Ищу способ демонтажа дымовой трубы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ демонтажа дымовой трубы

Ищу способ демонтажа дымовой трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2012, 09:47 #1
Ищу способ демонтажа дымовой трубы
Riko_dk
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 17

Всем доброго времени суток. Нужно демонтировать трубу D600 высотой 35 метров. Нужно что бы упала в строго отведенное место. Демонтаж по частям наверно слишком опасно будет. Других вариантов не знаю. Может кто сталкивался с таким, есть ППР или тех карта, ну или же на словах помогите. Как ее демонтировать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB120279.JPG
Просмотров: 906
Размер:	136.4 Кб
ID:	90220  

Просмотров: 38376
 
Непрочитано 12.11.2012, 11:44
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


А просто потянуть не прокатит? С двумя страховочными тросами.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 12:23
#3
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
С двумя страховочными тросами.
Причём страховочные закрепить на опорах так, чтобы они направили трубу на нужное место.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 12:56
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Исключительно резать на высоте плазменной или газовой резкой из люльки подъёмника и краном спускать части вниз.
Ещё как вариант там может сболченные секции есть ? Тогда их опускать целиком.

Вы никогда не сделаете безопасное падение или оно будет стоить дороже поэлементной разборки в несколько раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:30
#5
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Как вариант: взять краном чуть выше центра тяжести и снизу срезать. Опять же со страховкой. И трезвым крановщиком...
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:42
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Это все партизанщина, а парню документ делать придется
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:44
#7
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Наверняка краном устанавливали. Краном и демонтировать. Высота-то не очень и большая.
 
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:50
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
аверняка краном устанавливали. Краном и демонтировать. Высота-то не очень и большая.





__________________
Конечно, краном... Только Вы попробуйте ппр на демонтаж написать... Это весело. Было дело, производили подобные работы на нефтезаводе... С трудом ТБ согласовали. Там ведь реально работать опасно. Даже если есть фланцевые соединения....
Впрочем, возможен такой порядок:
Варятся наверху монтажные фланцы
Производится предварительная подрезка трубы внизу.
По подрезанным местам варятся направляющие упоры.
Строповка и натяжение..
Полная подрезака.
Обрезака вант,
....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:02
#9
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Впрочем, возможен такой порядок:
Зачем все так сложно?
От анкерных болтов гайки на нижнем фланце трубы открутить, раскосы снять, трубу поднять краном и опустить. Делов-то.
 
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:05
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Давно ржавые гайки откручивали? Так прямо в ППР и напишете? Типа открути гайки и отойди....
А открутите- посмотрите, насколько качественно оттяжки натянуты...
Плавали, знаем..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:08
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Типа открути гайки и отойди....
А кран для чего?
Кран держать все будет, пока "откручивать" хоть резаком будете. Потом оттяжки снять и все.
Все просто.
 
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:12
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Все просто.
Вот это "все просто" я Вам пооперационно и описал.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:16
#13
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Только смысл трубу подрезать?
И упоры зачем?
В какой последовательности труба ставилось, в такой же обратной последовательности и демонтаж.
Не усложняйте.
 
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:22
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Только смысл трубу подрезать?
И упоры зачем?
трубу подрезать? Чтобы упоры не установить
упоры для чего? чтобы безопасность газорезчику обеспечить
Монтажные фланцы? чтобы обеспечить несущую способностьузла строповки............
Все имеет свою причину.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:27
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Согласен.
Снимаемую секцию трубы необходимо удерживать краном за верх без натяжения.
Низ демонтируемой секции необходимо прикрепить к нижней секции нестандартным страховочным устройством, разбирающимся дистанционно.
Тогда освобождённая от болтов секция не сможет достать человека с болгаркой на подъёмнике.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:33
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Низ демонтируемой секции необходимо прикрепить к нижней секции нестандартным страховочным устройством
Меня всегда умиляют НЕСТАНДАРТНЫЕ удерживающие устройства, которые необходимо разработать, аттестовать и изготовить....
По поводу "болгарок"... Ну, нельзя ими резать напряженные конструкции....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:44
#17
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Ремонт, консервация, демонтаж дымовых труб выполняется только по проекту, выполненного специализированной организацией (проект, а не ППР).
См. правила эксплуатации дымовых труб электростанций (возможно, немного ошибся в названии Правил, нет под рукой).
Будешь валить трубу по ППР-посодют.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:50
#18
Jeriko


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Впрочем, возможен такой порядок:
Варятся наверху монтажные фланцы
Производится предварительная подрезка трубы внизу.
По подрезанным местам варятся направляющие упоры.
Строповка и натяжение..
Полная подрезака.
Обрезака вант,
схемой сего действа не поделитесь?)


