Расчет стальной рамы на динамические нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной рамы на динамические нагрузки

Расчет стальной рамы на динамические нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 16:04 #1
Расчет стальной рамы на динамические нагрузки
Minerva1978
 
Архитектор
 
Воронеж
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 152

Здравствуйте уважаемые форумчане)
Ситуация такая:
Имеется металлическая рама размерами 2,5х2,5х2,1(h), на которой установлен реактор объемом 2 куб. м. (апарат с перемешивающими частями, мешалка вобщем) массой 2,0 т, N=3,0 кВт, частота вращения 1500 об/мин.
Подскажите пожалуйста литературу по расчету подобных конструкций. Учитывать или нет динамические нагрузки в данном случае? Или просто посчитать обычную статическую раму?
Заранее спасибо!
Просмотров: 18448
 
Непрочитано 16.08.2012, 16:12
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему архитектор этим интересуется.?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:33
#3
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Потому что, архитектор это призвание)). А работать приходится и по конструкциям). вот и интересуюсь. Просто раньше только обычные площадки под статическое оборудование делала, а тут вроде как динамика какая-никакая))
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2012, 17:52
#4
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Offtop: Несущие конструкции под реактор, рассчитанные архитектором . Фраза из страшного сна
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:57
#5
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Offtop: Вот мастера все шутить))) Нет чтобы по делу что посоветовать))
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2012, 20:49
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчет стальной рамы на динамические нагрузки это тоже призвание
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 21:03
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Узнайте коэффициент динамичности
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 21:28
#8
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Может СНиП Фундаменты машин с динамическими нагрузками поможет?
apxap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 21:31
#9
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Сеченов
То есть будет достаточно, при известном коэффициенте динамичности, умножить на него статические нагрузки и выполнить обычный статический расчет? Неужели никакого пособия по расчету нету? есть конечно СНиП про Фундаменты машин с динамическими нагрузками, но это не совсем то))
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2012, 21:52
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане)
Ситуация такая:
Имеется металлическая рама размерами 2,5х2,5х2,1(h), на которой установлен реактор объемом 2 куб. м. (апарат с перемешивающими частями, мешалка вобщем) массой 2,0 т, N=3,0 кВт, частота вращения 1500 об/мин.
Подскажите пожалуйста литературу по расчету подобных конструкций. Учитывать или нет динамические нагрузки в данном случае? Или просто посчитать обычную статическую раму?
Заранее спасибо!
А на мешалке случаем редуктора нет? Если нет редуктора, должен быть ЧРП для пуска.
Я думаю, что при пуске/останове мешалки возникает минимальный момент. А вообще, для такого двигателя пусковой момент может достигать40н\м

Последний раз редактировалось slava217, 16.08.2012 в 22:03.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 00:11
#11
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


slava217
Вот типа такого аппарата
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image004.jpg
Просмотров: 254
Размер:	6.4 Кб
ID:	85565  
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 17.08.2012, 03:17
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Насколько Я помню, большое значение имеет еще и вес вращающихся частей.
Но судя по последнему Вашему рисунку, этот весьма сложный (но ОБЫЧНЫЙ (но) большой домашний миксер) аппарат не требует никаких особых расчетов для строительных конструкций, на которые он хочет встать.

Сделайте раму из швеллера 30, поставьте её на стойки из уголка 100х8, сделайте вертикальные связи по ним (крестовые) из уголка 50х5.

PS
И скажите, что - так было ВСЕГДА.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 06:39
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Вот типа такого аппарата
Разницы нет... Я Вам привел МАКСИМАЛЬНЫЙ момент, который может развить указанный Вами двигатель.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:20
#14
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


VVN59
Спасибо за совет). Но слишком уж мощная конструкция вес кстати всего аппарата 1800 кг. Вращающихся частей не знаю пока. Да и посчитать в принципе не проблема. Для меня не ясен только момент, какие нагрузки учитывать в данном расчете.
slava217
А момент точно 40н*м, так-то не очень большой вроде)). Может 40кН*м???
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 17.08.2012, 07:28
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый "slava217".

