Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.

Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 09:59 #1
Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
Irina7S
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60

Посоветуйте пожалуйста пособие для расчета опорных узлов фермы молодечно. Мне нужно посчитать толщину фланца в опорном узле, сварной шов соединения этого фланца с верхним поясом и кол-во болтов.
Просмотров: 26055
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:12
#2
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Irina7S,
1) А почему открыла сразу две темы по "Молодечно"? А почему не пять или семь? Там ещё остались вопросы по маркам стали, профилям подкосов и куче всего.
2) А чем не угодил раздел "Металлические конструкции"?
3) молодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 18:54
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
толщину фланца
- по смятию на опорном столике или же конструктивно.
Цитата:
шов соединения этого фланца с верхним поясом
- на усилие равное геом. сумме опорной реакции фермы и поперечной силе в колонне (в уровне фермы).
Цитата:
кол-во болтов
- на растяжение от поперечной силы в колонне (в уровне фермы).
Цитата:
1) А почему открыла сразу две темы по "Молодечно"? А почему не пять или семь? Там ещё остались вопросы по маркам стали, профилям подкосов и куче всего.
2) А чем не угодил раздел "Металлические конструкции"?
3) мМолодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 23:01
#4
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по смятию на опорном столике или же конструктивно.
- на усилие равное геом. сумме опорной реакции фермы и поперечной силе в колонне (в уровне фермы).
- на растяжение от поперечной силы в колонне (в уровне фермы).
Спасибо
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 08:52 Усиление фланцевого соединения
#5
beregowsky


 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 20


При монтаже фермы из профилей "молодечно" в фланцевом соединении был допущен зазор около 8мм из-за неровности пластин. Вопрос: как можно усилить?
beregowsky вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 18:35
#6
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от beregowsky Посмотреть сообщение
При монтаже фермы из профилей "молодечно" в фланцевом соединении был допущен зазор около 8мм из-за неровности пластин. Вопрос: как можно усилить?
Если еще актуально, то нужен наводящий вопрос:
В опорном узле (опирание фермы на колонну) или в коньковом (стык отправочных марок фермы)?
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 22:09
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Прокладками.. По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Но там для высокопрочных болтов с натяжением, а в этих фермах крепление к колоннам болтами без натяга. Но все равно они почему-то считаются высокопрочными.. вот и в вентале меня объясменяли, когда я их обозвал "невысокопрочными".
Но ведь 10 это конечно не 8, но и не селект - я уже давно в этом сомневаюсь.. (но это еще не повод отказываться от своей позиции, принятой 20-30 лет назад!)

Последний раз редактировалось alex_bay, 22.05.2013 в 22:18.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 23:59
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Но все равно они почему-то считаются высокопрочными.. вот и в вентале меня объясменяли, когда я их обозвал "невысокопрочными".
Табл. 2, лист 1.7 серии 1.460.3-14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1401
Размер:	120.7 Кб
ID:	103871  
a3x вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 02:26
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Венталл продался финнам, можно их слушать конечно, если в вашей линии предусмотрен мастер-монтаж, если его нет, шлите нах
Относительно расчета узлов в серии, але редакция для чего серия дана, для того что бы не считать и думать а только давать ссылки на серию где все просчитано и предусмотрено! В этом смысл серийного проектирования!
Offtop: Ну если только серия не отменена!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 07:24
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций"
Может по "Рекомендациям..."?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 08:44
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Табл. 2, лист 1.7 серии 1.460.3-14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.jpg Просмотров: 26 Размер: 120.7 Кб ID: 103871
Дык я ж про "новые" по серии 1.460.3-23.98 - ..... хотя счас глянул - там тоже 5.8. Попутал.. Да ну и фиг с ними.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций"
Может по "Рекомендациям..."?
Так-точно - тоже перепутал - "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" - http://dwg.ru/dnl/1679
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 16:06
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Венталл продался финнам, можно их слушать конечно
Крайне не рекомендую, в особенности касательно расчета фланцевых соединений.
(Расхождение с "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" до 30% и вовсе не в запас прочности )
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 16:18
#13
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А "рекомендации" - панацея?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 09:24
#14
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А "рекомендации" - панацея?
Других более-менее нормативных документов не ведаю . По Катюшину уж больно "хлипкие" конструкции с завидным запасом проходят. Привык на "наихудшее" проверять...


