задача стены подвала в ЛИРе
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403
|
||
Просмотров: 23115
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
есть еще 3ий вариант: отрезать стены от подколонника (сделать что-то типа ДШ) тогда и фундаментам легче будет и арматура горизонтальная в стене конструктивная...
а по Вашей схеме? может все ж и по Z совместное перемещение зажать следует?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
я думал об этом, вот и спрашиваю, как грамотней задать. друзья, кто что скажет по этому поводу?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
если не свяжется арматурой - ДШ (трещина) образуется самостоятельно. ИХМО - лучше заложить ее ("трещину") в проект изначально...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Иначе вы исключите кручение, а так же изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
но в таком случае у меня в расчете будет увеличенная жесткость сечения. то есть 900мм стержня и 300мм стенки.
как так? я объединение перемещений задаю группами по 3 узла.объединяю все перемещения. почему потеряю кручение и изгиб?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Про толщину стены - нецелесообразно гнать ее одной толщиной с "пола до потолка". Лично я принимаю в таких случаях решения с. 3.002.1-2, пример: на консольную стенку 6.0м высотой (стенки бункеров) выходило 22А400 с шагом 200, при толщине от 600 до 200мм - не могли бы Вы пояснить (? ИХМО - вроде не должны исключаться?)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
ну, и вопрос в №7 остается присоединяюсь
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
(про ростверк/сваи не забудьте - свая на момент/поперечную силу - ваше слабое место)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
слабое, согласен
учту всё, что успели посоветовать. но вопрос был изначально в другом - определение доп. нагрузок на подколонник/фундамент! доп нагрузок от грунта. и как это задать в лире! друзья, переключимся на лиру?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
SergeyKonstr, при всем моем уважении и благодарности в помощи по другим вопросам, что я задавал, вы не отвечаете как сделать правильнее. Цитата:
а вы только "рубите с плеча" и говорите, что "все не правильно" Offtop: ну, не буквально, конечно, но все же. негласно критикуете если не хотите разжевать Offtop: а я и не прошу то подскажите, где можно почитать. литературы и форумов много. работа тоже есть. так что даже при всем моем желании прочитывать десятки книг в поисках пары абзацев полезной информации просто нет возможности. потому и обращаюсь к знающим людям, кто пнет в верном направлении
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Не видя свайного поля, разреза подвала, плана ростверка, упоров (если есть) и т.п., увы, не могу ничего подсказать.
А о чём-то говорить, если подход к системе распределения нагрузок на сваи, на ф-т и т.п. неверен. Жесткости разные по длине подпор. стены, от них зависит степень нагрузки на тот или иной участок стены. Нагрузка от НС несимметричная по отношению к "подколоннику", а вы объединяете линейные перемещения, заставляя крайние узлы "подколонника" перемещаться под одну величину. Это не верно. Цитата:
Если в отношении меня - то только в личных беседах и только зная какие свайные фундаменты. |
|||
![]() |
|
|||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
часть плана свайного поля стена подвала, соответственно, по двум крайним вертикальным осям (слева сваи просто не отрисованы еще)
план ростверка разрез 5-5 разрез 1-1, 6-6. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. кстати, если мои варианты в корне не правильны, то почему картинки этих вариантов похожи? или они все ложны, поэтому одинаково ложно выглядят?)
__________________
хочу всё знать понимать |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
ИХМО: SergeyKonstr имел ввиду. что нагрузку на свайный ф-т надо определять С УЧЕТОМ работы этого самого фундамента, т.к. ввиду перерасперделений усилий (ну не создадут сваи жесткой заделки) эти самые усилия во многом изменятся.
Ваш выход - замоделировать эти самые свайные фундаменты. Как - второй вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Симметричная нагрузка, внизу защемление.
