Добрый день. Стоит задача спроектировать монолитное перекрытие толщиной максимум 250мм без балок металлических и монолитных, а колонны металл. Как такое реализовать, как опереть плиту на колонну, какие есть решения?
Просмотров: 17429
 
Непрочитано 10.10.2012, 15:42
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


///
Вложения
Тип файла: doc _1.doc (265.5 Кб, 1926 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 21:27
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хорошие узлы по а) делал опирание
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 09:45
#4
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
///
Спасибо, а откуда выкопировка, что за автор, хотел бы почитать как считать такие узлы?

Я вот так как-то думал сделать - Нажмите на изображение для увеличения
Название: Капитель.jpg
Просмотров: 2191
Размер:	86.2 Кб
ID:	88321
Так допустимо реализовать?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:22
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Допустимо при небольших пролетах.На такой уголок много не обопрешь
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:52
1 | #6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно по аналогии.
Пролет 12м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3129(1).jpg
Просмотров: 1960
Размер:	230.6 Кб
ID:	88333  
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 14:12
#7
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Допустимо при небольших пролетах.На такой уголок много не обопрешь
Пролет 6 м....
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:53
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Думаю можно, только столики по расчету и ар-ру я бы не варил
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:18
#9
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Думаю можно, только столики по расчету и ар-ру я бы не варил
Присоединяюсь, и считать как многопролетную балку с шарнирным узлом опирания.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:21
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая многопролетная балка?Прстранственный каркас со связями
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:30
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какая многопролетная балка?
Узел колонна-перекрытие будет шарнирным для колонны,а в монолитном перекрытии в месте пропуска колонн будет возникать опорный момент. Или Вы считаете что работать оно будет как то по другому?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:42
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вообще то как законструируешь так и будет работать.Стыки клонн всегда жесткиеИ перекрытие лучше жестко соединять с колонной, те арматуру не прервать в зоне колонны

Последний раз редактировалось igr, 11.10.2012 в 16:50.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:41
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Спасибо, а откуда выкопировка, что за автор, хотел бы почитать как считать такие узлы?

