Какие отверстия под болты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия под болты?

Какие отверстия под болты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 07:52 #1
Какие отверстия под болты?
kentonella
 
КМД
 
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488

Подскажите каким нормативом руководствоваться для выбора диаметра отверстия. В книгах есть про кл. точн. АВС (+0.3, +1, +3) и про их назначение, а документа не найду.

ПС. Дело в чем: Есть масса отверстий 23 мм. и знакопеременные нагрузки (7-9 тс). А вот ставить болты М22 вместо М20 очень неохота. Болты рабочие срезные без регулируемого натяжения, без сварки в узле. М20 хочу! Получится ли?
Просмотров: 63815
 
Непрочитано 27.11.2012, 08:36
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А в чем проблема? Прочности у М20 хватает?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 08:43
#3
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Посмотри табл. 52 Пособия к стальному СНиПу
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 09:26
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
ПС. Дело в чем: Есть масса отверстий 23 мм. и знакопеременные нагрузки (7-9 тс). А вот ставить болты М22 вместо М20 очень неохота. Болты рабочие срезные без регулируемого натяжения, без сварки в узле. М20 хочу! Получится ли?
направо и налево все фигарят +3 мм под рабочие болты.
Многие изготовители начинают визжать, когда им +1/+2 ставишь... Им, видите ли, сверлить/давить их нечем.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 09:45
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вот какие отверстия в РК:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП РК 504182002.JPG
Просмотров: 35758
Размер:	94.5 Кб
ID:	91291  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 10:08
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Допуск в России под строительные болты - 3мм, И под черные, и под высокопрочные.
Соответственно сверла у большинства производителей тоже только под такой допуск.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 10:36
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Допуск в России под строительные болты - 3мм, И под черные, и под высокопрочные.
Соответственно сверла у большинства производителей тоже только под такой допуск.
Допуск - это другое, интервал между отклонениями.
Отклонение - это отклонение +\- от номинала.
Отверстие ф23 (под М20) - это номинал.
И вроде где-то видел в советских нормах ф28 под в/п М24 во фланцевых соединениях.
Сверла бывают любых диаметров. И потом, многие сверлят большие отверстия не сверлом, а фрезой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:01
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вроде где-то видел в советских нормах ф28 под в/п М24 во фланцевых соединениях.
В серии 2.440-2 вып.1, например (хоть и не норматив)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сверла бывают любых диаметров. И потом, многие сверлят большие отверстия не сверлом, а фрезой.
Бывают.
Где-то.
Где-то и гнутик прямоугольный 180х60х4,5 есть (в ГОСТе, по крайней мере).
А вот у них - нету ничерта, чтоб сделать отверстия 21-22. 23 и никакого волюнтаризма..

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.11.2012 в 11:07.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:01
#9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Если
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Есть масса отверстий
и это Москва или область
звоните, приеду/просверлю/закручу/законтрю.
Допуски ГОСТ обязуюсь не спрашивать. Расстановку отверстий - по почте (желательно в dwg, но и ПДФ сойдёт). Работаю дешевле таджиков. Зенковать отверстия - чуть дороже выйдет. Инструмент мой, транспорт мой. Леса мои. Работаю тихо. Вы меня там вообще не заметите.
(В нашей конторе под Новый Год денег перестали платить, а увольняться неохота пока).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:10
#10
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отверстия-1.jpg
Просмотров: 2190
Размер:	49.3 Кб
ID:	91296  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отверстия.jpg
Просмотров: 3043
Размер:	282.8 Кб
ID:	91297  
024 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:23
#11
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Допускаемые напряжения
Анурьев т1 стр 61 - 67
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0062.jpg
Просмотров: 3332
Размер:	555.6 Кб
ID:	91299  
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 11:32
#12
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Самара это ()это Москва или область()

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Прочности у М20 хватает?
Вполне. Они 8.8
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
изготовители начинают визжать, когда им +1/+2 ставишь...
Изготовитель не несет ответственности
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Допуск в России под строительные болты - 3мм, И под черные, и под высокопрочные.
Верно! Под черные и высокопрочные! А мне рабочие надо. Класс точности В, воспринимающие знакопеременные. Вообще то лит-ра в таких случаях рекомендует применять фрикционные содинения и "не рекомендует" ставить срезные болты в отверстия +1. Но +3 не допускается совсем! (ЦНИИ Мельникова) Но не могу же я на Мельникова ссылаться. Надо ГОСТ, СНиП и т.п.