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
По поводу "болгарок"... Ну, нельзя ими резать напряженные конструкции...
газовым резаком резать?
Jeriko вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 19:57
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Будешь валить трубу по ППР-посодют.
ППР- это технология производства работ.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 22:23
#20
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ППР- это технология производства работ.
Благодарю, я понимаю разницу между ППР и проектной документацией.
См. оригинал вопроса- автор ищет ППР или тех.карту, а искать надо специализированную проектную организацию.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 22:33
#21
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сам из окна видел. Во дворе краном снимали старую железную трубу высотой этажей так 6-7 (крепилась к глухой стене дома). Застропили за верхнюю четверть, приподняли, стали заваливать на бок, а труба взяла и сложилась пополам и грохнулась оземь. Все уцелели.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 22:40
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Ремонт, консервация, демонтаж дымовых труб выполняется только по проекту, выполненного специализированной организацией
Я так думаю, что эту фразу Вы просто выдумали. Никакая специализированная организация для проекта не нужна. Поищите в допусках СРО отдельный пункт....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 00:12
#23
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Riko_dk Посмотреть сообщение
Нужно что бы упала в строго отведенное место
в какое? Подземных коммуникаций под этим местом нет?
1. Либо демонтировать посекционно при помощи крана и АГП. Технологию уточнить исходя из состояния монтажных соединений. На крайний случай демолятором её порвите (правда дюже дорого будет)

2. Если валить, то сначала выполнить временное крепление в виде тросов в противоположной стороне от планируемой зоны падения, потом подрезать нижнюю часть (расчитать зону подреза и характер реза) ну и отпустить временные связи - пущай падает, родимая.

3. Демонтаж подрывом ТНТ или прочими ВВ.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 02:42
#24
Riko_dk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 17


Всем спасибо за ответы. Именно требуется составить нечто похожее на ППР, поэтапно расписать весь план действий. Коммуникаций в принципе нет, сеть нерабочего септика под асфальтом. Ну это дело второе, асфальт восстановим если что. А по секционная разборка мне кажется слишком опасна. Как собирали тоже не известно, документации нет ни какой. Файлик вложил.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
верхний труба2.dwg (103.4 Кб, 7830 просмотров)
Riko_dk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 06:43
#25
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Еще вчера хотел ответить, но не успел.
А тут уже столько ответов и советов)))
Оказывается всё так сложно.

1. Определиться - ронять или поэлементная разборка.

2. Если поэлементно краном то вам тут еще посоветуют ППРк составить в специализированной организации и экспертизу промбезопасности пройти.
Составили ППР, уверены в своих силах и надежности бригады монтажников? Работайте смело.

Автокран + вышка по ТБ "самый безопасный" способ, а точне предсказуемый демонтаж.
Нижняя секция держится на своих расчалках, средняя на своих.
Застропили, открутили (срезали) верхние крепления, и можно снимать смело.
Далее то же самое с остальными частями.
Что касается откручивать гайки или резать. То монтажники сами с этим определяться.
Главный плюс этого метода. Что кран держит элементы и никто и ничто никуда не падает.
Недостаток. Работы на высоте.

3. Метод поворота
Застропить за основание. Срезать расчалки и ...акккккуратно опускать поворотом стрелы автокрана.
Писали выше. Возможен риск полома трубы. Незря же труба состоит из секций.
Если поломается, то можно и кран завлить. Рисковано.

4. Валить целиком.
Плюсы и минусы этого способа обраты предыдущим.
Плюс это то что работы не на высоте и то что нет необходимости использовать технику - кран и вышку.
Недостаток- то что труба все таки падает.
Монтажникам этот вариант понравится больше.
Работать на высоте, крутить гайки, резать... с вышки не очень удобно. Работы на земле предпочтительней и заметьте по ТБ безопасней.

Как валить.
Самый простой это натянуть (расчалить) трубу в направлении падения "лягушками" лебедками за оба фланца (соответственно будет 4 ветви).
Как вариант только за нижний фланец (две ветви).
Можно якорить за стандартные места крепления расчалок, но тогда монтажники при работе (натяжении лягушек) попадают в опасную зону. Такой вариант нам не подходит. Лучше и безопасней конечно якоря поставить далее опасной зоны (тросы длинее).

Как закрепить тросы на трубе.
Расслабить один из тросов крепления трубы. Убедиться что труба стоит, не наклоняется и прочее. Удлинить трос с креплением "лягушки". И так проделать с другими тремя тросами.

