Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется.

Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2012, 16:01 #1
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Суть вопроса такова.
Я в проекте (здание ЗРУ-10 кВ: кирпичное, одноэтажное, металлическая ферма и кровля, плиты перекрытия)
заложил обработку кровельной фермы огнезащитным составом.
Руководствуясь:
По СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.5.18* фермы, связи, балки перекрытия и прочие конструкции относятся к несущим.
По таблице 4* СНиП для зданий II степени огнестойкости предел огнестойкости несущих
элементов здания должен составлять не менее R 90.
В соответствии с этим же пунк-том 5.18* применять незащищенные от пожара конструкции
разрешается только для несущих элементов с требуемым пределом огнестойкости R 15 и менее.
Таким образом, в проекте в соответствии с нормами проектирования и Федеральным законом
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический ре-гламент о требованиях
пожарной безопасности" предусмотрена огнезащита стальных строительных конструкций.


На что мне подрядная организация (так которая будет строить, выиграв как всегда проект за меньшие деньги)
ответила: т.к. есть плиты перекрытия, то распространения огня в чердачное помещение невозможно.
И следовательно просят исключить данную противопожарную обработку.

Как быть, ведь с СНиПе про перекрытия из плит или отсутствие проникновение огня ничего не сказано.
Просмотров: 47523
 
Непрочитано 20.09.2012, 16:08
#2
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
И следовательно просят исключить данную противопожарную обработку.
А что вам мешает не согласовывать их хотелки?
 
 
Непрочитано 20.09.2012, 16:09
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
проникновение огня ничего не сказано
это по моему индес "I" в абривеатуре EI или REI, ну это так, к слову..
не совсем понятна логика подрядчика: возник пожар - через 15 мин. падают фермы - что характерно за ними сразуже плиты - что тогда будет препятствовать распространиею пожара?

И вообще непонятно: что за чердачное помещение в ЗРУ. Это здание что, встройка в другое? Если отдельно стоящее - для чего доводить перекрытие до 90 минут?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 16:14
1 | 1 #4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
На что мне подрядная организация ответила: т.к. есть плиты перекрытия, то распространения огня в чердачное помещение невозможно.
И следовательно просят исключить данную противопожарную обработку.
Они правы. Если выгорят фермы, то зданию ничего не будет и функциональность ЗРУ сохранится.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
что за чердачное помещение в ЗРУ
Обычный холодный чердак.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 19:30
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Они правы. Если выгорят фермы, то зданию ничего не будет и функциональность ЗРУ сохранится.
Offtop: если выгорят фермы, то плиты перекрытия рухнут и похоронят под собой то, что еще не сгорело.

А то, что не сгорело и не похоронено под плитами - добьют пожарные во время тушения
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 20:16
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,233


Если бы у Вас не было чердачного пространства, то хотелки подрядчиков можно было бы сразу согласовать, т.к. по СНиП 21-01(да и по ФЗ 123) для элементов бесчердачных покрытий достаточно R15 - табл.4.
Кстати п.5.18 звучит так:
5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
...В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.

Про фермы там ничего не сказано. Если у Вас они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания (что вряд ли, эту роль выполняют стены и плиты), то нужна их огнезащита. Но, скорее всего, нет, и Вам достаточно просто обеспечить огнестойкость чердачного перекрытия R 45.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 20:26
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В табл.4 СНиП 21-01-97 есть путаница: фермы "бесчердачных" покрытий могут иметь намного меньшую огнестойкость, чем другие несущие элементы, в т.ч. и чердачные перекрытия, что нелогично - фермы (как несущие элементы) как раз бесчердачных покрытий страдают в пожаре так же, как и остальные элементы. Если слово "бесчердачных" поменять на "чердачные", то определенная логика появляется. Эта же логика отслеживается в "Пособии по определению огнестойкости... к СНиП II-2-80" - если под конструкциями покрытия имеется ГКЛ, бетон и т.д., то огнестойкость покрытия получается высокой без защиты стальных элементов.
Поэтому просьба подрядчика не совсем необоснованная. Но еще нужно обосновать или невозникновение пожара в чердаке, или же то, что фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания. Насчет обрушения ферм - если имеется ж/б перекрытие, фермы скорее всего несут лишь снеговую нагрузку, которая исчезнет через 5 мин. стандартного пожара в чердаке.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 08:23
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Плохо что в нормативных документах нет четкой трактовки.
Получается, что если есть чердачное помещение отделенное от основного плитами перекрытия, имеющее ферму несущую только нагрузку от кровли, то выполнения огнезащитной обработки не требуется.
Как к таким решениям относится инспектор пож. надзора.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 08:48
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,233


