Проектирование на крутом склоне
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование на крутом склоне

Проектирование на крутом склоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2012, 10:47 #1
Проектирование на крутом склоне
sandro
 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188

Есть площадка с крутизной склонов от 20 до 50%. Кто-нибудь проектировал индивидуальные дома на таких склонах? Геологии еще нет, участки заросли лесом. Что можете посоветовать?
Просмотров: 21079
 
Непрочитано 17.08.2012, 13:20
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414


Offtop: Поработать лопатой, поставить стул, стол... Воткнуть в землю палки для навеса... И вполне можно будет по проектировать на склоне...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 14:41
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
20 до 50%
Размерность правильная?
Если верная, то на уклоне 1:2 тяжеловато будет проектировать. Точнее, малореально. Даже увязать с общей подъездной автодорогой
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 14:57
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Надо домик делать на консоли. Выкопать шурф, посмотреть что внизу или посверлить. Хитренький нужен фундамент.
Лучше не беритесь, раз не знаете...
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 21:20
#5
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Размерность правильная?
Если верная, то на уклоне 1:2 тяжеловато будет проектировать. Точнее, малореально. Даже увязать с общей подъездной автодорогой
Сам не рад этому, а скорее всего придется проектировать. Тут от меня мало что зависит. Только если совсем грунты плохие окажутся.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 22:41
#6
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Как то был такой домик. Дома на склонах необходимо выполнять на сваях, так как при выпадения осадков может поехать со склона вместе с обильно увлажненным верхним слоем грунта.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 22:44
#7
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Как вариант - делать домик в несколько ярусов либо домик в склон встроить ( в скандинавских странах такое практикуют), соединение с природой, так сказать...
Если участок немаленький, по желанию небедного заказчика делали так: по периметру участка - подпорная стенка, всередине грунт вынимается и делается ровный участок.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 23:45
#8
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 851


Шикарное поле для для полёта дизайнерской мысли и ... абзац для проектировщика




__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 23:51
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


http://www.katriel.ru/index.php?opti...d=50&Itemid=39
уклон 50-55град.
Плитный фундамент. Заглубление нижнего яруса на -1м ниже уровня грунта. Заглубление верхнего яруса на -2 м от уровня грунта. Верхний ярус выполняет роль анкера от сдвига.
З.Ы.больше геморроя было с дренажом.
 
 
Непрочитано 18.08.2012, 01:47
#10
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Как то был такой домик. Дома на склонах необходимо выполнять на сваях, так как при выпадения осадков может поехать со склона вместе с обильно увлажненным верхним слоем грунта.
Поддерживаю. Если склоны или еще слаще - оползневая зона - только сваи, никаких плит без свай (только буровые, будете стучать - разбудите дух склона)!!! И то не факт, что не уедет. Оползень все тянет за собой. Тут расчет устойчивости здания и склона нужно делать по круглому цилиндру и по ломанным поверхностям скольжения (если геология есть). Сваи при этом работают на срез и удерживают склон с "барским" домиком от "обратного сальто". Плита без свай при таком уклоне скорее всего "после дождичка в четверг" или при хреновом дренаже (обычное явление) задерет нос, а задницу опустит или тупо съедет как по маслу по какому-нибудь слабому слою грунта. Плюс - посадите побольше деревьев вокруг с мощными корнями
P.S. На дренаж особо не полагайтесь: через год - два он уже практически не работает: обычно заиливается или забывают чистить

Последний раз редактировалось halfsin, 18.08.2012 в 02:13.
halfsin вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 05:38
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


Обследовал одноэтажный кирпичный гараж на склоне (7х14). Так вот - его порвало посередине и усилить не смогли, трещины увеличились на следующий год. Проектировщик который проектировал даже не знал, что там склон. Так ему потом предъявили, мол почему не знал. Не знаю, вроде отмазался.

Последний раз редактировалось Aragorn, 18.08.2012 в 05:53.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 12:54
#12
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Обследовал одноэтажный кирпичный гараж на склоне (7х14). Так вот - его порвало посередине и усилить не смогли, трещины увеличились на следующий год
Да да, это один из самых распространенных случаев. Много такого видел на наших склонах. В Одессе считается "круто" жить у моря, причем на склонах. Большинство экономят на фундаменте, в лучшем случае - делают плиту. Сколько уже наклоненных и потрескавшихся домов "крутяшек"...
halfsin вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 14:16
#13
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от halfsin Посмотреть сообщение
Тут расчет устойчивости здания и склона нужно делать по круглому цилиндру и по ломанным поверхностям скольжения (если геология есть).
На устойчивость склона при таком уклоне полюбому.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 17:44
#14
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Спасибо за советы. Получил сегодня кой-какую геологию на часть участка. Поверху 2-3 метра твердого суглинка, далее 2-5 метров песка средней крупности и ниже еще песок пылеватый. Вода присутствует внизу склона, в верхней части склона до воды не добурились. Просчитал на SCADe устойчивость откоса-к.з. 1.9. Правда на этом склоне крутизна "всего" 20-25%. Жить можно. Думаю обойдусь подпорными стенками. На более крутых склонах геологии еще нет, но там наверняка предстоит разговор с заказчиком с объяснением трудностей его поджидающих. Всего он хочет построить более 15 домов.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 22:54
#15
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Просчитал на SCADe устойчивость откоса-к.з. 1.9
Считали с учетом веса здания?
halfsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 11:22
#16
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от halfsin Посмотреть сообщение
Считали с учетом веса здания?
Обязательно учитывал в виде распределенной нагрузки. Но это самые маленькие уклоны, крутые склоны еще ждут своего часа.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 12:30
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В том примере на который я дал ссылку склон переходил в болото, а болото в свою очередь в большой ручей. По самому склону в районе расположения дома выходило 2 ручья поменьше и еще 3 ручья вне пятна застройки (которые тоже вливались в большой ручей. При помощи дренажа обвели ручьи вокруг здания. так же при помощи пластового дренажа "осушили" болото(понизили уровень гр.вод на 1м). Всю воду свели в главный ручей как и было в природном состоянии. Только берега ручья "облагородили" и на дно уложили гальку. Offtop: Дорого все это...
 