Работа
Открутить нижние гайки. Срезать болты. Т.е. освободить низ трубы дабы не мешать ей падать. Один два болта можно оставить как подстраховка того что низ "внезапно" не уедет в не нужную сторону...при падении их просто срежет и всё.
Как вариант сделать разрез трубы у основания с обратной стороны. Но это огневые работы. Можно и без них обойтись.
Расслабляем оставшиееся две стандартные расчалки. Смотрим за поведением трубы.
Создаем натяжение на 4 ветках "лягушками". И труба падает в заданном нами направлении.


Возможно часть нюансов при работе не совсем точно описал. Техническим языком это будет звучать по другому. Но надеюсь "по простому" технология понятна.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:15
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Вообще то да. Без разрешения на строительство, проектной документации (ПОД), (а возможно в РД на нестандарт), проект производства работ и работы делать нельзя. За это потом оштрафуют.
Другой вопрос, что это долго и дорого и поэтому все выбирают штраф.

Но учтите, что часть решений принимается на стадии проектная документация в ПОД. Раз его нет, то эти ответственные решения по любому должны быть приняты в ППР (незаконно). Но трудоёмкость ППР тогда увеличится.
Требуйте за такой ППР хотя бы больше денег за большую трудоёмкость и большую ответственность. Раза в 1,5 хотя бы...
ПОД на такое дело стоил бы около 10-15 тыс. руб. в Санкт-Петербурге чистыми на руки.
ППРк уже стоил бы 50-70 тыс. руб. чистыми на руки (немного завысил наверное).
Соответственно ППРк без ПОДа 60-85 тыс. руб. чистыми на руки.
Грязными на 13% больше. По договору другой организации стоимость ППРк до 85/0,17=500 тыс. руб.
Авторы СБЦ рекомендуют считать стоимость ПОД как 20% от базовой цены СБЦ. Стоимость ППР более 3:1 от ПОДа или ПОСа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2012 в 10:20.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 13:01
#27
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Примерно, такая схема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба.jpg
Просмотров: 2194
Размер:	72.7 Кб
ID:	90297  
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:21
#28
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от TVN
Ремонт, консервация, демонтаж дымовых труб выполняется только по проекту, выполненного специализированной организацией

Я так думаю, что эту фразу Вы просто выдумали. Никакая специализированная организация для проекта не нужна. Поищите в допусках СРО отдельный пункт....

Читайте slava217 и не говорите, что Вы не читали:
Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (утв. Госгортехнадзором №56 от 3.12.2001)
4.Строительство, реконструкция, эксплуатация, консервация и ликвидация труб должны осуществляться в соответствии с проектами, выполненными с учетом требований Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", других федеральных законов, нормативных правовых актов и нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, утвержденных в установленном порядке, и настоящих Правил
Вы не хотите извиниться?

А касательно требованияй к организациям-проектировщикам, поищите сами.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:37
#29
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Вы не хотите извиниться?
За что же перед Вами извиняться? За то, что на проектные работы нужен допуск?
Или за мифические "специализированные организации"?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 22:46
#30
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
За что же перед Вами извиняться?
Вы Slava217, ни в инженерном деле, ни в правилах приличия не знаток( или знаточиха?), не извиняйтесь.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 22:49
#31
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Считайте, как Вам хочется....Просто мы на предприятии за год, я так думаю, больше дымовых труб, газоходов и прочей вертикально стоящей гадости, изготавливаем, чем некоторые за всю жизнь разрабатывали....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 09:40
#32
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А кран для чего?
Кран держать все будет, пока "откручивать" хоть резаком будете. Потом оттяжки снять и все.
Все просто.
+100500
По факту так делали демонтаж и монтаж в обратной последовательности.
Вложения
Тип файла: djvu ППРк.djvu (30.3 Кб, 1721 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:00
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


При поэлементном демонтаже кран не может удержать закреплённую секцию трубы от скачка к рабочему снимающему болты.
Если натяжение будет, то это противоречит ПБ по кранам (мертвый груз), если не будет натяжения, то секция может частично выпасть на рабочего.

Нужно нечто удерживающее секцию от смещения к рабочему срезавшему последний болт.

Ну или демонтаж поворотом на шарнире, как монтаж. Тогда нужен шарнир и его не всегда можно приделать к трубе (которая ведь ещё может быть ржавая и не из той стали и без обследования).


