рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать? (приложения не смотрел). плиту с бОльшим индексом несущей способности нет на заводе? 2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту и сравнить возникающий изгибающий момент и поперечную силу при вашей схеме, и со стандартной при нагрузке 800 кг/м2. Не получится что проходит, ну проще сделать под печкой фундамент кирпичный, и им уже подпиреть вашу плиту.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
хватит три пустоты с двутавром №14? сопромат давно уже был ![]() Цитата:
А остальную часть помещения перекрыть пустотками (4,5х7,1м). Какая схема армирования должна быть? в месте установки печки усиление какое-то должно быть? Цитата:
печь из талькохлорита ("горшечный камень"), у него плотность намного больше кирпича. например, вот эта модель - http://nunnauuni.ru/products/Catalog...SA_SOLO_1.html Цитата:
![]() за помощью в этом я сюда и обратился Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 13:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
![]() |
C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
Вариантов Вам дельных достаточно накидали и еще столько же можно придумать. Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
примерно так же, как и арматура "работает" в монолитных перекрытиях. Цитата:
а какая схема перекрытия получается? что-то слабо себе представляю... есть какой-нибудь эскиз/чертеж? не проще тогда уж просто обычную монолитную плиту с двумя уровнями армирования, 12-ая арматура для нижней сетки и 8-ая для верхней? А в месте установки печи уменьшить шаг сетки. Какая несущая способность у такой плиты будет? |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
вы на двутавр "насечки" как делать будете?
что то наваривать? топором их высекать? свой вариант? представляете сколько документации об армировании бетона именно арматурой , а не двутаврами? наверное проще фундамент возвести непосредственно под печь. чем городить мет. балки, армирование в 2 слоя и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Дмитрий063
Насечки на двутавр? ![]() По теме: еще один способ - подвести под плиту балки вдоль и поперек в месте установки печи. Включить в работу. Но это опять же не есть самое простое решение. Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная. Kerres, Посчитай ручками и не парься. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент? - двутавр должен выступать на сколько из плиты? - "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы? - сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки? - "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются? - сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки? |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
вот что яндекс говорит: http://market.yandex.ru/search.xml?t...137830&srnum=4 найди проектировщика, он за 5т.р. тебе и монолитную плиту посчитает, или мет. балки, или скажет пройдет плита которая не куплена еще под нагрузки или нет (хотя это не так просто сделать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12
|
печь производства NunnaUni, модель Vanessa Solo 1
спасибо за очень ценный и полезный совет ![]() вы можете больше не отвечать, если Вас интересуют только товарно-денежные отношения и Вы рассматриваете данную площадку как место для поиска заказчиков. Я сюда зашёл в надежде получить консультацию у практикующих профессионалов по нестандартному случаю. Цитата:
а разве так можно делать? по сути, получится двухпролетная схема, а эти плиты рассчитаны на один пролёт... это не просто одна плита, ширина помещения больше 7 метров. Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Насечки - неглубокие, по всей поверхности плиты - для обеспечения совместной работы нового бетона и старого (мы ведь кроме закладки балок и бетонирования пустот дополнительно нарастим немного сжатую зону). Сетка - металл скажем d8-10А400 200х200, дополнительная арматура в сжатой зоне + она анкеруется в штробы и можно метами засверливаться в плиту) Сетка и металл не пересекаются, сетка просто заводится в пустоту. Можно сетку приварить к профилю если хочется Сверху заливать пустоты мелкозернистой подвижной бетонной смесью, шуровать и всякое-такое. Кроме того заливается 4см сверху плиты (там где наша сетка) - нарастим сечение сверху и всё со всем (профиля, арматура, старый бетон, новый бетон) будет включено в работу. Про фундамент не понял... Подводить балки снизу можно - но там будут другие сечения - жесткости слишком сильно различаются, металл будет плохо работать. Кроме того тут требуется нормально включить в работу подводимые балки. Хотя вариант в каком-то смысле может и проще - тут надо подумать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Мне кажется, что прежде чем двутавр включится в работу плиты, она треснет. Как будет обеспечиваться сцепление двутавра с бетоном? Может лучше уж сварные каркасы дополнительные в пустоты вставлять. Я б делал отдельную монолитную плиту под это дело, если стандартная по расчету не идет.