Подбор сечения в скаде?
ТИСИЗ
 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62

Добрый день всем, считаю в скаде далеко не в первый раз, такая ситуация промышленное здание без крановых нагрузок собрал пространственную модель в скаде загрузил колонны не прошли стал увеличивать сечение также не проходит причем коэффициент исользования как был 1.34 так и остался, взял удалил все нагрузки оставил только собственный вес опять считаю тот же самый результат коэффициент 1.34 что это может быть никак не пойму все испробовал может скад глючит?
Просмотров: 30927
 
Непрочитано 21.04.2012, 16:00
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


гм... ну хоть схемку приложИте)))))
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 16:15
#3
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


вот схемка
Вложения
Тип файла: rar цех.rar (7.5 Кб, 478 просмотров)
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 19:49
#4
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Не-а, СКАД не глючит... Не вдаваясь в вопросы корректности сборки схемы(все узлы - жесткие!!!, обратите внимание), мой СКАД (лицензионный) выдал К=1,04 при критическом факторе "предельная гибкость в плоскости XOZ (в плоскости рамы). Для 40К2 - длинноват ваш стержень, не проходит по гибкости!!!(фактическая длина(высота) колонны - 13,68м, а расчетная в плоскости рамы при заделке внизу и шарнире вверху - 13,68х2=???.
Вам нужно развивать сечение в плоскости рамы - назначить(варианты):
а) двутавр типа Б большей высоты в плоскости рамы(при шарнире вверху и заделке внизу из плоскости);
б) сварной двутавр.....
в) составное сечение из двух двутавров(не самый лучший вариант).
P.S. Кстати NormCAD(лицензионный) - выдал аналогичный результат:
Расчет сжато-изогнутых колонн (двутавр)

Информация о расчете:

Код:
[Выделить все]
Дата выполнения расчета: 21.04.2012 19:02:33;
 
Исходные данные:
 
Геометрические размеры элемента:
 
- Расчетная длина элемента lefx = 2736 см;
- Расчетная длина элемента lefy = 1368 см;
 
Нагрузка:
 
- Нормальная сила N = 4,218 тс = 4,218 / 0,001 = 4218 кгс;
- Изгибающий момент Mx = 0,011 тс м = 0,011 / 0,00001 = 1100 кгс см;
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 0 тс = 0 / 0,001 = 0 кгс;
 
Физические характеристики:
 
- Модуль сдвига G = 810000 кгс/см 2;
- Модуль упругости E = 2100000 кгс/см 2;
 
Прочность:
 
(Вид металла - Фасонный прокат; Сталь и толщина металла - С345 ; Св. 10 до 20 мм):
- Предел текучести стали Ryn = 3300 кгс/см 2;
- Временное сопротивление стали разрыву Run = 4800 кгс/см 2;
- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry = 3200 кгс/см 2;
- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению Ru = 4700 кгс/см 2;
- Расчетное сопротивление стали сдвигу Rs = 1856 кгс/см 2;
 
Коэффициенты надежности и условия работы:
 
- Коэффициент условия работы gc = 1 ;
- Коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению gu = 1,3 ;
 
Основные характеристики сечений:
 
 
(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Двутавры колонные с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93; 40 К2; Сечение - одноветьевое):
- Высота сечения h = 40 см;
- Ширина сечения b = 40 см;
- Толщина стенки t = 1,3 см;
- Толщина полки tf = 2,1 см;
- Радиус закругления r = 2,2 см;
- Площадь A = 218,69 см 2;
- Погонная масса m = 171,67165 кг/м;
- Момент инерции Jx = 66623 см 4;
- Момент инерции Jy = 22412 см 4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 1120,6 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 1120,6 см 3;
- Статический момент Sx = 1836,3 см 3;
- Момент инерции при кручении Jt = 273,18 см 4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 1,8 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,28 ;
 
Характеристики сечения ветви:
 
