Расчёт фундамента в системе Грунт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт фундамента в системе Грунт

Расчёт фундамента в системе Грунт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2012, 05:14 #1
Расчёт фундамента в системе Грунт
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет всем.
Исходные данные такие: Частный двух-этажный дом с мансардой и кровлей из натуральной черепицы. Расчётное сопротивление грунта основания 14.1 т/м2

Принцип моделирования фундамента у меня таков: сначала моделирую сам ленточный фундамент пластинчатыми элементами. Далее прикладываю коэффициенты постели. После этого получаю в первом приближении отпор грунта Rz. Сравниваю его с расчётным сопротивлением и подбираю ширину ленты в под разными стенами исходя из полученных величин отпора грунта. Когда ширина подобрана назначаю этой ленте соответствующие значения давления на грунт и присоединяю заготовленную модель грунта. После этого вырисовываются такие вот изополя полученных давлений на грунт основания. Как вы заметили в нижних углах здания значения Rz превышают на тонну/м2 расчётное сопротивление грунта.

Вопрос таков: Нужно ли от этого избавляться и насколько это критично?
И вообще хочется знать ваше мнение, исходя из чего Вы подбираете ширину фундамента: относительных осадок здания, отпора грунта под его частями или чего-то ещё? Что является так сказать первостепенным? (Теорию я-то знаю, но хочется видеть её применимость к совместному расчёту здания с грунтом основания програмным комплексом Лира.)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-3.jpg
Просмотров: 1090
Размер:	203.2 Кб
ID:	87607  


Последний раз редактировалось РастОК, 27.09.2012 в 05:21.
Просмотров: 26425
 
Непрочитано 27.09.2012, 05:40
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Когда ширина подобрана назначаю этой ленте соответствующие значения давления на грунт и присоединяю заготовленную модель грунта.
Не вижу здесь итерационного процесса.. У Вас Pz и Rz после расчета совпали? Модель грунта привязана по отметкам?
Не совсем понятна загрузка углов (возможно, толщина плитной части мала), хотя я и не знаю по какой модели считаете. Стены подвала из чего? Вы их вообще учитываете, как жесткость надфундаментной части?

Если деформации адекватные, то подгонять 0.1кг/кв.см не вижу смысла. Я обычно вручную прикидываю размеры сразу, затем обкатываю на условие Pz=Rz для нормативного РСН, после проверяю и деформации, и давление (по расчетному РСН).
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 13:41
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
У Вас Pz и Rz после расчета совпали?
После расчёта по коэффициентам постели и расчёта в системе Грунт значения (во втором случае) увеличились до этих самых 15 т/м2 но только лишь в углах здания. Модель грунта естественно адекватно привязана по отметкам. Стены фундаментные монолитные (подвала нет).

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
после проверяю и деформации, и давление (по расчетному РСН)
Для чего Вы это делаете? Фундаменты же уже подобраны у Вас по нормативному РСН.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 18:05
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Для чего Вы это делаете? Фундаменты же уже подобраны у Вас по нормативному РСН.
не понял, что спрашивали.
Какую модель грунта использовали? Так я и не понял, итерационный процесс с соблюдением в итоге условия Pz=Rz был?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 21:22
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не понял, что спрашивали.
Какую модель грунта использовали? Так я и не понял, итерационный процесс с соблюдением в итоге условия Pz=Rz был?
Итерационный процесс конечно был. Найдены отпоры грунта на разных участках ленточного фундамента и приведены к практически одинаковым величинам (посредством изменения ширины ленты). Т.е. отпор грунта во всей ленте примерно одинкаков (+-0,5т/м2). Далее я задаю этот отпор в виде нагрузки для вычисления с учётом комплекса ГРУНТ. Получаю величины которые вы и видите на скриншоте.

А вопрос который был у меня в прошлой записи это: зачем вы проверяете что-то по расчётному РСН?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:53
#6
anatol102


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 64


Ув. РастОК а можно Вашу схему в студию.
anatol102 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 05:51
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
зачем вы проверяете что-то по расчётному РСН?
действительно, это лишнее, ведь площадь фундаментов подбирается от нормативных нагрузок.

Но про итерационный метод ничего не понял. Я понимаю это так: задали определенные размеры, просчитали раз, передали отпор от нормативного РСН, опять пересчитали к-ты постели и задачу и так несколько раз до Pz=Rz. На выходе смотрим/сравниваем напряжения, если перегруз/неравномерность деформаций, то корректируем размеры подошвы и опять пересчет итерационный.
А Ваш пост читаю, складывается впечатление, что Вы после каждого расчета меняете подошву.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 05:49
#8
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


а я считал, что прикладывать отпор грунта и пересчитывать задачу с определением новых коэффициентов постели необходимо, чтобы коэффициенты постели были "адекватными", что ли.
то есть, что бы у них была сходимость, а не приближение Pz к Rz.