Работы по поэлементному демонтажу производить в безветренную погоду, демонтируемую констуркцию максимально разгрузить. Болты не будут напряжены, а если и будут то только растяжение (сжатие воспримут фланцы).
Поясните почему нельзя резать болты болгаркой ?
И как их тогда резать ?
Газовой сваркой, чтобы раскалённая сталь лилась вниз ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.11.2012 в 10:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 09:19
#34
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Примерно, такая схема.
Offtop: В указаниях по демонтажу (на чертеже) опечатка. Указан кран КС-6471, а по факту КС-45717

Почему автокран так расположили?
Что то не понятно в какую сторону трубу опускали. По чертежу получается прям на АГП??? По описаниям работ вроде нет, по чертежу да.
Или подняли краном, перместили на 2035мм и начали опускать. Тогда почему упор в сущ.фундамент не сделали? И почему именно 2035?
Опасно!!!

З.Ы. не принимайте за критику.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 10:28
#35
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Что то не понятно в какую сторону трубу опускали. По чертежу получается прям на АГП??? По описаниям работ вроде нет, по чертежу да.
В натуре опечатка - спасибо за замечание.
Трубу опускали против часовой стрелке на плане. АГП нужна только для строповки и перед началом демонтажа отваливает куда по дальше.
АГП указан из-за соображений ТБ. По факту монтажник залазил по скобам на стволе трубы.
Есть видео 150 Мб - не влазит во вложения.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 10:55
#36
Riko_dk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
В натуре опечатка - спасибо за замечание.
Трубу опускали против часовой стрелке на плане. АГП нужна только для строповки и перед началом демонтажа отваливает куда по дальше.
АГП указан из-за соображений ТБ. По факту монтажник залазил по скобам на стволе трубы.
Есть видео 150 Мб - не влазит во вложения.
Труба демонтировалась целиком, шансов на слом мало, у меня же два соединения. И по частям очень опасно монтажникам. Может видео на ютуб выложите поглядеть сие действо? Было бы отлично.
Riko_dk вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 17:42
#37
pensionegr

вертикальные стволы шахт
 
Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Riko_dk Посмотреть сообщение
Нужно демонтировать трубу D600 высотой 35 метров
Труба металлическая.

Есть дедовская технология как завалить трубу так, чтобы она упала в нужное место. Попробуйте ее использовать.

Со стороны падения трубы делается небольшой проем ( до 0,5 метра шириной и 1,0 -1,5 метра высотой). Можно сделать газорезкой.
Проем забивается "ремонтинами" - деревянными столбами (для передачи веса трубы с верхнего края проема на нижний край проема).
Потом слева и справа от проема делаются следующие проемы по 0,5 метра. Которые соответственно забиваются ремонтинами.
И так далее на больше чем половина сечения трубы. Можно подстраховать растяжками трубу от преждевременного падения.

После этого ремонтины тупо поджигаются. И за счет тяги в трубе отлично сгорают (предварительно убрать растяжки с противоположной стороны падения трубы).
__________________
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите.
pensionegr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 17:46
#38
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от pensionegr Посмотреть сообщение
Я отвечаю за то, что говорю
Представляю, как это будет описано в ППР.
Кстати, под растяжки еще и фундамент (Быки) нужно будет делать
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 18:00
#39
pensionegr

вертикальные стволы шахт
 
Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Сообщений: 36


Ну, да. Эту технологию нам рассказывал инспектор Госгортехнадзора на курсах по Правилам Безопасности. Но говорил , что сработало четко.
Если труба металлическая , то растяжки должны быть по любому.
__________________
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите.
pensionegr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 18:08
#40
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от pensionegr Посмотреть сообщение
Если труба металлическая , то растяжки должны быть по любому
Не обязательно. Есть трубы в решетке...Есть масса свободно стоящих труб.... Тепература исходящих газов в котельных понизилась
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 19:05
1 | #41
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от pensionegr Посмотреть сообщение
Есть дедовская технология как завалить трубу так, чтобы она упала в нужное место. Попробуйте ее использовать.

Со стороны падения трубы делается небольшой проем ( до 0,5 метра шириной и 1,0 -1,5 метра высотой). Можно сделать газорезкой.
Проем забивается "ремонтинами" - деревянными столбами (для передачи веса трубы с верхнего края проема на нижний край проема).
Господа, зачем писать то, чего не знаете точно.
Дерево вдоль волокон прочнее, если испытывать кубик.
А если столбы, то они и сгорят и разрушатся не одновременно.
Поэтому при таком способе отклонение труб более 60 градусов.
Как точно укладывать я показал здесь:
http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=326
Способ запатентован.
Точность укладки – несколько градусов.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 21:21
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Хожаев, вы бы написали что ли какие-нибудь правила безопасности при демонтаже труб. А люди на форуме бы их порекламировали и использовали бы.
Вам уже много лет. Ваши ученики, это, конечно, здорово, но у них опыта намного меньше.
А в СССР может быть вы уникальны, 1 специалист. Случись чего, ваши знания хотя бы по технике безопасности канут в лету, погибнет много людей.