Извините, но поверить Вам на слово очень трудно.
О том, какой максимальный (или минимальный) момент дает тот или иной агрегат, знает только его разработчик и изготовитель.
И именно они, если по их мнению это необходимо, должны четко предоставить эти данные при поставке оборудования как техническое задание на его установку.

Короче, "Minerva1978", требуйте полное задание от поставщика оборудования на его установку со всеми интересующими Вас характеристиками,
а потом сделайте так, как Я Вам посоветовал (или как-то иначе).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 11:48
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Уважаемый "slava217".

Извините, но поверить Вам на слово очень трудно.
О том, какой максимальный (или минимальный) момент дает тот или иной агрегат, знает только его разработчик и изготовитель.
И именно они, если по их мнению это необходимо, должны четко предоставить эти данные при поставке оборудования как техническое задание на его установку.

Короче, "Minerva1978", требуйте полное задание от поставщика оборудования на его установку со всеми интересующими Вас характеристиками,
а потом сделайте так, как Я Вам посоветовал (или как-то иначе).
Вы можете мне верить ли нет, но от закона сохранения энергии уйти никому не получится.
"Генератором момента" в данном случае является электродвигатель, параметры которого есть в справочниках.

http://www.sdisle.com/ev/calc/evcalc.html это расчет момента.

Последний раз редактировалось slava217, 17.08.2012 в 12:01.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 13:16
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Minerva1978
Эта тема мне крайне интересна.
Поэтому я готов вам помочь посильно.
Однако в прошлый раз в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73767&page=5 мы всем форумом считали простую пружину целый месяц ! И в итоге так и не сошлись в ответах.
Здесь у вас всё чуть сложнее.

Я плохо владею SCAD, но без динамики. Мне как раз и интересно освоить динамику в этой программе.
Посчитать думаю и вручную и в SCAD.

Соответственно требуются исходные данные:
1) данные об оборудовании. Те которые вам сказали. Происхождение данных - завод, ваши технологи. Перечень исходных данных есть также в СНиП Фундаменты с динамической нагрузкой (не помню название точно, его тут говорили)
2) конструкция КМ
3) конструкция КЖ
4) расчётная схема (мы её можем родить совместно)

В итоге получится расчёт, за который будете отвечать исключительно вы сами.
Конечно вы не сможете его даже понять.
Поэтому лучше отдать расчёт специалисту расчётчику на динамику.

В среде КМ и КЖ выделяются конструктора и расчётчики, расчётчики тоже делятся на виды : статический расчёт и динамический. Уже из этого вам должно быть очевидно, что начинающий я ни в коем случае не могу претендовать на верный расчёт. А могу только попробовать научиться и приблизиться к грандам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 14:45
#18
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Tyhig
Вот это уже интересно)) Спасибо будет вам за помощь).
На данный момент имеется только следующее:
1) Данные об оборудовании. Это ректор объемом 2,0 м3 (марка его согласно технологическим чертежам 0103-2.0-0.6К) аппарат для перемешивания химреактивов, Масса в рабочем состоянии 4350 кг (пустой 1930 кг), мощность 3 кВт, частота вращения n=1500 об/мин. Диаметр крепления оборудования 4-мя болтами 1800 мм. Болты М24. Это пока все что есть. Остальное только после выходных возможно будет узнать
2,3) Конструкция КМ так-же как и КЖ должна родится после расчета. Но ориентировочно это будет этакая табуретка примерно как написал в посте №12 VVN59 ну разве только что профили могут выйти и другие. Размеры в первом посте. Стоит все это на перекрытии из сборных ребристых плит размерами 1,5х6,0 в каркасном двухэтажном здании.
4) Соответственно расчетная схема на мой взгляд должна быть или плоская рама, с соответствующими закреплениями. Ну или прям пространственная табуретка))). Также возможно закрепление рамы к колоннам каркаса (но тогда как быть с возможной вибрацией. Вот здесь мне непонятно пока будет-ли она вообще??. От завода изготовителя пока молчок. Видимо после выходных).
Вот пока так
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 17.08.2012, 16:21
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Minerva1978 перечень исходных данных в СНиП видели ?