Цитата:
По высоте не причем. Жесткость свай на каждом участке плана в горизонтальном направлении и по крену фундамента различны (распорок внизу не увидел), наргрузка в зависимости от жесткости свайного ф-та будут различны, распределение горизонтальной нагрузки существует - нельзя объединять перемещения узлов, неверную картинку распределения получите. СНиП (СП) по сайным ф-там, по которым можно определить жесткость свайных фундаментов, дабы внести эту жесткость в расчетную схему и тем самым получить распределение гор. усилий, где больше жесткость, туда и больше нагрузка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А вот и пояснение:
Цитата:
Поэтому делайте тоже самое с узлами, но не при помощи объединения перемещений, а через АЖТ. Центральный узел - узел подколонника. P.S. вашу схему открыть не смог (версия Лиры дома старая стоит), но судя из вышеизлженного понял, что у вас данная стена рассчитана без учета фундамента (свай и ростверка). Если задавать упруго-податливые опоры (конечной жесткости во всех направлениях, особенно в горизонтальном), то картина распределения усилий в надфундаментной конструкции будет сильно отличаться от абсолютно жесткого закрепения данной стены. А если жесткости этих податливых опор (свай) будут иметь ещё и различную жесткость (вследствии неоднородности основания жесткость будет различна), то картина усилий в вашей стенке может вообще сильно отличаться от идеально защемленной стены. Не так давно видел, как SergeyKonstr, ещё (в который раз) продублировал даже ссылку на пункт СНиПа (приложения) по свайным фундаментам, как посчитать жесткость этой самой сваи на горизонтальную нагрузку (на вертикальную, см. далее в том же СНиПе). Ничего сложного там нет. Всего одна формула для коэффициента постели и ещё одна для определения условной ширины сваи. Все в ваших руках ! Будут вопросы, пишите. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
Цитата:
как задать сваи и коэф. постели я научился. теперь другой вопрос, как задать ростверк. у нас картина теперь получается вообще смешанная: стена подвала - пластинка подколонник - стержень АЖТ для объединения подколонника и стержня сваи с Кпостели в горизонтальном направлении ростверк. - как его моделировать? стержни? нет - как тогда связать сваи с ним? в подколоннике 4 сваи (:: - вот так стоят), под стеной один ряд свай (........) то есть :: . . . :: . . . :: . . . :: пластинками? тоже как? на что обратить внимание?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
а если сваи под стеной идут в два ряда вдоль стены? а под подколонником их четыре. для подколонника , я понимаю, можно сделать как во вложении (по аналогии с вашим примером, который вы показывали в другой ветке) а в случае со стеной, если под ней две сваи?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
извините за твердолобость и тупость.
то есть, под ростверк делать так, как в примере, под стену делать один ряд свай (верхние узлы свай = нижние узлы пластинки стены)?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Кустовой фундамент под один подколонник, кустовой фундамент под другой подколонник между ними просто ЖБ стена без свай. Не хватает свай - в середине между подколонниками кустовой фундамент под стену. ЖБ стена сама уже ростверк. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
вот теперь совсем не понял.
считал, что раз вы не откомментировали это Цитата:
Цитата:
и что значит куст? сваи установленные более, чем в один ряд? -> : : : : : : : : : : :
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
красота! понимаю, почему так нехотя отвечаете на мои вопросы...
но у меня их еще есть))) 1)Offtop: АЖТ у вас странно задано..через узел у вас в АЖТ входят по два узла, а не по три и пропущены узлы подколонника (очень странно. вероятно промахнулись, когда на скорую руку клепали мою схему?) 2) вместо КЭ56 возможно применить сваи, объединенные АЖТ со стеной, аналогично вашему примеру? (см. вложение) 3) расстояние от верхнего узла сваи до нижнего узла стены , как я понял, должно соответствовать толщине ростверка? ведь, чем оно больше, тем больший изгибающий момент придет с подколонника/стены на сваи? верно? 4) если оставлять КЭ56, то нужно вводить в него жесткости, соответствующие жесткости куста свай? (соответственно, доп. расчет) P.S. кстати, в примере, что вы выкладывали, (тот, что я продублировал постом выше) у вас оголовки свай завязаны пластинкой. а АЖТ нельзя было применить?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Не слишком уделял этому внимания. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет. |
||||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
ввести доп. узел в центре тяжести сечений свай и его сделать базовым узлом для АЖТ. или я снова только верхушку вижу?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Связи - в смысле закрепления конца сваи в ростверке от возможности поворачиваться (UZ и UY).
