Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?

Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2012, 09:41 #1
Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?
TheStorm
 
Конструктор
 
Краснодар
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 35

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, максимальный вынос жб плит и литературу по этой теме. Заранее спасибо
Просмотров: 57180
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:02
#2
Kloop


 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 50


to TheStorm позвольте полюбопытствовать, а консоль эта для красоты, али какую полезную нагрузку нести будет?
Kloop вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:02
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Задавайте конкретный вопрос.
Много факторов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 10:14
#4
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Первый вариант - консоль - балкон ( в качестве ограждения используется кирпич (t=120))
Второй вариант - консоль для опирания конструкций стен (h=3м, t=300)
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:34
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Тогда 2 условия-
-обеспечение прочности консольной заделки,
-обеспечение нормируемого прогиба.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:42
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В первом варианте - метра 2,5-3 без проблем плоской плитой делал
Во втором варианте уже надо что-то изобретать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 10:57
#7
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


А есть нормативные документы по этому вопросу? Подскажите пожалуйста, буду признателен.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:21
#8
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


"Максимальный размер консоли - Х метров." Такой надписи быть не может. Консоль может быть любого размера. Необходимо только создать адекватную конструкцию консоли. Ограничивающими параметрами являются первое и второе предельные состояния конструкции.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:23
1 | #9
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


второй вариант, я так понимаю на краю консольной плиты стоит стенка высотой 3м и толщиной 300мм !? а на стенку что-то опирается сверху!?
p.s. каких либо требований, я думаю, в нормативах не найдешь...
все определяется расчетом (исходя из нагрузок и двух предельных состояний) и конструктивной схемой (плиты бывают разные, в том числе пустотные и кессонные, у которых несущая способность выше).
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:27
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Никто внимания и не обращает что вопрос вероятнее всего про сборную пустотную плиту.

А монолитную можно и 20 м делать как тут в теме рядом (то что монолит тогда не совсем разумно другой вопрос).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:33
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Никто внимания и не обращает что вопрос вероятнее всего про сборную пустотную плиту.

А монолитную можно и 20 м делать как тут в теме рядом (то что монолит тогда не совсем разумно другой вопрос).
а ты думаешь ее можно консольно выпускать!? ))
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:37
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Я не знаю можно ли, но на практике в частном и колхозном строительстве такое встречается достаточно часто. И ничего, стоит уже десятилетиями.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 12:04
#13
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Я не знаю можно ли, но на практике в частном и колхозном строительстве такое встречается достаточно часто. И ничего, стоит уже десятилетиями.
они предварительно напряженные (нижняя арматура) и расчетная схема у них http://clip2net.com/s/2l8tV
при небольшом вылете консоли и нагрузках будет стоять, никуда не денется десятилетиями (верхняя арматура же тоже есть, но конструктивная, а не рабочая), но не рекомендуется..
а для второго случая - должна быть другая плита.
чего мы гадаем, если автор ничего не указал.. ))
__________________
обо мне

Последний раз редактировалось DJ AntOn, 27.09.2012 в 14:07.
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 12:25
#14
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
"Максимальный размер консоли - Х метров." Такой надписи быть не может. Консоль может быть любого размера. Необходимо только создать адекватную конструкцию консоли. Ограничивающими параметрами являются первое и второе предельные состояния конструкции.
ну почему же так - у нас например в ДБН сейсмике консоль при кирпичных стенах макс 1,5 метра вылет
wnc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 14:00
#15
mksd