А вообще это дожны были определять в КМ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 1518
Размер:	273.2 Кб
ID:	91300  

Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 11:51.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:52
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Класс точности В, воспринимающие знакопеременные. Вообще то лит-ра в таких случаях рекомендует применять фрикционные содинения и "не рекомендует" ставить срезные болты в отверстия +1. Но +3 не допускается совсем! (ЦНИИ Мельникова) Но не могу же я на Мельникова ссылаться. Надо ГОСТ, СНиП и т.п.
Есть "Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций". Годятся?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:04
#14
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
"Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций".
Пробросьте, если не сложно. Но по-моему это и есть ЦНИИ Мельникова.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:06
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1316235928
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:13
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


да, да! Смотрите табл. 8. Что делать?
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:14
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Делать как указано в КМ. Можно написать письмо разработчикам КМ со своими соображениями.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:19
#18
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


КМ молчит как рыба.
"Материалы конструкций и соединений: Для соединений, передающих усилия указанные в табл. ведомости элементов, применять болты кл. пр. 8.8"
"Указания по приемке и монтажу: Монтажные соединения на болтах кл. точн В и С и сварке". В узлах (их кот наплакал) пусто. Монтаж швов нет.
Вчера метизы затребовали. С понедельника монаж. К НГ обязаны закончить. Время нет. Они в Питере.

Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 12:24.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:20
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


То есть ответственность за замену болтов Вы готовы взять на себя?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:28
#20
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Не готов. Но отвертия уже имеются. Надо принять решение и чертить дальше. КМД на 60% готов.
Склоняюсь ставить М20 в Ф23. Раз не оговорили - их проблемы за сдвиги в узлах.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:36
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Многое зависит от узла и работы болтов в нем. А вообще Ваше дело малое (как разработчика КМД): смотрите диаметр болтов (или отверстий) и подбираете болты класса точности B обеспечивая условие dотв=dб+3мм. Вопросами о применимости в данной конструкции того или иного типа соединения должен заниматься разработчик КМ.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:42
#22
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Вот спасибо на добром слове! Заморочился потому как уровень ответственности сооружений I (повышенный).
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:02
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Так.
А что вообще указано в км-е?
Диаметр болтов - есть, наверное?
Диаметр отверстий оговаривают?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:04
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


см. общие указания и/или примечания на листе...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:46
#25
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
их проблемы за сдвиги в узлах.
Хорошо если вообще болты поставить смогут. Боюсь что половина не совпадет, если конечно не массовое отлаженное производство.
cheshiki1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 14:04
#26
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Диаметр отверстий оговаривают?
Више писал общие данные. Болты М20 и М16 в узлах. Отверстия никак не оговорены.

Цитата:
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
отлаженное производство
Отлаженое.

Под головку болта и гайку ставить шайбу в обязательном порядке при подсчете длинны болта? А то уже нет М20х70. Просят заменить на М20х65 (Тьфу! наоборот. Запарился уже. Надо спать идтить)

Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 14:58.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 14:15
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


под головку не обязательно в большинстве случаев (СНиП II-23-81*, п. 12.8)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 14:56
#28
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Изготовление и монтаж

СТО 0051-2006

5.4.7 Каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами (одна ставится под головку болта, другая - под гайку). Высокопрочные болты с увеличенным размером головки под ключ, при разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 4 мм, допускается устанавливать с одной шайбой под вращаемым элементом (гайкой или головкой болта).