Поскольку не могу обеспечить те условия, что во вложении, в каждом конкретном случае, приходится упрощать, в частности принимать невозможность поворота головы сваи в ростверке при её условно жесткой заделке. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
во вложении файлик, немного переработанный. там я сделал с помощью АЖТ. да, Лира ругается, если накладывать связи на оголовки свай, но если наложить связь на базовый узел, то все в порядке. друг под другом соответственно ваши схемы с ростверком в виде плиты и мои схемы с АЖТ. результаты идентичны. или это только видимость правильной модели и так делать не стоит? Кстати, если поставить связь UY, то гориз. перемещения получаются меньше, чем если их разрешить...как на самом-то деле? (ведь то, что вы выложили в №32 это тоже условное упрощение?)
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Приблизить к результатам допускаемого нормативного расчета. Цитата:
На гор. нагрузку- может быть. А на момент где будет податливость? В зависимости от того что собираетесь получить из так составленной схемы. Цитата:
Плата за это - момент в голове сваи (в этой заделке). |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
какая податливость? податливость чего? Offtop: простите дурака
в файле во вложении момент к базовому узлу приложен. картинки одинаковые, что с пластиной (Ваша схема), что с АЖТ (моя схема)... не догоняю. Цитата:
как-то так. интересно, как моделировать куст свай для определения осадок и усилий в самих сваях, помнится, Вы говорили, что данная схема не показывает реальной работы сваи...
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Податливость на поворот куста свай от момента.
Цитата:
Rх=Нх/гор. перемещения по х от Нх. Rу=Ну/гор. перемещения по у от Ну. Rz=Nz/s куста. Rux=Мх/угол поворота куста отн. х Ruу=Му/угол поворота куста отн. у. Ruz - большое число (если нет сейсмики). Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 25.12.2012 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
то есть данная расчетная схема с кустом свай нужна только для того, чтобы определить
Rх=Нх/гор. перемещения по х от Нх. Rу=Ну/гор. перемещения по х от Ну. Rz=Nz/s куста. Rux=Мх/угол поворота куста отн. х Ruу=Му/угол поворота куста отн. у. Ruz - большое число (если нет сейсмики). ? и не показывает реальной работы свай в кусте? соответственно, усилия в сваях надо определять как-то иначе?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Rу=Ну/гор. перемещения по у от Ну. Если жесткость куста берете по жесткости одной сваи. Нет. Да. После того, как определите усилия в КЭ 56 (это и будет нагрузка (нагрузки) на куст от определенного сочетания (сочетаний) загружений. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
вот из расчетной схемы при заданной Q - горизонтальной силе, и 6-ти сваях в кусте, я получил перемещение Хмм. получается для данного куста у меня Rх=Q/Х P.S. и как определять усилия в сваях? согласно СП? Offtop: ну, вдруг, есть методики и вы поделитесь? как определять и задавать расчетную схему в ЛИРе =)
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Ну и в чем дело. Берите.