 
Непрочитано 21.08.2012, 14:03
#18
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Поверху 2-3 метра твердого суглинка, далее 2-5 метров песка средней крупности и ниже еще песок пылеватый. Вода присутствует внизу склона, в верхней части склона до воды не добурились.
То есть, слой песка служит водопроводом со склона. Ставите стенку - получаете озерцо перед домом, выше по склону,
потом просадки с подвижками, несмотря на цилиндры и SCAD.
Строить надо на сваях, пройдя песок, плюс консольная конструкция.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 14:13
#19
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Строить надо на сваях, пройдя песок, плюс консольная конструкция.
Что имеется ввиду под консольной конструкцией? Наши архи уже согласовали эскизы, консолей там не предвидится.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 10:41
#20
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Наши архи уже согласовали эскизы,
А чо тогда воздух сотрясать и монитор жечь?
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 09:31
#21
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
А чо тогда воздух сотрясать и монитор жечь?
Эскизы архов ничего общего с конструкциями не имеют. Их эскизы просто картинки безответственные. Но заказчику только картинки и нужны, в конструкциях он ни бум-бум.
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 14:33
#22
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Прошу прощения, в мои определения уклонов закралась ошибка из-за неправильной оценки масштаба. Уклон составляет не 50% а больше в два раза. При длине склона 19.5 м, перепад высот составляет 22 м. То есть крутизна получается 112%. По моему это что-то нереальное. Разве на таких уклонах можно строить? Куда можно обратиться за экспертной оценкой, чтобы открыть глаза заказчику?
sandro вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:58
#23
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Прошу прощения, в мои определения уклонов закралась ошибка из-за неправильной оценки масштаба. Уклон составляет не 50% а больше в два раза. При длине склона 19.5 м, перепад высот составляет 22 м. То есть крутизна получается 112%.
Эээээ.... А вы не ошиблись? Может у вас разрез с разными масштабами по горизотали и вертикали.
просто с такой геологией:
Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Поверху 2-3 метра твердого суглинка, далее 2-5 метров песка средней крупности и ниже еще песок пылеватый.
склон с уклоном под 50 градусов должен был давным-давно уехать сам по себе без всякого строительства
TK вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:58
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
При длине склона 19.5 м, перепад высот составляет 22 м. То есть крутизна получается 112%. По моему это что-то нереальное.
Если бы был один участок, то ничего невозможного. С одной стороны срезали 10м, с другой - насыпали. Вот и ровная площадка
Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Куда можно обратиться за экспертной оценкой, чтобы открыть глаза заказчику?
Нужно рассматривать весь участок. Показать Заказчику, откуда-куда никак невозможно будет проехать, какие будут объемы земляных работ и подпорные стенки. На слово никто не поверит. Нужны проработки
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 15:15
#25
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Offtop: читал давеча Урсулу Ле Гуин, там у неё последний город на Земле был выстроен на склонах огромного каньона (где-то в Кордильерах). Но это было логично - 99% всего транспорта составляли летательные аппараты
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 17:28
#26
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
склон с уклоном под 50 градусов должен был давным-давно уехать сам по себе без всякого строительства
Сам удивляюсь. В его защиту скажу, что он густо зарос лесом и кустарником, так что подниматься по нему можно только на четвереньках. Потому есть опасения, что при вырубке он и сползет под собственным весом или после подмачивания атмосферными осадками.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 17:50
#27
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
при вырубке он и сползет под собственным весом
Частот наблюдается, например, в Карпатах. При дождях
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 18:11
#28
Patrone