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Плохо что в нормативных документах нет четкой трактовки.
Трактовка вполне конкретно изложена в нормативных документах (другое дело, как заметил Ильнур, она не всегда совпадает со здравым смыслом). А инспектора относятся в соответствии с теми же нормативными документами - надо только аргументированно им это объяснять. Можно, в соответствии со СНиП, просто расписать в общих указаниях КЖ или АС, какие элементы участвуют в обеспечении общей устойчивости здания.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 08:49
1 | #10
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Поддерживаю иваниваныча. В данном случае фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Для того, чтобы они подверглись воздействию огня сначала должны исчерпать свой предел огнестойкости плиты перекрытия. После этого уже будет не важно обработаны фермы или нет.
В данном случае фермы будут сродни стропильной системе. И вот, что по этому поводу говорят нормативные документы:


Цитата:
СП 2.13130.2009 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ"
5.4.3 Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 22 № 123-ФЗ.
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон, люков), в том числе в противопожарных преградах, световых фонарей (в том числе зенитных), а также стропил и обрешетки чердачных покрытий не нормируется. Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов.

Последний раз редактировалось Alexandr_A, 21.09.2012 в 09:56.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2017, 15:28
#11
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Коллеги, добрый день!
Научите по какому принципу элементы здания относят к конструкциям, участвующим в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
Пример. Однопролетное одноэтажное бесчердачное здание. Колонны основного каркаса жестко защемлены в фундаментах, в плоскости рамы подобраны из условия "мю"=2; из плоскости устойчивость обеспечена вертикальными связями. Внимание, вопрос: участвуют ли фермы покрытия (ну и прогоны покрытия вдобавок) в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (к вопросу определения требуемой степени огнестойкости R)?
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 24.04.2017 в 15:42.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 05:47
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
... по какому принципу...
По формальному - читаем норму и буквально тупо следуем написанному. А там написано "элементы покрытий..." и т.д.
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
...участвуют ли фермы покрытия...
Формально - нет. А по уму - что значит неизменяемость здания без ферм? Т.е. фермы попадали, кровли уж нет, а здание типа совсем не изменило геометрию? Колонны типа торчат и ладно?
Все млин в здании несуще! Даже порог дверей...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 06:50
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, ну что ты людей пугаешь, ей-богу. А то заставишь его еще и профлист огнезащищать.

Вопрошающий, на самом деле все просто. Вот смотришь на свой каркас и мысленно роняешь несколько "сгоревших" элементов. А дальше думаешь - сложится остальное здание или нет, если эти элементы "сгорят".
Вот сгорели колонны, пара штук. Начнет здание складываться? А если сгорят фермы?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 12:11
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур, ну что ты людей пугаешь, ей-богу. А то заставишь его еще и профлист огнезащищать.
Вопрошающий, на самом деле все просто. Вот смотришь на свой каркас и мысленно роняешь несколько "сгоревших" элементов. А дальше думаешь - сложится остальное здание или нет, если эти элементы "сгорят".
Вот сгорели колонны, пара штук. Начнет здание складываться? А если сгорят фермы?
Не.
Прогрессивное обрушение - это другое.
Здесь речь ЧИСТА о пределе огнестойкости. Т.е. СКОКА продержится?
Если ферма через 15 минут горхнулась, то какой БОЛЬШОЙ смысл в торчащей гордо и стойко колонне?
Вес очень просто. В нормах - несуразица.