А на основе чего - это ваше дело. По СНиП -это на основе жесткости одной сваи, а куст-это сумма жескостей одиночных свай с учетом их взаимовлияния. Получите сначала нагрузки на свайные кусты с учетом разных жесткостей кустов. Offtop: Вы пытаетесь в одной схеме решить все проблемы, это оченно сложное и кропотливое дело...Лучше разделите этапы своей работы - отдельно нагрузки, отдельно усилия в сваях по этим нагрузкам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Хотите по СП, а хотите по СНиП ! Дело ваше. SergeyKonstr, пытается вам сказать, что для того, чтобы посчитать куст свай, вам надо знать распределение усилий на все сваи в вашем фундаменте (сваи в ленте и на куст под подколонником). Для этого вы должны сначала: 1. Принять (примерно, на глазок или из расчета абсолютно жесткого сопряжения вашей стены с фундаментом по всем направлениям) какие сваи у вас будут, с каким шагом, диаметром и т.д, и т.п. 2. Потом для этих свай и свайных кустов посчитать жесткости (Rx, Ry, Rz и т.д. и т.п.). 3. Узнав жесткости ваших свай и свайных кустов вы моделируете свою схемку со стеной и фундаментом (в качестве фундамента забиваете 56 КЭ - КЭ конечной жесткости) и получаете "реальные" распределения усили на сваи и свайные кусты. 4. Потом сверяете ваши полученные нагрузки на сваи и свайные кусты с первой схемой, где вы моделировали абсолютно жесткое сопряжение стены. 5. Если усилия будут отличаться сильно (а они будут отличаться), то проверяете свои сваи (и свайные кусты) на данные нагрузки полученные в 56 КЭ. 6. Если взятые сваи не проходят, то подбираете те сваи, которые проходят и повторяете шаги 2-5. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
во вложении файлик с двумя схемами. в одном просчитан свайный куст, в другом стенка подвала я понимаю, что зря я каркас еще сверху прицепил... но от св грунта у меня перемещения верх точки стены подвала достигают 5 см. а это изменение картины усилий в каркасе... как с этим быть? как обычно учитывают влияние давления грунта на элементы каркаса? ведь сначала все равно задают жесткое (неподвижное) закрепление фундамента. а он на самом то деле совсем не жесткий... что еще скажете по поводу расчетной схемы? особенно, SergeyKonstr, Offtop: мотивируете меня ого го )))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Если есть перекрытие, то это перекрытие будет выполнять роль распорки, препятствующее перемещению верха стены подвала. Соответственно поменяется расчетная схема стены подвала и усилия в каркасе от обратной засыпки практически исчезнут. К тому же в вашем здании все зависит от последовательности производства СМР. Если зальют стены подвала, потом поставят каркас без перекрытия подвала (а с нашими строителями это возможно ![]() Пробежав, бегло, по вашим схемам возникли вопросы: 1) Почему у вас в схеме свайного куста нижние концы свай закреплены по Z ? У вас там скала что ли ? Как я понял - нет. Поэтому картина мембранных усилий в стене подвала (балка стенка) будет иная, чем у вас сейчас. 2) Для начального понимания и чтобы не запутаться, хорошо, что вы разделили схему со свайным кустом и посчитали отдельно, а в основную схему ввели 56 КЭ. Но это можно сделать и совместно. Хотя - это дело вкуса. 3) Где остальная часть схемы (каркаса) ? ![]() P.S. Вы, как я понял, считали жесткость 56 КЭ просчитав отдельно свайный куст (схема 0.lir). Причем приложили к свайному кусту в одном загружении вертик. силу, горизонт. силу и момент. У вас жесткость данного куста по всем направлениям получилась от равнодействующей всех сил, что, на мой взгляд, не верно. Потому, что угловая жесткость куста от единичного момента и угловая жесткость от горизонтальной силы будет разная. То же самое касается и линейной жесткости. Поэтому свайный куст из вашей схемы 0.lir лучше сразу вставить в вашу расчетную схему 1.lir. P.P.S. Интересно, что вы, SergeyKonstr, думаете по этому поводу ? Последний раз редактировалось 3MEi86, 15.01.2013 в 05:42. Причина: Передумал насчет пункта "2" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А по поводу вот этого ?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
имеем, но конструктивно у нас зазор 2 см между торцом плиты перекрытия и стеной подвала. то есть стена подвала - консольная
пол подвала - бетонный, h=150мм, может быть ограничить перемещение по Х для оголовков свай, пол подвала все-таки жесткий (укажите, если я не прав) с другой стороны, на подколонники Offtop: (теретически) будут опираться балки перекрытия подвала (перекрытия на 0.000) и как вариант можно закрепить от смещения по Х и верх стержней подколонников. Цитата:
Цитата:
если интересно, я могу выслать другую схему, где у меня задан пространственный каркас и свайные фундаменты под колоннами (но без стены подвала и нагрузок от грунта =( ), связанные с моделью грунта в ЛИРАгрунт, можете тоже оценить Цитата:
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 15.01.2013 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
От гор. нагрузки куст может вести себя по разному, может поворачиваться, а может и нет.