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
2,3) Конструкция КМ так-же как и КЖ должна родится после расчета.
Ошибаетесь. Наоборот.
Принимается конструкция и расчитывается на динамику. Итерациями.

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
4) Соответственно расчетная схема на мой взгляд должна быть или плоская рама, с соответствующими закреплениями. Ну или прям пространственная табуретка))). Также возможно закрепление рамы к колоннам каркаса (но тогда как быть с возможной вибрацией. Вот здесь мне непонятно пока будет-ли она вообще??.
Есть большое сомнение в вашей расчётной схеме.
Скорее всего необходимо рассчитывать всё здание целиком. Дело в том, что собственная частота табуретки отдельно и вместе со зданием будет совершенно разная. А она используется в расчётах.
Хотя если вы сможете виброизолировать фундаменты, то не знаю.
Это надо будет уточнить отдельной темой у профи.


Да, и даже если я и насчитаю чего-нибудь... Нет гарантии что это будет не через месяц, не через два и т.п.
Да и работы у меня до фига. Так что не могу ничего гарантировать.

В общем курите пока СНиП и домогайтесь технологов и завод.

А верное решение, конечно, было "Привлечь специалистов".
Можно сказать, что я пользуюсь вашим непрофессионализмом и ставлю вашу свободу под весьма большую угрозу в своих корыстных целях.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 18:17
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Неужели никакого пособия по расчету нету? есть конечно СНиП про Фундаменты машин с динамическими нагрузками, но это не совсем то))
- а что это не совсем то ??! не совсем то для кого ??! а что Вы еще хотите ??! или это сложно ??!
Вы просили утолить жажду
Вам указали на источник с ключевой водицей
а оказывается это не совсем то))
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 18:37
#21
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


olf_
Точнее совсем не то). Мне раму рассчитать нужно а в указанном СНиП совсем про другое. Да и к тому-же меня интересует если еще не понятно не сама процедура расчета, а только-лишь нагрузки необходимые для расчета. Если еще конкретнее, то скажу так: стоит-ли учитывать динамику в этом конкретном случае??
Поэтому вместо того чтобы ерничать внимательно-бы тему прочли)
Спасибо за участие)
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 17.08.2012, 18:41
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Да, нет тут никакой динамики. Успокойтесь
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 02:45
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Да, нет тут никакой динамики. Успокойтесь
- насмотрелся про Славика и Димона ? не спеши..

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
olf_
Точнее совсем не то). Мне раму рассчитать нужно а в указанном СНиП совсем про другое. Да и к тому-же меня интересует если еще не понятно не сама процедура расчета, а только-лишь нагрузки необходимые для расчета. Если еще конкретнее, то скажу так: стоит-ли учитывать динамику в этом конкретном случае??
Поэтому вместо того чтобы ерничать внимательно-бы тему прочли)
Спасибо за участие)
извините "совсем про другое" о чем ??! наверно "точнее совсем не то)" про это

Цитата:
1.2. ... При проектировании фундаментов машин с динамическими нагрузками следует учитывать требования СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.03.01-84, СНиП II-23-81 и пр.
Цитата:
1.3. Фундаменты машин с динамическими нагрузками могут быть бетонными или железобетонными монолитными, сборно-монолитными и сборными, а при соответствующем обосновании - металлическими. ...
Цитата:
1.9. Фундаменты машин с динамическими нагрузками следует проектировать:
...рамными, представляющими собой пространственную конструкцию, состоящую, как правило, из верхней плиты или системы балок, опирающихся через ряд стоек на нижнюю фундаментную плиту;
облегченными различных конструктивных типов, ...
Цитата:
1.19. Расчет фундаментов машин и их оснований включает:
определение амплитуд колебаний a фундаментов или отдельных их элементов;
...
расчет прочности элементов конструкций фундамента.
...
Цитата:
1.22. Расчет прочности элементов конструкций фундаментов различных типов машин допускается производить на статическое действие расчетных динамических нагрузок, определяемых по формуле (3). ...
Цитата:
1.23. При определении расчетных статических нагрузок, в число которых входят вес фундамента, вес грунта на обрезах фундамента, вес машины и вес вспомогательного оборудования, коэффициент надежности по нагрузке gf принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 при расчете прочности ... .

