Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?

Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2012, 16:18 #1
Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?
Ivan-Ivan
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98

Извиняюсь за глупый вопрос, сам думал что с нормативной величиной давления.
В СП сказано что "....среднее давление под подошвой фундамента Р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R...."
Просмотров: 29502
 
Непрочитано 14.06.2012, 16:28
1 | #2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Данный расчет относится к "расчетам по деформациям" и сравнивается с "нормативными" нагрузками. (вообще-то никакае они не нормативные, а расчетные с гамма_фи=1.0)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 16:55
#3
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Интересно, а почему с нормативными всётаки...ведь расчетные нагрузки они ближе к жизни, учитывают все погрешности и всё прочее.
Тогда логично предположить что в формуле расчетного сопротивления грунта идёт занижение показателя, чтоб потом сравнивать с нормативным давлением а не с расчетным. Хотя ведь R - это расчётное сопротивление. (мысли вслух...похоже что бредовые)

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 14.06.2012 в 17:00.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 17:01
#4
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Потому что ограничение нагрузки идет исходя из деформаций грунта, точнее из их допустимости. R - величина напряжений в грунте, при которых произойдет развитие пластических деформаций в зоне некоторой условно допускаемой величины без потери устойчивости основания и при этом диаграмма напряжения-деформации остается все еще близка к линейному виду. А когда рассчитывают на сдвиг, например, когда грунт полностью теряет несущую способность, вот тогда берут расчетную нагрузку
sheged вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 17:15
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
почему с нормативными всётаки
- все просто, это вторая группа пред. состояний.
Цитата:
произойдет развитие пластических деформаций в зоне некоторой условно допускаемой величины без потери устойчивости основания
- тогда для чего этот расчет вообще, почему сразу не посчитать на расчетные нагрузки по прочности основания?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 17:47
1 | #6
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- все просто, это вторая группа пред. состояний.
- тогда для чего этот расчет вообще, почему сразу не посчитать на расчетные нагрузки по прочности основания?
Потому что не всегда расчет по прочности требуется. Когда требуется - считают. Расчет для того, чтобы проверить, напряжения под подошвой меньше R или больше.
См. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83:
5.6.6 Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6.
Расчет деформаций основания фундамента при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.31) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (см. 5.6.41).

К тому же зачастую для фундаментов определяющими являются именно деформации. По мере нагружения, грунт еще может быть далек от потери прочности, но деформации фундаментов станут уже недопустимыми, что повлечет разрушение вышележащих конструкций

Последний раз редактировалось sheged, 14.06.2012 в 17:50. Причина: Дополнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 18:00
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Расчет деформаций основания фундамента при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.31) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (см. 5.6.41).
- странно, получается расчет по R нужен только для того, чтобы проверить потом осадку? Вернее даже, чтобы обосновать допустимость расчета осадки используя схему ЛДП?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 18:02
1 | #8
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Насколько я понимаю - именно так
sheged вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 18:52
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчет по R нужен,что бы определить размеры подошвы фундамента и ограничить давление под ней.Расчет на осадку всегда нужен, может за исключением опирания на недеформируемое основание
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 19:07
#10
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Расчет по R нужен,что бы определить размеры подошвы фундамента и ограничить давление под ней.Расчет на осадку всегда нужен, может за исключением опирания на недеформируемое основание
Да, это более точная формулировка. У меня эта мысль слишком завуалирована получилась
sheged вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 11:09
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Расчет на осадку всегда нужен, может за исключением опирания на недеформируемое основание
не всегда
5.6.52. Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.7 - 5.6.25) и выполняется одно из следующих условий:
....
в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.11, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице.

Правда R все равно находить придется
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:03
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Все равно неясно, что обеспечивается при проверке по R, подбор подошвы - это следствие требования, а причина - неясна. Это не осадки, не прочность, тогда что?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:13
#13
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


По R подбираются размеры подошвы фундамента. В курсовом проекте было так:
Задаются примерные размеры подошвы (исходя например из R0 - примерного значения R для конкретных грунтов). Затем зная размеры подошвы, грунты и глубину залегания подошвы определяют расчетное R. И сравнивают давление под подошвой с R. Если они резко отличаются, то либо увеличивают размеры подошвы (иначе деформации будут недопустимы), либо уменьшают их (иначе фундамент неэкономичен)

Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 12:14. Причина: уточнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 12:53
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. R не имеет собственного смысла (в связи с работой грунта), это некоторый промежуточный вспомогательный параметр расчета? И так: причина ограничения R неясна.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:13
#15
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. R не имеет собственного смысла (в связи с работой грунта), это некоторый промежуточный вспомогательный параметр расчета? И так: причина ограничения R неясна.
Смысл есть. R- это граница линейной работы грунта (осадки пропорциональны нагрузкам). Чтобы мы могли воспользоваться методикой СНиП и посчитать осадки- среднее давление под подошвой должно быть меньше R.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:26
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Смысл есть. R- это граница линейной работы грунта (осадки пропорциональны нагрузкам). Чтобы мы могли воспользоваться методикой СНиП и посчитать осадки- среднее давление под подошвой должно быть меньше R.
Опередили.

