Непрочитано 27.05.2012, 08:52 #1
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки?
Котова Ирина
 
Архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 16

Вот такую вот красоту обнаружили, когда откопали монолитный ленточный малозаглубленный фундамент. Опалубки в грунте нет. Опалубку устраивали только над поверхностью земли. Как архитектор понимаю, что это не правильно. Разъясните, пжст, как конструкторы, насколько это ужасно? И обратной засыпки непучинистым грунтом по наружному контуру фундамента я не вижу. Корни от растительности вижу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8319-11.jpg
Просмотров: 5398
Размер:	274.6 Кб
ID:	81039  

Просмотров: 37580
 
Непрочитано 27.05.2012, 10:34
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У себя на даче можно.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 10:34
#3
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Это не дача. это коттедж на продажу.
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:07
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Вообще заливать так нельзя, но для частного домостроения этот вариант распространен.
Если заливать без опалубки, то точно невозможно соблюсти требования по конструированию.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:12
#5
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Если б для своего дома, то вместо отсутствующей опалубки уложил бы пленку ПНД, чтобы цементное молоко в грунт не дренировало, и замерзающий грунт не приподымал бы фундамент в своих объятиях. А на продажу строят даже на оползневых участках....
Гравитатор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 11:24
#6
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Профессионалы, тогда подскажите, пжст, в каких нормативах было бы четко прописано, что ТАК как на фото заливать НЕЛЬЗЯ. Надо именно нормативное обоснование. Потому как любимый довод строителей "мы так всегда делаем", а я должна им в доказательство нормативные обоснования предоставить, чтобы пресечь дальнейшие бесконечные словесные споры.
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:46
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Есть такая дисциплина Технология строительного производства.Есть технологические карты на производство работ.Разрешением на производство и контроль качества является ППР.Нет такого способа безопалубочный это таджикстрой.
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:50
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нет такого способа безопалубочный это таджикстрой.
Млин, как же теперь стену в грунте делать-то?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 11:55
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сравнил с пальцем
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 13:05
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
Потому как любимый довод строителей "мы так всегда делаем", а я должна им в доказательство нормативные обоснования предоставить, чтобы пресечь дальнейшие бесконечные словесные споры.
В доказательство вполне достаточно предоставить не нормативные обоснования, а проектную документацию, где четко расписана технология выполнения фундаментов. А если ее нет, тогда, хотя бы, надзор за строительством должен быть организован. В качестве нормативной документации можно взять ТСН МФ-97 МО (Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области). Кстати, совет Гравитатора в посте №5 вполне нормальный, но тут все зависит от грунтов. А засыпки непучинистым грунтом у Вас и под фундаментом не видно...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 13:14
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Так делать можно. Просто нужно соблюсти все требования по защитным слоям для конструкций соприкасающихся с грунтом.
 
 
Непрочитано 27.05.2012, 13:34
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


В нашем поселке где я строюсь 95% таких фундаментов. правда у самого подвал. поэтому нет такого.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 07:14
#13
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Добавлю лишь, что на поверхности фундаментов должна быть нанесена гидроизоляция, перед выполнением обратной засыпки. А там ее и наносить не на что. Поверхности-то плоский как таковой нет. А гидроизоляции обязательна
nikx вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 13:15
#14
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
на поверхности фундаментов должна быть нанесена гидроизоляция, перед выполнением обратной засыпки. А там ее и наносить не на что. Поверхности-то плоский как таковой нет. А гидроизоляции обязательна
или делать бетон с добавками типа М250W6
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 13:31
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


w6 от капилярки не защищает
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:24
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
А гидроизоляции обязательна
да ладно???
 
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:53
#17
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
А гидроизоляции обязательна
- да ну???

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Млин, как же теперь стену в грунте делать-то?!
- во-во.

Цитата:
Сообщение от Гравитатор Посмотреть сообщение
и замерзающий грунт не приподымал бы фундамент в своих объятиях
- а какие у Вас данные о пучинистасти грунтов?