- Высота сечения hb = 40 см;
- Ширина сечения bb = 40 см;
- Толщина стенки tb = 1,3 см;
- Толщина полки tfb = 2,1 см;
- Радиус закругления r = 2,2 см;
- Площадь сечения Ab = 218,69 см 2;
- Погонная масса m = 171,7 кг/м;
- Момент инерции Jxb = 66623 см 4;
- Момент инерции Jyb = 22412 см 4;
- Момент сопротивления нетто Wx1b = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wx2b = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy1b = 1120,6 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy2b = 1120,6 см 3;
- Статический момент Sxb = 1836,3 см 3;
- Момент инерции при кручении Jtb = 273,18 см 4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwxb = 1,8 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwyb = 0,28 ;
 
Характеристики сечения сварного соединения:
 
- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей x = 20 см;
- Координата y точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей y = 19,9997 см;
 
Результаты расчета:
 
1) Расчет на прочность внецентренно-сжатых или внецетренно-растянутых элементов 
 
Элемент - сжатый.
 
Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов.
 
Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах":
mkp = 1 .
 
Т.к. mkp < = 1 :
 
Проверка условий выполнения расчета по формуле ( 49 ):
 
Т.к. Ry < = 5400 кгс/см 2 :
 
Непосредственне воздействие на элемент динамических нагрузок - отсутствует.
 
Ослабления стенки отверстиями - отсутствуют.
 
Площадь нетто:
An = A = 218,69 см 2 .
 
Касательные напряжения:
t = Qy Sx/(Jx t) = 0 • 1836,3/(66623 • 1,3) = 0 кгс/см 2 (формула (29); п. 5.12 ).
 
2) Продолжение расчета по п. 5.25 
 
Т.к. все или некоторые из следующих условий: t/Rs = 0/1856 = 0 < = 0,5 и N/(An Ry) = 4218/(218,69 • 3200) = 0,00603 > 0,1 
- не выполнены:
 
Расчет должен быть выполнен по формуле ( 50 ).
 
3) Учет ослаблений сечения 
 
Ослабления рассматриваемого сечения - отсутствуют.
 
Wxn = min(Wxn1 ; Wxn2) = min(3331,2;3331,2) = 3331,2 см 3 .
 
Изгиб - в одной из главных плоскостей.
 
N/An+Mx/Wxn = 4218/218,69+1100/3331,2 = 19,61779 кгс/см 2 < = Ry gc = 3200 • 1 = 3200 кгс/см 2 (0,61306% от предельного значения) - условие выполнено (формула (50); п. 5.25 ).
 
4) Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного сечения из плоскости действия момента при изгибе в плоскости наибольшей жесткости, совпадающей с плоскостью симметрии (Jx>Jy) 
 
Т.к. Jx = 66623 см 4 > = Jy = 22412 см 4 :
 
Радиус инерции:
iy = ; Jy/A= ; 22412/218,69= 10,12339 см .
 
Гибкость стержня относительно оси y:
ly = lefy/iy = 1368/10,12339 = 135,1326 .
 
Коэффициент продольного изгиба принимается по табл. 72 в зависимости от ly и Ry 
fy = 0,26183 .
 
5) Определение коэффициента с для расчета на устойчивость из плоскости изгиба по формуле (56) п. 5.31 
 
Момент сопротивления для сжатого пояса:
Wc = min(Wx1 ; Wx2) = min(3331,2;3331,2) = 3331,2 см 3 .
 
Относительный эксцентриситет:
mx = (Mx/N) (A/Wc) = (1100/4218) • (218,69/3331,2) = 0,01712 .
 
Тип сечения - открытые.
 
 
Т.к. mx < = 5; mx < = 1 :
 
Коэффициент:
a = 0,7 .
 
Коэффициент:
lc = 3,14 ; E/Ry= 3,14 • ; 2100000/3200= 80,43856 .
 
Т.к. ly = 135,1326 > lc = 80,43856 :
 
Коэффициент принимается по табл. 72 в зависимости от lc и Ry 
fc = 0,60339 .
 