я имею в виду, что Pz не обязательно сойдется до равенства Rz. фундамент ведь может быть задан, например, больше, чем нужно, и это равенство не выдержится.

я что то не понимаю, в Ваших выкладках, или говорю все тоже самое, только понимаю по-другому?)))

Добавил:
еще подскажите, можно ли как то просчитать сваю в грунте с использованием модели грунта? то есть в системе ЛИРА-ГРУНТ? с пластинами - понятно. а сваи так задать не получается. это вообще реализовано в лире?
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 17.10.2012 в 07:20. Причина: ДОбавил
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 08:54
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
то есть в системе ЛИРА-ГРУНТ? с пластинами - понятно. а сваи так задать не получается
Если допустить что при определенном расстоянии между сваями их взаимовлияние невелико и его игнорировать, то сваю можно рассматривать как отдельный столбчатый фундамент, под концом сваи будет таже загруженная площадка определенного размера, площадки в ГРУНТЕ будут взаимовлиять друг на друга.
При малом расстоянии между сваями процесс сложнее и ГРУНТ на это не расчитан.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 09:38
#10
Самарский Енот

Расчетчик-конструктор
 
Регистрация: 22.03.2010
Самара
Сообщений: 6


Зачем все вводить вручную? Я моделирую здание целиком, задаю физ-мех характеристики в модуле Грунт, выполняю расчет, захожу в результаты, прикладываю отпор грунта. 2-3 перерасчета выдают адекватную картинку Rz, Pz. Далее армирую. Вручную сутками можно пересчитывать... А Лира считает такие небольшие задачи 2-10 минут.
Самарский Енот вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 10:16
#11
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
о сваю можно рассматривать как отдельный столбчатый фундамент, под концом сваи будет таже загруженная площадка определенного размера
то есть реализовать это в расчетной схеме - нужно добавить пластинку в основании сваи определенного размера (кстати, какого именно? как определить его?) и приложить коэффициент постели?
но ведь свая может быть и не стойкой, а висячей сваей. а тут уже "немного" другое
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 10:37
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
но ведь свая может быть и не стойкой, а висячей сваей. а тут уже "немного" другое
Стойка то уж совсем другое.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (939.3 Кб, 409 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 11:00
#13
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SergeyKonstr, в который раз даете очень ценную информацию. спасибо Вам.
сваи стойки как моделировать?
и что за литература во вложении? Offtop: (я обязательно! обязательно прочитаю/просмотрю и запомню самое необходимое в книжках, которые мне советуют...к сожалению, пока получается изучать что-либо только урывками...)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 11:28
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
сваи стойки как моделировать?
Можно разбитым на участки стержнем, по бокам которого наложен неравномерный коэф. постели а внизу КЭ 51.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (918.9 Кб, 315 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 11:40
#15
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Супер!!
и последний вопрос.
если сваи все же установлены слишком близко друг к другу и взаимовлиянием друг на друга пренебречь нельзя, как быть?считать руками? раздвигать сваи? делать кусты свай и считать условные фундаменты?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:46
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


SergeyKonstr, в современных нормах ширина условного фундамента не зависит от фи.
gdenisn, условный фундамент учитывает взаимовлияние соседних свай.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 13:13
#17
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
учитывает взаимовлияние соседних свай.
в пределах куста свай, а не соседних кустов, верно?
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
современных нормах ширина условного фундамента не зависит от фи.
а от чего она зависит? и как вы считаете подобные фундаменты?

и, повторюсь из "соседней темы":

SergeyKonstr, щедро поделился со мной кое-какой информацией и литературой, и теперь хотелось бы закрепить материал.
подскажите. есть необходимость просчитать свайный ленточный фундамент с применением системы ЛИРА-Грунт. мои действия:
1) Модель грунта задана.
2) расчетная схема здания задана. фундаменты (сваи) сделал в виде стержней. на нижнем конце свай выполнил пластинку определенного размера (чтобы сваи не влияли друг на друга)
3) приложил к нижней пластинки коэффициент постели и присоединил к модели грунта
4) к стержням-сваям приложил коэффициент постели С1z который определяется по формуле В.1 (СП 24,13330,2011)

Попутно ВОПРОС! коэффициент и С2z по какой формуле определяется?
эта формула для определения коэффициента постели ВЕРТИКАЛЬНОГО???? или все же ГОРИЗОНТАЛЬНОГО?!?!
так как в стержнях есть еще и C1y и С2у... как быть то?????

