проверьте сечение фермы пожалуйста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проверьте сечение фермы пожалуйста

проверьте сечение фермы пожалуйста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2012, 17:17 #1
проверьте сечение фермы пожалуйста
ЯВася
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39

Выполнив расчет фермы (см. вложения) выбрал сечения профилей по формуле S=F/б растяжения. Расчетные сечения профилей получились примерно в 3 раза меньше , чем у конструктора работающего в расчетной программе (к сожалению он работает в другом проектном бюро, и я не знаю программу в которой он работает). Я новичок и не представляю почему у другого конструктора получились по моему мнению сильно завышенные сечения. Например ферма 2 максимальная сила в нижнем поясе 786 670 Н делим на сигму растяжения С345 толщина 10 345 МПа=345Н/мм2 =2280 мм2 площадь профиля полученного расчетной программой равно 6 156 мм2

Вложения
Тип файла: pdf ферма .PDF (79.2 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: pdf ферма нагрузки.pdf (83.0 Кб, 276 просмотров)

Просмотров: 9225
 
Непрочитано 10.08.2012, 18:09
#2
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Про гибкость слышали? нет?. А про коэф. продольного изгиба? нет? жаль... Почитайте учебники по МК. Например Мандриков, Беленя и т.д. там примеры расчета ферм. напр. http://dwg.ru/dnl/1189
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 21:55
#3
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Вы хотите сказать сказать, что данные коэффициенты повысят площадь сечения в 3 раза ?
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 23:37
#4
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
коэффициенты повысят площадь сечения
кажется вы радиус иннерции не используеете в своей практике вообще....
железный прут 40х40мм по площади 16см2 соответствует квадратной трубе 90х5 но сжимающую нагрузку такую как несет труба не понесет.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 11:26
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
выбрал сечения профилей по формуле S=F/б растяжения.
уникальная ферма, в которой все стержни работают только на растяжение.
P.S. про расцентровку стержней, дающую моменты, слыхом-не слыхивал
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 14:17
#6
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
уникальная ферма, в которой все стержни работают только на растяжение.
а вы слышали про сигму сжатия )))) ? сигма растяжения = сигма сжатия = сигма изгибающая
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. про расцентровку стержней, дающую моменты, слыхом-не слыхивал
как Вас понять ?
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 14:30
#7
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Да что вы все со своей сигмой. Для сжатых стержней критичным является потеря устойчивости элемента, а не прочность стали. Для растянутых элементов ваши прикидки правильны, да и то с оговорками.
Цитата:
Про гибкость слышали? нет?. А про коэф. продольного изгиба? нет? жаль...
Цитата:
кажется вы радиус иннерции не используеете в своей практике вообще....
Лучше откройте учебник по металлоконструкциям,а не перечте.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 14:34
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Писец... Деградация полная... Стремности никакой.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 14:39
#9
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
кажется вы радиус иннерции не используеете в своей практике вообще....
железный прут 40х40мм по площади 16см2 соответствует квадратной трубе 90х5 но сжимающую нагрузку такую как несет труба не понесет.
Если бы Вы просмотрели профили, которые используются в ферме во вложениях, у вас бы не было бы вопросов про момент инерции , если вы конечно имеете ввиду про изгиб верхнего и нижнего поясов фермы между стержнями. . . .

Последний раз редактировалось ЯВася, 12.08.2012 в 14:45.
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 15:13
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
как Вас понять ?
Меня понять можно будет после спокойного и вдумчивого прочтения пары-тройки учебников по КМ.
P.S. сигма сжатия = сигма растяжения = сигма изгиба?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 15:16
#11
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Да что вы все со своей сигмой. Для сжатых стержней критичным является потеря устойчивости элемента, а не прочность стали. Для растянутых элементов ваши прикидки правильны, да и то с оговорками.


Лучше откройте учебник по металлоконструкциям,а не перечте.
Расчет на прочность центрально сжатых элементов выполняется так же, как и центрально растянутых. Вместе с тем в этом случае могут быть учтены некоторые отличительные особенности работы материала на сжатие.

Forrest_Gump речь идёт о стали . у стали сигма растяжения, сжатия, изгиба равны.
Меня понять можно будет после спокойного и вдумчивого прочтения пары-тройки учебников по КМ - я бы не хотел, чтобы Вам так же отвечали на вопросы форумчане . . .

Последний раз редактировалось ЯВася, 12.08.2012 в 15:26.
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 15:28
#12
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Дык по поводу расчета на прочность я особо и не спорю. Вот только
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Для сжатых стержней критичным является потеря устойчивости элемента, а не прочность стали.
Да и предельная гибкость сжатого пояса составляет 150-120, а растянутого 400.