Коэффициент:
b = ; fc/fy= ; 0,60339/0,26183= 1,51806 .
 
Коэффициент:
c = b/(1+a mx ) = 1,51806/(1+0,7 • 0,01712) = 1,50008 (формула (57); п. 5.31 ).
 
Коэффициент с не должен превышать cmax, определяемого в зависимости от коэффициентов:
 
Коэффициент:
r = (Jx+Jy)/(A h 2) = (66623+22412)/(218,69 • 40 2) = 0,25446 .
 
Коэффициент:
m = 2+0,156 Jt/(A h 2) ly 2 = 2+0,156 • 273,18/(218,69 • 40 2) • 135,1326 2 = 4,22405 .
 
Коэффициент:
d = 4 r/m = 4 • 0,25446/4,22405 = 0,24096 .
 
Коэффициент:
cmax = 2/(1+d+; (1-d) 2+(16/m) (Mx/(N h)) 2 ) = 
= 2/(1+0,24096+; (1-0,24096) 2+(16/4,22405) • (1100/(4218 • 40)) 2 ) = 0,99995 (формула (60); п. 5.31 ).
 
Т.к. c = 1,50008 > cmax = 0,99995 :
 
Коэффициент:
c = cmax = 0,99995 .
 
6) Продолжение расчета по 5.30 
 
N/(c fy A) = 4218/(0,99995 • 0,26183 • 218,69) = 73,66818 кгс/см 2 < = mkp Ry gc = 1 • 3200 • 1 = 3200 кгс/см 2 (2,30213% от предельного значения) - условие выполнено (формула (56); 5.30 ).
 
Коэффициент:
a = N/(fy A mkp Ry gc) = 
= 4218/(0,26183 • 218,69 • 1 • 3200 • 1) = 0,02302 .
 
Принимаем гибкость для проверки предельной гибкости:
 
Гибкость:
l = ly = 135,1326 .
 
7) Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов 
 
По таблице 19 СНиП II-23-81:
 
Тип элемента - 4. Основные колонны.
 
Т.к. a < 0,5 :
 
Коэффициент:
a = 0,5 .
 
l = 135,1326 < = 180-60 a = 180-60 • 0,5 = 150 (90,0884% от предельного значения) - условие выполнено .
 
8) Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов в плоскости действия момента 
 
Тип сечения - спошностенчатый стержень.
 
9) Определение гибкости стержня 
 
Радиус инерции:
i = ; Jx/A= ; 66623/218,69= 17,45411 см .
 
Гибкость стержня относительно оси x:
lx = lefx/i = 2736/17,45411 = 156,75391 .
 
Условная гибкость:
l = lefx/i ; Ry/E= 2736/17,45411 • ; 3200/2100000= 6,11905 .
 
10) Продолжение расчета по п. 5.27 
 
Момент сопротивления для сжатого пояса:
Wc = min(Wx1 ; Wx2) = min(3331,2;3331,2) = 3331,2 см 3 .
 
Относительный эксцентриситет:
m = (Mx/N) (A/Wc) = (1100/4218) • (218,69/3331,2) = 0,01712 .
 
11) Коэффициент влияния формы сечения 
 
Тип сечения по табл. 73 СНиП II - 23-85 - 5.
 
 
Коэффициент влияния формы сечения принимается по табл. 73 h = 1,3 .
 
12) Продолжение расчета по п. 5.27 
 
Приведенный относительный эксцентриситет:
mef = h m = 1,3 • 0,01712 = 0,02226 (формула (52); п. 5.27 ).
 
Т.к. mef < = 20 :
 
Коэффициент принимается по табл. 74 в зависимости от l и mef 
fe = 0,24967 .
 
N/(fe A) = 4218/(0,24967 • 218,69) = 77,25228 кгс/см 2 < = mkp Ry gc = 1 • 3200 • 1 = 3200 кгс/см 2 (2,41413% от предельного значения) - условие выполнено (формула (51); п. 5.27 ).
 
