16,18-этажный дом из кирпича. Реально ?
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 72636
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
А в чем проблема? Сделать можно, только, действительно, каменный век. И нагрузки будут бешеные от самих стен на фундамент. Экономичнее монолитный каркас с поэтажным заполнением тем же кирпичем, или чем полегче. Конструкция стен обычная - несущий слой по расчету (на 14-ти этажах выходило 640)+утепление (в виде вентфасада либо слоистой кладки). Слоистая кладка тоже мина замедленного действия - как потом утеплитель менять?
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Вот последняя шестнадцатиэтажка.
Расчетная нагрузка на сваю 63 тонны. Ростверк высотой 500 мм. Стены подвала толщиной 800 мм из сборных блоков (бетон В12,5). Цоколья толщиной 770 мм из бетонного кирпича. В наружных стенах подвала по периметру уложены сетки в каждом ряду блоков. Стены 1-4 этаж - 770 мм (кирпич 150), 5-8 - 640 мм и далее по расчету. В уровне низа плит перекрытий с отметки 5,100 м до отметки 21,900 м через этаж предусматриваются монолитные железобетонные пояса из бетона класса В15 высотой 200 мм, с отметки 13,670 м до отметки 24,870 м через этаж, выше – на каждом этаже – армированные утолщенные швы толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора марки 100. Да, и не забываем проверить плиты нижних этажей (если они сборные) на напряжения на верхней поверхности в месте ее заделки в стену. Нужны будут заглушки (их иногда забывают). |
|||
![]() |
|
||||
Если этажей 10 - 12 то еще можно кирпичные несущие стены делать
Если выше 12 этажей - как правило обязательно какие нибудь проблеммы потом выскакивают... Или пустошовка при строительстве, или что то не учтут... Из опыта технического обследования кирпичных зданий - многие дома кирпичные 10-12 этажки что называется "трещат"...то там то тут трещины...в том числе и силовые... А вы хотите 18 этажей городить... Не ищите приключений на пятую точку... Проще и экономичнее, если здание выше 12 этажей - на монолитный несущий каркас переходить Цитата:
На основании чего он выбирает ? Расчетное обоснование этого решения и реально построенные объекты 18-этажные, с несущими стенами из кирпича у этого заказчика есть ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 22.10.2012 в 13:23. |
||||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Монолитный каркас лучше- спору нет...но, при достаточно развитой индустриальной базе...а если не очень. Кирпич завести проще, чем монолит нужный делать на плошадке...опять подать его на 18этаж "калошей"- умпешь со скуки- "рукава"( а тем паче заводы) есть не у всех...
У нас 18 этажные строили ( а может и строят??..еще..) с монолитным поясом в уровне перекрытия на каждом этаже, либо через этаж... Кирпич силикатный М200...250. Стены "слоеные"...с жесткими связями по-возможности (монолитный пояс тут в помощь...). Несущие стены в разных направлениях. Утеплитель -делают пенополистирол (плитами- раньше делали пеноизолом)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
12-этажку недавно считал...
Попросили поверочные расчеты выполнить - с заменой арматурной сетки на другую ячейку... Толщина несущих наружных стен = 640 мм
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,221
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
16-этажей проектировал сам, в увеличении этажности до 18 этажей ни особых проблем, ни каких либо трудностей не вижу. Оптимальной считаю конструкцию с раскладкой плит во взаимоперпендикулярных направлениях, единственно я бы предостерег Вас от деления всех перекрытий пополам, лучше принять количество перекрытий в каждом направлении из расчета кладки по деформациям. Керамического кирпича расходуется меньше (4-5 этажей не более, дальше силикат). Стены наружные 640 внутренние 510 проходят нормально при условии армирования кладки нижних этажей. Наружное утепление выполняли по системе ЛАЭС-М (ЛАЭС-П уже запретили пожарные, так что спорить об этой системе бессмысленно). Для успокоения души вводили монолитные пояса через 4этажа.