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2017 в 12:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 13:11
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не совсем другое.
Точнее, пожар - это лишь одна из аварийных ситуаций.
Нормы прямо указывают - конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости. Т.е. те, при обрушении которых нарушается общая устойчивость здания/сооружения.

При этом пожар обычно не начинается по всему зданию/сооружению сразу, у него имеется очаг. И вот в этом очаге не должно быть железок, которые быстро сгорят и рухнут, вследствие чего начнут сыпаться все остальные конструкции, который даже не подвергаются непосредственному воздействию пожара (например, сгорел нафиг связевый блок - а рухнули все колонны).
И роль огнезащиты с пределами огнестойкости, скажем, 45 минут - это не допустить обрушения защищенных конструкций в течении 45 минут. А потом - пусть падает, грубо говоря. Людей уже должны эвакуировать, а мелкий пожар потушить. Если же пожар сильный - один черт, все на свалку.

А вот расчет на прогрессирующее и назначение предела огнестойкости - да, вещи разные. Формально.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.04.2017 в 13:21.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 17:18
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Нормы прямо указывают - конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости. Т.е. те, при обрушении которых нарушается общая устойчивость здания/сооружения...
При "сгорании" например фермы пролетом 48 м (над которым якобы очаг) она за собой потянет всю кровлю к чертовой бабуле, и досрочный крендец людям и пожарным. Ну и какой смысл в 45-минутной колоне при 15-минутной ферме? Правильно, никакого..
Цитата:
имеется очаг. И вот в этом очаге не должно быть железок, которые быстро сгорят и рухнут,
Во-первых, очаг распространится весьма скоро, а не будет 45 минут ждать, когда все покинут подферменное пространство, во-вторых - см. выше.
Я не понял - в чем смысл в бессмысленной системе из стойких колон и "плавких" ферм?
Понимаешь, колонны высотой 3м вот тут и вот там, через 48 метров, а на них многотонная система ферм с подстропилками, связями, распорками, прогонами и прочим пролетом 48 м. Какой смысл беречь 45 минут два ряда колонночек, когда всему цеху со всеми потрохами (378 чел) еще 30 минут назад крендец вообще?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 01:34
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При "сгорании" например фермы пролетом 48 м (над которым якобы очаг) она за собой потянет всю кровлю к чертовой бабуле,
не обязательно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 06:15
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Все-таки: в чем смысл бессмысленной системы из стойких колон и "плавких" ферм?
Это на фоне того, что очаг - это он у Буратины стационарен, а в при пожаре очаг через 2 минуты бушует во всем пространстве.
Однажды в жизни я подъезжал к селу Верхнеяркево со стороны деревни Исанбаево, и за 4-5 км, с возвышенности перед деревней Старокутово, заметил небольшой столб белого дыма на Верхнеяркево. Пока доезжал, столб дыма достиг небес, стал сначала черным, потом синим, а когда подъехал вплотную и увидел горящий объект (жилой кирпичный сдвоенный дом с оцинкованной наполовину и шифером наполовину крышей), то стояло чистое пламя с гулом, как реактивная струя - огонь бъет через крышу (где был шифер), объекту крантец - одна коробка осталась, и уже дымится от жары баня деревянная - пожарные баню только и спасали.
Так вот, это все произошло в течение 2-х...3-х минут.
Какой-такой очаг...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 08:55
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Мы о жилье или промке?
Мне как-то сложно представить "мгновенное" распространение огня по цеху длиной 300м и шириной 90 (2 пролета по 30). Захочешь - и то не так просто этого добиться.