Можно рассчитывать основание и за пределами R. Только это будет уже нелинейный расчет и, соответственно, не по СНиП. Можете?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:38
#17
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


OSPV и Клименко Ярослав совместно смысл R раскрыли Грунт работает и за пределами R, но это уже сложный случай для расчета деформаций
sheged вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:09
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
осадки пропорциональны нагрузкам
- разве? Для каждой другой нагрузки нужна своя "луковица", другую осадку нельзя через коэффициент вычичислить. Получается R - не есть критерий линейности, тогда критерий чего?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:21
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для каждой другой нагрузки нужна своя "луковица", другую осадку нельзя через коэффициент вычичислить. Получается R - не есть критерий линейности, тогда критерий чего?
Не развития деформаций текучести. Упругие деформации могут быть и нелинейными. При превышении R возникают не совсем ясные поверхности скольжения, может происходить выпирание грунта и т.д. Оно Вам надо?
 
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:28
#20
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для каждой другой нагрузки нужна своя "луковица"
Это про напряжения? Конечно, увеличение нагрузки ведет к тому, что напряжения одной и той же величины уходят все глубже. Но до значения R график нагрузка/деформации почти линейный, чем и пользуются при расчете деформаций по методу ЛДП. Коэффициенты вводятся тем же СП. Если разобрать формулу (5.17) СП, то за основу берется напряжение непосредственно под подошвой фундамента (из которого потом вычисляют давление P) и исходя из этого значения (через коэффициенты, использующие в качестве исходных данных ширину подошвы и глубину расположения искомой точки) вычисляются напряжения по глубине сжимаемой толщи. Правда, эпюра напряжений получается криволинейная, а не прямолинейная. Так что вся "линейность" тут действительно в применимости метода вычисления осадки и в зависимости "нагрузка/деформации"

Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 22:30. Причина: дополнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 14:45
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
выпирание грунта
- это первая группа нагрузки уже расчетные, там свой расчет.
Offtop:
Цитата:
не совсем ясные поверхности
- я и говорю неясно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 15:21
#22
bahil


 
Сообщений: n/a


Вот это- как раз промежуток между первой и второй. А он, как известно, небольшой.
 
 
Непрочитано 15.06.2012, 16:01
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для каждой другой нагрузки нужна своя "луковица", другую осадку нельзя через коэффициент вычичислить. Получается R - не есть критерий линейности, тогда критерий чего?
Критерий линейности - есть Пузыревский. А R-критерий применимости методов расчета осадок с названиями начинающимися на слова Линейно-...
А еще R хорошо вписался и заменил термин допускаемые напряжения, из-за повышения критерия Пузыревского для всех грунтов, и дополнительно повышения значений для песков.
Offtop: А еще на форуме в 2007-2009 годах очень часто обсуждали этот вопрос, зачем заново воду толочь....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 22:53
#24
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


kruz прав. Топикстартеру, по-моему, давно уже ответили, он больше и не появляется, а наша беседа про R явно пошла на соседние ветки форума, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21584
Хоть ветки объединяй
sheged вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 07:51
#25
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Можно рассчитывать основание и за пределами R. Только это будет уже нелинейный расчет и, соответственно, не по СНиП. Можете?
Простите, вчера не ответил, интернет не работал. С нелинейным расчетом грунтов дела не имел, и слава богу Все мои задачи можно решить методами СНиП. Я иногда, когда обстоятельства позволяют, ограничиваю давление под подошвой не R, а начальным критическим давлением. Чтоб спать спокойно
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 09:23
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
начальным критическим давлением
- это что?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 10:23
#27
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


наверно не критическое, а просадочное. имеется такой параметр у просадочных грунтов и дабы не считать просадку грунта снижают давление под подошвой ниже этой величины.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 10:31
1 | #28
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
начальным критическим давлением
- это что?
Это теоретическое значение давления при котором зоны пластики только зарождаются под краями штампа (т.е. распространяются на глубину 0), получается по формуле Пузыревского. Расчетное сопротивление - давление, при котором эти зоны развиваются на глубину - B/4.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 11:58
1 | #29
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это что?
См. ответ MMV. Он абсолютно точно написал. Более полно можно прочитать у Цитовича "Механика грунтов" краткий курс 1983 г.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 12:55
#30
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
См. ответ MMV. Он абсолютно точно написал. Более полно можно прочитать у Цитовича "Механика грунтов" краткий курс 1983 г.
А лучше всего: И.Сталин. "Краткий курс ВКП(б)".
 