По поводу монолита - года 2 назад разговаривал с главным инженером одной строительной конторы, он сказал кирпич раза в 1,5 дешевле монолита. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Aragorn, в тему- "с пеной у рта" пришлось доказывать, что система НФ- лучше, но эксперт из госэкспертизы на совещении у местных властей, показывая "древние картинки с пожаром Алюкобонда" из инета говорил обратное (кончилось тем, что получил замечание от властей за то, что "нападаю" на их экспертов).
Возвращаясь к кирпичу- многое по кладке забыто, а ведь наталкиваются на своды 5-7 м под землей (две подводы с мерзлыми тушами расходились). Кирпич проще "ложить" (именно так говорят), иной раз быстрее, да и "дышит " здание. Насчет утеплителя- данные 2-х годичной давности- может сейчас пенполиуретан, хотя, чем он лучше..)))).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
viking1963, а что за здание на 3 фотке сзади? (спорткомплекс, кинотеатр или торговый центр?)
соглашусь с guliaevskij, утеплитель надо осторожно подбирать (пенополистирол запрещен давно, горит), да и алюминиевые навесные фасады с крашенными панелями и полиэтиленовым заполнением тож не айс.. распространяют открытый огонь.. (исключение только панели А2 с негорючим заполнением, довольно дороги и выпускают всего 2 конторы) неужели кирпичные высотные здания оправданы по технико-экономическим показателям!? (то бишь цена кирпича и сроки его укладки - читай зарплата работяг, я уж не говорю о качестве кладки, соли, намокании и замерзании, повышенных нагрузках на фундаменты, значит перерасход бетона в фундаментах, критичность к неравномерным осадкам - значит армопояса и пр.) а то, что у заказчика "свой" кирпичный завод, это еще не говорит о эффективности решения - делать стены из кирпича.... имхо
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
![]() |
Мне кажеться 18 этажей из кирпича это очень реально... конечно свои особенности будут безусловно. У меня за окошком стоит 17 этажное кирпичное здание
![]()
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Первое кирпичере 16-тиэтажное здание проектировал еше 8 лет назад - до кризиса. А вот построили его до конца только недавно. С другой сторны есть примеры очень быстрого возведения подобных зданий (правда 9-11 этажей) - за год. Я еще учился и были сильные морозы. Утром в 7 утра мороз стоял минус 30-35. Причем удивляло, что работали в три смены - даже ночью вели кладку. Самое интересное, что не трещит до сих пор. Я все ждал - когда же затрещит. Правда знаю, что на этом здании работали лучшие каменщики в городе. Кладка образцовопоказательная со всякими полукругами двояковыпуклыми и т.п.
В большинстве случаев - заказчик не такой уж дурак, как проектировщики себе это представляют. Ведь это его деньги, и естественно, что ожидает прибыли. Вот у нас сейчас строятся 3 шестнадцатиэтажных дома из кирпича. Хотя сейчас - не самое подходящее время, мне кажется. Грядет кризис... |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
xperimentator, тогда не было монолита в таком объеме..
делали либо сборняк, либо кирпич (что встречалось реже) Для примера, ячейка 6х6м: 1) - 4 колонны из бетона сечением 0,5х0,5м h=3м V=0,75м.куб х 4шт = 3м.куб. При стоимость бетонных работ с учетом материала 20т.р/куб (требует уточнения) получаем примерно 60т.р. за 4 колонны. 2) При толщине кирпичной стены на нижних этажах в 640мм, периметр ячейки составит 24м при высоте h=3м получаем V=44,6 м.куб кирпича. В одном кубе примерно 513 кирпичей (если не врут инет источники), стоимость кирпича 5 рублей, ну пусть у заказчика есть "свой" завод и кирпич выходит в 2рубля (требует уточнения) ))) Итого 44,6х513х2 = 45759 рубля - это только кирпич, не считая раствора и работу каменщиков по образцово-показательной укладке более 22тыщ кирпичей )) p.s. правда считать надо все в комплексе.. может так выйти, что сборные плиты с местного завода будут дешевле, чем везти бетон издалека или готовить на стройплощадке.. а если размышлять дальше, то пустотные плиты залитые на площадке могут быть дешевле покупных заводских http://www.katriel.ru/index.php?opti...d=71&Itemid=48
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Правильно, был бы заводской сборняк (панэлки и т.п.). Но он не пошел так как реальную прибыль он может принести только при массовой застройке, высокой оборачиваемости опалубки и массе прочих условий. Эффективность сборняка доказана "хрущевками".