Расчетные динамические нагрузки Fd от динамического воздействия движущихся частей машины или нагрузки, представляющие какой-либо особый вид силового воздействия (например, момент короткого замыкания, ... и т.п.), определяются:

при расчете колебаний произведение значения нормативной динамической нагрузки Fn, соответствующего нормальному эксплуатационному режиму работы машины и принимаемого по указаниям соответствующих разделов или по заданию на проектирование, и коэффициента надежности по нагрузке gf =1;

при расчете прочности элементов конструкций фундамента по формуле
Fd=gf h Fn, (3)
где gf и h - коэффициенты соответственно надежности по нагрузке и динамичности, принимаемые по табл. 4;
Fn - нормативное значение динамической нагрузки, соответствующее нормальному эксплуатационному режиму работы машины или особому силовому воздействию и принимаемое по соответствующим разделам или по заданию на проектирование.
Цитата:
Примечания (к табл. 4): ...
2. для машин с вращающимися частями, у которых имеются также возвратно-поступательно движущейся массы, коэффициент надежности по нагрузке для динамических нагрузок, создаваемых этими массами, следует принимать gf =1,3.
3. Значения коэффициента h относятся к железобетонным фундаментам. Для стальных фундаментов следует производить динамический расчет.
...
Раздел 2 ...

ну и так загляните в распоряжение 1047-р пункт 49

Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 03:40.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 08:37
#24
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Уважаемая Minerva1978, если расчет совместно с, любезно предложившим свои услуги, Tyhig не заладится, перешлите исходные данные. Желательно. чтобы конструктивнвя схема рамы с размерами уже была (очень некогда заниматься конструированием). Кроме того, обращаю внимание, Вы дали характеристики двигателя ( 1500 об/мин., Р=3,0кВт), двигатели, как правило хорошо сбалансированы и частота воздействия очень высокая, т.е речь идет о вибрации. Нужны данные по самому реактору, там перемешивается какой-то материал с известной плотностью, есть масса лопаток (привод наверняка через редуктор) нужна частота их вращения. Таким образом, имеет место горизонтальная и вертикальная составляющая нагрузки. которая циклично перемещается (не забывая, конечно, статическую составляющую -собственый вес, площадки обслуживания, загрузка материала и пр.. )(желательно, конечно заводские. паспортные данные). На это и предлагаю сделать расчет, прогнав быстренько через SCAD, это несложно. Если частота мешалок лежит в пределах от 0,1 до 10 Гц, существенно влияет собственная частота системы рама-мешалка. В итоге расчета передам внутренние усилия,собственную частоту и рекомендации по динамическим характеристикам системы,дальше удачи.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 20:41
#25
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Немаловажно еще конструктивное решение опирания рамы на каркас здания. Стойки рамы расположены 2,5х2,5 м. Плиты жб ребристые 1,5х6. Придется перекидные балки городить и опирать на ригели.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 02:51
#26
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А с чего начали?
- "Просто посчитать стальную раму".
Это ещё хорошо, что Вы "Minerva" сюда обратились с этим "пустяком".
Правильно сделали (или нет)?
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 09:54
#27
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Да все правильно)). Раму уже сварили и поставили пока суть да дело)). из 16го швеллера. стойки уголок 90х7 + связи подкосы из него же)). Усе стоит робит как говорится)).