Ну а по поводу проверить сечение - исходных маловато. Общую схему здания покажите. В каких узлах раскреплен верх пояс?
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 15:55 дополнительные чертежи
#13
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


надеюсь схема ясна
Вложения
Тип файла: pdf 3.pdf (74.4 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: pdf 4.-Model.pdf (59.7 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (59.4 Кб, 205 просмотров)
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 16:15
#14
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


нет. К сожалению не ясна. Р1 - это элементы прикрепленые к нижним поясам ферм? Чем раскреплен верхний пояс? Как передается нагрузка на него? Что такое СГ1, как оно выглядит, для чего предназначено и где закреплено?
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 16:18
#15
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Впечатлился узлом 9. На вертикальную пластину толщиной 10мм приваривается опорный столик толщиной 34мм и сверху громоздится балка. Однако.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 16:26
#16
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


я узел 9 тож хотел заменить, потому что сварочный шов пластины к опорной плите колонны работает на изгиб. Но ГИП . . . не дает разрешения. Скопировал узел из типовика здания которое уже построено. ГИП же не может понять , почему же я решил , что профили завышены !!!
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 16:33
#17
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Forrest_Gump речь идёт о стали . у стали сигма растяжения, сжатия, изгиба равны.
Можно начать с того, что "сигма" по обозначениям СНиП и СП - напряжения в элементе, а расчётные сопротивления (которые им совсем не эквивалентны) обозначаются как R.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 16:42 ещё чертеж
#18
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Инженер Зарубин в университете в другой литературе кроме СНиПа Стальные конструкции чаще встречал чем R сигма допускаемое . В учебниках по сопромату точно "сигма допускаемое"
Вложения
Тип файла: pdf 6l.pdf (55.9 Кб, 163 просмотров)
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 17:50
#19
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Узлы проверь на всякий случай. Ферма с гнутосварного профиля.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 18:52
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
я бы не хотел, чтобы Вам так же отвечали на вопросы форумчане
Вы путаетесь в трёх соснах. Подбор поперечного сечения элемента фермы только из условия прочности на растяжение - огромная ошибка, которая доведёт Вас до цугундера. Даже если элемент испытывает растяжение, то в нормах есть ограничение по гибкости даже для таких элементов, не говоря уже об элементах, которые сжаты. Об этом Вам уже намекали/говорили прямо в лоб другие форумчане. Зачем нужны ограничения по гибкости - прочитаете в учебниках. Если будете подбирать сечение сжатого элемента без проверки его на общую устойчивость - то гарантировано эти элементы потеряют общую устойчивость. Что произойдет потом с покрытием - кто знает? Но будет уже реальный шанс, что произойдет авария. Готовы рискнуть и проверить в реальности свое мнение, что у другого конструктора получились "сильно завышенные сечения"? Или все-таки прочитаете пару учебников...
P.S. И что же это за учебник такой по металлическим конструкциям, где расчетные сопротивления обозначены сигмой? Можно узнать его название и год выпуска?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 19:32
#21
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
ГИП же не может понять , почему же я решил , что профили завышены !!!
Я бы на месте ГИПа тоже не понял.

Вообще странная тема. Есть СНиП II-23-81*, в пункте 5.3 которого однозначно указывается как именно выполняется расчёт центральносжатых сплошностенчатых элементов. Есть учебники (например, тот же Беленя), в которых рассказывается что и почему (в данном учебнике - смотреть начиная со страницы 70). Так что ещё нужно, чтобы понять, что при сжатии мало простой проверки на прочность?
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 20:54
1 | #22
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Сейчас поизучал чертежи что тут выложены. И возник такой вопрос: А тут связи по верх поясам ферм есть? И все-таки что такое СГ1? Если это связь горизонтальная, то это как? Не верю.
Данные вопросы принципиально важны для определения сечения верхнего пояса ферм и без этих данных ничего сказать о правильности не могу.

Вот смотрите. Первый расчет я провел для верх пояса фермы Ф2 с предположением, что пояс раскреплен в узлах фермы в обеих плоскостях, т.е. расч длина панели пояса - 3м. Такой вариант наиболее популярен в проектировании, но вовсе не обязательно ваш. Особенно после изучения дополнительно предоставленных чертежей.

Как видите выделенный ваш расчет почти верен. Устойчивость не на много более критична в данных условиях.

Теперь проверим вариант с предположением, что верхний пояс раскреплен из плоскости фермы через 7,5 метров. Это шаг между элементами Р1 и СГ1. Хотя это тоже фантазия. Данные элементы прикреплены к нижнему поясу и на устойчивость верхнего влиять не могут. Ну для наглядности вот результат расчета:

И тут уже прочность совсем не важна. Ферма дугой быстрей вывернется, чем потечет сталь.