Коэффициент:
a = N/(fe A mkp Ry gc) = 
= 4218/(0,24967 • 218,69 • 1 • 3200 • 1) = 0,02414 .
 
Гибкость:
l = lx = 156,7539 .
 
13) Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов 
 
По таблице 19 СНиП II-23-81:
 
Т.к. a < 0,5 :
 
Коэффициент:
a = 0,5 .
l = 156,7539 > 180-60 a = 180-60 • 0,5 = 150 (104,5026% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .

Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.04.2012 в 14:09. Причина: ...
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 20:02
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
скад глючит?
- если нажимали кнопку подбора сечения, то да. Достаньте из скада отчет о проверке сечения и внимательно посмотрите, какое сечение он проверяет (оно может не совпадать с сечениями в модели). Если нажимали кнопку подбора сечения удалите все группы проверки сечения и создайте их снова.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 20:03
#6
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


получаеться схема собрана адекватно, спасибо за ответ будем думать
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 20:07
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
схема собрана адекватно
- этого никто не говорил, но говорили:
Цитата:
Не вдаваясь в вопросы кооректности сборки схемы
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 20:28
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Слишком "длинный" Ваш стержень для этого сечения... Гибкость = 156,...! А вы назначаете предельную гибкость =150. Даже если Вы нагрузите Вашу колонну N=1кг и М=1кг/м, - результат будет тот же. А нажимание кнопок в СКАДе к данному конкретному случаю никакого отношения не имеет - УВЕЛИчиВАЙТЕ СЕЧЕНИЕ!
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 20:42
#9
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


ERS10 спасибо
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 21:02
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
спасибо
ТИСИЗ, - Пожалуйста! "Спасибо" - это много!(шутка), читай под чертой:
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 12:29
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


ТИСИЗ, в связевом блоке расчетные длины проверьте. У Вас 2 в плоскости и 2 из плоскости, а должно быть 1/2= 0.5 ( распоркой бьём пополам). Можете тогда уж сократить расчетную длину из плоскости до 0.5 протянув распорки по всему цеху приняв к расчету тип Ш или Б. И проверьте Ry для стали, в крайнем случае введите вручную.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:15
#12
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
считаю в скаде далеко не в первый раз
Скажем так не похоже....

Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
получается схема собрана адекватно
Я бы сказал что она собрана неадекватна:
- при фермах "молодечно" опирание шарнирное,
- связи шарнирно крепятся,
- при 345 стали, расчетной длине 1 в обоих плоскостях, колонна в осях А/2 проходит 0,901 по предельной гибкости в плоскости OXY, если раскрепить по центру, то 0,522...
- фермы не стоит считать как отдельные элементы от узла до узла, надо брать весь пояс и проверять его....
и т.д....

Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
а расчетная в плоскости рамы при заделке внизу и шарнире вверху - 13,68х2=???
тут бы я тоже не согласился... фоэф. равен 0,7...
2 это будет для свободно стоящей стойки...
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:26
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


при однопролетных рамах с шарнирным опиранием ригеля на колонны обе стойки могут потерять устойчивость одновременно. расстояние между точками перегиба при деформации и начале потери устойчивости - удвоенная геометрическая длина, рама - свободная. коэф. расч. длины мю = 2

Offtop: По новому СП. 16 рама считается несвободной если тело ( каркас) , к которому присоединена рассматриваемая рама, снижает горизонтальные перемещения в 5 раз
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:45
#14
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ри однопролетных рамах с шарнирным опиранием ригеля на колонны обе стойки могут потерять устойчивость одновременно. расстояние между точками перегиба при деформации и начале потери устойчивости - удвоенная геометрическая длина, рама - свободная. коэф. расч. длины мю = 2
Подскажите пожалуйста где это можно прочитать?
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:59
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Горев, Кузнецов
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:45
#16
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Спасибо!
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:47
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Пожалуйста!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 12:56
#18
Xarek999


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 16


Не подбирает сечение, в подборе группы выделенны цветом, все проходит без ошибок, а в отчете сечения без изменений: Поиск по сайту:
Вложения
Тип файла: rar 12.rar (89.5 Кб, 170 просмотров)
Xarek999 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 13:28
#19
Mst_61


 
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60


Нагрузки не большие ли?
Распределенная:12т+12т=24т. Это от чего такое возникает?