Кстати если кому еще интересно, с завода изготовителя реактора никаких спецтребований по динамике не предъявили, пообщавшись с коллегами тоже нигде ничего не нашли. Мешалка внутри мешает суспензию плотностью 1300 кг/м3 частота вращения вала мешалки 170 об/мин. В общем стандартная рама практически...... Даже не колышется))), Ну может есть кратковременная динамика при старте/стопе.....
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 25.08.2012, 09:56
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А Вам про то и говорили.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 10:03
#29
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Ну так за то и благодарна, что лишнее подтверждение нашлось на любимом форуме))). Но проверить все-таки не мешало...
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 25.08.2012, 10:09
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Дело в том, что конструкторы (строители), как и многие другие, часто нежелают увидеть что-то за пределами своей компетенции. Смотрим Момент нв валу двигателя 10Н/м, редуктор n= 20, момент на валу мешалки 200 Н/м.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:28
#31
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Конечно и [16 пройдёт.
Просто, по моему мнению, этому агрегату, чисто визуально, больше подошла-бы рама из [30. (визуальное соответствие одного - другому).
Причём - такое требование прописано в СНиПах. Пока - не могу точно сказать - в каком и №п.п.. но требование такое есть. (сейчас найду - дам ссылку).

Вы съэкономили пару сотен кг металла, игнорировав требования (или рекомендации) СНиПа.

Дополнение.
Это прописано в п. 10.1.(г) СНиП 2.01.07-85*.

Причём... - связи из L90х7 - явный перебор.
- Вы не можете точно определить: - что, куда, (а главное) зачем и в каких количествах ставить.
И - ЭТО - плохо.

Последний раз редактировалось VVN59, 25.08.2012 в 13:48.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:40
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Обломчик вышел...
Ну да ладно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 13:43
#33
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


VVN59
Если еще носом ткнете куда-то, то спасибо отдельное будет))). Так сказать на будущее пригодится всегда)))
Что характерно этот пункт СНиПа как-то обычно незамеченным остается)). Хотя прогиба балок рамы не видно на месте даже мизерного))). Ну и по расчету естественно он горррраздо меньше нормативного))). Но впредь будем обращать внимание. Хотя и субъективно это "ощущение безопасности" у всех разное ведь)))
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2012, 08:20
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Дополнение.
Это прописано в п. 10.1.(г) СНиП 2.01.07-85*.
Я в том пунктике не усмотрел такого требования, что под визуально крупный агрегат следует ставить визуально "мощную" конструкцию.
Эстетико-психологические требования предъявляются к прогибам (перемещениям) конструкций, но никак не к ощущению "мощности" конструкции.
Это моё мнение.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:06
#35
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Хотелось бы продолжить тему!

А как всё-таки создавать именно динамическое загружение без преобразования в статику. Обычно в оборудовании указана частотный дианазон ну и нагрузки (гориз., верт. составляющие). Пока делаю так: если в паспорте пишут, что пусковая нагрузка в 5 раз больше - тупо умножаю нагр. на 5 и делаю статич. нагружение (суммируя полученный результат со статической нагрузкой).
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:04
#36
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
А как всё-таки создавать именно динамическое загружение без преобразования в статику
Что значит "без преобразования в статику"?
Насколько я помню из курсов термеха-сопромата, динамическую нагрузку получают умножением статической нагрузки на коэффициент динамичности. А дальше считаем по статике. Вот и всё.
Что же касается коэффициента динамичности, то тут уж даже не подскажу, где его взять. Но опять же припоминается мне, что больше 2 он не бывает. Как-то так.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:16
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ансис умеет динамично)
 
 
Непрочитано 12.02.2013, 16:03
1 | #38
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Что же касается коэффициента динамичности, то тут уж даже не подскажу, где его взять. Но опять же припоминается мне, что больше 2 он не бывает.
Брать его, например, в СНиПе на фундаменты машин с динамическими нагрузками. И бывает он и более 2ух. По уже упомянутому СНиПу до 10.
Да и считать вполне можно, а зачастую и нужно "без преобразования в статику"
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 20:57
#39
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
в СНиПе на фундаменты машин с динамическими нагрузками
Спасибо. А номер СНиПа не подскажете?
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
И бывает он и более 2ух
Спорить не буду. Давно это проходил, а на работе расчётами не занимаюсь. Занимаюсь воплощением чертежей в жизнь.
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Да и считать вполне можно, а зачастую и нужно "без преобразования в статику"
Но как, как? Вкратце обскажите принцип расчёта.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной рамы на динамические нагрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17