Огнезащита строительных конструкций - это мероприятие, цель которого не допустить общего ("прогрессирующего") обрушения здания/сооружение при пожаре в течении определенного (небольшого, кстати) времени. Это мое понимание.
В чем разница между обрушением через 5 минут и через 45 минут? В возможности эвакуировать людей и ликвидировать небольшие возгорания "своими силами". Серьезные пожары все равно часами тушат.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И если вдруг по какой-то причине (например, обиженная невыплатой з/п уборщица Марь Иванна разлила там бензин в количестве десятка цистерн и поднесла спичку) пожар полыхнул сразу по всей площади здания 100х30 м, да такой, что незащищенные фермы "плавятся" - то уже без разницы, рухнет через 5 минут или через 45. Один черт - живых там уже нету (хреновенько почему-то человеки в огне живут. Хреновенько и очень недолго), да и все "материальные ценности" пришли в негодность.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.04.2017 в 09:11.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:42
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мы о жилье или промке?
Какое жилье? Какие фермы на 80-этажке?
Цитата:
Мне как-то сложно представить "мгновенное" распространение огня по цеху длиной 300м и шириной 90 (2 пролета по 30).
Площадь учитывается при установлении огнестойкости.
А так - народный пословиц гласит: не бойся вора, бойся огня. Сколько людей в огне погибло...
Цитата:
Захочешь - и то не так просто этого добиться.
Наоборот. Столько мероприятий/расходов, а все горим и горим.
Цитата:
Огнезащита строительных конструкций - это мероприятие, цель которого не допустить общего ("прогрессирующего") обрушения здания/сооружение при пожаре в течении определенного (небольшого, кстати) времени. Это мое понимание.
Именно твое. А так все же не хотелось бы пары локальных обугленных тел. В моем понимании .
Цитата:
В чем разница между обрушением через 5 минут и через 45 минут?
В возможности эвакуировать людей и ликвидировать ..
Ага, если ферма скоротечно упала на шарахающихся людей, то как-то особо не эвакуируешь трупы...
Цитата:
...небольшие возгорания "своими силами". Серьезные пожары все равно часами тушат.
Есть расчетное время прибытия и разворачивания. Это не часы, а минуты. Как говорит русский пословиц, "после пожар хрен насос".
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...бензин в количестве десятка цистерн ..
Какие цистерны? Посмотри видео, как авто сгорает за пару минут. Бензин там грохает под занавес.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:18
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое жилье?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однажды в жизни я подъезжал к селу Верхнеяркево со стороны деревни Исанбаево, и за 4-5 км, с возвышенности перед деревней Старокутово, заметил небольшой столб белого дыма на Верхнеяркево. Пока доезжал, столб дыма достиг небес, стал сначала черным, потом синим, а когда подъехал вплотную и увидел горящий объект (жилой кирпичный сдвоенный дом с оцинкованной наполовину и шифером наполовину крышей), то стояло чистое пламя с гулом, как реактивная струя - огонь бъет через крышу (где был шифер), объекту крантец - одна коробка осталась, и уже дымится от жары баня деревянная - пожарные баню только и спасали.
Так вот, это все произошло в течение 2-х...3-х минут.
Какой-такой очаг...

и правда что. К чему вот это было?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие фермы на 80-этажке?
Ильнур, оставь свои эротические фантазии

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот. Столько мероприятий/расходов, а все горим и горим.
Пример, пожалуйста. С теми исходным данными, которые в цитируемом - 300м длина корпуса, 90м ширина, возгорание сразу по всей площади. Только реальный пример, а не фантазии.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, если ферма скоротечно упала на шарахающихся людей, то как-то особо не эвакуируешь трупы...
Чтобы ферма локально упала - под ней должен быть нехилый такой костерок. Мне очень сложно представить, чтобы народ при пожаре бежал именно в костер, а не от него. Минимум 2 выхода, не забыл?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть расчетное время прибытия и разворачивания. Это не часы, а минуты.
Прибыть - одно. Потушить - другое.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие цистерны? Посмотри видео, как авто сгорает за пару минут. Бензин там грохает под занавес.
За вырывание из контекста - вырывать некоторые органы.
Мы автомобили огнезащищаем или здания/сооружения до тысяч кв. м. площадью?