Поэтому разумнее, на мой взгляд, разделить отдельно линейные и крутильные жесткости. Линейные искать только от гор. нагрузки, а крутильные вычислять отдельно (см. справочник Сорочана, стр. 182, 183 или СП 50-102-2003 п. 7.4.15). Не консольная она у вас. Вы соединили стену с подколонником, а между подколонниками - распорка в виде балки перекрытия и плитой (если есть) на ней. Консольная получилась, если бы вы не соединяли стену подвала с подколонником, да и вообще бы подколонник не делали, прогоняя мет. колонну в подвал и не соединяя ее со стеной подвала. Но это другая уже песня. Цитата:
Крепить нельзя. На поверхности грунта с внешней стороны может быть односторонняя полезная нагрузка. Её должна вся система воспринять. |
|||
![]() |
|
|||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
поясню. одна свая на горизонтальную нагрузку=1 работает так же, как и 4 сваи на горизонтальную нагрузку=4. но если есть момент. то одиночная свая воспринимает этот момент и, соответственно, поворачивается, а группа свай этот момент раскладывает на продольные силы (вдоль свай) и этот самый момент держат намного лучше (плюс, зависит от расстояния между сваями). тогда, получается, приложение Д СП 50-102-2003 справедливо только для одиночной сваи с поперечной силой и моментом в оголовке(или без момента), и для куста свай, но только с поперечной силой Н (принципиально без момента), которая делится на эти сваи в кусте. поворот же группы свай необходимо определять по 7.4.15 того же СП как крен, все верно о понял? Offtop: параллельно задался вопросом. на вертикальную нагрузку, (в т.ч. на выдергивающую нагрузку) возможно рассчитать сваю в лире? есть предположение, поправьте меня, если что: сваю моделировать стержнем. задавать C1у и С1z - работа свай в двух плоскостях. упругая характеристика грунта для сваи от гориз. нагрузки и момента стержень разбить на элементы длиной 0.5 - 1м. в узлы стержня задать КЭ56 с жесткостной характеристикой по Z равной: fi * u * h где fi - расчетное значение сцепления слоя грунта (по таблицам СП в зависимости от глубины) u - периметр поперечного сечения сваи h - длина конечного элемента (0.5 - 1м) SergeyKonstr, вы ответили уже в соседней ветке : Цитата:
и как тогда, все таки, учесть грунт? что бы увидеть как по свае усилия с глубиной изменяются?) (не применительно к данному расчету куста свай, а вообще. для общего развития) Цитата:
Цитата:
в верхнем узле подколонников одной поперечной рамы задать АЖТ (нет. не АЖТ. наверное, все же это нужно решить объединением перемещений, или просто жесткой невесомой балкой). чтобы горизонтальные перемещения передавались с одной стороны на другую, в случае односторонней полезной нагрузки.
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 15.01.2013 в 14:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
О да.
