.
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 15:21
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
если не трудно, поищите, пожалуйста статью Перельмутера.
См. здесь http://www.concentre.ru/documents/ce...oc/9080774.doc
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 16:12
#11
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


мало ли кого Перельмутер раскритиковал. он нам не указ
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 17:44
#12
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


инженер-блондинка А был ли опыт не предоставления расчетов в экспертизу сразу? имею ввиду более менее ответственные сооружения - не торговые павильончики и частные коттеджи, а монолитное жилье или ТРЦ, например.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 19:39
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
А был ли опыт не предоставления расчетов в экспертизу сразу? имею ввиду более менее ответственные сооружения - не торговые павильончики и частные коттеджи, а монолитное жилье или ТРЦ, например.
Я не инженер-блондинка, но я отвечу так:
Согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.
"3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения...."

Так что задуманный вами фокус не пройдет. В экспертизе сразу поймут, что вы им не полностью предоставили проектную документацию и у вас ее просто не примут. Это в лучшем случае. А если действовать формально, то эксперт вам просто может написать отрицательное заключение. И будет прав. И пойдете платить еще раз.
Что касается коррупционной составляющей ваших отношений с экспертизой, то я этот вариант не рассматриваю.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 22:08
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от инженер-блондинка Посмотреть сообщение
Сейчас еще требуют расчет на прогрессирующее обрушение.
Что значит еще требуют ? Где написано, что этот расчет обязателен ? И с чем его едят ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 22:27
#15
Ал-й


 
Сообщений: n/a


http://www.scadgroup.com/download/2012Teplyh.pdf
взгляд на проблему


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что значит еще требуют ? Где написано, что этот расчет обязателен ? И с чем его едят ?
это много где написано, к примеру, в СНиПе по общественным зданиям - он требуется даже для 2-го уровня ответственности. Едят в сухомятку, а вот для 1-го уровня ответственности еще и СТУ как правило приправляют. Впрочем последнее упрощает расчет, конкретизирует его.
 
 
Непрочитано 27.04.2012, 22:38
#16
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так что задуманный вами фокус не пройдет. В экспертизе сразу поймут, что вы им не полностью предоставили проектную документацию и у вас ее просто не примут. Это в лучшем случае. А если действовать формально, то эксперт вам просто может написать отрицательное заключение. И будет прав. И пойдете платить еще раз.
Что касается коррупционной составляющей ваших отношений с экспертизой, то я этот вариант не рассматриваю.
Результаты расчета и расчет две большие разницы! Это 100 раз обсуждалось на форуме!
ГОСТ Р 21.1101-2009
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 15:33
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Результаты расчета и расчет две большие разницы!
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Это называется "что в лоб, что по лбу!" Идя в экспертизу вы уже должны иметь готовые и оформленные в соответствии с требованиями к текстовым документам расчеты. Ну да, если формально, то вы их должны предъявить по первому требованию эксперта. По сути это для вас ничего не меняет. Вы все равно не можете требовать у экспертизы время на оформление расчетов. Тут уже начинаются просто человеческие отношения с экспертом - согласится он подождать или нет. Формально - ждать не обязан.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 15:43
#18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
к примеру, в СНиПе по общественным зданиям - он требуется даже для 2-го уровня ответственности
Ткните мне, пожалуйста, где в этом СНиПе это написано. И вдогонку, если требуют такой расчет на уровне экспертизы, то в каком нормативном действующем документе описана методика расчета ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 15:50
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


GIP, п. 9.8. актуализированной редакции "Общественных зданий":
9.8. При расчёте конструкций должны рассматриваться расчётные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, – прогрессирующее об-рушение).


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
И вдогонку, если требуют такой расчет на уровне экспертизы, то в каком нормативном действующем документе описана методика расчета ?
Я делаю по рекомендациям по защите от прогрессирующего и чрезвычайных ситуациях - там уже от класса зданий - монолитные, сборные, высотные, панельные (этих ни разу не делал), кирпичные и т.п. Монолитных и высотных сделал наверно штук 20-30 объектов, прошел экспертизу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 15:55
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


насколько мне известно актуализированная редакция этого СНиПа еще официально не вышла. И каков статус этих рекомендаций ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 15:59
#21
Ал-й


 
Сообщений: n/a


GIP, утверждены и введены в действие приказом Москомархитектуры. тут требуют по ним, либо другими методиками, которые я не применяю.
Если рассуждать неактуализированными СНиПами, то тогда придется делать всегда. См. п.1.10. ГОСТ Надежность...
- аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции).
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 16:04
#22
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Очень интересно, особенно когда заказчик получит значительный перерасход бетона и арматуры, т.к. придется противостоять взрыву и вводить большие запасы в конструкции.