Offtop: Все-таки склоняюсь к мнению, что Бахил добрался-таки до Ильнура и покусал его
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:06
#22
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Предел огнестойкости колонн выше покрытия. т.к. нужно сохранить целостность границ. И пожар локализовать внутри стен. Посмотрите фото. Если колонну упадут через 15 минут, то огонь разлетится повсюду. А так он будет внутри здания. Где его будут тушить, а сам он будет локализован.
А люди должны убежать задолго до того, как начнут падать фермы. У них на эвакуацию 5 минут. И ничего сидеть внутри и смотреть на угольки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пожар.jpg
Просмотров: 230
Размер:	51.5 Кб
ID:	187163  
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:06
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Пипец, убитый раненого тащит.
Кто во что горазд.
Цитата:
нужно сохранить целостность границ.
Как же перекрытия? Покрытие локализует, перекрытия не локализуют.
Цитата:
Мне очень сложно представить
А взять и почитать ликбезную брошюру "Элементарные основы принципов пожарной безопасности" слабо?
"Очаг под фермой", "у них пять минут" - тут еще надо разобраться, кто кого покусал...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:25
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В этой брошюрке будет написано - "бежать в огонь"? Хватит уже ерундой болтать. Человек будет бежать от огня. В панике. Туда, где ферма сгореть пока не может в принципе - огня там нет. А если есть - то хрен ты туда человека загонишь. Он скорее в окошко с 3-го этажа сиганет.

Offtop: Ильнур, у меня такое ощущение, что "раненый" в этой теме то скачет с одного на другое, то приплетает всякую левую лабуду типа сгоревших бань и 2 минуты полыхающих автомобилей... Угадай, кто это и куда он ранен?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 17:00
#25
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А взять и почитать ликбезную брошюру "Элементарные основы принципов пожарной безопасности" слабо?
Я даже найти такую брошюру не могу. Не подскажешь, где взять?
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 18:08
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
..где взять?
В свободном доступе: ГОСТ 12.1.004-91.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 22:17
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


не понятно, что утверждал Ильнур - что колоннам тоже достаточно предела 15 минут, т.к. нет смысла в 45 или что фермы нужно проектировать с пределом 45?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-первых, очаг распространится весьма скоро
не всегда. Утверждать, что колонны не нуждаются в защите только потому, что через пару минут фермы херакнутся, - не всегда правильно. А если пожар локальный, только у колонны. Фермы вообще не нагреваются, только одна колонна. Тогда без ее защиты здание через 15 минут накроет, иначе - через 45. Есть разница?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 06:13
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не понятно, что утверждал Ильнур - что колоннам тоже достаточно предела 15 минут, т.к. нет смысла в 45 или что фермы нужно проектировать с пределом 45?
Я утверждаю что 45/15 всуе - нелогично. Откентели такое соотношение? Низы и верхи должны иметь адекватную защиту. С учетом того, что степень защиты назначается исходя из возможных ущербов - это в принципе.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Утверждать, что колонны не нуждаются в защите только потому, что через пару минут фермы херакнутся, - не всегда правильно. А если пожар локальный, только у колонны. Фермы вообще не нагреваются, только одна колонна. Тогда без ее защиты здание через 15 минут накроет, иначе - через 45. Есть разница?
Именно что не всегда - пожар вещь вероятностная, сценариев развития куча, и локальный пожар возможен и под фермой. Тогда - разницы никакой. Нет смысла иметь колонну 45 при ферме 15. Особенно на фоне допуска R8 dместо R15.
И вот в этом месте не нужно начинать про особенности конструктива зданий - в нормах особенности схем не учитываются. Только роль элемента - несущий или ненесущий. Поэтому рассматривать нужно худший случай - подстропильные фермы, распорки по колоннам и по фермам, связевые фермы между фермами, прогоны, участвующие в несении, и все иное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 152
Размер:	8.3 Кб
ID:	187324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 143
Размер:	79.4 Кб
ID:	187325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 146
Размер:	372.5 Кб
ID:	187326  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 06:34
#29
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому рассматривать нужно худший случай - подстропильные фермы, распорки по колоннам и по фермам, связевые фермы между фермами, прогоны, участвующие в несении, и все иное.
В реальности предлагаешь как по написанному, а побеждает тот, который говорит - "да я вам тока колонны обработаю и СДАМ".
Для заказчика конечно это интересно. Обработка ферм, и прогонов это 50% от площади конструкций подлежащих защите. С учетом, что для задний II степени огнестойкости перечисленные элементы нужно будет покрывать конструктивной огнезащитой - цена вылазит приличной (не считая того, что и конструкции покрытия нужно проектировать с учетом веса огнезащиты)
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 08:13
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
В реальности предлагаешь как по написанному, а побеждает тот, который говорит - "да я вам тока колонны обработаю и СДАМ".
Для заказчика конечно это интересно. Обработка ферм, и прогонов это 50% от площади конструкций подлежащих защите. С учетом, что для задний II степени огнестойкости перечисленные элементы нужно будет покрывать конструктивной огнезащитой - цена вылазит приличной (не считая того, что и конструкции покрытия нужно проектировать с учетом веса огнезащиты)
Вроде как береженого бог бережет. Но от пожара спасения нет. Может, логично не защищать вообще. То бишь сделать негорючим, штоп сильно не чадило при горении, и все.
По стоимости защиты - протянуть под кровлей пару ржавых дренчерных труб мне кажется дешевле.
Все так не однозначно...
Действительно побеждает "СДАМ".
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 08:39
#31
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вроде как береженого бог бережет. Но от пожара спасения нет. Может, логично не защищать вообще. То бишь сделать негорючим, штоп сильно не чадило при горении, и все.
По стоимости защиты - протянуть под кровлей пару ржавых дренчерных труб мне кажется дешевле.
Все так не однозначно...
Действительно побеждает "СДАМ".
Я когда не в духе напоминаю заказчикам ТЦ Адмирал. В аренде было помещение или нет - собственника притянули к ответственности.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 09:01
#32
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Мужики, так к общему знаменателю и не пришли получается...
У меня ситуация сейчас возникла такая: есть фермы стропильные, чердачные, уголковые. Высота чердачного пространства от 0.8 до 2.5 метров - полноценный чердак с бетонным полом и фальцевой кровлей, наполненный всякими воздуховодами и прочими техническими компонентами. Здание само по себе с несущими кирпичными стенами, то есть в "устойчивости каркаса всего здания" фермы не участвуют.
Вопрос - на какой предел огнестойкости R красить фермы?
Как несущий элемент под R90 получается не подходит (по определению "несущего элемента" по СНиП 21-09 п. 5.20).
Как перекрытия в том числе чердачные с R45?
Offtop: Вариант с R15 бесчердачных ферм точно отпадает!?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 09:47
#33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,233