Хотя нет извините: 120 Кн/мм =12000т/м
Mst_61 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 13:46
#20
Xarek999


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 16


Да дело не в этом, почему он сечение не увеличивает по сортаменту до max? Где ошибка??
Xarek999 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 14:04
#21
Mst_61


 
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60


Да потому что он не может его просто подобрать при такой нагрузке.
SCAD использует сортамент....а он имеет ограничение по максимальному сечению,
т.е самое большое сечение сортамента у вас не проходит.
Mst_61 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 14:16
#22
Xarek999


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 16


По идее он должен max поставить и похер, а он не ставит, ща изменю нагрузку и проверю)

Уменьшил нагрузку все норм вроде, хотя странно, до этого он подбирал max значение сечения и в отчете писал коэф. использования >1, а ща тупо ставит то сечение которое было и коэф. использования под 100500 ( год не работал, все забыл)

Последний раз редактировалось Xarek999, 04.10.2012 в 14:25.
Xarek999 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 14:22
#23
Mst_61


 
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60


Нет. Он подставляет сечение, которое проходит по всем параметрам.
Mst_61 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 09:40
#24
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
180-60 a
Доброго дня!
не подскажите за что именно принимать коэффициент альфа? "прочность при действии момента" или "устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях"? или максимальное значение из Диаграммы факторов(кроме предельных гибкостей)?
срочно нужно, спасибо!)
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:10
#25
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


По СНиПу альфа - коэффициент использования при проверке именно на устойчивость, там в знаменателе стоит фи (либо в необходимых случаях фи_е). При центральном сжатии берется фи, при внецентренном - фи_е. Соответственно по диаграмме факторов в вашем случае я бы взял устойчивость при внецентренном сжатии либо в плоскости Му либо из плоскости Му (по максимуму). Хотя если случится так, что коэффициент использования по прочности при совместном действии продольной силы и изгибающего момента окажестя больше (теоретически), то я бы взял его. А вообще в нашей конторе особо не заморачиваются и принимают предельную гибкость для основных колонн и им подобным 120 (альфа = 1).
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:53
#26
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
то я бы взял его
вот чтобы бы мне взять? 0,7469 или 1,37965(то есть 1)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 414
Размер:	367.6 Кб
ID:	102679  
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:57
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
либо из плоскости Му (по максимуму)
- откуда это? СП говорит только Фи или Фи_е, про СФи_у там не сказано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:00
#28
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда это?
думаю пункт 9.2.4
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:13
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
думаю пункт 9.2.4
- он ни при чём. Про это в табл. 32 говорится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:44
#30
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
вот чтобы бы мне взять?
уважаемые инженера, что скажите?
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:47
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
уважаемые инженера, что скажите?
А зачем Вам узнавать гибкость элемента, нагрузка на который по расчету превышает несущую способность этого элемента в 1,4 раза? ^_^
 
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:56
#32
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А зачем Вам узнавать гибкость элемента,
если не ошибаюсь, то чтобы посчитать Фи-нужно знать условную гибкость, чтобы посчитать условную гибкость-нужно знать гибкость, чтобы знать гибкость-нужно знать альфа. Вот у меня собственно конкретный вопрос: какое именно значение брать за альфа(изходя из моего скрина)?- сам склоняюсь брать 0,7469...
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:18
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А зачем Вам узнавать гибкость элемента
имел ввиду, зачем Вам узнавать, пройдет ли элемент по предельной гибкости. А саму по себе гибкость посчитать - дело двух секунд - нужно разделить расчетную длину элемента на его радиус инерции.
 