Оставьте свои ноу-хау секретными. Просто попробовали бы сделать подобие неких ПБ на подобные работы...
Страшно было смотреть на ролики с ручной разборкой...
Государство эти ПБ напишет ещё через 100 лет, и то они будут полной фигнёй. А вам это 2 недели помучаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:20
#43
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


У меня уже было достаточно опыта, когда мои лучшие ученики начинали работать без меня и . . . или погибали или получались проблемы.
Я еще сам по трубам лазаю.
Другое дело, что работать быстро как молодой не могу.
Поэтому беру помощников, которых вовремя убираю с трубы, когда начинаю валить.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:24
#44
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Поэтому беру помощников, которых вовремя убираю с трубы, когда начинаю валить.
Слушайте! А в чем кайф? Гибель и "проблемы" учеников... Зачем Вам это брать на себя?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:36
#45
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


1. Ученики сами посчитали себя самостоятельными и отказались выполнять мои рекомендации, скрыв это от меня.
Решили рискнуть.
Теперь всю деятельность помощников держу под контролем.

2. Возникают нештатные ситуации регулярно.
Последние три демонтируемые стометровых кирпичных трубы создали проблемы. Начали трескаться в основании раньше времени.
У второй пришлось раньше времени сжигать опору. Опора сгорела, но труба осталась стоять.
Представьте ситуацию: оцеплена часть крупного завода, остановлены цеха и . . .
Через 15 минут я ее завалил, приняв нестандартное решение.
Еще промедлил бы 15 минут, и пришлось бы с риском для жизни устанавливать новые деревянные опоры.
Но это не все.
Как поддалбливать такую трубу, если она норовит под себя сесть?
Вот фото:
Желтый ствол трубы вошел в зеленый цоколь.

Ссылку вставить не получается. Смотрите на форуме sppas.ru/forum Главная/ "Демонтаж труб"
мое сообщение от 10.10.2012, 22:13

Труба могла завалиться в любую сторону.
И куда бежать?
Рядом трубопровод с аммиаком.
Далеко не убежишь.
Или задохнешься, или посадят.
А я там 3 трубы такие завалил.
И все легли в цель.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:41
#46
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
И все легли в цель.
Никогда не валил каменных труб. Больше занимался ремонтом стальных... Ставил гасители колебаний ....
работа на аварийной трубе достаточно занимательна.... Адреналин....
Но мы всегда старались работать без риска.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:44
#47
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Я знаю старых альпинистов, я знал безстрашных альпинистов.
Но я не знаю старых безстрашных альпинистов.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:49
#48
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Но я не знаю старых безстрашных альпинистов
Я завязал с альпинизмом (именно с альпинизмом как спортом) сразу после службы в армии.
Но перилла навесить могу, и пользоваться ими приходится постоянно.
Промальп, как образ жизни и заработка не понимаю... Не оправдан этот риск.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 22:54
#49
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Вам повезло больше, чем мне.
Потому сейчас сделал легкое устройство, управляющее гидромолотом.
Без экскаватора можно долбить в стесненных условиях.
Это позволит значительно уменьшить риск на трубах.
Сейчас ищу покупателей на опытный образец.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 23:00
#50
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Потому сейчас сделал легкое устройство, управляющее гидромолотом.
А почему Вы не используете сверление? Это безопаснее.
Мы, кстати, лет 10 назад рассматривали возможность валить каменные трубы гидродомкратами, а в качестве направляющих- два натянутых троса. По расчетам все проходило.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 23:13
#51
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Я давно отказался от гидроклиньев, хотя у меня лучшие в мире клинья.
По заказу делал один изобретатель отечественных клиньев.
И от пилы отказался.
Лучше гидромолота пока ничего нет.
Можно ж/б трубу в крошку искрошить.
Просто надо наработать способы крепления в разных ситуациях - чем и занимаюсь.
А вот фундаменты и прочее на земле можно крошить нашей установкой без экскаватора.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 23:17
#52
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Я давно отказался от гидроклиньев, хотя у меня лучшие в мире клинья.
Я и не предлагал использовать клинья. Это крайне невыгодно. У них слишком мальнький ход.
Мы планировали использовать обычные гидроцилиндры.
Прорезать, именно прорезать окна и ставаить ГЦ в обоймах
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 23:56
#53
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Гидроклином (если это ж/б) даже под домкрат выбить быстрее.
Просто сверлить надо пневматическим перфом с коронкой Ф41мм.
Клин колет бетон и рвет арматуру <11мм.
Но гидромолот . . . как объяснить.
Посмотрите на видео, как пика диаметром 70мм входит в густо армированный бетон (60МПа) за 5 сек на 150мм.
И при этом успевает расплющить и порвать попавшуюся арматуру Ф15мм.
http://video.mail.ru/list/sppas/_myvideo/12.html
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 08:05
#54
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,478