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
У меня ситуация сейчас возникла такая: есть фермы стропильные, чердачные, уголковые. Высота чердачного пространства от 0.8 до 2.5 метров - полноценный чердак с бетонным полом и фальцевой кровлей, наполненный всякими воздуховодами и прочими техническими компонентами. Здание само по себе с несущими кирпичными стенами, то есть в "устойчивости каркаса всего здания" фермы не участвуют.
Если чердачное перекрытие опирается на ферму, то при II степени огнестойкости само перекрытие не менее REI 45, а ферма R 90 (несущий элемент).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:12
#34
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если чердачное перекрытие опирается на ферму, то при II степени огнестойкости само перекрытие не менее REI 45, а ферма R 90 (несущий элемент).
Я Вас услышал. Спасибо.
Скажите пожалуйста, если бы чердачного перекрытия не было, то ферму покрывали бы по R15 в соответствии с требованиями!? Пытаюсь глубже понять, что такое несущий элемент - значит если снег, кровля и т.д. то не несущий, а если чердак, перекрытие, возможно люди - то несущий?
Извините за холиварные вопросы, но реально не доходит
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:23
#35
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,233


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, если бы чердачного перекрытия не было, то ферму покрывали бы по R15 в соответствии с требованиями!?
Да. Как бесчердачное покрытие.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:44
#36
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


