Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?

Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?

Результаты опроса: Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?
Да 8 61.54%
Нет 2 15.38%
Не знаю 3 23.08%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2013, 14:27 #1
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,238

Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП 16.13330 и СНиП II-23-81? Умом все инженеры понимают, что свободная ( нераскрепленная) рама это та узлы соединения ригеля с колонной которой могут перемещаться в плоскости рамы. А несвободная ( раскрепленная) это та рама, в которой узлы соединения ригеля с колонной возможности перемещения в плоскости рамы не имеют. Проще говоря - свободная - свободна и нераскрплена в плоскости рамы. Устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена или за счет заделки колонн, или жесткости узлов или того и другого. И нет какого либо тела ( каркаса, ядра жесткости) которое бы могло уменьшить перемещения более чем в 5 раз. ( Про 5 раз - Такое требование появилось только в СП 16.13330.2011 и его появление считаю обоснованным и уловимым ( можно посчитать)). А несвободная - несвободна и раскреплена в плоскости рамы. Когда читаю СНиП II-23-81 и СП 16.13330.2011 не могу понять определения. Косячно и непонятно написано с точки зрения русского языка ( есть у нас такая тема ) Кто что думает?

P.S. А свободная женщина - свободна и раскрепощена, а несвободная - несвободна и не раскрепощена. Игра слов, блин.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 39317
 
Непрочитано 10.01.2013, 15:24
#2
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Привет! Представь себе, например, многоэтажный многопролетный стальной каркас, в котором связи стоят только по крайним рамам в двух направлениях. Центральные колонны свободны. Дальше мы берем и организовываем жесткие диски по покрытию и (или) перекрытиям. При этом горизонтальные перемещения изначально нераскрепленных центральных колонн уменьшились в 5 раз за счет передачи горизонтальных усилий с них на торцевые связи посредством жестких дисков. В этом случае центральные рамы согласно СП можно считать несвободными со всеми вытекающими оргвыводами по расчетным длинам. А если стальной каркас крепится к ж/б стене конечной жесткости, то тут не только важно понять кто из них за кого держится, но и установить какой-то количественный показатель эффективности этого раскрепления, в качестве которого приняты деформации. Новый СП такую границу проводит: что считать раскреплением, а что нет.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 15:27
#3
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, как по мне, все четко и ясно, но в своем рассказе Вы упускаете определяющий критерий раскрепленной и нераскрепленной рамы, который в определении СП звучит так
Цитата:
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием;

плоские или пространственные системы, нераскрепленные (свободные - рисунок 1, б); при расчете таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует учитывать возможность достижения предельного состояния системы в целом;
 
 
Непрочитано 10.01.2013, 15:35
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Добрый день! Сравнил пукт 10.3.2 в Сп и пункт 6.10* (примечание) СНиПА на предмет определения свободных либо несвободных рам. Разницы не заметил. Смысл одинаков. Единственное отличие в СП по поводу конкретики в определении жесткости конструкции раскрепления в п.4.2.4 .Тоже нахожу этот пункт полезным.
Но смысл свободы или несвободы рамы от этого на мой взгляд не поменялся.Свободная-нераскреплена в плоскости рамы, а несвободная конечно раскреплена в плоскости рамы. И конечно однопролетная рама нераскрепленная(т.есть свободная)устойчива и неизменяема геометрически,если в у нее жесткие опорные узы(база) с шарнирным либо жестким креплением ригеля,либо с шарнирной базой ,но жесткими рамными узлами крепления ригеля к стойке. Двух и более -пролетные рамы в старой литературе считались ракрепленными в плоскости рам(т.есть несвободными) а сейчас нужно считать перемещения,жесткость конструкций раскрепления. Новый СП обязывает это делать.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 15:50
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


palexxvlad, благодарю за уточнение. Всё же поясню почему определение свободной и несвободной рам, на мой взгляд, написано некорректно. Я смотрел на раму сверху, а большинство сбоку ( вид прямо), отсюда и ноги растут. Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это направление ИЗ плоскости.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 16:07
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, я ничего не понял из последнего Вашего сообщения. Вы о какой раме говорите - о плоской или пространственной?
 
 
Непрочитано 10.01.2013, 16:24
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это направление ИЗ плоскости.
Ось колонны в СНиПе и СП -это ось центральная вдоль центральной оси элемента.В данном случае линейного элемента,стержневого. И фраза "перпендикулярно оси колонны в плоскости рамы"говорит только об одном-в плоскости рамы.Откуда на нее не посмотри. Но никак не из плоскости.Из плоскости рама раскреплена распорками и связями(если рамно-связевой каркас.)Для рамного каркаса-рамы другого направления.Поэтому,думаю,противоречий СНиПа и СП не наблюдается.
Удачи,Фахверк!
P/S ДУмаю,что вопрос возник из-за фразы "ось колонны". Но есть оси сечения колонны ,а здесь имеется ввиду ось колонны.Самого когда-то тоже сбило с толку еще в СНиПе это определение.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 16:40
#8
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Несвободная - со связями или со связанной жесткой конструкцией, если данные элементы уменьшают горизонтальные перемещения в 5 или более раз (по сравнению с рамой без этих элементов).
Свободная - без данных конструкций, либо при невыполнении условия выше.

Вопрос вызывает только та рама, в которой удаление связей вызывает геометрическую изменяемость. Думаю, ошибочно считать все рамы со связями несвободными.
Offtop: в принципе, отсюда и вытекает непонимание - ведь данное определение не имеет в общем случае ничего общего с геометрической изменяемостью/раскреплением из плоскости/расчетными длинами
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 17:30
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


palexxvlad, я говорил про плоскую! Меня сбили с толку оси поперечного сечения колонны - одна из них совпадает с плоскостью рамы, другая будет перпендикулярно. Следовательно меня сбивало это направление.


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
P/S ДУмаю,что вопрос возник из-за фразы "ось колонны". Но есть оси сечения колонны ,а здесь имеется ввиду ось колонны.Самого когда-то тоже сбило с толку еще в СНиПе это определение.
в точку!


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вопрос вызывает только та рама, в которой удаление связей вызывает геометрическую изменяемость. Думаю, ошибочно считать все рамы со связями несвободными.
Offtop: в принципе, отсюда и вытекает непонимание - ведь данное определение не имеет в общем случае ничего общего с геометрической изменяемостью/раскреплением из плоскости/расчетными длинами

Geter, страница 109-112 1 том Горева несколько приотркывает то, о чем рассуждаешь.

Offtop: На 110 стр. заметка 3 абзац касаема твоей достойной научной работы. Единственная отечественная литература по стальным где лаконично разжеван подход к податливости узлов


И ещё! Ребята, спасибо за то, что помогли разобраться. Физически понимаешь суть, а в определении никак.
Offtop: Врубиться не могли 3 мужика)) Попросили девушку конструктора прочитать определение трактовки СНиПа про рамы. Она с ходу ответила правильно)))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 17:39
#10
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Да тут податливость не при чем. Просто шарнирная рама со связями разной жесткости имеет различную жесткость (упс) в горизонтальном направлении. Соответственно, в данном определении нет критерия того, когда раму надо проверять на общую устойчивость, а когда - нет.
Offtop: К счастью, не единственная Но практический подход - да, разжеван досконально.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 17:53
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вопрос вызывает только та рама, в которой удаление связей вызывает геометрическую изменяемость. Думаю, ошибочно считать все рамы со связями несвободными.
Если связи являются связями в понимании норм ( правильно рассчитаны, соблюдены требования предельных гибкостей), то ничего ошибочного в этом нет.
 
 
Непрочитано 10.01.2013, 17:57
#12
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Но я же могу придумать две эквивалентные конструкции, одна из них будет рамной, другая - связевой. Жесткость обоих в горизонтальном направлении одинакова (я так придумал). Одна - свободная, другая - нет (согласно СП16). Одну надо проверять на общую устойчивость, другую - нет. Почему? Мне ответ не очевиден.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 18:07
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Но я же могу придумать две эквивалентные конструкции, одна из них будет рамной, другая - связевой.
конечно можете
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Жесткость обоих в горизонтальном направлении одинакова (я так придумал). Одна - свободная, другая - нет (согласно СП16). Одну надо проверять на общую устойчивость, другую - нет. Почему?
Здесь обязательно нужно разграничивать, посредством чего эта жесткость обеспечивается. В случае раскрепленной рамы - жесткостью, рассчитанной на данный вид воздействия и не склонной к общей потере устойчивости, подконструкции (связевого блока, диафрагмы жесткости и т.п.). В случае свободной рамы - общей жесткостью самой рамы, склонной к общей потере устойчивости.
 
 
Непрочитано 10.01.2013, 19:31
#14
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Ответ 4 - считаю в принципе опрос не корректным
1. Трактовка может быть нормативная и теоретическая
Согласно законодательства СНиП является нормативом обязательным, а СП - рекомендательным документом
2. Чисто на мой взгляд связанная или свободная конструкция определятся способностью к препятствию (возможности) перемещения
Теоретического обоснования того, что уменьшение перемещений в 5 раз эквивалентно "закреплению" не встречал
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 23:02
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Ответ 4 - считаю в принципе опрос не корректным
1. Трактовка может быть нормативная и теоретическая
Суть практики, норм и теории должна быть одна и та же.
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Теоретического обоснования того, что уменьшение перемещений в 5 раз эквивалентно "закреплению" не встречал
СП 16.13330.2011
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 00:04
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Но я же могу придумать две эквивалентные конструкции, одна из них будет рамной, другая - связевой. Жесткость обоих в горизонтальном направлении одинакова (я так придумал). Одна - свободная, другая - нет (согласно СП16). Одну надо проверять на общую устойчивость, другую - нет. Почему? Мне ответ не очевиден.
Которая жесткость? Перемещение верха колонны? Как Вы "придумали" так, что нелинейные перемещения верхнего узла при деформации (форма потери устойчивости) свободной рамы совпали с линейными перемещениями несвободного? Ведь "в 5 раз" означает линейную зависимость.
На п.13 palexxvlad уже говорил о "склонности". Я лишь развиваю мысль.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 09:12
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


То есть, например, общая потеря устойчивости шарнирной многоэтажки с 3 лестничными блоками невозможна?
Я не знаю, мне это не очевидно. (я не претендую на опытность - кроме как в скаде или по евронормам я эту общую устойчивость и посчитать не могу, просто на мой взгляд интересный момент).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 09:33
#18
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


По-моему формулировка в СП предельно понятна с какой стороны на колонну не смотри, т.к. рама может быть свободной/несвободной как в плокости наибольшей жесткости колонн, так и из плоскости (в случае колонн из квадратной трубы так вообще побоку). У меня только один вопрос: почему именно в 5 раз, а не в 4 или в 6? В СП по основаниям и фундаментам тоже есть пункт, разрешающий повышать модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения в 5 раз. Магическое число какое-то
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:17
#19
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: вчера пробовал по формулам СП22 посчитать осадку свайного фундамента, получил забавные значения
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:46
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
То есть, например, общая потеря устойчивости шарнирной многоэтажки с 3 лестничными блоками невозможна?...
Возможна только при определенной податливости раскреплений. При сильно податливых раскреплениях (будем считать, что поддается в основном само ядро) устойчивость потеряется не за счет потери устойчивости отдельных стержней, а за счет деформации ядра. Но ядро-то проверено на устойчивость.
При жестком ядре потеря устойчивости происходит только за счет потери устойчивости какого-либо отдельного стержня. Но стержни-то проверены на устойчивость.
Можно взять как пример неполную раму с симметричной нагрузкой и привести ее к одному стержню с защемленной базой и раскреплением верха с податливостью от 0 до бесконечности. При этом коэфф. расчетной длины (мю) в зависимости от податливости (жесткости) раскрепления меняется от 0,7 до 2-х, т.е. в 2,86 раза. Соответственно при одной и той же критической силе (будем считать колонну достаточно гибкой) потребная EI меняется в 8,2 раза (квадратная пропорциональность от мю по Эйлеру). Если мы по рекомендации СП уменьшим гор. прогиб в 5 раз за счет жесткости раскрепления, мю уменьшится практически до теоретического предела (0,7). Таким образом, подобрав для несвободной колонны сечение по устойчивости, получим профиль раз в 8 "жиже", чем для свободной. Т.е. понятно, что поэлементная проверка колонны обеспечит устойчивость системы - устойчивость ядра обеспечена отдельно, ядру колонны не помогут. Тем более при шарнирных узлах.
Для того, чтобы система потеряла устойчивость в целом (без потери устойчивости какого-либо отдельного элемента), она должна иметь очень гибкую гибкость в целом. Т.е. быть тонкой и высокой, типа башни.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:57
#21
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну вот - башня (по-моему, Вы выкладывали отличный подтверждающий пример, который анализировали в роботе на динамическое приложение нагрузки). Конструкция же несвободная, устойчивость теряется общая. Понятно, что это, скорее, частности. И что в специальных нормах или указаниях для подобных конструкций могут устанавливаться такие требования (не читал - не знаю). Но я, наверное, об этом говорил в 8 посте.
Про эквивалентные связевую и рамную конструкции - это я зря, признаю.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 11:18
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
... Вы выкладывали отличный подтверждающий пример, который анализировали в роботе на динамическое приложение нагрузки...
Нет, я в Роботе не работаю, это не я. Я выкладывал анализ в СКАДе пример общей потери устойчивости без потери устойчивости отдельных стержней.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:24
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ильнур, а по поводу первоначального вопроса что скажете? На Ваш взгляд формулировки по воду свободных и несвободных рам понятны или нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 11:57
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...формулировки по воду свободных и несвободных рам понятны или нет?
Вроде русским по черному написано, и непонятно даже, что непонятно:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чтение СНиП.JPG
Просмотров: 1120
Размер:	134.5 Кб
ID:	94034  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2013 в 12:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 12:22
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Ну вот - башня (по-моему, Вы выкладывали отличный подтверждающий пример, который анализировали в роботе на динамическое приложение нагрузки). Конструкция же несвободная, устойчивость теряется общая. Понятно, что это, скорее, частности.
Естественно. Башня это не рама, хотя бы по соотношению ширины к высоте.
 
 
Непрочитано 11.01.2013, 12:40
#26
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В СП нет слов про рамы в аспекте общей устойчивости.
А модель та, её palexxvlad как раз считал в роботе.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:43
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ильнур, мне вот тут непонятно было! См. приложения.

Offtop: Ильнур, откуда такая любовь к вордовским документам?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 12:48
#28
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Определение общее, так как бывают наклонные колонны и наклонные ригеля. В таких случаях нельзя было написать "в горизонтальном направлении" или "в направлении оси ригеля". Наверное, поэтому так витиевато.
Кстати, "Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это" бесконечное множество направлений
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:54
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Кстати, "Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это" бесконечное множество направлений
Во! Оно!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 13:41
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... откуда такая любовь к вордовским документам?
Это не любовь, а удобство при подготовке оригинала к выкладыванию в конкретной теме. Выкладывать скриншот оригинала иногда нерационально - лучше лишнее убрать, чтобы не отвлекало от основной мысли, а самое ключевое выделить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 13:46
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
мне вот тут непонятно было!
Если понимать все очень буквально, то несвободных рам в принципе не может быть, ибо любой узел имеет некоторую свободу перемещений, пусть даже очень малую. Получается, что определение в СП единственно корректное, т.к. устанавливает не только правило, но и границы его применения. Я кажется понял на чем ФАХВЕРК запарился - с одной стороны говорится про невозможность перемещения как такового в несвободной раме, и тут же оказывается что перемещения на самом деле возможны и все равно рама будет несвободной.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:29
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Я кажется понял на чем ФАХВЕРК запарился - с одной стороны говорится про невозможность перемещения как такового в несвободной раме, и тут же оказывается что перемещения на самом деле возможны и все равно рама будет несвободной.
Кутузов, приветствую! Вот как раз про число 5 мне понятно. В СП теперь есть численный критерий. Раньше я к сараю пристраивал сарай аналогичной поперечной жесткости и реально понимал - свободная как ни крути, пристраивал сарай к большому сараю ( ну дровенник маленький к хлеву, например) и не парился - несвободная ( свиней много, коровы, навоз, пригруз, жесткий диск из соломы и прутьев ). А теперь оценку, понимаешь, производить надо.

Непонятно было само определение, которое я на скринах выложил.

Ильнур, про вордовские документы понял Вас. А про определение? На Ваш взгляд доступно написано, корректно, понятно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 14:42
#33
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Теоретического обоснования того, что уменьшение перемещений в 5 раз эквивалентно "закреплению" не встречал

СП 16.13330.2011
СП к теоретическому обоснованию не имеет абсолютно никакого отношения!
теоретическое обоснование это некоторые исследования показывающие степень влияния того или иного
фактора на некоторый параметр
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 14:52
#34
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Кстати, "Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это" бесконечное множество направлений
Geter,а вы не погорячились с этим? Если колонна вертикальна,а рама одна(а не бесконечное множество по вашему) то и направление в плоскости рамы да еще перпендикулярное к оси вертикальной колонныможет быть только одним. Поправьте меня,если это не так. А то как мне ипоказалось,вы и Фахверкаопять с толку сбили,раз он согласился с вами
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 15:34
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Перпендикуляр к направлению есть плоскость, что в этом горячего
Ответ на вопрос Вы давно дали.
Фахверк, а как бы ты сформулировал?
Offtop: кстати, что значит "узел имеет свободу перемещения" в поступательном, как мы убедились, направлении? Он же вращающийся шарнир, в лучшем случае.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 16:08
#36
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Перпендикуляр к направлению есть плоскость, что в этом горячего
Да,Geter,перпендикуляр к оси колонны -это плоскость.Но перпендикуляр в плоскости рамы.Рама одна.Колонна одна,вертикальна.Речь и в СНиПе и СП идет о направлении в плоскости рамы. Как их(направлений) может быть множество?

Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
"Когда смотришь на раму сверху направление перпендикулярное К оси колонны в плоскости рамы это" бесконечное множество направлений
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 16:38
#37
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а что, если ригель не перпендикулярен оси колонны в плоскости рамы, а под неким наклоном стоит, скажем, в 10%?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 16:40
#38
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Раньше я к сараю пристраивал сарай аналогичной поперечной жесткости и реально понимал - свободная как ни крути, пристраивал сарай к большому сараю ( ну дровенник маленький к хлеву, например) и не парился - несвободная ( свиней много, коровы, навоз, пригруз, жесткий диск из соломы и прутьев ). А теперь оценку, понимаешь, производить надо.
Так ведь ты же и расчетную длину стоек наверняка мысленно имел ввиду, попутно придавая ей вращательных движений вокруг оси, воспетой в народном эпосе. А проверка по предельной гибкости наверняка носила эстетико-психологический характер и делалась визуальнометрически!!!

Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Речь и в СНиПе и СП идет о направлении в плоскости рамы
Любое другое направление в данном контексте малоинтересно
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 16:47
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


ща начнется) На рамах при определении расчетных длин равномерно-распрделенной нагрузки нет надо собирать в узлы)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 17:49
1 | #40
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а что, если ригель не перпендикулярен оси колонны в плоскости рамы, а под неким наклоном стоит, скажем, в 10%?
Да хоть 45%. Речь в нормах идет о направлении, перпендикулярном оси колонны в плоскости рамы.
А уж под каким углом в этой плоскости пришел ригель к колонне,совершенно не важно.

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Любое другое направление в данном контексте малоинтересно
И не только малоинтересно,а я бы добавил,что в плоскости рамы оно одно-одинешенько
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 19:07
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...доступно написано, корректно, понятно?
Написано как написано. Читая техническую информацию, я всегда подсознательно хочу видеть рисунки, иллюстрации, эскизы, чертежи и прочее. Так вот, даже читая поверхностно вышеприведенные "строчки", но с оглядкой на рис.1, можно уловить главную идею. А изложение...это уже почти из области искусства.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 21:16
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ильнур, спасибо!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 08:19
#43
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


День добрый, а кому и вечер! Возник спор с экспертом по поводу когда и как считать раму несвободной, у меня здание двух этажное , двух пролетное и имеет в торцах вертикальные связи, а так же вертикальные связи в центре продольно, шаг колонн в плоскости и из плоскости 6 метров, по покрытию зашивается профлистом Н-75. Так вот эксперт утверждает что данная схема считается свободной (не раскрепленной), и колонны второго этажа считаются с коэффициентом мю=2 в плоскости и мю=1 из плоскости, верно ли утверждение эксперта, за ответ заранее благодарю!
Алихан Агаев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 08:49
1 | #44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


В СП 16 есть положение о том что рама будет считаться несвободной в случае если конструктивное мероприятие - предполагаемое раскрепление снижает деформации в 5 раз по сравнению не раскрепленной.
Жесткий диск у Вас есть между первым и вторым этажом в виде, нарпимер, монолитного перекрытия? И каковы узлы примыкания ригелей или балок к колоннам? В случае шарнирного примыкания потеря устойчивости может происходит на участке колонны между этажами и тогда , вероятно, может быть коэффициент расчетной длины как в плоскости так из плоскости близким к единицы, если рамное примыкание - то коэффициенты надо вычислять руководствуясь тем что есть нижний и верхний этаж.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 08:53
#45
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Узлы крепления балок к колоннам шарнирное, а крепление колонн к фундаментам жесткое!
Алихан Агаев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 08:59
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Узлы крепления балок к колоннам шарнирное, а крепление колонн к фундаментам жесткое!
С определенной степенью вероятности можно принять 0,7 в плоскости из плоскости для нижних и верхних участков колонн. Схемы можно видеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:00
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С определенной степенью вероятности можно принять 0,7 в плоскости из плоскости для нижних и верхних участков колонн.
Offtop: В экстрасенсы подался?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:04
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Снизу - защемление, в верху - шарнирное обирание, связи при их нормальной работе могут сократить с единицы до 0.7.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:04 КМ объекта
#49
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


КМ прилагаю
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (220.9 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (173.7 Кб, 115 просмотров)
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:09
#50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В данном конкретном случае согласен с экспертом. Как минимум, для средних рам.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:17
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Так вот эксперт утверждает что данная схема считается свободной (не раскрепленной), и колонны второго этажа считаются с коэффициентом мю=2 в плоскости и мю=1 из плоскости, верно ли утверждение эксперта, за ответ заранее благодарю!
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае согласен с экспертом. Как минимум, для средних рам.
Жесткий диск из профнастила даже средние рамы раскрепляет сбрасывая через себя горизонтальные усилия на торцевые связи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:24
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Жесткий диск из профнастила имеет вполне конечную жесткость. Чем больше соотношение сторон - тем эта жесткость меньше.
Вот возьмем здание шириной 12м и длиной.. скажем, 90. Намек понятный? = ))

Суть-то в ограничении перемещений верхнего узла. Чем они меньше - тем ближе схема к допущению о "раскреплении" верхнего узла. Но.. Чем больше соотношение длин сторон "жесткого диска" - тем эти перемещения больше.

П.С. А тяжи-то зачем при профлисте? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:29
1 | #53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Жесткий диск из профнастила имеет вполне конечную жесткость. Чем больше соотношение сторон - тем эта жесткость меньше.
Вот возьмем здание шириной 12м и длиной.. скажем, 90. Намек понятный? = ))
Есть такое , надо считать. Введя хотя бы фиктивные связи для расчета и посмотреть деформации.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.С. А тяжи-то зачем при профлисте? = ))
Такой же вопрос. При этом вроде как сэендвич-панель по профнастилу уложена))). Или изначально покрытием была панель, тогда применение тяжей оправдано.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:31
1 | #54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Или изначально покрытием была панель, тогда применение тяжей оправдано.
если коньковый прогон сделан именно коньковым (двойным) - то нафиг тяжи и с сэндвичем не нужны. Сэндвич, знаешь ли, хреновенько растягивается в своей плоскости.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:42
1 | 1 #55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если коньковый прогон сделан именно коньковым (двойным) - то нафиг тяжи и с сэндвичем не нужны. Сэндвич, знаешь ли, хреновенько растягивается в своей плоскости.. = ))
Удивил немножко. Я не адепт сендвичепанелераскрепления. Честно - сендвич - вата! И раскреплением не является в объектах которые проектирую я. Если другой металлист берет на себя ответственность за раскрепление, то это, безусловно, его право.

----- добавлено через 43 сек. -----
Как вариант под сэндвич ставить замкнутый гнутосварной профиль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:43
1 | 1 #56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


жесткость профнастила в своей плоскости вполне считается. Есть "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях". Есть СТО 0043-2005 (которое полностью переписано с Рекомендаций, но с добавлением каталога болтов Хилти).

Как-то раз доказывал эксперту, считая конечную жесткость профлиста через эти Рекомендации (Leonid555 подсказал) и прикидывая усилия на саморезы (с расчетом саморезов на срез и профлиста на смятие саморезом, ессно). Там не совсем такая ситуация была, как у автора, но в целом похожая - надо было раскрепить отдельностоящие колонны вроде. Эксперт даже согласился тогда. Ах да, это всё считалось на жесткость чистого профнастила, а потом по проекту еще и должно было быть залито железобетоном, что, естественно, повышало жесткость перекрытия в разы.
 
 
Непрочитано 02.09.2016, 09:46
| 1 #57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да дело не в несет-не несет. Дело в перемещениях верхнего узла колонны в гориз. плоскости и, следовательно, снижении увеличении мю относительно схемы с раскрепленным верхним узлом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Удивил немножко. Я не адепт сендвичепанелераскрепления. Честно - сендвич - вата! И раскреплением не является в объектах которые проектирую я. Если другой металлист берет на себя ответственность за раскрепление, то это, безусловно, его право.
сэндвич - это не только вата, но и 2 профлиста.
Сколько там Qfic + скатная этого угла наклона кровли у прогона? Ты считаешь, что нижний профлист сэндвича толщиной 0.4-0.5 мм, онадетый на саморезы, не передаст эту нагрузку? И сэндвичей - несколько. И все они зацеплены за конек - сдвиговая жесткость в данном случае не нужна.

так что в определенных условиях я считаю сэндвич раскреплением прогонов. Но вот за диск я сэндвич не считаю, т.к. сэндвичи - это просто отдельные куски, не имеющие внятного скрепления друг с другом (да, где-то что-то с каким-то усилием друг к другу прижато.. Но на сколько прижато и какова сила трения? а фиг его знает. Как получится)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2016 в 10:02. Причина: "жирным" выделен добавленный/измененный текст
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:03
1 | #58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
...мю=2 в плоскости и мю=1 из плоскости, верно ли утверждение эксперта,
Неверно. Дважды.
1. Если даже считать (необоснованно), что колонна на уровне покрытия свободна, а ну уровне перекрытия несвободна, то мю низа (в плоскости) будет не ровно 1, а верха - меньше 2-х, вплоть до 1. Все зависит от соотношения вертикальных сил вверху и на уровне перекрытия.
2. На длине 36м СКОРЕЕ перекрытие и покрытие обеспечат достаточную неподатливость узлов колонн на уровне перекрытия и на уровне покрытия.
Резюме: опишите конструкцию перекрытия (покрытие - профлист такой-то с таким-то креплением), и можно будет оценить жесткости дисков.
Насчет ватности сэндвича: именно ВАТА обеспечивает ИЗГИБНУЮ жесткость сэндвича. Это не просто вата ватная, а конкретная СВЯЗЬ между обкладками. Соответственно, обеспечивается и СДВИГОВАЯ жесткость (сопромат изучали, по начальной программе хотя бы?). Нет ваты - нет и сэндвича. Вместе с нагрузкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:04 В данном конкретном случае согласен с экспертом. Как минимум, для средних рам
#59
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае согласен с экспертом. Как минимум, для средних рам.
Я рассуждал так, что в области покрытия у меня жесткий диск который не даёт горизонтально в поперечном направлении деформироваться, и вследствие этого все усилия от ветровой нагрузки и от перераспределения усилий будут приходиться на торцевые связи, вот по чему я считал свой каркас не свободным, и когда эксперт начал говорить что это не так у меня появились сомнения.
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:05
#60
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Могу предположить, что схема шарнирная, связи нужны для обеспечения геометрической неизменяемости. А вот что касается колонны 2-го этажа.. Даркова надо посмотреть, рамы.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:11
1 | #61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Я рассуждал так, что в области покрытия у меня жесткий диск который не даёт горизонтально в поперечном направлении деформироваться, и вследствие этого все усилия от ветровой нагрузки и от перераспределения усилий будут приходиться на торцевые связи, вот по чему я считал свой каркас не свободным, и когда эксперт начал говорить что это не так у меня появились сомнения.
Все дело в том, что "жесткий" диск совершенно не абсолютно жесткий и имеет свой "прогиб". одно дело диск, скажем, 36х36 и другое - 12х90.

так что либо считайте точное мю с учетом всех деформаций и т.д. (оно для всех колонн будет разным), либо - как сказал эксперт. И ваше допущение, и эксперта достаточно неточны, но ваше идет в достаточно серьезное завышение фактической несущей способности, эксперта - в серьезный запас. Я за эксперта, от запаса здание не рухнет (а от завышения н.с. - может)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:22
#62
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Жесткий диск из профнастила имеет вполне конечную жесткость. Чем больше соотношение сторон - тем эта жесткость меньше.
Вот возьмем здание шириной 12м и длиной.. скажем, 90. Намек понятный? = ))

Суть-то в ограничении перемещений верхнего узла. Чем они меньше - тем ближе схема к допущению о "раскреплении" верхнего узла. Но.. Чем больше соотношение длин сторон "жесткого диска" - тем эти перемещения больше.

П.С. А тяжи-то зачем при профлисте? = ))
Тяжи предусматривались для обеспечения устойчивости в уровне полок прогонов, т.е. это мероприятие предусматривалось как дополнительное обеспечение жесткости.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть такое , надо считать. Введя хотя бы фиктивные связи для расчета и посмотреть деформации.



Такой же вопрос. При этом вроде как сэендвич-панель по профнастилу уложена))). Или изначально покрытием была панель, тогда применение тяжей оправдано.
Покрытие из профлиста Н-75
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:29
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Тяжи предусматривались для обеспечения устойчивости в уровне полок прогонов, т.е. это мероприятие предусматривалось как дополнительное обеспечение жесткости.
А профлиста мало? = ))

Дядь, вы какой-то странный. Значит, жесткий диск у вас профлист образует, но прогоны не раскрепляет? =))
Интересное допущение
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:34
1 | #64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Я рассуждал так, что ...
Недостатчно. Давайте описание конструкции перекрытия и покрытия, чтобы можно было оценить сдвиговую жесткость. Методика имеется.
Цитата:
Покрытие из профлиста Н-75
Недостаточно. Нужно описание крепления к прогонам и друг к другу - шаг, тип и т.д.
Цитата:
Могу предположить
Не надо предположить, надо считать.
Цитата:
А вот что касается колонны 2-го этажа.. Даркова надо посмотреть, рамы.
Почему именно рамы? - если верх СВОБОДЕН, то это просто стойка.
А вот свободен или нет - надо ВЫЧИСЛИТЬ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:35
#65
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неверно. Дважды.
1. Если даже считать (необоснованно), что колонна на уровне покрытия свободна, а ну уровне перекрытия несвободна, то мю низа (в плоскости) будет не ровно 1, а верха - меньше 2-х, вплоть до 1. Все зависит от соотношения вертикальных сил вверху и на уровне перекрытия.
2. На длине 36м СКОРЕЕ перекрытие и покрытие обеспечат достаточную неподатливость узлов колонн на уровне перекрытия и на уровне покрытия.
Резюме: опишите конструкцию перекрытия (покрытие - профлист такой-то с таким-то креплением), и можно будет оценить жесткости дисков.
Насчет ватности сэндвича: именно ВАТА обеспечивает ИЗГИБНУЮ жесткость сэндвича. Это не просто вата ватная, а конкретная СВЯЗЬ между обкладками. Соответственно, обеспечивается и СДВИГОВАЯ жесткость (сопромат изучали, по начальной программе хотя бы?). Нет ваты - нет и сэндвича. Вместе с нагрузкой.
Крепление профлиста Н75-750-0.7 к прогонам выполнять на сонарезающих винтах В6-14 по ТУ 36.25.12-13-88 в каждой волне. Между собой профлист крепить заклепками ЗК-12-4.5 по ТУ 36-2088-85 через 300 мм. поперечный нахлест настилов - 150 мм.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Можете конкретнее написать что за литература какое издание Даркова, заранее благодарю!

Последний раз редактировалось Алихан Агаев, 02.09.2016 в 10:52.
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:39
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Крепление профлиста Н57-750-0.7 к прогонам выполнять на сонарезающих винтах В6-14 по ТУ 36.25.12-13-88 в каждой волне. Между собой профлист крепить заклепками ЗК-12-4.5 по ТУ 36-2088-85 через 300 мм. поперечный нахлест настилов - 150 мм.
Отлично. Процесс пошел.
А теперь давайте перекрытие опишем.
Вам Дарков не нужен. Вам нужно Пособие или Руководство по учету профлиста в покрытиях как диска жесткости, точное название не помню.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 10:45
#67
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все дело в том, что "жесткий" диск совершенно не абсолютно жесткий и имеет свой "прогиб". одно дело диск, скажем, 36х36 и другое - 12х90.

так что либо считайте точное мю с учетом всех деформаций и т.д. (оно для всех колонн будет разным), либо - как сказал эксперт. И ваше допущение, и эксперта достаточно неточны, но ваше идет в достаточно серьезное завышение фактической несущей способности, эксперта - в серьезный запас. Я за эксперта, от запаса здание не рухнет (а от завышения н.с. - может)
Можете подсказать, если я посчитаю каркас с добавленными горизонтальными связями в области покрытия и перемещения горизонтальные в поперечном направлении будут меньше в 5 раз то я свой каркас могу считать раскрепленным?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А профлиста мало? = ))

Дядь, вы какой-то странный. Значит, жесткий диск у вас профлист образует, но прогоны не раскрепляет? =))
Интересное допущение
Я же написал что в качестве дополнительного мероприятия

----- добавлено через ~7 мин. -----

Могли бы подсказать, как точно или примерно определить свободен или не свободен, т.есть по табл. 31 СП 16.13330.2011?
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:08
2 | 1 #68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Могли бы подсказать, как точно или примерно определить свободен или не свободен, т.есть по табл. 31 СП 16.13330.2011?
Последовательность следующая.

1. Прикладываем в середине каркаса горизонтальную единичную силу в уровне покрытия.
2. Определяем горизонтальное перемещение в уровне приложения силы.
3. Убираем все вертикальные связи в поперечном направлении.
4. Снова определяем горизонтальное перемещение.
5. Сравниваем перемещения: если разница в 5 и более раз - рама не свободная, меньше - свободная.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:22
#69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: удалил

Последний раз редактировалось wvovanw, 02.09.2016 в 13:09.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 11:23
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Последовательность следующая.

1. Прикладываем в середине каркаса горизонтальную единичную силу в уровне покрытия.
2. Определяем горизонтальное перемещение в уровне приложения силы.
3. Убираем все вертикальные связи в поперечном направлении.
4. Снова определяем горизонтальное перемещение.
5. Сравниваем перемещения: если разница в 5 и более раз - рама не свободная, меньше - свободная.
Идентично думал, НО проверку надо осуществлять под полным расчетным конкретным сочетанием, ибо под единичной силой у нас конструкции в конспектах и учебниках работают... а в реальной жизни масса других усилий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:31
1 | #71
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Если я правило понял, стойка рамы составная и состоит из 2-х частей. Вопрос к стойке 2-го этажа рамы, так? Тогда схема должна быть такая: Стойка 1-го этажа имеет жесткую заделку внизу и шарнир подвижный вверху. Стойка 2-го этажа имеет шарнир неподвижный внизу и шарнир подвижный наверху. Что-то же должно удерживать верх,чтобы было не 2Н. Так? В Кудишине есть подобный расчет,но не могу точно сказать,применим ли он в данном случае, там речь идет о составной колонне и для каждой ее части берется своя расчетная длина.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:47
#72
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


[quote=IBZ;1566494]Последовательность следующая.

1. Прикладываем в середине каркаса горизонтальную единичную силу в уровне покрытия.
2. Определяем горизонтальное перемещение в уровне приложения силы.
3. Убираем все вертикальные связи в поперечном направлении.
4. Снова определяем горизонтальное перемещение.
5. Сравниваем перемещения: если разница в 5 и более раз - рама не свободная, меньше - свободная.
Только что пересчитал каркасы в SCADе получается что в уровне покрытия в поперечном направлении без горизонтальных связей в покрытии и вертикальных в торцах максимальное перемещение верхних узлов 161 мм, а со всеми связями получается 11 мм, итого в 14 раз практически уменьшаются перемещения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если я правило понял, стойка рамы составная и состоит из 2-х частей. Вопрос к стойке 2-го этажа рамы, так? Тогда схема должна быть такая: Стойка 1-го этажа имеет жесткую заделку внизу и шарнир подвижный вверху. Стойка 2-го этажа имеет шарнир неподвижный внизу и шарнир подвижный наверху. Что-то же должно удерживать верх,чтобы было не 2Н. Так? В Кудишине есть подобный расчет,но не могу точно сказать,применим ли он в данном случае, там речь идет о составной колонне и для каждой ее части берется своя расчетная длина.
Колонны цельные, не составные, это Вы возможно увидели стойки которые стоят где лестная клетка, меня интересует основной каркас и правильность его пространственной работы, т.е. раскрепленный или не раскрепленный каркас
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: без связей.JPG
Просмотров: 57
Размер:	21.2 Кб
ID:	175563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: со связями.JPG
Просмотров: 67
Размер:	18.1 Кб
ID:	175564  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема (без связей).JPG
Просмотров: 105
Размер:	118.8 Кб
ID:	175565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема (со связями).JPG
Просмотров: 92
Размер:	91.8 Кб
ID:	175566  
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:56
#73
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Алихан Агаев, некорректно смоделированно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:07
1 | #74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
...пересчитал каркасы в SCADе получается что в уровне покрытия в поперечном направлении без горизонтальных связей в покрытии и вертикальных в торцах максимальное перемещение верхних узлов 161 мм, а со всеми связями получается 11 мм, итого в 14 раз практически уменьшаются перемещения...
Вы зачем так делаете? Вам ведь по русски говорят: перемещения явно свободной рамы нужно сравнивать с перемещениями рамы в фактической системе. Ведь Вы должны оценить СТЕПЕНЬ ужесточения системы в связи наличием УЖЕСТОЧАЮЩИХ вещей.
Таких вещей много: это все связи и все диафрагмы. Вы почему-то убрали только горизонтальные.. В чем дело?
И Вы так и не описали перекрытие. Вы через раз читаете?
Вот схемы определения мю:
А - реальная схема, с учетом податливостей (S) точек. В зависимости от соотношения N1/N2 Мю меняется.
Б - схема в предположении, что точки на обеих уровнях достаточно неподатливы.
В - схема в предположении, что рама свободна верху.
Г - схема в предположении, что рама свободна и внизу, и верху. Такой случай здесь ДАЖЕ не рассматривался, хотя жесткости диафрагм перекрытия и покрытия вполне сопоставимы, если сказать, что перекрытие в своей плоскости не имеет спецсвязей.
Вложения
Тип файла: pdf Мю.pdf (4.8 Кб, 123 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2016 в 12:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:20
#75
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы зачем так делаете? Вам ведь по русски говорят: перемещения явно свободной рамы нужно сравнивать с перемещениями рамы в фактической системе. Ведь Вы должны оценить СТЕПЕНЬ ужесточения системы в связи наличием УЖЕСТОЧАЮЩИХ вещей.
Таких вещей много: это все связи и все диафрагмы. Вы почему-то убрали только горизонтальные.. В чем дело?
И Вы так и не описали перекрытие. Вы через раз читаете?
Перекрытие состоит из профлиста Н80А (арматурный) далее заливется тяжелый бетон, сама плита с профлистом крепятся к балкам перекрытия через анкерные вертикальные арматурные стержни которые варятся к балкам с шагом 200 мм.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы зачем так делаете? Вам ведь по русски говорят: перемещения явно свободной рамы нужно сравнивать с перемещениями рамы в фактической системе. Ведь Вы должны оценить СТЕПЕНЬ ужесточения системы в связи наличием УЖЕСТОЧАЮЩИХ вещей.
Таких вещей много: это все связи и все диафрагмы. Вы почему-то убрали только горизонтальные.. В чем дело?
И Вы так и не описали перекрытие. Вы через раз читаете?
Спасибо за замечания!
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:29
1 | 1 #76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Значит остаются схемы Б и В. Вам нужно выбирать между ними. Путем оценки.
А по покрытию профлист Вы исключаете из анализа? Типа связей по покрытию достаточно? Их же изначально не было.
И самое интересное - Вы имеете модель в SCAD - там ведь есть анализ устойчивости с определением расчетных схем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:29
1 | #77
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Идентично думал, НО проверку надо осуществлять под полным расчетным конкретным сочетанием, ибо под единичной силой у нас конструкции в конспектах и учебниках работают... а в реальной жизни масса других усилий.
Податливость (не путать с реальными перемещениями) есть функция жесткости элементов конструкции, а не вида нагрузок. Я предлагал сравнивать именно податливости, как наиболее простой способ. Но при этом никто не мешает сравнивать перемещения хоть от всех загружений .

Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Только что пересчитал каркасы в SCADе получается что в уровне покрытия в поперечном направлении без горизонтальных связей в покрытии и вертикальных в торцах максимальное перемещение верхних узлов 161 мм, а со всеми связями получается 11 мм, итого в 14 раз практически уменьшаются перемещения.
Оформляйте результат, несите эксперту и настаивайте, что по нормам коэффициенты расчетной длины Мю=0,7 для нижней части и Мю=1 для верхней

Невнимательно прочел - Ильнур, безусловно прав. Так что совет про эксперта пока отменяется ... убрать надо связи по торцам ...

Последний раз редактировалось IBZ, 02.09.2016 в 12:36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:36
#78
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Алихан Агаев, некорректно смоделированно
что имеено?
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:37
1 | #79
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Речь же о учете профлиста как раскрепления?
Так значит 2 варианта проверить: без связей только по покрытию и со связями, эквивалентными жесткости профлиста.
Если уж вверху получится несвободная, то перекрытие думаю даже нет смысла проверять
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:44
#80
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


[quote=Ильнур;1566539]Значит остаются схемы Б и В. Вам нужно выбирать между ними. Путем оценки.
А по покрытию профлист Вы исключаете из анализа? Типа связей по покрытию достаточно? Их же изначально не было.
И самое интересное - Вы имеете модель в SCAD - там ведь есть анализ устойчивости с определением расчетных схем.[/

Это Вы имеете ввиду определение мю в Кристале?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Податливость (не путать с реальными перемещениями) есть функция жесткости элементов конструкции, а не вида нагрузок. Я предлагал сравнивать именно податливости, как наиболее простой способ. Но при этом никто не мешает сравнивать перемещения хоть от всех загружений .


Оформляйте результат, несите эксперту и настаивайте, что по нормам коэффициенты расчетной длины Мю=0,7 для нижней части и Мю=1 для верхней

Невнимательно прочел - Ильнур, безусловно прав. Так что совет про эксперта пока отменяется ... убрать надо связи по торцам ...
Для чего убирать связи вертикальные в торцах если они как раз и обеспечивают устойчивость против перемещений в плоскости рам?
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 13:19
#81
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Для чего убирать связи вертикальные в торцах если они как раз и обеспечивают устойчивость против перемещений в плоскости рам?
Чтобы найти разность перемещений и определиться свободная-несвободная. Впрочем, особой разницы с предыдущим расчетом быть не должно, так как отсутствие горизонтальных связей не позволяет жестким торцам полноценно включиться в работу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 13:42
1 | 1 #82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
...Это Вы имеете ввиду определение мю в Кристалле?
Обязательно не в Кристалле! В процессоре можно провести анализ устойчивости. Так и называется кнопка: "Устойчивость". Но теперь ясно, что пока там Вам делать нечего.
Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
Для чего убирать связи вертикальные в торцах если они как раз и обеспечивают устойчивость против перемещений в плоскости рам?
Дело не в них в отдельности, а в принципе.
Еще раз:
Есть рама. Для определенности - рама в середине длины здания - она больше всех колышется в плоскости.
Есть вопрос: а колышется ли эта рама хорошо или все же стесняется, т.е. может быть ДРУГИЕ предметы сооружения так помогают этой раме, что она ПРАКТИЧЕСКИ и не колышется?
Например, в Вашем случае в том, что на уровне перекрытия рама не колышется, нет сомнений, диафрагма (перекрытие) явно жесткая, и имеется жесткая связь с поперечными связевыми системами (на торце). Это даже Ваш эксперт не подвергает сомнению. Если я правильно понял.
Теперь остается вопрос с покрытием - создает ли покрытие достаточно жесткую связь с торцевыми системами, ЧТОБЫ считать раму несвободной наверху?
Значит что? Правильно, нужно сравнить перемещение верха рамы со всеми элементами покрытия (являющиеся ужесточающими) и со всеми связями с перемещением рамы без них. Это кто такие? Это - горизонтальные связи, диафрагма по покрытию в виде профлиста, торцевые связи ВЫШЕ перекрытия (хотя они без первых и не влияют), ну и наверно все. Т.е. Мы показываем эксперту, что рама наверху НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ так сильно, как он ПРЕДПОЛОЖИЛ. А предположил он так, потому что не уверен в жесткости диафрагмы в виде конструкций покрытия, РАБОТАЮЩИХ совместно с торцевыми связями.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 15:24
#83
Алихан Агаев

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 31.01.2015
Казахстан
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Алихан Агаев с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обязательно не в Кристалле! В процессоре можно провести анализ устойчивости. Так и называется кнопка: "Устойчивость". Но теперь ясно, что пока там Вам делать нечего.

Дело не в них в отдельности, а в принципе.
Еще раз:
Есть рама. Для определенности - рама в середине длины здания - она больше всех колышется в плоскости.
Есть вопрос: а колышется ли эта рама хорошо или все же стесняется, т.е. может быть ДРУГИЕ предметы сооружения так помогают этой раме, что она ПРАКТИЧЕСКИ и не колышется?
Например, в Вашем случае в том, что на уровне перекрытия рама не колышется, нет сомнений, диафрагма (перекрытие) явно жесткая, и имеется жесткая связь с поперечными связевыми системами (на торце). Это даже Ваш эксперт не подвергает сомнению. Если я правильно понял.
Теперь остается вопрос с покрытием - создает ли покрытие достаточно жесткую связь с торцевыми системами, ЧТОБЫ считать раму несвободной наверху?
Значит что? Правильно, нужно сравнить перемещение верха рамы со всеми элементами покрытия (являющиеся ужесточающими) и со всеми связями с перемещением рамы без них. Это кто такие? Это - горизонтальные связи, диафрагма по покрытию в виде профлиста, торцевые связи ВЫШЕ перекрытия (хотя они без первых и не влияют), ну и наверно все. Т.е. Мы показываем эксперту, что рама наверху НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ так сильно, как он ПРЕДПОЛОЖИЛ. А предположил он так, потому что не уверен в жесткости диафрагмы в виде конструкций покрытия, РАБОТАЮЩИХ совместно с торцевыми связями.
Благодарю Вас за столь разжеванное объяснение!

----- добавлено через ~8 мин. -----
Если в SCADе выполнять расчет на устойчивость, то SCAD выдает результаты ввиде коэффициентов устойчивости системы, так же есть верхняя граница равная 2, с чем сравнивать данный коэффициент ведь он не должен превышать предельную величину и является ли этой предельной величиной верхняя граница равная 2? Ради интереса увеличил высоту колонн на 5 метров, по сути я думал что коэффициенты пойдут на увеличение, а они уменьшаются. Как правильно проанализировать расчетные данные на устойчивость. Благодарю Вас за ответ

Последний раз редактировалось Алихан Агаев, 02.09.2016 в 15:50.
Алихан Агаев вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 17:09
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Алихан Агаев Посмотреть сообщение
...Если в SCADе выполнять расчет на устойчивость, то SCAD выдает результаты ввиде коэффициентов устойчивости системы, так же есть верхняя граница равная 2, с чем сравнивать данный коэффициент ведь он не должен превышать предельную величину и является ли этой предельной величиной верхняя граница равная 2? Ради интереса увеличил высоту колонн на 5 метров, по сути я думал что коэффициенты пойдут на увеличение, а они уменьшаются. Как правильно проанализировать расчетные данные на устойчивость....
Верхняя граница - это граница поиска общего КЗУ системы (всей модели). Задается Вами, хоть 100, хоть 1000. Типа Вы предполагаете, что Коэффициент Запаса Устойчивости где-то 50...70, значит ищете до 100. И т.д.
Вычислитель Скада так и делает: умножает все силы на 100 и решает матрицу, с целью сравнить детерминант матрицы с нулем. Если не нуль (с точностью, опять же задаваемой Вами там же, например 0,1 или 0,01), то делит 100 на 2 и повторяет, затем в зависимости от результата берет или 25, или 75, и т.д., пока не получит 0. Это значит, что при найденном КЗУ, например, 6,32, т.е. при всех нагрузках, помноженных на 6,32, система перестает быть отпорной - теряет устойчивость. Форма потери тоже вычисляется, если задать. Кол-во форм тоже задается (по умолчанию одна).
Так оценивается устойчивость в целом. Как для стержневых, так и иных.
Для стержней есть еще опция - вычисление расчетных длин. Идея проста - имея КЗУ, мы считаем, что любой элемент при усилии сжатия, умноженной на КЗУ, теряет устойчивость. Хотя на деле только один, самый уязвимый, явившийся виновником всего, именно при таком усилии именно теряет устойчивость. Тем не менее, считая, что стержень теряет устойчивость по Эйлеру, из обратного действия по формуле Эйлера находится эквивалентная длина. Поделив ее на геометрическую, получаем Мю. При этом есть проблема со чтением результата - в трехмерной постановке будут два Мю, один из которых неверный.
И т.д. и т.п....найдите спецтемы лучше, здесь есть. Вам понадобится год-два, чтобы постичь до уровня пользователя.
К слову - для каждого сочетания нагрузок - своя картина, и соответственно свои мю. В СП - простые схемы рам с простыми схемами нагружений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 17:37
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


более того, эти схемы в сп - лишь частные случаи. При этом очень большое кол-во зданий-сооружений можно с допустимой погрешностью причислить к этим частным случаям. В пределах инженерной точности, так сказать.
Либо "в запас".
Упрощения, допущения и т.д. На них % так 75 всего проектирования держится (если не больше).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 20:12
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
проверку надо осуществлять под полным расчетным конкретным сочетанием
- почему? Если от единичной разница в 5 раз будет, то и от любой другой тоже.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2016, 06:25
| 2 #87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему? Если от единичной разница в 5 раз будет, то и от любой другой тоже.
Фахверк имел ввиду, что реальная нагрузка действует НЕ как одиночная сила в эту точку, куда приложили единичную. Т.е. например на средние рамы ВООБЩЕ нет поперечки, а только на торце -ветер там мимо или как. И получается, что средние рамы и не напрягаются. Вот что он имел ввиду. Ну и на практике, если уж ты создал расчетную модель, и ввел фактические нагрузки, лучше смотреть натуральные перемещения, так ведь?
Вот у автора со связями по кровле (которых кстати вроде изначально не было - я так и не узнал этого - он в панике что ли их ввел?) перемещение карниза 3 мм. Можно и не сравнивать ни с чем - козе понятно, что афигенно жестко. Так ведь? (нажми соответствующую кнопку).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:20
#88
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 109


День добрый.
Тем временем в СП 16 редакции 2017 года слова про снижение перемещений в 5 раз пропали. Как теперь (уже 8 лет ) определяется "несвободность"?
100рож вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:38
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Как теперь (уже 8 лет ) определяется "несвободность"?
Нет такого определения. Есть "раскреплённые" и "нераскреплённые". Даже картинки прикрепили.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:57
1 | #90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
...Как теперь (уже 8 лет ) определяется "несвободность"?
Теперь, раз есть сомнения в "раскреплен", нужно вычислить по перемещению податливость точки предполагаемого раскрепления, и с этой податливостью выделить колонну (элемент) и вычислить индивидуальное мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 12:33
#91
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет такого определения. Есть "раскреплённые" и "нераскреплённые". Даже картинки прикрепили.
Определения, может, и нет, но слова в СП остались. Конкретно про рамы есть пункт 10.3.2, а вот про системы в целом - убрали почему-то...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aGrsjUgl3G.jpg
Просмотров: 84
Размер:	59.6 Кб
ID:	266989  
100рож вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 15:01
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Это традиция такая - писать в скобках отменяемые термины. Чтоб старперам было понятно.
А критерий простой: если в сойках изгибные напряжения меньше 10%, то раскреплённая.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2025, 16:35
#93
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Про 10% это по ощущениям или у дедов где-то изложено?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 19:44
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...критерий простой: если в стойках изгибные напряжения меньше 10%, то раскреплённая.
Что ни день, новый шедевр. Вот эфтот его свежий аксиом о том, что стойка фахверка, ракскрепленная жостко от смещения по горизонтали, но не воспринимающая вертикальные, када на нее дуют ветра, будет иметь 99% изгибных, и соответственно по Бахилу мю=2.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Про 10% это по ощущениям или у дедов где-то изложено?
Это у него как у метеорологов - так-то по прибрам мю=2, но т.к. изгибных нет, то ощущается как мю=1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 06:49
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ильнур, не обижайся, ну не дано тебе...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Про 10% это по ощущениям или у дедов где-то изложено?
Где-то было. Можешь сам сравнить две схемы: чисто рамную и с вертикальной связью на горизонтальную силу.
Вот эта разница перемещений в "5 раз" и даст аналогичные 10%.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 08:55
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... не дано тебе...
Согласен, редко кому дано понять твои косности.
Очередная чушь-выдумка:
Цитата:
разница перемещений в "5 раз" и даст аналогичные 10%
Нет такой наивной зависимости, речь об устойчивости каркаса в целом - все нелинейно.
В СП указание простое - если каркас не раскреплен физически очевидными связями/диафрагмами от потери устойчивости, то будь любезен проверить каркас на общую устойчивость. При этом козе понятно, что если в каркасе в одном направлении связи есть, а в другом нет, то проверять надо в том направлении, где нет - например рамы каркаса промздания. Далее можно упростить до одиночного стержня. Из последнего становится ясно, что нет никаких границ типа 5 раз или 10%. Особенно в пространственных каркасах. Раньше про "если жестче 5 раз чем совсем свободный" писали в целях помощи бедным проектировщикам. И это было еще более-менее приемлемо. А твои 10% вообще мимо ворот.
Теперь в СП просто напоминание, что кроме поэлементной проверки на устойчивость, есть еще и общая устойчивость - не забудь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мю рам.png
Просмотров: 143
Размер:	12.6 Кб
ID:	267043  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2025 в 08:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 09:14
#97
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Косячно и непонятно написано с точки зрения русского языка
Offtop: Дык может не русские пишут или юристы?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:38
#98
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


На картинках из сообщения 96 правильное значение только на первой. Для 2-й интервал будет 0,7=< Мю <=2, а для 3-й - Мю=0,7.
Не советую сводить систему к одной стойке - нужна плоская рама с максимально нагруженными стойками (только продольными силами) в пределах реальных комбинаций, разумеется. Иногда приходится задавать не одну комбинацию соотношения сил. В частности, так следует действовать для крановых зданий.

Последний раз редактировалось IBZ, 27.02.2025 в 11:50.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 07:07
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На картинках из сообщения 96 правильное значение только на первой. Для 2-й интервал будет 0,7=< Мю <=2, а для 3-й - Мю=0,7.
Если учесть защемления - да. Я изначально рисовал самое худшее крепление внизу, но для свободного шарнир не проканал, а мю так и остались. Однако для понимания сути вещей отличная картина. "Значения" на п.96 подправил, раз это "ваще неправильно", иначе можно подумать, что принцип неправильный. К слову - добавил обратную задачу - а не "свободная" ли система с такой податливостью раскрепления? Интересно - при решении такой задачи какой М возьмет Бахил для заценки ситуации?
Я заметил - Вы с удовольствием тычете пальцем в разные неточности, выпукляя их над правильным принципом - так у постороннего создается впечатление, что картинку рисовал идиот - полно ошибок. Только 1 правильный "значение" из 3-х.
Цитата:
Не советую сводить систему к одной стойке - нужна плоская рама
Да это не для расчетов мю - это ПОКАЗ несостоятельности примитивной аксиомы Бахила про 10% момента (и хз еще которого момента).
Бахил решил, что если ранее в СНиП было про необходимость в 5-и кратном ужесточении для попадания в "несвободный", то это теперь можно заменить 10%-м уменьшением момента.
Попроще: стоит консольный стержень, защемленный, свободный, высотой 10 м. Прикладываем ед. усилие, чтобы погнуть вбок. Находим момент - например 10 тм. Теперь, чтобы стержень стал несвободным, нам надо связь такой податливости (в виде системы ГС по верхам или еще как-то - неважно), чтобы момент стал 1 тм (по Бахилу). И с такой связью перемесчение верха уменьшится якобы в 5 раз - Бахил так и заявнул:
Цитата:
разница перемещений в "5 раз" и даст аналогичные 10%.
Вообще простой ...во-первых и 5 были так себе, во-вторых, между М и f нет прямой пропорциональности. И вообще - устойчивость оценивается через мю - а уж прямой пропорциональности меж мю и М тем паче нет.
Повторно:
Цитата:
...раз есть сомнения в "раскреплен", нужно вычислить...индивидуальное мю.
А не смотреть на М, N или Q .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2025 в 08:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 09:38
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Вот для таких, как ты, Ильнур, в СП 16 специально рисунок вставили. Чтоб не фантазировали бесконечно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП16рис.png
Просмотров: 171
Размер:	19.2 Кб
ID:	267044  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 09:50
#101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я заметил - Вы с удовольствием тычете пальцем в разные неточности, выпукляя их над правильным принципом
Правильный принцип с неверными числами не есть хорошо. И делаю я это с крайней неохотой, я бы даже сказал "со скорбью". При этом считаю что такие уточнения для Ваших постов особенно необходимы, поскольку Вы, без сомнения, пользуетесь здесь авторитетом и поэтому Ваши высказывания могут рядом участников приниматься без критического осмысления, просто на веру.

В новых схемах всё верно, даже в последней картинке, если не вдаваться в особую природу потери устойчивости в этом случае.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 09:57
#102
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот для таких, как ты, Ильнур, в СП 16 специально рисунок вставили. Чтоб не фантазировали бесконечно.

Вставить-то вставили. Но не пояснили, какой жёсткостью должен обладать заштрихованный полупрямоугольник на схеме а), чтобы схема считалась раскреплённой (несвободной). Если справа - рама 1х1 м из швеллеров № 5, а слева - пенёк высотой 2 м из 90Ш4, рама будет раскреплена? А если двутавр заменить на 10Б1?
Подход Ильнура как чисто теоретический мне кажется правильным, но на практике считать мю для каждой нестандартно раскреплённой стойки - увольте. Или даже расстреляйте... Не ракеты проектируем всё-таки.
100рож вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 10:33
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...в особую природу потери устойчивости в этом случае.
К слову, вот В ЭТОМ случае какраз и можно понять СП принципиально - СП говорит об ОБЩЕЙ устойчивости СИСТЕМЫ, вдобавок к поэлементной. В последнем случае стержень может вообще оставаться прямым, но завалиться набок из-за слабости раскрепления.
Цитата:
на практике считать мю для каждой нестандартно раскреплённой стойки
Почему для каждой? Например, есть обычное одноэтажное здание, с ВС по торцам. А по кровле система продольных ГС для раскрепления остальных рам в их плоскостях. Для торцевых колонн мю в плоскости рамы 0,7 (с учетом защемленности баз). Для остальных хотелось бы тоже иметь примерно 0,7. Допустим здание длинное, и что-то подсказывает, что ГС не очень-то и раскрепляют рамы в середине здания. Вот для одной колонны с раме посередине здания достаточно прикинуть мю. Если раскрепление оказалось жидким, и мю уплыло от 0,7, то все колонны нужно считать с мю=2, ну может кроме торцевых. И получается, что ВС на торцах как кобыле пришей рукав. И колонны толстые нужны. Вот такая ракета, панимаш.
А вообще СП не об этом - в пункте СП просто говорится об "не ограничивайся поэлементной проверкой, проверь на устойчивость В ЦЕЛОМ", бо раскрепление может оказаться хилым на проверку. Произвести расчет на упругую устойчивость с Кзап=1,3 не ракетно-сложно.
А для пущей "простоты" сравни М в колоннах торцевых и средних - по Бахилу если разница менее 10%, то все ОК. Расчет на общую устойчивость каркаса закончен.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот для таких, как ты, Ильнур, в СП 16 специально рисунок вставили. Чтоб не фантазировали бесконечно...
Для таких как ты "все просто, 10%". Вот эти рисунки у тебя рождают в тебе фантазии про допустимость снижения жесткости (раскрепленности) по возрастанию момента до +10%. Бухгалтер, блин...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2025 в 10:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 13:20
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Ну вот ты опять обиделся. Честное слово- не хотел тебя обижать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по возрастанию момента до +10%.
Ну вот дались тебе эти 10%... Не нравится 10, можешь взять 20 или 5. Настаивать не буду.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 13:38
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...обижать...
Нельзя обижаться на тебя, так заведено испокон.
Просто прикольно - насчет 10%. Которые теперь 5...20. Теперь еще веселее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 14:12
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто прикольно
Прикольно, что ты на пустом месте разводишь мировую скорбь.
Считай по деформированной схеме и отпадёт сразу много проблем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 15:11
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...разводишь мировую скорбь...
Скорби нет, есть веселые 10% по М.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 23:50
#108
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Рассмотрим простенькую схему, связевой блок. Высота колонн 5 м, их сечение квадратная труба 200х8 (I=3565 см4), иные стержни из квадратной трубы 100х4. Номера схем 1, 2, 3, 4 также указывают на расстояния между колоннами 1 м, 2 м, 3 м, 4 м соответственно. Приложена горизонтальная сила 10 кН. Колонны внизу жестко защемлены.

На первом слайде значения изгибающих моментов. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.
На втором слайде горизонтальные перемещения. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.

Откроем СП 294 таблица 24.

Найдем коэффициент жесткости в горизонтальной плоскости для верхнего узла каждой из схем:

1. Сn=10/0,45= 22,22 кН/см
2. Сn=10/0,15= 66,66 кН/см
3. Сn=10/0,09= 111,11 кН/см
4. Сn=10/0,071= 140,85 кН/см

Вычислим n1 для каждой из схем:

1. n1=22,22*500^3/20600/3565= 37,82
2. n1=66,66*500^3/20600/3565= 113,46
3. n1=111,11*500^3/20600/3565= 189,12
4. n1=140,85*500^3/20600/3565= 239,74

Определим коэффициент расчетной длина по формуле (I) таблицы 24 для каждой из схем:

1. мю=((22,22+18)/(2*22,22+4,5))^0,5= 0,9
2. мю=((66,66+18)/(2*66,66+4,5))^0,5= 0,78
3. мю=((111,11+18)/(2*111,11+4,5))^0,5= 0,754
4. мю=((140,85+18)/(2*140,85+4,5))^0,5= 0,745

Если проанализировать последнюю схему в таблице 24, с шарнирным опиранием, то можно увидеть, что значения n1=3,14^2= 9,86 достаточно, что бы мю=1, минимальное значение для схемы с шарнирным опиранием.
А для схемы с жестким защемлением n1= 239,74 еще недостаточно, что бы мю=0,7, минимального значения для схемы с жестким защемлением.

На последнем слайде горизонтальные перемещения при шарниром опирании колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_1.JPG
Просмотров: 35
Размер:	71.4 Кб
ID:	267068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_2.JPG
Просмотров: 36
Размер:	63.5 Кб
ID:	267069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_3.JPG
Просмотров: 33
Размер:	78.5 Кб
ID:	267070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_4.JPG
Просмотров: 33
Размер:	112.2 Кб
ID:	267071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_5.JPG
Просмотров: 31
Размер:	54.2 Кб
ID:	267072  


Последний раз редактировалось Artisan, 01.03.2025 в 00:05.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:24
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорби нет, есть веселые 10% по М.
Не нравится "М", возьми "Q". Проценты несколько иные.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами.
И какие выводы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:31
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Рассмотрим простенькую схему, связевой блок...
Отличный анализ. Даже Бахилу будет понятно (частично ).
Я думаю, с обычным связевым блоком проблем на деле не бывает, достаточно блюсти разумные углы диагоналей - при высоких по отношению к шагу колонн связи бить на несколько ярусов, блюсти ПГ и т.д. Да и обычно в плоскости связей базы делают условно-шарнирными, и мю=1 не зависит от жесткости связевой системы, а завалиться В ЦЕЛОМ ряд колонн не сможет по причине достаточной ПРОЧНОСТИ связей. Да и как правило при высоких зданиях или длинном ТБ ВС делают в двух местах.
Актуальна вот такая ситуация - см. скан. Устраивая ГС вдоль здания (например для перераспределения крановых тормозных), нужно обеспечить достаточную жесткость этой системы, если мю колонн в плоскости рам собираемся считать по "раскрепленной" философии. Ну и не лишним будет прогнать на общую устойчивость. Такой "прогон" может указать на слабое звено - например это элементы ГС в середине здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткость системы.png
Просмотров: 38
Размер:	27.9 Кб
ID:	267075  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2025 в 08:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:31
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Если проанализировать
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отличный анализ.
И где "анализ"? Offtop: Напоминает анекдот про Василия Ивановича и кузнечика
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Актуальна вот такая ситуация - см. скан.
А вот не надо "порнографию" создавать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:42
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где "анализ"? ...
Говорил же - частично.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:10
#113
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В ЭТОМ случае какраз и можно понять СП принципиально - СП говорит об ОБЩЕЙ устойчивости СИСТЕМЫ, вдобавок к поэлементной. В последнем случае стержень может вообще оставаться прямым, но завалиться набок из-за слабости раскрепления.
Не вижу здесь общей устойчивости - тут как раз поэлементная. Из-за малой жесткости крепления некий элемент "упадет" или "облокотится", при этом с другими элементами ничего может и не случиться . Сооружение в целом останется стоять, то есть общая устойчивость в наличии. Общая устойчивость, вообще говоря, проверяется только для высоких сооружений с малыми размерами в плане.
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
А для схемы с жестким защемлением n1= 239,74 еще недостаточно, что бы мю=0,7, минимального значения для схемы с жестким защемлением.
А зачем пользоваться приближенными зависимостями, когда можно сделать просто расчёт на устойчивость?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:41
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу здесь общей устойчивости...
Плохо, что не видите. Потеря устойчивости обычным выгибом - это поэлементно. А завал вбок без выгиба - общая. Это все в свете того, что говорится в СП, по обсуждаемой теме.
Цитата:
Общая устойчивость, вообще говоря, проверяется только для высоких сооружений с малыми размерами в плане.
Это козе видно. Однако в п.4.2.4. СП16 на рис. 1.б не нарисованы высокие или низкие. Но говорится - раз не раскреплен, то посмотри на ОБЩЕЕ предельное состояние.
Собственно, автор вопроса не о том, кого следует на что считать, а о том, при КАКОЙ жесткости раскрепления оно является таковым. В этом плане в моей последней схеме показано, что система связей ТАКАЯ, что мю колонн средних рам БОЛЬШЕ, чем других. Тут только это и интересует, с практической точки зрения, а не общая устойчивость.
Раньше в СНи П говорилось про ТАКУЮ жесткость связей, которые уменьшают смещение в 5 раз по сравнению о схемой БЕЗ этих связей. Если конечно без связей схема не становится ГИ.
Вот о чем тема.
К слову, предложения типа "а просто проверь все по ДС" тут совсем не практичны - по деф. схеме штоп пощитать, надо море перейти. Задать погиби по форме потери устойчивости, разбить все стержни на 100500 КЭ, и т.д. и т.п. Это вообще непрактично. Как говорит 100рож, не ракеты строим, нерентабельно.
Есть пути проще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:47
#115
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако в п.4.2.4. СП16 на рис. 1.б не нарисованы высокие или низкие
Пункт 10.3.5
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:02
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.5
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами. Вавилонскую высокую (по H/B ) башню вот так и запутали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:04
#117
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами.
Но Вы же расчётные значения материалов не определяете по первым главам/параграфам, а пользуетесь "хаотично" таблицами приложений.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:06
#118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лохо, что не видите.
Да нет, плохо что Вы видите . Из самого названия совершенно ясно, что общая устойчивость подразумевает потею устойчивости сооружения в целом, что есть авария. А вот потеря устойчивости одного элемента, зачастую, просто причиняет неудобства, хотя проектировщик обязан и её не допускать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости обычным выгибом - это поэлементно. А завал вбок без выгиба - общая. Это все в свете того, что говорится в СП, по обсуждаемой теме.
И где конкретно тот "свет"??

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, этот пункт отдельно. По теме - п. 4.2.4. Не надо хаотично кидаться пунктами.
Всё, что не подтверждает высказывания Ильнура, на гвоздик Бахила !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:15
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Из самого названия совершенно ясно, что общая устойчивость подразумевает потею устойчивости сооружения в целом, что есть авария.
Я и говорю - стержень вроде сам цел, но конструкция В ЦЕЛОМ на боку. Очевидная аналогия.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
где конкретно тот "свет"??
Дык в самом пункте:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свет пункта.png
Просмотров: 84
Размер:	29.5 Кб
ID:	267079  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:43
#120
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я и говорю - стержень вроде сам цел, но конструкция В ЦЕЛОМ на боку. Очевидная аналогия.
А я говорю - стержень на боку, а конструкции хоть бы хны. А то что говорите Вы - есть прогрессирующее разрушение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык в самом пункте:
Вот есть 2-х пролетная одноэтажная рама высотой 18,0 (м), пролетами по 33,5 (м) и длиной 96 (м) (сейчас у меня такая в работе) посчитайте, пожалуйста, мне её на устойчивость в целом - я вот не умею .

Последний раз редактировалось IBZ, 01.03.2025 в 12:47.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 15:06
#121
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А зачем
А замем вообще люди интересуются вопросом раскрепленная рама/схема у них или нераскрепленная? Только что бы обоснованно использовать при расчете на устойчивость те, или иные значения коэффициента расчетной длины. Собственно жесткость, которую так жаждут коллеги найти, как раз и можно использовать в формулах СП 294, и найти коэффициенты расчетной длины, или обосновать ранее принятые с учетом упругих связей. Насколько я знаю, в ряде программах есть уже готовые калькуляторы для подобных вычислений. И к схеме, которую предложил Ильнур в сообщении 110, можно тоже применить эту методику, и для колонн раскрепленных в верхнем узле горизонтальными связями определить коэффициенты расчетной длинны с учетом упругой податливости.

Я собственно просто проиллюстрировал сам ход действий, и что в СП 294 есть формулы для подобных вычислений.

Но финальным шагом должен быть расчет на общую устойчивость и сравнение полученного/полученных КЗУ с минимально допустимым 1,3 согласно пункту 4.3.2 СП 16.
В том же пункте 4.3.2 ссылаются на пункты 4.2.5 и 4.2.6. При этом в пункте 4.2.6 говорится, что общую устойчивость следует оценивать и для рамных (читай нераскрепленных/свободных), и для равное-связевых (читай раскрепленных/несвободных), и для связевых (читай раскрепленных/несвободных) систем.

Поэтому лично я всегда выполняю расчет на общую устойчивость и сравниваю КЗУ с 1,3.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И какие выводы?
"Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит" (С) х/ф "Убить дракона". Сами значения изгибающих моментов не используются в методике СП 294, и я не ставил перед собой задачу делать по их значениям какие-либо выводы. Но то, что чем больше будет жесткость упругого раскрепления, тем меньше будет значение момента в заделки колонны, это и так очевидные вещи. Если уменьшить сечение (жесткость) колонн, то значения моментов тоже уменьшится, так как поменяется соотношение жесткостей. Но тенденция уменьшения значения моментов в заделке колонн по мере увеличения жесткости упругой связи никуда не денется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_6.JPG
Просмотров: 27
Размер:	118.1 Кб
ID:	267082  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_7.JPG
Просмотров: 27
Размер:	227.1 Кб
ID:	267083  
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 15:15
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но Вы же расчётные значения материалов не определяете по первым главам/параграфам, а пользуетесь "хаотично" таблицами приложений.
Не уловил аналогии. Во-первых - здесь не про РАСЧЕТНОСТЬ/НОРМАТИВНОСТЬ вообще. А про раскрепленнось/нераскрепленость в схеме. Про расч/норм - в соседней теме. Тему попутали
Во-вторых, здесь нет "первичности" и "хаотичности" - п.4. - это про поэлементность проверок ЛЮБЫХ сооружений. А п.10 - про ВЫСОКИЕ сооружения, там НЕЗАВИСИМО от схемы нужен общий анализ устойчивости. А лучше расчет по ДС.
Цитата:
Сообщение от IBZ
А я говорю - стержень на боку, а конструкции хоть бы хны. А то что говорите Вы - есть прогрессирующее разрушение.
А, это Вы неправильно говорите же, из упрямства токмо. Какое прогрессирующее...речь о устойчивости. Надо же так извратить - стержень на боку, а конструкции хоть бы хны.
Мачта валяется цельная, а IBZ хоть бы хны -"эфто, товарищи, очень устойчивая мачта - видите она цельная красивая такая".
"А валяется почему?"
"Дык прогрессивно разрушилась, да. А так - очень устойчивая весчь".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 15:38
#123
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Всё никак не успокоитесь. И охота всякие глупости обсуждать?
Возьмём для примера двух ветвевую колонну.
Если ветви соединены планками, то нераскреплённая система?
А если решётками, то раскреплённая? И в этом случае можно не проверять на общую устойчивость?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 15:43
#124
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А п.10 - про ВЫСОКИЕ сооружения, там НЕЗАВИСИМО от схемы нужен общий анализ устойчивости
Там есть предел H/B.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А лучше расчет по ДС
Наши нормы только для АМС предусматривают.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 20:11
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Там есть предел H/B.
И?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Наши нормы только для АМС предусматривают.
И?
Хорош пулять пунктами. Мысль давай.
Offtop: Говоришь, говоришь - закусывать надо...дык нет, не закусывают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 21:18
#126
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорош пулять пунктами. Мысль давай.
Нет мыслей. Только пункты. Но по расчёту по деф.схеме уже много говорено - предельные гибкости рулят.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 09:31
#127
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... в этом случае можно не проверять на общую устойчивость?
По п.4 можно. Для такого случая есть п.9.31, 9.3.2, 9.3.6. В этом случае сквозные колонны проверяются с учетом всех нюансов, связанных с общей устойчивостью колонны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 16:57
#128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом случае сквозные колонны проверяются с учетом всех нюансов, связанных с общей устойчивостью колонны.
Что такое общая устойчивость сквозной колонны мне понятно, а вот что такое общая устойчивость обычного "сарайчика" - нет не слыхал. А Ильнур на мою нижайшую просьбу просветить (пост 120) никак не реагирует .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 17:41
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Вот есть 2-х пролетная одноэтажная рама высотой 18,0 (м), пролетами по 33,5 (м) и длиной 96 (м) (сейчас у меня такая в работе) посчитайте, пожалуйста, мне её на устойчивость в целом - я вот не умею .
Я умею в СКАД. Задаем в ветке "Устойчивость" "найти Кзу", указываем верх Кзу - например 10 или 100, точность - достаточно 0,1, указываем те сочетания, которые нас интересуют - это как правило те, где ожидаются максимальные N. Сочетания должны быть созданы заранее. И все - после расчета получаем Кзу для каждого выбранного сочетания. В большинстве случаев элемент, на который указывает СКАД, сообщая Кзу, и является "определителем" ОБЩЕЙ неустойчивости. Например, причиной указывается один из ГС по кровле. При этом Кзу например 0,9 или 1,1, что Вас не должно устроить. Хотя и поэлементная проверка показывает, что у этого элемента Кисп=1 или менее, по любым проверкам по СП. Пробуем увеличить сечение СГ на 1 и пересчитываем - Кзу тут же становится 1,5, при этом "причина" может поменяться. а может нет.
Сложне всего, когда истинной причиной является не этот элемент, на который указала программа, а совсем иная "хилость" схемы - это и слабая крутильная жесткость каких-то элементов (СКАД естественно не учитывает стесненность), или наличие в анализе тонкой оболочки, которая на практике не должна работать (участвовать). Поэтому нужно смотреть формы (заказав их в исходных) потери устойчивости каркаса В ЦЕЛОМ.
Цитата:
на устойчивость в целом - я вот не умею
А как в таком разе Вы башни считаете?
А заданная Вами схема скорее ничего такого не покажет - там и не пахнет общей неустойчивостью. Это же понятно, что Вы придуриваетесь просто.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что такое общая устойчивость сквозной колонны мне понятно, а вот что такое общая устойчивость обычного "сарайчика" - нет не слыхал...
Так это одно и то же. Как и общая устойчивость высоких сооружений. Это козе понтяно. Однако п.4 СП - не про "сарайчики". Хорош придуриваться. П.4 - это типа "если есть связи, то расслабься, а если их нет - то напрягись." Этот пункт - универсальный для вселюбых сооружений. Про принципы подхода к расчетам.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.03.2025 в 17:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 18:59
#130
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


А вот интересно посчитать сквозную колонну на общую устойчивость по скаду и по СП 16.
Большие различия или нет?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 19:34
#131
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Всё, что Вы рассказали про Скад, не есть расчёт на общую устойчивость. Это обычный классический расчёт на устойчивость отдельных стержней с учетом их влияния друг на друга. Но спорить не собираюсь, поскольку предыдущие дискуссии показали бесполезность этого. Кто хочет пусть учитывает сколько угодно форм и считает на устойчивость в Скаде по пространственным схемам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как в таком разе Вы башни считаете?
А никак не считаю, поскольку это ничего не дает. Впрочем, баня башне рознь. Если на башне есть тяжелые элементы, да ещё и расположенные сверху (например, водонапорные башни) , то их действительно следует считать как сквозные колонны - выполнять проверки отдельных элементов и сечения в целом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 20:05
#132
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кто хочет пусть учитывает сколько угодно форм
А что случилось с табл.11.5 СП 20.13330.2011? Почему в новых редакция 2016-ого её убрали и дали формулу для определееия предельных значений?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 20:18
#133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё, что Вы рассказали про Скад, не есть расчёт на общую устойчивость.
Это именно анализ на общую устойчивость, и никак иначе. Энергетическая теория такого анализа в учебниках именно это и предполагает.
Цитата:
Это обычный классический расчёт на устойчивость отдельных стержней с учетом их влияния друг на друга.
Вообще не так. Отдельные стержни там вообще проверяются условно, только для выявления самого уязвимого. Общее Кзу выводится из предположения, что этот паршивец и есть причина всеобчей катастрофы.
Цитата:
Но спорить не собираюсь, поскольку предыдущие дискуссии показали бесполезность этого.
Спорить и не нужно. Скад анализирует общую упругую устойчивость. Отдельно устойчивость проверяется по СП, по поэлементному принципу.
Цитата:
А никак не считаю, поскольку это ничего не дает.
Это смотря какая башня. А вообще башней я назвал образно - понятно что речь о высоких сооружениях, сообразно п.10 СП.
Цитата:
Впрочем, баня башне рознь.
Согласен. Баня - это весчь. А башня - скучно.
Цитата:
Если...то их действительно следует считать как сквозные колонны
- а я о чем? Только не про башни только речь. "Высокие сооружения бывают самые разные. Вот и интересно - как Вы анализируете их общую устойчивость - СП же велит конкретно обосновать.
Цитата:
А вот интересно посчитать сквозную колонну на общую устойчивость по скаду и по СП 16.
Большие различия или нет?
Чтобы так посчитать, нужно корректно вычленить эту колонны из всей схемы. А т.к. в схеме обычно колонна мощно гнется от ветра и пр., то она всяко окажется устойчивой, т.к. сечения подобраны поэлементно из практически (считай) деформированной схеме - в погнутом состоянии. Вертикальные здесь не добавляют сколь-либо ощутимо по сравнению с моментом от изгиба - для этого достаточно представить расчет по ДС такой колонны.
А вот какая-нить этажерка или башня могут показать кукиш при анализе общей упругой устойчивости. А насколько это будет сопоставима с ДС - не могу знать. Причем ДС же можно полноценный делать - рзадав несовершенства по форме потери, и попроще - без них, учитывая лишь смещение узлов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А что случилось с табл.11.5 СП 20.13330.2011? Почему в новых редакция 2016-ого её убрали и дали формулу для определения предельных значений?
Какое отношение имеют формы потери устойчивости к формам колебаний (от ветра)? Опять не закусываем?
Во-вторых, уточнили\изменили методику. Апгрейд.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.03.2025 в 20:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 20:32
#134
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое отношение имеют формы потери устойчивости к формам колебаний (от ветра)?
Количественное. Не просто при ветре, а при пульсационной составляющей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-вторых, не убрали.
Не нахожу.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 20:45
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Количественное. Не просто при ветре, а при пульсационной составляющей.
IBZ здесь про формы устойчивости. Не про колебания от ветра. Какое-такое "количественное"?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не нахожу.
Табл. 11.5 на месте. Вы может хотели что-то другое спросить?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 20:53
#136
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Табл. 11.5 на месте.
В редакции 16-ого года номер остался, но в таблице даны значения Tg,lim.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
здесь про формы устойчивости. Не про колебания от ветра
Так устойчивость системы как раз от динамики зависит.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 21:11
#137
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что такое общая устойчивость обычного "сарайчика" - нет не слыхал
При расчете на устойчивость отдельного стержня мы учитываем начальное совершенство, которое и будет определять в большей степени первую форму потерю устойчивости. Сечение стержня по середине длины/высоты не лежит на прямой, соединяющей концы стержня. Т.е. стержень криволинейный и имеет горизонтальный выгиб в середине своей длины.

Но возможны и другие варианты начального несовершенства. Например стержень может быть не вертикален, его верхний конец не будет лежать на вертикали, проходящий через его нижний конец. Есть же допуски на отклонения от вертикали при монтаже колонн. И если рассмотреть случай, когда все колонны расчетной схемы имеют такое начальное несовершенство, то можно уже говорить о общей устойчивости схемы в целом. И форма потери устойчивости будет соответствовать потери устойчивости всех колонн сразу.

Например в Eurocod 3 говорится о общих и местных несовершенствах. Местные это когда колонны криволинейные и имеют выгиб. А общие это когда колонны не вертикальны. Кстати замечу, что наличие вертикальных связей в этом документе не отменяет общее несовершенство, если смотреть на представленный рисунок на первом слайде.

Сам расчет на общую устойчивость в МКЭ программах не разделяет общие формы потери устойчивости, и местные, отдельных элементов. В рамках этого расчета определяются все возможные формы, в рамках заданного количества. А чему они соответствуют, общей форме потери устойчивости или форме потери устойчивости отдельного элемента, это только инженер может определить при анализе этих форм.

Но для наглядности предлагаю рассмотреть вот такой пример, предоставленный нам волею судьбы.
Есть на форуме вот такая тема, возможно вы ее еще помните, автор выложил файл с расчетной схемой
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=172863

Вот мое сообщение в этой теме (там есть слайды)
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=27

Расчет на общую устойчивость уже изначально задан в схеме, но он выполняется на загружения, а не на комбинации. И что мне сразу не понравилось, при анализе результатов расчета, так это то, что КЗУ от действия только ветровой нагрузки был что вроде 1,16, т.е. меньше 1,3. Я поменял настройки, что бы общая устойчивость определялась для комбинаций, их там 91 шт, и повторил расчет. Программа выдала КЗУ для многих комбинаций менее 1, т.е. система теряет устойчивость при этих нагрузках. Хотя при поэлементной проверки видимо все проходит.

Конечно нужно детально изучать и саму расчетную схему, она очень "интересная" в ряде мест. И сами нагрузки, и их комбинации. Если все привести в порядок, то возможно и результаты мы увидим другие. Но нас сейчас интересует не это, а формы потери устойчивости при тех параметрах, что есть.

Некоторые формы потери устойчивости.

На втором слайда первая форма потери устойчивости для комбинации 4, программа выдала КЗУ=0,56. Все колонны завались в бок, и крайних рядов и среднего. Т.е. каркас потерял устойчивость как целое. Так же видно, что и вертикальные связи среднего ряда потеряли устойчивость и выгнулись в бок. Т.е. форма потери устойчивости смешанная.

На третьем слайда вторая форма потери устойчивости для комбинации 4, программа выдала КЗУ=0,65. теряет устойчивость только вертикальная связь среднего ряда колонн. Сам каркас не теряет устойчивость. Это местная форма потери устойчивости.

На четвертом слайда четвертая форма потери устойчивости для комбинации 4, программа выдала КЗУ=1,14. Теряет устойчивость каркас как целое, все колонны завалились в бок. Общая форма потери устойчивости.

На пятом слайда первая форма потери устойчивости для комбинации 10, программа выдала КЗУ=0,68. Все колонны среднего ряда, вместе с вертикальными связями теряют устойчивость в продольном направлении и заваливаются в бок. Общая форма потери устойчивости. И как видим наличие вертикальных связей (ОЧЕНЬ странных вертикальных связей) не помогает каркасу сохранить устойчивость.

Расчет на общую устойчивость очень полезный инструмент в арсенале инженера, позволяющий получить дополнительные данные для анализа поведения конструкций. И не требующих от инженера, при осуществление этого расчета, каких то значимых усилий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_9.JPG
Просмотров: 40
Размер:	60.0 Кб
ID:	267095  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_10.JPG
Просмотров: 40
Размер:	96.2 Кб
ID:	267096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_11.JPG
Просмотров: 34
Размер:	76.3 Кб
ID:	267099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_12.JPG
Просмотров: 32
Размер:	90.0 Кб
ID:	267100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_13.JPG
Просмотров: 33
Размер:	84.3 Кб
ID:	267101  


Последний раз редактировалось Artisan, 02.03.2025 в 21:26.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 05:15
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В редакции 16-ого года номер остался, но в таблице даны значения Tg,lim.
Вот это другой вопрос. Если сравнить способ нахождения предельных значений частот, то можно увидеть, что ранее были даны готовые результаты по району ветра, а теперь то же нужно вычислять самому - видимо выдали "исходный код", чтобы каждый раз при изменении значений ветрового давления по районам не менять таблицу. Более гибкий подход. А что Вас не устроило?
Цитата:
Так устойчивость системы как раз от динамики зависит.
Пипец извращение...слышал звон про динамическую устойчивость видимо. Начинается очередной холивар.
Как сказал бы Эйлер, устойчивость зависит от жесткости, т.е. деформируемости. И пункт 4.2.4 не предполагает извращений с колебаниями. Есть п.4.2.6, где максимум извращения - это расчет в некоторых случаях по ДефСх.
Вот накой в тему про раскрепленность и нераскрепленность тащить хрень всякую - под выражение "формы потери устойчивости" подсовывать "формы колебаний при ветровом воздействии"?
Offtop: Так-то аналогию найти можно и между черепахой и гепардом...вот что на язык придет, то и болтаешь. Будто спецом муть наводишь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 06:40
#139
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то аналогию найти можно и между черепахой и гепардом
Вы с IBZ пока не можете определиться где и как определять устойчивость СИСТЕМЫ. Меня тоже этот вопрос интересует. Вот и спрашиваю.