Монолит тоже может быть был бы выгодным - но низкая оборачиваемость опалубки (при темпах строительства 1,2 здания в год), необходимость тщательного ухода за бетоном, неблагоприятные погодные условия строительства, иногда не самое высокое качество бетона (выпускаемого с завода), высокая стоимость арматуры и моногое, многое, многое резко снижают его эффективность. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
![]() |
в одном кубе кладки 1.4 НФ около 300 шт, 1 НФ около 400, ну это я так))... в общем с вами трудно не согласиться... все зависит от конкретных условий
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Я делал. Тьфу, тьфу, тьфу стоят вроде. Стены 770, 640, 510. Давление под подошвой 3,5кгс/см2. Монолитные пояса в уровне каждого перекрытия. Блоки стен подвала В15, в углах (некоторых, по расчету) монолитные сердечники. Кажется все. А нет. Еще тщательный авторский надзор. Мы возвращали блоки из В12,5. Переделывали монолитные пояса, заглушки в торцах плит внимательно. Тщательно проверяйте глубину опирания, глубоко тоже не надо, у нас было одно такое место - заполнять торцы плит приходилось бетоном В15 - осталось на совести строителей т.к. не проверить.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Проектируем уже давно кирпич, 16 этажей. Ну не любят у нас заказчики монолит))). То ли тех. базы нет, то ли персонал переобучать лень.
Стены 640, с армированием отдельных участков нижних этажей. Монолитные ж/б пояса над подвалом, 4-м, и 8-м этажом. Армошов через этаж. Проверяли деформацию кладки с привлечением 2-ух независимых расчетчиков. Всё нормально. Связывались так же с ЦНИИСК Кучеренко, те тоже подтвердили, что спокойно можно проектировать, но конкретный расчет, за конкретные деньги. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
DJ AntOn, Вы наверное спрашиваете про это здание - это Многофункциональный концертный зал «Қобыз Сарайы" (в переводе означает Дворец для исполнения концертной национальной музыки на национальном музыкальном инструменте, в общем как то так...) Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
viking1963, вот спасибо..
мне нравится ![]()
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Всегда пожалуйста...проблемм нет...не жалко...утаскивай А что за журнал то ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Вообще-то 21-й век на дворе. А мы говорим о многоэтажных зданиях с несущими стенами из кирпича...
Если ты владелец кирпичного завода - поменяй 3/4 кирпича на бетон (монолит) по бартеру и построй нормальный дом. А сборные ЖБ плиты для кирпичного дома бесплатные? Краны кто-нибудь прикидывал для 18-этажки на сборняке? И, разумеется, при полном отсутствии сейсмики |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Полностью согласен с Aragorn #6, Гоша #9, Sacha 63 #15, Post #27.
Еще в начале 2000г возвели по нашему проекту 3 свечки по 16 этажей. Фундамент – плита 1,1м. Цоколь – блоки б=800 (инд). 1÷3 этаж стена 770, выше 640 с термовкладышем (690). Ну и пояса в уровне перекрытий. Возводили одним краном, с перестановкой. Запомнилось, т.к. с авторским надзором приходилось через день лазить с 1 по 16 этаж. Строгий А.Н. Монолит тогда в нашем регионе (заУралье) только начинался. Наверное всему свое время. Когда-то, в начале 70-х первые 5-этажки в Н-Вартовске казались верхом достижения. А сейчас там высотками никого не удивишь. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: Если мне память не изменяет, то прочность ж.бетона раз в 10 выше кладки, при том, что вес где-то в 1,4 раза больше...