иваниваныч, Спасибо Вам!))
Позвольте еще один вопрос.
Есть колосниковая ферма. Находится над сценой в колосниковом пространстве (здание - театр). Держит оборудование, световые фермы, звуковое оборудование, занавес и т.д. Никаким образом в устойчивости здания не участвует. По верхнему и нижнему поясу колосниковых ферм выполнен дощатый настил, чтобы технический персонал мог обслуживать оборудование. Над колосниковыми фермами есть ж.б. бесчердачное перекрытие покрытие.
В проекте есть указание - обработать ферму огнезащитным составом. Вопрос на какую R выполнять обработку?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 04.09.2019 в 12:17.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 11:52
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
...Над колосниковыми фермами есть ж.б. бесчердачное перекрытие...
Что означает сей термин: "бесчердачное перекрытие"? Перекрытие - это по определению перекрытие нижнего этажа, т.е. ДОЛЖЕН наличествовать этаж сверху. Вот я и спрашиваю - какой- такой "бесчердачныЙ?" Там УЖЕ есть целый этаж (судя по слову "перекрытие"), а не то чтобы чердачог...
Вы не путаете перекрытие с покрытием?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:02
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да. Как бесчердачное покрытие.
Являются ли все 3 варианта в скане бесчердачными покрытиями?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В чем разница.png
Просмотров: 123
Размер:	8.8 Кб
ID:	217463  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:17
#39
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не путаете перекрытие с покрытием?
Оговорился. Исправил.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Являются ли все 3 варианта в скане бесчердачными покрытиями?
ИМХО все 3 варианта являются бесчердачными покрытиями.
Offtop: Предвкушаю вопрос)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:22
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
...Предвкушаю вопрос...
Вопрос:
так значит везде R15 мона?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:28
#41
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Эм... Я не помню уже из-за чего весь сыр-бор был, но тут вроде логика сильно не нарушается.
Покрытие бесчердачное. Фермы в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания не участвуют. Значит с них спрос маленький. R15 хватит.
Вот если бы Вы нарисовали каркас здания в котором колонна жестко скреплена с фермой и имеет мю=1 (ну типо зависит от фермы) тогда я делаю вывод, что ферма участвует в общей устойчивости здания. Тогда несущий элемент - R90 для II СО.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:32
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
... Фермы в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания не участвуют. Значит с них спрос маленький. R15 хватит...
Это и для варианта 3? Так там нет иных элементов, окромя их...Пусть ферма грохается, да?
Или для варианта 2 - пусть ферма грохается, да? Колонны же не падают, слава аллаху.
Короче - почему людям под фермой уготована участь головешек? Жертва богам? В чем сакральный смысл?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 13:10
#43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче - почему людям под фермой уготована участь головешек? Жертва богам? В чем сакральный смысл?
Типа под фермой уже пожар и они уже того. А вот если ферма в дальнем конце цеха, то они еще не в курсе и весь цех лечь не должен. Но тогда непонятно почему колонны надо огнезащищать
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 13:24
#44
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это и для варианта 3? Так там нет иных элементов, окромя их...Пусть ферма грохается, да?
Ильнур, не противься. Если в 3 варианте у тебя арочный склад, например, то ферма - несущий элемент. Она как стена и как крыша и как всё остальное и тогда R90. Словом, всё зависит от того как запроектируешь своё сооружение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или для варианта 2 - пусть ферма грохается, да? Колонны же не падают, слава аллаху.
Да! Пусть падают! 15 минут есть, чтобы покинуть здание. Почему в этом случае колонны должны стоять 90 - точно, не скажу. Логика здесь такая себе. Хотя тут высказывали мнение о том, что, мол лучше огонь внутри здания будет, чем через 15 минут упадут стены(колонны) и будет всё вокруг ветром раздуваться и переноситься на метры-километры. Как по мне - вполне резонный довод.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 14:23
#45
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,233


