Как рассчитать наружный контур заземления?
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Столкнулся с такой проблемой есть двух трансформаторная ТП-10/0,4кВ 2х1600кВА в кирпичном исполнении, для него необходимо рассчитать контур заземления. Как ведется расчет, и с чего начать?
И еще один вопрос необходимо ли на крышу для защиты устанавливать молниезащиту, и нужна ли молниезащитная сетка??? Буду благодарен за любую информацию.
Просмотров: 16294
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:13
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Как ведется расчет, и с чего начать?
Прикладываю экселевскую табличку расчета
Вложения
Тип файла: rar Расчёт заземлителей в 2-х слойном грунте.rar (47.2 Кб, 1800 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:22
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


...
Nike вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:29
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


для расчета заземления лучше использовать программу Beroez
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 21:26
#5
aliot


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4


Советую разобраться с методикой расчета ЗУ по книге Дьяков В.И. "Типовые расчеты по электрооборудованию" - есть в инете в свободном доступе. Логарифм д.б. десятичный, если в формуле нет 1/(2*Пи) и есть коэффициент 0,366...
aliot вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 10:54
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вообще считать не виже смысла....рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 21:45
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить
А если много будет, что делать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 21:47
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если много будет, что делать.
радоватся, дурацкий вопрос то
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 22:15
#9
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще считать не виже смысла....рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить....
+1
Всегда так делается. Толковый подрядчик забьет штук 5, замерит сопротивление и сделает выводы - забивать уголки дальше или просто забить. Можно дописать - залить солевым раствором скважины перед засыпкой. За 5 лет в ТН по электрике понял, что все расчеты контуров дают ОЧЕНЬ далекие от реальных значений результаты.
Можно глубинные заземлители заложить, типа засверлил 10 метров - замерил, большое сопротивление - еще засверлил.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:11
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
радоватся, дурацкий вопрос
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:13
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
с такими предложенями это в маразм или юмор )))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:24
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Ни то ни другое. Это ответ на предложение

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще считать не виже смысла....рисуем штук ...
А дальше что. В суглинке и 5 электродов достаточно, а в песке и 15 мало будет. А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество. А дальше пожалуйста можно замерять и добовлять электроды
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:28
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество.
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:31
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
Если вы из своего кармана добивать будете, то пожалуйста
 
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:37
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Не в уголке проблема может быть, а в месте его размещения, какую площадь займен то или иное заземление.
И потом, почему уголок, сейчас стараются забивать трубы или прутки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:39
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Если вы из своего кармана добивать будете, то пожалуйста
кто угономит на геологии тот покупает уголок

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И потом, почему уголок, сейчас стараются забивать трубы или прутки
у нас везде уголок 50х50х5 бьют или глубинники

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
За 5 лет в ТН по электрике понял, что все расчеты контуров дают ОЧЕНЬ далекие от реальных значений результаты.
тоже самое мне сказал мой брательник )))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:27
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
у нас везде уголок 50х50х5 бьют или глубинники
Ничего другого и не видел. Уголок - рулит. Скорее всего его проще бить чем трубу, у него больше площадь соприкосновения, чем у трубы такой же массы и на складах его завались, а приварить по феншую (ПУЭ) поперечную полосу к трубе - мелкая, но проблема.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
Валериан, вышлите мне видео, как Вы будете доставать забитые уголки. С меня пиво и реклама на Ютюбе.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
Еще раз +1

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А дальше что. В суглинке и 5 электродов достаточно, а в песке и 15 мало будет. А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество. А дальше пожалуйста можно замерять и добовлять электроды
Повторяю, по факту замеренное сопротивление может отличаться не только в разы, но и в десятки раз, видел контур на 100 Ом, посчитанный по методике))) Вот представьте, у вас в смете 10 уголков (пусть трубы или двутавры на ваше усмотрение), забили 10 штук а сопротивление еще велико. А договор с подрядчиком заключен, тендер проведен. Хрен подрядчик за свои будет добивать бесплатно. Если есть возможность подрядчика нагнуть, может соли подлить в грунт, а может и не подлить. Забитие одного уголка пусть будет стоить тыщу рублей. И вот на три тыщи надо либо подписывать допник, либо по полному кругу проводить тендер, а уже дожди пошли, а уже ПНР на КТП закончены, а уже цех запускать надо, а над головой КРУ кружит и "жира" в других сметах не оказалось. А все потому, что Валериан почитал умные книжки и ошибся в меньшую сторону на три электрода. Может там суглинок не той системы оказался? Заказчик может закрыть из сметы не все забитые электроды, а по факту, вот если сметы не хватает, начинаются проблемы. А лишний "жир" в смете никогда еще технадзору не мешал.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:41
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Повторяю
Ну эт покрайней мере лучше, как Валериан предлагает, довериться расчету... нежели, как предлагает kifa, цифру брать "с потолка"... По крайней мере в этом случае есть обоснование, чтоб затем попытаться с Заказчика допник выбить.
 