А к взрывам труб как относитесь?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:09
#55
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Отношусь к взрывам отрицательно. Опыт.
Что такое взрыв?
Это ускоренный способ разрушения в месте подрубки.
То, что ускоренный и есть плохо.
После взрыва ничего не изменишь.
См. на форуме видео про взрыв трубы:- «ЭХ! Промахнулись!»
http://video.mail.ru/list/sppas/
Поэтому мы предварительно наклоняем трубу в сектор валки.
Способ дает самую высокую точность Укладываем в сектор 6 градусов. Но лучше иметь небольшой запас.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 21:10
#56
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Коллеги, ночью ее просто завалите, чтобы никто не видел. Больше разговоров.
Берем фал, длиной в 2 высоты трубы и крепим к бульдозеру массой 10 тонн.
Режем ванты с той стороны, куда труба не должна упасть.
Удаляем анкеровку трубы у основания.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 22:55
#57
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Это Вы суду будете рассказывать про свою партизанщину.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 05:06
#58
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Это Вы суду будете рассказывать про свою партизанщину.
А суд тут каким боком? Вы переигрываете.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:35
#59
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


А где гарантия:
- что труба упадет точно?
-что трос не порвется?
-что плиту держат только анкера?
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:39
#60
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
А суд тут каким боком? Вы переигрываете.
А при том, то труба может пойти не точно за трактором, а немного в сторону...Сосем немного.
Причина?
А Вы подумайте(посчитайте) с какой скоростью ДОЛЖЕН двигаться трактор, чтобы держать фал в натяге.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:01
#61
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Молодец, Слава
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы подумайте(посчитайте) с какой скоростью ДОЛЖЕН двигаться трактор, чтобы держать фал в натяге.
1. Было на Ю-Тубе видео и я ссылку давал, но исчезло.
Там дымовую трубу, расположенную в несущем каркасе башни из трех ног (высота метров 150-180) валили тросом.
Как только взорвали одну ногу в основании и верхушка трубы сдвинулась, трос ослаб и труба начала валиться в сторону.
Отклонение более 30 градусов.
Посмотрите на ю-тубе, как падает труба и какая скорость верхушки.
Наберите в поисковике «Сафоново валка трубы 156м»
Какой бульдозер успеет натягивать трос?

2. Падающее дерево бьет комлем назад так, что убивает лесоруба - нарушителя ТБ.
Но лесоруб может отойти в сторону.
А вот куда «отойдет» здание котельной?

В результате посадят владельца трубы.
Потому, что согласно ФЗ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» дымовая труба является опасным объектом.
Поэтому надо делать так:
1. Делаете проект валки трубы.
2. Делаете экспертизу ПБ проекта.
3. Валите или разбираете частями трубу, согласно проекта.
Если случилось ЧП – отвечает нарушитель.
Или тот, кто работал не по проекту, или проектировщик и эксперт.
Прокурор разберется, т.к. виновник есть всегда.

Поэтому, чтобы не будить лихо, пока оно тихо, трубу надо валить так:
Трубу надо предварительно наклонить так, чтобы она была в одной плоскости с генеральной линией падения. Затем наклон надо увеличивать, контролируя все по теодолиту.
Далее, увеличивать наклон динамическим способом, обеспечивая постоянный натяг.
При этом основание трубы должно быть закреплено так, чтобы труба не сыграла комлем назад.

Именно поэтому небольшие трубы демонтируют с помощью автомобильного крана.
Дорого, но надежно.
Более подробно можно посмотреть на сайте sppas в форуме в теме Главная-> демонтаж труб

Последний раз редактировалось Хожаев, 05.04.2013 в 10:34.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:26
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Скоростную лебёдку то придумать не проблема.
Судя по постам Хожаева проблема в конструкции и дефектах старых труб. Нет гарантии их работы как единого целого между фундаментом и тросом трактора.