Экономим на ж.б., а фундаменты пофигу... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Подскажите документ в котором прописано запрещение. Или это только в Самаре?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
в техрегламенте о системе ЛАЭС речи не может быть, только о материалах. Кроме того, "пожарный" сертификат этой системы никто не отменял. Только что консультировался с пожарным. Я сам не люблю пенополистирольные варианты, но пока они не запрещены. Если не прав ткните меня в пункт, буду только благодарен.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
это одна из самых сильных головных болей. Мало того что стены внизу железные и марки материалов высокие, так еще дырок под вентиляцию много. По правильному там вентяляционных общих каналов должно быть как минимум два (на стояк). Один с 1-го и по средний этаж, второй со среднего и по последний. Так говорят ОВшники.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Так речь не о ППС, а о системе, которая включает еще и штукатурный фасад и много чего другого!!! Включая минвату!!!
Хотя, вспоминая ранние альбомы тех. решений от лаэс, там было ограничение по этажности при применении лаэс-п, не то 2, не то 3 этажами. Кроме того не вижу ничего страшного в системе лаэс-п, так как требования к ней довольно строгие (см. п. 4.10 альбома тех решений) |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
отделка внешней поверхности композитная штукатурка группы Г1. Утеплитель не есть отделка. Повторяюсь мне не нравится ППС, но следуя букве закона...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Sacha 63, наружный слой фасада "отделывается" покрытием из составов полимерминеральных толщиной 2,8-3,5мм имеющих группу горючести Г1. Согласен, что цепляться можно за все. И в целом, я за лаэс-м, но считаю ключевой фразой "фасадные системы не должны распространять горение".
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Ну да, ну да утеплитель это утеплитель, штукатурка это штукатурка, сетка серпянка это сетка серпянка где здесь отделка, нет здесь отделка. Я вообще в магазин заходи спрашивал мне сказали отделка не продается.
![]() Цитата:
Цитата:
Так же можно задать вопрос про долговечность покрытия из полимерных материалов, особенно нанесенных в осенне-зимний период. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
![]() Если серьезно, то госдеятели (экспертиза, пожарники и прочие) должны по-активнее работать. И двоякость ликвидировать. А то один принимает, другой запрещает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Самое интересное, что для корректной "оценки" этих участков их нужно выбросить из расчетной схемы; многие расчетчики их упорно забивают в расчет и определяют усилия в стенах с учетом влияния подоконных частей. По факту получается, что кирпичка 5 этажей может 100 лет без трещин простоять, 18-этажка трещит ещё на стадии строительства.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Я думаю надо почитать литературу, хотя бы того же Вахненко, чтобы понимать как и что делать с подоконной частью. В 18 этажке в подоконной части вылезает гораздо больше проблем чем в пятиэтажке.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Делали лет 8 назад дом переменной этажности, 14-7 этажей. Трехслойная кладка 680 мм, по расчетам первые 3 этажа сплошь армировали сеткой , армаопоясы через каждые 3 этажа, углы и простенки особенно. Но из технико экономических соображений для кирпича предел как раз в этом районе этажей 14 от силы. Для такого дома самое важное разность осадок- поэтому колотили сваи, мощный ростверк и свай было с переизбытком даже. А вобще разумно делать высотки из монолита а ограждающие конструкции хоть из чего ) Хотите чтобы выглядело как кирпичный дом (олдскульно так сказать)- нет проблем. Хотите композитый фасад, хотите сэндвич, да что угодно. И Архитектор не так ограничен при полете своей фантазии). У меня уже давно мнение что кирипич это малоэтажное строительство до 5и этажей, или когда нет квалифицированных бригад на монолит.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
В кирпичной 18-этажке даже если основанием скала будет, осадок только за счет деформации простенков набегает столько, что никакая кладка без трещин не вынесет; монолитные пояса эффект дают, но не так чтоб всё без трещин стояло. Автор темы верную мысль говорил про раскладку перекрытий в перпендикулярных направлениях - самое оптимальное, но тут надо с архами боротся ещё на стадии эскизника, чтоб планировки соответствующие были и без магазинов на нижних этажах.