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Я не знаю можно ли, но на практике в частном и колхозном строительстве такое встречается достаточно часто. И ничего, стоит уже десятилетиями.
У кого - стоит, а у кого-то и не очень... стоит!
Павлинарий возвращается Арматуры-то рабочей у пустотки вверху нету...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПлитыСломалисьКамАз.jpg
Просмотров: 2113
Размер:	68.1 Кб
ID:	87627  
mksd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 14:12
#16
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Речь идет о монолитной жб плите. Меня волновал вопрос именно о нормативной документации на эту тему. Но если таковой нет и все решается с помощью расчета,то хочу сказать всем спасибо за обсуждение и помощь. Спасибо всем.)
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 14:59
#17
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Ограничения по вылету консоли можно встретить только для сборных плит,защемленных в кладке-в сейсмических районах . Во всех остальных случаях-расчет.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 12:02
#18
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Речь идет о монолитной жб плите. Меня волновал вопрос именно о нормативной документации на эту тему. Но если таковой нет и все решается с помощью расчета,то хочу сказать всем спасибо за обсуждение и помощь. Спасибо всем.)
при консоли свыше 12 метров потребуются спецтехусловия.
Мы для монолитной консоли вылетом 24 метра немного схитрили, чтобы не получать СТУ - поставили под концом консоли "фальшколонну", которая будет являться частью фахверка. Высота этажа 12 метров, диам.колонны 400 мм
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 13:00
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
при консоли свыше 12 метров потребуются спецтехусловия
Так как в нормативной теме не настолько глубоко, можно с этого места подробней? Какие нормативы нарушаются при консолях больше 12 м раз необходимы СТУ а не простой (и не очень) расчет?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 14:04
#20
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Что-то кунсткамера вспомнилась:
пустотки даже себя не держат.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 30.09.2012 в 14:35.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 14:07
#21
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Какие нормативы нарушаются при консолях больше 12 м раз необходимы СТУ а не простой (и не очень) расчет?
Тоже интересно,с чем это связано. Если консоль более 20м(только в чистом виде,без покосов,подпорок), то это уже уникальная конструкция и там возникают проблемы. Хотя и это решается. А вот 12м и ТУ? Откуда информация?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 14:39
#22
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В первом варианте - метра 2,5-3 без проблем плоской плитой делал
swell, а какая у Вас получилась толщина плиты. И на что опирались в опоре консоли (ну, если это не военная тайна, конечно): колонны или стены?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 15:41
#23
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Пустотную панель категорически нельзя выпускать на консоль, тем более, что еще и нагрузка на конец консоли предусмотена. Рухнет. Только хорошо заанкерованная в стену и перекрытие монолитная плита - по расчету, конечно.
Вспомнил старый строительный анекдот :
Привезли на объект консольную плиту. Мастер посмотрел : -Блин, а почему арматура в верхней зоне???? - Ему ведь ДОПОДЛЕННО ИЗВЕСТНО, что арматура должна быть в нижней зоне !!!... Очевидно, ошибка проектировщиков, подумал. Перевернул плиту и смонтировал. Плита рухнула. Прораб прибежал с матюгами - Ты, бл..., какого х...! ЭТО КОНСОЛЬ!!! Привезли новую плиту... Смонтировали в проектном положении, но мастер ее для стаховочки подпер колоннами. Плита опять рухнула!...
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 15:50
#24
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Если консоль более 20м(только в чистом виде,без покосов,подпорок), то это уже уникальная конструкция и там возникают проблемы. Хотя и это решается. А вот 12м и ТУ? Откуда информация?
Возможно, я ошибся и СТУ нужны для монолитных консолей более 20 м.
Ноне надо их бояться%)
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 16:31
#25
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Пустотную панель категорически нельзя выпускать на консоль
Тут один парень уже давненько всех предупредил про консоли из пустоток. Он там то ли дельфинарий строил для президента, то ли катапульту на Луну для крокодилов, то ли пост ГАИ на Марсе для пингвинов... В 2009 году.
Мой вопрос ещё более дебильный: если кто-то из знатоков когда-то делал консоль безбалочной плитой на три метра вылетом, то какая получилась плита? Хотя бы пару слов. Или впечатления. Ну, хотя бы толщина и конечный прогиб (у меня, у мудака, ужасно получается, блин) Про армирование можно не писать (да и не нужно).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 16:38
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Мой вопрос ещё более дебильный: если кто-то из знатоков когда-то делал консоль безбалочной плитой на три метра вылетом, то какая получилась плита?
такая же, как и плита основного пролёта.
Например: пролёт 12 метров, толщина плиты 470 мм (нагрузка 700 кг/м2); консоль 4 м, толщина консоли 470 мм (нагрузка 700 кг/м2). Удельный расход бетона 0,25 м3/м2, армирование порядка 130 кг/м3.