Хожаев использует не оптимальную технологию вообще в идеале. У него много ручного труда и т. п. Может быть он не очень разобрался с направленными взрывами (как и, думаю, все мы). Может быть направленные взрывы и правда в идеале оптимальней.
Но Хожаев в тех условиях, в которых ему приходится работать, создал уникальные оптимальные технологии для России. При этом он - один из 3-5 ведущих специалистов страны.
Можно наплевать на его мнение (и стаж 30-40 лет) и разработать с нуля технологию использования НЛО для демонтажа. Использовать направленные взрывы и т. п. Но это же глупо, да ?

Можно освоить технологии всех эти 3-5 специалистов и сделать маленький шаг вперёд. Например разработать скоростную лебёдку и немного изменить технологию.
Но для этого надо оторвать заднее место от уютного кресла, стать промышленным альпинистом, демонтировать 3-5 труб, сломать себе пару рук и ног...
Признайтесь, кто это будет делать ?
Каждый хочет стать альпинистом, но, уверен, никто не хочет жить полгода до следующего договора на хлебе и воде и погибнуть под кирпичами...
Не знаю как вам, а мне перенимать его знания кажется интересным, но не крайне важным. Времена изменятся, придут какие-нибудь дирижабли и его технологии канут в лету.
Небольшую часть знаний он выложил на своём форуме по ссылке. Почитайте - очень интересно.
Все знания, он всё равно никому не передаст, кроме ближайших 2-3 учеников.

Оптимальным, мне кажется, при проектировании сейчас просто делать "минитендер" между этими 3-5 специалистами, вытягивать из них рекламные предложения с описанием технологий строительства, опасных зон и т.п., выбирать кого-нибудь и буквально делать частично ПОС или ПОД с ним. И с ППР также (хотя они его вроде бы сами делают).
Взамен можно оставить где-нибудь надпись рекомендуется контора "Рога и копыта" мистера Х.
То есть остаётся только верить их опыту, от себя ничего особо не придумывая.
Потому, что подрядчиками всё равно будут промальпинисты, возможно те же, что помогали с проектированием.

Хожаев
Цитата:
Падающее дерево бьет комлем назад
Если это правда, то источник этого - скорее всего горизонтальное перемещение ствола дерева.
Варьируя скорость перемещения-валки... Если быстро сорвать вниз верхнюю половину трубы, то нижняя не успеет воспринять реакцию опоры.
Интересно.
Можно придумать лебёдку, которая будет быстро сдёргивать трубу/часть трубы с основания и тем уменьшать реакцию на это основание.
Тогда лебёдка будет определять опасную зону и зону развала. Будет так же микроточность, что и сейчас у вас...
Ладно, шучу, мне тоже интересно сунуть нос не в своё дело.


Не, скорее всего причина - момент силы во время разрушения в самой труб из-за поворота нижней части трубы вслед за тросом и верхней частью. Потом соединение частей труб "лопается" и нижнюю часть откидывает назад из-за упругости и набранной энергии изгиба.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2013 в 10:37.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:30
#63
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Судя по постам Хожаева проблема в конструкции и дефектах старых труб
Извините, но судя по Вашим постам, Вы фантазер.
Можно придумывать десятки схем, но вот только ОДНОЙ высокоскоростной лебедкой Вы не обойдетесь. Нужно как минимум две, работающие синхронно.
Нужно обеспечить места для их установки (что не всегда возможно).
Нужно моного чего.
А самое главное- нужно взять на СЕБЯ ответственность.
Сделать (заказать) ППР. И САМОСТОЯТЕЛЬНО его УТВЕРДИТЬ.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:38
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Не так плохо быть фантазёром, как вы думаете.

И я про то же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:57
#65
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
А где гарантия:
- что труба упадет точно?
-что трос не порвется?
-что плиту держат только анкера?
Согласен, что без инженерной подготовки никуда.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 11:07
#66
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Господа, мне очень нравятся думающие люди. Такие как вы.
Но разные точки зрения не повод для конфликта.
Перескажу здесь историю (которую уже где то описывал).
Сначала про травму от 28.08.2012.
Мне в 68 больнице Москвы сказали, что у меня только 3 ребра сломаны, и выписали меня через 3 дня.
В пятницу.
Представьте, как я смогу доехать до Калуги сам? Да еще в пробках?
Взял шприцы, обезболивающее и поехал на своей машине.
В сентябре 2012г. я валил 2 стометровые трубы в Днепродзержинске.
(После валки томография показала, «всего» 17 переломов ребер и отростков позвонков. И это мелочи, по сравнению со смещениями и трещиной позвонков).
Мне дали двух подсобников, и трактор с гидромолотом.
Я только руководил, т.к. даже наклоняться было больно.