Цитата:
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
Разъясните, пжст, как конструкторы, насколько это ужасно?
- фундамент вскрыт, мереем прочность бетона и становится все понятно.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 18:34
#18
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
- да ну???
Ну да! Если строители фундамент без опалубки в грунт льют, то вряд-ли они определяют УГВ. Кстати, на фото, вскрытый грунт сырой у фундамента Это раз!
Во вторых, если бы они лили в опалубке, то поверхность бетона не была бы такой пористой. Значит и гидроизоляция не нужны была бы, при условии УГВ ниже подошвы фундамента ниже 1 м (с учетом сезонных подъемов). И то, опыт подсказывает, что в любом случае стоит наносить гидроизоляцию, если здание ставите не на один год. Мало ли, теплотрассу рядом прорвет через 5 лет эксплуатации или уровень грунтовых вод изменится по каким-нибудь причинам.
Так что по гидроизоляцию фундаментов делать надо всегда.
Кстати, Судя по структуре бетона фундамента его класс ниже В15 (по опыту). Предполагаю прочность на сжатие на поверхности от 8 до 15 МПа.
Так что тестирование прочности сделать необходимо.
Но надо конечно проверить, может глубина (слой) рыхлого фундамента небольшой, мм 50, а дальше хороший будет.
Но это уже уменьшение сечения фундамента. А оно надо? Так что строить надо по нормам, а не через левую ногу как захочется.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 09:30
#19
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Так что строить надо по нормам, а не через левую ногу как захочется.
будте любезны сылку на норму, про нее топикостартер и спрашивал.


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Так что по гидроизоляцию фундаментов делать надо всегда.
Да??? "А мужико то не знают". И Вы намеренны утверждать что бетон в воде без гидроизоляции существовать не может?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 12:50
#20
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
Вот такую вот красоту обнаружили, когда откопали монолитный ленточный малозаглубленный фундамент. Опалубки в грунте нет. Опалубку устраивали только над поверхностью земли. Как архитектор понимаю, что это не правильно. Разъясните, пжст, как конструкторы, насколько это ужасно? И обратной засыпки непучинистым грунтом по наружному контуру фундамента я не вижу. Корни от растительности вижу.
СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
2.105. Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 23478—79. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил (обязательное приложение 11).
В этом же снипе есть все что касается установки опалубки.
В ГОСТ 23478—79 грунтовые опалубки не рассматриваются!

По СНИП 111-15-76
Допустимые отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей и линий их пересечения на всю высоту фундаментов составляют ±20 мм; в отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов, - 5 мм.
Допустимые отклонения в длине элементов составляют ±20 мм.
Допустимые отклонения в размерах поперечного сечения элемента составляют от +6 до -3 мм.
Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи!!!, а арматура - от налета ржавчины.
Допускаются местные отклонения верхней поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м (кроме опорных поверхностей) в пределах ±5 мм.

Цитата:
Да??? "А мужико то не знают". И Вы намеренны утверждать что бетон в воде без гидроизоляции существовать не может?
Согласно, СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
2.22. Если при прогнозируемом уровне подземных вод (пп. 2.18 - 2.21) возможны недопустимое ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:
- гидроизоляция подземных конструкций.

Если докажите, что на теплоотрассе рядом с домом не порвет трубу в период эксплуатации дома, в период осень-весны фундамент не будет подвергаться увлажнению и вообще не наступит всемирный потом, тогда делайте фундамент жилого дома без гидроизоляции.

Бетон может. Хороший, а не труха с фотографии!

Последний раз редактировалось nikx, 01.06.2012 в 13:03.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 13:45
#21
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


nikx, давайте вспомним азбуку.