Если я правильно понял суть, то имея каркас с шагом 6х9, при подрыве одной из колонн здание должно устоять ????
Это какого сечения элементы должны быть ? Чтобы продолжать работать с пролетом 6х18 м ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 16:09
#23
Ал-й


 
Сообщений: n/a


GIP, расход арматуры растет не часто (в монолитных зданиях), ведь при удалении колонны учитываются свойства материалов с коэффициентом надежности 1, и нагрузки только длительные с тем-же коэффициентом. Так-что не все так мрачно. Вообще расход на моей памяти рос в считанных объектах, в основном в высотках с переходными плитами и подвесными этажами и тп...

Для каркасных не монолитных зданий ничего удалять не нужно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 17:03
#24
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
GIP, расход арматуры растет не часто (в монолитных зданиях), ведь при удалении колонны учитываются свойства материалов с коэффициентом надежности 1, и нагрузки только длительные с тем-же коэффициентом. Так-что не все так мрачно. Вообще расход на моей памяти рос в считанных объектах, в основном в высотках с переходными плитами и подвесными этажами и тп...

Для каркасных не монолитных зданий ничего удалять не нужно.
в моем случае даже если взять пониженное значение полезной нагрузки и собственный вес с коэф. 1, увеличение пролета в 2 раза приведет к большому увеличению сечения....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 17:12
#25
Ал-й


 
Сообщений: n/a


GIP, сложно сказать не видя объекта... У меня такие пролеты были в сборных жб каркасах, там удалять не нужно было - просто силы прикладывать горизонтальные к колоннам... Монолит у нас обычно высокий с небольшими пролетами, часто стеновые схемы - там легко проходит. Большой пролет у нас обычно бывает в подземных паркингах, но там толстенные плиты и проходит на ура, даже на продавливание, хотя в рекомендациях про продавливание ни слова.
 
 
Непрочитано 29.04.2012, 10:23
#26
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Для каркасных не монолитных зданий ничего удалять не нужно.
и сможете подтвердить свои слова ссылкой на документы (письма, рекомендации) ?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2012, 10:30
#27
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Алекс80, я бы мог, но этот вопрос (про то, что колонны удалять не надо) на форуме раз 15 слышал и столько же раз выкладывал пункты из норм... в выходной принципиально не буду этим заниматься )
 
 
Непрочитано 29.04.2012, 12:51
#28
инженер-блондинка


 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 9


По поводу прогрессирующего обрушения.
Пока что обходилось примерно таким текстом в пояснительной записке (в том числе и к расчетам). Здание производственное, каркасное.
Был выполнен расчет на прогрессирующее обрушение, в котором моделируется случай, когда из расчета исключается последовательно один из несущих элементов каркаса (перечисляется колонна, ферма, балка перекрытия, участок перекрытия по ряду ......, или по оси....).
В результате расчетов установлено, что в данном случае происходит локальное (местное ) разрушение, но в целом устойчивость каркаса обеспечена, т.е. не приводит к прогрессирующему обрушению.
Где то так. Пока что всех экспертов это устраивало.
инженер-блондинка вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2012, 20:32
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
насколько мне известно актуализированная редакция этого СНиПа еще официально не вышла.
Цитирую по Распоряжению Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г. "ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
"91. СНиП 31 - 06 - 2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 - 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 - 9."

А это означает, что старый советский СНиП 2.08.02-89* отменен окончательно и бесповоротно! И от нового СНиП 31 - 06 - 2009 с его пресловутым пунктом 9.8 вы просто так не отделаетесь!
В принципе - вы можете написать в Минрегионразвития письмо с просьбой разъяснить действие этого пункта 9.8 и его соответствие федеральному закону №384 ФЗ. В котором в свою очередь подобные требования (расчет на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение) предъявляются только к объектам 1 уровня ответственности.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 09:25
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


так как пункт 9 сидит в списке, считаться с ним придется....

Последний раз редактировалось GIP, 01.05.2012 в 10:23.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 10:26
#31
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


При прохождении московской экспертизы потребовали анализ вероятности прогрессирующего разрушения на основании технического регламента (№384-ФЗ):

"Статья 7. Требования механической безопасности


Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности."
studios вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 10:36
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Алекс80, я бы мог, но этот вопрос (про то, что колонны удалять не надо) на форуме раз 15 слышал и столько же раз выкладывал пункты из норм... в выходной принципиально не буду этим заниматься )
Ал-й вот куда надо направлять товарищей http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=6825727
Offtop:
Избитая тема.
 