Я вот так как-то думал сделать - Вложение 88321
Так допустимо реализовать?
Не думаю, что конструкция безбалочной бескапительной плиты при металлических колоннах должна как-то отличаться от таковой при железобетонных, за исключением, разумеется, того что надопорные стержни не пропустишь через колонну. Поэтому, коли применяете для поперечной арматуры какркасы "лесенка", никакого смысла варить их к колонне нет. И средний стержень тоже не нужен.
Опорный столик лучше сделать непрерывной "юбочкой", при этом можно даже уменьшить длину свесов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:35
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вообще то как законструируешь так и будет работать.
Если уж стык колонна-перекрытие по хорошему в монолите относится больше не к жесткому соединению, а к соединению с ограниченной податливостью из за рабочего шва бетонирования, трещин возникающих в том числе и в сжатой зоне и многих других факторов то принимать жесткое соединение в металле я бы точно не стал. Пролетный момент в любом случае увеличится за счет разрушения сжатой и растянутой зоны бетона, проскальзывания арматуры в наиболее напряженном месте колонна-перекрытие (в случае приварки арматуры к сечению колонны).
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
те арматуру не прервать в зоне колонны
Прожигать стальную колонну сваркой, я бы тоже не рекомендовал, ничего хорошего из этого не выйдет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 20:16
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
а к соединению с ограниченной податливостью
Откуда такие сведения?Это жечткий узел и шов бетонирования здесь не при чем - он сжат.Никаких проскальзываний и разрушений быть не должно.Прожигать тоже ничего не надо полно других способов
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 21:09
#16
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Откуда такие сведения?
Ходил у нас по Самаре отчет о поездке одного известного конструктора в НИИ Железобетона по вопросу проектирования зданий с безригельными плоскими перекрытиями, там было написано что под влиянием пластического шарнира образующегося в стыке колонна-перекрытие происходит увеличение пролетного момента примерно до уровня ql^2/16. В старых нормах тоже были аналогичные пункты, правда они давали меньшее увеличение и не прописывали конкретных случаев.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Прожигать тоже ничего не надо полно других способов
Подскажите какие? интересно было бы взглянуть.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 21:23
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это сведения из серии ОБС.Безбалочные перекрытия и так провисают за счет трещин, да еще там пластический шарнир допускать - чего ради?Про старые нормы - какие и какой пункт?В самом простом случае при шаге ар-ры 100-200 мм просверлить 1-2 отверстия в колонне.Приварит швеллера в двух направлениях и к ним приварить верхнюю и нижнюю ар-ру.В ин-те можно это найти.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 22:39
#18
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Безбалочные перекрытия и так провисают за счет трещин,
Провисают то они не из за трещин, трещины это лишь часть процесса. Из за частичного локального разрушения бетона в приопорных зонах появляются трещины которые в свою очередь приводят к увеличению момента в пролете и снижению модуля деформации бетона, а последствием происходящего и является увеличение прогиба.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
да еще там пластический шарнир допускать - чего ради?
Ради прочности и снижения деформативности. В описанной постом системе я бы предложил вообще ограничится шарниром в узле колонна перекрытие.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Про старые нормы - какие и какой пункт?
п.1.16 Пособия к СНиП 2.03.01-84 например.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В самом простом случае при шаге ар-ры 100-200 мм просверлить 1-2 отверстия в колонне.
При хорошей нагрузке и средних пролетах шаг стержней в опорной зоне может доходить до 50мм. [200мм Вы немного загнули, такой шаг в местах с наибольшим моментом невыгоден в виду необходимости устанавливать большие диаметры, которые в свою очередь приводят к вырождению плиты и негативно отражаются на трещеностойкости. При расчете на трещеностойкость, которая в последнее время является основной при подборе арматуры лучше ставить меньший диаметр с частым шагом.]. Да и еще, на заводе изготавливать колонну с отверстиями вряд ли стоит, можно потерять на точности монтажа, а на площадке выполнять отверстия сверлением, да еще по хорошей технологии, никто не будет. Скорее всего прожгут газовой сваркой и все. Диаметр отверстия тоже стоит иметь в виду для d12 он составит не менее 16мм (более вероятно 18мм).
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Приварит швеллера в двух направлениях и к ним приварить верхнюю и нижнюю ар-ру.
На стыке бетонн-сталь возможно проскальзование верхней арматуры за счет сниженного показателя сцепления бетона. Возможно так же частичное разрушение бетона верхней зоны в указанном узле. [Нижнюю арматуру варить смысла то нет, во первых она не работает, а во вторых смысл варить? если нижняя зона будет испытывать сжатие.].
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 23:43
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Появление трещин это не разрушение бетона а нормальная работа и такие трещины это не пластических шарнир.Пластический шарнир не дает прочности и снижения деформативности а наоборот.При хорошей нагрузке и пролетах 50 мм между стержнями лучше не делать - бетонировать тяжело.С каких это пор трещиностойкость стала основной при подборке арматуры?о каком вырождении речь идет?Толщина плиты и капителий задается перед расчетом с учетом требований прогиба.покажите мне пример где есть проскальзывание верхней арматуры?Не очень понятно из объяснений про нижнюю арматуру - она не работает или сжата?вы много запректировали безбалочные перекрытия?П 1.16 старого СНиПа говорит о категории трещиностойкости а не пластическому шарнире