ПОВТОРЮСЬ. ВСЕ ЭТО ФАНТАЗИИ И ДАННЫЕ РАСЧЕТЫ ПОКАЗАНЫ ЛИШЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ НА ВАЖНОСТЬ РАСЧЕТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ. К ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ ИМЕЕТ ОЧЕНЬ ОПОСРЕДОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ. ПОКА НЕ БУДЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСКРЕПЛЕНИЮ ПОЯСОВ ФЕРМ ОЦЕНИВАТЬ СЕЧЕНИЯ ЭТИХ САМЫХ ПОЯСОВ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3метра.PNG
Просмотров: 671
Размер:	12.5 Кб
ID:	85343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7,5метров.PNG
Просмотров: 623
Размер:	12.6 Кб
ID:	85344  

Последний раз редактировалось Novich, 12.08.2012 в 21:22.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 22:23
#23
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Novich по верху фермы соединены профлистом толщиной 2 мм. Выпускается Северсталью, военный завод . Очень прочный профлист на изгиб. По прочности на изгиб этот профлист не уступает швеллеру 14 брошенному через 1 м.

Евгений Зарубин советую Вам прочитать Беленя про сжатые элементы. При центральном сжатии расчёт стержня сводится к расчёту на растяжение.

Последний раз редактировалось ЯВася, 12.08.2012 в 22:44.
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 22:41
#24
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Ну если так, то проверить крепление профлиста на прочность и можно будет пробовать снизить сечение элементов ферм. Для этого необходимо построить нормальную расч схему фермы с учетом расцентровок в узлах и адекватным приложением нагрузки(как я понимаю прогоны отсутствуют и профлист ложится непосредственно на фермы, следовательно нагрузка на верх пояс не сосредоточенная,а распределенная). И надо еще посмотреть, что там с прогибами ферм. Может и они тянут за собой столь большие сечения.

Последний раз редактировалось Novich, 12.08.2012 в 22:49.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 22:41
#25
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Вася, разбирайтесь! Все у вас получится сам таким был. И прислушивайтесь к Форесту и остальным участникам.
Сам хочу пример привести. Сможете поставить гирю весом 50 кг на вертикальный арматурный стержень диаметром 10 к примеру 2-ух метровый? А этот же вес на эту же арматуру, только длиной 10 см? В первом случае будет сложно , стержень будет под весом изгибаться, будете пытаться держать, но не получится... произойдет потеря устойчивости, а вот в коротеньком все будет ок.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 23:13
#26
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
При центральном сжатии расчёт стержня сводится к расчёту на растяжение.
Да вы упрямый. Вам уже сто раз сказали, что не сводится. Не может растянутый элемент терять устойчивости в отличии от сжатого. И я привел пример в подтверждение этим словам. Разрушение по прочности сжатых элементов происходит при малой расч длине и большом радиусе инерции сечения, т.е. при малой гибкости. Иначе происходит потеря устойчивости(более распространенный случай отказа в стержневом металле).
Такое чувство, что вы усердно посещали и слушали лекции сопромата, но только начало. А вот конец, когда речь шла о устойчивости, вас уже за партой небыло.

Последний раз редактировалось Novich, 13.08.2012 в 08:40.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 07:12
#27
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Евгений Зарубин советую Вам прочитать Беленя про сжатые элементы. При центральном сжатии расчёт стержня сводится к расчёту на растяжение.

Где там такое написано?

(Если бы было сказано "Расчёт на прочность центрально сжатых элементов выполняется так же как и центрально растянутых", то с этим можно было бы согласиться. Но вот расчёт стержня при сжатии ну никак не сводится к расчёту при растяжении)
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 08:54
1 | #28
Calmar78

КМ
 
Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8


Ужос.
Топикстартеру - прочитайте, наконец, Беленю внимательно, а также СП 16.13330.2011 приложение Л посвящённое расчёту узлов ферм из гнутосварных профилей (либо соответствующую главу в пособии к старому СНиП) - откроете для себя много нового.

А по ферме - действительно, даже если предположить, что верхний пояс развязан профлистом и прикинуть возникающие моменты - сечения весьма завышены (хотя могут быть некие неизвестные нам обстоятельства) для стали С345 и ферма скомпонована неудачно - опорные раскосы из 100х100 примыкающие к поясу 180х180 будет вырывать (возможно из-за этого и увеличена толщина профиля, но это неверный подход), рекомендую топикстартеру обратиться к серии 1.263.2-4 вып.2 (там как раз есть подходящий вариант фермы пролётом 21 м с опорной реакцией 26 т) и посмотреть какие сечения применяются в подобных фермах (там стандартная молодечка - в.п. 180х140, н.п. 140х140) и как выполнять монтажные стыки, где их лучше располагать и прочую информацию.
Calmar78 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 10:06
#29
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Не может растянутый элемент терять устойчивости в отличии от сжатого
На мой взгляд - спорное утверждение
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 11:35
#30
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Давайте поспорим? Не представляю, как может потерять устойчивость растянутый элемент, да и расчитывать устойчивость таких элементов не требуется по СНиПу. Единственное наверно возможна потеря устойчивости положения стержня. Но это уже совсем другая история.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 12:13
#31
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