А если не секрет: по какой методе Вы считаете фланцы?
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.05.2013 в 09:30.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 15:14
1 | #15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


По EC3-8
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:04
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


***
024 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 23:58
#17
bmp89


 
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 5


Ребят, такой вопрос можно ли по этой серии 1.460.3-23.98 применять фермы, используя беспрогонное покрытие, т.е. сразу профлист по фермам?
bmp89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 00:57
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вот именно взять и применить - нельзя.
нужен пересчет ферм. А именно - вп, т.к. он станет сжато-изгибаемым. + решение вопросов со связями по покрытию - нужна полная переработка узлов их крепления.
+ доработать конструктив - я категорически против того, чтобы вп дырявить. приварите сверху на вп лист шире пояса и в лист крепите профилист

Offtop: По требованиям нормативной документации, все элементы замкнутого сечения должны быть герметизированы. Следовательно, никакие дырки под саморезы не допустимы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 08:50
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от bmp89 Посмотреть сообщение
Ребят, такой вопрос можно ли по этой серии 1.460.3-23.98 применять фермы, используя беспрогонное покрытие, т.е. сразу профлист по фермам?
а какой вы собираетесь профлист применять для пролета 6м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 08:59
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А кто сказал, что у него 6 м?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 10:26
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А кто сказал, что у него 6 м?
а какой шаг ферм?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:25
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а я доктор?
бмп вон знает - но не говорит же
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 18:12
#23
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Посоветуйте, как можно модифицировать опорный узел фермы Молодечно, что бы вместить широкую трубу 180х180, к достаточно узкой колонне 25К2? Болты не умещаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-27_22-11-10.png
Просмотров: 736
Размер:	7.3 Кб
ID:	199663  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 18:22
1 | #24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Извечный вопрос на который я никак не нахожу внятного разумного ответа. Почему ПОЧТИ ВСЕ делают опорный фланец ферм из ГЗП толщиной 20мм, опоруню планку 40мм??? И почему ВСЕГДА 20іе болты?
По вопросу: доварить надколонник нужной ширины. При этом раз уж все равно варить приходится - опереть ферму на центр колонны приварив опорные ребра к стенке. Таки образом уберем эксцентрическое опирание фермы.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 18:28.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 18:59
2 | #25
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ха, знакомый случай. Вот как я выкрутился из такой ситуации. Только между опорным ребром и пластинами добавить ещё пластинку, по толщине равной полке двутавра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1476
Размер:	52.8 Кб
ID:	199671  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 19:28
#26
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


1. узел серийный, зачем что-то изобретать? есть ли реальный профит? подумаю над этим, спасибо!
2. От эксцентриситета избавиться было бы не плохо, но 360х125 получается...как-то не эпично ) просто подколонник наварю тогда
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 19:48
#27
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ха, знакомый случай. Вот как я выкрутился из такой ситуации. Только между опорным ребром и пластинами добавить ещё пластинку, по толщине равной полке двутавра
Задача была: как наиболее усложнить узел опирания?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
1. узел серийный, зачем что-то изобретать? есть ли реальный профит? подумаю над этим, спасибо!
2. От эксцентриситета избавиться было бы не плохо, но 360х125 получается...как-то не эпично ) просто подколонник наварю тогда
Посмотрите серию "Молодечно", как опираются стропилки на подстропилки, или как опираются стропилки на средние колонны
And_T вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 19:53
#28
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Задача была: как наиболее усложнить узел опирания?
всего-то две пластинки подварить с внутренней стороны двутавра - усложнение..? Это не усложнение, а выход из положения с минимальными потерями, т. е., оставить как есть, но с добавлением дополнительных незначительных деталей
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 20:05
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Вот как я выкрутился из такой ситуации
Offtop: Это в БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 20:13
#30
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Посмотрите серию "Молодечно", как опираются стропилки на подстропилки, или как опираются стропилки на средние колонны
но там-то две фермы уравновешивают друг друга, я не готов прицепить ферму просто за вертикальную пластинку...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 20:18
#31
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
всего-то две пластинки подварить с внутренней стороны двутавра - усложнение..? Это не усложнение, а выход из положения с минимальными потерями, т. е., оставить как есть, но с добавлением дополнительных незначительных деталей
Не совсем понятный в работе узел. Но, если даже так, то думаю, что дополнительно надо вставить прокладки с дырами по толщине полок.
А вообще стараюсь выходить из этой ситуации примерно, как Vavan Metallist.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 20:21
1 | #32
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