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:21
#34
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дело двух секунд
Таблица 32: Предельная гибкость сжатых элементов 180-60а. вопрос про а(альфа). у меня вроде чёткий вопрос по приложенной картинке..)
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:35
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1,37 у Вас посчитано по формуле 9.2.9 СП. Есть там fi или fi_e?
0,7469 вообще при чем? Это расчет на прочность.
А цифру 0,594 Вы не рассматриваете принципиально?
 
 
Непрочитано 07.05.2013, 13:05
#36
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда это? СП говорит только Фи или Фи_е, про СФи_у там не сказано.
Это мои домыслы. Обычно, если считаю руками, то да, однозначно беру фи_е в плоскости изгиба. Результат сопоставим со скадовским. Но когда у меня есть скадовская диаграмма факторов, то обычно я беру максимальное значение - в запас, устойчивость же может потеряться в обоих направлениях. Значения на моей практике не сильно разнятся. Хотя опять же повторюсь, что главспец на моей работе вообще отродясь не знает этой формулы и берет предельную гибкость 120 без всякого расчета и спит спокойно.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 13:08
#37
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Есть там fi или fi_e?
а разве нет?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
0,7469 вообще при чем?
по-Вашему что такое а(альфа)?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1,37 у Вас посчитано по формуле 9.2.9 СП
у меня посчитано по п.9.2.10(у меня квадратые трубы).

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А цифру 0,594
при чём тут устойчивость в одной из плоскостей?
ПРостой пример- сжатые элементы ферм Вы как подбираете? какую гибкость берёте?-центрально-сжатые элементы,никакого изгиба..-по прочности и берёте а(альфа)..кажется я уже сам ответил на свой вопрос..)
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 13:29
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
отродясь не знает этой формулы
он просто берет еще больший запас) И правильно наверное, незачем колонны гибкостью>120 проектировать в большинстве случаев)
Цитата:
а разве нет?
Давайте откроем СП?)
Цитата:
по-Вашему что такое а(альфа)?
Коэффициент использования элемента по устойчивости при сжатии (центральном или внецентренном). Просто и элементарно.
Цитата:
у меня посчитано по п.9.2.10(у меня квадратые трубы).
Тем более. Вы в формуле расчета альфы видите учет изгибающего момента?

Почему бы Вам вообще не взять и не посчитать альфу для данного элемента вручную и не сравнить с коэффициентами скадовскими?

Цитата:
ПРостой пример- сжатые элементы ферм Вы как подбираете? какую гибкость берёте?-центрально-сжатые элементы,никакого изгиба..-по прочности и берёте а(альфа).
Да ну? С чего бы? Вы примечание к таблице 32 читать совсем не хотите? Где там прочность? О чем Вы?

Цитата:
при чём тут устойчивость в одной из плоскостей?
А гибкость Вы считаете не в какой-то одной из плоскостей разве? У элемента есть гибкость в двух плоскостях. Есть устойчивость в двух плоскостях. Если элемент с центрально-симметричным сечением, то устойчивость и гибкость в обеих плоскостях будет одинакова. Если двутавр или швеллер - различная. Гибкость в плоскости наименьшего момента инерции будет больше. Поэтому ограничивать гибкость следует по максимальному из коэффициентов использования по устойчивости в этих плоскостях.

Последний раз редактировалось s7onoff, 07.05.2013 в 13:40.
 
 
Непрочитано 07.05.2013, 14:26
#39
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
незачем колонны гибкостью>120 проектировать в большинстве случаев
в большенстве случаев в промышленном строительстве колонны по гибкости и подбирают(по крайней мере для ПСК, где нагрузка только от кровли)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И правильно наверное
за его бы деньги такие колонны ставить...

давайте! и обратим внимание не только на буковки фи и фи_е и фи_еy и фи_ex но и на то как они считаются- а именно в зависимости от моментов(точнее от относительных экстресистетов, которые считаются в зависимости от моментов и продольных сил)..