А что продолжать. Интересно, как вы свяжете сопротивление по боковой поверхности и деформацию сваи? Вам это зачем нужно. Это моделирование связи грунта и ствола сваи контактными интерфейсами или набором тонких пластин вокруг сваи, учитывающих все тонкости работы грунта, если жесткость их вы знаете. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
не дорос еще, понял, увял )))Offtop:
а вообще, интересно бы литературу какую найти по лире...она, оказывается, не настолько узкая программа... Цитата:
надо бы заняться на досуге SergeyKonstr, цветная картинка во вложении, наверняка, из какой-нибудь книжки специальной по лире/скаду/еще чему нибудь. не подскажите название?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Тогда возникает у меня вопрос: тогда определять жесткости того же самого 56 КЭ. Ведь когда на стену передается в одном загружении только горизонтальная нагрузка на стену подвала имеем как горизонтальную силу, так и момент на куст свай. Получается, что линейную жесткость (в горизонтальном направлении) определяем от горизонтальной силы, действующую на куст свай и определяемую по приложению Д СП 50-102-2003. А угловую жесткость определяем только от момента на куст свай от горизонтальной нагрузки по п.7.4.15 СП 50-102-2003 ? То есть при действии гор. силы на куст, защемляем верх сваи (место соединения с ростверком) от поворота и определяем коэфф. жесткости на гориз. нагрузку. А при определении угловой жесткости считаем вручную ? |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
а так, да: Цитата:
единичного или фактического Цитата:
считая сваю руками на M N Q (приложение Д. СП 50-102-2003) там есть условие, когда свая заделана в ростверк жестко, и когда - свободно поэтому, если сваи стоят в один ряд и защемлены в ростверк, то, думаю, угловую жесткость можно принять и по модели для расчета "горизонтальной" жесткости. а вот если вы считаете куст, то угловую надо определять как крен условного фундамента. при этом для "горизонтальной" жесткости так же учитывать защемлены сваи в ростверк или нет.Offtop: кучеряво написал, если не понятно, могу нарисовать))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Нужно рассматривать "свободен" ростверк или нет. Если свободен (на ростверке нет конструкций), то и нет угловой жесткости (голова сваи поворачивается). Если не "свободен", то, например, ЖБ стена будет являться как бы продолжением сваи, она будет препятствовать свободному повороту головы сваи, а как ЖБ стена закреплена вверху, тут варианты. И это правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Это все понятно. Я имел ввиду, что при действии на ростверк (при жестком сопряжении свай с ростверком) момента, и горизонтальной силы, не правильно задавать в расчетную схему каркаса куст свай. Лучше задать 56 КЭ, угловую жесткость которого мы нашли ручным счетом (по п.7.4.15 СП).
SergeyKonstr, вы знаете какие-либо другие варианты задания свай и свайного ростверка в расчетную модель здания ? Причем чтобы крен ростверка от момента и перемещение ростверка от горизонт. силы в такой схеме соответствовал нормативным ? Поделитесь пожалуйста секретом ![]() ![]() ![]() Ещё такой вопрос. Вы пробовали задавать податливость сваи различную на выдергивание и вдавливание (256 КЭ по-моему) ? Если да, то у вас сошелся результат по крену в такой схеме с нормативным ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Такие секреты на обзор не многие выставляют
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Offtop: поэтому я стыдливо пишу в оффтопе)))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Offtop: Работа КЭ 256. Введем узел. Назначим КЭ 256. Зададим жесткость -R=500 т/м; -Nmax=-30 т; -ориентация связи по Z В узел введем Nz=1 т. Рассчитаем. Получили перемещение по z=2 мм (Nz/R=1/500=0,002 м=2 мм). Усилие в КЭ 256 –N=- 1 т. Изменим Nz=40 т. Рассчитаем. Получили перемещение по z=56 мм (Nz/R=28/500=0,056 мм=56мм). Усилие в КЭ 256 –N=-28 т. Какая-то чехарда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
У вас есть варианты по-сложнее и по-проще
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Автоматического не знаю Offtop: Не уверен что в Лире есть элементы с условием Мизеса-Шлейхера-Боткина. Да. Offtop: Формула Шлейхера.. основа |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием | lunge | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2007 16:50 |
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм | Brodyaga78 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.04.2007 22:46 |
Задача линейная. Расчет на Лире | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 19 | 12.03.2006 23:22 |