надколонник должен быть по сечению, примерно 1/2 колонны
PS рекомендую рассмотреть Молодечно серии 1.460.3-14 https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=1...B0%D1%82%D1%8C . Там узел опирания другой
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 20:28
#33
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
но там-то две фермы уравновешивают друг друга, я не готов прицепить ферму просто за вертикальную пластинку...

А что уравновешивает крайнюю ферму, когда она опирается сбоку на опорный столик по вашему узлу?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 21:29
#34
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение

А что уравновешивает крайнюю ферму, когда она опирается сбоку на опорный столик по вашему узлу?
Ну так опорный столик то приварен к колонне (надколоннику), который имеет некоторую жесткость в плоскости фермы. Нагрузка то на него все таки с эксцентриситетом приходит.


Что-то типа вот этого получилось...по идее можно подколонник удлинить, и вварить рёбрышко под опорным столиком до внутренней грани колонны, но суть сейчас не в том.
Мне просто не нравятся габариты этого подколонника - 125х360...или норм? )
и прогон там не разместишь, он на ферму уже уезжает получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-28_01-13-52.png
Просмотров: 961
Размер:	31.6 Кб
ID:	199675  

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.02.2018 в 21:41.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 21:58
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не совсем понимаю зачем так усложнять. Вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 882
Размер:	26.2 Кб
ID:	199677  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 22:02
#36
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


недостаток опыта во всём виной )) красиво, спасибо! )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 22:04
| 1 #37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
узел серийный, зачем что-то изобретать?
А серии эти что, Мойсею на горе Синай вместе с Заповедями прислали? Лучше их не выдумаешь? Во многих случаях для опорного ребра хватит толщины 8-10мм. Конструктивно можно взять чуть толще. Но для пролета 12м и 36м толщина 20мм - это ли вершина конструкторской мысли?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 22:17
#38
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Ну так опорный столик то приварен к колонне (надколоннику), который имеет некоторую жесткость в плоскости фермы. Нагрузка то на него все таки с эксцентриситетом приходит.


Что-то типа вот этого получилось...по идее можно подколонник удлинить, и вварить рёбрышко под опорным столиком до внутренней грани колонны, но суть сейчас не в том.
Мне просто не нравятся габариты этого подколонника - 125х360...или норм? )
и прогон там не разместишь, он на ферму уже уезжает получается

Вам еще выше советовали серию 1.460.3-14. Посмотрите. Там надколонники вам понравятся. Они повернуты относительно колонны, и роль опорного ребра играет стенка самого надколонника. И не нужно будет срезать под углом, как в примере у Вавана. Если уж так серии любите
And_T вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 22:26
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А зачем обязательно опорное ребро в центр колонны приводить? Не проще опорный столик к полке приварить? Неужели расцентровка влияет на сечение колонны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 23:04
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Написано же в самом начале: полка колонны слишком узкая, болты не влазиют
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 23:16
#41
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


да не, в расчетной схеме у меня был задан эксцентриситет, и колонны подобраны с учетом этого. просто почему бы его не убрать, если действительно наваривать подколонник.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:08
1 | 1 #42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это в БСК.
с фига ли?
ну вынес за сечение колонны человек болты и что? Нормально он всё сделал, без лишнего гемора.
давай ещё и эти узлы в БСК отправим...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 628
Размер:	149.9 Кб
ID:	199686  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:18
| 1 #43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