Все сомнение про высокие кирпички в том, что от кирпичного здания надо период эксплуатации лет 200 ожидать, но мы конструкторы понимаем, если оно по расчетам на пределе проходит, то и 100 лет ему не простоять.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 13
|
Полностью согласен! Думаю, проектировщики просто выключают подоконные участки кладки из расчета. Но там возникают значительные горизонтальные растягивающие напряжения, возможно превышающие прочность кладки на растяжение. Но вот как просчитать их...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Кроме расчета есть еще и конструктивные требования, по хорошему в подоконных и надоконных участках кладки в перых рядах должны закладываться сетки заходящие на 1/3 пролет окна. В виду того, что подоконные пространства забутоввываются, а так же из за экономических соображений сетки эти чаще всего не ставят.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Это касательные, а не сжимающие напряжения. Просто нужно учесть в расчете и при необходимости проверить кладку по неперевязанному сечению.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 10
|
Я просто оставлю это здесь...
Offtop: Только "вчера" из института, ничего не проектировал (и сарая), но руки, как говорится, чешутся, пока только форум да книжки читаю. Вбрось больше для поднятия темы. Последний раз редактировалось Недоинженер, 26.10.2012 в 05:47. Причина: Пусть будет |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Есть там и касательные и растягивающие; и кладка не прошла (в 18 -этажке скорее так и будет), что дальше? Армировать подоконники... на какое усилие? Не факт, что это будут нижние этажи, а даже скорее верхние. Усилие от чего брать: осадки фундаментов, усадки кладки при возведении, нагружения построенного здания длительными и кратковременными нагрузками... комбинация этих воздействий, тогда какая? Простенки заармировали - у них изгибная и сдвиговая жесткости возрасли, отсюда и усилия в них опять возрасли, новый виток расчета, новый рост усилий... до "всё ОК" удастся добраться?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
На первых этажах трещит от того, что большая вертикальная нагрузка в смежном простенке; верхние этажи трещат от того, что наибольшая разность усадок соседних простенков и стен.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Что касается фундаментов, то это, как правило, монолитный свайный ленточный ростверк, который в устройстве гораздо дешевле фундаментов под сосредоточенные нагрузки для чувствительных к разности осадок каркасов. Зы Есть опыт проектирования кирпичных 16-17-18-этажных зданий. Здания построены и успешно эксплуатируются. Есть вопросы - задавайте ) |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Чревато перерасходом стали, излишним усложнением работ, связанным с укладкой сеток и разностью высоты армированного и неармированного ряда (нарастающей при частом армировании).
Вообще, вы должны знать, что есть сниповские ограничения на сетчатое армирование каменных конструкций, введенное по причине того, что превышение максимального процента армирования не ведет к дальнейшему увеличению прочности кладки. Так сойдет? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
это-то я знаю, просто думал что что-то новое есть, что не знаю...
|
|||
|
||||
Металлы Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 12
|
Мой бывший преподаватель по основаниям и фундаментам, к сожалению, уже покойный, говорил, что раньше давал студентам задачу по сопромату - какой максимальной высоты возможно построить дом из кирпича. Ответом было строение порядка 14 этажей. И его словам охотно верю. Но все же согласен с мероприятиями по армированию стен, простенков. Лишь бы проект был соблюден на стадии строительства.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Не понимаю... а в чем проблема построить 30 этажей из кирпича?