Последний раз редактировалось igr, 11.10.2012 в 23:50.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:46
#20
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Пластический шарнир не дает прочности и снижения деформативности а наоборот.
А кто то сказал по другому? Или увеличение пролетного момента это по Вашему увеличение прочности? А как связаны прочность и момент, хочется понять Вашу логику. Про снижение деформативности вообще разговора не было.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При хорошей нагрузке и пролетах 50 мм между стержнями лучше не делать - бетонировать тяжело.
А при плохой нагрузке? По поводу 50мм, насколько я помню новый СНиП предписывает не менее 25мм [Чаще всего это из за отсутствия у подрядчика хорошего оборудования, на практике применял шаг 50 и ничего выполнили и выполнили качественно, а главное и оборудование нашлось].
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
С каких это пор трещиностойкость стала основной при подборке арматуры?
А Вы посмотрите на подбор арматуры по прочности и трещеностойкости. По моей практике армирование подобранное по трещиностойкости больше прочностного.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
о каком вырождении речь идет?
Для того, чтобы было понятней продемонстрирую - прочность плиты на действие момента условно опишет M=RsAs(h0-a`), чем меньше получается значение (h0-a`) тем меньшую нагрузку способна воспринять плита (прямоугольный элемент). Таким образом увеличение диаметра приводит к снижению h0 и увеличению a`которые в свою очередь негативно влияют на результат.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Толщина плиты и капителий задается перед расчетом с учетом требований прогиба.
По приближённому соотношению пролета к толщине выработанному из практики, но не учитывающему нагрузку на плиту и многие другие факторы.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
покажите мне пример где есть проскальзывание верхней арматуры?
Встречный вопрос, обоснуйте отсутствие возможности разрушения защитного слоя верхней арматуры в приопорном узле вышеописанной схемы.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не очень понятно из объяснений про нижнюю арматуру - она не работает или сжата?
Если посмотреть старое пособие по конструированию то нижняя арматура анкеруется на 5d в случае ее обрыва на грани стального элемента колонны варить ее смысла не вижу (это я хотел сказать). По поводу работает или сжата - расчет Вам в помощь, она может не работать, а может и включаться в работу (если плита слишком тонкая).
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
вы много запректировали безбалочные перекрытия?
А какое это отношение имеет к вопросу и что значит много? (доводы закончились, решили письк...ми помериться ? Не очень уважаю людей оперирующих абстрактными понятиями типа стаж, работа в крупных КБ, работа с "такими" людьми и т.д.).
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
П 1.16 старого СНиПа говорит о категории трещиностойкости а не пластическому шарнире
Точнее он говорит о том, что необходимо увеличивать армирование в слабоармированных элементах в коих под влиянием образования трещин на опорах (растянутая зона!) может произойти увеличение пролетного момента (исчерпание несущей способности!). [Да о пластическом шарнире ни слова не сказано, но процесс так точно описан, к чему бы это. Хотя с юридической точки зрения конечно Вы правы. Нет слова пластический шарнир, значит пункт не подходит!]
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 11:23
1 | #21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
а откуда выкопировка, что за автор,
Да это М.Я. Штаерман "Безбалочные перекрытия".

Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
хотел бы почитать как считать такие узлы?
Нет там.

Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Я вот так как-то думал сделать -
Так допустимо реализовать?
В расчете ствол мет. колонны "работает на изгиб" совместно с плитой?
Нужно это знать.