чем не вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 552
Размер:	80.2 Кб
ID:	199690  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:19
#44
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не совсем понятный в работе узел. Но, если даже так, то думаю, что дополнительно надо вставить прокладки с дырами по толщине полок.
Читайте внимательнее, я это написал словами
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:26
#45
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Зачем вы начинаете усложнять на порядок узлы? Там, где можно обойтись 2 деталями, не нужно пытаться впихивать невпихуемое
Для автора вопроса есть 2 серии: 1.460.3-23.98 и 1.460.3-14. Там с избытком нужных узлов
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 13:29
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Опять серии. Да башкой думать надо, а не тупо по сериях делать!
Ответьть мне на вопрос: почему в более старой серии 1.460.3-14 опорные ребра 16мм, в более поздней 1.460.3-23.98 они уже 20мм? Какое ребро принимать, например топикстартеру согласнео таквами любимых серий?
Вот узел. Зачем ОБЯЗАТЕЛЬНО делать так? Ведь можно консоль просто приварить к опорному ребру на подколннике сэкономив таким образом тонны толстого листа! Тот же узел 13 - что, обязательное наличие надколонника это не усложнение узла? Вот у топикстартера колонна уже, чем опорный фланец фермы - и все, серия не катит. Так по вашему ему надо колонну в 2 раза тяжелее делать, что только сериям соответсвовать?
Бездумное следование сериям это и есть по вашему высшая степень профессионализма проектировщика? Заказчик вам должен платить, за то, чтоб вы серии тупо перерисовывали и щеки дули, какой вы професионал и следуете заветам праотцов?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Серийные решения как правило очень продуманы, логичны и красивые. Но они далеко не универсальны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 558
Размер:	51.3 Кб
ID:	199699  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 13:51
#47
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Серийные решения как правило очень продуманы, логичны и красивые. Но они далеко не универсальны.
совершенно верно, из серий обычно берутся общие принципиальные положения проектирования. А так, раз на раз редко когда совпадает и в жизни и в серии, потому и обсуждаются здесь все эти отклонения от серий
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 14:11
#48
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Опять серии. Да башкой думать надо, а не тупо по сериях делать!
Ответьть мне на вопрос: почему в более старой серии 1.460.3-14 опорные ребра 16мм, в более поздней 1.460.3-23.98 они уже 20мм? Какое ребро принимать, например топикстартеру согласнео таквами любимых серий?
Вот узел. Зачем ОБЯЗАТЕЛЬНО делать так? Ведь можно консоль просто приварить к опорному ребру на подколннике сэкономив таким образом тонны толстого листа! Тот же узел 13 - что, обязательное наличие надколонника это не усложнение узла? Вот у топикстартера колонна уже, чем опорный фланец фермы - и все, серия не катит. Так по вашему ему надо колонну в 2 раза тяжелее делать, что только сериям соответсвовать?
Бездумное следование сериям это и есть по вашему высшая степень профессионализма проектировщика? Заказчик вам должен платить, за то, чтоб вы серии тупо перерисовывали и щеки дули, какой вы професионал и следуете заветам праотцов?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Серийные решения как правило очень продуманы, логичны и красивые. Но они далеко не универсальны.
Вы читаете через строчку Ваш вариант я предложил еще до того, как вы его изобразили. По поводу серий: никто не призывает следовать им до буквы. Но так, как у ТС пока немного опыта в этом, то он больше склонен использовать их, и это правильно. Тем более, что некоторые предложенные узлы хуже тех, что есть в этих сериях. Потом уже придет понимание, что и надколонник там не особо-то и нужен и др.
И, это, поменьше напора, тут нет Ильнура или IBZ

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
совершенно верно, из серий обычно берутся общие принципиальные положения проектирования. А так, раз на раз редко когда совпадает и в жизни и в серии, потому и обсуждаются здесь все эти отклонения от серий
Про принципы никто и не спорит. Только вот вы взяли серийный узел, и вместо того, чтобы упростить его, добавили еще деталей
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 14:29
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Потом уже придет понимание, что и надколонник там не особо-то и нужен и др.
главное чтобы понимание пришло в расчетных схемах учитывать эксцентриситеты и появляющиеся от них моменты учитывать при расчете фундаментов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 06:53
#50
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
главное чтобы понимание пришло в расчетных схемах учитывать эксцентриситеты и появляющиеся от них моменты учитывать при расчете фундаментов
Доброе утро коллеги. На какие усилия от верхнего пояса расчитывается надколонник?
Jenec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29