СноБ
 
Регистрация: 02.12.2009
Бальшая деревня
Сообщений: 51


Когда это крутизна уклона стала считаться в процентах?
Patrone вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 18:17
#29
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
Когда это крутизна уклона стала считаться в процентах?
Уклоны всегда были в процентах и промиллях
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 22:57
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Прошу прощения, в мои определения уклонов закралась ошибка из-за неправильной оценки масштаба. Уклон составляет не 50% а больше в два раза. При длине склона 19.5 м, перепад высот составляет 22 м. То есть крутизна получается 112%. По моему это что-то нереальное. Разве на таких уклонах можно строить? Куда можно обратиться за экспертной оценкой, чтобы открыть глаза заказчику?
Ну а чё, прикольно! Можно же 9-ти этажку поставить в качестве подпорной стенки!!! Для архитекторов - раздолье!!! Сортиры, ванны, мусоропроводы - всё в глухую стену, обращённую к склону. Зато из всех окон квартир - шикарный вид в овраг! Про проезды - тоже не проблема! - Дорогу делать наварху, и лифты будут возить людей с верхнего этажа (на уровне верхней бровки склона) на нижние! Это ж какой концепт! Какая экзотика!!!

А если серьёзно: строить можно на любых уклонах. Вопрос только в цене. На горизонтальной площадке - дёшево, на наклонной - подороже, на холмистой - ещё дороже, на горе/склоне - совсем дорого. Зато чем рельефнее площадка, тем живописнее можно создать вид из окна.
Если нужна экспертная оценка вашей задачи - пишите в личку. Мы, помимо всего прочего, занимаемся также расчётами устойчивости склонов, подпорными сооружениями и берегозащитой.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2012, 15:06
#31
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Все поражаюсь - как хватает безбашенности браться за дело в котором ни бельмеса не петришь...
Вчера был на объекте - два здания ползут в глиняную яму, в которой собрались делать фундамент. Поломанные сваи,
неучтенная тиксотропность, подземная вода... Ахренеть! Глина ползет, а в нее лупят сваи.
Все побросали и смылись..
Так и тут - ни уха ни рыла, - домик на склоне... А поползет - чем платить будете?
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 16:09
#32
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Так и тут - ни уха ни рыла, - домик на склоне... А поползет - чем платить будете?
да ничего страшного. всё закончится на стадии предпроектных. Когда заказчику обозначат стоимость квадратного метра жилья (получится круче чем вилла в Серебряном Бору) - он резко передумает строить в этом овраге. У нас такое уже было:
Сначала дезигнеры нарисовали презентацию, как болото с комарами и лягушками превращается в благоустроенный посёлок с таунхаусами, набережными, пляжами и мостами. Потом предпроектные дали проработать "гадским инженерам", которые своими дренажами, шпунтами, свайными фундаментами и соответственно неподъёмной сметой обосрали всю дезигнерскую малину...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 07:03
#33
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Так и тут - ни уха ни рыла, - домик на склоне... А поползет - чем платить будете?
Спасибо за добрые слова. Особенно про ухо и рыло. Слова Сергея Юрьевича ближе к истине. К этому и стремимся.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 09:20
#34
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Слова Сергея Юрьевича ближе к истине. К этому и стремимся
Я об этом сразу и сказал, без проработки ничего никому не доказать
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 14:10
#35
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Потом предпроектные дали проработать "гадским инженерам", которые своими дренажами, шпунтами, свайными фундаментами и соответственно неподъёмной сметой обосрали всю дезигнерскую малину...
Сильно понравилось! Так и у меня - дезигнер третий фотомонтаж клиенту на уши вешает и трет, трет... Не успеваю его тормозить.
Эх! Молодежь!
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 16:52
#36
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Я об этом сразу и сказал, без проработки ничего никому не доказать
Для проработки нужны данные геологии, а заказчик сильно с этим тормозит, есть данные только по одному склону, самому пологому. Крутизна около 30%, там все достаточно ясно.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 19:01
#37
ЛИС


 
Сообщений: n/a


вот как это может выглядеть
 
 
Непрочитано 31.08.2012, 21:37
#38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
При длине склона 19.5 м, перепад высот составляет 22 м.
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
вот как это может выглядеть
думается мне приведённый на фото домик подпирает склон поменьше... раза в три-четыре
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2012, 22:12
#39
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


Цитата:
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
Когда это крутизна уклона стала считаться в процентах?
уж лет 10 только в процентах и считаю

ГОСТ Р 21.1101 рисунок 6
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2012, 22:38
#40
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
думается мне приведённый на фото домик подпирает склон поменьше... раза в три-четыре
Сергей Юрьевич Вам кажется. Угол даже больше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 10:23
#41
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
вот как это может выглядеть
С такой посадкой, когда дом стоит внизу склона и врезается в него, более-менее ясно, что делать. Есть еще вариант где дом стоит наверху склона и половиной садится на склон, т.е. практически в овраг. Их, вообще, два дома таких. Пытаюсь убедить заказчика, что лучше там посадить всего один дом, он встает там без проблем почти. Но заказчик немного ослеплен своей жадностью, ему хочется всего побольше. Значит придется его ознакомить с затратами на эти дома.
sandro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование на крутом склоне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Канализация на крутом склоне alexhorse Водоснабжение и водоотведение 9 26.09.2011 10:12
Проектирование здание на склоне игорёк Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2009 00:05
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47