Лучше его не включать, тогда узел упрощается
Вложения
Тип файла: rar _.rar (1.73 Мб, 457 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:55
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В посте 18 Вы писали второй абзац - Ради прочности и снижения деформативности-теперь наоборот.Подбор арматуры по трещиностойкости определяющим будет для резервуаров воды рассола итд.Снижение воспинимаемого момента для плиты с увеличением диаметра араматуры практически не имеет смысла , тк это изменения плеча на миллиметры.Принчятые соотношения толщины и пролета как раз и учитывают интегрально все факторы, для того оно и рекомендуются.Мне приходилось делать пролеты 9 м и нагрузкой до3 т/м2.Не будет никакого проскальзывания верхней арматуры и разрушения защитного слоя - это не расчетный случай и исключим его из дальнейшего рассмотрения.Как раз для анкеровки арматуры лучше конец приварить и забыть про 5d швом расчтианным на усилие в стержне, тогда и обрыва никакого не будет.По поводу п.1.16 - у нас не слабоармированный элемент и этот пункт отпадает.Меня смутила терминология применительно к бебалочным перекрытиям - пластический шарнир, проскальзывание арматуры, разрушение защитного слоя, обрыв итд.Такими терминами описывается разрушение конструкции при запроектных воздействиях и в нашем случае они не применимы.Мы не должны допустить разрушение перекрытия.Другое дело при расчете на прогрессирующее разрушение это допустимо
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:27
#23
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ради прочности и снижения деформативности
В посте 18 с учетом ранних постов я прописал, что либо на стадии расчета вводится пластический шарнир (изменяется расчетная схема), либо на стадии конструирования учитываются требования о увеличении сечения нижней пролетной арматуры. Данные вышеописанные мероприятия и позволяют снизить деформативность и воспринимать увеличивающийся на 15...40% момент.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как раз для анкеровки арматуры лучше конец приварить и забыть про 5d швом расчтианным на усилие в стержне,
Ну а если не варить, что он прорежет стальную стенку колонны и попрет дальше в бетон? Думаю ответ будет нет. Зачем варить если и без сварки Вы достигаете поставленной цели. Сварка, особенно в полевых условиях вещь не дешевая, да еще и увеличивающая трудозатраты.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Мы не должны допустить разрушение перекрытия
В этом я с Вами абсолютно солидарен уважаемый igr. Думаю что и другие участники форума придерживаются этой мысли.

P/S Уважаемый igr смысла дальше спорить лично я не вижу. У нас у каждого свой взгляд на данный узел, насколько я понял Вы человек достаточно профессиональный и устоявшийся, я в свою очередь обладаю своей точкой зрения по данному вопросу и считаю что в некоторых спорных вопросах лучше иметь определенный запас по прочности достигаемый аппроксимацией по наиболее неблагоприятным исходам развития событий. Как говорится каждый имеет право на свою точку зрения.
С Уважением Александр.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:50
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cпасибо за внимание!Был бы рад, если бы при случае Вы бы поделились со мной примером перекрытия с учетом образования пластического шарнира
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:30
#25
Skvozn9k

инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Астана
Сообщений: 4


Nordek

ДД понимаю что прошлауже туча времени, но может быть вы помните ещё, какое решение приняли по данной теме )
Skvozn9k вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 11:13
#26
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Ж/б плиту можно опереть на воротник из прокатной стали. Узел, при этом, будет жестким.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 08:59
#27
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Выполните устройство воротника из прокатной стали (сечение по расчету). Пропустите армирование плиты через отверстия в стенках элементов воротника. Выполните расчет жесткого узла.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 09:50
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Из за частичного локального разрушения бетона в приопорных зонах появляются трещины которые в свою очередь приводят к увеличению момента в пролете и снижению модуля деформации бетона
Не могу понять каким образом трещины снижают модуль упругости бетона... Может я теорию забыл?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 29.12.2014 в 09:55.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 13:27
#29
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не могу понять каким образом трещины снижают модуль упругости бетона... Может я теорию забыл?
После образования в пространстве трещины Е=0 разве не так? плюс зоны пластич деформаций вокруг нее
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 13:32
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
После образования в пространстве трещины Е=0 разве не так? плюс зоны пластич деформаций вокруг нее
Правда? А я считал, что после образования трещин уменьшаются геометрические характеристики сечения и поэтому снижается жесткость элементов. Изучением модуля упругости пространства трещины я не занимался.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 14:03
#31
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Правда? А я считал, что после образования трещин уменьшаются геометрические характеристики сечения и поэтому снижается жесткость элементов. Изучением модуля упругости пространства трещины я не занимался.
Ну вот ...... Нельзя же так однобоко подходить к проблеме восприятия работы жб конструкций
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 17:05
#32
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


причем тут однобоко?) Я привык с разных позиций смотреть на конструкции, и как можно более корректно) Я не пытался в кого-то камеь кинуть, не подумайте так. Достаточно нетрадиционно утверждение было высказано, вот и зацепило)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38