Как определить Вс? откуда он берется? запутался...
Offtop:
начал писать пост. был уверен, что примерно понимаю, как действовать.
пока писал, понял, что вопросов еще куча...

алгоритм надо...блин
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 13:15
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в современных нормах ширина условного фундамента не зависит от фи.
Я знаю.
Для малой группы свай модель условного ф-та вообще не прописана. Загадкой (для меня) остается пропись в п. 7.4.5 "Взаимное влияние осадок кустов свай следует учитывать методом угловых точек"
Модель условного ф-та ошибочна, но правдоподобна и широко используется в проектировании.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если сваи все же установлены слишком близко друг к другу и взаимовлиянием друг на друга пренебречь нельзя, как быть?считать руками? раздвигать сваи? делать кусты свай и считать условные фундаменты?
Раздвигать то не всегда удается.
Считать руками - ну я так и делаю, поскольку геопроги в конторе нет.
Считать условные ф-ты - это смотря какую цель вы себе ставите - определение усилий в надфундаментных конструкциях или расчет свайного ф-та. Ошибочность модели условного ф-та в том, что не дает правильного представления о распределении нагрузки на сваи в кусте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 13:20
#19
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


цель именно в
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
определение усилий в надфундаментных конструкциях
так как геология все время "кучерявая" и неоднородная

и вопросы в 17 остаются
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:00
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и вопросы в 17 остаются
Ответы на них будут означать что форум научил тебя считать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:46
#21
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Согласен, возможно, много прошу за просто так. но я считаю, что все таки пытаюсь разобраться. будьте добры все таки, прокомментируйте, в верном ли я направлении рассуждаю?

будем говорить только о подземной части сооружения в предположении того, что надземная часть уже замоделирована. модель грунта задана по геологии.

1) сваи заданы стержнями
2) на нижних концах стержней задаю пластинки определенной ширины (согласно выложенным SergeyKonstr файликам и пункта 6.1 "старого" СНиПа 2.02.03-85 )
3) стержни свай разбиваю на несколько стержней для моделирования коэффициента постели разных грунтов на разной глубине. задаю коэффициенты постели Cz1 и Cy1 (вопрос см. ниже). задаю ориентировочную нагрузку для передачи ее в ЛИРУ-Грунт.
4) запускаю на расчет, провожу несколько итераций, пока коэф. постели в пластинках не сойдутся.

Вопросы.
1) СП. 24,13330,2011 приложение В. пункт В.2 диктует определение коэф. постели Сz по определенной формуле.
этот коэжффициент, это вертикальная составляющая по боковой поверхности сваи? или всё-таки горизонтальная (то есть для удержания момента?)

если второе, то где взять вертикальную составляющую коэффициента постели для боковой поверхности сваи. или как это вообще?

2) коэффициент С2z, С2у... вообще, откуда взять?
3) мне кажется, в СП. 24,13330,2011 приложение В. пункт В.2 как раз указана характеристика горизонтальная, то есть С1у... но С2у все равно нет

П.С. в справке ЛИРЫ есть формулы определения этих коэффициентов. и даже прикладная программа для этого. но вот смущает, что там они определяются для фундаментов на естественном основании, а не для свай.

или, руководствуясь размерами условного фундамента определить С1z и C2z в это программе. но опять же, эти коэффициенты не имеют отношения к боковой поверхности сваи. и не зависят от глубины по длине сваи...

SergeyKonstr, меня не нужно учить. "дайте удочку" =))
ну... и прикормку)))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 15:37
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
это вертикальная составляющая по боковой поверхности сваи? или всё-таки горизонтальная
горизонтальная. С1z и C1y для стержня задаются относительно местных осей.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
где взять вертикальную составляющую коэффициента постели для боковой поверхности сваи.
Не нужно лесть в такие дебри.
Это связано с так называемой сдвиговой осадкой сваи.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
2) коэффициент С2z, С2у... вообще, откуда взять?
Ни откуда =0.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
3) мне кажется, в СП. 24,13330,2011 приложение В. пункт В.2 как раз указана характеристика горизонтальная, то есть С1у... но С2у все равно нет
ну и не нужно.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
что там они определяются для фундаментов на естественном основании
С1 характеризует жесткость пружины в модели основания, С2-натяжение мембраны. Для свай используется пружина.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 06:38
#23
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не нужно лесть в такие дебри.
Это связано с так называемой сдвиговой осадкой сваи.
то есть задавать только горизонтальную составляющую коэффициента постели? (С1у)
вертикальная составляющая будет только в пластинке, которая на конце сваи, так?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gdenisn
что там они определяются для фундаментов на естественном основании