5.4.8 В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 15:31
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Распоряжение правительства 1047-р
"
П Е Р Е Ч Е Н Ь

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

20. СНиП II - 23 - 81* "Стальные конструкции". "

п.12.8 данного СНиПа

12.18*. Под гайки болтов следует устанавливать круглые шайбы по ГОСТ 11371-78*, под гайки и головки высокопрочных болтов следует устанавливать шайбы по ГОСТ 22355-77*. Для высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77* с увеличенными размерами головок и гаек и при разности номинальных диаметров отверстия и болта, не превышающей 3 мм, а в конструкциях, изготовленных из стали с временным сопротивлением не ниже 440 МПа (4500 кгс/см2), не превышающей 4 мм, допускается установка одной шайбы под гайку."

============================================================================================

СТО 0051-2006, СТО 02494680-0051-2006, СТО 01408401-0051-20061 Болтовые соединения. Изготовление и монтаж

Документы по стандартизации
Конструкции металлические

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

ОАО НИПИ «Промстальконструкция»

стандарт организации

Вывод: если вы работаете в ЦНИПСК или ПСК - то обязательно ставить.
В других конторах - не обязательно (общероссийский СНиП не заставляет этого делать)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 15:36
#30
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
ГОСТ 22353-77
Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры

C 01.01.2008 не действует.
C 01.01.1979 по 01.01.2008 действовал.

Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 309 от 07.02.1977
Дата окончания действия документа: 01.01.2008

Комментарий: Прекращено применение на территории РФ . Действует ГОСТ Р 52644-2006
___
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 15:40
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да и фиг с ним, с ГОСТом на высокопрочные болты.

На кол-во шайб в соединении болтов без контролируемого натяжения он не влияет никак.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 17:30
#32
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами (одна ставится под головку болта, другая - под гайку). В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб.

Высокопрочные - не мой случай.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 10:19
1 | #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


кентонелла, специально выдерну нужное, отбросив высокопрочные.

12.18*. Под гайки болтов следует устанавливать круглые шайбы по ГОСТ 11371-78*.

Больше СНиП ничего не заставляет ставить.

Т.е., вы можете поставить шайбу под головку болта - а можете и не ставить. НА ваше усмотрение.

СТО, вами приведенный, распространяется только на те организации, для которых он и разработан. Они в нем перечислены (ВВедение, абзац 1)

Вся остальная страна ему (СТО этому) неподвластна. И даже пользоваться им может только при выполнении условий, изложенных во втором абзаце введения этого СТО.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2012 в 10:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 05:03
#34
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Вона че! Дошло. Благодарю за терпение. Ну, с ПромСтальКонструкцией я знаком - нет оснований им не доверять. Под болт шайбу - хуже не будет? А для тонких пакетов две со стороны гайки. Пойдет?
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 05:54
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Вона че! Дошло. Благодарю за терпение. Ну, с ПромСтальКонструкцией я знаком - нет оснований им не доверять. Под болт шайбу - хуже не будет? А для тонких пакетов две со стороны гайки. Пойдет?
Пойдет. Добор толщины пакета шайбами для удовлетворения требований по расположению начала резьбы в пакете допусакется (т.к. болты имеют стандартизированный ряд длин, в т.ч. длин резьб), но не более двух.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 11:52
#36
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Кентонелла. Вопрос то элементарный для КМДшника. Помнится Вы в теме по КМД дерзили будь здоров.
Убеждаюсь в очередной раз, что чем громче крик по уровню оплат тем ниже квалификация.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.10.2013 в 12:01.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 20:33
#37
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот какие отверстия в РК:
подскажите в каких нормах РК это прописан ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 20:09
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
подскажите в каких нормах РК это прописан ?
Не помню. СНиП Республики Казахстан. "Изгтовление" наверно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:43
#39
artik_kxc


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 1


СП 16.13330, примечания к табл. 40:

1 Диаметр отверстий следует принимать: для болтов класса точности A d=db; для болтов класса точности В в конструкциях опор ВЛ, ОРУ и КС d=db+1, в остальных случаях d=db + (1; 2 или 3 мм), где db - диаметр болта.
artik_kxc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия под болты?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Нормы на оформление чертежей (отверстия) NEDIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.09.2009 17:38
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55