После того, как успешно положили первую трубу (ушло дней 10), мои подмастерья мне гордо заявили, что они наполовину – профи.
Запомните этот момент.

Я подвел «полупрофи» ко второй трубе и показал на еле заметные вертикальные трещины на задней части трубы, на которые никто не обратил внимание.
-Что это значит? - спросили они. И видно было, что они поняли то, что есть скрытая опасность, о которой они даже не подозревали.
-А это значит, что когда мы начнем долбить сквозной штроб с той стороны, трещины начнут расходится с этой и цоколь раскроется, как тюльпан.
Они даже не заметили, что удачно упавшая, точно в цель, предыдущая труба вошла в цоколь.

Вот как несущий ствол трубы (желтый) вошел в цоколь (зеленый) до того, как труба начала крениться в заданном направлении.

(НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ ФОТО.
Или подскажите, как вставить, или ищите на форуме sppas от 10.10.2012, 22:13 . Ключевая фраза «Вот как несущий ствол трубы (желтый)» в поисковике в кавычках даст вам единственный ответ)

- А куда бежать? – спросили они.
- А сзади газопровод с аммиаком, так что без кислородного изолированного противогаза далеко не убежишь.
- А если найти противогаз?
-Кода первую трубу валили, у оцепления из МЧС противогазы были. Чтобы нас живыми в суд доставить.

Пока трактор долбил, я стоял с противоположной стороны трубы ( а сверху, со ста метров, периодически прилетали кирпичи) и смотрел, как расширяются трещины и как натягиваются бандажи.
Рассчитать все невозможно, т.к. нужно знать прочность по всему сечению. Именно поэтому и заряд для взрыва рассчитать точно невозможно.

И вот когда мне стало ОЧЕНЬ СТРАШНО, я остановил и отогнал в сторону экскаватор!
Поджег деревянные опоры, уложенные в штроб и все ждали падения трубы.
Разрешили всем снимать на видео, поэтому народу было много.
Опоры сгорели, но труба осталась стоять на месте.
Почему?
Надо было продолбить чуть больше. Может сделать еще несколько ударов гидромолотом.
А может продолбить хотя бы метр.
Но если бы мы продолбили чуть больше и труба начала бы входить в цоколь, трудно было бы, стоя под трубой, сразу понять, куда начала падать труба и КУДА БЕЖАТЬ.
То, что авария была бы 100- сомнений не было.
Потому немного не додолбили.

Как сказал мне после зам. директора завода:-«Да, прибавил ты седины на моей голове!».
Народ, находясь за пределами оцепления, дружно давал советы, что делать.
Смысл советов был таков: - «Надо заново вложить опоры, и продолжать долбить дальше, удлиняя сквозной штроб».
Экскаваторщик Петр четко дал ответ: – я к трубе не то, что на экскаваторе, я даже пешком не подойду.
И он был прав.
Пошел к трубе я.
Я не буду описывать технологию, основанную на микровзрывах.
Но через 15 минут труба начала падать.

Больше мои подсобники не говорили, что они профи.
Резюме:
Каждая труба выкидывает свои «фокусы».
В Днепродзержинске в 2011-212г.г. я положил 3 одинаковые стометровые трубы.
И все трубы укладывал по разному, т.к. все три трубы имели разный характер разрушений.

Проблема приказа №87 о том, как надо делать проект АБСОЛЮТНО не подходит к дымовым трубам, т.к. изменения в проект вношу я лично, принимая решения иногда за доли секунд.
А ведь еще положено согласовывать изменения в проекте.
Лучшее, в чем могут помочь правила проектирования, это отсеять «ПОЛУПРОФИ» от руководства демонтажем.

Последний раз редактировалось Хожаев, 05.04.2013 в 11:52.
Хожаев вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 11:15
#67
Хожаев


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 44


Есть еще обсуждение темы демонтажа труб на данном форуме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...12#post1074712
Хожаев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ демонтажа дымовой трубы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. Dani Металлические конструкции 1 10.03.2013 22:26
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы Алёшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2012 18:45
ищу способ оптимизировать черчение в автокаде. разделы водоснабжение и отопление Святослав Флорентинович AutoCAD 3 09.08.2012 09:40
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2011 15:41
Ищу способ монтажа дымовой трубы. алвик Технология и организация строительства 42 02.03.2009 22:09