В рисунках Ильнура все 3 варианта - бесчердачное покрытие. Для 1-2-го вариантов достаточно R 15 (если ферма падает - стены стоят), для 3-го - как для несущих конструкций (для II степени R 90), поскольку тут ферма образует и покрытие, и стены, и каркас.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Почему в этом случае колонны должны стоять 90 - точно, не скажу. Логика здесь такая себе. Хотя тут высказывали мнение о том, что, мол лучше огонь внутри здания будет, чем через 15 минут упадут стены(колонны) и будет всё вокруг ветром раздуваться и переноситься на метры-километры.
Искать логику в наших нормах я уже задолбался, просто принимаю, как есть.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 16:27
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
.. Если в 3 варианте у тебя арочный склад, например, то ферма - несущий элемент.
А если бассейн - уже не несущий?
Цитата:
Она как стена и как крыша и как всё остальное
Что такое "все остальное"? Насчет стены - стены например нет, по краям открыто. Базар например, ага.
Цитата:
и тогда R90.
Тогда нет - по СП фермы покрытия R15.
Цитата:
Словом, всё зависит от того как запроектируешь своё сооружение.
Дык йа КАК РАЗ считаю, что ФСЕ фермы всегда несущие. На то они и фермы, штоп нести. Большепролетное здание с обрушенной через 15 мин кровлей - это разве здание на 45 мин?
Цитата:
15 минут есть, чтобы покинуть здание.
Именно - и колонны достаточно R15.
Цитата:
Почему в этом случае колонны должны стоять 90 - точно, не скажу. Логика здесь такая себе.
Именно.
Цитата:
Хотя тут высказывали мнение о том, что, мол лучше огонь внутри здания будет, чем через 15 минут упадут стены(колонны) и будет всё вокруг ветром раздуваться и переноситься на метры-километры. Как по мне - вполне резонный довод.
Это вообще не довод - раздуваемость в этом случае определяется высотой стен. И стены наоборот могут сыграть роль хорошей печки.
Цитата:
Для 1-2-го вариантов достаточно R 15 (если ферма падает - стены стоят)
По пожарным рискам 1 и 2 отличаются как небо и земля. и подход должен быть логичным, а не как у верующих в хари раму.
Цитата:
для 3-го - как для несущих конструкций (для II степени R 90), поскольку тут ферма образует и покрытие, и стены, и каркас.
Не образует ферма фсе на свете - это просто та же ферма, но искривленная. А стен просто нет. И о каком каркасе речь? Во втором же усмотрели каркас...
Так что универсальное требование с формулировкой "бесчердачная ферма" - максимально глупость в нормах. И эта глупость торчит уже полвека как бельмо на совести нормотворцев. И судя по реакции спецов РФ, так будет еще полвека.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 02:13
#47
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ильнур, Местами я с тобой согласен. Надо корректировать нормы и всё. Что бы всё было ясно и однозначно.
Я тоже считаю, что ферма всегда несущий элемент. И прогон - это блин несущий элемент и болт, епта, тоже несущий элемент, с точки зрения строительной механики. Но у пожарной безопасности нет четкой и ясной точки зрения отсюда и мытарства...
Но у твоей арочной фермы над бассейном R15, сори))))
Довод про стены - нормальный. Хрен с ней с печкой, пусть всё сгорит внутри, а стены останутся. Ты ни в ту сторону клонишь. Главное в данном случае (как я понимаю) нераспространение огня на другие постройки и общая целостность здания.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 05.09.2019 в 02:18.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 05:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
...Но у твоей арочной фермы над бассейном R15,
Так вот, аналогично это может быть и базар - под фермой 1000 чел. Таким образом, 1000 челам отведено 15 мин. и этого достаточно.
Цитата:
Ты ни в ту сторону клонишь.
Правильно - не. И я не клоню, а прямо и непосредственно указываю на глупую запись в норме.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Главное в данном случае (как я понимаю) нераспространение огня на другие постройки и общая целостность здания.
А вот это уже умозрительная философия. Для нераспространения огня нужны не только стены, но и кровля. При этом стен может нет и вообще.
Например:
Цитата:
у твоей арочной фермы над бассейном R15
А как же с распространением? Стен-то нет.
Так что в норме эту запись нужно убрать, дополнив уточненными записями с конкретной конкретикой.
К слову, уточнение нужно и к лестничной клетке - выход наружу может быть из тамбура, не расположенного в клетке, а примыкающего к ней - тогда требования к тамбуру должны быть как к клетке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Глупость.png
Просмотров: 105
Размер:	17.6 Кб
ID:	217483  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:03
#49
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так что в норме эту запись нужно убрать, дополнив уточненными записями с конкретной конкретикой.
ДА!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? генпланистка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.12.2009 23:19
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12