С1 характеризует жесткость пружины в модели основания, С2-натяжение мембраны. Для свай используется пружина.
В общем ясно.... но все равно не понятно, зачем сделана прикладная программа и что за коэффициент С1z она определяет по грунтовым условиям для сваи...
раз вы говорите, что для стержня коэффициенты постели задаются в местных осях, то С1z и С1у у меня должны быть равны? а в справке написано следующее: "После этого открывается доступ к полям ввода коэффициентов постели С1z и С2z. Индекс z для всех типов КЭ соответствует вертикальному отпору грунта (вдоль оси Z глобальной системы координат)." разобрался в справке. для стержня в местных осях.

при этом программа определяет С1z с учетом давления на грунт под подошвой фундамента (хотя, мы считаем для стержня...) и размеров фундамента. а в СП24,13330,2011 внешняя нагрузка и размер фундамента не учитывается...
запутался....(

что за параметр "ширина осадочной лунки Вс", когда она равна сечению сваи, а когда нет? (справку читал)...
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 18.10.2012 в 08:08.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 08:22
2 | #24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
что за параметр "ширина осадочной лунки Вс"
Вовлекаемый вместе с конструкцией участок грунта.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (172.1 Кб, 438 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 14:59
#25
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SergeyKonstr, посмотрел ваши файлы. разобрался. был просто в восторге от простоты исполнения...

решил проверить своё вариант. разобрался с расчетом сваи на горизонтальную нагрузку (кстати в СП 24,13330 нет методики расчета перемещения головы сваи... считал по СП 50-102-2003 приложение Д) Все завел в маткад. определил коэффициенты постели. посчитал "руками" в маткаде. получил перемещения порядка 8-10 мм.

полученный приведенный коэффициент пропорциональности применил и для определения С1 для задания его в ЛИРУ (см. файл эксель из архива)...
в лире задал всё от же самое, что и в маткаде (сечения, модуль упругости и прочее.) а перемещения получились 50мм... как так?! как БЫТЬ?
где я ошибку допустил?...(((

SergeyKonstr, если не сложно, просмотрите фалы. и ткните носом меня...я просто не знаю где ошибся...
Вложения
Тип файла: rar где косяк.rar (264.8 Кб, 168 просмотров)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 15:22
1 | #26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
я просто не знаю где ошибся..
Вс=0,95 см ??????
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 17:52
#27
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вс=0,95 см ??????
аххахаха...вот пень!! на такой фигне пролететь...
сошлось! =))

SergeyKonstr, спасибо.

Offtop: с меня причитается ))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 09:40
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ковыряю ГРУНТ.
Имеется некое зданице с подвалом в 3,6 м. Покоится на сплошной фундаментной плите размером 36,4х29,1 м. С 3-х сторон осуществляется засыпка грунтом "пазух фундаментов" практически до отм. -0,200 здания, т.е. фактически до отм. NL. С четвертой стороны имеем продолжение подвала ещё на 8-11 м.
Согласно рекомендуемой методы расчета ЛПП при расчете осадок фигурирует величина "Gzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается Gzg,0 = вес грунта*d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой Gzg,0 = вес грунта*dn, ..."
С трех сторон ф-та Gzg,0=4,7*вес грунта, с четвертой стороны Gzg,0=1,3*вес грунта.
Скважины в ГРУНТЕ задаются от натуральной повехности грунта NL. Поэтому будет везде Gzg,0=4,7*вес грунта.
Вопрос - Как обеспечить в проге с 4-ой стороны Gzg,0=1,3*вес грунта?

Просьба в СНиП про ф-ты более b=10 м не тыкать.

Какие будут мысли.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:59
#29
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


у меня есть идея, выложите файлик с геологией и плитой. так описывать долго

по попробую...

с четвертой стороны у вас есть пол/плита повала. на нее тоже действет какая то расчетная нагрузка. что если приложить эту нагрузку в системе ЛИРА ГРУНТ как доп. нагрузку по площади но со своей отметкой? тогда лира вышележащий грунт обрежет!

либо задать эту нагрузку мизерной. что так же заставит лиру срезать грунт выше приложения этой нагрузки
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:15
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
тогда лира вышележащий грунт обрежет!
Эт как-это?