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы в формуле расчета альфы видите учет изгибающего момента?
я вижу!..посредством фи...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где там прочность? О чем Вы?
Вы площадь сечения(А в знаменателе) не по прочности побриаете?...
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А гибкость Вы считаете не в какой-то одной из плоскостей разве?
речь идёт не об устойчивости в плоскости..а об устойчивости в ДВУХ плсокостях-то есть косой изгиб..
Вложения
Тип файла: zip SCAD.zip (201.4 Кб, 78 просмотров)
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 18:06
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Итак, подытожу мысль Stinger'а:
1. Гибкость стойки считается в двух плоскостях одновременно.
2. Коэффициент альфа зависит от прочности, потому что в знаменателе есть площадь сечения. Поэтому коэффициент альфа следует приравнивать, несмотря на примечание к таблице 32, к коэффициенту использования по прочности.

 
 
Непрочитано 07.05.2013, 21:34
#41
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


к топику №40: не нужно меня подытоживать, тем более неправильно. я не говорю, что альфа зависит ТОЛЬКО от площади, зависит и от фи(который в свою очередь зависит от и момента, и от N и т,д.). Ведя я ни один раз уже просил конкретно мне указать какое значение из Диаграммы факторов мне брать за альфа в формуле предельной гибкости(180-60*альфа). Тех, кто не заморачиваясь, берет всегда 120(лямбдапред) прошу не отвечать. Спасибо.

Последний раз редактировалось Stinger, 07.05.2013 в 21:46.
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 22:18
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Ведя я ни один раз уже просил конкретно мне указать какое значение из Диаграммы факторов мне брать за альфа в формуле предельной гибкости(180-60*альфа)
Еще раз повторяю - 0.594! Откройте ПРИМЕЧАНИЕ к таблице 32 и формулу 7.1.3. Сравните их внимательно. Вам все станет ясно.
 
 
Непрочитано 08.05.2013, 11:31
#43
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю - 0.594!
согласился бы я с этим, если бы считал только плоскую потерю устойчивости. У меня крутильная форма потери устойчивости. Почему Вы не обращаете внимания на 1,37965(то есть за альфа принять 1)(согласен что нужно сначала изменить сечениеэлемента). Хотя СКАДовское "устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях" в СНиП или СП я не нашёл...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
формулу 7.1.3.
я всё же склоняюсь к п.9.2.10...
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 13:55
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
СКАДовское "устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях" в СНиП или СП я не нашёл
В постпроцессоре при выводе коэффициентов в окошке выпадающем справа сверху на каждый фактор написан пункт СП/СНиП
 
 
Непрочитано 08.05.2013, 14:19
#45
Stinger

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В постпроцессоре при выводе коэффициентов в окошке выпадающем справа сверху на каждый фактор написан пункт СП/СНиП
это понятно, спасибо, забыл про ниспадающий список). Не понятно почему Вы хотели брать за альфа 0,594, а не 1,37965(который уменьшиться после увеличения сечения)...?
Stinger вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2013, 10:18
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


потому что стержень имеет две гибкости - в каждой оси по одной. Каждая зависит от своего радиуса инерции, от своей расчетной длины. Соответственно предельная гибкость по каждой оси будет своя. И коэффициент альфа в каждой плоскости будет свой, он будет зависеть от использования по устойчивости в этой самой плоскости.


Цитата:
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Не понятно почему Вы хотели брать за альфа 0,594, а не 1,37965
Потому что в примечании к таблице 32 НЕТ никакого даже приблизительного намека на пункты 9.2.9 и 9.2.10.
 
 
Непрочитано 02.11.2013, 14:35
#47
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А как в scad задать марку стали? Он мне, в отчёте постпроца "устойчивость", для 40к2 выдаёт Ry=34000т/м2
А мне надо 25500, как есть в магазинах...