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Offtop: Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали. По теме - делайте вместо одной пустотки монолитную плиту и не ухищряйтесь, оно и вам спокойнее и заказчику . . . и печке ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Автору: делайте монолитную плиту. Армирование нужно считать или самому или заказать или диаметр 20 с шагом 100мм ( точно пройдет). В пустотных плитах БП нужно будет проводить серьезные мероприятия по усилению что бы она доп нагрузку понесла. Эти мероприятия будут затратнее и сложнее монолитной плиты. Тем более у вас новое строительство, а вы уже усиление себе придумываете
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
ooze, Вы перед тем как предложить подобный вариант смотрели на саму плиту? Предполагаю, что толщина плиты наверно 200-220 мм. Какой вы хотите двутавр запихнуть в пустоты?)) M@xim, Вас изначально не смутило то как будет работать плита при подом ухищрении? Тоже самое и с бетонными пробкам, вы ж надеюсь не просто так хотели полости залить, а основательно за армировать связав с арматурой плиты! дальше пошло издевательство над мозгом)) Но если все же серьезно задумаетесь над этой затеей, не забудьте скинуть фотки, интересно посмотреть на результат! M@xim, Вам уже предложили в 15 посте самый простой и доступный вариант (хоть и немного с не той схемой, но можно доработать)! не устраивает, считайте монолит, но если и он не устраивает, тогда фундамент! Выбор за Вами, смотрите что технологически будет проще выполнить! p.s. 1. Изначально не правильно сформулирован вопрос! Надо не плиту усиливать, а задуматься над тем, какую делать опору под "конструкцию", но это так лирика)) 2. ~ 2000 кг. это масса пустой печки или полная масса? Последний раз редактировалось Rever, 12.11.2014 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Наврятли кто-то посчитает совместную работу плиты и двутавра! Проще посчитать отдельно двутавр, предварительно задавшись расчетной схемой! А после этого уже делать вывод, что делать дальше! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Посчитать сечение, где в качестве арматуры служат двутавры можно, и вроде б не очень сложно, http://dwg.ru/dnl/1139 ссылка на пособие в download'е, естественно, двутавр размером более диаметра пустоты вставлять не следует, но у меня сомнения в возможности конструктивно обеспечить совместную работу бетона и двутавра в данном случае.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: К автору темы, сама тема уже ни имеет никакого отношения (больше 2-х лет прошло). Построился уже наверное.
Для jouk посмотрите справочник по реконструкции зданий Мальганова. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Цитата:
Рисунок 1 Эпюры от расчетной нагрузки 800 кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 960 кг/м) Рисунок 2 Эпюры от нагрузки 2000кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 2400 кг/м, принял условно) Поперечная сила не превышена и моменты не превышены, зачем усиливать? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Ну это в том случае если на плите не выполнят стяжку под полы и не будут по ней ходить люди. А если все эти мероприятия планируются, то нужно суммировать эпюры усилий от веса печи + хотя бы половина от 800кг/м2. Тогда усилия в плите будут выше. А для плит безопалубочного формования особое внимание следует уделить поперечной силе так как ребро у них не армировано.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Это полезная нагрузка, а конструкция полов (стяжка и плитка например), а вес перегородок если они есть?
Автору темы: Кстати если дом с несущими стенами - почитайте рекомендации по опиранию плит безопалубочного формования на кирпичные стены там есть дополнительные мероприятия по сравнению с обычными плитами. |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте!
Может кто подсказать? рассчитываю пустотку 1ПК 67.15 с учетом усиления. Нашёл эквивалентные моменты и экв. поперечную силу. Теперь встал вопрос об определении ширины ребра вот мои рассуждения: в плите 7 пустот 2 из них в середине будут замоноличены с арм каркасами b'f=146 см значит b=146 - (7-2)*16 =66 cм ??? Теперь про рабочею высоту сечения h0=h-a арматура в плите располагаться с защитным слоем 3см, но ведь каркасы которые будут установлены будут иметь защитный слой выше, т.к. будет разбиваться только верхняя пустота. Следовательно защитный слой будит 5см как быть? |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия | Виктория М* | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 14.12.2011 16:34 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |