учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите
КАМЕНЩИК
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 11

убрал с опоры в пролет 30%момента и арматуры в балках монолитного балочного перекрытия... тоесть допустил образование пластического шарнира и трещин на опоре... должен ли я поступить также с плитой... тоесть убрать с опоры в пролет те же 30%.. спасибо
Просмотров: 16945
 
Непрочитано 26.12.2012, 01:53
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Зачем момент и арматуру убрал? К следователям на допрос захотелось?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 11:40
#3
КАМЕНЩИК


 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 11


извините .. не совсем понимаю иронию... во всех учебниках по бетону есть методика выравнивания опорных и пролетных моментов (например Голышев) страница 388..в арбате можно учитывать перераспределение усилий.. вопрос в том.. почему в балках мы это допускаем а в плите этого же балочногл перекрытия нет... юмористов просьба не писать
КАМЕНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 17:12
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Да почему ж не допускаем? Вы если в ручную перекрытие считаете по самой простой схеме, вы балку и рассматриваете. Железобетон он такой... Вообще это называется метод предельного равновесия и по нему считают не только железобетон. Однако, этот метод без использования специализированных ПК не даст вам оценки трещиностойкости и деформаций. Если такие характеристики не интересуют, никто не запрещает.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 17:27
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


действительно-зачем убрал? Убрал с опоры-добавил в пролет, еще и вопросы появились
4245 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 17:35
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


КАМЕНЩИК
посмотри презентации Ходыкина, на офсайте СКАД, в DL книжка есть Крылова С.М.
Пререкидывание момента с опоры в пролет - слишком простой учет нелинейности.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 26.12.2012, 20:02
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от КАМЕНЩИК Посмотреть сообщение
убрал с опоры в пролет 30%момента и арматуры в балках монолитного балочного перекрытия..
Зря сделал.
Плита и балка (монолитное балочное перекрытие) неразрывно связаны друг с другом. Арматура в плите в зонах средних опор (отчасти при определенной схемы и крайних) тоже участвует как арматура балки (в вашем понимании). Степень участия арматуры плиты уменьшается с ростом расстояния от опоры и зависит от величины расстояния от опоры до опоры. Рассматривать отдельно балку и отдельно плиту нельзя. Трещина затрагивает и часть плиты, и тогда поставленная арматура за трещиной (в плите) также начинает включаться в работу. Спепень её участия зависит от количества ар-ры в плите в этой зоне. Определить это сложно, тем паче откуда вам известно, какая будет деформативность бетона на тот или иной период загружения Offtop: Бетону нельзя запретить "рост"

Послушайтесь MasterZim


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
К следователям на допрос захотелось?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 21:29
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Лучше с железобетоном такую экономию не делать по книжкам в целях личной безопасности. Бывают всякие промахи и упущения. А тут человек берет и собственными руками рубит сук, на котором сидит. Наоборот, надо процентов 30 добавить для спокойного сна.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 23:05
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


О, ребята, похоже мне придётся прочитать вам лекцию по железобетону...
Верхнюю арматуру вообще можно не ставить, если консолей нет.
Человек слегка опустил эпюру вниз, а вы его сразу прокурором пугаете.
Вас послушать, так плиты, армированные одной сеткой в середине сечения должны сразу рухнуть.

По теме: если я правильно понял вопрос, то не должны. Т.е. как хотите - можете опустить эпюру, а можете и не опускать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 23:39
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вот уж не ожидал не форуме dwg.ru увидеть такое "верхнюю арматуру можно вообще не ставить". А еще такие люди грозятся читать лекции по ЖБК .
Насколько я знаю если мы считаем многопролетную балку (плиту) верхняя арматура на опорах всегда должна быть.
В некоторых книгах плиты действительно армируются одной сеткой, но если присмотреться то эта сетка на опоре находится в верхней зоне, а в пролете в нижней.

Теперь по теме перераспределения моментов.
Перераспределение моментов в многопролетных неразрезных балках (именно эти 30%) было введено в проектирование как некая величина полученная эмпирическим путем на основе опыта проектирования и строительства. Этот коэффициент перераспределения получен для учета реальной работы именно балок, а не плит и следовательно должен применяться при проектировании именно балок.

Я считаю что в Вашем случае есть два варианта работы:
- посчитать плиту в физически нелинейной постановке (тем самым учесть реальные деформационные характеристики именно Вашей плиты с Вашим армированием и классом бетона), и на основании РАСЧЕТА армировать плиту;
- если расчет выполнить не можете, то не уменьшая армирования вехней зоны плиты на опорах, увеличить армирование нижней зоны плиты в пролете.

Любые другие пути (в том числе применение эмпирических коэффициентов для балок при армировании плит) я считаю не уместными.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 23:54
#11
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Т.е. как хотите - можете опустить эпюру, а можете и не опускать...
КАМЕНЩИК, если будете считать аналитически, всегда проверяйте соблюдение условия: полусумма опорных моментов + пролетный = пролетный в шарнирно опертой балке, т.е. куэльквадрат на восемь. КАМЕНЩИК, вы какую цель преследуете снимая часть момента с опоры?
p.s. Посмотрите литературу по методу предельного равновесия, Крылова (как yarrus77 посоветовал), соседние темы и еврокод 2.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:36
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


балка в балочном перекрытии не может рассматриваться отдельно от плиты и примыкающих балок, перераспределение моментов с опоры в пролет не будет таким, каким ожидается в теории. не забывайте также про ку на опоре, с которой Вы убираете арматуру. и вообще - на опоре арматуры много не бывает ))))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 12:03
#13
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


swell{d}
раз уж такая пьянка, как с перераспределениями прогиб определяете? Ну и трещиностойкость... Или не спрашивают?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 12:18
1 | #14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вот уж не ожидал не форуме dwg.ru увидеть такое "верхнюю арматуру можно вообще не ставить". А еще такие люди грозятся читать лекции по ЖБК
это даже не ЖБК, а обычный строймех
П.С. картинка не означает, что так можно делать. но понимать, что теоретически такое возможно - нужно.

Цитата:
раз уж такая пьянка, как с перераспределениями прогиб определяете? Ну и трещиностойкость... Или не спрашивают?
явно я нигде перераспределение не показываю. просто когда раскладываю арматуру в плитах и вижу, что мне на опоре немного нехватает - добавляю в пролёт
а трещиностойкость.. мы её с какой целью считаем? чтобы обеспечить сохранность арматуры от коррозии. а если нет арматуры, то и сохранять её не нужно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img871.jpg
Просмотров: 1672
Размер:	54.9 Кб
ID:	93459  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 27.12.2012 в 12:24.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 12:58
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Где то в даунлоаде лежит статья из сборника НИИЖБ (3 четверть прошлого века), посвященная испытаниям тавровых балок. В ней как раз есть обоснование уменьшения опорного момента на 30%(соответственно увеличение пролетного). Причем это уменьшение происходит практически вне зависимости от степени армирования опорной зоны.
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 13:24
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Где то в даунлоаде лежит статья из сборника НИИЖБ (3 четверть прошлого века), посвященная испытаниям тавровых балок. В ней как раз есть обоснование уменьшения опорного момента на 30%(соответственно увеличение пролетного). Причем это уменьшение происходит практически вне зависимости от степени армирования опорной зоны.
Илья, привет! Видно упустил.... Если не трудно, скажи точное название/ссылку! Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 13:26
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Offtop:

Илья, привет! Видно упустил.... Если не трудно, скажи точное название/ссылку! Спасибо!
сам не помню - потому так и написал. выкладывал давно. и у себя найти не могу пока
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 14:07
2 | #18
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
сам не помню - потому так и написал. выкладывал давно. и у себя найти не могу пока
Ура, вспомнил! Автор все тот же Крылов С.М. очень познавательная статья:Крылов С.М. С. Икрамов "К вопросу о расчете неразрезных железобетонных балок с учетом перераспределения усилий". НИИЖБ "Исследования по теории железобетона" Госстройиздат Москва 1960г. Труды института Выпуск 17. Под редакцией действ. чл. Академии строительства и архитектуры СССР д-ра техн. наук проф. А.А. Гвоздева. Спасибо еще раз ЛИСу!
Интересно, существует ли библиотека, где есть все выпуски трудов данного института....
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 27.12.2012 в 14:19.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 14:55
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ура, вспомнил! Автор все тот же Крылов С.М. очень познавательная статья
А где там тавры?

Интересно, те кто любит пораспределять моменты в балочном перекрытии, какой размер тавра берете на промежуточной опоре и, очень интересно, почему?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 15:23
#20
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где там тавры?
1. Тавров там нет, думаю ЛИС запамятовал... На моей памяти он выкладывал только эту статью НИИЖБ по перераспределению усилий в неразрезных балках...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно, те кто любит пораспределять моменты в балочном перекрытии, какой размер тавра берете на промежуточной опоре и, очень интересно, почему?
Это открытый вопрос... =) Говорю по памяти: ширина полки тавра (эффективная ширина плиты) зависит от ширины участка с постоянным знаком момента, т.е. ширина полки выражается в долях от этой величины = вроде из Еврокода. Получаем величину полки и сравниваем как она бьется с нашими нормами, принимаем в запас.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 15:27
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где там тавры?
Нету. Забыл уже.
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 15:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
ширина полки тавра (эффективная ширина плиты) зависит от ширины участка с постоянным знаком момента, т.е. ширина полки выражается в долях от этой величины
Тогда выходит, что и часть плиты включается.
То, что усилия поперек тавра распределяются неравномерно, установлено.
Может получится стуёвина, при котором в верхней зоне трещина образуется не на всей ширине полки тавра, а только на её части (в середине). Как тут быть?


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Получаем величину полки и сравниваем как она бьется с нашими нормами
А есть такие для растянутых полок?

Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
принимаем в запас.
Это как? Опять прямоугольное сечение?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 23:39
#23
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда выходит, что и часть плиты включается.
То, что усилия поперек тавра распределяются неравномерно, установлено.
Может получится стуёвина, при котором в верхней зоне трещина образуется не на всей ширине полки тавра, а только на её части (в середине). Как тут быть?
Говорю же это открытый вопрос... Плита конечно включается - см. вложения. Про трещину не понял...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tym
Получаем величину полки и сравниваем как она бьется с нашими нормами
А есть такие для растянутых полок?
нет, принимается прямоугольное сечение...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tym
принимаем в запас.
Это как? Опять прямоугольное сечение?
Применяем инженерную интуицию и логику.... Если хочется сравнить - см. кингу Колмогорова и Плевкова "Расчет ЖБК по российским и зарубежным нормам".
Вложения
Тип файла: doc ec2.doc (99.0 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: doc aci.doc (74.0 Кб, 243 просмотров)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 00:03
#24
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Tym, растянутая полка ж/б тавра - очень непонятная штуковина. "В прямую" она написана только в старых книжках. И то не совсем "в прямую". Современные нормы как-то "туманят" или вообще молчат. Если Вы расскажете о ней то, что Вы знаете - много людей скажут Вам спасибо. Просто считать прямоугольник становится уже немного неинтересно.
Объявление в Берлине в феврале-марте 1945 г: молодой паренёк из гитлерюгента срочно ищет разовую работу гранатомётчиком на фаустпатроне. Опыт работы имеется. Восточный фронт - не предлагать!
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 11:52
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Tym, растянутая полка ж/б тавра - очень непонятная штуковина. "В прямую" она написана только в старых книжках. И то не совсем "в прямую". Современные нормы как-то "туманят" или вообще молчат. Если Вы расскажете о ней то, что Вы знаете - много людей скажут Вам спасибо. Просто считать прямоугольник становится уже немного неинтересно.
Интересно - присоединяюсь
 
 
Непрочитано 28.12.2012, 12:35
1 | #26
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop:
Цитата:
Сообщение от kulvazab
Tym, растянутая полка ж/б тавра - очень непонятная штуковина. "В прямую" она написана только в старых книжках. И то не совсем "в прямую". Современные нормы как-то "туманят" или вообще молчат. Если Вы расскажете о ней то, что Вы знаете - много людей скажут Вам спасибо. Просто считать прямоугольник становится уже немного неинтересно.
Интересно - присоединяюсь
Cм. ЕС2 и ACI. Вложения из п. 23 от туда. Более популярно см. в цитатах из книги Колмогорова.
Есть еще в соседних темах по моделированию ребер, кое-что разработчики советуют.
Вложения
Тип файла: doc Колмогоров Плевко.doc (248.0 Кб, 272 просмотров)
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 28.12.2012 в 12:46.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 12:50
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Cм. ЕС2 и ACI. Вложения из п. 23 от туда. Более популярно см. в цитатах из книги Колмогорова.
Есть еще в соседних темах по моделированию ребер, кое-что разработчики советуют.
Это все хорошо и изучено. Интересно было личное мнение собеседника. Отсылать к авторитетам уже не интересно.
 
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:02
#28
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Это все хорошо и изучено. Интересно было личное мнение собеседника. Отсылать к авторитетам уже не интересно.
Личное мнение - при расчете армирования балки (узкой, т.е. bбалки=bколонны, или рядом), на опоре учитываю арматуру на ширине: bef=bкол +2hoплиты. Поскольку высоких балок у меня практически не бывает, это хорошо бьется с ACI. Конечно плита включится больше в работу, но пусть это будет в запас.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 28.12.2012 в 15:28. Причина: уточнил bбалки=bколонны, или рядом
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:25
#29
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
запас
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Конечно
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
больше
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
включится
Tym, ЛИС, вы там что, издеваетсь? Про
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
bef=bкол +2hoплиты
можно больше не рассказывать.
Лет 170 назад Том Сойер критиковал планирование побега негра Джима такими словами: "...как всё просто, Гек, у тебя получается: раз-два-голова, три-четыре-прицепили. А вот Граф Монте-Кристо копал подземный ход 38 лет и вышел на землю в Китае!"
Не в обиду.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:30
#30
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
можно больше не рассказывать.
Лет 170 назад Том Сойер критиковал планирование побега негра Джима такими словами: "...как всё просто, Гек, у тебя получается: раз-два-голова, три-четыре-прицепили. А вот Граф Монте-Кристо копал подземный ход 38 лет и вышел на землю в Китае!"
Не в обиду.
Написал же - вопрос открытый См. п. 26 - за рубежом тоже единения нет...
kulvazab, ЛИС, ваше личное мнение по эффективной ширине?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:36
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А кто может прояснить следующее
Пишут
«…перераспределение усилий начало происходить задолго до появления текучести арматуры в ослабленном сечении, а именно с образованием трещин…»
т.е. до превышения момента трещинообразования распределение идет по упругой работе, так или нет? а, поскольку фиг знаем какое поперечное сечение принимать, а отсюда и фиг знаем сколько арматуры учитывать для жесткости сечения, следовательно фиг знаем момент трещинообразования, отсюда фиг знаем какое будет перераспределение. Это так, или как иначе?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:53
1 | #32
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Tym, я - прораб, мне эти ваши хитрые расчётные штуковины непонятны. А вот Карл Фердинандович Штритер считал растянутую полку такой же ширины, как и сжатую: по старому "Гвоздёвскому" СНиП.
Сахновский вообще предлагает почти полпролёта брать. Или полшага между балками. Книга 1951 года.
В книге Городецкого написано примерно так: "давайте зададимся трёхкратной толщиной в первом приближении". Извините, сейчас цитирую примерно, по памяти. Вы должны знать содержание этой книги лучше меня.
В советских сериях на преднапряжённые балки отношение толщины стенки к ширине нижней растянутой полке достигало 3 раза. А, то есть наоборот, нижняя полка была шире стенки в три раза (иногда). Но там они делали нижнюю полку не тупым прямоугольником, а трапецией (в разрезе). Кроме того, переход со стенки на нижнюю растянутую полку был с маленькими вутами. Наверное, они тогда это не просто так делали.
Счас 21 век, куча программ и море-лужа офигенно продвинутых интеллигентов, а как считал Гвоздёв, Штритер и Сахновский - ХЕЗ.
Рязанка вообще дрыхнет напрочь.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 15:38
#33
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


прорабов-в проектанты, проектантов-на стройки!!!
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 16:53
2 | #34
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
В советских сериях на преднапряжённые балки
Размеры нижней полки определялись из необходимости размещения арматуры с соблюдением расстояниий между стержнями, защитными слоями. Форма нижнего пояса (вуты, трапеция в разрезе) - для удобства распалубки.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 01:03
#35
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Написал же - вопрос открытый ЛИС, ваше личное мнение по эффективной ширине?
Есть позиция на данный момент - опишу чуть позже. Offtop: Если забуду - напомните )))
 
 
Непрочитано 05.01.2013, 01:12
1 | #36
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Если забуду - напомните
ЛИС, напоминаем, вопрос открытый
Tym, напоминаем, вопрос открытый
Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Размеры нижней полки определялись из необходимости размещения арматуры с соблюдением расстояниий между стержнями, защитными слоями. Форма нижнего пояса (вуты, трапеция в разрезе) - для удобства распалубки.
andsan, это Вы всё очень хорошо пояснили, но, к сожалению, это не объясняет соотношение толщин стенки к толщине растянутой полки в ж/б изгибаемых элементах.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 20:27
#37
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Спасибо за напоминалку ))).
По моему личному опыту и опыту зарубежных коллег в растянутой зоне учитываем от 3-х до 5 толщин полки в каждую сторону от ребра. Но в наших конструкциях есть 2 особенности - частый шаг ребер и вуты. Так в конструкции с толщиной полки 60мм оптимальным шагом для ребер на мой взгляд является 1м. Если делать полку 50мм то шаг ребер уменьшаем до 800мм.
 
 
Непрочитано 21.01.2013, 00:43
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
ЛИС, напоминаем, вопрос открытый
Tym, напоминаем, вопрос открытый
спасибо за напоминание, что-то год в суете начался...
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Tym, я - прораб, мне эти ваши хитрые расчётные штуковины непонятны. А вот Карл Фердинандович Штритер считал растянутую полку такой же ширины, как и сжатую: по старому "Гвоздёвскому" СНиП.
Сахновский вообще предлагает почти полпролёта брать. Или полшага между балками. Книга 1951 года.
Вы достаточно эрудированный прораб , но мысли про растянутую полку не уловил, либо вы не дочитали... В Сахновском и в НиТУ 123-55 говорится о bef в контексте составления уравнений равновесия для сжатой полки, либо сжатой полки и сжатого ребра.
Уважаю классиков, а также немецкую инженерную школу - присматриваюсь к ним... По результатам вскрытий перекрытий 3-х зданий начала XX века, изучил решения немецких конструкторов, получил: на опору они отгибали пролетную арматуру [гладкая, анкеровка крюками] + добавляли строго в пределах тела ребра, либо ребра и вутов (косвенно подтверждают книги Керстена и Залигера).
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
По моему личному опыту и опыту зарубежных коллег в растянутой зоне учитываем от 3-х до 5 толщин полки в каждую сторону от ребра. Но в наших конструкциях есть 2 особенности - частый шаг ребер и вуты.
В том то и дело задачи разные - у ЛИСа плиты с малыми кессонами + вуты. Думаю все же, что эта величина должна зависеть от распределения напряжений в плите, поэтому нужно проверять условие ширина свеса<1/5 растояния между точками с нулевыми моментами (по Din 1/3).
Offtop: надо будет в микрофе слоистыми балками поиграться...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Устройство дефшвов в монолитной плите stim Прочее. Архитектура и строительство 2 01.05.2006 21:17
перерыв бетонирования в монолитной плите Drulya Железобетонные конструкции 4 01.04.2006 12:53