Зачем бетону гидроизоляция?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 15:33
#22
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
нарушение условий нормальной эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:
- гидроизоляция подземных конструкций.
В этой цитате речь идет прежде всего о защите заглубленных помещений от затопления, а не об обмазочной гидроизоляции бетонных конструкций. На практике эта гидроизоляция делается всегда из рук вон плохо и при выполнении обратной засыпки убивается окончательно. Если кто видел производство гидроизоляционных работ по СНиП (3-х слойное) расскажите, плиз.
А теперь по сути вопроса.
Можно или не можно лить бетон в "земляную опалубку" определяет проектировщик. В первою очередь, анализируя результаты геолог. изыск. Если у меня откопан котлован в идеальных непучинистых грунтах с коэф. фильтрации стремящимся к 0, уровнем грунтовых вод -20 м, с отвесными стенками, что мешает мне залить туда бетон соответствующего класса? Но это должно прописываться в РД, на листе ОД!
Тут уже упоминали стены в грунте, можно привести в пример буронабивные сваи, которые бетонируются очень часто без обсадной трубы на всю глубину. Это тоже элемент фундамента, который естественно никак не гидроизолируется. Закладывайте бетон с соответств. W и будет вам счастье и удача. Бетон в воде становится только крепче. Кстати в изысканиях как правило указывается степень агрессивности грунтовых вод к бетону.
Понятно, что на коттедже изысканий не было, но стукнуть фундамент склерометром тоже не сложно. И если класс окажется проектным, то можно расслабиться, имхо.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 15:59
#23
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Это же загородный дом, товарищи. Что с плитой случится, если края неровные?
Делал аналогично себе фундамент под дачу. Выкопал траншею на 80см, забил доски для устойчивости (кое-где), проложил пленку с теплицы. Ну и пару каркасиков сварных кинул. И ничего) стоит никуда не девается) По весне перевешивал дверные полотна, зато сэкономил)))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 16:00
#24
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


bonacon +1, спасибо!
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 16:10
#25
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Это же загородный дом, товарищи. Что с плитой случится, если края неровные?
Да с плитой ничего не случится. Случится может с подрядчиком и проектировщиком, который осуществляет АН одним глазом И загородные дома бывают разные и заказчики то же Кому охота следующие 300 лет провести под монолитной плитой хозблока на соседнем участке?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 21:05
#26
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Зачем бетону гидроизоляция?
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Закладывайте бетон с соответств. W и будет вам счастье и удача. Бетон в воде становится только крепче.
Да я и не спорю, что бетон воду любит! Только вода для него хороша при отсутствии сезонных падений температур ниже нуля. Нет бетона с маркой по морозостойкости - бесконечность Поэтому вода ТАКОЙ бетон обязательно разрушит. Сам недавно откапывал плиту сделанную также в грунте. Подошву фундамента (БЕТОН) я копал лопатой! И чего в этом хорошего? Судя по фото того строительства - им бы прочность бетона проектной соответствовала, куда уж до водопоглощения. Мало того, даже предвижу, что если провести испытания этого фундамента его можно будет оставить без проблем, так как осадка будет даже меньше расчетной! Вот только долговечность такого фундамента оставляет желать лучшего И хватит этот фундамент сравнивать с подпорными стенами - марки бетонов-то разные

Если вообще разобрать хорошо этот вопрос, то стоит помнить, что одни нормативные документы опираются на другие. Т.е. при расчете фундамента, учитывается, что он будет выполнен в нормативных пределах по геометрическим и прочностным характеристикам. И т.д. и т.п. В общем хотели как лучше, а получается обычно - как всегда

Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
В этой цитате речь идет прежде всего о защите заглубленных помещений от затопления, а не об обмазочной гидроизоляции бетонных конструкций. На практике эта гидроизоляция делается всегда из рук вон плохо и при выполнении обратной засыпки убивается окончательно. Если кто видел производство гидроизоляционных работ по СНиП (3-х слойное) расскажите, плиз.
И Вы считаете это нормально? Может быть на мое мнение накладываются впечатления моей работы, когда при возведении конструкций наделают крупных косяков, а потом прораб с пеной у рта доказывает, что мол все нормально будет, ничего не рухнет. Объясняешь, доказываешь, а как об стенку горох
Ведь с малых нарушений большие косяки и начинаются. Вот и появляется нетерпимость к любым несоответствиям, даже мелким. В принципе при обследовании как раз и надо указывать все проблемы.
Кстати, в детстве при СССР прям из окна наблюдал строительство детского сада. делали...
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню Denis_RZN Железобетонные конструкции 4 07.04.2009 16:15
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52