Как задать для расчёта?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 11:58
1 | #48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


МИНЗДРАВ, при задании групп/конструктивных элементов.
 
 
Непрочитано 07.11.2013, 15:10
1 | #49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


МИНЗДРАВ, логичнее всего, на мой взгляд, использовать не предложенные значения а ставить сразу "другая" и вручную ввести Ry в зависимости от толщины проката с учетом требований СНиП II-23-81* или СП 16.13330.2011
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 15:22
#50
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Что-то на ровном месте затык вышел:
увеличиваю высоту балок, а прогиб в пролёте почти не меняется. Гляньте плиз, что я не так замоделировал?
Вложения
Тип файла: zip raschet.zip (678.4 Кб, 26 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 19:04
#51
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Добрый день. У меня примерно такая же беда, в скаде не проходят приложенные нагрузки, когда в Кристале по каждой отдельной балке все проходит, вручную считаю, то же все проходит. Может я что-то не правильно сделал? Только учусь работать в Скаде.
Вложения
Тип файла: rar пр.rar (1.3 Кб, 28 просмотров)
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:02
#52
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, помогите пожалуйста, скад не хочет подбирать сечение некоторых колонн
Вложения
Тип файла: spr схема.SPR (85.0 Кб, 16 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:07
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не надо в скаде подбирать, надо проверять.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:08
1 | #54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sanechek, мю 2 в плоскости связей и мю 1 в плоскости рамы.

----- добавлено через 50 сек. -----
И это, конечно же, совет, к которому я бы прислушался на Вашем месте:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не надо в скаде подбирать, надо проверять
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:10
#55
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


вот спасибо большое! )
Конечно еще будет проверка не одна, просто сейчас задачу поставили расчет в скаде сделать)
Arikaikai, когда ты везде успеваешь? Быстрый из тебя вышел конструктор, пашешь за 10-ых наверное ? ) Спасибо еще разок! )

Последний раз редактировалось Sanechek, 08.04.2016 в 13:20.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:17
1 | #56
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, помогите пожалуйста, скад не хочет подбирать сечение некоторых колонн
1) Всё подбирает. Главное как оценивать эти результаты! Выше вам подсказывают. И в группе "Стойки фермы" зазор для спаренного уголка измените в соответствии со СНипом.
2) Обратите внимание на РСУ, у вас там ветер по Х туда-сюда одновременно включен, также ветер по У туда-сюда одновременно включен. Зачем включать вообще комбинации в РСУ, вы от них РСП смотрите?
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:25
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
когда ты везде успеваешь? Быстрый из тебя вышел конструктор, пашешь за 10-ых наверное ?
ткнул в расчет, ткнул в "сталь-факторы", там огромный Кисп по гибкости в одной плоскости и очень маленький - в другой. Очевидно же)
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:29
#58
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DENver[M7
;1522063]
почему -то все мои исключения исчезли
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:39
1 | #59
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
почему -то все мои исключения исчезли
Для задания исключений в РСУ необходимо 2 пункта выполнить:
1) Да, проставить галочки, в самом столбце "Взаимоисключения" напротив номера загружений
2) После чего обязательно зайти в кнопку "Взаимоисключения" и ещё раз там проставить галочки в матрице и ОК нажать.

Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.04.2016 в 13:51.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:42
#60
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


еще по ферме перепутал с местными осями элементов... (

Ребята, подскажите пожалуйста. Как программка подбирает сечения? по РСУ или комбинациям загружений? Можно ли создать только комбинации загружений , без РСУ ? либо наоборот РСУ без комбинаций? Вообще запутался с этим делом...

Нашел тему. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2%FB%EC&page=5
Там Игорь Борисович разжевал... Спасибо

Последний раз редактировалось Sanechek, 13.04.2016 в 21:44.
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечения в скаде?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Постпроцессор в скаде проверка сечения ТИСИЗ SCAD 2 04.12.2011 21:22
подбор сечения ригеля ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2011 11:35
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19