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
выложите файлик с геологией и плитой
Вложения
Тип файла: rar 51.rar (153.6 Кб, 110 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:42
#31
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


вот картинки
как было и как стало после приложения дополнительной нагрузки со своей отметкой.
соответственно, можно эту нагрузку задать равной весу конструкции пола подвала. и получить нужное давление грунта


не знаю, правильно ли Лира будет учитывать вес грунта, но это все, что приходит в голову.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51.jpg
Просмотров: 304
Размер:	82.2 Кб
ID:	91919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51(3).jpg
Просмотров: 307
Размер:	86.6 Кб
ID:	91920  
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:49
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
не знаю, правильно ли Лира будет учитывать вес грунта
Ткнитесь, пожалуйста, в любую точку на 4-ой грани фундамента и посмотрите график давлений, какое значение там будет Gzg,0?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 18:52
#33
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
....
Скважины в ГРУНТЕ задаются от натуральной повехности грунта NL. Поэтому будет везде Gzg,0=4,7*вес грунта.
Вопрос - Как обеспечить в проге с 4-ой стороны Gzg,0=1,3*вес грунта?


Какие будут мысли.
добавить скважины с нужной отметкой устья, прога не догадается. пойдет?
или оставив реальную отметку и вписать подслой с минимальным об.весом
mikel вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 06:06
#34
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ткнитесь, пожалуйста, в любую точку на 4-ой грани фундамента и посмотрите график давлений, какое значение там будет Gzg,0
возможно, глупый вопрос, но : как это сделать? как этот график открыть в грунте? не могу найти

может быть, выложите хоть часть схемы вашего подвала, чтобы понимать, как он выглядит и что именно нужно смоделировать, видимо, я не корректно понял задачу
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 12:39
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
как это сделать? как этот график открыть в грунте?
Запустить файл _.sld на расчет и увидеть картинку, наподобие как во вложении.

К mikel.
Об этом я уже думал. Правда, не скрементировал.
Если сделать подобным образом, то при автоматическом подборе глубины сжимаемой толщи получим искажение, поскольку для её определения требуется принимать слои грунта с отм. NL.
Если поставить фиксированную глубину Нс, то возникает вопрос.... а где ставить эти скважины, ведь поставив их, изменим рельеф грунта при одном вашем варианте, и слои грунта - при другом. А как слои то дальше будут простираться. Вот в чём вопрос.
Вложения
Тип файла: doc gdenisn_шу.doc (331.0 Кб, 146 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 08.12.2012 в 13:12.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 18:56
#36
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


"а где ставить эти скважины..."
выставив штатные скважины мы можем увидеть напластование и в любой нужной точке плана. получив искомое напластование можем добавить дополнительные скважины в нужном месте с реальным же напластованием ничего не испортив . а ближе к искомому возмущению подкорректированные . также с правильной отметкой рельефа . но с с введением фиктивного слоя. имхо, так и рельеф не пострадает и желаемый эффект получится.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 05:57
#37
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SergeyKonstr, вы не проверили предложение mikel? можете поделиться выводами и результатами?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 12:43
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, вы не проверили предложение mikel?
Покамест нет времени.
Но что-то мне это не больно нравится. Я, конечно же, посмотрю, но....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 15:16
#39
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Привет коллеги!
Подскажите пожалуйста, система грунт, где должна быть в эпохе 9.6? В самой лире? Или в мономахе?
Его надо дополнительно устанавливать?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 16:28
1 | #40
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


В Лире 9.6 есть точно, доп установки не требует, устанавливается с Лирой.
Найти можно в самой лире (Модель грунта)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:22
#41
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Спасибо сэнсэй
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2017, 18:16
#42
Александр.З


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21


Здравствуйте!

Выше обговаривали метод подбора ширины фундамента сравнением отпора грунта ЛИРЫ и расчетного сопротивления грунта основания.

По нормам, при расчете давления фундамента на грунт:
"... нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, могут относиться как к длительным, так и к кратковременным,
при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..."
"К длительным нагрузкам следует относить:
... нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями..."

В ЛИРЕ мы задаем расчетные нагрузки при (y>1), а расчетные при (y=1) подсчитываются автоматически через коэффициенты по нагрузкам вводимые в таблицах РСУ/РСН.

Так вот - как я не меняю коэффициенты по нагрузкам - отпор грунта не меняется. То-есть, отпор в ЛИРЕ считается по расчетным (y>1)?

Как в ЛИРЕ учесть пониженные нормативные значения?

Последний раз редактировалось Александр.З, 11.09.2017 в 20:48.
Александр.З вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт фундамента в системе Грунт



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43