Последний раз редактировалось stoper, 30.09.2012 в 16:54.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 16:53
#27
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
толщина консоли 470 м
Наверное, миллиметров?
Спасибо, stoper. Пойду вешаться.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 16:55
#28
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


опечатка)) исправил на мм

Погоди вешаться. Покажу ещё консоль 24 м
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 17:36
#29
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Погоди вешаться
Погожду.

Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
консоль 24 м
Это что, тоже плита безбалочаня?
Я не повешусь, я просто быстренько умру прямо на месте происшествия.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 18:49
#30
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Покажу ещё консоль 24 м
Интересно было бы посмотреть.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 19:31
#31
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Это что, тоже плита безбалочаня?
Сложнокомбинированная))
Монолитный козырёк длиной 300 метров с вылетом 24 метра. Шаг главных балок в продольном направлении 12 метров, высота второстепенных балок 400 мм.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:26
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
толщина плиты 470 мм ... Удельный расход бетона 0,25 м3/м2
Фокусники однако... плита ребристая/пустотная видимо? а то народ про сплошную плиту подумает.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 16:58
#33
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Фокусники однако... плита ребристая/пустотная видимо? а то народ про сплошную плиту подумает.
Пусть даже ребристая.Все-таки консоль 24 м? А какая нагрузка на нее ?
Можно картинку,пусть маленькую представить,если это воплощено в жизнь?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 02.10.2012 в 12:50.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:51
#34
CEP}I{

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.06.2009
Украина, Луганск
Сообщений: 12
<phrase 1=


есть ли у кого пример армирования .. или подскажите где посмотреть таковой в литературе или в готовых проектах... нормальный ли вылет консоли?
плита монолитная, нагрузка от кровли и снеговая. Чертеж2.dwg

Последний раз редактировалось CEP}I{, 04.10.2012 в 13:30.
CEP}I{ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 12:38
#35
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Здравствуйте! Не хотел плодить тему, спрошу здесь.
У меня вопрос по жбк, может вы сталкивались. Искал в пособии - не нашел ответа.
Чаще всего при расчете наклонных сечений приводят пример свободно опертой балки. Меня интересует расчет сечений в консоли. Ведь буду я сечение считать сначала по М, и у меня там будут нормальные трещины на опоре. Далее, при расчете сечения на воздействие поперечной силы, я методично проверяю наклонные сечения. Но кажется мне, что если на опоре раскрылась норм трещина, нужно это как-то учесть, не срежет ли поперечная сила в этом месте сечение, но не нахожу методики. Верно ли я рассуждаю?
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:15
1 | #36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Делать нечего...считай.
Вложения
Тип файла: docx 77.docx (1.33 Мб, 439 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:41
#37
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Подскажите, как, по какой методике? У меня там сечение бетона ослаблено нормальной трещиной, мне нужно проверить сжатый бетон на срез, или еще как-то учитывается работа на срез продольной и поперечной арматуры? Или просто мой расчет сведется к тому, что я просто момент не учту, зато выполню все условия прочности наклонного сечения по первой группе, приведенные в пособии?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Ну правильно. Пособие тут нипричем. Оно же мне указало, как обеспечить прочность наклонного сечения. А на срез ослабленное приопорное сечение посчитать я сам д.б. догадатся. Верно?

----- добавлено через ~25 мин. -----
Подождите, какой срез? У нас есть вообще такое понятие бетон на срез? Посмотрел оглавление пособия, такой формулировки не вижу.

Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 19.12.2016 в 15:30.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:32
#38
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Нормальные трещины образуются только в сечениях где отсутствует поперечная сила, при наличии поперечной силы трещины всегда наклонные.
Проверку опорного сечения необходимо проверять по формулам пособия без учета ослаблений.
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:37
#39
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Нормальные трещины образуются только в сечениях где отсутствует поперечная сила, при наличии поперечной силы трещины всегда наклонные.
Проверку опорного сечения необходимо проверять по формулам пособия без учета ослаблений.
Ого, про отсутствие нормальных трещин в сечениях без поперечной силы я впервые услышал от вас! Почему то я не натыкался на это ранее, рукоплещу вам! Откуда черпать эти знания?
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:43
#40
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Сопротивление материалов, не читали?