Последний раз редактировалось crossing, 03.03.2025 в 07:26.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 08:51
#140
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Некоторые формы потери устойчивости.
Не вступая в полемику, приведу пару тезисов, которые на этом форуме неоднократно излагал.
1. Первую форму невозможно миновать и её-то и надо принимать в расчёт.
2. Скад считает пространственные системы заведомо неверно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 09:41
#141
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. Скад считает пространственные системы заведомо неверно.
С какого перепугу? Ты просто неправильно интерпретируешь. КЗУ правильно считается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 11:23
#142
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты просто неправильно интерпретируешь. КЗУ правильно считается.
Ага, про расчётные длины врет, а КЗУ и, следовательно, критические силы дает верные .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 11:52
#143
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ага! По крайней мере одну расчётную длину выдаёт правильно. И не только скад.
Правда строго по Эйлеру.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 11:56
#144
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вступая в полемику, приведу пару тезисов, которые на этом форуме неоднократно излагал
А я вас и не пытаюсь в чем то убедить или переубедить. Каждый имет право на свою точку зрения.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первую форму невозможно миновать и её-то и надо принимать в расчёт
А какая именно будет первая форма, не известно на самом деле. Она будет зависеть в большей степени от формы фактического несовершенства реальной конструкции, и его величины. Но реальная колонна может и не быть криволинейной (иметь выгиб по середине), или значение выгиба может быть меньше, чем заложено в при расчете по формулам СП 16. А вот отклонения от вертикали у этой колонны возможно будут предельно допустимыми, и какое несовершенство будет определяющим, это вопрос не имеющий однозначного ответа.

Мы же задаемся начальным несовершенством, рассматривая один из возможный вариантов, и какое несовершенство приняли, такую форму и получим первой. Если задаться другим вариантом начального несовершенства, то и первая форма может быть другой. К слову в Eurocod 3 не рассматривает общие и местные несовершенства отдельно. И тот, и тот вариант надо рассматривать одновременно, как самый опасный вариант. И это разумно.

Если взять стержень составного сечения, и рассмотреть детально участок его формы потери устойчивости/начального несовершенства, но мы увидим картину смещения "этажей рамы" по горизонтали относительно друг друга. Что идентично тому, что предлагается учитывать в расчете в Eurocod 3.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Скад считает пространственные системы заведомо неверно
Насколько я помню вы писали про некорректность определение расчетных длин в пространственной схеме при расчете на общую устойчивость. Но я и не предлагал определять расчетные длины данным способом.
Что там в SCADе утверждать не буду, я в нем не выполняю расчеты. Хотя я думаю, что его разработчики нашли бы, что вам ответить на тезис, что "Скад считает пространственные системы заведомо неверно" на общую устойчивость.

Требования по проведению расчета на общую устойчивость системы в целом в СП 16 есть, и предположу, что они будут в дальнейшем расширятся и уточнятся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_8.JPG
Просмотров: 31
Размер:	17.8 Кб
ID:	267109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_14.JPG
Просмотров: 32
Размер:	29.4 Кб
ID:	267110  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_15.JPG
Просмотров: 32
Размер:	15.8 Кб
ID:	267111  
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 12:07
#145
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: И охота стоко букв писать?
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Она будет зависеть в большей степени от формы фактического несовершенства реальной конструкции,
Заблуждение. КЗУ считается для идеальной конструкции. КЗУ - это первый корень степенного уравнения. Форма вторична и зависит от обобщённых координат.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 12:35
#146
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
А какая именно будет первая форма, не известно на самом деле. Она будет зависеть в большей степени от формы фактического несовершенства реальной конструкции, и его величины.
Если форма зависит от начальных несовершенств, то это не несовершенства, а откровенный брак, место которому на свалке. А с формами же довольно часто можно можно определится даже до расчёта. Например, одноэтажная однопролетная рама с одинаково загруженными колоннами будет всегда терять устойчивость по кососимметричной форме, что соответствует Мю=2. А вот симметричная форма предполагает Мю=0,7, поскольку ригель не дает (почти) верхним точкам горизонтально смещаться.Аналогично ветед себя и многоэтажная однопролетная рама - да вы и сами приводите такой рисунок.
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Насколько я помню вы писали про некорректность определение расчетных длин в пространственной схеме при расчете на общую устойчивость. Но я и не предлагал определять расчетные длины данным способом.
Так коэффициент запаса и расчётная длина - величины связанные. Если некий метод корректен для одного, то он корректен и для другого.
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Хотя я думаю, что его разработчики нашли бы, что вам ответить на тезис, что "Скад считает пространственные системы заведомо неверно" на общую устойчивость.
Так они честно говорят (где забыл), что положения, заложенные у них в программе, несколько отличается от методики норм.

И да, прав Бахил, на устойчивость первого рода расчёт производится для идеализированных систем в упругой стадии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 12:58
#147
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Дался вам этот пункт 4. На мой взгляд бред какой-то.
Откуда вообще этот пункт взялся?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 03.03.2025 в 13:04.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 13:12
#148
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заблуждение
А я и не писал как выполняется расчет на общую устойчивость. Как его выполнять не сказано и в СП 16. И IBZ не спрашивал как он выполняется технически, или какие кнопки нажимать в программе. Я грубо описал расчетные предпосылки заложенные в методике расчета на устойчивость отдельного стержня в СП 16, собственно они во всех учебниках по МК описаны. И писал я это, чтобы провести аналогию, что в методике расчета СП 16 вот таки расчетно теоретические предпосылки, но можно посмотреть на проблему с иного ракурса, уже в рамках оценки устойчивости системы в целом. И рассмотреть дополнительный вариант других расчетных предпосылок. И что мы сейчас может этот все учесть только расчетом на общую устойчивость системы в целом. Других инструментов пока нам не дали, если вообще дадут.

А наглядную иллюстрацию, что я имел ввиду, привел в сообщении 137. Там же не моя расчетная схема, у коллег вот такие расчетные схемы, вот с таикми результатами.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 14:38
#149
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если форма зависит от начальных несовершенств
Откроем СП 294, и увидим, что форма изогнутой оси принимается, т.е. задается заранее. И что при вычислении Фи учитывается начальное несовершенство, т.е. фактически расчет ведется для криволинейного стержня.
Так же там можно увидеть коэффициент надежности 1,3 при расчетах по формуле Эйлера. И его же можно увидеть в пункте 4.3.2 СП 16. где говорится про расчет на общую устойчивость.

В СП 70 есть допуски на отклонения по монтажу, в ГОСТ 23118-2019 есть допуски на геометрические отклонения МК. И все эти начальные несовершенства не на пустом месте возникли, это попытка учесть фактическую геометрию и положение конструкций.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так коэффициент запаса и расчётная длина - величины связанные. Если некий метод корректен для одного, то он корректен и для другого.
Вам Бахил уже ответил ранее

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По крайней мере одну расчётную длину выдаёт правильно. И не только скад.
Правда строго по Эйлеру.
Я просто распишу, случайно зашедшему читателю, про что он говорит. Если схема нормально скомпонована, не как в сообщении 137, то в результате расчета на общую устойчивость, будет найден элемент, который потеряет устойчивость первым в системе при заданной нагрузке. Именно для него и будет вычислено КЗУ системы, величина критической силы и расчетная длина в плоскости потери устойчивости. И менно про этот элемент и пишет Бахил. А для остальных элементов, при вычислении критической силы и расчетных длин будет использована значение КЗУ актуальное для стержня, который теряет устойчивость первым. Т.е. оно будет для них некорректно, так как они не теряют устойчивость при данном значении КЗУ системы. И это неизбежно. По этому поводу можно лишь вспомнить Андрея Аршавина с его "Ваши ожидания это ваши проблемы" (С).

Если вернуться к расчетной длине элемента, который теряет в системе устойчивость первым. То это значение тоже не должно обязательно совпадать со значениями полученными по формулам СП 16 или СП 294. При вычислении коэффициентов расчетной длины в СП авторы задавались некими расчетными предпосылками. Если открыт например таблицу 31 СП 16, то увидим, что все колонны одинаковой высоты, шаг колонн одинаковый, сечения у всех колонн и ригелей одинаковое, и продольное усилие во всех колоннах одинаковые. А для реальной расчетной ситуации при расчете на общую устойчивость будет учитывается конкретная комбинация сочетания усилий, жесткостей, размеров высоты и пролетов. Поэтому что будет несовпадение тоже логично.

Но я никого не призываю определять расчетные длины расчетом на общую устойчивость. КЗУ, как требует СП 16, определять можно. А вот с расчетными длинами лучше не связываться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_16.JPG
Просмотров: 32
Размер:	116.5 Кб
ID:	267116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление_17.JPG
Просмотров: 32
Размер:	162.8 Кб
ID:	267117  

Последний раз редактировалось Artisan, 03.03.2025 в 15:51.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 15:07
#150
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Artisan, молодец! Морковку в качестве приза, только не обижайся.
Offtop: Неужели ты думаешь, что IBZ или Ильнур не знают прописных истин?

Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Но я никого не призываю определять расчетные длины расчетом на общую устойчивость. КЗУ, как требует СП 16, определять можно. А вот с расчетными длинами лучше не связываться.
А зря. Тут столько копий сломано на эту тему. У Ильнура даже целая теория есть, как определить все расчётные длины по соответствующим формам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 15:25
#151
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
только не обижайся
Не на что обижаться. Я выше уже писал, что не ставлю цель кого то убедить или переубедить. По большому счету я пишу все это не IBZ или Ильнуру или вам. Я это пишу читателю, который зайдет сюда может через день, может через год, может через 10 лет. И я это на полном серьезе. Потому что вот та расчетная схема из сообщения 137, это приговор отрасли. И чем дальше, тем будет еще хуже. Ведь там кроме её автора есть ведь еще и эксперт, который все это проверяет. Лично у меня есть опыт, когда "эксперту" пришлось прикладывать сканы учебника МК и пояснять, что вот такие фермы это фермы с восходящим опорным раскосом, а вот такие фермы это фермы с нисходящем опорным раскосом. У меня в проекте фермы с нисходящем опорным раскосом, а пункт, на который "эксперт" ссылается в замечаниях, относится к фермам с восходящим опорным раскосом.

И если "зуммерам" (С) Бахил дать еще и волю определять расчетные длина по расчету на общую устойчивость, то звездец, это очень мягкая формулировка, что нас ожидает. Поэтому чем проще и прозрачнее определять расчетные длины, тем надежнее.

Последний раз редактировалось Artisan, 03.03.2025 в 15:50.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 16:03
#152
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Придётся "лом" использовать.
Уравнение общей устойчивости:

R, G соответственно матрицы жёсткости и геометрии
фи - формы (собственные вектора).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 10:19
#153
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Придётся "лом" использовать.
Уравнение общей устойчивости:

R, G соответственно матрицы жёсткости и геометрии
фи - формы (собственные вектора).
Ну вот, можете же когда захотите. Теперь всё всем со всем понятно !!!
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2025, 06:43
#154
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Если задаться другим вариантом начального несовершенства, то и первая форма может быть другой
Те формы, что МКЭ ищет, не включают начальные несовершенства, они отдельно, как мухи с котлетами. Вот в нелинейном расчете несовершенства могут формы переключать. А локальные формы вообще в уравнениях МКЭ не присутствуют, потому, видимо, их и добавляют в более продвинутых нормах. Возможно, есть теорема про независимость локальных и глобальных форм. А возможно, это инженерное упрощение в запас.
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
для них некорректно, так как они не теряют устойчивость при данном значении КЗУ системы
Это смелое заявление сходу противоречит первой же аксиоме из любого учебника - "все части системы теряют устойчивость одновременно", из которой автоматически следуют глюкавые расчетные длины, смешные ответы в Скаде, или советы "первой формы не миновать". Сейчас кто-нибудь должен ее процитировать, и очередной круг завершится. Замена аксиомы про одновременность на что-нибудь менее смешное у меня в отложенных делах валяется. Если есть идеи - можно продолжить срач в теме про расчетные длины.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уравнение общей устойчивости:
Зачем так подробно расписывать, это же читать устанешь. Надо говорить коротко: ceiiinosssttuv, а оттуда уже пусть кто хочет сам что надо выводит.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2025, 07:14
#155
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это смелое заявление сходу противоречит первой же аксиоме из любого учебника - "все части системы теряют устойчивость одновременно"
Вот уж век живи-век учись. Вот не знаю я такой аксиомы, хоть тресни. В классической теории знаю другую - о пропорциональном возрастании всех продольных сил во всех элементах, но это не одно и то же. Для ликвидации пробелов в знаниях прошу сослаться на конкретную страницу этого "любого учебника".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2025, 08:44
#156
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот не знаю я такой аксиомы, хоть тресни.
Я тебе больше скажу: в расчётах на "общую устойчивость" никакой "потери устойчивости", ни общей ни местной не наблюдается.
А аксиома имеется:
"Система однородных линейных уравнений имеет решение только в том случае, если детерминант системы равен нулю."
И при нелинейном анализе никаких "форм потери устойчивости" нельзя получить в принципе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37