 
Непрочитано 18.06.2012, 13:42
#31
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Помню лет 5 назад обсуждали. Пришли к выводу: нелинейно надо считать основания существующих зданий, если "обычным" способом не проходит.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 13:56
#32
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А лучше всего: И.Сталин. "Краткий курс ВКП(б)".
Не понял
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:04
#33
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Не понял
Шутка, однако. Цытович, 1983 - стереотипное N-ое издание. Первое издание старше любого из нас. Я к тому, что обсуждаемой методике много-много лет и не понятно почему возникают вопросы.
 
 
Непрочитано 07.04.2015, 12:23
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В СП 22 повысили гамма_С1 для ПГГ с IL > 0,5 по сравнению со СНиП с 1,0 до 1,1, это не опечатка? Разбирался кто-нибудь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 11:37
#35
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Как определить жесткость столбчатого фундамента для учета совместной работы каркаса с фундаментом, если при расчетных нагрузках под подошвой давление на основание больше расч. сопр. грунта? Линейная работа считается только до Rгр, далее жесткость следует снижать? Как ее снижать?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 12:38
1 | #36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как определить жесткость столбчатого фундамен
Давление под подошвой поделить на осадку. Будет вертикальная жесткость.


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Линейная работа считается только до Rгр, далее жесткость следует снижать?
Вообще следует.
Для этого можно построить график зависимости давления от осадки.
Вложения
Тип файла: docx 2-9.docx (180.9 Кб, 23 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 12:40
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
далее жесткость следует снижать? Как ее снижать?
На скале 0 мм. На дисперсном грунте p не более R.
Углы не считаются. Под ними просто считаете до 1,5R. Податливость на крен - хороший вопрос, никто на форуме не знает. В совместной схеме она учитывается автоматически моделированием фундаментов в мкэ.
Некоторые программы выдают жесткость связей, но вроде бы без податливости поворота.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 12:54
#38
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
2-9.docx (180.9 Кб, 2 просмотров)
В пособие по ОиФ это тоже есть в п. 2.226. Если я использую модель грунта в виде объемников, то надо модуль упругости объемников умножить на значение в квадратных скобках?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из пособия.png
Просмотров: 107
Размер:	132.3 Кб
ID:	253950  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 13:11
1 | #39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
то надо модуль упругости объемников умножить на значение в квадратных скобках?
Миниатюры
На линейных элементах сдвига не получите.
Нужен нелинейный элемент, типа что во вложении, нужно преднапряжение от веса грунта.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Податливость на крен - хороший вопрос,
В чем сомнения.
Момент подели на угол в рад. , предварительно найдя крен от момента, вот и податливость.
Вложения
Тип файла: docx 2-10.docx (237.7 Кб, 13 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 13:41
#40
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На линейных элементах сдвига не получите.
Нужен нелинейный элемент, типа что во вложении, нужно преднапряжение от веса грунта.
А если линейно по условному секущему прямолинейному графику (совпадение деформаций только при максимальной нагрузке)?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2023, 19:19
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В чем сомнения.
СП 22 позволяет посчитать крен только от нагрузки, от момента.
А как считать осадку точек в углах от взаимовлияния или отличия геологии вручную, если там будет больше R. Вот по этой формуле ? А где она в СП 22 ?
Поэтому тут все делают по разному.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 13:00
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А если линейно по условному секущему прямолинейному графику (совпадение деформаций только при максимальной нагрузке)?
Не знаю. Не пробовал.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 22 позволяет
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А где она в СП 22
Если так ставится вопрос, то о чём болтать-то.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 21:07
#43
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вложения
2-9.docx (180.9 Кб, 10 просмотров)
Это позволит определить осадку за пределами R, а крен за пределами R можно по этому определить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 03:02
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, так по СП 22 крен от нагрузок за пределами R же ведь по формуле крена и определяется. Для края же 1,2 R. Там в СП 22 отдельная формула для крена.

А все нюансы - слабо исследованы и с нашими учёными никогда не попадут в нормы. Ещё и потому что грунты-нагрузки везде разные.
Определять можно. Обосновать сложно. Вон КРОССом пользуйтесь. К нему у экспертов вряд ли будут вопросы.

ФОК и ГИПРО скорее всего крен с учётом взаимовлияния не считают. Хотя не уверен. В любом случае у них там жёсткий штамп.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если так ставится вопрос, то о чём болтать-то.
Он же это не зря написал.
Мягкие грунты - фиг угадаешь и надо замену грунта или сваи или перекомпоновку.
Хорошие грунты - скорее всего по той формуле соответствуют. Но с ними и проблем нет. Фигачь фундаменты не хочу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.03.2023 в 03:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:35
2 | #45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
а крен за пределами R можно по этому определить?
Думаю нет. Даже не знаю как к крену это приставить.
Я бы вычислял по методу С.И. Алексеева.
Вложения
Тип файла: docx 2-11.docx (1.14 Мб, 18 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление грунта Dianex Основания и фундаменты 41 01.04.2015 10:45
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. Экологика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 21.11.2008 16:55