Да и про "отсутствие нормальных трещин в сечениях без поперечной силы" я не писал, это Вы невнимательно прочитали

Последний раз редактировалось Vas130274, 19.12.2016 в 15:53.
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:52
#41
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Вот, к примеру, фото из пособия, из раздела про нормальные трещины, черт.84. говорится о нормальных трещинах в жестких узлах, там и момент, и поперечная сила. Судя по пункту 4.8 в) и иллюстрации 84, нормальные трещины там где есть поперечная сила - есть.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Ищу истину, прошу разъяснить. Уважаю и поэтому спорю, не для доказательства своей правоты, а для того, чтоб с вами вместе прийти к пониманию.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:05
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Подождите, какой срез?
То ли разрыв, то ли срез...не определились ещё.
Вложения
Тип файла: docx 78.docx (579.4 Кб, 120 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:06
#43
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Эти трещины в защитном слое бетона, но он при расчете на поперечную силу и не учитывается, в расчет берется рабочая высота сечения h0
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:08
#44
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Вопрос довольно определенный был в начале. Я понимаю, что вы парни умные, поэтому к вам обращаюсь.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение

Эти трещины в защитном слое бетона, но он при расчете на поперечную силу и не учитывается, в расчет берется рабочая высота сечения h0
Вот за это спасибо, понятно ясно без унижений.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:20
#45
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Расчет наклонных сечений ведется :
-на действие изгибающего момента (кстати в пособии есть чертеж 22б с консолью, я так понял Вы пользуетесь Пособием к СНиП2.03.01-85)
-на действие поперечной силы
-на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
Если все эти три расчета удовлетворяются, то прочность наклонного сечения обеспечена, больше никаких проверок делать не нужно.

Также в этом пособии есть пример18 на стр.49, расчет консоли на поперечную силу, посмотрите
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:40
#46
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Всем спасибо за участие!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Да, видел эти условия. Только сомнения приходили. Я все-таки полагал, что нормальные трещины развиваются глубже, чем защитный слой. Поэтому казалось, что у наклонной трещины есть соблазн соединится с нормальной, и получилась бы почти вертикальная трещина.

Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 19.12.2016 в 17:43.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 09:13
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
что у наклонной трещины есть соблазн соединится с нормальной
Это у нормальной есть соблазн с косой соединиться.
В зоне преобладающих моментов сначала возникают нормальные трещины (для консоли в верхней части), затем по мере увеличения нагрузки норм. трещины начинают отклоняться, образуя косую трещину. Если верхней ар-ры мало, то может быть раздавливание бетона сжатой зоны внизу у опоры (От действия опорного момента), если верхней ар-ры достаточно, то косая трещина доходит до грани сечения (происходит срез сжатой зоны бетона внизу сечения).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 11:24
#48
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Спасибо. Если у меня соблюдаются все условия:
-на действие изгибающего момента по нормальному сечению
-на действие поперечной силы по наклонной трещине
-на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
-на действие изгибающего момента по наклонному сечению.
Если все эти условия удовлетворяются, то по 1 группе предельных состоянии сечение консоли рассчитано правильно, так ведь?
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 11:53
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


По нашим нормам так.
Нет четких и надежных решений, чтобы связать одной зависимостью все факторы.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (1.55 Мб, 219 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:13
#50
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Спасибо за скан, а с какой книги он взят?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
То ли разрыв, то ли срез...не определились ещё
Блиин, я думал вы меня послали вчера, оказывается вы файл приложили. Прошу прощения)
Также интересно, с какой книги тот скан.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:28
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
с какой книги тот скан?
Offtop: этот вопрос задают СергеюКонстр чаще всего ))
Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Если все эти условия удовлетворяются, то по 1 группе предельных состоянии сечение консоли рассчитано правильно, так ведь?
именно так.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:45
#52
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
скан, а с какой книги
Залесов и др. Расчет ЖБ... 1985,
Залесов, Климов Прочность ЖБК при действии поперечных сил, 1989.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? Zydrunas Железобетонные конструкции 4 12.05.2017 16:14
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20