 
Непрочитано 16.05.2012, 11:25
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
вот куда надо направлять товарищей
ссылка в никуда
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 11:40
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
При прохождении московской экспертизы потребовали анализ вероятности прогрессирующего разрушения на основании технического регламента (№384-ФЗ):
То есть потребовали квазистатический расчет на прогрессирующее обрушение или именно вероятностный расчет прогрессирующего обрушения?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 11:56
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Forrest_Gump, да вероятностный, по любому =) Оценить вероятность не образования числа пластических шарниров, достаточных для превращения схемы в механизм при удалении ответственных элементов. в качестве изменчивых факторов - нагрузки, характеристики материалов. По нагрузкам и их изменчивости - заказывать работу в лабораторию надежности ЦНИИСКа, по материалам - определять поставщиков и требовать с них разбросы свойств материалов на основе многолетних исследований. Также учесть саму вероятность удаления ключевого элемента (это, наверное, в МЧС?)
p.s. =)
 
 
Непрочитано 16.05.2012, 11:59
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ссылка в никуда
Вроде работает.
 
 
Непрочитано 16.05.2012, 12:02
#37
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ЛИС, не работает...
 
 
Непрочитано 16.05.2012, 12:04
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


http://forum.dwg.ru/search.php
ключевое слово
Цитата:
прогрессирующее
 
 
Непрочитано 28.12.2014, 00:37
#39
Drumfit


 
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15


А как насчет расчета на температурные воздействия? У меня здание габаритами 70х50, надо в записке описывать этот расчет?
Drumfit вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2014, 04:58
#40
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


в принципе раньше эксперты расчет не особо и требовали. во первых глядя на конструкцию примерно видноб как она запроектирована. во вторых если надо они делали прикидочные расчеты сами - а в случае крайних сомнений - требовали предоставить для проверки. Но это идеальный случай - экспертов с большим стажем проектирования. Сейчас таких вероятно немного.
делать во второй программе имеет всегда смысл для самопроверки, при этом желательно схему тоже набивать с нуля (или вводить вручную значительную ее часть). Потому что в скаде не смотря на сертификацию могут встречаться довольно глупые ошибки (вот пару минут назад нашел старую опять - в сортаменте, считая башню). Ошибки вообще могут быть где угодно. И, наконец - самый распространенный тип ошибок, от взаимодействия с программой.
Перерасчет в двух и более (независимый притом) требуется также и для уникальных, большепролетных и тп сооружений. А сейчас (если речь идет о металле) можно в каком нибудь солидворкс симулейшн достаточно легко посчитать ее объемными элементами в 3д. Условно конечно - для узлов в основном, и общего НДС. Устойчивость по нормам все равно можно только для стержневой реализации проверить
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2014, 11:32
#41
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Если проект попадает к нам на экспертизу, то по расчетам требуем следующее:

а) Введение, в котором описывается объект экспертизы (назначение, этажность, размеры, конструктивная схема, особенности сооружения);
б) описание климатического района, геология, разрез / разрезы (инженерно - геологические);
в) описание сбора нагрузок;
г) описание расчетной схемы (её особенностей, если таковые имеются);
д) результаты расчета: осадка, разность осадок, давление под подошвой фундамента, расчетное сопротивление грунта основания, анализ усилий в сваях, несущая способность сваи, перемещение верха здания, ускорения, оценка прогибов конструкций;
е) расчеты основных конструкций.

Дублировать расчеты в других ВК не требуем. "Ручные" расчеты требуем в тех случаях, когда они необходимы и есть смысл их требовать.

Ни зверствуем и не злобствуем. Делаем / стараемся делать замечания по существу.

P.S.

Желательно, чтобы были приложены чертежи АР, из которых можно более наглядно представить объект экспертизы.

Для Новосибирской экспертизы существует постановление, в котором написаны требования к расчетной записке.

Если речь идет о разделе КР, то все требования по постановлению №87.

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
устраивает экспертов расчет выполненный в одной программе
Пока еще ни разу не встречал требование дублировать расчет в другой программе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 28.12.2014 в 18:27.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 01:26
#42
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пока еще ни разу не встречал требование дублировать расчет в другой программе.
Слух ходит, что требуют. На основании какого-то госта из системы качества, об обязательной необходимости, при вводе программного продукта в эксплуатацию, подтверждать его результаты, другой программой.

Но это было применено к той конторе, которая лицуху на программу, не задним числом купила
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41