Ну возьмем, например несущий простенок шириной 1.8 м в наружной стене (окна слева-справа 2.0 м) на 1 этаже 30-ти этажного (90 метров) кирпичного дома. Пролет плит 6 м, нагрузка условно 1.0 т/м2, 31 перекрытие, грузовая площадь (1.0+1.8+1.0)*3.0=11.4 м2, нагрузка на простенок от перекрытий 11.4*31*1.0=353.4 тонны, нагрузка от с.в. ну допустим еще 150 тонн, от ветра и эксцентриситетов еще +15%. ИТОГО 579 тонн. Возьмем полнотелый кирпич марки 200 на растворе марки 100 с армированием через 3 ряда (230 мм) кладки: R=421 тс/м2 Требуемая площадь простенка 579/421=1,38 м2, требуемая толщина стены 1,38/1,8=0,77 м, принимаем 770 мм + утеплитель + облицовка. Считаем по МКЭ в нелинейной постановке, смотрим напряжения, не превышаем расчетных значений. Так в чем проблема? |
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 25
|
Коллеги, подскажите, насколько обоснованно проектировать кирпичное здание в 9 этажей из силикатного утолщённого кирпича (г. Томск) стена: 510 мм, с облицовкой вентфасадом (утеплитель 150 мм.) и воздушная прослойка 60 мм. Рассматриваю данный проект в учебных целях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
В советское время таких зданий строили полно (за исключением вентфасада). И в Петербурге, и в Томске есть. Да и сейчас строят немало (уже и с вентфасадами). Какие обоснования Вам нужны?
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А мне наоборот сказали что 510 мм. слишком малая толщина. По теплотехнике рассчитал, там всё прошло. |
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 25
|
Такое обоснование мне прислал мой дипрук:
Силикатный кирпич не рекомендуются к использованию многоэтажного жилого дома (5 и выше этажей), т.к. это не долговечный материал и не имеет в своей основе цементной вяжущей. На стр. 13 приведено, что применяется кирпич силикатного типа (рекомендую в случае чего использовать именно эту формулировку). Так как имеется керамический кирпич с силикатным покрытием. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Силикатный кирпич М250 - рядовое явление. И М300 может завод, но уже к М250 не очень раствор липнет, М300 всё больше на полированный камень похож. Из М200 напроектировал массу 10-12 этажек, и даже 16 этажку, но там с сердечниками, так как стена всего 510мм (хотя с 640 и 770 можно было бы в чистом кирпиче сделать, коллеги делали, и это близко к пределу) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Треть хрущевок по всему бывшему Союзу построена именно из силикатного кирпича. До сих пор стоят (лет по 50) и еще столько же простоят. Рядом с моим домом 5-ти этажную общагу из силикатного кирпича реконструировали в медицинский центр, обвешав вентфасадом. В 90-е годы в регионах вообще почти все из силикатного строили, до 14 этажей (хороший керамический был редкостью, с монолитом еще не умели работать). Качество и прочность силикатного кирпича в среднем выше, чем у керамического. Главный недостаток силикатного - низкая влагостойкость, поэтому из него не выкладывают цоколи близко к земле и защищают от влаги во влажной среде. Поэтому непонятно упоминание керамического кирпича с силикатным покрытием - на кой он нужен?
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 25
|
Цитата:
Не могли бы пожалуйста подсказать, где можно найти информацию именно про такие покрытия, и в чём их обоснованность (т.е почему не использовать либо керамический либо силикатный как основу)? P.S. нашёл какую то статью с не актуальным источником. https://findpatent.ru/patent/247/2479507.html ----- добавлено через ~33 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось NiksS, 18.06.2020 в 01:30. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Реально. Проектировали. Дома построены. 16 жилых этажей + подвал + тех. этаж.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Ох по разному. Наш (производимый в области) отличался серостью и овальностью. Когда начали волгоградский привозить как небо и земля.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Вот.
У нас строят 16-этажный дом из силикатного кирпича (один из последних, т.к. сейсмика сейчас в Барнауле по добровольному перечню стала 7 баллов). Стены 510 мм. И меня терзают сомнения, что когда дом построят, не стали бы кирпичи стрелять на нижних этажах. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Кто его знает. Всё зависит от пролетов, компоновки здания, сечения простенков и т.д. Может у них армирование в каждом ряду.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
У нас таких понастроено ещё в прошлом веке. Стоят. Сейчас строят в основном "монолит-кирпич" и "панельки". Видимо чисто кирпичный не особо выгоден.
Что касается сейсмики, то любой кирпич - плохо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
У нас есть заказчик, который последнее время много кирпичных домов строит. Но там не такие "коробки", как в посте #112. Продаются хорошо.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? | sashkadv | Основания и фундаменты | 20 | 29.02.2012 01:54 |