 
Непрочитано 12.12.2012, 06:46
#19
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Ну эт покрайней мере лучше, как Валериан предлагает, довериться расчету... нежели, как предлагает kifa, цифру брать "с потолка"... По крайней мере в этом случае есть обоснование, чтоб затем попытаться с Заказчика допник выбить.
А я и есть Заказчик! Вигвам проектировщику, а не допник. Проектанту допник тут точно не светит. Разве что ментальные люли и лучи поноса. Деньги мизерные, а гемору с тендерами и пр. - стандартный набор. Разве что по другим сметам подрядчику перепадет взамен чего-нибудь.
Обычно вокруг подстанции делают контур на площади, которую не жалко, и там распределяют колышки. А забивают до тех пор, пока всем счастье не наступит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 07:12
#20
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Заказчик!
Ну и прекрасно )
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вигвам проектировщику, а не допник.
Проектировщик допник за это и не спрашивает, ему главное чтоб как по проекту обеспечили, к примеру, 4 Ома... А за чей счет, за ваш или подрядчика... его это не колышет )
 
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:52
#21
Konstantin+


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Обычно вокруг подстанции делают контур на площади, которую не жалко, и там распределяют колышки. А забивают до тех пор, пока всем счастье не наступит.
На количество вертикальных электродов на единицу горизонтального тоже есть нормы,.. поэтому грабли в земле из электродов делать тоже не целесообразно,. всегда считаешь и делаешь запас, при этом учитывая все коэффициенты.
Молниезащита для данного объекта зачастую не требуется, разве что она в открытом поле на бугре, или высотой более 10 м, что навряд ли.
Konstantin+ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:47
#22
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Konstantin+ Посмотреть сообщение
Молниезащита для данного объекта зачастую не требуется
Вы немножко ошибаетесь .
ПУЭ .
4.2.135. Здания ЗРУ и закрытых подстанций следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:12
#23
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Konstantin+ Посмотреть сообщение
На количество вертикальных электродов на единицу горизонтального тоже есть нормы,.. поэтому грабли в земле из электродов делать тоже не целесообразно,. всегда считаешь и делаешь запас, при этом учитывая все коэффициенты.
Молниезащита для данного объекта зачастую не требуется, разве что она в открытом поле на бугре, или высотой более 10 м, что навряд ли.
А кто говорит что надо расческу делать? Расстояния между колышками делают равным длине колышек. Забил колышек на три метра, следующий бьешь через три метра.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 14:10
#24
Konstantin+


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
ПУЭ .
4.2.135.
С этим согласен,..
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А кто говорит что надо расческу делать? Расстояния между колышками делают равным длине колышек. Забил колышек на три метра, следующий бьешь через три метра.
Правильно, но мы же должны учитывать свободную территорию, поэтому лучше всё на бумаге просчитать, прикинуть и предусмотреть,.
А так же следует учитывать что материал закупается согласно спецификации, а потом вдруг надо до забить, и снова... пока купят, пока привезут и снова бригаду на местность, это деньги и время.
Konstantin+ вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 14:51
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Konstantin+ Посмотреть сообщение
Правильно, но мы же должны учитывать свободную территорию, поэтому лучше всё на бумаге просчитать, прикинуть и предусмотреть,.
А так же следует учитывать что материал закупается согласно спецификации, а потом вдруг надо до забить, и снова... пока купят, пока привезут и снова бригаду на местность, это деньги и время.
Посчитать то можно. Только очень редко из практики расчеты оправдываются практикой. Сколько можно сделать контур по размерам в плане, столько и надо делать. Главное не увлекаться. Не выходить за грани разумного. Много сейчас тех, у кого эти грани сильно раздвинуты.
А пятидесятый уголок он в хозяйстве всегда пригодится. Штука ходовая. Ну и "жир" в смете еще никому не мешал. ТН все равно по факту работы закроет. Привезти на объект можно и по полной. А из излишка наворотить полезных на стройке конструкций. Или продать соседу подрядчику. Если объект в тайге где-нибудь за несколько тыщ км, тогда да, возможны варианты.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 01:30
#26
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


по формальности можно поиграть с цифрами.
по практике, методом эмпирической целесообразности забивать до достижения нужной цифры при замерах
teoretik24 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать наружный контур заземления?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
Выполнить измерительный контур заземления Инзиля Электроснабжение 22 05.03.2012 06:19
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10