А покритикуйте пож. еще вот похожую ферму которую сейчас проектирую.
Колонна жестко закреплена с основанием, с фермой шарнирно, (и 3 отправочные марки тоже шарнирно межу собой), прогоны шаг 3м.
Только начал с плоской рамы, после расстановки связей пересчитаю еще раз. Пока считал верхний пояс Lрасч.= 3м. и в плоскости и из плоскости. Нижний соответственно 3 и 12м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.JPG
Просмотров: 200
Размер:	73.5 Кб
ID:	85362  
Вложения
Тип файла: pdf Ферма-Model.pdf (24.8 Кб, 137 просмотров)
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 14:28
#32
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
"Расчёт на прочность центрально сжатых элементов выполняется так же как и центрально растянутых", то с этим можно было бы согласиться
это я и имел в виду

Calmar78 вы имеете в виду, что стержни будет вырывать потому что не выдержит сварка ? Я прочитывал на сварку. Действительно по сварке ферма не проходит. Я под эту ферму не стал подписываться.

Спасибо всем , сегодня пойду на обучение к преподавателю по сопромату. Будем расчитывать стержни на устойчивость методом последовательных приближений ( с его слов) .

Последний раз редактировалось ЯВася, 13.08.2012 в 14:33.
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 14:45
#33
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Не все прочитал, но весь спор из за N/A или N/Aфи ?
А моменты из за расцентровки и жесткости узолов вообше незначительные
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 10:49
#34
Calmar78

КМ
 
Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Calmar78 вы имеете в виду, что стержни будет вырывать потому что не выдержит сварка ? Я прочитывал на сварку. Действительно по сварке ферма не проходит. Я под эту ферму не стал подписываться.
Не только сварку (хотя и её тоже, причём прочность сварных швов проверяется по весьма хитрым формулам, в зависимости от вида узла, угла примыкания , соотношения размеров примыкающих элементов и пр.), но и
- несущую способность элементов решетки (при сжатом элементе),
- несущую способность стенки пояса (при примыкающем сжатом элементе),
- несущую способность полки пояса (вырывание/продавливание) которая тем ниже, чем больше разница пояса и решетки по ширине при прочих равных.
Также необходимо учитывать жёсткость узлов (т.е. не вводить в расчётной схеме в узлах шарниры и учитывать возникающие моменты) и расцентровки элементов решётки при превышении ими предельно допустимых значений.

to VMaksS79

В целом ферма нормальная, но настораживает резкий переход в решетке со 140 коробки на 100, следует проверить узлы примыкания, может не хватить швов , либо прочности решетки в зоне примыкания для наиболее нагруженных коробок 100х3;
Ну и не забывайте добавить в верхний пояс дополнительное усилие, возникающее в поясах ветровой фермы от ветра из плоскости рам.

Последний раз редактировалось Calmar78, 14.08.2012 в 11:17.
Calmar78 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 11:08
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
А покритикуйте пож. еще вот похожую ферму которую сейчас проектирую.
Колонна жестко закреплена с основанием, с фермой шарнирно, (и 3 отправочные марки тоже шарнирно межу собой), прогоны шаг 3м.
Только начал с плоской рамы, после расстановки связей пересчитаю еще раз. Пока считал верхний пояс Lрасч.= 3м. и в плоскости и из плоскости. Нижний соответственно 3 и 12м.
А что ее смотреть/критиковать-то.. Возьмите серию "молодечно" для покрытий с уклоном 10% и сравните.

Offtop: Блин, все велосипеды давно уже изобретены... Но нет покоя молодым кулибиным...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 15:23
#36
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


to Calmar78,
спасибо ,швы проверю, (буду еще узлы считать). А переход 140-100 думаю оставить, т.к. вообще можно было и 140-80 сделать (раскосы по сечению завысил с 80 до 100).

to Бармаглотище
Серия молодечно до 30м. пролет, у меня 36 - но она мне помогла для сравнительного анализа и собственного спокойствия. Например когда в серидине пролета выскочило подряд 2-а сжатых стержня, увидев это и в серии "Молодечно" ,успокоился. (Хотя еще не доразобраля от чего так)
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проверьте сечение фермы пожалуйста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
мнимальное сечение стержня фермы Just Dream Конструкции зданий и сооружений 25 09.09.2010 15:44
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 Жека СКДМ Расчетные программы 4 18.02.2010 08:35
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41